Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно?
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4275
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
КЗУ, как я понимаю - это коэффициент запаса устойчивости. Равен этот коэффициент в физической интерпритации частному от деления σпр/σпц, где σпр - предельные напряжения устойчивости, σпц - напряжения соответствующие пределу пропорциональности.
σпр определяются при расчёте на устойчивость от силы Ncr. В нормативной литературе гибкие элементы (рассчитываемые по деформированной схеме) должны иметь коэффициент запаса устойчивости не менее 1.3, т.е. 30%. Таким образом можно говорить, что при КЗУ=1.3 несущая способность по устойчивости исчерпана на 100%. При КЗУ=1.6 - несущая способность исчерпана на 70%. И т.д. При условии Ncr=const для одного и того же состояния - НДС. Последний раз редактировалось crossing, 05.01.2021 в 00:50. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
Все законы на месте. Но они настолько сложны, что для них за последние полтыщи лет придумали сопромат, строймех, теории упругости и пластичности, и много других страшных слов. А некоторые из этих законов даже до сих пор не открыты.
Нет. Простое и короткое объяснение можно найти в этих книгах: Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. Элементарная теория и задачи. 1965 г. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 2. Более сложные вопросы теории и задачи.1965 г. Дарков. Шапошников. Строительная механика. 1986г. Металлические конструкции (под ред. Кузнецова). Том 1, Том 2, Том 3. Это надо прочитать, чтобы примерно понимать, о чем говорят ваши инженеры. Это неправильная формулировка вопроса. Правильно будет так: "А слабо за пять минут объяснить то, что большинство студентов за пять лет понять не может?". Руководить конструкторами должен человек с соответствующим образованием. Тогда он не будет отдавать им дурацких распоряжений, а они не будут врать в ответ. Когда в строительстве командуют посторонние, результаты выглядят так: Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты |
|||
![]() |
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
Речь идет об устойчивости по Эйлеру, то есть в упругой постановке. Для большинства каркасов, без запаса по несущей способности КЗУ около 5-10. То есть, несущая способность для конструкций не очень большой гибкости считается в нелинейной постановке + с учетом моментов и фактический КЗУ может быть значительно меньше. Линейный расчет в данном случае используется только для определения расчетных длин (по которым высчитывается потом коэффициент фи, уже учитывающий либо момент, либо малую гибкость).
Таким образом линейный КЗУ напрямую не имеет смысла (только если он меньше 1,3 - в этом случае перенапряжение будет как в линейной так и в нелинейной) Зачем о нем пишут, не понятно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Праздники - лень овладела. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
Расчет по прочности и расчет по устойчивости - принципиально разные виды расчетов. Делать надо оба. Оба покажут свой запас, и который будет меньше - зависит от конструкции и нагрузки.
Для конструкций, которые не теряют устойчивость (например, растянутых стержней) запас устойчивости вообще бесконечный. Для коротких сжатых стержней КЗУ не только 5, но и 50, и 500 может быть. И это при несущей способности хоть 100%, хоть 1%. Для гибких конструкций наоборот, потеря устойчивости страшнее. И при стопроцентном запасе прочности КЗУ запросто может быть и 10%, и 1%. Нельзя получить конкретные цифры из абстрактных рассуждений. То же относится к проверке прогибов и перемещений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
А так, Ваши рассуждения элементарно понятны и прекрасно укладываются в моё понимание физической картины мира. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Хотел ещё сообщить Вам, Нубий-IV, что всё, перечисленное Вами из "придуманного за полтыщи лет" основано на одной базовой и вполне ясной науке под названием физика. Не смотря на Ваше желание всё усложнить, на самом деле всё гораздо проще. Если понимаешь основу - физику процессов, то прочие перемудрости тебе всегда будут видны и понятны. Как и косяки. ----- добавлено через ~22 мин. ----- И когда Вам выдают заключение: "ваш дом шатается на ветру в 3 раза сильнее допустимых пределов, но это существенно не влияет на его несущую способность" - у меня лично это вызывает интуитивно-подсознательное недоверие и вопрос: а на кой тогда определены эти предельные нормы, для красоты?.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
Цитата:
Цитата:
Список книг - это тот минимум, который надо прочитать, чтобы суметь правильно ответить на поставленный вопрос. Эти книги в обязательном порядке изучают (и прорешивают) студенты строительных специальностей, чтобы научиться делать расчеты. Без этого проверить расчеты просто не выйдет. В расчетных формулах не только физика. Там еще и математика, и экономика, и технология, и даже уровень развития науки и техники в отдельно взятой стране прошиты. Хотя с первого взгляда на них такого и не скажешь. Например, шуточка Хворобьева про КЗУ - это про несоответствие современного уровня развития компьютеров запросам инженерной практики. Но поймут эту шутку только инженеры-расчетчики. Вот вы (только честно) засмеялись? Можете сказать, почему в нормах проектирования этот КЗУ указан: СП 16.13330.2017 (Пункт 4.3.2, последний абзац)? Цитата:
Я, конечно, подшучиваю. Но если вы не доверяете инженерам, у вас только один вариант действий - дать те же исходные данные другим инженерам и сверить ответы. Проверить расчеты, не имея специальных знаний, нереально. Ваша тема - Поиск исполнителей . Пересказать несколько лет учебы на форуме не сможет никто. Читать так: "Бывает , что по прочности все ровно как надо - 100%, а по устойчивости не проходит - КЗУ хоть 10%, хоть 1%. Потому что это два независимых расчета, и каждый может показать свой ответ". Последний раз редактировалось Нубий-IV, 05.01.2021 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
Там явно указан КЗУ башни. То есть это прямо п.4.3.2 по СП 16 - про потерю устойчивости башней в целом, а не про сжатие отдельных стержней. Может, там вообще устойчивость конструкции на упругом основании (на опрокидывание) считали, без полного отчета это не видно. А про стержни уже дальше пишут отдельно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5
|
Нубий-IV, Ваше стремление к схоластике, кажется, закрыло от Вас суть и смысл обсуждаемого вопроса. Никто здесь не собирается "проверять" ничьи "расчёты", поэтому бессмысленны Ваши суждения о формулах, пробегах, граммах и количестве болтов. Заданный темой контекст предполагает физический смысл рассматриваемых понятий и логическую адекватность выводов на их основе. Понимаете разницу?.. Расчёты уже произведены и результаты Вам предложены. Вопрос теперь в логичности выводов. А в этом контексте отсыл к "многообразию различных видов расчётов" бесполезен и даже смешон. Вот проанализируйте свой контраргумент:
Цитата:
И если Ваши "расчёты" при своём разнообразии одинаково адекватны, то к чему СП установили для Вашей линейки ограничения изгиба? Чтобы соседей по парте не смущать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
Я даже больше скажу - именно так вообще все расчеты и делаются. По нормам несущая способность конструкции может поменяться даже от ее переименования. Но меня и это не смущает, я уже привык.
Цитата:
Если в отчете написано "три колеса целы, а одно проколото" - это логическое противоречие? |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
Offtop: Этого совершенно не достаточно. Знакомство и изучение чего либо - это очень разное. Думаю, Вы и в физике плаваете, а уж логику нынче даже не знаю, где и изучают. Ну и "цивилизация - это заговор" (специалистов). У них даже язык свой, который постороннему не понятен ))).
Я электрик не настоящий, но понял так: В первом примере устойчивость сооружения в целом и его элементов различны - что тут странного? Типа - я весь цел, но зуб болит... Во втором, расчеты на прочность, устойчивость и, иногда, долговечность - выполняются по отдельности, о чём уже писали выше. Что-то выполняется, что-то нет. Столб вот и целеньким упасть может. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
КЗУ - это теория устойчивости первого рода. В общем случае, для строительных конструкций этот коэффициент никакой информации не несет.
Выполняются проверочные расчеты по действующим нормам с учетом всех возможных сочетаний нагрузок и воздействий. Анализируется система в целом и отдельные элементы. Делаются выводы по результатам расчетов по IГПС и IIГПС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Как это отражает вопрос прочности превалирующий над устойчивостью?
Из поставленного вопроса я сделал вывод, что процентные доли, а так же вопрос несущей способности относятся к элементам. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
Это его исчерпывающе характеризует. Сравнивается устойчивость одной части конструкции с прочностью другой части конструкции. И задается вопрос: "Противоречит ли логически бузина в огороде дядьке в Киеве с точки зрения физики?". Ладно бы вопрос был про химию - это было бы совсем другое дело.
Я с предыдущей работы сбежал в ужасе, когда там вместо ушедших на пенсию директора, зам.производством и нач.техотдела (проектировщиков) пришли юристо-экономисто-мендежеры. Они тоже нашего главспеца заставляли письменные разъяснения пунктов строительных норм и принятых решений делать, чтобы на совещаниях ими пользоваться. Когда глвавспец эвакуировался, а начальники начали осматриваться по сторонам с вопросами "кто теперь за главспеца", " нам тут строители рассказали как правильно, надо только подпись поставить", "а где написано, что геологию надо делать?" и т.п., у меня нервы-то и сдали. Человек, принимающий решения "вешать или не вешать", должен разбираться в происходящем, а не выяснять такие вещи на форуме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
Цитата:
Тут вопрос не о том, что верно или нет, а о том что название КЗУ не отражает само себя.Надо писать типа "КЗУ по Эйлеру" или "условный", "идеально упругой системы' и тд Или вообще не писать, поскольку кроме стволов мачт, гибких, где это величина лимитируется нормами, в прочих случаях она не имеет практического смысла. Только чтобы в записке написать что то заумное, что не имеет никакого реального выражения |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Очень даже имеет - граница применимости всех остальных расчётов.
В ЕК, например, очень жёсткое требование по КЗУ: меньше 10 - считай по деформируемой схеме. В наших более мягкое требование: меньше 1,3 - меняй конструктивную схему. Что касается вопроса ТС, то чётко написано: Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Последнее. Когда заключаешь договор - не надо жадничать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5
|
Нубий-IV, у меня ощущение , как буд то я оказался на Вашей прежней работе аккурат перед Вашим бегством) Причём, апломб некоторых критиков прямо пропорционален нелепости изрекаемого ими)
Ну хорошо) Давайте я использую ваши же примитивные аналогии в надежде, что может быть тАк, наконец-то, поймёте суть происходящего?) Цитата:
![]() Вопрос: вы серьёзно и действительно не видите в этом никаких противоречий или, что называется, "включили дуру" из корпоративной солидарности? ![]() Цитата:
Потому что Вы подвергли сомнению и противопоставили один параметр, выдаваемый СКАДом (КЗУ), другому (НС), , метод расчёта которого, в Вашем контексте, получается неоспоримо верным. Вот я и спрашиваю, а что подкрепляет Вашу веру в это? Каковы Ваши критерии в определении здесь верного и неверного? И в качестве примера повторно предлагаю вопрос, с чего бы вдруг мачте/башне/столбу, спроектированному явно не для одной тарелки, начать виртуально разваливаться(НС якобы использована на 300%) в СКАДе от того, что на неё повесили ещё 3?.. Если при этом же самом тот же ВК летально врёт по другому параметру (ЗУ), почему я должен верить Этому?.. И почему верите Вы?.. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.01.2021 в 22:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075
|
В отчете такого нет.
В отчете перечислен список проблем, которые надо решить, прежде чем ехать. В одних местах все хорошо (КЗУ), в других - все плохо (перегруз в 3 раза). Что хорошо - трогать не надо. Что плохо - придется исправлять. Еще в отчете есть вопрос, который автор решить не смог - это прогибы. Ответ зависит от того, есть ли у тарелок ограничения по точности наведения. Если нет - можно игнорировать. Если есть - надо смотреть, вписываются ли в них прогибы и повороты. При этом надо понимать - нормативные они или расчетные, с учетом динамики или нет, учтено ли кручение и т.п. Ихтамнет (с). Каждый расчет проверяет одну часть конструкции, или даже одну из возможных схем разрушения одной и той же части. Что показывает при этом другой расчет - не рассматривается в принципе. То есть нет никакой "логики", потому что никто не сравнивает расчеты между собой. Когда есть один расчет - нет других. А сводят вместе отдельные виды расчетов вместе в конце. И, если ничего не делать, то запас конструкции равен запасу самой слабой части. В вашем случае "башня в целом" перегружена в 3.89 раза - из-за подкосов. Если усилите подкосы - будет перегруз в 3.31 раза - из-за стоек рамы. И даже когда усилите все элементы так, что у них будет запас в 10 раз, у "башни в целом" запас будет всего в 5 раз - из-за КЗУ, который повышать надо, например, оттяжками. Так устроен мир, так мы делаем расчеты. Цитата:
Цитата:
На сегодняшний день такая ситуация в строительстве в целом. На уровне страны рулят юристы-экономисты без строительного образования. И министерства запросто пишут ответы "ошибки в перечне норм, обеспечивающих безопасность зданий, не влияют на безопасность зданий". У нас одновременно действуют разные версии одних и тех же нормативных документов - потому что их принимают одновременно различные заинтересованные лица. А нам рассказывают, что надо просто использовать одни "в части, не противоречащей" другим, и никто из инженеров не понимает, что это значит. Потому что юристы - они изучали логику, и не изучали физику. Как считаете, черное противоречит белому, с точки зрения физики? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501
|
Некоторые вопросы, заданные автором, например
Цитата:
Цитата:
http://seismic-safety.su/?q=node/904 Правда не нашел я её в бесплатном доступе, а мне пришла покупке одной из утилит SCADа в подарок. А целом исходя из некоторых утверждений автора темы, например, таких как Цитата:
Но а если вкратце, то в ответах люди пытаются ему написать о том, что есть различные расчеты, есть различные предельные состояния, есть и проблемные места в этих расчетах. Перечень этих расчетов и предельных состояний указан в действующих нормативных документах, и все требования необходимо выполнить. Последний раз редактировалось Aragorn, 07.01.2021 в 08:19. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с плитой перекрытия, остаточная несущая способность. | Intellis | Железобетонные конструкции | 8 | 01.10.2020 12:27 |
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 | Николай Г. | Железобетонные конструкции | 3 | 14.01.2014 10:42 |
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок | Saha | Металлические конструкции | 2 | 24.09.2013 10:00 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |