Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом?
mt10
 
Регистрация: 12.02.2022
Сообщений: 2

Здравствуйте.
Считаю монолитное каркасное 25-ти этажное здание. Нагрузка от некоторых пилонов на фундаменты около 700 т. толщина ростверков 1,2 м, размер ростверков 2,3х3,2 м, количество свай в одном ростверке 12, сваи 30х30 см.
Смоделировал в Лире ростверк как плиту на опорах. В качестве опор КЭ 51. По результатам расчета в нижней зоне требуются арматура больше чем диаметром 40 при шаге 200 мм.
Видел в других проектах многоэтажек, что ростверки заармированы где 16, где 20, где 25 арматурой при близких значениях нагрузок на фундаменты. Как их считали?

Поделитесь опытом как вы рассчитываете и какое армирование принимаете для таких нагруженных ростверков

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.jpg
Просмотров: 432
Размер:	70.8 Кб
ID:	245305  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра Mx.jpg
Просмотров: 429
Размер:	113.0 Кб
ID:	245306  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя арматура по Х.jpg
Просмотров: 398
Размер:	114.8 Кб
ID:	245307  

Вложения
Тип файла: lir Ростверк.lir (118.3 Кб, 24 просмотров)

Просмотров: 9769
 
Непрочитано 13.02.2022, 00:23
| 2 #2
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148


Примерно так и должно было получиться.

Другие люди компонуют иначе. Внимательней смотрите их проекты. Вы многое упустили и необдумали.

Советую сваи заменить с 300 на хотя бы 350.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 00:45
#3
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mt10 Посмотреть сообщение
Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом?
Для чего Вы в вопросе указали этажность здания?

Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Советую сваи заменить с 300 на хотя бы 350.
А что у автора за сваи?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 01:56
| 1 #4
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Я бы делал единый ростверк под все здание с равномерной сеткой свай. можно сделать переменной высоты если так уж хотите экономии. Это субъективное мнение. Особенно если у вас там сейсмика.
700т в пилоне как-то мало. Или у вас шаг меньше чем 6х6?
Пример расчета такого ростверка можете глянуть в пособии даже сниповском.
В ручную прикинул. Плита 1200 мм, с 49 см2 арматуры несете порядка 190 тм. Почему у вас там лира показывает 80 см2 хз. Нужно наверное подробно смотреть проект, модель и разбираться.
З.Ы. Требовать испытание свай.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 15:06
#5
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Похоже на правду. Класс бетона? Защитный слой? Возможно, армирование 2ной нижней сеткой d20 с шагом 100. И, думаю, лучше, все-таки сплошной ростверк под все здание.
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 16:01
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


По прочности достаточно 25/200. Возможно, трещиностойкость поднимает диаметры, но 40 все равно не должно получаться. Я бы поставил что-то около 20 с шагом 100

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вообще-то если ориентироваться на минимальный % армирования, то уже нужно не менее 18/200.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 18:09
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от mt10 Посмотреть сообщение
Поделитесь
Свайный куст-ростверк лучше ориентироввать вдоль пилона.
Согласен с тем, что целесообразно увеличить сечение свай, уменьшив их количество. Если геология позволяет, можно еще увеличить нагрузку на сваю за счет увеличения длины свай.
Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Я бы делал единый ростверк под все здание с равномерной сеткой свай.
Это, чтобы больше арматуры и бетона вбухать?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 19:40
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По прочности достаточно 25/200. Возможно, трещиностойкость поднимает диаметры, но 40 все равно не должно получаться. Я бы поставил что-то около 20 с шагом 100
проверил трещиностойкость на стандартные коэффициенты kn=1.15, kl=0.9. Армирование 25/200 проходит.
Вообще для 25-этажных домов ростверк толщиной 1,2 м кажется избыточным, обычно 900 мм делаем.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 20:42
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
стандартные коэффициенты kn=1.15, kl=0.9
Это что такое ?

mainevent100, не. Не проходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2022 в 20:53.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2022, 21:27
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это что такое ?
kn=1,15 - коэффициент перехода от расчетной к нормативной.
kl=0,9 - коэффициент перехода от полной нормативной к длительной нормативной
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 21:38
#11
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


может стоит, по аналогии с капителями и с учетом толщины плиты, считать ростверк как преимущественно сжатый элемент, тогда и арматуры поменьше будет. Только как расчетной проге объяснить чтобы она пластины на сжатие проверяла, а не на изгиб?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 21:45
| 1 #12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


И арматуру рекомендую не больше 25 мм. А то ведь арматуру 40 мм надо ещё и анкеровать по краям...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2022, 22:04
#13
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Поправьте, если не прав. Если на 3-й картинке у Вас площадь арматуры указана в см2/1м, а по заявленному сечению свай у Вас размеры КЭ - 0,15 х 0,15м, что равно площади 0,0225 м2. Тогда необходимая площадь армирования = 0,0225*62,8/1 = 1,413 см2
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 22:04
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И арматуру рекомендую не больше 25 мм. А то ведь арматуру 40 мм надо ещё и анкеровать по краям...
Да, лучше бы фон уменьшить.... Модули снижены?

----- добавлено через -----
w7ra, ятп см2 / 1 погонный метр
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2022, 22:35
#15
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
w7ra, ятп см2 / 1 погонный метр
Вы намекаете, что площадь арматуры на ширине КЭ равной 0,15м должна быть равна - 62,8*0,15/1,0 = 9,42 см2 я правильно понимаю.
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 22:48
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


w7ra, ну очевидно так, это логично, что вывод результатов не зависит от размера кэ.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2022, 22:52
#17
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


В схеме есть АЖТ? Нарисуйте разрез с пирамидой 45 градусов и все поймете
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 22:53
#18
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не зависит от размера кэ.
Боюсь, что с этим как раз не соглашусь -
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-zIq7P8uxC4
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 23:16
1 | #19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


w7ra, я целиком не смотрел, но на видео скорее всего речь немного про другое - про размеры кэ с точки зрения точности и накопления ошибок.
А выше мы обсуждали вывод результатов, это очевидно что вывод не зависит от размеров кэ, иначе надо была бы пестрая мозайка и пришлось бы пересчитывать армирование в каждой точке.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 14.02.2022, 03:33
#20
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это, чтобы больше арматуры и бетона вбухать?
Это чтобы было перераспределение усилий, чтобы фундамент лучше воспринимал горизонтальные усилия, ну и не маловажный фактор чтобы был запас с минимальными изменениями, когда заказчики решат накинуть пару этажей сверху. И я написал что это субъективное мнение.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 05:00
| 1 #21
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Модули снижены?
В ростверке разве снижают модули? Посмотрите в тех СП, где идет речь о снижении модуля не говорится о ростверках и фундаментных плитах. Да и анализировал физ.нел для ростверка, там гораздо ближе начальный модуль упругости, чем пониженный. Одно дело прогиб и трещины в плите перекрытия, другое тут.

Да, лучше под все здание плиту 1200, и сваи прямо под пилоном расположить, и все хорошо будет.
Rane вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 07:16
| 1 #22
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Я бы проверил толщину пилона. Были "расчетчики", после проверки пилоны были 300 мм, стали 400 мм толщиной.
Да и логичнее развернуть ростверк вдоль пилона длинной стороной.
И под пилоном сваи разместить для уменьшения момента.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 07:58
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
В ростверке разве снижают модули? Посмотрите в тех СП, где идет речь о снижении модуля не говорится о ростверках и фундаментных плитах. Да и анализировал физ.нел для ростверка, там гораздо ближе начальный модуль упругости, чем пониженный. Одно дело прогиб и трещины в плите перекрытия, другое тут.

Да, лучше под все здание плиту 1200, и сваи прямо под пилоном расположить, и все хорошо будет.
Да, согласен... Хотя и эффекта особо не даст
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 14.02.2022, 10:20
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Это чтобы .... И я написал что это субъективное мнение.
Если бы еще субъективное мнение опиралось хотя бы на здравый смысл и элементарные знания.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
может стоит ........ с учетом толщины плиты, считать ростверк как преимущественно сжатый элемент
Это на армирование практически не повлияет
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 11:05
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Снижение жёсткости для ростверка вообще никак не скажется. Это же обычная консоль, загруженная реакциями свай.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 11:12
#26
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если бы еще субъективное мнение опиралось хотя бы на здравый смысл и элементарные знания.
Offtop: Аналогично у Вас. Ну хоть ник вы хорошо подобрали
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 12:40
#27
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
может стоит, по аналогии с капителями и с учетом толщины плиты, считать ростверк как преимущественно сжатый элемент, тогда и арматуры поменьше будет. Только как расчетной проге объяснить чтобы она пластины на сжатие проверяла, а не на изгиб?
Во первых в Лире действительно, как заметили выше, желательно капитель замоделировать АЖТ в ростверке. И насчёт как объяснить ЛИРЕ, там есть возможность посчитать ростверк во-первых как ПЛИТУ, а не ОБОЛОЧКУ. А во вторых можно посчитать даже не как плиту, а как Универсальный прямоугольный КЭ толстой оболочки (КЭ 45) Данный КЭ предназначен для прочностного расчета толстых пологих оболочек (плит, балок-стенок).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 15:15
#28
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Из моего опыта: при снижении упругости в ростверке, в нем прилично снижается армирование, и ростверк хуже распределяет нагрузки на сваи.
То ли у меня лыжи не едут, то ли не понимаю, почему идет речь о том, чтобы ростверк не считать на изгиб. То что предлагают, считать как плиту, а не как оболочку, так плита, как раз и сохранит изгибную группу усилий. И толстые оболочки это на поперечную силу только отразиться.
Наверное не надо себе жизнь усложнять, где этой сложности нет)
Rane вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 15:17
#29
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
то, чтобы больше арматуры и бетона вбухать?
Экономить на фундаментах - неблагодарное дело. А на фундаментах зданий такой этажности - тем более (imho).
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 15:53
#30
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Наверное не надо себе жизнь усложнять, где этой сложности нет)
В любом случае сделайте АЖТ в районе пилона.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 16:41
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
То ли у меня лыжи не едут, то ли не понимаю, почему идет речь о том, чтобы ростверк не считать на изгиб.
Наверное потому, что это вызывает сомнения.
Вложения
Тип файла: docx 1-32.docx (470.8 Кб, 61 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 16:45
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Наверное потому, что это вызывает сомнения.
что именно вызывает? расчет по стержневой модели даст больше/меньше арматуры, чем расчет на обычный изгиб? конечно нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 21:17
| 1 #33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
Экономить на фундаментах - неблагодарное дело. А на фундаментах зданий такой этажности - тем более
Я всего лишь о том, что в рассматриваемом случае "единый ростверк под все здание с равномерной сеткой свай - откровенная дурь.
Зачем размазывать сваи по площади, нарушая принцип передачи нагрузки на фундамент по кратчайшему пути??
Автор тоже переплывает реку вдоль, неправильно сориентировав куст свай относительно пилона.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.02.2022 в 21:25.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 23:23
| 1 #34
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я всего лишь о том, что в рассматриваемом случае "единый ростверк под все здание с равномерной сеткой свай - откровенная дурь.
Зачем размазывать сваи по площади, нарушая принцип передачи нагрузки на фундамент по кратчайшему пути??
Автор тоже переплывает реку вдоль, неправильно сориентировав куст свай относительно пилона.
Дурь у всех в головах. Возможно, ли делать отдельные ростверки - возможно. Но мне это решение не нравится по ряду причин, а единый ростверк обеспечит:
равномерность осадок (потому что вы почему-то считаете что в каждый пилон приходят одинаковые усилия будто это столбчатый фундамент в пром каркасе из сборняка. И работает у вас все здание, а не отдельные пилоны); увеличение сеймостойкости ну и новомодной устойчивости к прогрессирующему обрушению, уменьшение толщины ростверка (если вы за экономию прям дорожите; при расчете можно также учесть работу ростверка как плиты на упругом основании. Процент включения это вопрос дискуссионный); плиту пола все равно придется делать т.к. внизу или паркинг, или эксплуатируемый подвал (там некоторые потом поверху ростверков рисуют плиту 200 мм для пола паркинга); и немаловажное это наличие запаса который можно обосновать в случае конструктивных изменений в процессе строительства (смена этажности, нагрузок).
Не берусь оценивать вашу квалификацию, я и о своей не очень высокого мнения. Поэтому мне странно слышать указания по смене свай не зная ИГУ и не видя проекта. Может здесь вообще можно обойтись без свай просто плитой. Еще раз: возможны разные варианты и это зависит от конкретных условий ИГУ и проекта. Нужно смотреть. Мое субъективное мнение, которое я никому не навязываю, в отличие от вас, обосновано, опять же в отличие от вас, на понятных вещах вышеперечисленных. Видимо вы находитесь на недостижимо высоком уровне. Что ж хороших вам недилетантских проектов!
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 00:04
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Kinzer, все доводы достаточно малоперспективные.
Если пятно застройки относительно маленькое и отдельно стоящие ростверки почти сливаются друг с другом, тогда есть смысл подумать о плите. А вот это гипотетическое про «равномерность осадок и стойкость к прогрессирующему» малоубедительно, когда начинаешь оценивать стоимость этой стойкости в денежном эквиваленте.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 07:09
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


mt10, разверните ростверк на 90 градусов относительно пилона. Количество арматуры должно снизиться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 07:46
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что именно вызывает?
Работа ростверка на изгиб.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:10
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Работа ростверка на изгиб.
ладно хоть не работа арматуры на растяжение.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:24
#39
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
можно также учесть работу ростверка как плиты на упругом основании. Процент включения это вопрос дискуссионный);
Как делаете лично вы? Как вы высчитываете процент распределения на плиту и на сваи?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:30
#40
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Как делаете лично вы? Как вы высчитываете процент распределения на плиту и на сваи?
В соседней ветке задавал этот вопрос. Вразумительного ответа не последовало. Ибо нормированной методики нет. Раньше было 15/85, но сейчас убрали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:35
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В соседней ветке задавал этот вопрос. Вразумительного ответа не последовало.
Offtop: Мой пост 17 тоже считаете не вразумительным?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:39
#42
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Мой пост 17 тоже считаете не вразумительным?
Да. В рамках заданного мною вопроса. Ваш ответ не является методикой.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:56
| 1 #43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Дурь у всех в головах
Самая большая дурь - равномерная сетка свай.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 12:01
#44
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Самая большая дурь - равномерная сетка свай.
Они этим пытаются подогнать конструкцию под под понятную им методику расчета, как им кажется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 12:27
| 1 #45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да. В рамках заданного мною вопроса
Спасибо за откровенность.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ваш ответ не является методикой.
А для чего бы вы задавали вопрос, если бы была расписана методика?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 12:46
#46
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А для чего бы вы задавали вопрос, если бы была расписана методика?
Вы предсказываете будущее?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 15.02.2022 в 12:56.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 12:50
#47
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы предсказываете будущее?
Сейчас кто-то обидится и хрена с два что потом расскажет. Тссс...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2022, 12:52
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы предсказываете будущее?
Не-а. Таких способностей не имею.

Ну не хотите - не отвечайте, что ж теперь поделаешь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 12:56
#49
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну не хотите - не отвечайте, что ж теперь поделаешь.
Я не понимаю ваш вопрос. Не понимаю, что вы хотите узнать. Попробуйте перефразировать.

Ваш вопрос:

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А для чего бы вы задавали вопрос, если бы была расписана методика?
Явно строите конструкцию в будущем времени. Я понятие не имею, задам я вопрос в будущем или нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 15.02.2022 в 13:06.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 13:08
1 | 1 #50
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не понимаю, что вы хотите узнать
Я хочу узнать, почему не адыкватен мой ответ из поста 17 в соседней ветке, где я писал, что доли нагрузки для сваи и плиты можно найти из расчета грунтовой ячейки. Ведь вы этим интересуетесь. Вы ответили, что это не методика. Вот я и хочу узнать, что если бы была расписана где-то метода определения, т.е. ответ на ваш вопрос, то зачем вы бы спрашивали об этом. Здесь на форуме, по моему, и высказываются люди о том, чего нет в нормативной литературе, или где-то ещё.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 13:19
#51
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Плиту пролётом 0,6-0,9 и толщиной 1,2 конечно, нельзя считать за плиту.
Как такую штуку полноценно посчитать, честно говоря, затрудняюсь сказать.
Можно поставить сваи прям под колонну и 90% арматуры в лире пропадёт. Но это может дать уже занижение арматуры, а не завышение.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 13:23
#52
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Здесь на форуме, по моему, и высказываются люди о том, чего нет в нормативной литературе, или где-то ещё.
Не только.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
почему не адыкватен мой ответ
Я так не писал. Не приписывайте пожалуйста мне того, что я не делал.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 13:29
#53
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я так не писал.
Как же мне реагировать на 42 пост?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Мой пост 17 тоже считаете не вразумительным?
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mt10 Посмотреть сообщение
В качестве опор КЭ 51.
Вот с жесткости их и начните анализ.
От них зависит армирование.
Почитайте п. 7.4.5 СП 24.13330.2021 (проект, 1-я редакция).
При таком жестком ростверке жесткости КЭ-51 не могут быть одинаковые.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 17:57
#54
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как же мне реагировать на 42 пост?
Прочитать внимательно, что там написано.

SergeyKonstr, мне кажется, что вам не нужно объяснять, что такое методика.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 05:12
#55
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Offtop: SergeyKonstr, не развивайте с Boris_1 спор. Лично у меня он давно в игноре.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 05:36
#56
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Offtop: SergeyKonstr, не развивайте с Boris_1 спор. Лично у меня он давно в игноре.
Взаимно👌
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 07:45
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, не развивайте с Boris_1 спор.
Offtop: Прислушаюсь к вашему совету, хотя не понял, почему мой ответ не вразумительный.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 08:30
#58
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Прислушаюсь к вашему совету, хотя не понял, почему мой ответ не вразумительный.
Ваш ответ очень абстрактен. К методике расчета КСП отношения не имеет. И вы это прекрасно понимаете. Поэтому и не вразумительный, с моей точки зрения. Кстати, слово "не вразумительный" вы употребили первым. Чем это вас задело, не понимаю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 16.02.2022 в 08:41.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 08:50
#59
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
И вы это прекрасно понимаете.
Не, не понимаю.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
К методике расчета КСП отношения не имеет.
На фига тогда про грунтовую ячейку написали в п. 7.4.15, коль все это не вразумительно.
Вложения
Тип файла: docx 1-33.docx (894.2 Кб, 22 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 10:12
#60
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не, не понимаю.
Откройте СП 50-102-2003 пункты 7.4.10-7.4.14. Пусть там не затронуты вопросы о том, как включить плитную часть ростверка в работу и прочее. Но это хоть какая-то методика. Её можно открыть и поэтапно реализовать. А что делать с п. 7.4.15, как использовать эту общую фразу?

В моем понимании п.7.4.15 вносит ясности не больше тех, которые требуют проводить учет физической и геометрической нелинейности.

SergeyKonstr, если вам до сих пор не ясны мотивы, на основании которых я подтвердил, что считаю ваш ответ не вразумительным, то в качестве какого-то образца, который с моей точки зрения является методикой, посмотрите СП63, раздел по расчету плит на продавливание. Либо откройте СП 24, раздел расчета свай по несущей способности грунта основания. Вот это в моем понимании является методикой, т.к. представлен алгоритм расчета, проектирования и пр.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 16.02.2022 в 10:23.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 10:33
1 | #61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Откройте СП 50-102-2003 пункты 7.4.10-7.4.14. Пусть там не затронуты вопросы о том, как включить плитную часть ростверка в работу и прочее. Но это хоть какая-то методика. Её можно открыть и поэтапно реализовать.
Много раз уже мною проштудирована, на мой взгляд, не верная, но первая попытка, критике подвергалась много раз.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что делать с п. 7.4.15, как использовать эту общую фразу?
Так тут же очевидно, применительно к тому, что спрашивали, рассчитав грунтовую ячейку, получаем напряжения в грунте под ростверком и в свае под ростверком.
Выражение (17) из работы Федоровского и Безволева записана
(G1-G10)*F1+(G2-G20)*F2=р*F+F2*u0*(zu+0),
в расшифрованном виде отбросив поровое давление под подошвой ростверка
Напряжение под ростверком в грунте*площадь ростверка с ним соприкасающуюся плюс напряжение в свае под ростверком *площадь поперечного сечения сваи=нагрузки на грунтовую ячейку. Отсюда находятся доли нагрузки.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В моем понимании п.7.4.15 вносит ясности не больше тех
Что поделаешь, если нет сейчас примера, в который можно только тупо поставить свои цифры.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 10:44
#62
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Так тут же очевидно, применительно к тому, что спрашивали, рассчитав грунтовую ячейку, получаем напряжения в грунте под ростверком и в свае под ростверком.
Выражение (17) из работы Федоровского и Безволева записана
(G1-G10)*F1+(G2-G20)*F2=р*F+F2*u0*(zu+0),
в расшифрованном виде отбросив поровое давление под подошвой ростверка
Напряжение под ростверком в грунте*площадь ростверка с ним соприкасающуюся плюс напряжение в свае под ростверком *площадь поперечного сечения сваи=нагрузки на грунтовую ячейку. Отсюда находятся доли нагрузки.
Аплодирую стоя, если вам это очевидно и вы полагаете, что СП не должен содержать более никаких указаний.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что поделаешь, если нет сейчас примера, в который можно только тупо поставить свои цифры.
Вы отличаете инженерную задачу от научной?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Много раз уже мною проштудирована, на мой взгляд, не верная, но первая попытка, критике подвергалась много раз.
Она хоть какая-то. Так вы от критике переходите к делу. Разработайте свою правильную методику и внесите ее в СП. Вам за это спасибо только скажут.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 11:02
#63
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
и вы полагаете, что СП не должен содержать более никаких указаний.
Да нет, я так не полагаю, как и многие, по сему и задаются вопросы.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы отличаете инженерную задачу от научной?
Конечно.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Разработайте свою правильную методику и внесите ее в СП
Да уж. диалог вы вести не умеете.

С тем разрешите откланится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 11:15
#64
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Конечно.
Сомневаюсь.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да уж. диалог вы вести не умеете.
Я общаюсь с вами с должным уважением. Или вы полагаете, что общаясь с вами, я должен испытывать благоговение перед вашей персоной?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 12:34
#65
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Как вы высчитываете процент распределения на плиту и на сваи
Для проектирования КСП нужно быть уверенным в качестве работ по подготовке основания под плитой, а это зависит от самих грунтов и криворукости рабочих. При просадке грунта плита вообще не понесет ничего, какой процент не заложи.

Последний раз редактировалось Alkor527, 16.02.2022 в 13:39.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 15:20
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При просадке грунта плита вообще не понесет ничего, какой процент не заложи.
Встречал варианты с закладкой трубок в тело ростверка, через которые выполняли инъекции под подошву.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 16:15
| 1 #67
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для проектирования КСП нужно быть уверенным в качестве работ по подготовке основания под плитой, а это зависит от самих грунтов и криворукости рабочих.
- просто любопытно - а что там готовить то? песочка насыпал сантиметров 10(ну и переборы грунта заполнить песком или ПГСом) и виброплитой(маленьким катком если помещается) поездил и все. А под простую плиту или ленту как основание нужно готовить? так вроде и положено готовить - при необходимости трамбовка грунта(пески средней плотности и плотные, глины мало кто в здравом уме трамбовать будет) и восполнение переборов трамбованным песком и ПГСом, потом бетонная подготовка или нечто препятствующее утеканию цем. молочка в грунт, потом непосредственно фундамент.
Если грунты просадочные там и простые сваи мало чем помогут
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 16:54
#68
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
просто любопытно - а что там готовить то? песочка насыпал сантиметров 10(ну и переборы грунта заполнить песком или ПГСом) и виброплитой(маленьким катком если помещается) поездил и все.
Даже утрамбованные грунты имеют тенденцию самоуплотняться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 16.02.2022 в 16:59.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 17:37
#69
april28


 
Регистрация: 18.02.2012
Рідна ненька, Україна
Сообщений: 3


Цитата:
Видел в других проектах многоэтажек, что ростверки заармированы где 16, где 20, где 25 арматурой при близких значениях нагрузок на фундаменты. Как их считали?
Измените армирование в шкале во вкладке железобетон, попробуйте добавить дополнительную арматуру к фоновой. Со скринов видно, что дополнительная арматура не задана, видимо через это ЛИРА и выдает такой результат
april28 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 19:04
#70
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- просто любопытно - а что там готовить то?
Более ответственный подход должен быть, иначе теоретической совместной работы плиты и свай на практике не добиться.
Элементарно зимой разработают котлован, чуть проморозят грунт и к весне гарантировано будет просадка под плитой. Может даже обратную засыпку сделают и никто этого не обнаружит. При свайном фундаменте не особо страшно, а при КСП хз что там с осадками будет и к чему все это приведет.
По сути, подготовка основания всегда одинакова должна быть. Вот только в Российских реалиях мало кто сильно заморачивается.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 19:11
#71
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Более ответственный подход должен быть
А на счет инъецирования через трубки что думаете? Вроде это более надежно, чем грунт трамбовать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 19:24
#72
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Наверное надежнее (сам такого не встречал), но видимо и значительно дороже
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как армировать ростверк? monro2908 Железобетонные конструкции 37 11.10.2019 14:48
Как по-английски будет свайный ростверк, перекрытие и покрытие ? Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 7 15.08.2017 11:05
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
подготовка под свайный ростверк mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2008 09:23
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34