Несоответствие генплана плану расположения здания в отчете об инженерно-геологических изысканиях
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Возникла следующая ситуация. Были заказаны геологические изыскания для проектирования квартала жилых домов. Изыскания были заказаны до того как был окончательно утвержден генплан. На каждое здание предусматривалось по четыре инженерно-геологических выработки, расположенные по углам здания. В окончательном варианте генплана практически все здания были повернуты и смещены относительно своего первоначального расположения. В итоге часть скважин оказалась под зданиями, а часть ушла далеко за контуры зданий. При этом ни одно здание не окружено скважинами равномерно. Типичная ситуация показана на схеме. Можно ли пользоваться такими изысканиями? Допустимо ли использовать такую схему расположения скважин при построении модели грунта в программах МКЭ?. Что можно предпринять, чтобы исправить ситуацию? ГИП сказал, что других изысканий не будет и я должен делать расчет основываясь на том, что есть.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема без фикт. скв..jpg
Просмотров: 168
Размер:	30.6 Кб
ID:	258303  

Просмотров: 1884
 
Непрочитано 25.08.2023, 13:07
#2
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


А какая стадия?
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 13:10
#3
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
А какая стадия?
Сначала П, потом Р. Другой геологии не будет. Только если экспертиза придерется.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2023, 13:16
#4
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


ну и зря, на стадию П надо было иначе задание составлять - она как раз и существует, для того, что бы такого не было
не советую делать Р без дополнительных изысканий, но экспертиза должна придраться
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 13:21
#5
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
ну и зря, на стадию П надо было иначе задание составлять - она как раз и существует, для того, что бы такого не было
не советую делать Р без дополнительных изысканий, но экспертиза должна придраться
Задание составлял не я. Меня никто не спрашивал.
А экспертиза может и не придраться. Смотря какая экспертиза.
Я очень надеюсь, что экспертиза заметит это безобразие и даст по башке моему начальству.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2023, 14:40
#6
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


надо самому взрослеть, и начинать бить начальство по голове
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 14:42
#7
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
надо самому взрослеть, и начинать бить начальство по голове
Чем бить порекомендуете?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2023, 14:45
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


В СПб для РД по жилью это недопустимо, так не делают из-за рисков сами застройщики. Для ПД некоторые фирмы раньше отправляли на экспертизу пустые листы вместо ПД на подпись. Так что ваша негос. экспертиза пропустит такую геологию на 90%.
В таком случае нельзя соглашаться делать РД.
ПД можете поделать и так.
РД озвучьте что иначе увольняетесь и ищите работу. Сейчас в жилье бум жилья в столицах - найдёте. Но надо обозначить позицию и принудить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 14:52
#9
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
РД озвучьте что иначе увольняетесь и ищите работу. Сейчас в жилье бум жилья в столицах - найдёте. Но надо обозначить позицию и принудить.
Спасибо! Я так и собираюсь сделать. Накипело уже!
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2023, 14:53
1 | #10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
для проектирования квартала жилых домов
По сути, если слои грунта расположены равномерно и примерно одной мощности по всем скважинам по всей площадке, то можно пользоваться и такими изысканиями. Если в каждой скважине свое "месиво", то ну его нафиг такую геологию.
По нормам (п.6.3.2.1 СП 47.13330.2016) так делать нельзя. И нормальная экспертиза на это укажет.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 15:01
#11
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если в каждой скважине свое "месиво"
К сожалению месиво из хороших и слабых грунтов.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2023, 21:45
#12
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
По сути, если слои грунта расположены равномерно и примерно одной мощности по всем скважинам по всей площадке, то можно пользоваться и такими изысканиями. Если в каждой скважине свое "месиво", то ну его нафиг такую геологию.
По нормам (п.6.3.2.1 СП 47.13330.2016) так делать нельзя. И нормальная экспертиза на это укажет.
спасибо что сказали про пункт. пункт абсолютно бредовый, из-за которых и госты называют "хрипами".
если мы делаем массив грунта в МКЭ в прицнипе неважно, что "здание не окружено скважинами равномерно".
наличие скважин по контуру не гарантирует ничего. Еврокод EN 1997-2-2009 Приложение B.3 геотехнические изыскания не содержит указаний расположения буровых скважин в плане...

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В СПб для РД по жилью это недопустимо, так не делают из-за рисков сами застройщики. Для ПД некоторые фирмы раньше отправляли на экспертизу пустые листы вместо ПД на подпись. Так что ваша негос. экспертиза пропустит такую геологию на 90%.
В таком случае нельзя соглашаться делать РД.
ПД можете поделать и так.
РД озвучьте что иначе увольняетесь и ищите работу. Сейчас в жилье бум жилья в столицах - найдёте. Но надо обозначить позицию и принудить.
с точки зрения геотехники, геостатистики, Еврокодов все абсолютно допустимо. В 3D МКЭ mesh сетка массив грунта из таких вот хаотично разбросаных буровых скважин создается более приближенный к реалиям (смысл роя частиц), чем по законутренным.

Последний раз редактировалось st0957, 25.08.2023 в 21:58.
st0957 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 22:33
#13
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
Еврокод EN 1997-2-2009 Приложение B.3 геотехнические изыскания не содержит указаний расположения буровых скважин в плане...
Это не значит, что Еврокод правильней наших отечественных норм.
Я не математик,но интуитивно я чувствую, что внутри контура программа определяет жесткость основания точнее, чем снаружи.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2023, 17:18
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
пункт абсолютно бредовый
Если бы не было этого пункта, то большинство зданий строилось на геологии соседних домов. Это же Россия, тут каждый думает не "как надо", а как так извернуться, чтобы было подешевле.
А че бы нет то? Взял и построил микрорайон по геологии на один дом. Смысл роя частиц понимаешь ли...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2023, 21:14
#15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
пункт абсолютно бредовый
Там нет ничего про "равномерное окружение", а "в контурах проектируемых зданий и сооружений...", которые как раз посажены на место по данным первого этапа, который "в общем". Совершенно логичное уточнение данных. Если ваша работа без выбора, сразу пальцем указали где чего надо, ну тут только полнота изысканий отличается. Да и то, смотреть на окрестности желательно, в заказчиках такие себе геолохи.
Чисто обидно за "хрипы", которые не конкретно под ваши особенности обязаны писаться. В линейном вон вообще только полоса известна на первом этапе, когда и определяется что где и какое будет.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 07:03
#16
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там нет ничего про "равномерное окружение"
Мне приходилось раньше давать задание геологам на скважины и по умолчанию это получается именно равномерное окружение. Обычно скважины и ТСЗ назначают по углам здания и на стыках секций.
Мне хотелось бы именно равномерного окружения из-за расчетной программы, в которой я работаю. Я работаю в программе STARK ES. Если я назначаю скважины как они фактически расположены, картина осадок получается одна. Если я добавляю к ним скважины от соседнего дома, чтобы компенсировать отсутствие скважин у неохваченных углов здания, картина получается другая. Если ввожу фиктивные скважины, как мне посоветовали в другой теме, картина будет третья. И между собой они не стыкуются. Получается не расчет, а гаданье. Когда же здание равномерно окружено скважинами, тут уж ничего не убавить, не прибавить. В таком случае результат один и его можно считать вполне достоверным. Я так думаю.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 08:14
#17
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Если ввожу фиктивные скважины, как мне посоветовали в другой теме, картина будет третья
При таких переслойках, как в той теме, даже если пробурить четыре дополнительные скважины под здание - будет четвертая картина. Такая каша, как в тех скважинах, показывает только одно - никаких гарантий про свойствам грунта в конкретно взятой точке дать не получится, если только всю площадку скважинами не истыкать. Тут либо фундамент должен быть нечувствителен к таким слоям, либо в здании надо закладывать запасы на неравномерность. Я бы даже сказал, что полезно схему на нескольких случайных скважинах посадить, и выборку из вариации моделей сравнить с одиночным расчетом, чтобы оценить степень ужаса в метрах и мегапаскалях. Есть же в сейсмике расчет по случайным акселерограммам - вот и тут надо несколько твердожидкограмм сгенерировать. Если вылезут какие деформации или усилия лишние с усилениями - они и будут ценой сэкономленных скважин или свай.

На прошлой работе был объект, где под модульный домик 30x30м центральная скважина показала двухметровую линзу вечномерзлого торфа; были бы только угловые - никто бы про это счастье не узнал; стал бы домик лет через 10-20 по углам надземным, а в середке - подземным. А другой раз работали по предварительной топографии, так по окончательной трансформаторная попала в озеро - так ее и пришлось посадить, на утиных ножках и с мостиком; потому что "уже все разделы выданы, и переделывать некогда". На то она и геология.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: geology.jpg
Просмотров: 294
Размер:	32.1 Кб
ID:	258326  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 08:53
#18
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
были бы только угловые - никто бы про это счастье не узнал
Я не настаиваю на наличии только угловых скважин. Я не против, если и в середине здания будут скважины. Другой вопрос, что заказчик вряд ли захочет платить за "лишние" скважины.
Я не могу это утверждать со стопроцентной уверенностью, я не математик, но я все-таки думаю, что внутри контура из скважин программа определит жесткость основания точнее, чем снаружи. Мне так кажется. Кроме того, если здание "равномерно" окружено скважинами, нет необходимости тащить в модель скважины от соседних домов.
Кроме того, здание не очень большое в плане, поэтому можно надеяться, что в середине здания слои грунтов не сильно отличаются от слоев по углам.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 09:10
#19
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Кроме того, здание не очень большое в плане, поэтому можно надеяться, что в середине здания слои грунтов не сильно отличаются от слоев по углам.
нельзя
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 09:14
#20
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
нельзя
Тогда и спроектировать ничего нельзя, потому что невозможно через каждые два метра назначить скважину. Никто так не делает.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 09:41
#21
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


надеяться нельзя
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 09:48
#22
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
надеяться нельзя
И что Вы предлагаете делать?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 10:21
#23
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Если от варианта "по диагонали две хорошие скважины, по другой - две плохие" не возникает больших напряжений в стенах, а от варианта "с одной стороны две хорошие скважины, с другой - две плохие" нет запредельных перекосов - забить, и считать как есть, все равно другие варианты расположения ничего уже ничего не испортят.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 10:48
#24
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если от варианта "по диагонали две хорошие скважины, по другой - две плохие" не возникает больших напряжений в стенах, а от варианта "с одной стороны две хорошие скважины, с другой - две плохие" нет запредельных перекосов - забить, и считать как есть, все равно другие варианты расположения ничего уже ничего не испортят.
Извините, я не очень Вас понимаю. Вариант всего один - тот который дали геологи.
Проблема в том, что под здание попадает только одна скважина. Еще одна скважина оказывается довольно близко к зданию (меня устраивает ее расположение). А еще две скважины улетели довольно далеко, метров на двадцать пять от здания. При таком расположении сильнее садится один угол здания. Если я ввожу скважины от соседнего дома, расположенные метрах в сорока от здания, которое мы рассматриваем, сильнее садится уже другой угол здания и осадка получается раза в полтора больше, чем без привлечения новых скважин. Ерунда какая-то!
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 11:07
#25
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то!
Значит ваши скважины не дают однозначной картины и изыскания нужно дополнять. Или скважинами, или другими методами. Нынче вон модно геологическую объемную модель строить. Никакое ИИ до сих пор не в состоянии выбрать единственно правильный вариант интерполяции в сетке из четырёх выработок. Их, вариантов, всегда два, чисто теоретически. А если их, выработок, больше, все еще хуже с вариантами. И это если выявлены все ИГЭ, без всяких там выклиниваний слоев... Это как в топографии, не глядя на местность по одним лишь точкам правильно рельеф построить можно только случайно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 11:09
#26
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Еще одна скважина оказывается довольно близко к зданию (меня устраивает ее расположение). А еще две скважины улетели довольно далеко, метров на двадцать пять от здания. При таком расположении сильнее садится один угол здания. Если я ввожу скважины от соседнего дома, расположенные метрах в сорока от здания, которое мы рассматриваем, сильнее садится уже другой угол здания и осадка получается раза в полтора больше, чем без привлечения новых скважин. Ерунда какая-то!
5 метровая бетонная плита в основании - решит все проблемы
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 11:25
#27
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Никакое ИИ до сих пор не в состоянии выбрать единственно правильный вариант интерполяции в сетке из четырёх выработок.
Я понял, всё безнадёжно. Пойду утоплюсь.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 11:38
#28
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Вариант всего один - тот который дали геологи.
Если в двух заведомо более плохих случаях проблем в схеме не будет - то незачем и переживать, пусть будут скважины в расчете какие есть. А плохие случаи - это когда либо сбоку жидко, либо по диагонали. При таком разбросе толщин слабых слоев нет никаких гарантий, что реально не получится именно так - вот это положение и надо проверить, как наиболее опасное, и при этом достаточно вероятное. На то и компьютер, чтобы быстро такую проверку сделать, и уже успокоиться, либо таки признать проблему и искать решение.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 11:46
#29
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236




Хорошо. Как понять, какая из скважин лучше, какая хуже? Состав грунтов один и тот же, глубина одинаковая. Суммировать толщину слабых слоев?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 13:23
#30
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Я бы взял самую слабую (максимум слабых грунтов), и самую сильную (минимум), и посмотрел бы их влияние - вариант на максимальный крен (две слабых сбоку), и вариант на усилия (диагональ). Можно еще метр слабого подпустить на всякий случай. Если с креном все ОК, и усилий больших не появляется, вопрос закрыт - можно оставлять скважины как заданы, они ничего уже не испортят, а про экспертизу пусть у начальства голова болит. Вот если не повезло, и по кренам/усилиям перебор - придется думать что делать.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 06:49
#31
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
В окончательном варианте генплана практически все здания были повернуты и смещены относительно своего первоначального расположения.
Нашли себе проблему... Геологи переносят скважины в контур зданий и вопроса нет. Закладываете фундамент по наихудшей скважине и фсеее. Никто не будет дополнять выработки, пока у вас генплан или план здания не утрясётся.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 12:00
#32
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Я понял, всё безнадёжно.
Просто не владеете информацией по нынешнему состоянию изыскательских технологий. Почитайте чего о объемных геологических моделях, методах изучения, кроме скважин... И нормы попытайтесь понять. Не вы один с этим работаете. Никто не топится.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2023, 20:58
#33
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Мне приходилось раньше давать задание геологам на скважины и по умолчанию это получается именно равномерное окружение. Обычно скважины и ТСЗ назначают по углам здания и на стыках секций.
Мне хотелось бы именно равномерного окружения из-за расчетной программы, в которой я работаю. Я работаю в программе STARK ES. Если я назначаю скважины как они фактически расположены, картина осадок получается одна. Если я добавляю к ним скважины от соседнего дома, чтобы компенсировать отсутствие скважин у неохваченных углов здания, картина получается другая. Если ввожу фиктивные скважины, как мне посоветовали в другой теме, картина будет третья. И между собой они не стыкуются. Получается не расчет, а гаданье. Когда же здание равномерно окружено скважинами, тут уж ничего не убавить, не прибавить. В таком случае результат один и его можно считать вполне достоверным. Я так думаю.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Извините, я не очень Вас понимаю. Вариант всего один - тот который дали геологи.
Проблема в том, что под здание попадает только одна скважина. Еще одна скважина оказывается довольно близко к зданию (меня устраивает ее расположение). А еще две скважины улетели довольно далеко, метров на двадцать пять от здания. При таком расположении сильнее садится один угол здания. Если я ввожу скважины от соседнего дома, расположенные метрах в сорока от здания, которое мы рассматриваем, сильнее садится уже другой угол здания и осадка получается раза в полтора больше, чем без привлечения новых скважин. Ерунда какая-то!
сложилось мнение что вы не особо представляете 3D геологический профиль грунта

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Значит ваши скважины не дают однозначной картины и изыскания нужно дополнять. Или скважинами, или другими методами. Нынче вон модно геологическую объемную модель строить. Никакое ИИ до сих пор не в состоянии выбрать единственно правильный вариант интерполяции в сетке из четырёх выработок. Их, вариантов, всегда два, чисто теоретически. А если их, выработок, больше, все еще хуже с вариантами. И это если выявлены все ИГЭ, без всяких там выклиниваний слоев... Это как в топографии, не глядя на местность по одним лишь точкам правильно рельеф построить можно только случайно.
можно дополнить но с пространственной проработкой геологического профиля, если вы выбираете место для скважины вы заранее должны предполагать/иметь ввиду какой там разрер а не так что вот мы и предположения не имеем что там за профиль и поэтому там нужна скважина

если мы утвержаем что все тигры полосатые, нахождение полосатого тигра подтверждает гипотезу
st0957 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несоответствие генплана плану расположения здания в отчете об инженерно-геологических изысканиях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? Un_Known Организация проектирования и оформление документации 30 13.02.2017 10:12
какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания? Роман8555 Пожарная безопасность 12 19.01.2017 13:19
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12