За счет чего обеспечивается шарнирность узла фермы "Молодечно"?
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 6010
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Полки балки в ребра колонны. Болты сверху и снизу растянутой полки и ребра.
Получаем жесткий узел В первом узле болты крепят "ушки" опорной пластины фермы и податливые полки стойки. Где взять жесткость? Последний раз редактировалось olf_, 15.05.2023 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
Последний раз редактировалось ingt, 15.05.2023 в 19:17. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Вы пытаетесь рассмотреть жесткость или шарнирность опирания фермы только на уровне болтов, а надо - на уровне всей конструкции - как всей фермы, так и опорного узла. Прогиб фермы - это не прогиб балки, часть деформаций остаётся в узлах фермы, а тот поворот, что придёт на опору, будет частично нивелирован более низкой жесткостью надколонника, частично - растяжением болтов.
Если вам нужен жесткий узел - вам нужно рассматривать фермы, у которых верхний и нижний пояса приходят в колонну в разных уровнях и крепятся на ВПБ. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
Я вот например, как неопытный металлист, поставил бы на усилие N в верхнем поясе. И у меня сомнение что они растянутся. Да и пенек скорей всего взял бы помощнее на всякий случай и даже может ребра поставил в нем, там где ВП примыкает. Как шарнирность появится при такой конструкции? или она уже не появится? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
для начала определите а какой там собственно момент, если бы узел считать жестким , только не надо ферму как балку задавать в лоб, задавай те раму полностью , как она есть. Короче сейчас посмотрел ферму типа Молодечно пролётом 18метров высота колонн 4метра из трубы 200х6 получилось около 1,5т*м-это копейки, приблизительно столько же сколько от расцентровки опорного узла
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 15.05.2023 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73
|
Давайте посчитаем. Допустим у нас ферма 24 м и допустимый прогиб 24000/300=80 мм. При таком прогибе поворот фланцев фермы на опоре будет 0,38 градуса. При высоте фланца 160 мм между полкой двутавра и фланцем в верхней точке зазор будет 1 мм. В уровне болтов удлинение ещё меньше будет. Как-то мало, чтобы лопнули
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
В таких (и многих других) узлах следует понимать, что шарнирный/рамный - это две крайности. Как чёрный/белый. Но в жизни всегда есть 1000 оттенков серого между ними.
И данный узел как раз между ними. Шарнирным его допустимо считать в некоторых случаях (например, в ферме для простоты счёта). Допустимо, но не обязательно. Строго говоря, некий момент этот узел несёт. Но этот момент значительно меньше, чем момент, который может нести примыкающий к нему элемент фермы. Если хочется максимально точного расчёта, то узел надо считать неким элементом, в котором момент нарастает пропорционально деформациям по некому закону (этот закон для каждого узла свой и его заочно без испытаний ещё искать замучаешься). В рамных же узлах момент, который могут они воспринять сопоставим, а то и больше, чем тот, которым может нести элемент фермы. Это достигается разведением болтов на большее расстояние (рычаг больше - нагрузка на болт меньше), более жесткими фланцами (не деформируются под нагрузкой), более прочными/жесткими/затянутыми болтами (могут нести нагрузку с меньшими деформациями), шайбами (про них тоже нельзя забывать, иначе головку болта просто вырвет сквозь отверстие). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73
|
я бы расстояние между осями болтов увеличил, а не диаметр.
Соглашусь, что болты не единственные элементы, влияющие на жёсткость узла |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59
|
Опять 25. В ферме нет шарниров. Читаем СП 16.13330.2017
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными: -при сечениях элементов из уголков или тавров; -при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45°С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. Шарнирами узлы назначают для получения сколько-нибудь удобоваримой теории расчета. На самом деле там будут небольшие моменты из за неточности изготовления. |
|||
![]() |
|
||||
Если принять полное предельное удлинение 4*Ry/E (а пластическое классические 3*Ry/E), то чтобы не лопнуло толщина пакета соединения должна быть 150-200 мм. Она точно в несколько раз меньше, поэтому вполне может лопнуть. И то - это при условии, что болты вообще могут течь без разрушения.
|
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. "Шарнирность" данного узла обеспечивается в основном близкой расстановкой болтов к оси верхнего пояса. Во вторую очередь обеспечивается - тонкой полкой двутаврового оголовка колонны, его жесткостью, близкой жесткости верхнего пояса фермы (а значит все вычисления по растяжению, что выше приводились с учетом только жесткости фермы, делите на 2). Ну и податливостью самих болтов, которые в общем то не преднапряжены. Тут более интересна расцентровка опорного раскоса, которая дает момент в верхнем поясе из-за которого серийное решение не проходит, если эти моменты учитывать..
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Ну как-то нуна уже свернуть с кривой дорожки..
Ну нету в строительстве не преднапряженных или не преднатяженных болтов. Нет их.. Есть без контролируемого натяжения (преднапряжения) и с контролируемым натяжением (преднапряжением) |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Чисто "на глаз" расцентровки нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует применять сталь для фланцев С355 и С390 с относительным сужением 35%, предварительно напряженные высокопрочные болты из стали классов прочности не ниже 10.9, высокопрочные гайки и шайбы к ним. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Всем большое спасибо за ответы! Не ожидал такого количества откликов.
Для себя делаю вывод, что "шарнирность" обеспечивается за счет большой разницы жесткостей фермы и жесткости данного узла вкупе с элементам оголовк, а также деформаций растяжения болтов. Имеются ввиду ведь пластические деформации болта? Тогда в данном случае они ставятся конструктивно получается? Возникает еще один вопрос. Прикрепил узел 7-8 из серии 2.440-2. Похож чем-то на изначальный опорный узел Молодечно. В данном случае жесткость балки сопоставима с жесткостью узла. Опять же вернусь к начальному вопросу, который заставил меня открыть эту тему. Плоскость болтов перпендикулярна плоскости продольной оси балки. То есть подвижность болтов в плоскости оси балки в шарнирности не играет такую роль как в узлах 14, 15 этой же серии. - Если не учитывать близкое к оси балки расположение болтов. Как в данном случае обеспечивается шарнирность? Правильно ли я понимаю, что поворот сечения балки (и как следствие отличие данного узла от рамных фланцевых узлов) обеспечивается за счет неплотности данного соединения (невозможно идеально заполнить зазор между опорным ребром балки и полкой колонны). Также я предполагаю, что дополнительно поворот будет за счет обмятия торца опорного ребра балки - верно? - Как будет вести себя узел, если не будет "вылета" опорного ребра балки, а балка просто своей полкой "ляжет" на опорный "столик" колонны? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не совсем понял, что вы имели ввиду про деление на 2 вычислений? Можно, пожалуйста, поподробнее? |
|||
![]() |
|
||||
alex529, попробуйте рассуждать не о шарнирности (ее нет), а о том что и как может (и может ли) разрушится из-за фактической жесткости в шарнирном узле.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Цитата:
Предполагаю, что в узле 7,8 деформации начнутся с расстяжения болтов, а далее начнется поворот сечения вокруг точки опирания опорного ребра балки, за счет изгиба свободной части вылета ребра и наличия некоторых зазоров между опорным ребром и прокладками, далее предельное состояние наступит либо в болтах, либо в опорном ребре балке, если не учитывать достижения пред. состояния самой балки в пролете. Думаю, что отличие от рамного, фрикционного, узла, в котором болты разнесены, усилена полка колонны, поставлены ребра в стенке, в том, что деформации в шарнирном узле в целом не передадутся в колонну, тем самым узел можно назвать условно шарнирным - он не включает в деформации колонну, его жесткости соединения не хватает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Если считаете сечения стержневых элементов каркаса, то узел, который не является жёстким, считается шарнирным. Данный узел жёстким не назовёшь, потому что опорная пластина податливая, болты низко расположены, болты не высокопрочные без контролируемого натяжения. Для того, чтобы прямоугольную ферму жёстко прицепить к колонне - нужно оба пояса к колонне крепить.
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Когда прогон ставится на пояс у опоры (по середине при 2х пролетах) в верхнем поясе возникает момент из-за расцентровки опорного раскоса (она там есть, если прочертить все нормально) вот на совместное N+M сечение уже не проходит (если подбор делать по таблице из самой серии), чисто на N все проходит. Могу предположить, что на данную расцентровку можно забить, так как сечение не в виде линии, а имеет некую площадь, и если рассматривать такую "толстую" линию, то расцентровка уже не такая большая.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Ответ был для Макс-Уфа
С каких пор натяжение болтового соединения не создаёт напряжения в его элементах? Гайки закручивают, болты натягивают. Элементы болтового соединения в напряжением состоянии. Всегда.. Еще до приложения полезных нагрузок. Т.е. преднапряжены. Что пишут в 4.5 и 4.6 СП 7013330.2012? |
|||
![]() |
|
||||
Это уже немного не по теме, но всё же ...
Цитата:
![]() Цитата:
Ни в коем случае. Последний раз редактировалось IBZ, 17.05.2023 в 09:01. |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Расчет произвожу не вручную, учитываю РСУ для каждого элемента, таких ошибок, как считать элемент один, а брать усилия из другого, стараюсь не допускать .. |
|||
![]() |
|
||||
Да не желательно, а обязательно - все серии уже давно только справочный материал, на который нельзя напрямую ссылаться. Ещё обязательно просчитывать бесфасоночные узлы, где тоже можно нарваться на неприятности.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
полки тонкие, гнутся легко, болты не перенапрягаются нисколько, им просто щекотно немного. Вы бы это сразу увидели, если бы задались обратной задачей - а когда бы этот узел стал бы жестким-прежестким? Да никогда...пока не вварятся ребра около болтов, болты будут разнесены, преднапряжены и т.д. Ну как в настящих рамных ФС. К слову, болты бы не напряглись бы даже при больших поворотах опорной части фермы, и даже при очень жестком подколоннике - полки сильно тонкие и свободные. Болты порвутся уже при сверхбольших (в мерках поворотов таких узлов) поворотах, когда уже начнут работать и на срез. Ну если к тому времени не порвутся сварные швы или не вырвутся края отверстий... Это очевидно, если посмотреть на узел в горизонтальном сечении - полки как уши слона - что они могут держать?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2023 в 20:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Который третий? Если это про третий слева на топ-посту, то будет замечательно, все станет намного жестче и расслабленней.
Однако есть встречный вопрос - а по какой-такой причине обварили фланцы? ![]() Есть в КМ ФС - значед должон быть стенд. Или не должно быть ФС. Б-без вариантов. Фсех расстрелять... Примечание: ФС - Фланцевое Соединение с контролируемым преднатяглм болтов и с контролируемым зазором в околоболтовых зонах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Цитата:
причина таже самая отсутвие проектных метизов, там стали уже вставлять и не тот диаметр и не тот класс прочности , было несколько замечаний на эти узлы, строители решили проблему кардинально -заварили их. Это примыкание балок к стойкам фахверка каркаса , ну площадку всякое там шатает. ----- добавлено через ~3 мин. ----- так там много изготовителей было ..заводов в смысле. Но им даже рамные узлы кмщики заложили без контрольного натяга,чтобы как раз уйти от соблюдения зазоров, хотели вроде как лучше. А завод изготовитель прислал короткие болты с одной гайкой ... как обычно в общем сумашедший дом))) А сейчас фабрика заработала и ощутимо все конструкции вибрируют
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.05.2023 в 02:36. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Сбоку бы посмотреть: что за пластина 40 сверху (см п п 7)? Снизу вроде опорный столик.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так то планировалось шарнирное примыкание, а сделали жёсткое. Болты чисто конструктивные.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
про этот столик верхний многие спрашивают для чего он, сейчас сделаем сбоку.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.05.2023 в 09:29. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Это что ж за помещение с "обратной реакцией 6т"?(офигеть). И почему нельзя было сделать жёсткий узел?
У меня подозрение, что с расчётной схемой накосячили. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Самое простое - задали неправильно плиту и получили мифический отпор.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Проектировщик однозначно хреновый и плохо понимает, что делает. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.05.2023 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Это промышленные этажерки , по ним же вроде рекомендации вообще не крепить к оновному карксу , у нас вся фабрика вибрирует. А это балаки крепления к основному каркасу. там и плиты отсекаются и узлы скользящие по контору , может поэтому. Проектировщика я знаю немного, нормальный. В любом случае он говорит узлы были специально задуманы такими и обварку полностью не разрешил. Балки не консольные, если интересно попозже скину , вопросы разгребу немного
![]()
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Тогда понятно. Только это не так делается. Всё равно БСК.
Этажерка обычно крепится от горизонтальных смещений, чтобы не городить связи. А здесь решили кардинально - вместо стойки этажерки использовать каркас. Идея конечно "гениальная" с точки зрения экономии. Но всё зависит от особенностей производства.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Если болты не держат и торцы фрезеруются, то очевидно, что отрывающая нагрузка весьма велика или очень жесткие требования по вертикальному смещению опорной части - может балка вместе с оборудованием прыгает. Я ставил упоры против опрокидывания консольных плит и балок, но в моих случаях обычно хватало L100. Но у него много несуразностей в деталях. Вы наверное не там запятую поставили, надо перед - "немного нормальный". |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Насчет верхнего упора - первый раз вижу такую реализацию. Скорее всего пытались динамические нагрузки так воспринять. Первый раз вижу, чтобы опорные столики варили на монтаже, да еще и давали овальные отверстия для корректировки отверстия. В серии 2.440-2.1 в документе 49КМ указана строжка торца данного столика и заводская сварка. Только при плотной подгонке этот узел несет по справочным данным. На монтаже вы никогда ровно не приварите. А уж отторцевать после монтажной сварки на месте.. Может у вас какие-то современные машины есть для этого, поделитесь информацией? Цитата:
А фабрика вибрирует из-за малой массы перекрытий, сейчас же модно легкие металлические площадки делать. Балки хотя-бы рассчитаны с учетом коэффициент динамичности оборудования, не говорю уж про расчет на динамику, но хотя бы в статическую с учетом динамики перевели? Если хотя бы это учли не должно сильно трясти, кроме высокочастотного оборудования, по нему технологи почти всегда не верные коэф. динамики дают. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Если есть источник вибрации, то при его жестком прикручивании к консрукциям все будет трястись, как бы ты там не ужесточал балочки-палочки, умножая EJ на "коэффициенты учета динамики". А уж от резонанса такое вообще не спасает без точного "попадания", может наоборот привести к ухудшению.
Лучшая борьба с вибрациями - изолирование источника, но в промке это не всегда возможно по техническим причинам. Тогда вибрацию можно "убить" массой, не дающей распространяться колебаниям дальше этой массы. Это уместно, если источник стоит на фундаменте. На массивном. Поэтому на этажах источники (места опор оборудования) должны быть подперты стержнями, замкнутыми в ситему жесткости всего каркаса. Тогда фабрика будет трястись в целом равномерно, т.е. тише. Вот Вы боролись со стиральной машине в квартире? И каких успехов достигли? ![]() Отчего конструктор ввел верхний упор? Потому что динамический расчет показал, что источник раскачивает балку аки Тузик грелку. А вот если бы балку подпереть...ну, создавать не жалкую жесткость путем смешных увеличений EJ, а создавать жесткую "ферменную" жесткость... Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
я если честно не вчитывалась, глянула что-то похожее у нас. Мимоходом спросила . Он действительно по серии из этой же серии там и рамные идут, правда измененные тоже. Извините если оговорила узлы , не специально . Просто хотела узнать нсколько это может быть опасно. А то я пугаю их авариями, типа изменние расчетных схем приводит к аварии и т.д. Этот узел вычеркнула из АТР в первый рабочий день свой. Через пологода его все равного заварили. И вполне может быть , что его так и не освободят.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- я ж написала метизов не было проектных. А строить типа надо. А уж сколько было запретов его не варить ...и я как-то приезжаю с межвахты по осени а они обаварены. Так распорядился директор по строительству. Ну и потом куча переписок и решение освободить на 1/3 часть ----- добавлено через ~6 мин. ----- у нас не просто очевидно , они были подписаны в данном проекте , где шарнирный , а где жесткий . так то тута хрен по деревне, два по селу что шарнирный , что жесткий. Считют , что сварка крепче и проще (вздохнула), везде ее тулят.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 26.05.2023 в 09:25. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
От чего отталкиваться при назначении геометрии металл. фермы? | Ingen | Металлические конструкции | 46 | 14.08.2015 22:30 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. | DK | Металлические конструкции | 12 | 30.04.2010 11:02 |
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 15:36 |