Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте
Structure engineer
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,155
|
||
Просмотров: 11272
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Неравномерность выпучивания сложно предугадать. Еще сложнее угадать какая часть основания будет оттаивать раньше при наступлении плюсовых температур. Как наихудший вариант предложил бы посчитать плиту, как опертую по диагонали на два или несколько узлов, моделируя оттаивание одного угла. На длину 16,2м уже имеет смысл делать ребра по контуру плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
1. ИМХО, теплотехническими методами снижать глубину промерзания
2. ВСН 29-85, другого ничего не придумали 3. по методике ВСН 29-85 определяются сразу изгибающие моменты ИМХО, вы неправильно подходите к конструированию данных фундаментов. Старые нормативы написанные в доЭППСную эру не предусматривают утепление грунта. Сейчас же проще утеплить грунт и обосновать отсутствие промерзания с помощью расчета тепловых полей. И не выполнять никаких расчетов по пучению грунта |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Что ВСН 29-85, что ТСН 50-303-99 - это одно и тоже, касаемо расчета вспучивания. У ТСН 50-303-99 статус отмененного. Про ВСН 29-85 не пойму, информация разная. Здесь нужно как можно дешевле, лучше всего залить прямо по грунту, пусть себе кренится туда-сюда, лишь бы не сломалась.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Здание отапливаемое? Если да , то по периметру под отмосткой Пэноплекс,с заведением на стенки чтобы мостика холода не было + замена грунта на 1м на песок средний или крупный, насчет щебня не помню на память, нужно смотреть. Интенсивные процессы морозного пучения идут в верхних 2/3 глубины промерзания. Часть информации можно здесь "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" и СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 (с Изменениями N 1-4). Если фундамент неотапливаемый то тут так просто вопрос н решить, ну разве утеплителя под всю плиту 200 мм закинуть и посмотреть температуру в грунте
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Это не здание. Это установка оборудования (электрика) на открытом воздухе. Крен и изгиб плиты там значения не имеет, лишь бы не было перелома.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
По СП 25.13330 - определяете нормальные и касательные силы. Там две таблицы со значениями в зависимости от грунта
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Может только ее и считать - вывесить на один край В такой плите, кстати, можно стеклопластиковую арматуру применить |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
16200 мм на 4200 мм. Я пока считаю на поднятие/выпучивание. Самый худший вариант получается, если приподнять за 2 края по длине на расстояние по 1/3 длины каждый. Тогда середина отрывается и висит. Если только за один край или за угол - не критично, отрыва получается мало. Если даже поднять половину плиты - она кренится и все равно отрыва мало. Да, потом еще надо проверять на свес - оттаивание. Пока это пробные/прикидочные расчеты, геологии еще нет.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
... в малоэтажном индивидуальном строительстве для зданий с "легкими"стенами из газобетона или древесины, где не всегда и проект есть, не то что подписи на листах. Внедрено в практику в наших широтах лет 10-15 назад. До сих пор не включенное в нормативы, да и в принципе хрен понятно как его адекватно посчитать.
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Была бы индивидуалка, никто бы и не считал и проекта не надо. Но это замена оборудования по госпрограмме, требуется экспертиза со всеми вытекающими.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Ну, пучение посчитаю по ВСН 29-85, "Техэксперт" говорит, что действующий. Остается вопрос о вариантах неравномерного приложения этого пучения в расчетной схеме, как я понимаю, здесь какие-то рекомендации и тем более нормы отсутствуют. Утепление не нужно, нужно как можно проще и дешевле, пусть пучит и кренится, лишь бы не сломалось.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]() А чем не устроил вариант с обязательным СП 25? Типа что не вечная мерзлота у вас? Не думаю, что процессы разные, поэтому адекватный эксперт точно возражать не будет. Все лучше, чем ВСН с их дикими запасами. Цитата:
А по поводу нераномерного подъема, думаю, что если боимся за то, что выпрет фундамент худший вариант когда под все подошвой нормальные силы пучения +касательные, а для усилий можно предположить, что грунт залегает раномерно и пучение будет также идти раномерно, за исключением случая случайных проливов жидкости и т.д., но всего не учесть и я бы на такие мелочи забил Вообще, действительно, в СТО, например, к Пеноплэкс есть варианты с утеплением подошв даже отдельностоящих опор. видимо в этом случае утеплитель ЭППС используется чисто как демпфер, а не как температурный экран, так как теплового источника у столба нет и, соответственно задача не дать замерзнуть грунт под подошвой становится абсурдной).
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Ерунда. Пусть сам плита что угодно аккумулирует, нас интересует что с грунтом будет. Как раз утепление плитных фундаментов самое оно. В дорожном строительстве так и делают |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
касательных для плиты не будет
дело не в равномерно залегании грунта. дело в неравномерном промерзании/оттаивании. с южной стороны оттает быстрее + неравномерный снеговой покров будет влиять ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы когда-нибудь погреб видели? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Касательных не будет в случае отсутствия боковых граней. У плиты насколько мне известно, грани есть. Но это не суть - если у ТС есть причина откинуть эти силы - дело его
Цитата:
Есть масса влияющих факторов, но если вы предлагаете их учесть, то просим вас предложить как?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Грани есть, но их площадь мала, они скорее всего не заглублены, они обсыпаны песком
Цитата:
А даже если и будут - есть другие более весомые факторы Цитата:
. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() А так интересно было бы на результат посмотреть. Есть подозрение, что результаты могут огорчить
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Цитата:
Проще ЭППС заложить под плиту и не заниматься расчетами. Но один раз придется посчитать толщину утеплителя Последний раз редактировалось MAG37, 10.09.2020 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
подскажите, пожалуйста в какие. Как раз предстоит проектировать подобные фундаменты, буду рад для себя поставить точку в этом вопросе. Готов хоть Еврокод применить, лишь бы проверить расчетом.
Цитата:
В данной плите ЭППС по своей сути является несущей конструкцией. Газобетон, который хоть и пористая, но каменюка, в качестве несущей конструкции мы применяем с опаской, используя монолитные пояса. А тут утеплитель невесомый смело кладем под здание. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Из источников тепла только грунт, который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой. Делали хоть раз такое?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
СП22 п.8.7
а зачем вам изгиб Цитата:
Вас не смущает, например, что полимерные утеплители разрешено использовать в трехслойных стенах? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Считать надо тепловые поля в специальном ПО. Ну или берите толщины утеплителя что насчитали пеноплексовцы/техниколевцы в стоих СТО вы неправильно себе теплотехнику грунта представляете. Если и говорить "грунт нагрелся", то грелся он последние тысячи лет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Речь то про сезонно оттаивающие слои. Насчет спец. ТО это вы загнули. Такого в наличие у единиц в стране. А про СТО от пеноплэкс и т.п. - так там основная идея насколько помню "поднять" глубину промерзания до отметки замены грунта непучинистым грунтом. Если есть примеры расчета про случай который описал выше - прошу дать ссылку
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Если на пальцах, то надо рассматривать как источник тепла грунт ниже глубины промерзания
Да ну. СП 50 обязывает считать температурные поля для всех, а умеют это только единицы специалистов в стране? Вот вам бесплатная версия с примерами https://elcut.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 53
|
Если оборудование это блок-бокс на собственной стальной раме в основании, можно фундамент собрать из дорожных плит. В нефтянке такие фундаменты применяются массово. В основании сделать подсыпку из песка средней крупности 1,0 м. Проверить морозный подъем по табл. Г.1 п. 2 СП 22.13330.2016 и прим. п. 6.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Вот кстати пример для похожего случае в программе, что вы скинули: https://elcut.ru/advanced/frost-prot...undation_r.htm Программ много, просто видимо либо они очень дороги, либо не сертифицированы и не принимаются экспертизой. Может в последние годы что-то и изменилось - это надо у спецов, кто теплотехническими расчетами занимается спросить. Конструкторов/геотехиков, кто подобным бы пользовался не знаю
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Подозреваю что 100мм ЭППС для незаглубленного фундамента с вылетом 1-1,5 метра должно хватить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Ок, при случае проверю вашу гипотезу
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Есть очень хорошая книжка Карлов В.Д. "Основания и фундаменты в районах распространения
вечномерзлых грунтов", еще было дополнение в Справочнике геотехника.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Нет ни слова об утеплителе, все о подстилающих слоях да подушках.
Это была попытка объяснить что утеплитель не корректно заменять в расчете очень хорошим грунтом, так как ну очень уж они разные. Для себя, конечно, можно принимать такие допущения, кто ж запретит. Можно газобетон "хорошей" древесиной заменять в расчетах. Некоторые ученые мужи рекомендовали красить фасады теплоизоляционной краской. Цитата:
В сухом остатке - есть технология и ты, либо веришь в нее, либо нет. Вменяемых методик расчета нет и не предвидится, так как эта технология хорошо продается "частникам" и так. А частное строительство у нас, в основном, происходит вне нормативного поля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
8.7 При строительстве на практически непучинистых грунтах несущие элементы малозаглубленных и незаглубленных фундаментов укладывают на выравнивающую подсыпку из песка, на пучинистых грунтах - на подушку из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, плиты из влаго- и биостойкой теплоизоляции и др.). В необходимых случаях для увеличения расчетного сопротивления грунта основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной (песчано-гравийной) подушки (смесь песка крупного или средней крупности - 40%, щебня или гравия - 60%).
----- добавлено через 47 сек. ----- это технология вполне используется в дорожном строительстве |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
https://dwg.ru/dnl/14269 текст СП брал отсюда. В нем нет
В дорожном строительстве вовсю применяется асфальтобетон, но мы почему-то неохотно тянем его домой. Нормативный срок жизни дороги уверен в разы меньше чем у здания. Если бы не инфоцигане с ютуба, фиг бы кто знал об этой технологии. Народ у нас такой, что по телеку покажут - в то и верит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Не там вы берете нормативку. И к нормативке бывает еще изменения выходят. Надо брать с более официальных ресурсов
Цитата:
У меня в родительском доме в подвале пол из асфальтобетона |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
мне можно. я ведь иностранец ) Всеми руками за прогресс. Но одно дело написать, что можно применить подобное (причем весьма расплывчато, чтобы не уличили в предвзятости), другое дело привести формулы или какие-либо табличные значения. Разница все же есть. Что мне делать после этой скромной записи, как применить утеплитель в проекте фундамента. На кого переложить ответственность - мол я по нормам считал, заказывайте экспертизу, проверяйте правильность расчетов? Ведь если я считаю стропила, то я использую нормы для расчета нагрузок и деревянных конструкций, в которых куча формул, коэффициентов и требований. И если стропила рухнут при правильном расчете, то косяк или в нормах( что маловероятно), или строители виноваты, или форс-мажор. А в случае с утеплителем под фундаментом чем мне прикрыться? Верой?
Поэтому опять каждый остался при своем мнении. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Ну, что вы спорите про утепление? Я не теплотехник, но знаю, что при отсутствии источников тепла, исключить промерзание грунта в наших условиях под отдельно стоящими сооружениями - задача непростая, и в итоге все решения получаются достаточно дорогими. Всегда возникает вопрос: а надо ли это делать? В моем случае - нет. Тем более, крен всей этой электрической лабуды в СП 22.13330.2016 таб. Г.1 и ранее в СНиП не оговаривается. Главное, "шоб стояло".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Например, бывает предельный крен 0,0005 и т.п.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Следовательно, напрашивается единая плита
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Ну, да так и есть. Поверхность должна быть ровная, а наклон к горизонту не важен (конечно, под 45 град. тоже не надо).
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить мелкозаглубленный ленточный ж-б фундамент сделанный под сруб, что бы возвести 2х-этажный дом из газосиликата? | Ярр | Основания и фундаменты | 12 | 13.05.2016 20:25 |
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Пара вопросов. | ooze | Основания и фундаменты | 8 | 19.03.2016 14:37 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Как посчитать плитный фундамент? | Mr_Churs | Основания и фундаменты | 10 | 24.08.2012 20:53 |
Плитный фундамент или свайное поле? | Bestoloch | Основания и фундаменты | 21 | 29.05.2012 13:12 |