Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?

Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2023, 14:14 #1
Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Пункт 10.3.27 СП 63 связывает Qb1 и длину заведения продольной арм. за грань опоры. Т. к. Qb1 - это минимальная прочность накл. сечения по бетону, то получается при наличии расчетного поперечного армирования условие Q<=Qb1 всегда не выполняется. Следует ли отсюда, что ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds? Или можно загибать продольную арматуру на опоре вверх для обеспечения требования длины заведения за опору? (Речь об опирании фунд. балки на обрез фундамента).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-10-09_18-29-06.png
Просмотров: 134
Размер:	314.0 Кб
ID:	259204  


Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 15:58.
Просмотров: 1787
 
Непрочитано 10.10.2023, 14:33
1 | #2
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


В бюллетени такое решение:
Ну или применять сварной каркас, тогда анкеровка за счет поперечных стрежней будет обеспечена
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-10-10 143242.png
Просмотров: 185
Размер:	96.3 Кб
ID:	259206  
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 14:46
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Отгибать, значит, нельзя. Проще обеспечить прочность накл. сечения только бетоном.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 14:57
#4
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Тогда глубина опор всегда должна была бы быть 200+. Но ведь это не так.
Если Q > Qb, и 15ds выглядит "плохо", то меньшую глубину можно проверить расчетом по наклонным сечениям на действие момента
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 15:01
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Тогда глубина опор всегда должна была бы быть 200+
Только при Q > Qb1.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
меньшую глубину можно проверить расчетом по наклонным сечениям на действие момента
Возможно, но требование п. 10.3.27 будет нарушено. (Сравнивается с Qb1, а не с прочностью накл. сечения).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 15:25
#6
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Только при Q > Qb1
Это взаимоисключающие параграфы, т.к. в этом случае надо стремиться всегда обеспечивать такую высоту, чтоб только бетон воспринимал Q. Но тогда и поперечка будет не нужна. Иначе - большая глубина опирания)) ... Выглядит странно.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Сравнивается с Qb1, а не с прочностью накл. сечения
По пособию к СП52, при несоблюдении конструктивной глубины опирания, глубина захода прод.арм. за грань опоры проверяется по моменту по накл. сечениям. В СП63 это убрали.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 15:26
#7
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Отгибать, значит, нельзя. Проще обеспечить прочность накл. сечения только бетоном.
Неужели под землей нет места, чтоб расширить опору?))
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 15:52
1 | 1 #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
(Сравнивается с Qb1, а не с прочностью накл. сечения).
С прочностью наклонного сечения только по бетону, при Q<Qb1 косая трещина не образовывается, продольную арматуру эта трещина не разделяет на анкеровку в блоках бетона на опоре и за опорой, следовательно её и нечего анкеровать на опоре. К Qb1 применяется повышающий коэффициент расстояния от грани опоры.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 16:03
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Выглядит странно.
Хочешь малую глубину опирания - делай сечение больше? Так п. 10.3.27 говорит, в чем тут странность?

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
По пособию к СП52, при несоблюдении конструктивной глубины опирания, глубина захода прод.арм. за грань опоры проверяется по моменту по накл. сечениям.
Пункт подскажите?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
К Qb1 применяется повышающий коэффициент расстояния от грани опоры.
Это где? В СП 63?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
при Q<Qb1 косая трещина не образовывается
Косая трещина не образуется всегда, когда прочность накл. сеч. обеспечена только бетоном. Так? Однако, сравнивают почему-то именно с Qb1.

Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 16:10.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 16:31
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это где? В СП 63?
Да.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Так?
Так.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Однако, сравнивают почему-то именно с Qb1.
Ну да, с учетом коэффициента.
Если нет, то у вас при расчете с Qb1 не получится прочность наклонного сечения по бетону по (8.60), а по (8.57) получится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 16:40
2 | #11
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пункт подскажите?
5.35
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 17:03
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
с учетом коэффициента
Нет там коэфф-та, там просто Qb1, формула для которого не содержит каких-то коэфф-тов. Это ваше мнение?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
не получится прочность наклонного сечения
Там Qb1, а не прочность наклонного сечения. Возможность заменять Qb1 прочностью наклонного сечения - это ваше мнение?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
у вас при расчете с Qb1 не получится прочность наклонного сечения
Я не хочу использовать прочность наклонного сечения, а хочу понять как правильно по нормам.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 23:42
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, на опоре у тебя считается Q в конце наклонной трещины. Сверху. Примерно за 300-400 мм от грани опоры. Это меньше, чем максимальное Q в балке на грани опоры на 5%.

Думаю, ты прав.
Как-то мы обычно кладём на это дело. Но, по хорошему, там надо делать анкеровку 15*ds, загибая вверх. Можно уменьшить диаметр арматуры.

Ну и опирать фундаментые балки на краешек - нонсенс. По любому там всегда делают 300-400 мм длины опирания.
Чтобы когда балка начнёт сходить с подушки от неравномерной осадки, ей было бы где стоять.
В общем то можно выполнить нормы для 16 мм А500С. 16*25=400.

Вообще там в балках обычно конструктивное армирование с большим запасом. Как ни сделай ничего не будет. А если будет проезжать танк, то и балка станет 1,5 метра высотой. И опять ничего не будет.

Не забудь сделать температурные швы по цоколю через 35 м.

Однажды видел узел с анкеровкой арматуры балок в подколонник. Выпуски из подколонника делают. Далее или неразрезная. Или вот видел, что не соблюдают длину нахлёста и якобы пластический шарнир там. ХЗ где правда. Лучше разрезные делай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2023 в 23:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 04:22
#14
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
Формально меньше 200 нельзя, но никто вам не мешает на конце балки установить стальной уголок, к которому приварить продольную арматуру - вы уже получите несвободный край. Как это посчитать - вопрос хороший, проще нагрузить по месту эту балку нагрузкой и запротоколировать результат - проскальзывания арматуры и отрыва бетона не будет, там уже надо смотреть как бы фундамент не откололо. Делать это, конечно, надо если не возможно засунуть те самые 200 мм.
P.S. Желательно к уголку и косую арматуру приварить.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 08:07
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
как бы фундамент не откололо
Проверки на смятие под опорой недостаточно?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 08:20
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Следует ли отсюда, что ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Формально меньше 200 нельзя
серия на жб перемычки с этим не согласна:
3ПБ13-37, минимальное опирание 170 мм, рабочая арматура d12 должна быть заведена на опору не менее чем на 170-15=155 мм (15*12=180 мм).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 08:33
#17
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
серия на жб перемычки с этим не согласна:
Еще как согласна)) Там сварные каркасы же
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 08:42
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Там сварные каркасы же
и как это влияет на величину заведения рабочей арматуры за опору?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 08:45
1 | #19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нет там коэфф-та, там просто Qb1, формула для которого не содержит каких-то коэфф-тов.
п. 10.3.24 дает отсылку на п. 8.1.33, коэф-ты там. Если вы считаете, что в п. 10.3.27 нет четких указаний на эти коэ-ты, то считайте, что это моё мнение.
В таком случае вопрос к вам. по п. 10.3.27 какую (в каком месте по длине элемента) Q будете брать для сравнения с Qb1?

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там Qb1, а не прочность наклонного сечения. Возможность заменять Qb1 прочностью наклонного сечения - это ваше мнение?
п. 8.1.33 разве не допускает?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 08:57
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
п. 8.1.33 разве не допускает?
Можно. Странный пункт, мне показалось, что его можно применить всегда. Думаю, там ошибка, это пункт про ограничение гор. проекции наклонного сечения в случае больших соср. сил вблизи опор, для РРН это не должно работать. И непонятно можно ли это использовать применительно к п. 10.3.27.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
какую (в каком месте по длине элемента) Q будете брать для сравнения с Qb1?
Макс. на опоре.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 08:59
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Макс. на опоре.
Исходя из чего (имеется в виду по нормам)?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 09:05
#22
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Исходя из чего (имеется в виду по нормам)?
Исходя из того, что это худший случай из всех допускаемых нормами.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 09:06
#23
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
и как это влияет на величину заведения рабочей арматуры за опору?
Как это как? Уменьшается длина анкеровки
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 09:21
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Исходя из того, что это худший случай из всех допускаемых нормами.
Ну это не так.
Исходя из норм (п.8.1.33) Qb1 при рассмотрении Q на свободной опоре превращается в Qb1=2,5*Rbt*b*ho, при рассмотрении Q на расстоянии 2,5*ho от опоры Qb1=0,5*Rbt*b*ho, и не факт, что последнее не окажется худшим случаем (или где-то между 0 и 2,5*ho от опоры или даже где-то между 0 и 3,0*ho от опоры).

Если у вас есть свои убеждения, не буду их оспаривать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 09:34
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Уменьшается длина анкеровки
данную тему и пункт 10.3.25 СП читали?
Цитата:
Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка дополнительных поперечных стержней, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%.
В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 15ds и 200 мм, а для ненапрягаемых стержней также не менее 0,3l0,an.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 09:34
#26
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну это не так.
Исходя из норм (п.8.1.33) Qb1 при рассмотрении Q на свободной опоре превращается в Qb1=2,5*Rbt*b*ho, при рассмотрении Q на расстоянии 2,5*ho от опоры Qb1=0,5*Rbt*b*ho, и не факт, что последнее не окажется худшим случаем (или где-то между 0 и 2,5*ho от опоры или даже где-то между 0 и 3,0*ho от опоры).
Возможно. Для меня сам п. 8.133 странный в части условий и самой возможности роста Qb1, надо старый снип глянуть, либо книжки.

Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 10:13.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 10:03
#27
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
данную тему и пункт 10.3.25 СП читали?
Хотя да, в перемычках поперечка вопринимается бетоном, поэтому достаточно для анкеровки 5d
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 10:12
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
в перемычках поперечка вопринимается бетоном
конечно же нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 10:14
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для меня сам п. 8.133 странный в части условий и самой возможности роста Qb1,
Он основан на экспериментах.
Вложения
Тип файла: docx 1-60.docx (762.6 Кб, 7 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 10:30
#30
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1-60.docx (762.6 Кб, 2 просмотров)
Это при соср. силах, я в #20 про это писал, в п. 8.133 ничего нет про соср. силы и про снижение пролета среза. Кроме того нет указания, что это именно для Qb1 применяется. Для РРН такого нет, это в вашем же вложении в конце написано.

Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 10:39.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 10:45
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
п. 8.133 ничего нет про соср. силы и про снижение пролета среза
Как это. Коэ-т 2,5/(а/ho), (а/ho) характеризует пролет среза, если угодно, чем оно меньше, тем коэф-т 2,5/(а/ho) к Qb1 больше.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для РРН такого нет, в вашем же вложении в конце написано.
Во вложении написано, что нет принципиального различия между загружениями сосредоточенными нагрузками или раномерно распределенными.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 11:02
#32
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как это. Коэ-т 2,5/(а/ho), (а/ho) характеризует пролет среза, если угодно, чем оно меньше, тем коэф-т 2,5/(а/ho) к Qb1 больше.
При РРН это невозможно. Только при соср. силах. Тоже самое в формулах продавливания в пособии для ростверков.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Во вложении написано, что нет принципиального различия между загружениями сосредоточенными нагрузками или раномерно распределенными.
Думаю, там фрагмент про РРН оборван на самом интересном месте, продолжение есть?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Зачем балке ломаться при большой нагрузке, если можно при меньшей (при большем пролете среза)? Малый пролет среза будет только если поп. сила резко снижается при увеличении пролета среза. Такое возможно только при больших соср. силах.

Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 11:08.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 12:33
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
если можно при меньшей (при большем пролете среза)?
Так я вам и задал вопрос, где брать Q, чтобы сравнить с Qb1=0,5....? Вы мне ответили - на опоре. Я с этим не согласен.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Малый пролет среза будет только если поп. сила резко снижается при увеличении пролета среза.
СП 63... и духом не ведает, какая у вас эпюра Q.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
оборван на самом интересном месте, продолжение есть?
Там уже рассматривается фактор длины балки, что немножечко не то.

А по остальному вас не стану убеждать, коль у вас сложившееся мнение. По вашему вопросу я высказался.
Вложения
Тип файла: docx 1-61.docx (741.7 Кб, 2 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 12:59
#34
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Вообще п. 8.1.33 про Qb1 странный: сначала типа избавим вас от анализа наклонных сечений, затем тут загружают анализом нормальных сечений, при этом смысл, математика и объем работы практически одинаковы. Какой в этом смысл?

Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 13:06.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 13:43
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Какой в этом смысл?
На мою думку облегчить нахождение Q при сложных схемах нагружения.
Вложения
Тип файла: docx 1-62.docx (1.20 Мб, 7 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2023, 14:56
#36
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


SergeyKonstr, для какого сечения по-вашему следует определять Qb1, для использования его (Qb1) применительно к п. 10.3.27?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 15:29
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
для какого сечения по-вашему следует определять Qb1, для использования его (Qb1) применительно к п. 10.3.27?
Наверное определять Q из эпюры для балки, построенной как для сплошного тела.
Собственно частично я ответил в посте 24.

Думаю в общем случае для балки на свободных опорах следует определять Q в ряде сечений, начиная от опоры до расстояния от опоры а=3*ho.
Как частный случай для равномерной нагрузки Q определять в двух местах, на опоре и сравнивать с Qb1=0,5*Rbt*b*ho*2,5/(0/hо)=2,5*Rbt*b*ho и на расстоянии а=2,5*ho и сравнивать с Qb1=0,5*Rbt*b*ho*2,5/(2,5*ho/hо)=0,5*Rbt*b*ho.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2023, 15:46
#38
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Думаете Q и Qb1 следует брать из одного сечения? Почему? Чем я нарушу нормы, если применительно к п. 10.3.27 Q возьму у опоры, а Qb1 из середины? Это будет самый невыгодный случай применительно к п. 10.3.27.

Последний раз редактировалось ingt, 12.10.2023 в 16:16.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 16:30
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, Q для наклонной трещины берут из конца трещины. Это меньше на 5%. Но они тебя не спасут. Бери максимум.
Тут бегали люди с трёхметровыми по высоте короткими балками. Их не слушай. Это редкость.

Если делаешь жильё, то особое внимание обрати на фундаменты. Вариантность геологии, варианты моделирования, варианты постели C1, С1 в углах, на краю... Дома обычно от фундаментов трещат. Падают редко. Балки и без тебя не упадут, если ты там ошибёшься в 2 раза, так как нагрузки не будет расчетной. А вот фундаменты балкам могут и 10 раз момента добавить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 16:39
#40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаете Q и Qb1 следует брать из одного сечения? Почему? Чем я нарушу нормы, если применительно к п. 10.3.27 Q возьму у опоры, а Qb1 из середины? Это будет самый невыгодный случай применительно к п. 10.3.27.
Я не ведую, нарушите вы нормы или нет, поскольку в п. 10.3.27 не указывается где брать Q.
Если рассуждать по логике, то в (8.56) СП 63...вы тоже будете брать Q на опоре, а Qb на расстоянии с от опоры?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2023, 09:43
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


SergeyKonstr, по-вашему можно ли условие Q<=Qb1 в п. 10.3.27 заменить на условие Q<=[прочность по наклонным сечениям без учета армирования с анализом наклонных сечений]?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2023, 13:30
1 | #42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


По моему мнению- да.
Вложения
Тип файла: docx 2-18.docx (1.13 Мб, 9 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? deviser Пожарная безопасность 8 07.08.2015 13:55
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 38 07.07.2015 08:45
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00