Имеет ли ограничение по деформативности шарнирный узел балка-колонна со столиком?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Шарнирная балка с высотой 800 мм, пролет 12 м, угол поворота опорного сечения при нагрузке 1/70 радиана. Если применить узел по серии 2.440-1, то в уровне верхнего болта стык должен раскрыться на 0,75*800/70=9 мм. Как проверить, что при указанных деформациях в стыке не произойдет: разрушение верхних болтов от растяжение при раскрытии стыка, передача на колонну значительного момента и потеря устойчивости колонны из-за дополнительного момента возникшего в следствие неполной шарнирности стыка?
Для срезных соединений в серии 2.440-1 имеется ограничение на применение узла по деформативности балки. Почему для узла со столиком в той же серии нет аналогичного ограничения?
Тут есть оценка влияния фактической жесткости серийного узла, момент в колонне отличается от шарнирной схемы в 5 раз.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-20_21-14-38.png
Просмотров: 351
Размер:	936.7 Кб
ID:	251361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-20_21-34-19.png
Просмотров: 355
Размер:	1.10 Мб
ID:	251362  


Последний раз редактировалось ingt, 20.11.2022 в 22:37.
Просмотров: 4582
 
Непрочитано 21.11.2022, 08:23
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тут есть оценка влияния фактической жесткости серийного узла
Ну так тебе целый профессор всё разъяснил, что же ты от нас хочешь?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 21.11.2022 в 08:31.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 09:02
2 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
... Как проверить, что при указанных деформациях в стыке не произойдет: разрушение верхних болтов от растяжение при раскрытии стыка, передача на колонну значительного момента и потеря устойчивости колонны из-за дополнительного момента возникшего в следствие неполной шарнирности стыка?
Путем более подробного моделирования, например оболочками, как покойный профессор. А как еще? Разве при просмотре ролика от профессора не возникли мысли такого рода?
Цитата:
Для срезных соединений в серии 2.440-1 имеется ограничение на применение узла по деформативности балки.
Для серьезных не жалко поколупаться в нюансах. На деле - видимо критично, поэтому не поленились.
Цитата:
Почему для узла со столиком в той же серии нет аналогичного ограничения?
Видимо узлы несерьезные. На деле - понятно что несовершенно все, но не критично.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тут....момент в колонне отличается от шарнирной схемы в 5 раз.
Это относительные страхи. 5 вместо 1 в этом узле не влияют на усилия в раме. В базе момент увеличится на 5% и тут же снова уменьшится за счет податливости базы (ну раз сказал А, скажи и Б), в пролете балки момент уменьшится, в колонне момент 5 наверху сопоставим с моментом в базе.
Нужно применять тонкие листы в ребре балки, не задирать болты высоко, а наоборот ниже ставить, и поширше их расставить, и всевышний за старания Вам ниспошлет пластику в помощь.
Сделайте как-то так чтобы все могло гнуться легче. А так серии надо применять молча, для этого они и созданы были.
Ну а если нынче хочется поколупаться в "следствие неполной шарнирности", то велком - смотрим на серию, но делаем свое.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2022 в 09:07.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 09:13
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не задирать болты высоко
Да это тоже непонятно - зачем болты на высоту 0,75H ставить. Возможно чтобы балку на бок не клонило.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
5 вместо 1 в этом узле не влияют на усилия в раме.
Это от схемы зависит. В связевом каркасе это сильно влияет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 09:23
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
...Это от схемы зависит...
Вы говорили про 5 в конкретной схеме, соответственно речь об этой схеме.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
... В связевом каркасе это сильно влияет...
Что такое связевый каркас применительно к усилиям в раме в плоскости рамы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 09:33
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что такое связевый каркас применительно к усилиям в раме в плоскости рамы?
Это когда жесткость и устойчивость во всех направлениях обеспечивается связями. Моменты в колоннах получаются небольшие при шарнирных ригелях.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 09:51
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это когда жесткость и устойчивость во всех направлениях обеспечивается связями. Моменты в колоннах получаются небольшие при шарнирных ригелях.
Понятно. Все Ваши печали значит от локального момента наверху колонны.
Зачем стараться ригель сбоку навесить? Можно же сверху опереть, тогда шарнир можно сделать намного шарнирней.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 10:19
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем стараться ригель сбоку навесить? Можно же сверху опереть, тогда шарнир можно сделать намного шарнирней.
Узел удобнее потому что получается (выше ригеля будет еще один этаж).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 12:39
| 1 #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Узел удобнее потому что получается (выше ригеля будет еще один этаж).
Тоже понятно.
Тогда нужно смотреть ролики не про рамы, а про этажерки. В т.ч. связевые.
Зачем ВООБЩЕ такой простой узел тырить из серии? Чтобы экспертизу проще пройти? Сложно пару швов посчитать? Узел конструируете так чтобы самому не смущаться жесткостями и расслабляетесь.
А так - раз взяли серийный узел, то тащите сани в горку не задаваясь вопросами.
Кстати - на второй серии в ограничении хода сидит "чернота" болтов, как мне кажется. Это чтобы болты/листы не угнетались сдвигом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 12:54
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на второй серии в ограничении хода сидит "чернота" болтов, как мне кажется
Да. Там разность диаметров 2 мм. (При РРН угол поворота опорного сечения балки равен 3,2/n [радиан], где n - знаменатель относительного прогиба).

Последний раз редактировалось ingt, 21.11.2022 в 13:00.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 15:20
#11
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,114
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Эта серия не действует. Заменена серией 2.440-2. По сути тоже самое, только усилия в килоньютонах.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 21.11.2022 в 15:40.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 15:24
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Эта серия не действует.
открою тайну по сути ни одна серия не действует, покрайней мере для экспердов точно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 16:25
| 1 #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


В данном случае серия используется как справочник, однако пересчету в сериях подлежит то, чего коснулись изменения эпох. Но сам принцип шарнир/неоченьшарнир не требуется "пересчитать".
Сами фермы молодечно тоже применяются в части узлов.
Насчет экспертов - по мне так наоборот - наоборот для них применение серий разумнее, чем порка отсебятины.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 16:23
1 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


2.440-1 была давно отменена, выкинуть и забыть. В 2.440-2 привязка верхней пары болтов Н/2.
Почему нет ограничений по углу поворота? Возможно, потому, что в этом узле могут деформироваться (изгибаться из плоскости) и опорное ребро балки, и полка колонны. В "срезных" узлах такой возможности особо нету.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Эта серия не действует. Заменена серией 2.440-2. По сути тоже самое, только усилия в килоньютонах.
не то же самое. И конкретно в этом узле отличия более чем заметные.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 20:21
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
... В 2.440-2 привязка верхней пары болтов Н/2...
Ну вот. Оказывается порой достаточно правильно порыться в сериях, прежде чем начать научные конференции по поводу "неправильности" серии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 22:08
#16
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Все эти узлы должны иметь ограничение по отнрсительному прогибу, которые не должен превышать 1
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 22:16
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Собственно относительные прогибы для балок нормированы, и думается серии как-то учитывают это. Косяки были, да, но потом болты опустили и проблема исчезла.
Offtop: В форточку дуло. Штирлиц закрыл форточку - дуло исчезло.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 09:20
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Замена ширины раскрытия стыка с 9 до 6 мм вопросы темы не снимают.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2022, 11:34
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Замена ширины раскрытия стыка с 9 до 6 мм вопросы темы не снимают.
Стык там не раскрывается, к слову. Гнутся листы. Тонкие такие слабые листочки...
А Вас удовлетворит только нулевое "раскрытие"? Ну тогда можно порекомендовать прецезионный шарикоподшипник пониженного трения качения. Других приемов снять вопрос темы нет. У строителей все шарниры тугие, а все жесткие податливы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2022, 15:08
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Замена ширины раскрытия стыка с 9 до 6 мм вопросы темы не снимают.
Ну, раз такие вопросы неснимаемые... Делаете расчет полки колонны и опорного ребра балки на отгиб - определяете, при какой сосредоточенной силе (усилии в болте) они дают прогиб из плоскости на 3 мм каждый. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 17:58
#21
vandmi


 
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 7


В варианте передачи Q через болты при больших значениях поворота опорного узла возможна (впрочем, не только поэтому) передача некоторой величины изгибающего момента, т.е. смещение точки нулевого момента, в сторону от болтов. Крайние болты в этом этапе работы соединения, передавая момент, испытывают наибольшие срезающие усилия, что может привести к отказу соединения по этим самым крайним болтам (тут уж что раньше, срез или смятие). Требование по деформативности как раз "обеспечивает" ненаступление этого состояния.
Поскольку на то, вокруг чего будет крутиться балка влияет ещё и жесткость опорной конструкции (колонны, главной балки, их стенок и т.д.) в выпуске 2 это требование ушло, уступив место типу узла "А" и "Б" - т.е. расчёт на чистый срез болтов и на действие Q с моментом.

В случае с опорным столиком было бы странно видеть аналогичное требование - как балку не грузи и как узел не вращая, если болты не задраны выше h/2 (правда смотреть уже надо выпуск 2) то им просто нечего передавать кроме N.
vandmi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 11:01
#22
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vandmi Посмотреть сообщение
как балку не грузи и как узел не вращая, если болты не задраны выше h/2 (правда смотреть уже надо выпуск 2) то им просто нечего передавать кроме N.
Почему? Опорное сечение все поворачивается, или только часть его, которая выше половины сечения?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2022, 11:51
| 1 #23
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Путем более подробного моделирования, например оболочками, как покойный профессор
не надо хоронить профессора раньше времени. у него в группе последний пост вышел четыре дня назад
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2022, 12:35
#24
vandmi


 
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему? Опорное сечение все поворачивается, или только часть его, которая выше половины сечения?
В варианте со столиком вращается только верх сечения. Этого "не восприятия" растягивающего усилия в верхней полке достаточно для отсутствия заделки. У вас просто нет оснований считать узел полноценно передающим момент, если не обеспечено восприятие одной из пары сил.

Нижняя часть сечения, прижимаясь к колонне, контактом передает только N-. При положительном продольном усилии контактная зона либо уменьшается либо пропадает и тогда для передачи N растягиваются болты.

Конечно, если говорить не про N а только про момент, и если немножко натянуть сову на глобус и построить эпюру растяжения в болтах от контактной зоны, то в болтах расположенных даже на h/2 может быть "какое-то" растяжение. Это "какое-то" растяжение может обеспечить передачу незначительной величины момента.

P.S. имхо, интерпретация результатов моделирования узлов в лире, при врезке в расчётную схему, в стиле "вот оно НДС" и "разница в 5 раз" претенциозна и относится к ней следует соответствующе.
vandmi вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2022, 14:13
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
не надо хоронить профессора раньше времени. у него в группе последний пост вышел четыре дня назад
Лучше раньше, чем никогда. Я вообще не знаю, "кто этот потерпевший, куда он пошель..."(с)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2022, 15:30
#26
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тут есть оценка влияния фактической жесткости серийного узла, момент в колонне отличается от шарнирной схемы в 5 раз.
Балка и колонна приняты с минимальными по высоте сечениям с максимальной толщиной листов; балка 40Ш3 если добавить собственный вес и вес покрытия не проходит по прогибам; короче "натянули сову на глобус" для "вау эффекта".
С реальными размерами сечений и толщинами элементов всё будет спокойнЕЕ.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2022, 17:41
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
...короче "натянули сову на глобус" для "вау эффекта"...
Детей пугают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли ограничение по деформативности шарнирный узел балка-колонна со столиком?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах liik Металлические конструкции 41 30.03.2015 13:26