| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета?
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
||
Просмотров: 6190
|
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
МКЭ тут не при чём. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны, опоры с меньшей жесткостью имеют бОльшую осадку.
Это если жесткость опоры остается прежней. А если, к примеру, взять нагрузку в два раза меньше, а жесткость взять в четыре раза меньше, то возможен и совсем другой эффект. Попробуйте поэкспериментировать с такой задачей, введите двухпролетную неразрезную шарнирно опертую балку (можно и стальную, не обязательно ЖБ), всем трем упругим опорам задайте одинаковую вертикальную жесткость. После расчета получите реакции и осадки опор. Далее уменьшайте в несколько этапов жесткость средней опоры. Чем меньше будет жесткость средней опоры, тем меньше будет реакция, и тем больше будет осадка. Крайним вариантом будет, когда у средней опоры будет вертикальная жесткость 0 (т.е. вы уберете опору), реакция вертикальная будут то же 0, пролет балки увеличится в два раза, её прогиб (теперь это будет уже прогиб, а не осадка) будет максимальный по сравнению с ранее рассчитанными вариантами. Последний раз редактировалось Artisan, 18.12.2024 в 18:58. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Всё верно.
Сверху домик складывается в мягкие опоры. Перераспределение усилий от жесткости дома. Но вы неверно учли вертикальную жёсткость. Надо не по испытаниям, а по расчёту + взаимовлияние от соседних ростверков. Будет осадка ого-го. Ну или хотя бы по испытаниям, но + сваи ростверка + взаимовлияние. Будет тоже много. Если там осадки угу-гу уже безо всего этого, то, видимо, пора увольняться. ![]() 30-50 мм от одной сваи, это писец. Это значит геология очень плохая. Может просто не получиться переделать. Должно быть порядка 5-15 мм в хороших грунтах. (здесь может вру, уже не помню) Короче, жопа. Ещё добавится + 30...40 мм от свай в ростверке + 40...60 мм от взаимовлияния. Это всё отразится на армировании каркаса. Там вылезет ага-га. И придётся делать диафрагмы. И продавливание не пройдёт из-за доп.моментов всяких. Жильё без верха, ни разу не видел чтоб считали. Сейчас уже и промку так почти перестали считать. Всё целиком вместе. Так же неверно смоделированы сваи. Их надо моделировать целиком до пяты с боковыми коэф. постели. Тогда в них появятся пики продольной и поп. арматуры (от простенков и т.п.), которые иначе не уловить. Наверное, это несильно отразится на армировании ростверков. Не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.12.2024 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Жесткость свай определена неверно. Жесткость нужно определять с учетов взаимного влияния условных фундаментов.
И осадка свай в системе зависит не столько от нагрузки на эту сваю, а от осадки окружающего грунта от всей системы свай. Если какая-то свая будет без нагрузки - она тоже может получить осадку от влияния окружения. Более того, если у какой-то сваи будет небольшая выдергивающая нагрузка, то осадку эта свая может получить вниз, от влияния окружения. (коэффициент жесткости формально будет отрицательным) |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
А можете немного подробнее как там по боку коэф пропорциональности или ещё чего... особенно если свая не стойка? А то я привык одноузловыми элементами делать
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- да вроде стандартная программа испытаний статическими нагрузками, или довести до общей осадки 40 мм, или до пределов оборудования. В моем случае при 800 кН вдавливающей нагрузки получилась осадка сваи 6-7 мм. Да и при хорошей геологии нафига сваи делать то ?
Цитата:
- да тут вроде и ошибится негде - есть поле кустов точечных опор с заданной жесткостью. Если я всем опорам одинаково уменьшу жесткость, то для меня вполне понятно, их осадка увеличится, но картина распределения реакций в них не измениться. А когда жесткость опор меняется не одинаково, то непонятна причина увеличения осадок этих опор при уменьшении реакций в них. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Ну так прил. В СП 24. Там всё есть. Для значительных горизонтальных сил ещё и горизонтальное взаимовлияние тоже там же.
Вот и хорошо. Тут что-то не так. Надо считать вручную. Или в Лире-сапр. Или в Гипро. Цитата:
Жесткость свай должна быть разной. Хотя бы по кустам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
чаще всего ошибки именно там, где "ошибиться негде".
Цитата:
Чем меньше жёсткость, тем меньше нагрузка с каркаса. Ростверк не надо делать "точечный".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494
|
Не понял, зачем Вы уменьшаете жесткость свай с малой нагрузкой. При одинаковых грунтовых условиях - жесткость упругой сваи должна быть одинаковой, вне зависимости от приходящейся на нее нагрузки. От нагрузки изменится осадка.
По этому файлу считаю жесткость сваи для ЛИРЫ-САПР: Жесткость сваи.xlsx |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Кстати, у скада выходил какой-то макрос якобы как-то пересчитывающий вертикальные жесткости свай вручную.
Ролик на ютубе смотрелся очень классно. Сомневаюсь, правда, что там оно верно. Но и руками тоже будет криво. И Лира тоже криво делает, наверняка. Ещё можно пытаться экспериментировать с объёмниками под пятами на разную глубину сжатой толщи. Но не знаю как на это посмотрит экспертиза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, направление мысли правильное. Для осадки свай из МКЭ получаем кратковременные величины усадок (мгновенные), но их надо умножать на 5 и получим полную осадку сваи со временем. ИМХО. На сколько помню, где читал - не покажу. Я бы рекомендовал бы делать поэтажную сборку схемы - тогда усилия на сваи немного перераспределятся. И плиты перекрытия будут лучше себя чувствовать. Да, выложите схему. А еще схему надо прогнать несколько раз для выравнивания коэф. постели грунта. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 19.12.2024 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
tigra-18, вам кажется, что осадка и величина опорной реакции зависит от нагрузки, а они в первую очередь зависит от жесткости основания.
Простой пример, если вы указательным пальцем будите давит на кирпич с силой 5 кг, то кирпич будут сопротивляться этой нагрузке (очень жесткое основание), на кончике пальца будет реакция в 5 кг, глубина проникновения в кирпич 0. Но если вы указательным пальцем будите давить с той же силой 5 кг на поверхность воды в сосуде, то палец просто погрузиться в воду на всю глубину сосуда, реакция на кончике пальца будет 0, хотя нагрузку вы прилагаете такую же. В вашем здании опоры с меньшей жесткостью будут иметь осадку больше, чем опоры с бОльшей жесткостью. Поэтому опоры с меньшей жесткостью тянут в низ за собой выше лежащие конструкции. Диски перекрытий и покрытия (неразрезные) сопротивляются этому своей изгибной жесткостью, перераспределяя нагрузку на опоры с бОльшей жесткостью и вертикальные конструкции, опирающиеся на них. Здание "зависает" на жестких опорах, уменьшая нагрузку на опоры с меньшей жесткостью. Этот эффект заодно должен влиять на эпюры моментов в плитах перекрытия и покрытия, что тоже нужно учитывать. Если вы хотите уменьшить данный эффект, то вам нужно увеличивать жесткость опор с меньшей жесткостью: увеличивать длину свай, увеличивать количество свай в кусте. Или наоборот, уменьшать жесткость опор с бОльшей жесткость. Последний раз редактировалось Artisan, 19.12.2024 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
В древнем руководстве по свайным фундаментам вроде была методика пересчёта осадки испытаний в осадку при эксплуатации, в приложениях
Если не вру. Лучше использовать расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Очень интересное наблюдение. Автор темы, кстати так и не ответил заданы ли в программе у него свайные кусты, и картинку свайного поля было бы неплохо посмотреть.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- так в названии темы это написано - свайные кусты заданы - габарит ростверка из оболочек и в узлах примыкания свай - узловые опоры с жесткостью 30000-40000 кН/м
- с колоннами понятно(хотя сдается мне про 0,2/0,3Е для изгибаемых элементов в данных схемах тактично умолчали), а на чем сваи могут зависать - непонятно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Цитата:
Я предположу, что Вы применили коэффициенты 0,2/0,3 в своей расчетной модели, и все равно получили такой же эффект, что и авторы книги. Книга 2005 года, а эти понижающие коэффициенты появились лишь в СП 52-103-2007. И авторы книги граждане другого государства, и не обязаны использовать СП России. Хотя на мой взгляд, авторы СП 52-103-2007, выпустили джина из бутылки, написав про эти понижающие коэффициенты. Все как то зациклились на этих коэффициентах, не обращают внимание, что в СП 52 (и СП 430) эти коэффициенты только для первой стадии расчета, что предполагаются последующие стадии, когда фактически предписывается выполнять физически нелинейный расчет (или как альтернатива в ручном режиме вычислить самому для каждого КЭ свой персональный понижающий коэффициент учитывающий армирование, трещины и т.д., что является утопией). Последний раз редактировалось Artisan, 23.12.2024 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Основание (свайное или фундаменты на мелком заложении) совместно с каркасом нужно считать в двух вариантах: жесткое основание + упругое линейное основание. Всякие нелинейные уточнения будут занимать промежуточное положение между этими двумя результатами. Кроме того, существующая теоретическая база не позволяет нормально провести нелинейный расчет (нарушается принцип суперпозиции, появляются проблемы в сборе ветровых нагрузок и т.д.), в результате фактическая погрешность может даже нарастать по сравнению даже с линейным расчетом. Кроме того, какое-либо расчетное "уточнение" обычно не имеет смысла, так как геологические изыскания уже имеют существенную погрешность. Кроме того, не все помнят, что линейный расчет подразумевает наличие ОДНОГО решения, в то время как при нелинейном расчете решений может быть НЕСКОЛЬКО (можно положить больше арматуры в пролете или больше арматуры на опоре). Т.е. люди, которые пытаются везде продвинуть какие-то нелинейные модели в практических расчетах, скорее всего плохо учились в школе. Понятно, что иногда без таких моделей не обойтись, но они нужны для линеаризации задачи, чтобы ее можно было решить простым инженерным способом. Последний раз редактировалось nickname2019, 23.12.2024 в 21:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
В современном СП, как я понимаю, линейный расчет с учетом взаимовлияния воспроизводит глюк с концентраторами напряжений, когда в угловых сваях можно насчитать какие попало завышенные усилия, улетающие в бесконечность. Вряд ли такая линейность улучшает расчеты. Вот нелинейная поправка в последних редакциях - уже лучше, но надо подождать, пока там формулы починят до рабочего состояния, лет в 10-20 авторы, думаю, уложатся.
Что значит "так вам и надо" ![]() Короче, схему в студию! |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Цитата:
И ещё: если точно делать расчёт по неточным данным, то это небольшая погрешность, а если неточные данные + неточный расчёт = итак сойдёт как-нибудь простоит.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
Мы тут полку уголка не можем договориться как посчитать - и это люди, которые всю жизнь занимаются расчетами. В 2021 году был на вебинаре по сейсмике, в том числе по нелинейным расчетам, - там все корифеи были (Назаров, Колесников и т.п.) - так они между собой даже договориться не могут. После этого вебинара и всех этих дифуров и интегралов у меня одно ощущение осталось - если уж они договориться не могут, то что говорить о нас обычных смертных. Последний раз редактировалось Aragorn, 24.12.2024 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Должная быть гибкость мышления и постоянное самообразование
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ага, с 11-мерным пространством.
Ну а сам то сможешь написать нелинейное уравнение изгибаемой балки? Хоть "новым", хоть "старым" методом? Offtop: У меня подозрение, что тебе и линейное уравнение неизвестно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Ранее я предлагать потестить балку с упругими вертикальными связями. И раз уважаемый Нубий просит схему в студию, то вот пожалуйста.
Двухпролетная неразрезная шарнирно опертая балка, нагрузка вертикальная равномерно распределенная. Верхний вариант, это жесткое основание, варианты ниже имеют упругие опоры с разным соотношение жесткостей крайних и средней опоры. Представлены вертикальные реакции, вертикальные перемещения, эпюры изгибающего момента |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Для первой попавшейся опоры:Пока что сопромат из чата не вышел.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Другими словами, никому не интересно, при какой точно нагрузке рухнет конструкция, важно чтобы она не рухнула при действующих эксплуатационных нагрузках с заданной долей вероятности. Цитата:
Многие видят "спасение" в том, чтобы тупо копировать западные наработки, но, например, советские нормы по железобетоны были более прогрессивные, чем западные, при этом расход материалов по советским нормам был меньше, чем по западным (в частности, по железобетону). После того, как внесение изменений в нормы стали бизнесом, ситуация поменялась и следование новым нормам может вести к перерасходу материала, но это не повод передирать худшее, когда у нас нормы изначально были лучше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Нубий-IV, зачем же брать первую попавшуюся, возьмите средние опоры. Да и считать по формуле ничего не нужно, сравните изменение реакции (её уменьшение) на среднюю опору и изменение осадки (её увеличение) средней опоры при уменьшении жесткости средней опор относительно крайних. Тема то как раз и посвящена эффекту, когда "реакция (нагрузка) уменьшается, осадка увеличивается". Вы высказали мнение
попросили выложить схему с данным эффектом, схему вам предоставили. Ждем вашего комментария |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
На слабо берёшь?
![]() А столбиком сможешь умножить 2 пятизначных числа без калькулятора? Offtop: Судя по вашим сегодняшним сообщениям в разных темах, вас кто-то обидел
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Кстати tigra-18, комментирую книгу Городецкого, совершено справедливо обратил внимание на влияние изгибной жесткости плит на эффект "подвисания". Чем больше изгибная жесткость плит, тем больше этот эффект проявляется, и чем жесткость меньше, тем меньше и эффект. Если в тестовом примере уменьшить Е у балки в 3 раза, то картина изменения реакций и осадок средней опоры тоже изменится, хотя эффект "подвисания" все равно останется.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
У автора данный эффект выглядит так:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
могу скинуть только в чем работаю - Инж.ру, приложил. Непонятные ростверки - которые с самой большой осадкой. Схема слева у опор странного ростверка жесткость по Z 40000, схема справа у опор жесткость по Z 50000(как у остальных опор на схеме)
- ну я не сильно грамотный инженер, нагрузка здесь следует читать как усилие в ней(для меня это эквивалентно) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
А чем моя тестовая задача принципиально отличается от схемы tigra-18? Кроме того, что она гораздо проще и ее легче анализировать.
В ней так же точечные опры конечной жесткости, там тоже есть опоры разной жесткости, и средние опоры с меньшей нагрузкой (реакцией) так же получают бОльшую осадку, чем средние опоры с бОльшей нагрузкой (реакцией). У вас же есть модель и вы можете посмотреть осадку в числах, хотя даже на сладах видно что чем ниже балка на слайде (и тем меньше жесткость средней опоры), тем меньше у нее реакция на среднюю опору, и тем больше осадка относительно средних опор других балок. Реакции и осадки сверху в низ, начиная со второй балки на слайдах: при реакции 2183,3 кН осадка 18,19 мм при реакции 2163,3 кН осадка 21,63 мм при реакции 2133,9 кН осадка 26,67 мм при реакции 2086,7 кН осадка 34,38 мм при реакции 1998,3 кН осадка 49,96 мм и эффект что тот же: нагрузка (реакция) меньше, осадка больше. Последний раз редактировалось Artisan, 24.12.2024 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Демки же у него нет? Старк открывает, но схема малость битая. Связи пропали (поставил всем z=50000), материалы свай недопустимы (назначил какие попало). Куда смотрю я:Для первой попавшейся сваи:
- Что реакция, что усилие - одинаковы - Расчет усилия-осадка сходится: 1492 = 50000*0.029839 Что делает инж - сказать не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
tigra-18, а вы пользуетесь в ИНЖе функцией несогласованные сетки? Есть там такая возможность, но мне казалось, что она используется когда задается "подрезка" вертикальных конструкций со всякими там CLPL в месте сопряжения с горизонтальными конструкциями (я не пользовался Инж-ом, могу ошибаться) В Старк открывается модель, у которой не все узлы плит перекрытий не совпадают с узлами стен/пилонов.
В Старке колонна 250х600 имеет плотность стали 7,85 т/м3 (а модуль деформации бетона). Так и должно быть, или это ошибки передачи в Старк? Про "следы" колонн, стен пилонов и свай в плитах и ростверках спрашивать не буду, видимо не задавили. По крайне мере в Старке их нет. Последний раз редактировалось Artisan, 24.12.2024 в 21:35. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
Цитата:
Реальная изгибная жесткость жб плит - вещь, до сих пор науке не известная ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
mainevent100, зато об этом tigra-18 с первых страниц говорит, но вникнуть мало кто хочет о чем вообще он спрашивает (хотя возможно он так спрашивает, что люди не понимают ... но лично мне понятно про что он спрашивает)
Цитата:
а мы тут этим и занимаемся, это вот tigra-18 пусть напрягается, думает, анализирует, принимает решения Последний раз редактировалось Artisan, 24.12.2024 в 20:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Три варианта модели, в левой задана одинаковая жесткость всем сваям 50000, в средней все сваи, кроме выделенных с жесткостью 40000, имеют жесткость 50000, в правой все сваи, кроме выделенных с жесткостью 30000, имеют жесткость 50000. Насколько я понят tigra-18 c выделенным кустом свай и заключается вся загвоздка.
Реакции и осадки крайней сваи рассматриваемого куста: при уменьшении жесткости опоры, чем меньше реакция, тем больше осадка. Я еще выделил реакцию сваи из соседнего куста (он выше на слайде), реакция в ней расчет, по мере уменьшения реакции в рассматриваемой сваи. Последний раз редактировалось Artisan, 25.12.2024 в 08:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Если посмотреть на эпюру изгибающих моментов ближайшей плиты перекрытия, то можно увидеть изменение эпюры моментов. Как плита включается в работу и перераспределяет нагрузку на более жесткие опры. Я как раз выделал для этого сваю из соседнего куста.
Жесткость плиты перекрытия используется с начальным модулем упругости. А что со всем этим делать, пусть решает tigra-18 ПС: слайд с материалом плиты перекрытия не тот, правильный выложил в сообщении ниже Последний раз редактировалось Artisan, 24.12.2024 в 22:44. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- да этим пользуюсь, подрезкой и пятном стен/колонн - нет(как-то ссыкотно так глобально менять полученные в Лире знания). По материалам, может мой косяк(как то не все интуитивно в этом ИНже сделано, нагрузки в кН, а собственный вес в т/м3; меняешь класс бетона - нужно проверить не поменялась ли плотность материала на стальную), может косяк передачи. Там еще поверхностная опора на сетку ростверков была наложена(чтоб в плане фрагмент не ездил) , и поворотные шарниры вверху пенька(шарнирный неподвижный стык с оболочками)
- ну да, меня этот эффект и вводит в непонимание. Остальные кусты не проверял - они не сильно выделяются по осадкам, принцип задания был одинаков для всех ростверков. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
А я бы не был так уверен )) Нет возможности открыть файл, но по текстовому описанию в файле заданы как раз сваи-пружины с одинаковой жестокостью по всему полю:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
человеку то наверно виднее, поняли его или нет. Если читать тему самого начала и вникать (!), то увидим, что сначала
Цитата:
И что были рассмотрены разные варианты расчетной схемы (это видимо расчет на жестком основании) Offtop: вообще конечно изъясняется он ... не каждому дано понять (это видимо расчет с опорами конечной жесткости) т.е. вариантов у него расчетных схем несколько. И от того, что он возможно (!) и выложил схему с одинаковой жесткостью свай, смысл написанного им не меняет. Последний раз редактировалось Artisan, 24.12.2024 в 22:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
Цитата:
а) расставленные из расчета жесткого опирания(без фундаментов) сваи, в схеме с фундаментами, получили как заметный перегруз на 15-20%, так и заметный недогруз на 10-20%. Причем в части ростверков данный эффект наблюдается в обоих вариантах. б) у эксперта есть мнение, а у застройщика-инвестора даже требование, что указивка из пункта 8.7 СП 24.13330 должна строго соблюдаться. А разница в кол-ве свай 10-15% достаточный аргумент для вышеупомянутых лиц. С нелинейными расчетами я тоже побаловался в меру знаний(науку кнопконажимания я вроде неплохо изучил), но там есть проблема - нет возможности считать армирование по РСУ, а с РСН и динамическим ветром я совсем запутаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Если связь убрать вообще (жесткость ноль) - то и реакции не будет. Правда, и конструкция стоять будет так себе: не связанная с другими улетит в бесконечность (в расчете это геометрическая изменяемость), а связанная - повиснет на соседях (это то, про что Artisan пишет). Цитата:
А эффекта "все ростверки как ростверки, а один прям не такой" у меня нет: Цитата:
Учет взаимовлияния в свайном кусте - это линейный расчет, от которого края перегружаются и перекрытия зависают. Примечание об уменьшении жесткости сваи в составе группы (7.4.4) - это нелинейный расчет, который старые грузовые площади повторяет (расчет по грузовым площадям - это фактически, инженерная нелинейность, как шарниры в расчетах ферм). В линейных расчетах такое делают удалением опор под перегруженными сваями с приложением предельной несущей способности (а можно линейные шарниры сгородить, подобрав в несколько попыток жесткость так, чтобы перегруз был 1.5, как в п.7.5.1 про перегруженные сваи). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
tigra-18,
В изначальной схеме жесткость сваям R была назначена всем одинаковая делением несущей способности на осадку при испытании или вычислялась программой автоматически для каждой сваи своя жесткость? Подход понятный. Какая осадка Z сваи принимается при этом? Опору удалили, предельную реакцию приложили в узел, но есть ведь еще перемещение, которое опорный узел должен достигнуть, чтобы включился полный отпор... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Единственно верная.
Когда в линейном расчете полезли перегруженные сваи - в нелинейной версии они должны осесть сильно больше, чем "по СП", а усилия в них должны возрасти не сильно (до 1.3-1.5 раза, судя по коэффициентам для таких свай по СП). Когда мы заменяем такие сваи усилиями, мы их исключаем из расчета осадки, потому что она теперь неправильная. Но в середине ведь остаются сваи, которые работают линейно. И их осадка - правильная, потому что они до сильной нелинейности еще не дошли. А осадка свай, которые повисли - тоже нелинейно-правильная, потому что теперь она вычисляется через деформации конструкций сверху, усилия в которых тоже нелинейно-правильные, потому что усилия в повисших сваях приняты нелинейно-правильные. Одна проблема: в разных загружениях перегруженные сваи могут быть разными - тут на это либо забить, либо с вариациями моделей играть. Это ведь то же самое, что в расчете ЖБ: мы знаем, какая будет эпюра усилий в конце, и сразу ее принимаем в расчет. Отсюда получаются простые уравнения равновесия, и простые формулы. А при честной нелинейности пришлось бы до потери сознания итерации гонять, с нелинейными зависимостями "усилия-перемещения", которые в конце все равно сойдутся к той же эпюре. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
На той же многопролетной балке моменты уходят с опор в пролет, или все-таки нет, и если да - то какая часть? Как это заранее узнать? Это к постам выше про ненужную или избыточную нелинейность. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
если память не изменяет у того же Городецкого была статья про "инженерную нелинейность" в ЛИРЕ-САПР, там приводился график изменения жесткости по длине ЖБ конструкции в зависимости от изменения эпюры момента. Так что в каждой точке плиты жесткость своя, индивидуальная, в зависимости от армирования, высоты сжатой/растянутой зоны, наличия/отсутствия трещин. Если вспомнить, что трещины раскрываются/закрываются, то можно придти к выводу, что жесткость ЖБ изгибаемых конструкций изменчива не только в пространстве, но и во времени.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
жесткость свай - тоже вещь сильно приблизительная. поэтому все расчетные обоснования распределения нагрузок, отличного от грузовых площадей, никак не может претендовать на "истину". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Т.е. расчетная схема представляет собой кучу накладывающихся друг на друга условных фундаментов со своим давлением. Это дает реалистичную картину осадки. Имхо, в этом случае не нужно уточнять жесткость свай в кусте отдельно по формулам. Кроме того, в крайних сваях реакцию можно оставить и повышенной, так как в этом случае в ростверке будет получаться большее армирование, что более надежно (больше реакции в крайних сваях за счет средних -> больше момент под подошвой). Кроме того, реальная нагрузка в свае может быть существенно выше, чем расчетная (коэффициент 1,4 по отношению расчетной/нормативной + локально под сваей может быть прочный грунт). |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Может потому что при перегрузке берут больше свай или больше сечение и длину?
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- оптимальное и надежное количество свай. В моих дотационных краях, у каждого объекта есть себестоимость строительства. И средства выкинутые в запас на начале строительства изымаются из его окончания(а мне возможно придется жить в таком доме, тк в Нерезиновск я не хочу, да и комфортного места там мне нет
![]() Сейчас получается, что заведомо полученный запас свай при жестком основании, мне нужно локально еще увеличить после расчета с фундаментными конструкциями ----- добавлено через ~2 мин. ----- - можно поясняющую картинку, фрагмент схемы для данного метода? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Если учитывать взаимное влияние свай строго по СП, то нагрузки на угловые сваи возрастают раза эдак в 2-3 по сравнению с расчетом при жесткостях свай, полученных как нагрузка/осадка одиночной сваи. Увеличивать количество свай или их длину - это делать равно то, что предлагалось в первой статье #53. А вот вторая статья оттуда же говорит, что так делать не нужно, так как крайние сваи начнут работать упруго-пластично (я, ничтоже сумняшеся, назвал это "закритической работой сваи"). Короче, вопрос больше академического, чем практического характера.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Закрепитель в последних редакциях СП залили:А обсуждение сверху - это народные способы сделать такой расчет хоть как-нибудь попроще, чем честно гонять нелинейность.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Ну такое.
Непонятна область применимости ф. 7.44. Только при N<Nu? Или наоборот, или для всех N? Как брать значение m? Вообще, результаты по этой формуле вот такие: Я не понимаю как их интерпретировать. Считать, что при любых значениях N свая не сможет понести более Nu? С таким подходом проще брать все вертикальные нагрузки со здания, делить на количество свай и смотреть, не вышло ли превышения несущей способности сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Еще какое. Сначала там надо починить единицы измерения. Потом объяснить, что это за "Ну" в знаменателе. Потом рассказать, откуда брать поправочный коэффициент. Это работы как раз на три переиздания. СП 24-2026, СП 24-2031 и СП 24-2036. Думаю, к 36 году управятся. А до тех пор из формулы следует что угодно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
а даже М=ql^2/8 и σ=M/W не может претендовать на истину. В ВУЗе на одной из лекций по теории упругости профессор (сопромат читал он же) начал на доске с помощью методов теории упругости для однопролетной шарнирно опертой балки загруженной равномерно распределенной нагрузкой определять нормальные напряжения в середине пролета (если мне память не изменяет, кажется именно такая была задача), делал он это примерно час. Затем по сопроматовски определил М=ql^2/8 и σ=M/W. Получились разные значения нормальных напряжений, профессор высчитал на сколько процентов они отличаются. Как итог сказал что то типа: теория упругости это точно, а сопромат это быстро!
"... сегодня каждый сам за себя решает, что он видит ..." (С) х/ф "Убить дракона" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
у этого вопроса есть еще и нормативно-правовая сторона. Когда я последний раз лично общался с экспертом из нашей местной экспертизы, он мне сказал: Время линейных расчетов прошло. Нет, я конечно мог (и хотел) ему ответить, что стальные конструкции как считали в линейной постановке, так и считаем, и армирование как подбираем по результатам линейного расчета, так и подбираем, и т.д. Но он же имел ввиду совсем другое, что в том же ФЗ 384 ст. 16 говорится про "учтены геометрическая и физическая нелинейность", в СП 63 приложение В пункт В.5 "Расчет ... производить с применением линейных и нелинейных деформационных (жесткостных) характеристик ...", в СП 430.1325800.2018 пункт 6.2.10 "... На последующих стадиях расчета при известном армировании следует принимать уточненные жесткости плит с учетом армирования, наличия трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре ...". Т.е. если эксперт "попросит" предоставить ему расчеты именно с учетом этих требований, то у меня нет юридических оснований сказать ему свой гордое "Нет!".
Последний раз редактировалось Artisan, 26.12.2024 в 07:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Нубий-IV, ну я же про юридическую сторону вопроса, а не про техническую речь веду
![]() ![]() А так то, да, в действующих СП много темных пятен, но которые ко многому обязывают. В том же СП 22 есть пункт 5.1.11 где сказано "... учитывать ... геометрическую и физическую нелинейность ..." (и много чего еще). И собственно это все было еще написано в СНиП 2.02.01-83* в п 2.4 с той разницей, что было слово "Рекомендуется учитывать ...геометрическую и физическую нелинейность ..." (и много чего еще). Хотя и в СНиП, и в СП приведены методики определения осадки только для схемы в виде линейно деформируемого полупространства методом послойного суммирования и для схемы линейно деформируемого слоя. Как обычный инженер ПГС может при при расчете осадок учесть нелинейность, если его "попросят", остается загадкой. Последний раз редактировалось Artisan, 26.12.2024 в 10:08. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение результатов расчета на поперечную силу в ЖБ балке в ПК Лира-Сапр, SCAD/Арбат, Статика (Ing+) | ki-ka | Расчетные программы | 31 | 12.11.2018 11:36 |
Из-за чего возникли большие усилия во второй раме каркаса? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 26.02.2015 13:02 |
Очень маленькие усилия в колоннах после МКЕ расчета | Valerius_78 | Мономах | 3 | 20.09.2013 23:19 |
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.07.2013 09:08 |