Использование уголков в качестве балочек в площадках обслуживания. Как посчитать
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование уголков в качестве балочек в площадках обслуживания. Как посчитать

Использование уголков в качестве балочек в площадках обслуживания. Как посчитать

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2023, 15:50 #1
Использование уголков в качестве балочек в площадках обслуживания. Как посчитать
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

Имеются площадки обслуживания 2 швеллера расстояние между которыми 1,2 м. Между швеллерами привариваются уголки с шагом 500мм. По уголкам укладывается просечка. Вопрос: как проверить уголки. На форуме было много тем по этому поводу. Но однозначно никто не ответил. Так как просечка приваривается к уголкам могу ли я принимать, что просечка раскрепляет уголки от потери устойчивости и проверять уголок только по прочности от изгибающего момента в вертикальной плоскости и момент сопротивления принимать для уголка в вертикальной плоскости?
Просмотров: 4902
 
Непрочитано 08.12.2023, 15:54
#2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Вместо уголка возьмите трубочки квадратненькие и будет счастье.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 16:28
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
могу ли я принимать, что просечка раскрепляет уголки от потери устойчивости и проверять уголок только по прочности от изгибающего момента в вертикальной плоскости и момент сопротивления принимать для уголка в вертикальной плоскости?
Можете. Пластику тоже можете учесть, там она хорошо даст.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 17:12
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Имеются площадки обслуживания 2 швеллера расстояние между которыми 1,2 м. Между швеллерами привариваются уголки с шагом 500мм. По уголкам укладывается просечка. Вопрос: как проверить уголки. На форуме было много тем по этому поводу. Но однозначно никто не ответил. Так как просечка приваривается к уголкам могу ли я принимать, что просечка раскрепляет уголки от потери устойчивости и проверять уголок только по прочности от изгибающего момента в вертикальной плоскости и момент сопротивления принимать для уголка в вертикальной плоскости?
Считаю, что просечка (если ее приваривать хотя бы с шагом 200мм) вполне справится с раскреплением уголка на таком шаге. (кстати, в сериях лестниц, там вообще не уголок, а лист вертикальный применяется, правда, опускается вопрос как варить к нему просечку)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можете. Пластику тоже можете учесть, там она хорошо даст.
Нет, не надо, в соседней теме, обсуждаем, что нормы не подразумевают пластику в сечениях несимметричных по двум осям.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 17:43
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Нет, не надо, в соседней теме, обсуждаем, что нормы не подразумевают пластику в сечениях несимметричных по двум осям.
В СП формулировка даже более жесткая: учет пластики возможен только для двутаврового и коробчатого сечения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 18:28
#6
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Да уж. )
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 19:30
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


По какой причине СП запрещает?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2023, 20:17
#8
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Считаю, что просечка (если ее приваривать хотя бы с шагом 200мм) вполне справится с раскреплением уголка на таком шаге. (кстати, в сериях лестниц, там вообще не уголок, а лист вертикальный применяется, правда, опускается вопрос как варить к нему просечку)
Вот.
Да, там рёбрышки просто приварены, даже ни уголок, пролёт 900мм
Ходил по таким площадкам, не железобетон, но вполне жёстко. Просто хочется определится с сечением уголка, максимальным пролётом, на который будет работать такой уголок. Шаг уголков определяю исходя из несущей способности просечки до 1000мм.
Сделал модельку из пластинок макс эквивалентное напряжение по Мизесу 1500кг/см2 для уголка 50*5 с шарнирами по краям и шагом 500мм. Хотя по факту просечка раскреплять из плоскости будет уголки

Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.12.2023 в 20:42.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 20:31
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
там рёбрышки просто приварены, даже ни уголок
Что-то не верится что к просечкой так делали, номер серии есть?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2023, 21:17
#10
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
не верится что к просечкой так делали, номер серии
1.450.3-7.94.2-КМ2
Площадки с разным настилом, в том числе с просечно-вытяжной сталью
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 21:44
#11
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
могу ли я принимать, что просечка раскрепляет уголки от потери устойчивости и проверять уголок только по прочности от изгибающего момента в вертикальной плоскости и момент сопротивления принимать для уголка в вертикальной плоскости?
А у вас выбора нет. Проверка устойчивости по прил.Ж даёт методику только для двутавров и тавров(ну и швеллера, опущенного до 0.7).

Последний раз редактировалось Бам, 08.12.2023 в 22:18.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 23:14
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
по прил.Ж даёт методику только для двутавров и тавров(ну и швеллера, опущенного до 0.7).
Скадовцы и для труб устойчивость при изгибе считают, хотя этого нет в СП.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2023, 08:10
#13
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А у вас выбора нет. Проверка устойчивости по прил.Ж даёт методику только для двутавров и тавров(ну и швеллера, опущенного до 0.7).
Да, про то что уголок не посчитать, это я знаю. В этом то весь и вопрос.


Дома уголок в 2 метра 45x5. 75кг без закрепления полок просечкой держит без проблем, устойчивость не теряет под моим весом.
А посчитать его, чтобы быть уверенным методик нет. Использовать только двутавр и швеллеры в таких конструкция это же тоже не выход
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2023, 09:03
#14
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Вот "уверенная" методика:
1. Нужно сделать пластинчатую модель уголка.
2. Посчитать с учетом геометрической нелинейности.
3. Проверить по этой нелинейной модели по предельным напряжениям (поверхность Губер-Мизеза-Генки или по Мизесу и др.)
4. Проверить эту же модель по устойчивости в линейной стадии. Коэффициент запаса устойчивости желательно иметь не менее 3.
5. Имхо, раскрепление просечкой из плоскости во всех моделях учитывать не следует.
6. Варить просечку надо так, чтобы минимизировать кручение этого уголка.

P.S. Посчитать можно что угодно, но нужно понимать, что рациональнее применить квадратные или прямоугольные трубы (20х20, 30х30 и др.). Уголки не предназначены для подобных конструкций. Конструкция должны быть жесткой и не болтаться туда-сюда, чтобы через десять-двадцать лет швы поотлетали. Мы проектируем на пятьдесят лет минимум, если кто-то забыл.

Последний раз редактировалось nickname2019, 09.12.2023 в 09:10.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2023, 11:46
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Скадовцы и для труб устойчивость при изгибе считают, хотя этого нет в СП.
Тем самым нарушают нормы. А может просто не переделали, ведь раньше в СНиП II-23-81* таких ограничений не было.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Да, про то что уголок не посчитать, это я знаю. В этом то весь и вопрос.
На прочность можно посчитать вообще любой тип сечения. В рассматриваемом случае Вы сами же и описали как это сделать уже в первом сообщении
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2023, 12:48
#16
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Меня смущает почему с таким частым шагом выбрана схема для ПВЛ, по мне так это необоснованный перерасход материала, по ТУ или ГОСТ есть таблица на какую ширину можно раскреплять ПВЛ без дополнительных опор. Там есть ширина 1250 и 1400, т.е. прокинуть только по двум швеллерам. Ну может саму площадку раскрепить для жёсткости, если надо. Ну даже если выбрали такие сложности и решили взять ширину 500мм, где много сварки и резки, то Уголок 50*5 для функции обслуживания раскрепленный на 1.2 с шагом 500 справится со своими функциями на 200 процентов. Вообще не вижу смысла расчёта, если скажете, что расчетами не подтверждается, я вам не поверю. Значит неверно применены и выбрана расчёты. То что вы описали, будет работать и без ПВЛ. И напоследок можете просечку не считать как раскрепление, гарантий, что её приварят как вам надо -точно нет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А если сама просечка смущает, то сейчас делают ребристые из металлических полосок настилы. Дольше служат. ПВЛ быстро приходит в негодность, особенно если среда агрессивная.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 09.12.2023 в 14:58.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2023, 14:51
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На прочность можно посчитать вообще любой тип сечения.
Да. Только для жидких уголков неплохо учесть мембранную составляющую. И на устойчивость плоской формы изгиба не нужно, если сжато перо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2023, 17:05
#18
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Меня смущает почему с таким частым шагом выбрана схема для ПВЛ, по мне так это необоснованный перерасход материала, по ТУ или ГОСТ есть таблица на какую ширину можно раскреплять ПВЛ без дополнительных опор. Там есть ширина 1250 и 1400, т.е. прокинуть только по двум швеллерам. Ну может саму площадку раскрепить для жёсткости, если надо.
Если ПВЛ 406 (самый распространенный, наверное), то ничего не часто - ~500мм стандартный шаг для него, выдержать он может значительно больше, но зыбкость будет огромная.

Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
И напоследок можете просечку не считать как раскрепление, гарантий, что её приварят как вам надо -точно нет.
А где, например, гарантия, что профнастил прикрутят как надо к прогонам и он их будет раскреплять?
Если критично, то лучше небольшой узел давать с фрагментом крепления листа, чтобы не отвертеться было.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2023, 17:55
#19
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Вся прелесть ПВЛ в том и заключается, что по одной стороне он гнётся, а по другой имеет жёсткость и поэтому опирать на небольшую ширину можно по двум сторонам. Ширина 500 для ширины 500 или ступений, ну я бы так применяла. Если уж нет возможности взять ПВЛ на ширину 1200 , то шаг задавала больше 800....1000. Шаг 500 и марка 406 это самые минимумы, больше похоже на какой-то урок труда по аппликации, а не работу. Нарезать кусков шириной 500 и длиной 1200 ( условно) , про монтажников подумали, учитывать при проектировании всё надо: изготовление, материал, работу. А уж задумываться при такой схеме об устойчивости уголка, а не о правильности сборки, но для меня смотрится странно. А так считайте конечно на здоровье господа учёные, на стройплощадке поржут конечно, но сделают.

----- добавлено через ~5 мин. -----
ПВЛ не только не приварят верно, а могут и повернуть не в ту сторону, частая ошибка. Ну и не надо это раскрепление в расчёт брать. Через раз делают верно. Огромной зыбкости нет, прогибается немного. Но раскрепление даже просто листовой плосой помогает.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2023, 19:52
#20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
прочность можно посчитать вообще любой тип сечения. В рассматриваемом случае Вы сами же и описали как это сделать уже в первом сообщении
Пишу примечание с указаниями по сварке просечки из старого пособия и предполагаю, что уголок раскрепляется от потери устойчивости с помощью просечки, считаю уголок только по прочности и по прогибу, как балку, опертую по двум сторонам
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2023, 19:53
#21
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Пишу примечание с указаниями по сварке просечки из старого пособия и предполагаю, что уголок раскрепляется от потери устойчивости с помощью просечки, считаю уголок только по прочности и по прогибу, как балку, опертую по двум сторонам
от какой потери устойчивости ? думаете без раскрепления он положение изменит или деформируется ?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2023, 19:54
#22
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Уголок 50*5 для функции обслуживания раскрепленный на 1.2 с шагом 500 справится со своими функциями на 200 процентов. Вообще не вижу
Пролёты есть и 1.6м.нагрузка на площадки обслуживания 400кг/м2 согласно задания технологов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Уголок 50*5 для функции обслуживания раскрепленный на 1.2 с шагом 500 справится со своими функциями на 200 процентов. Вообще не вижу
Пролёты есть и 1.6м.нагрузка на площадки обслуживания 400кг/м2 согласно задания технологов.
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Уголок 50*5 для функции обслуживания раскрепленный на 1.2 с шагом 500 справится со своими функциями на 200 процентов. Вообще не вижу смысла расчёта,
Пролёты есть и 1.6м,максимальные, нагрузка согласно технологического задания 400кг/м2, поэтому уголки ставлю с шагом 500мм.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2023, 19:58
#23
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Пролёты есть и 1.6м.нагрузка на площадки обслуживания 400кг/м2 согласно задания технологов.
тогда надо посмотреть какой ширины просечку будут закупать и делать под нее шаг. Раз ширины не хватает, чтобы на швеллера опирать.
таблицу надо идти искать
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2023, 19:59
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
от какой потери устойчивости ? думаете без раскрепления он положение изменит или деформируется
А почему нет. Я думаю если подварить хотя бы немного, то потеря устойчивости исключена
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2023, 20:00
#25
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А почему нет. Я думаю если подварить хотя бы немного, то потеря устойчивости исключена
это да. Но от какой потери устойчивости вы предохраняетесь , я так понимаю в пространстве боитесь, что завалится?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2023, 20:03
#26
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Пролёты есть и 1.6м.нагрузка на площадки обслуживания 400кг/м2 согласно задания технологов.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Пролёты есть и 1.6м.нагрузка на площадки обслуживания 400кг/м2 согласно задания технологов.

Пролёты есть и 1.6м,максимальные, нагрузка согласно технологического задания 400кг/м2, поэтому уголки ставлю с шагом 500мм.
ну если про нагрузку говорить, ширина конечно максимальная 1.4. , но держит и больше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица.png
Просмотров: 104
Размер:	352.9 Кб
ID:	260502  
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2023, 20:20
#27
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


У меня 506

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
да. Но от какой потери устойчивости вы предохраняетесь , я так понимаю в пространстве боитесь, что завалится?
Площадка лестницы и кусочек площадки обслуживания.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2023, 20:40
#28
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Ну хорошо 506 , чрез 900 мм можно сделать. Много работы задаете монтажникам. Задумываетесь об устойчтвости, если я правильно поняла, что хотите. И не думаете про сборку, а это время и деньги. Хорошо если эти площадки короткие. И быстро сделают по полметра все кусочки. В общем я к чему это. Инженер должен думать в совокупности, изготовление, монтаж и стоимость материала и логистика ко всем его расчётам.И выбирать рациональный вариант. Узлы конечно надо задавать с ними то врут на площадке, а без них вообще творческий подход у монтажников)
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2023, 20:59
#29
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Ну хорошо 506 , чрез 900 мм можно сделать.
на основании чего выбран пролет 900мм для 506?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2023, 10:47
#30
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
на основании чего выбран пролет 900мм для 506?
Аналогично, я заказчик, к примеру. На каком основании принято через 500 мм?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Потом 506 и 1.6 м это ж мы потом придумали, может там и выше можно взять. И сконструировать экономично с меньшими трудозатратами, а не по принципу : больше - не меньше. Мне кажется Т не разобрали работу самого ПВЛ.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 11.12.2023 в 11:00.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2023, 15:38
#31
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
каком основании принято через 500 мм
Вопрос был в расчете уголка. А вы начали обсуждать ПВ506. Вопрос как правильно и обоснованно посчитать уголок. Шаг 500 мм был принят как раз для уменьшения нагрузки на уголок, а не исходя из максимального пролета просечки.
У заказчика есть требование: если есть возможность использовать уголки 50x5, это необязательно, а желательно. Так вопрос был в том какой методикой воспользоваться, чтобы этот уголок посчитать, а вы просечку начали рассматривать, таблицы приводить, писать, что уголок выдержит однозначно. Покажите свою методику расчета без раскрепления просечкой, где не возникает вопросов к результатам расчета уголка.
Ведь в качестве расчета не прокатит: мне на форуме сказали, что уголок 50x5 200% выдержит. При пролете 1,1м и шаге уголков 500мм я в этом не сомневаюсь, все мои расчеты подтверждают сей факт, а вот насколько можно увеличить пролет и шаг уголков, вот в этом вопрос. Поэтому я и думаю учесть для раскрепления просечку, чтобы расчет был правомерен.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2023, 15:51
#32
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


vlasctelin, Ну свари ты два пятидесятых уголка в тавр и посчитай с любом калькуляторе. Копеечное удорожание будет, но надежность в разы выше.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2023, 16:54
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
При пролете 1,1м и шаге уголков 500мм я в этом не сомневаюсь, все мои расчеты подтверждают сей факт,
Ну вот, значит расчёт всё же есть
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
а вот насколько можно увеличить пролет и шаг уголков, вот в этом вопрос.
Пролёт - заданная технологическая величина. Шаг определяется обратным ходом, исходя из предельного момента [M]=Ry*Wx.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Поэтому я и думаю учесть для раскрепления просечку, чтобы расчет был правомерен.
Если не считать просечку раскреплением, вряд ли что путное получится.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2023, 17:05
#34
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Вопрос был в расчете уголка. А вы начали обсуждать ПВ506. Вопрос как правильно и обоснованно посчитать уголок. Шаг 500 мм был принят как раз для уменьшения нагрузки на уголок, а не исходя из максимального пролета просечки.
У заказчика есть требование: если есть возможность использовать уголки 50x5, это необязательно, а желательно. Так вопрос был в том какой методикой воспользоваться, чтобы этот уголок посчитать, а вы просечку начали рассматривать, таблицы приводить, писать, что уголок выдержит однозначно. Покажите свою методику расчета без раскрепления просечкой, где не возникает вопросов к результатам расчета уголка.
Ведь в качестве расчета не прокатит: мне на форуме сказали, что уголок 50x5 200% выдержит. При пролете 1,1м и шаге уголков 500мм я в этом не сомневаюсь, все мои расчеты подтверждают сей факт, а вот насколько можно увеличить пролет и шаг уголков, вот в этом вопрос. Поэтому я и думаю учесть для раскрепления просечку, чтобы расчет был правомерен.
я остановилась по одной причине - это решение грубо выглядит для ПВЛ. Увидела бы на площадке, тоже остановилась и задумалась от чего так. Поэтому и вопросы задаю.Раскрепят его вероятностью 50 процентов. Если выяснится в ходе предложенных методик, что устойчивости нет, будете менять сечение? Ну это вопрос к вашему размышлению. А надо ли находить ответ на ваш ворос. Ну и всего хорошего вам там.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2023, 07:55
#35
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну вот, значит расчёт всё же есть
Конечно есть расчёт. И обычного изгибаемого элемента по прочности по СП, там коэф использования совсем маленький, по устойчивости учитываю раскрепление просечкой. Поэтому если хоть немного просечку к уголку подварят, то вполне просечка раскрепит. Ну и пластинками и считал в линейной постановке. Эквивалентное напряжение по Мизесу в районе 1500кг/см2

Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.12.2023 в 08:00.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 09:04
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Поэтому если хоть немного просечку к уголку подварят, то вполне просечка раскрепит.
Ваше дело указать катет, длину участков шва и расстояние между ними - и всё. Предусмотреть ненадлежащее исполнение, как показывает практика, при разумном перерасходе материала в принципе невозможно.
P.S. Посмотреть расчёт таких балок-ребер можно в приложении 6 части 2 "Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций" 1987 года издания за авторством ЦНИИПСК.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 10:09
#37
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Посмотреть расчёт таких балок-ребер можно в приложении 6 части 2 "Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций" 1987 года издания за авторством ЦНИИПСК.
Там для сплошного настила.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 11:17
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там для сплошного настила.
Там виден принципиальный подход.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 11:47
#39
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
принципиальный подход
А не "расчёт таких балок-ребер".
Да и подхода верного там нет, т. к. несплошной настил нельзя в сечение включать.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2023, 12:01
#40
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


А кто то видел как указания по сварке просечки писать?

Крепление настила (Просечно-вытяжные листы ПВ506) к несущим элементам выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-Н1-4 прерывистым швом 50*/150* .
Сплошной просечно-вытяжной настил ПВ506 следует приваривать к сжатому поясу балок (сжатому поясу каждого несущего элемента, на который он опирается) по линии сопряжения ячейки с полкой несущего элемента в соответствии с требованием ГОСТ 8706-78* о защемлении настила. При этом листы настила необходимо располагать просечкой поперек пролета (перпендикулярно оси несущего профиля).

Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.12.2023 в 14:30.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 16:51
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Проще и надежнее нарисовать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
просечкой поперек
Думаете это понятно? Лучше использовать "направление вытяжки".
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 19:30
#42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Проще и надежнее нарисовать.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Думаете это понятно? Лучше использовать "направление вытяжки".
Думаете, это понятно? )

Лучше действительно прорисовать один узел и на него ссылаться. (есть подозрение, что часто просечку ставят не так, не в рабочем направлении, ибо так удобнее, меньше резать)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 20:30
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А не "расчёт таких балок-ребер".
Да и подхода верного там нет, т. к. несплошной настил нельзя в сечение включать.
Да, это почему же нельзя, с учетом "дырок"???
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2023, 22:04
#44
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, это почему же нельзя, с учетом "дырок"???
Можно?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2023, 08:08
#45
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в приложении 6 части 2 "Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций" 1987 года издания за авторством ЦНИИПСК.
Попробую для уверенности проверить. Я думаю, что все пройдет.
А как Вы думаете насколько правомерно для расчета длины и катета сварного шва использовать методику для сплошных плит, описанную в Гореве. Просто ничего другого я не нашел. А так как характеристик просечки нет, то принимаю как для сплошного листа. У меня получился сплошной шов я его перевел в прерывистый с запасом взял катет вместо расчетного 2,5мм принял сварной шов катетом 4 мм длиной 50мм через 100мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 34
Размер:	195.9 Кб
ID:	260531  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 10:04
#46
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Попробую для уверенности проверить. Я думаю, что все пройдет.
А как Вы думаете насколько правомерно для расчета длины и катета сварного шва использовать методику для сплошных плит, описанную в Гореве. Просто ничего другого я не нашел. А так как характеристик просечки нет, то принимаю как для сплошного листа. У меня получился сплошной шов я его перевел в прерывистый с запасом взял катет вместо расчетного 2,5мм принял сварной шов катетом 4 мм длиной 50мм через 100мм
Лучше задать листом, закрепить по двум сторонам и почитать с учетом геометрической нелинейности совместно с уголками - тогда будут учтены мембранные усилия.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 10:40
#47
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Лучше задать листом, закрепить по двум сторонам и почитать с учетом геометрической нелинейности совместно с уголками - тогда будут учтены мембранные усилия.
А еще лучше - сразу в ансисе. А потом натурные испытания с тензордатчиками и измерительным инструментом сверхвысокой точности, чтобы было как в теме с бетонными упорами!
Бам вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 12:29
#48
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А так как характеристик просечки нет, то принимаю как для сплошного листа.
Их и не может быть. Формулы в картинке мембранный эффект от изгиба тонкого листа учитывают. Просечка - это лист работающий только в одном направлении, и только на изгиб , но в разы лучше, чем сплошной лист из которого его изготовили. Просечку нужно приваривать из условия, что бы её на металлолом не ныкнули.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 12:44
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А как Вы думаете насколько правомерно для расчета длины и катета сварного шва использовать методику для сплошных плит, описанную в Гореве.
Думаю, что принципиально можно. Правда, надо учесть то, что приведенная формула дает верное значение для шва без разрывов. Для Вашего случая (50мм + 100 мм) на один сантиметр шва будет H*=150/50*H=3H.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Попробую для уверенности проверить. Я думаю, что все пройдет.
Если речь идет о проверке самого настила, то его несущая способность приведена на странице 140 1-го тома справочника под редакцией В.В. Кузнецова 1998 года выпуска.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2023, 12:54
#50
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
H*=150/50*H=3H.
это учёл. Спасибо

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если речь идет о проверке самого настила, то его несущая способность приведена на странице 140 1-го тома справочника под редакцией В.В. Кузнецова 1998 года выпуска.
Спасибо, посмотрю
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование уголков в качестве балочек в площадках обслуживания. Как посчитать

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Можно ли использовать рваную скалу в качестве основания щебеночной подготовки фундамента? Karol Основания и фундаменты 0 10.08.2018 18:29
Использование грунта с прослоями торфа в качестве основания. Axe-d Основания и фундаменты 8 21.07.2017 06:49
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость avonder Конструкции зданий и сооружений 5 29.06.2012 09:37
Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать? juras_ Конструкции зданий и сооружений 9 08.05.2012 19:13