| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Использование уголков в качестве балочек в площадках обслуживания. Как посчитать
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
||
Просмотров: 4902
|
|
||||
Можете. Пластику тоже можете учесть, там она хорошо даст.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет, не надо, в соседней теме, обсуждаем, что нормы не подразумевают пластику в сечениях несимметричных по двум осям. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
По какой причине СП запрещает?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Да, там рёбрышки просто приварены, даже ни уголок, пролёт 900мм Ходил по таким площадкам, не железобетон, но вполне жёстко. Просто хочется определится с сечением уголка, максимальным пролётом, на который будет работать такой уголок. Шаг уголков определяю исходя из несущей способности просечки до 1000мм. Сделал модельку из пластинок макс эквивалентное напряжение по Мизесу 1500кг/см2 для уголка 50*5 с шарнирами по краям и шагом 500мм. Хотя по факту просечка раскреплять из плоскости будет уголки Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.12.2023 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
А у вас выбора нет. Проверка устойчивости по прил.Ж даёт методику только для двутавров и тавров(ну и швеллера, опущенного до 0.7).
Последний раз редактировалось Бам, 08.12.2023 в 22:18. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Дома уголок в 2 метра 45x5. 75кг без закрепления полок просечкой держит без проблем, устойчивость не теряет под моим весом. А посчитать его, чтобы быть уверенным методик нет. Использовать только двутавр и швеллеры в таких конструкция это же тоже не выход |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Вот "уверенная" методика:
1. Нужно сделать пластинчатую модель уголка. 2. Посчитать с учетом геометрической нелинейности. 3. Проверить по этой нелинейной модели по предельным напряжениям (поверхность Губер-Мизеза-Генки или по Мизесу и др.) 4. Проверить эту же модель по устойчивости в линейной стадии. Коэффициент запаса устойчивости желательно иметь не менее 3. 5. Имхо, раскрепление просечкой из плоскости во всех моделях учитывать не следует. 6. Варить просечку надо так, чтобы минимизировать кручение этого уголка. P.S. Посчитать можно что угодно, но нужно понимать, что рациональнее применить квадратные или прямоугольные трубы (20х20, 30х30 и др.). Уголки не предназначены для подобных конструкций. Конструкция должны быть жесткой и не болтаться туда-сюда, чтобы через десять-двадцать лет швы поотлетали. Мы проектируем на пятьдесят лет минимум, если кто-то забыл. Последний раз редактировалось nickname2019, 09.12.2023 в 09:10. |
|||
![]() |
|
||||
Тем самым нарушают нормы. А может просто не переделали, ведь раньше в СНиП II-23-81* таких ограничений не было.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Меня смущает почему с таким частым шагом выбрана схема для ПВЛ, по мне так это необоснованный перерасход материала, по ТУ или ГОСТ есть таблица на какую ширину можно раскреплять ПВЛ без дополнительных опор. Там есть ширина 1250 и 1400, т.е. прокинуть только по двум швеллерам. Ну может саму площадку раскрепить для жёсткости, если надо. Ну даже если выбрали такие сложности и решили взять ширину 500мм, где много сварки и резки, то Уголок 50*5 для функции обслуживания раскрепленный на 1.2 с шагом 500 справится со своими функциями на 200 процентов. Вообще не вижу смысла расчёта, если скажете, что расчетами не подтверждается, я вам не поверю. Значит неверно применены и выбрана расчёты. То что вы описали, будет работать и без ПВЛ. И напоследок можете просечку не считать как раскрепление, гарантий, что её приварят как вам надо -точно нет.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А если сама просечка смущает, то сейчас делают ребристые из металлических полосок настилы. Дольше служат. ПВЛ быстро приходит в негодность, особенно если среда агрессивная.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 09.12.2023 в 14:58. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да. Только для жидких уголков неплохо учесть мембранную составляющую. И на устойчивость плоской формы изгиба не нужно, если сжато перо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Цитата:
Если критично, то лучше небольшой узел давать с фрагментом крепления листа, чтобы не отвертеться было. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Вся прелесть ПВЛ в том и заключается, что по одной стороне он гнётся, а по другой имеет жёсткость и поэтому опирать на небольшую ширину можно по двум сторонам. Ширина 500 для ширины 500 или ступений, ну я бы так применяла. Если уж нет возможности взять ПВЛ на ширину 1200 , то шаг задавала больше 800....1000. Шаг 500 и марка 406 это самые минимумы, больше похоже на какой-то урок труда по аппликации, а не работу. Нарезать кусков шириной 500 и длиной 1200 ( условно) , про монтажников подумали, учитывать при проектировании всё надо: изготовление, материал, работу. А уж задумываться при такой схеме об устойчивости уголка, а не о правильности сборки, но для меня смотрится странно. А так считайте конечно на здоровье господа учёные, на стройплощадке поржут конечно, но сделают.
----- добавлено через ~5 мин. ----- ПВЛ не только не приварят верно, а могут и повернуть не в ту сторону, частая ошибка. Ну и не надо это раскрепление в расчёт брать. Через раз делают верно. Огромной зыбкости нет, прогибается немного. Но раскрепление даже просто листовой плосой помогает.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Пишу примечание с указаниями по сварке просечки из старого пособия и предполагаю, что уголок раскрепляется от потери устойчивости с помощью просечки, считаю уголок только по прочности и по прогибу, как балку, опертую по двум сторонам
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
от какой потери устойчивости ? думаете без раскрепления он положение изменит или деформируется ?
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Пролёты есть и 1.6м,максимальные, нагрузка согласно технологического задания 400кг/м2, поэтому уголки ставлю с шагом 500мм. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Цитата:
таблицу надо идти искать
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
это да. Но от какой потери устойчивости вы предохраняетесь , я так понимаю в пространстве боитесь, что завалится?
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Ну хорошо 506 , чрез 900 мм можно сделать. Много работы задаете монтажникам. Задумываетесь об устойчтвости, если я правильно поняла, что хотите. И не думаете про сборку, а это время и деньги. Хорошо если эти площадки короткие. И быстро сделают по полметра все кусочки. В общем я к чему это. Инженер должен думать в совокупности, изготовление, монтаж и стоимость материала и логистика ко всем его расчётам.И выбирать рациональный вариант. Узлы конечно надо задавать с ними то врут на площадке, а без них вообще творческий подход у монтажников)
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Аналогично, я заказчик, к примеру. На каком основании принято через 500 мм?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Потом 506 и 1.6 м это ж мы потом придумали, может там и выше можно взять. И сконструировать экономично с меньшими трудозатратами, а не по принципу : больше - не меньше. Мне кажется Т не разобрали работу самого ПВЛ.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 11.12.2023 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Вопрос был в расчете уголка. А вы начали обсуждать ПВ506. Вопрос как правильно и обоснованно посчитать уголок. Шаг 500 мм был принят как раз для уменьшения нагрузки на уголок, а не исходя из максимального пролета просечки.
У заказчика есть требование: если есть возможность использовать уголки 50x5, это необязательно, а желательно. Так вопрос был в том какой методикой воспользоваться, чтобы этот уголок посчитать, а вы просечку начали рассматривать, таблицы приводить, писать, что уголок выдержит однозначно. Покажите свою методику расчета без раскрепления просечкой, где не возникает вопросов к результатам расчета уголка. Ведь в качестве расчета не прокатит: мне на форуме сказали, что уголок 50x5 200% выдержит. При пролете 1,1м и шаге уголков 500мм я в этом не сомневаюсь, все мои расчеты подтверждают сей факт, а вот насколько можно увеличить пролет и шаг уголков, вот в этом вопрос. Поэтому я и думаю учесть для раскрепления просечку, чтобы расчет был правомерен. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Если не считать просечку раскреплением, вряд ли что путное получится. |
||||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Конечно есть расчёт. И обычного изгибаемого элемента по прочности по СП, там коэф использования совсем маленький, по устойчивости учитываю раскрепление просечкой. Поэтому если хоть немного просечку к уголку подварят, то вполне просечка раскрепит. Ну и пластинками и считал в линейной постановке. Эквивалентное напряжение по Мизесу в районе 1500кг/см2
Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.12.2023 в 08:00. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Посмотреть расчёт таких балок-ребер можно в приложении 6 части 2 "Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций" 1987 года издания за авторством ЦНИИПСК. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
А кто то видел как указания по сварке просечки писать?
Крепление настила (Просечно-вытяжные листы ПВ506) к несущим элементам выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-Н1-4 прерывистым швом 50*/150* . Сплошной просечно-вытяжной настил ПВ506 следует приваривать к сжатому поясу балок (сжатому поясу каждого несущего элемента, на который он опирается) по линии сопряжения ячейки с полкой несущего элемента в соответствии с требованием ГОСТ 8706-78* о защемлении настила. При этом листы настила необходимо располагать просечкой поперек пролета (перпендикулярно оси несущего профиля). Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.12.2023 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Лучше действительно прорисовать один узел и на него ссылаться. (есть подозрение, что часто просечку ставят не так, не в рабочем направлении, ибо так удобнее, меньше резать) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
А как Вы думаете насколько правомерно для расчета длины и катета сварного шва использовать методику для сплошных плит, описанную в Гореве. Просто ничего другого я не нашел. А так как характеристик просечки нет, то принимаю как для сплошного листа. У меня получился сплошной шов я его перевел в прерывистый с запасом взял катет вместо расчетного 2,5мм принял сварной шов катетом 4 мм длиной 50мм через 100мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
А еще лучше - сразу в ансисе. А потом натурные испытания с тензордатчиками и измерительным инструментом сверхвысокой точности, чтобы было как в теме с бетонными упорами!
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Их и не может быть. Формулы в картинке мембранный эффект от изгиба тонкого листа учитывают. Просечка - это лист работающий только в одном направлении, и только на изгиб , но в разы лучше, чем сплошной лист из которого его изготовили. Просечку нужно приваривать из условия, что бы её на металлолом не ныкнули.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если речь идет о проверке самого настила, то его несущая способность приведена на странице 140 1-го тома справочника под редакцией В.В. Кузнецова 1998 года выпуска. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Можно ли использовать рваную скалу в качестве основания щебеночной подготовки фундамента? | Karol | Основания и фундаменты | 0 | 10.08.2018 18:29 |
Использование грунта с прослоями торфа в качестве основания. | Axe-d | Основания и фундаменты | 8 | 21.07.2017 06:49 |
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.06.2012 09:37 |
Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать? | juras_ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.05.2012 19:13 |