Как рассчитать сварной шов между спаренными швеллерами?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сварной шов между спаренными швеллерами?

Как рассчитать сварной шов между спаренными швеллерами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2022, 13:16 #1
Как рассчитать сварной шов между спаренными швеллерами?
de-Esterado
 
Тула
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 60

Добрый день!

Задачка возможно рядовая, но решения для неё не найду что-то.

Дано: прогон из двух спаренных швеллеров 24П равномерно нагруженный весом кровли и снега. Швеллера образуют сечение в виде двутавра.
Требуется: рассчитать сварной шов, который их соединил бы в единое целое (швы и сверху и снизу), при этом шов нужен прерывистый, чтобы швеллера не повело при сварке.

Мысли: взять максимальный момент и разделить его на пару сил, по которой уже рассчитать прерывистый шов
Просмотров: 5837
 
Непрочитано 01.07.2022, 13:32
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


При сильной агрессии это прямо запрещено. Да и в жизни не приветствуется. Заменить швеллеры на двутавр.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 13:38
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


если равномерно-загруженный то откуда взять усилие?
конструктивно, не реже чем через 40i
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 13:44
#4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


если критична прочность от изгиба, то напряжения = 0. варите как хотите
если критична балочная устойчивость, то с шагом 40i, где i - радиус инерции сжатой части швеллера
если сжато-игибаемый, то с шагом 40i, где i - радиус инерции всего швеллера
Shtirlic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 14:00
#5
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При сильной агрессии это прямо запрещено. Да и в жизни не приветствуется. Заменить швеллеры на двутавр.
Да если б это было моё решение...я только КМД по этому сомнительному проекту делаю
Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
если критична балочная устойчивость, то с шагом 40i, где i - радиус инерции сжатой части швеллера
а можно тут чуть прояснить, что значит сжатая часть швеллера? это имеется ввиду половина сечения в случае только лишь изгиба?
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 14:23
#6
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
а можно тут чуть прояснить, что значит сжатая часть швеллера?
Можно смело брать только верхнюю полку.
Если оба швеллера равномерно нагружены, то шов считать на усилия раскрепления, это около 1% сжимающего усилия в сжатой полке. По факту любой конструктивный шов будет с огромным запасом.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 14:27
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


de-Esterado, делают через прокладку примерно толщиной 10 мм.
Швы конструктивно, по минимальной длине шва и катета. Ну на всю длину прокладки. Остаётся неокрашиваемая щель для коррозии.

Могут быть нюансы с разнонагруженностью. Тогда усилия можно найти расчётами.

Вообще так не делают. Делают в разные стороны стенки. Сваривают полки сплошными швами. Получается "ГСП" с накладками в торцы.

Или разносят швеллеры на 500 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 14:28
#8
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


сжатая часть швеллера - это половина швеллера для изгиба
рассматриваем верхнюю часть получившегося двутавра, как составное сечение из спаренных уголков. применяем правило расстановки сухарей
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 14:57
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


швы конструктивные только при расчете на вертикальную нагрузку. Если есть изгиб "из плоскости", то они вполне себе рабочие. В прогонах при косом изгибе как раз такой случай. Швы считаются как поясные по 14.4 СП 16.13330. В противном случае прогон на скатную составляющую нужно считать как две отдельных балки.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 01.07.2022 в 15:04.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 16:03
#10
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Огромное вам спасибо, коллеги!
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 16:28
#11
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


CIE-engineer
Формулы 193-194 для поясных швов - это касательное усилие от поперечки / несущую способность швов. Не вижу косой изгиб
Касательное усилие ищется в месте пересечения стенка-полка двутавра. Если проводить аналогию с нашим случаем, то в шве, соединяющем два швеллера, касательное усилие = 0(пренебрег размером шва). Косой изгиб следует проверять по другим формулам.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2022, 22:05
#12
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Определить усилия и подсчитать шов ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 08:11
#13
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Касательное усилие ищется в месте пересечения стенка-полка двутавра
Да, оно там ищется потому, что обеспечивает объединение стальных листов в одно сечение (гипотеза плоских сечений). У автора, при работе прогона на скатную составляющую оно возникнет как раз вдоль обсуждаемого шва, при этом оно будет максимальное в пределах высоты сечения.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 09:10
#14
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Я утверждал, что формулы 14.4 предназначены для другого случая, а именно - для изгиба в сильной плоскости. В нашем случае шов накладывается снаружи швеллера, тогда как в 14.4 проверяется место стенка-полка. Поэтому в 14.4 берётся первый момент полки, а для нашего случая стоит брать первый момент всего сечения.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Сейчас прикинул: разница первых моментов около 7%(полок против всего сечения) для швеллера 30П. Мда. Неинтересно спорить о 7%
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 09:56
#15
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Не совсем понимаю о каких моментах идёт речь, проверка выполняется на действие поперечной силы, которая "из плоскости" может быть такой же как и "в плоскости" в зависимости от уклона кровли под прогоном. Если швеллеры не будут сварены швом, они просто разъедутся друг по другу на опорах, соотвественно усилие в швах никогда "0" равно не будет. Место стенка-полка швеллера или другое не так важно, формула по определению сдвигающего усилия универсальна.
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.07.2022 в 11:38.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 15:42
#16
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
в зависимости от уклона кровли под прогоном
Уклон кровли 1,5%, поэтому думаю швов через 40i будет за глаза
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 13:01
#17
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Если там нормальный диск из профлиста, то Mz стремиться к нулю при уклонах до 15%...20%. Выше уже начинает сказываться деформативности профлиста при сдвиге и деформативность опор и кровельных распорок-диафрагм.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 08:33
#18
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Если там нормальный диск из профлиста, то Mz стремиться к нулю при уклонах до 15%...20%. Выше уже начинает сказываться деформативности профлиста при сдвиге и деформативность опор и кровельных распорок-диафрагм.
на обсуждаемый вопрос диск из профлиста мало повлияет, поскольку он передает поперечные силы в приопорные участки прогонов, что возвращает к началу вопроса.
Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
Уклон кровли 1,5%, поэтому думаю швов через 40i будет за глаза
Это действительно снимает проблему. Только непонятно, зачем вообще тогда делать составные прогоны а не положить больше балок, без дополнительных работ по сварке.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 08:43
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Кручение в сквозных спаренных стержнях переходит в пару сил. Учитывая запасы прочности при скате 10%, наверное, это копейки.
Если сваривать 2 сечения в одно, то, получается, что методики по учету кручения для прерывистых швов и наклоне мката нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 11:18
#20
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
на обсуждаемый вопрос диск из профлиста мало повлияет,
Не диск, а жесткость диска.
Цитата:
поскольку он передает поперечные силы в приопорные участки прогонов
а куда еще еще...
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
что возвращает к началу вопроса
Вопрос-то в чем?
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 14:14
#21
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Вопрос-то в чем?
не знаю кому Вы отвечали, но тут последние несколько сообщений обсуждается расчет швов автора на поперечные силы при косом изгибе
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 11:14
#22
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


Добрый день.
Подскажите пожалуйста, разрешено или категорически запрещено применять в виде прогонов для теплой кровли гнутые швеллера, еще и спаренные между собой в двутавр или квадрат?
Какие обоснования имеются в нормах на этот счет?
Возник вопрос по возможности использования спаренного гнутого швеллера толщиной 6мм в виде прогонов длиной 6 м по главным ж/б балкам после демонтажа
осветительного фонаря в центре пролета промздания. При этом остальное перекрытие по главным балкам состоит из ж/б плит.
Михась вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 18:58
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...двутавр или квадрат? .
Лучше в квадрат. Концы заглушить.
Цитата:
Какие обоснования имеются в нормах на этот счет?
П.5.3 СП16 - соблюсти. Запретов нет. К слову, прогон будет "Конструкция группы 3".
Цитата:
по главным ж/б балкам после демонтажа осветительного фонаря в центре пролета
В некоторых сериях по основанию фонарей могут быть связи - прежде чем отрезать, 7 раз осмотреться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 21:08
#24
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, разрешено или категорически запрещено применять в виде прогонов для теплой кровли гнутые швеллера, еще и спаренные между собой в двутавр или квадрат?
Спаренные между собой в двутавр швеллера используются в сериях. Вот насчет квадрата, думал почему не используют в качестве прогонов, пришел к такому выводу, что используя квадрат будет нарушаться нормативный документ, регламентирующий защиту стали от коррозии.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 21:54
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
... насчет квадрата, думал почему не используют в качестве прогонов, пришел к такому выводу, что используя квадрат будет нарушаться нормативный документ, регламентирующий защиту стали от коррозии.
Наоборот: внутренние полости герметизируются, и площадь коррозии уменьшается на ~50% .
Известно, что МК чрез 5-8 лет на практике не перекрашиваются (кроме Эйфелевой бани, которая перекрашивается безостановочно), и долговечность МК ограничивается 50-60 лет от силы.
Поэтому каркасы высоток и прочих "капитальностей" делают с первичными антикоррозионными решениями (оцинковка, нержавейка и т.д.
Цитата:
почему не используют
Потому что на изгиб выгоднее применять двутавры. А кто двутавры из швеллеров "варит" - те дураки голимые. В т.ч. серийные. Да. Хау. Слушаю контраргументы.
К слову, я лично иногда применяю двутавр из швеллеров (прости, всевышний) потому что иногда не хватает гибкости прогона из плоскости в качестве распорки (системы ГС). Но это к общему случаю (сумашествия) не имеет отношения. Это унификация сечений и узлов.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.07.2022 в 22:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 22:25
#26
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


А саморез обеспечит герметичность квадратной трубы?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2022, 00:45
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А саморез обеспечит герметичность квадратной трубы?
Да. Я лично могу подтвердить, что саморез ВРЕЗАЕТСЯ в сталь с натягом и обеспечивает герметичность.
Лично мну пытался вкрутить саморез кровельный по металлу в НКТ 89х6 - хрен там - пришлось под саморез 4,8 рассверливать сверлом ф4,2.
Это к тому, что если уж ты прикручиваешь профлист КАКИМ-ТО саморезом к металлу, то ты ОБИЗОНОМ обеспечишь герметичность на 100 лет, даже если у тебя саморез сломался под головку.
Еще короче - шуруп в металле - это тебе не дыра в крыше. А вполне герметичная хрень.
Это не надо понимать, это нужно запоминать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2022, 05:53
#28
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
обеспечишь герметичность на 100 лет
Очень интересно, у вас есть какие-нибудь исследования, связанные с этим вопросом? Не могли бы вы поделиться ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2022, 16:31
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Очень интересно, у вас есть какие-нибудь исследования, связанные с этим вопросом? Не могли бы вы поделиться ?
У нас есть исследования: йа пытался вывернуть из нкт-трубы обломившийся саморез - не удалось. Пришлось сверлить рядом и выбивать зубилом. Научный вывод: саморез в металл самоврезается так туго, что в принципе "прикипает". Т.е. считай что это резьбовая пробка с резьбой внатяг.
Срок службы определялся еще более научным методом: есть сооружения типа забор со столбами из железных труб, им примерно 60 лет (дед ставил) - так они стоят как живые, без покраски и прочих защит. Толщина непрокорродировавшего железа позволит простоять еще столько же как минимум. Итого >100 лет.
Если же Вам хотелось услышать мнение типа "да-да, конечно, шуруп проделывает дырку в трубе, а пАтом через эту дыру в трубу заливаются воды, и трубе крендец, так делать нельзя ни в коем случае, а надо предпринять Афигенные принципиально другие решения по креплению", то нет - таких мнений нет.
Есть только факт тугого ввинчивания самореза в металл трубы, с самогерметизацией на весь срок службы самой трубы. И это - физичная естественность. Такова суть самореза - режет резьбу без плюсового допуска и ввинчивается внатяг.
Откуда вообще мысли о дырках? Дырка была бы, если бы саморез "пробуксовал", сорвав резьбу. Но такое происходит только при ввинчивании в тонкий лист (0,5...2). Но в стенке >4саморез НЕ СПОСОБЕН прокрутиться - априори не позволяет прочность тела шурупа. Просто сломается. А "окурок" навечно герметично останется в трубе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сварной шов между спаренными швеллерами?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно рассчитать сварной шов? Ansair Металлические конструкции 21 09.07.2021 00:27
Как правильно рассчитать сварной шов, узла колонна-балка? 31sulim99 Металлические конструкции 6 06.05.2021 18:32