Я давно такое не делал, поэтому несколько вопросов:
1) Как обойти примечание П. 6.8 СП 22.13330.2016, что мелкозаглубленные фундаменты допускается применять при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м, но в том же СП, в 5.5.5 говорится, что можно глубину заложения назначать независимо от глубины промерзания при обосновании, что это не повлияет на сооружение?;
2) По какой методике считать деформации выпучивания и где брать значения допустимых деформаций выпучивания, раньше всегда использовал ТСН 50-303-99, но теперь это давно отменено?;
3) Есть ли какие правила или рекомендации по расчету на неравномерность выпучивания? У меня плита длинная, 16200 мм, понятно, что может подниматься неравномерно, для пробы смоделил ее в МКЭ, задал 2 взаимоисключающих выпучивания: одно на половину плиты и второе с каждой стороны по 1/3 длины плиты. Сами деформации выпучивания принял по отмененному ТСН 50-303-99.

Замена грунта на глубину промерзания исключена, стесненные условия, глубже 1 м не выкопать. Набрать вертикальную нагрузку за счет веса плиты, чтобы выпучивания не было, заказчик не хочет, там у него есть аналогичный фундамент толщиной 200 мм - переломился, решили новый сделать толщиной 400 мм, но не более. По расчету на 400 мм - нормально, но это по моему заданию неравномерности выпучивания, а как правильно считать эту неравномерность - я нигде не нашел. Сваи тоже исключены, слишком дорого.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 11272
 
Непрочитано 09.09.2020, 08:41
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Неравномерность выпучивания сложно предугадать. Еще сложнее угадать какая часть основания будет оттаивать раньше при наступлении плюсовых температур. Как наихудший вариант предложил бы посчитать плиту, как опертую по диагонали на два или несколько узлов, моделируя оттаивание одного угла. На длину 16,2м уже имеет смысл делать ребра по контуру плиты.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 09:11
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


1. ИМХО, теплотехническими методами снижать глубину промерзания
2. ВСН 29-85, другого ничего не придумали
3. по методике ВСН 29-85 определяются сразу изгибающие моменты

ИМХО, вы неправильно подходите к конструированию данных фундаментов. Старые нормативы написанные в доЭППСную эру не предусматривают утепление грунта. Сейчас же проще утеплить грунт и обосновать отсутствие промерзания с помощью расчета тепловых полей. И не выполнять никаких расчетов по пучению грунта
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 10:20
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Что ВСН 29-85, что ТСН 50-303-99 - это одно и тоже, касаемо расчета вспучивания. У ТСН 50-303-99 статус отмененного. Про ВСН 29-85 не пойму, информация разная. Здесь нужно как можно дешевле, лучше всего залить прямо по грунту, пусть себе кренится туда-сюда, лишь бы не сломалась.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 11:04
#5
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Здание отапливаемое? Если да , то по периметру под отмосткой Пэноплекс,с заведением на стенки чтобы мостика холода не было + замена грунта на 1м на песок средний или крупный, насчет щебня не помню на память, нужно смотреть. Интенсивные процессы морозного пучения идут в верхних 2/3 глубины промерзания. Часть информации можно здесь "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" и СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 (с Изменениями N 1-4). Если фундамент неотапливаемый то тут так просто вопрос н решить, ну разве утеплителя под всю плиту 200 мм закинуть и посмотреть температуру в грунте
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 11:17
#6
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Это не здание. Это установка оборудования (электрика) на открытом воздухе. Крен и изгиб плиты там значения не имеет, лишь бы не было перелома.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 11:54
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Я давно такое не делал, поэтому несколько вопросов:
1) Как обойти примечание П. 6.8 СП 22.13330.2016, что мелкозаглубленные фундаменты допускается применять при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м, но в том же СП, в 5.5.5 говорится, что можно глубину заложения назначать независимо от глубины промерзания при обосновании, что это не повлияет на сооружение?;
доказать, что силы пучения не оказывают негативное влияние.
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
2) По какой методике считать деформации выпучивания и где брать значения допустимых деформаций выпучивания, раньше всегда использовал ТСН 50-303-99, но теперь это давно отменено?;
По СП 25.13330 - определяете нормальные и касательные силы. Там две таблицы со значениями в зависимости от грунта
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 12:27
#8
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Это не здание. Это установка оборудования (электрика) на открытом воздухе. Крен и изгиб плиты там значения не имеет, лишь бы не было перелома.
А велика ли плита?

Может только ее и считать - вывесить на один край

В такой плите, кстати, можно стеклопластиковую арматуру применить
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 12:53
#9
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


16200 мм на 4200 мм. Я пока считаю на поднятие/выпучивание. Самый худший вариант получается, если приподнять за 2 края по длине на расстояние по 1/3 длины каждый. Тогда середина отрывается и висит. Если только за один край или за угол - не критично, отрыва получается мало. Если даже поднять половину плиты - она кренится и все равно отрыва мало. Да, потом еще надо проверять на свес - оттаивание. Пока это пробные/прикидочные расчеты, геологии еще нет.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 15:20
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Положите под плиту ЭППС и не будет пучения.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 15:24
#11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Положите под плиту ЭППС и не будет пучения.
Может лучше подорожник приложить и не плита будет трещать?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 17:26
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Может лучше подорожник приложить и не плита будет трещать?
Подорожник можете еще куда-нибудь пристроить. А плита на утеплителе - широко распространенное и уже стандартное решение.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 17:35
#13
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А плита на утеплителе - широко распространенное и уже стандартное решение.
... в малоэтажном индивидуальном строительстве для зданий с "легкими"стенами из газобетона или древесины, где не всегда и проект есть, не то что подписи на листах. Внедрено в практику в наших широтах лет 10-15 назад. До сих пор не включенное в нормативы, да и в принципе хрен понятно как его адекватно посчитать.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 18:11
#14
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
До сих пор не включенное в нормативы, да и в принципе хрен понятно как его адекватно посчитать.
Уже включено

В чем проблема его посчитать. У ЭППС характеристика как у хорошего грунта
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2020, 04:36
#15
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Была бы индивидуалка, никто бы и не считал и проекта не надо. Но это замена оборудования по госпрограмме, требуется экспертиза со всеми вытекающими.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 04:57
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Так я не пойму - какие-то вопросы еще остались по теме?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2020, 06:19
#17
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ну, пучение посчитаю по ВСН 29-85, "Техэксперт" говорит, что действующий. Остается вопрос о вариантах неравномерного приложения этого пучения в расчетной схеме, как я понимаю, здесь какие-то рекомендации и тем более нормы отсутствуют. Утепление не нужно, нужно как можно проще и дешевле, пусть пучит и кренится, лишь бы не сломалось.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 06:36
#18
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Ну, пучение посчитаю по ВСН 29-85, "Техэксперт" говорит, что действующий.
Действующий, то он действующий, как и серии, например, вот только использовать их по-сути нельзя чисто как справочную литературу.
А чем не устроил вариант с обязательным СП 25? Типа что не вечная мерзлота у вас? Не думаю, что процессы разные, поэтому адекватный эксперт точно возражать не будет. Все лучше, чем ВСН с их дикими запасами.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Остается вопрос о вариантах неравномерного приложения этого пучения в расчетной схеме, как я понимаю, здесь какие-то рекомендации и тем более нормы отсутствуют.
Вы что, хотите задать силы пучения в расчетную схему? и учесть возникающие от этого усилия?
А по поводу нераномерного подъема, думаю, что если боимся за то, что выпрет фундамент худший вариант когда под все подошвой нормальные силы пучения +касательные, а для усилий можно предположить, что грунт залегает раномерно и пучение будет также идти раномерно, за исключением случая случайных проливов жидкости и т.д., но всего не учесть и я бы на такие мелочи забил

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Утепление не нужно, нужно как можно проще и дешевле, пусть пучит и кренится, лишь бы не сломалось.
Вообще, действительно, в СТО, например, к Пеноплэкс есть варианты с утеплением подошв даже отдельностоящих опор. видимо в этом случае утеплитель ЭППС используется чисто как демпфер, а не как температурный экран, так как теплового источника у столба нет и, соответственно задача не дать замерзнуть грунт под подошвой становится абсурдной).
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 07:27
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
так как теплового источника у столба нет
про тепловой источник снизу забыли, на глубине 35-40 км температура колеблется в районе 1400 градусов ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 07:56
#20
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Для неотпливаемых зданий, тем более, открытых массивных плит, которые некисло аккумулируют холод, "Пеноплэкс" бсполезен.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 08:22
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
так как теплового источника у столба нет и, соответственно задача не дать замерзнуть грунт под подошвой становится абсурдной).
сам грунт и является источником тепла.

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Для неотпливаемых зданий, тем более, открытых массивных плит, которые некисло аккумулируют холод, "Пеноплэкс" бсполезен.
Ерунда. Пусть сам плита что угодно аккумулирует, нас интересует что с грунтом будет. Как раз утепление плитных фундаментов самое оно. В дорожном строительстве так и делают
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 08:30
#22
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
сам грунт и является источником тепла.

Цитата:
Пусть сам плита что угодно аккумулирует, нас интересует что с грунтом будет
Грунт промерзнет как скотина за несколько сезонов, у нагреваться от солнечной радиации ему не даст слой утеплителя сверху.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 08:30
#23
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
+касательные,
касательных для плиты не будет

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
что грунт залегает раномерно и пучение будет также идти раномерно,
дело не в равномерно залегании грунта. дело в неравномерном промерзании/оттаивании. с южной стороны оттает быстрее + неравномерный снеговой покров будет влиять

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Грунт промерзнет как скотина за несколько сезонов, у нагреваться от солнечной радиации ему не даст слой утеплителя сверху.
Вы когда-нибудь погреб видели?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:33
#24
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
касательных для плиты не будет
Касательных не будет в случае отсутствия боковых граней. У плиты насколько мне известно, грани есть. Но это не суть - если у ТС есть причина откинуть эти силы - дело его

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
дело не в равномерно залегании грунта. дело в неравномерном промерзании/оттаивании. с южной стороны оттает быстрее + неравномерный снеговой покров будет влиять
Как дело не в залегании грунта? По вашему у всех грунтов одинаковая степень пучинистости?
Есть масса влияющих факторов, но если вы предлагаете их учесть, то просим вас предложить как?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:44
#25
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
У плиты насколько мне известно, грани есть.
Грани есть, но их площадь мала, они скорее всего не заглублены, они обсыпаны песком

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Как дело не в залегании грунта? По вашему у всех грунтов одинаковая степень пучинистости?
Все-так вероятность мала что у такого небольшого фундамента грунты основания будут сильно различаться.
А даже если и будут - есть другие более весомые факторы

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Есть масса влияющих факторов, но если вы предлагаете их учесть, то просим вас предложить как?
Так а я уже предлагал - берем и вывешиваем плиту за один или два угла - от этого и пляшем. Т.е. предполагаем максимальную пучинистость грунта только под одиним/двумя углами плиты. Думаю это будет наиболее неблагоприятное воздействие для плиты
.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:12
#26
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Грани есть, но их площадь мала, они скорее всего не заглублены, они обсыпаны песком.
Согласен. но есть разница между "касательных сил нет" и "касательные силы малы".

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все-так вероятность мала что у такого небольшого фундамента грунты основания будут сильно различаться..
Поэтому я предложил этот факт не учитывать как незначительный, а вы утверждали, что дело не в залегании слоев ИГЭ


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так а я уже предлагал - берем и вывешиваем плиту за один или два угла - от этого и пляшем.
Как вариант. По хорошему так и нужно сделать, но просто тогда можно увязнуть в расчетах. Хорошо в данном случае одна плита. А обычно фундаментов куча и проектировщики ленятся
А так интересно было бы на результат посмотреть. Есть подозрение, что результаты могут огорчить
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:18
#27
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Согласен. но есть разница между "касательных сил нет" и "касательные силы малы".
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Поэтому я предложил этот факт не учитывать как незначительный, а вы утверждали, что дело не в залегании слоев ИГЭ
Ну да, стараюсь зрить в корень. В мелочах можно погрязнуть. Проще взять 10% запаса

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А обычно фундаментов куча и проектировщики ленятся
Проще ЭППС заложить под плиту и не заниматься расчетами. Но один раз придется посчитать толщину утеплителя

Последний раз редактировалось MAG37, 10.09.2020 в 10:23.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:52
#28
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Уже включено
подскажите, пожалуйста в какие. Как раз предстоит проектировать подобные фундаменты, буду рад для себя поставить точку в этом вопросе. Готов хоть Еврокод применить, лишь бы проверить расчетом.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В чем проблема его посчитать. У ЭППС характеристика как у хорошего грунта
проблему вижу в том, что я ни один грунт не смогу спрессовать в плиту, которая сможет работать на изгиб. Так же ЭППС является полимером и под нагрузкой со временем он будет вести себя иначе. Тем более что это по сути жесткая пена с хаотическим расположением пустот. Ну и стабильность свойств полимера так же вызывает сомнения с учетом срока службы здания. Это все же не щебень и не песок.
В данной плите ЭППС по своей сути является несущей конструкцией. Газобетон, который хоть и пористая, но каменюка, в качестве несущей конструкции мы применяем с опаской, используя монолитные пояса. А тут утеплитель невесомый смело кладем под здание.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:00
#29
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Проще ЭППС заложить под плиту и не заниматься расчетами. Но один раз придется посчитать толщину утеплителя
Буду благодарен за расчет толщины при подобных условиях.
Из источников тепла только грунт, который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой. Делали хоть раз такое?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:05
#30
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста в какие.
СП22 п.8.7

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
которая сможет работать на изгиб.
а зачем вам изгиб

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Так же ЭППС является полимером и под нагрузкой со временем он будет вести себя иначе.
Ученые мужи похоже так не думают.
Вас не смущает, например, что полимерные утеплители разрешено использовать в трехслойных стенах?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Буду благодарен за расчет толщины при подобных условиях.
Считать надо тепловые поля в специальном ПО.
Ну или берите толщины утеплителя что насчитали пеноплексовцы/техниколевцы в стоих СТО

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой.
вы неправильно себе теплотехнику грунта представляете. Если и говорить "грунт нагрелся", то грелся он последние тысячи лет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:08
#31
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Из источников тепла только грунт, который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой. Делали хоть раз такое?
Грунт, коэффициент теплопроводности которого гуляет в 2-3 раза в зависимости от насыщения водой Учитывая, что нас наружная плита и атмосферные осадки не отводятся....
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:15
#32
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Грунт, коэффициент теплопроводности которого гуляет в 2-3 раза в зависимости от насыщения водой Учитывая, что нас наружная плита и атмосферные осадки не отводятся....
И что? Теплотехнические параметры грунта под утеплителям ни на что не влияют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:21
#33
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вы неправильно себе теплотехнику грунта представляете. Если и говорить "грунт нагрелся", то грелся он последние тысячи лет
Что имеется в виду?
Речь то про сезонно оттаивающие слои.

Насчет спец. ТО это вы загнули. Такого в наличие у единиц в стране.
А про СТО от пеноплэкс и т.п. - так там основная идея насколько помню "поднять" глубину промерзания до отметки замены грунта непучинистым грунтом. Если есть примеры расчета про случай который описал выше - прошу дать ссылку
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:25
#34
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Что имеется в виду?
Речь то про сезонно оттаивающие слои.
Если на пальцах, то надо рассматривать как источник тепла грунт ниже глубины промерзания

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Насчет спец. ТО это вы загнули. Такого в наличие у единиц в стране
Да ну. СП 50 обязывает считать температурные поля для всех, а умеют это только единицы специалистов в стране?
Вот вам бесплатная версия с примерами https://elcut.ru/
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:26
#35
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 53


Если оборудование это блок-бокс на собственной стальной раме в основании, можно фундамент собрать из дорожных плит. В нефтянке такие фундаменты применяются массово. В основании сделать подсыпку из песка средней крупности 1,0 м. Проверить морозный подъем по табл. Г.1 п. 2 СП 22.13330.2016 и прим. п. 6.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:27
#36
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А про СТО от пеноплэкс и т.п. - так там основная идея насколько помню "поднять" глубину промерзания до отметки замены грунта непучинистым грунтом.
Так что же нам мешает поднять границу промерзания сразу до подошвы грунта?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:33
#37
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так что же нам мешает поднять границу промерзания сразу до подошвы грунта?
Видимо получается нереальные толщины ЭППС. Поэтому и любопытно было бы посмотреть пример, но видимо это просто размышления без реального опыта.

Вот кстати пример для похожего случае в программе, что вы скинули:
https://elcut.ru/advanced/frost-prot...undation_r.htm

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да ну. СП 50 обязывает считать температурные поля для всех, а умеют это только единицы специалистов в стране?
Программ много, просто видимо либо они очень дороги, либо не сертифицированы и не принимаются экспертизой. Может в последние годы что-то и изменилось - это надо у спецов, кто теплотехническими расчетами занимается спросить. Конструкторов/геотехиков, кто подобным бы пользовался не знаю
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:35
#38
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Видимо получается нереальные толщины ЭППС. Поэтому и любопытно было бы посмотреть пример, но видимо это просто размышления без реального опыта.
Есть мнение что толщины утеплителя в методичках Пеноплекса/ТН завышены процентов на 30% - можете от этого оттолкнуться

Подозреваю что 100мм ЭППС для незаглубленного фундамента с вылетом 1-1,5 метра должно хватить
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:39
#39
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Подозреваю что 100мм ЭППС для незаглубленного фундамента с вылетом 1-1,5 метра должно хватить
Ок, при случае проверю вашу гипотезу
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 12:25
#40
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Есть очень хорошая книжка Карлов В.Д. "Основания и фундаменты в районах распространения
вечномерзлых грунтов", еще было дополнение в Справочнике геотехника.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 14:19
#41
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
СП22 п.8.7
Нет ни слова об утеплителе, все о подстилающих слоях да подушках.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а зачем вам изгиб
Это была попытка объяснить что утеплитель не корректно заменять в расчете очень хорошим грунтом, так как ну очень уж они разные. Для себя, конечно, можно принимать такие допущения, кто ж запретит. Можно газобетон "хорошей" древесиной заменять в расчетах.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ученые мужи похоже так не думают.
Некоторые ученые мужи рекомендовали красить фасады теплоизоляционной краской.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вас не смущает, например, что полимерные утеплители разрешено использовать в трехслойных стенах?
Совершенно нет, так как на слой утеплителя не опирается перекрытие. Если конструкция стены выполнена грамотно, то почему ей не быть трехслойной. Пусть будет.

В сухом остатке - есть технология и ты, либо веришь в нее, либо нет. Вменяемых методик расчета нет и не предвидится, так как эта технология хорошо продается "частникам" и так. А частное строительство у нас, в основном, происходит вне нормативного поля.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 14:31
#42
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


8.7 При строительстве на практически непучинистых грунтах несущие элементы малозаглубленных и незаглубленных фундаментов укладывают на выравнивающую подсыпку из песка, на пучинистых грунтах - на подушку из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, плиты из влаго- и биостойкой теплоизоляции и др.). В необходимых случаях для увеличения расчетного сопротивления грунта основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной (песчано-гравийной) подушки (смесь песка крупного или средней крупности - 40%, щебня или гравия - 60%).

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
так как эта технология хорошо продается "частникам" и так.
это технология вполне используется в дорожном строительстве
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 14:41
#43
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


https://dwg.ru/dnl/14269 текст СП брал отсюда. В нем нет
В дорожном строительстве вовсю применяется асфальтобетон, но мы почему-то неохотно тянем его домой. Нормативный срок жизни дороги уверен в разы меньше чем у здания.

Если бы не инфоцигане с ютуба, фиг бы кто знал об этой технологии. Народ у нас такой, что по телеку покажут - в то и верит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для форума.JPG
Просмотров: 153
Размер:	83.2 Кб
ID:	230016  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 14:47
#44
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/14269 текст СП брал отсюда. В нем нет
Не там вы берете нормативку. И к нормативке бывает еще изменения выходят. Надо брать с более официальных ресурсов


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
В дорожном строительстве вовсю применяется асфальтобетон, но мы почему-то неохотно тянем его домой.
Да используется вполне. В частном строительстве с асафльтобетоном работать неудобно.

У меня в родительском доме в подвале пол из асфальтобетона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 15:37
#45
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


мне можно. я ведь иностранец ) Всеми руками за прогресс. Но одно дело написать, что можно применить подобное (причем весьма расплывчато, чтобы не уличили в предвзятости), другое дело привести формулы или какие-либо табличные значения. Разница все же есть. Что мне делать после этой скромной записи, как применить утеплитель в проекте фундамента. На кого переложить ответственность - мол я по нормам считал, заказывайте экспертизу, проверяйте правильность расчетов? Ведь если я считаю стропила, то я использую нормы для расчета нагрузок и деревянных конструкций, в которых куча формул, коэффициентов и требований. И если стропила рухнут при правильном расчете, то косяк или в нормах( что маловероятно), или строители виноваты, или форс-мажор. А в случае с утеплителем под фундаментом чем мне прикрыться? Верой?

Поэтому опять каждый остался при своем мнении.
oleg_ua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 05:17
#46
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ну, что вы спорите про утепление? Я не теплотехник, но знаю, что при отсутствии источников тепла, исключить промерзание грунта в наших условиях под отдельно стоящими сооружениями - задача непростая, и в итоге все решения получаются достаточно дорогими. Всегда возникает вопрос: а надо ли это делать? В моем случае - нет. Тем более, крен всей этой электрической лабуды в СП 22.13330.2016 таб. Г.1 и ранее в СНиП не оговаривается. Главное, "шоб стояло".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0240_.jpg
Просмотров: 150
Размер:	297.1 Кб
ID:	230032  
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2020, 05:21
#47
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Тем более, крен всей этой электрической лабуды в СП 22.13330.2016 таб. Г.1 и ранее в СНиП не оговаривается. Главное, "шоб стояло".
Это фундамент под оборудование, соответственно требования по предельным деформациям нужно искать не в СП, а в требованиях завода. Если что-то не серьезное, часто они не в курсе таких деталей и ничего не дают
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2020, 05:38
#48
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если что-то не серьезное, часто они не в курсе таких деталей и ничего не дают
мне и под трансформатор весом 150 тонн и стоимостью под 110 млн рублей завод ни чего не дал, так что чем серьёзное от не серьёзного отличается я не знаю
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2020, 07:09
#49
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
мне и под трансформатор весом 150 тонн и стоимостью под 110 млн рублей завод ни чего не дал, так что чем серьёзное от не серьёзного отличается я не знаю
Ну это да, от квалификации КБ на заводе зависит. Лично у меня проблема обычно стоит обратная - завод дает нереальные требования по крену как защита от замыкания механизмов.
Например, бывает предельный крен 0,0005 и т.п.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2020, 07:12
#50
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 53


К вопросу о переломится. Может правильней деформационный шов предусмотреть и пусть себе переламывается? В случае сборного фундамента из дорожных плит это решается естественным образом.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2020, 07:38
#51
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
К вопросу о переломится. Может правильней деформационный шов предусмотреть и пусть себе переламывается? В случае сборного фундамента из дорожных плит это решается естественным образом.
Как понимаю, у ТС задача исключить разность осадок опор. А крен в его случае не так страшен.
Следовательно, напрашивается единая плита
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 09:05
#52
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Как понимаю, у ТС задача исключить разность осадок опор. А крен в его случае не так страшен.
Следовательно, напрашивается единая плита
Ну, да так и есть. Поверхность должна быть ровная, а наклон к горизонту не важен (конечно, под 45 град. тоже не надо).
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2020, 18:22
#53
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Железобетонная плита 16х4х0,4 м проще коротких свай? Как-то из обсуждения не очевидно ))). Правда и все детали не известны...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2020, 05:16
#54
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Если сваи - тогда 24 м длиной. Там болото.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить мелкозаглубленный ленточный ж-б фундамент сделанный под сруб, что бы возвести 2х-этажный дом из газосиликата? Ярр Основания и фундаменты 12 13.05.2016 20:25
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Пара вопросов. ooze Основания и фундаменты 8 19.03.2016 14:37
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Как посчитать плитный фундамент? Mr_Churs Основания и фундаменты 10 24.08.2012 20:53
Плитный фундамент или свайное поле? Bestoloch Основания и фундаменты 21 29.05.2012 13:12