| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Несоответствие генплана плану расположения здания в отчете об инженерно-геологических изысканиях
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
||
Просмотров: 1884
|
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
А экспертиза может и не придраться. Смотря какая экспертиза. Я очень надеюсь, что экспертиза заметит это безобразие и даст по башке моему начальству. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В СПб для РД по жилью это недопустимо, так не делают из-за рисков сами застройщики. Для ПД некоторые фирмы раньше отправляли на экспертизу пустые листы вместо ПД на подпись. Так что ваша негос. экспертиза пропустит такую геологию на 90%.
В таком случае нельзя соглашаться делать РД. ПД можете поделать и так. РД озвучьте что иначе увольняетесь и ищите работу. Сейчас в жилье бум жилья в столицах - найдёте. Но надо обозначить позицию и принудить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
По сути, если слои грунта расположены равномерно и примерно одной мощности по всем скважинам по всей площадке, то можно пользоваться и такими изысканиями. Если в каждой скважине свое "месиво", то ну его нафиг такую геологию.
По нормам (п.6.3.2.1 СП 47.13330.2016) так делать нельзя. И нормальная экспертиза на это укажет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
если мы делаем массив грунта в МКЭ в прицнипе неважно, что "здание не окружено скважинами равномерно". наличие скважин по контуру не гарантирует ничего. Еврокод EN 1997-2-2009 Приложение B.3 геотехнические изыскания не содержит указаний расположения буровых скважин в плане... ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось st0957, 25.08.2023 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Я не математик,но интуитивно я чувствую, что внутри контура программа определяет жесткость основания точнее, чем снаружи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Если бы не было этого пункта, то большинство зданий строилось на геологии соседних домов. Это же Россия, тут каждый думает не "как надо", а как так извернуться, чтобы было подешевле.
А че бы нет то? Взял и построил микрорайон по геологии на один дом. Смысл роя частиц понимаешь ли... |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Там нет ничего про "равномерное окружение", а "в контурах проектируемых зданий и сооружений...", которые как раз посажены на место по данным первого этапа, который "в общем". Совершенно логичное уточнение данных. Если ваша работа без выбора, сразу пальцем указали где чего надо, ну тут только полнота изысканий отличается. Да и то, смотреть на окрестности желательно, в заказчиках такие себе геолохи.
Чисто обидно за "хрипы", которые не конкретно под ваши особенности обязаны писаться. В линейном вон вообще только полоса известна на первом этапе, когда и определяется что где и какое будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Мне приходилось раньше давать задание геологам на скважины и по умолчанию это получается именно равномерное окружение. Обычно скважины и ТСЗ назначают по углам здания и на стыках секций.
Мне хотелось бы именно равномерного окружения из-за расчетной программы, в которой я работаю. Я работаю в программе STARK ES. Если я назначаю скважины как они фактически расположены, картина осадок получается одна. Если я добавляю к ним скважины от соседнего дома, чтобы компенсировать отсутствие скважин у неохваченных углов здания, картина получается другая. Если ввожу фиктивные скважины, как мне посоветовали в другой теме, картина будет третья. И между собой они не стыкуются. Получается не расчет, а гаданье. Когда же здание равномерно окружено скважинами, тут уж ничего не убавить, не прибавить. В таком случае результат один и его можно считать вполне достоверным. Я так думаю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
На прошлой работе был объект, где под модульный домик 30x30м центральная скважина показала двухметровую линзу вечномерзлого торфа; были бы только угловые - никто бы про это счастье не узнал; стал бы домик лет через 10-20 по углам надземным, а в середке - подземным. А другой раз работали по предварительной топографии, так по окончательной трансформаторная попала в озеро - так ее и пришлось посадить, на утиных ножках и с мостиком; потому что "уже все разделы выданы, и переделывать некогда". На то она и геология. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Я не настаиваю на наличии только угловых скважин. Я не против, если и в середине здания будут скважины. Другой вопрос, что заказчик вряд ли захочет платить за "лишние" скважины.
Я не могу это утверждать со стопроцентной уверенностью, я не математик, но я все-таки думаю, что внутри контура из скважин программа определит жесткость основания точнее, чем снаружи. Мне так кажется. Кроме того, если здание "равномерно" окружено скважинами, нет необходимости тащить в модель скважины от соседних домов. Кроме того, здание не очень большое в плане, поэтому можно надеяться, что в середине здания слои грунтов не сильно отличаются от слоев по углам. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Если от варианта "по диагонали две хорошие скважины, по другой - две плохие" не возникает больших напряжений в стенах, а от варианта "с одной стороны две хорошие скважины, с другой - две плохие" нет запредельных перекосов - забить, и считать как есть, все равно другие варианты расположения ничего уже ничего не испортят.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Проблема в том, что под здание попадает только одна скважина. Еще одна скважина оказывается довольно близко к зданию (меня устраивает ее расположение). А еще две скважины улетели довольно далеко, метров на двадцать пять от здания. При таком расположении сильнее садится один угол здания. Если я ввожу скважины от соседнего дома, расположенные метрах в сорока от здания, которое мы рассматриваем, сильнее садится уже другой угол здания и осадка получается раза в полтора больше, чем без привлечения новых скважин. Ерунда какая-то! |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Значит ваши скважины не дают однозначной картины и изыскания нужно дополнять. Или скважинами, или другими методами. Нынче вон модно геологическую объемную модель строить. Никакое ИИ до сих пор не в состоянии выбрать единственно правильный вариант интерполяции в сетке из четырёх выработок. Их, вариантов, всегда два, чисто теоретически. А если их, выработок, больше, все еще хуже с вариантами. И это если выявлены все ИГЭ, без всяких там выклиниваний слоев... Это как в топографии, не глядя на местность по одним лишь точкам правильно рельеф построить можно только случайно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Если в двух заведомо более плохих случаях проблем в схеме не будет - то незачем и переживать, пусть будут скважины в расчете какие есть. А плохие случаи - это когда либо сбоку жидко, либо по диагонали. При таком разбросе толщин слабых слоев нет никаких гарантий, что реально не получится именно так - вот это положение и надо проверить, как наиболее опасное, и при этом достаточно вероятное. На то и компьютер, чтобы быстро такую проверку сделать, и уже успокоиться, либо таки признать проблему и искать решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Я бы взял самую слабую (максимум слабых грунтов), и самую сильную (минимум), и посмотрел бы их влияние - вариант на максимальный крен (две слабых сбоку), и вариант на усилия (диагональ). Можно еще метр слабого подпустить на всякий случай. Если с креном все ОК, и усилий больших не появляется, вопрос закрыт - можно оставлять скважины как заданы, они ничего уже не испортят, а про экспертизу пусть у начальства голова болит. Вот если не повезло, и по кренам/усилиям перебор - придется думать что делать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Нашли себе проблему... Геологи переносят скважины в контур зданий и вопроса нет. Закладываете фундамент по наихудшей скважине и фсеее. Никто не будет дополнять выработки, пока у вас генплан или план здания не утрясётся.
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
если мы утвержаем что все тигры полосатые, нахождение полосатого тигра подтверждает гипотезу |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? | Un_Known | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 13.02.2017 10:12 |
какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания? | Роман8555 | Пожарная безопасность | 12 | 19.01.2017 13:19 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ | jola | Архитектура | 11 | 24.12.2012 11:10 |