Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?

Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2022, 12:21 #1
Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523

Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть, доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.
_________
по-моему с 2015 версии в Лире добавилась возможность учета расчетной высоты. Без учета гибкости армирование не требуется как в ручном расчете, так и в лире

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.PNG
Просмотров: 571
Размер:	13.4 Кб
ID:	248553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
Просмотров: 695
Размер:	42.1 Кб
ID:	248554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: высота.PNG
Просмотров: 693
Размер:	31.2 Кб
ID:	248556  

Вложения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 85 просмотров)

Просмотров: 14518
 
Непрочитано 11.07.2022, 13:05
#2
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


В ЛИРА-САПР стержневая аналогия - это расчёт по теории Вуда.
Поэтому если и сравнивать ручной расчёт, то именно с армированием по Вуду.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 13:16
1 | #3
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 249


лира-сапр 2019 аналогичный результат на данном файле. Интересно
JohnSmith вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 13:23
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
В ЛИРА-САПР стержневая аналогия - это расчёт по теории Вуда.
Поэтому если и сравнивать ручной расчёт, то именно с армированием по Вуду.
Пока нет возможности проверить. Думаю, теорию Вуда никто не ставит при подборе армирования. Вопрос в том, что Лира даёт сильно заниженный результат. Для высоких тонких стен это очень опасно

----- добавлено через ~4 мин. -----
Наверно, большинство подобных стен спасает то, что в монолите расчетная длина стены по факту с мю=около 0.5, а считают все на 0.8-1.0, что даёт некоторый запас
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 13:48
1 | #5
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


ЛИРА-САПР 2021 R2.3 x64 даёт в элементах № 15 и 23 требуемую площадь 4,23 см2. Усилие Ny=10141,9 кН/м2 в этих элементах.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 13:48
1 | #6
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Вопрос в том, а правильно ли вообще подбирать арматуру для такого пилона используя пластины?
Не лучше ли использовать стержень для подбора армирования?
Думаю не просто так появились стержневые аналоги: https://youtu.be/1xFnP9IkiWQ
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 13:56
1 | #7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Думаю, теорию Вуда никто не ставит при подборе армирования
В Вашем конкретном случае надо бы и поставить "Вуда" (см. картинку ниже), а ещё лучше стержнем этот пилон проверить.
А вообще поднятый вами вопрос это повод задуматься
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пилон 4м.png
Просмотров: 454
Размер:	19.7 Кб
ID:	248558  
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 13:58
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
правильно ли вообще подбирать арматуру для такого пилона используя пластины?
Не в этом дело. Пусть будет стена длиной 15 метров, равномерно загруженная такой нагрузкой. Результат расчёта будет аналогичным
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:10
1 | #9
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
В ЛИРА-САПР стержневая аналогия - это расчёт по теории Вуда.
Нет, стержневая аналогия это лишь интегральное приведение внутренних усилий к стержневому набору.
Вложения
Тип файла: docx Arbat.docx (42.0 Кб, 90 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:11
#10
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Не в этом дело. Пусть будет стена длиной 15 метров, равномерно загруженная такой нагрузкой. Результат расчёта будет аналогичным
Это частный случай. Я говорил про "вообще".
При расчётной длине пилона 15м нужен учёт продольного изгиба и в его плоскости. А это можно сделать только при использовании стержневой аналогии при подборе армирования.
В железобетоне нет универсального подхода "на все случаи жизни". Поэтому нужно понимать как следует выполнять расчёт в каждом конкретном случае и как может/считает программа.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:12
#11
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2)
Арбат говорит, что d14 с шагом 200 хватает

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А вообще поднятый вами вопрос это повод задуматься
Да, лира она такая... Подвох всегда там, где его не ждешь
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:17
#12
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет, стержневая аналогия это лишь интегральное приведение внутренних усилий к стержневому набору.
Автор темы сравнивает "ручной", а соответственно расчёт нормального сечения как для стержня, с программным. В этом русле я и писал.
Расчёт по Вуду - это стержневая аналогия, где рассматриваются 2 независимых нормальных сечения.
Интегральные усилия - это и есть стержневой аналог. Т.е. "перевод" усилий в плоских КЭ к стержневой группе.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:22
#13
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Арбат говорит, что d14 с шагом 200 хватает
Брехня, проверь коэффициенты работы бетона.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 14:25
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


румата, по Нормкаду d14/200 не хватает
Вложения
Тип файла: doc Проверка.doc (44.5 Кб, 83 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:25
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Арбат говорит, что d14 с шагом 200 хватает
а можно *.sav? У меня получилось больше, порядка 18мм ... не знаю в чем могут быть различия ... случ. эксцентриситет 10мм., ..
через сопротивление сечений считали?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
(фи=2)
что имеется в виду?

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Брехня, проверь коэффициенты работы бетона.
всё-равно не хватает
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:28
#16
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Брехня, проверь коэффициенты работы бетона.
Если тебе надо - проверяй и покажи правду.
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Расчёт по Вуду - это стержневая аналогия...
Нет. Расчет по Вуду это не стержневая аналогия в понятиях лиры. А вообще расчет арматуры на оболочках всегда подразумевает приведение "оболочечных" усилий к "стержневым". Хоть по Вуду, хоть по Карпенко.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:29
1 | #17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


В общем, Арбат хочет 5x22 для такого сечения и коэффициента длительной части 1
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:30
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
румата, по Нормкаду d14/200 не хватает
Я не учитывал случайный эксцентриситет. Возможно по этому есть разница. Но это все равно сильно больше чем d10/200
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:33
#19
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Блин, я уже писал в теме, которую закрыли - Лира тупо взяла конечный элемент высотой 0,5 метра и посчитала требуемое армирование его сечения с такой расчетной высотой, вот и все. Чего все сполошились, засуетились? Все эти Лиры и СКАДы всегда так делали, это разве новость?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 14:34
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
что имеется в виду?
v.psk, коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, используется при определении жесткости жб элемента для определения критической силы, влияет на увеличение случайного эксцентриситета от продольного изгиба
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фи Эль.PNG
Просмотров: 355
Размер:	43.4 Кб
ID:	248564  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:35
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а можно *.sav?
Можно. Это экспертиза колонны.
Вложения
Тип файла: zip arbat.zip (834 байт, 28 просмотров)
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 14:35
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
уже писал в теме, которую закрыли - Лира тупо взяла конечный элемент высотой 0,5 метра и посчитала требуемое армирование его сечения с такой расчетной высотой, вот и все.
не-не, если в лире убрать галку учета высоты, то лира правильно считает, что армирование не требуется.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:37
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Арбат хочет 5x22 для такого сечения и коэффициента длительной части 1
на всякий случай прикрепил sav
у меня коэфф. 0.9 для д18 шаг 200
Вложения
Тип файла: zip пог.м.стены.zip (435 байт, 29 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:40
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
у меня коэфф. 0.9 для д18 шаг 200
Да, все верно, я по ошибке поставил 6 стержней вместо 5-ти.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:40
#25
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет. Расчет по Вуду это не стержневая аналогия в понятиях лиры
А как тогда назвать переход от 6 компонент НДС (Ny, Nx, Nxy и My, Mx, Mxy) к 2 независимым наборам Ny и Мy, Nx и Mx для расчёта армирования?
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:44
#26
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на всякий случай прикрепил sav
у меня коэфф. 0.9 для д18 шаг 200
Ну да, я бахнул защитный слой 45, вместо привязки центра и взял фи б1 0,9 как для учета нагрузок длительного действия.

Случайный эксцентриситет проще не задавать, Арбат сам его вычисляет тогда.

5x18 - нормуль и соответствует ручному расчету.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:48
#27
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А как тогда назвать переход от 6 компонент НДС (Ny, Nx, Nxy и My, Mx, Mxy) к 2 независимым наборам Ny и Мy, Nx и Mx для расчёта армирования?
Это просто приведение 2-х мерного НДС к одномерному в одной единственной точке. А в стержневой алогии учтены геометрические размеры участка (высота, ширина и длина) из набора пластин при приведении усилий к эквивалентному стержню. При этом Вуд и Карпенко к такому приведению не имеют никакого отношения.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:57
#28
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При этом Вуд и Карпенко к такому приведению не имеют никакого отношения.
Вот здесь не согласен
Вуд с учётом продольного изгиба при расчёте горизонтального (дли пилона) нормального сечения - стержень, шириной 100см, высотой сечения равной толщине пластины и длиной, заданной в характеристиках материалов.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:07
#29
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Вот здесь не согласен.
Стержневые аналоги не ограничиваются железобетоном. Их можно применять для любых материалов и видов НДС(объемные КЭ и трехмерное НДС). А Вуд нужен только для расчета плоского ЖБ.
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
...шириной 100см...
Именно. Только погонный метр, причем в одной-единственной точке плоского КЭ. А лировский стержневой аналог это интегральная величина по набору плоских КЭ ради приведелия к сечению стержня шириной, равной ширине набора плоских КЭ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:08
1 | #30
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Вот "ручной" расчёт для элемента 23.
В этом элементе напряжение Ny=1034.18тс/м2. При толщине 0.2м получаем продольное усилие N=206.8тс. Т.к. Му=0, то следует учесть случайный эксцентриситет ea=max(200/30=6.7мм; 4000/600=6.7мм; 10мм)=10мм. Соответственно момент М=206.8*0.01=2.068тс*м.
Все нагрузки длительные.
ybi=yb1*yb3=0.9*0.85=0.765.
Требуемое армирование 13см/м.п.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Стержневые аналоги не ограничиваются железобетоном.
Знаю
Поэтому и писал, что стержневая аналогия при рассмотрении нормального сечения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт элемента 23.png
Просмотров: 244
Размер:	127.5 Кб
ID:	248567  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:11
| 1 #31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
ybi=yb1*yb3=0.9*0.85=0.765.
по ТЗ - учитываем только гамма б3
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:15
#32
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по ТЗ - учитываем только гамма б3
Я отталкивался от исходных данных автора.
При учёте только yb3=0.85 получается армирование 11.6см/м.п.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:17
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Думаю, что в любом случае такие стены должны выдерживать внецентренное сжатие на любой разумной погонной ширине (0,5-1 м).
Вероятно, что это противоречит СП 63 и мнению гуру и авторов СНиПа.

Этот вопрос аналогичен тому же в кирпичных стенах. Отдельно крыло/вылет Таврового сечения пилястра не проходит на устойчивость, а в целом пилястр проходит и держит эти вылеты за счёт их горизонтального изгиба.

То же и в заполнении ячеек газобетоном по СТО НААГ. Не исследовано влияние горизонтальных анкеров на устойчивость. Вопрос там до сих пор открыт и гуру считают по разному.

Ни там, ни там, ни там вопрос не исследован. Есть вековые традиции считать кирпич не рассчитывая длину вылета как тавры. Нет методики на это.
Очевидно тут тот же вопрос и тоже нет методики.

Вопрос просто не исследован.
А раз так, то или СТУ или внецентренное сжатие погонного метра в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 15:17
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
При учёте только yb3=0.85 получается армирование 11.6см/м.п.
у меня такой же результат:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:22
#35
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не-не, если в лире убрать галку учета высоты, то лира правильно считает, что армирование не требуется.
Попробуй поиграть с разными значениями коэфф. расчетной длины. В 2 раза если увеличить, что будет?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:22
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
А где момент, который нужно коэ-том от критической силы увеличивать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 15:31
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А где момент, который нужно коэ-том от критической силы увеличивать?
момент отсутствует, поэтому принимается равным продольной силе, умноженной на случайный эксцентриситет 1 см.

----- добавлено через ~5 мин. -----
при добавлении в расчетную схему момента 20 кНм/п.м. (2000кН*0,01м) результат подбора в оболочках не меняется

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 15:36.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:47
#38
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


mainevent100
На всякий случай выложу результат расчёта Вашего случая по Вуду с коэффициентом расчётной длины 0,7. Как видите значения армирования не такие уж и страшные (и близкие к Карпенко), чтоб говорить о том что "всё упадёт".
Кроме того, следует помнить, что расчёт ж.б. конструкций нормы (СП 63) предписывают производить по деформированной схеме с учётом реальных жесткостей и нелинейности, а теоретические основы расчёта по недеформированной схеме с коэффициентом к случайному эксцентрисистету разрабатывались для стержневых систем, а не для стен и необходимость их использования для протяженных стен ещё надо бы доказать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пилон 4м мю 0.7.png
Просмотров: 196
Размер:	18.4 Кб
ID:	248569  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 16:11
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при добавлении в расчетную схему момента 20 кНм/п.м. (2000кН*0,01м) результат подбора в оболочках не меняется
Такого же быть не может.
Вложения
Тип файла: docx 1-42.docx (191.9 Кб, 71 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 16:35
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Такого же быть не может.
Надо проверить.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
по Вуду с коэффициентом расчётной длины 0,7. Как видите значения армирования не такие уж и страшные
Результат 3,0 см2 очень далёк от правильного.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 16:48
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Надо проверить.
Я вот тут взял с моментом (произвольным) и без, с учетом расч. длины и без. Учет вроде работает.
Однако думаю дело в жесткости, при которой вы вручную вычисляете этот коэ-т и которую вы задаете в проге.
Вложения
Тип файла: docx 1-43.docx (371.6 Кб, 84 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 16:54
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
вот тут взял с моментом (произвольным)
Мне кажется, момент тут принят в 2 раза больше, чем от случайного эксцентриситета. 200*0,01*0,25=0,5 тм в центральных узлах. На картинке с нагрузками приложено по 1 тм (надо посмотреть Израиле моментов). Хотя результат получился близким к правильному

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
которую вы задаете в проге.
Прога должна сама правильно определять случайный эксцентриситет и учитывать его в расчете, как это реализовано для стержневых элементов колонн.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 17:00
| 1 #43
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Прога должна сама...
Просто в лире ошибка в подборе армирования для сжатых пластин. Это очевидно из обсуждения вашего примера.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 17:51
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Мне кажется, момент тут принят в 2 раза больше, чем от случайного эксцентриситета
Проверил. Получил такой же подбор арматуры для аналогичного момента. А для момента, эквивалентного случайному эксцентриситету, результат не меняется.
И кстати в конструктивных настройках бетона есть же пункт "случайный эксцентриситет", но цифры в нем для оболочек ни на что не влияют.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бетон.PNG
Просмотров: 281
Размер:	21.2 Кб
ID:	248579  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 17:56
#45
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Результат 3,0 см2 очень далёк от правильного.
От какого "правильного"?
Ваш пилон похож на статически определимую конструкцию с такими граничными условиями и к-том 1 к расчётной длине. Такого в реальности, за исключением сборняка не сыщешь.
А большинство ж.б. домов имеют стены и пилоны в монолитном исполнении, где к-т к длине будет варьироваться в пределах 0,5-0,8 (сами об этом в начале темы писали) - условно 0,7!.
Вот с этим вариантом (0,7) и нужно сравнивать "Карпенко" и "Вуда" и всё остальное. А вы придумали малореалистичную задачу, не получили чего хотели и сразу вопить
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 18:14
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
От какого "правильного"?
от полученного по формулам СП. Вы считаете, что Лира по-другому подбирает арматуру? Коэффициенты 0,5-0,8 тут вообще ни на что не влияют. Возьмите высоту стены 8 метров и посчитайте ее с коэффициентом мю=0,5. Думаете, будет другой результат?

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 18:48.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 18:19
1 | #47
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Лира 10 ближе к истине
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 310
Размер:	12.8 Кб
ID:	248580  
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 18:30
#48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Давно замечал глюки при расчете стен
Я вот не понимаю, как программисты реализовали учет случайных эксцентриситетов и расчетной высоты при расчете армирования стен и пилонов, смоделированных оболочками. И ещё, не стоит забывать тот факт, что при расчете вертикального армирования стены/пилона кроме Ny, учитывается и Nx. Здесь в качестве Nx я имею ввиду горизонтальные напряжения. И если они "обжимают" пилон, то это будет приводить к снижению вертикального армирования. Поэтому я всегда проверяю армирование элементов в "Арбате", переводя напряжения в продольную силу и момент.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 18:47
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
как программисты реализовали учет случайных эксцентриситетов и расчетной высоты при расчете армирования стен и пилонов, смоделированных оболочками
геометрия конечных элементов вообще никак не учитывается при подборе армирования, важна только цифра расчетной длины, задаваемая пользователем в "конструктивных требованиях" к оболочкам.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
при расчете вертикального армирования стены/пилона кроме Ny, учитывается и Nx
а вот как они учитывают горизонтальное усилие остается загадкой, алгоритмов нигде нет, насколько я знаю.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 18:54
#50
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
алгоритмов нигде нет, насколько я знаю.
Как в Лире Сапр я не знаю. Но в СКАДе, вроде как, по теории Карпенко.
Я делал пример как у вас. Получал какое-то армирование. Потом обжимал пилон и получал уже заметно сниженное армирование.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 18:59
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я вот не понимаю, как программисты реализовали учет случайных эксцентриситетов и расчетной высоты
Элементарно: из исходных данных посты 1, 44. Из расчёта только усилия в соответствующем КЭ. Липа короче. Или ясень.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если есть сертификат соответствия, то должна считать по СП 63, а не по каким-то фантазиям.
А усилия в КЭ можешь выложить? А то беспредметное обсуждение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 19:08
#52
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно: из исходных данных посты 1, 44. Из расчёта только усилия в соответствующем КЭ. Липа короче. Или ясень.
В Лире Сапр не любители объяснять то, как у них всё реализовано. СКАД с этой точки зрения понятнее.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
по СП 63, а не по каким-то фантазиям
Видели, что они написали у себя на сайте? Такое ощущение, что они не собираются очередную сертификацию проходить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 19:25
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Видели, что они написали у себя на сайте?
Offtop: Делать больше нечего, всякие глупости читать.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Что-то у меня критическая сила меньше действующей. В результате момент отрицательный и проходит как центрально сжатая с 10.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Считал на эти усилия:
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
N=206.8тс.
М=206.8*0.01=2.068тс*м.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 22:30
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что-то у меня критическая сила меньше действующей. В результате момент отрицательный
Повесь свой калькулятор на гвоздик ))
А если серьезно, то в критической силы учитывается армирование, его нужно увеличить и пересчитать, чтобы получилось

----- добавлено через ~16 мин. -----
Кто знает, техподдержка Лиры-САПР - это Украина? Задавать вопросы бесполезно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2022, 00:31
#55
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Кто знает, техподдержка Лиры-САПР - это Украина? Задавать вопросы бесполезно?
За техподдержкой сюда
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2022, 07:54
#56
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
И кстати в конструктивных настройках бетона есть же пункт "случайный эксцентриситет", но цифры в нем для оболочек ни на что не влияют.
В Лире 2021 там рядом в скобках стоит (стержень), так что для оболочек наверное не реализован случайный эксц.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2022, 12:11
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в критической силы учитывается армирование
Ясен Пень, товарищ майор. При 3 см критическая сила меньше, момент отрицательный и всё проходит.
А где написано в СП, что критическая сила должна быть больше действующей? И не надо по ушам ездить, типа "и так понятно".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 15:03
#58
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Переведите на обывательский пожалуйста, Лира не врет?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2023, 10:51
1 | #59
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Лира не врет?
еще как врет. Поэтому с оболочками, которыми моделируются пилоны или узкие простенки? нужно быть внимательным.
для пилона сечением 1000х200 мм для стандартных высот до 3,0 м результат более-менее приемлемый. Если выше, то Лира начинает сильно отставать от расчета по СП.
При этом есть участкb расчетной длины, на которых значение требуемой арматуры по версии Лиры не меняется (выделено в таблице оранжевым цветом).
Также Лира при подоборе арматуры в оболочках не учитывает коэффициент длительности действия нагрузки (влияет не значительно и, скорее всего, в Лире принято в запас фиL=2.0).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение.PNG
Просмотров: 189
Размер:	55.3 Кб
ID:	253534  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 10:46
#60
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999


mainevent100, Задавали только N ? Можно попробовать задать постоянный момент, может не будет "оранжевых" зон.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 13:30
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Mistake, и в Лире и по СП учтен случайный эксцентриситет 1 см, то есть момент М=0,01*N
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 14:06
#62
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Мои наблюдения.
Нагрузка 350 т, высота стенки 3 м, коэф-т Пуассона = 0, дабы не подбирала ар-ру поперечного направления.
Вложения
Тип файла: docx 2-7.docx (145.4 Кб, 70 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 14:09
#63
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999


mainevent100, то-есть в схеме задана только внешняя нагрузка N, а момент учтен по средствам п. 8.1.14 (автоматически) ?
Если так, то я предлагал ввести постоянный момент (нагрузку) и посмотреть на график сходимости результатов. Четкого описания как лира учитывает продольный изгиб в стенах не нашел, но вроде бы по средствам корректировки моментов через коэффициент ню, который зависит от N в кэ.
Думаю сходимость должна увеличиться.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 15:42
#64
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


может кто знает или укажет на ошибку. все что мог проверил. но ничего не поменялось.

расчет дает странные результаты. вроде все конструкции норм считают. а вот с фундаментной плитой беда какая-та - армировка 60-140 см2/м и выше.

эту же схему в софте прогнал, выдает фоновую максимум д18 мм с шагом 200. да и отпор с осадкой другие.

файлы и картинки прикладываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сапр Rz.jpg
Просмотров: 96
Размер:	329.2 Кб
ID:	253824  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сапр Z.jpg
Просмотров: 97
Размер:	295.4 Кб
ID:	253825  Нажмите на изображение для увеличения
Название: софт Rz.jpg
Просмотров: 82
Размер:	294.8 Кб
ID:	253826  Нажмите на изображение для увеличения
Название: софт Z.jpg
Просмотров: 77
Размер:	296.0 Кб
ID:	253827  
Вложения
Тип файла: rar Кир.rar (5.76 Мб, 19 просмотров)

Последний раз редактировалось недомагистр, 02.03.2023 в 16:51.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 10:14
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
а вот с фундаментной плитой беда какая-та - армировка 60-140 см2/м и выше.
Лира Сапр 2021 R 2.2 (лиц.)
По "армировке" ничего особенного не увидел. 140 нет, но 112 в отдельных элементах есть.
Консоль 6,6 м зачем?
РСУ не совсем правильное.
Сейсмика и без сейсмики на одном основании - это ваша ответственность.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 15:18
#66
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


ЛИРА-САПР 2016 R5 (Некоммерческая версия)

Забыл приложить картинки с армировкой (прикладываю к данному посту).
Максимум 138 с копейками. Да и армировка сплошняком одной площади выдает. Впервые такое. Софт для той же схемы выдает приятное количество арматуры (намного меньше).

РСН №7 создан для расчета отпора грунта и т.д. Остальные - ради анализа перемещений и ускорений (понижение для двух однотипных нагрузок не учел просто, так убавил и количество сочетаний).

Консоль? - если это про ту часть, что справа верху по картинке, то там АР меняется и добавляется подземная часть. В схему изменения не внес еще пока АР не утвердят.

С РСУ не ткнёте на ошибку?

Сейсмика - пока расчет предварительный и так запустил, тем более что с Савиновым армировка выходит меньше. Это уже после через вариацию моделей две схемы пропускаю (если речь об этом).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: у верх.jpg
Просмотров: 115
Размер:	369.7 Кб
ID:	253860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у низ.jpg
Просмотров: 120
Размер:	371.8 Кб
ID:	253861  Нажмите на изображение для увеличения
Название: х верх.jpg
Просмотров: 106
Размер:	369.6 Кб
ID:	253862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: х низ.jpg
Просмотров: 116
Размер:	372.3 Кб
ID:	253863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рсу.jpg
Просмотров: 120
Размер:	415.0 Кб
ID:	253864  

недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 09:52
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Да и армировка сплошняком одной площади выдает. Впервые такое. Софт для той же схемы выдает приятное количество арматуры (намного меньше).
Поставьте минимальный процент армирования =0,001 при задании материала, будет расчетная арматура без констр. особенностей.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
С РСУ не ткнёте на ошибку?
Пожалуйста.
Элемент 2066.
Сочетание РСУ загружения 1+6.
1 -постоянное.
6 - пульсация, для него веса масс /загр. 1+2+3/
Вопрос - где для данного РСУ загружения 2 и 3, ведь они пульсацию создают?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 14:07
#68
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Поставьте минимальный процент армирования =0,001 при задании материала, будет расчетная арматура без констр. особенностей.
какой-то трэш получается. появились зоны аж с 338 см2/м (max) (скрин приложил).
т.е. когда процент армирования был 0.05% или 0.3% выдавал меньше да и характер зон всплеска был другой.
а тут, вроде и фоновая убавилась, но расположение зон с большим количеством арматуры изменилось и максимальная цифра выросла.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вопрос - где для данного РСУ загружения 2 и 3, ведь они пульсацию создают?
аа, разве не сбором масс они собираются (скрин приложил)? ну, т.е. в пульсации они лежат автоматом. в данном случае: G+Wp=1+6=1+(1*0,9+2*0,5+3*0,5)*Wm*f - собственный вес + [(массы)*статическая часть ветра*пульсационная составляющая]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-06_132629.jpg
Просмотров: 66
Размер:	335.6 Кб
ID:	253932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-06_105643.jpg
Просмотров: 66
Размер:	149.3 Кб
ID:	253933  
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 15:10
#69
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
какой-то трэш получается. появились зоны аж с 338 см2/м (max) (скрин приложил).
У меня в расчете такой арматуры нет.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
аа, разве не сбором масс они собираются (скрин приложил)? ну, т.е. в пульсации они лежат автоматом. в данном случае: G+Wp=1+6=1+(1*0,9+2*0,5+3*0,5)*Wm*f - собственный вес + [(массы)*статическая часть ветра*пульсационная составляющая]
Нет.
Элемент 2066
Из РСУ (сочетание 1+6) Nх=-3,4067 т/кв. м
Из загружений Nх= +0,165165 - 1-е
+0,0647335 - 2-е
+0,0874501 - 3-е

Пульсация - 1-я форма =-0,0202102
2-я форма =-0.233965
3-я форма = -0,0804706
4-я форма = +0,00247106
Корень квадратный из суммы квадратов этих 4-х форм Nх=-0,248254 (примерно)
Статический ветер -3,32369
Итого загружение 6 Nх=-3,32369-0,248254=-3,571944 (примерно)
Всего РСУ 1+6 Nх=-3,571944+0,165165=-3,4067 (примерно)
Автомата никакого нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2023, 16:12
#70
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


лютый оффтоп, по-моему..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2023, 10:19
#71
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
У меня в расчете такой арматуры нет.
знакомый прогнал в 2022 версии, посчитал нормально, фоновая д16.
почему не понимаю так.

с рсу вот надо будет разобраться, почему так.

спасибо.






Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
лютый оффтоп, по-моему..

и вам "спасибо", за ваше мнение
недомагистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04