#1 | |
Достаточно ли толщины жб перекрытия
Регистрация: 13.01.2025
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4534
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Следующий вопрос на тему этого проекта он задал уже не вам, а вашему начальству, я так подозреваю. ... Надо сделать ж.б. плиту по профнастилу Н75. Толщиной 180 мм. 75 + 105 мм. Гофры под ножки оборудования пересчитать на поперечную силу с учётом пожара на R45 (минимум). Можно в Арбате, как прямоугольник без поперечной арматуры. Под тяжёлое оборудование надо делать фундамент-кубик по перекрытию распределяющий усилие на много гофр.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2025 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Сразу надо было схемы приложить.
Пролёт - это расстояние от опоры до опоры (ну так, на будущее). Пролёт балок у вас 6м, пролёт перекрытия 2м. 120 толщины на пролёт 2м вполне нормально. Если продавливание проходит, то какая разница куда встанет оборудование? Смятие ещё проверьте, может сетку почаще сделать в зоне опирания. Как альтернатива перекрытие по профлисту Н75 (несъёмная опалубка) общей толщиной 150мм (эквивалентная толщина как раз 120мм получается, по массе тоже самое что у вас).
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Некрасиво. Защитный слой минимум 20, а то и 25 мм.
Одна сетка будут иметь суммарную толщину 20 мм. Итого, расстояние между сетками будет 30-40 мм всего. Без совместно работы - нормально. Главное, чтобы совместные деформации были. Балки нельзя считать неподвижными. Они будут прогибаться, А плита будет прогибаться уже лёжа не прогибающихся балках. И да. Как заметили, надо проверить сбор нагрузок. Учтены ли все они. В том числе монтажные и строительные. Что за оборудование тоже важно: есть ли вибрация, допустим ли перекос основания и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Но можно и двумя. Да, расстояние маловато, но в норматив по расстоянию в свету вроде укладывается.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7
|
Вообще по нормам железобетонный элемент не может быть толщиной меньше 180мм. Для перекрытий обычно принимается 200мм толщина. Если примите 120мм, скорее всего у вас произойдет хрупкое разрушение в сжатой зоне из-за недостаточной рабочей высоты арматуры. Арматура диаметром 10мм применяется только как преднапрягаемая арматура. Лучше применять арматуру диаметром 12мм. Если расчет не производится, лучше взять армирование и в верхней зоне, и в нижней с шагом 200мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Цитата:
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
2) По поводу рабочей высоты арматуры почитайте СП 63 как рассчитывать жб элементы, в частности пункт 8.1.6. изучите смысл каждого составляющего формулы. Обычно это преподают в строительных ВУЗах. 3) Тоже самое, что и п.1 4) Можете другой шаг применить, кратный 25мм, но не более 200м, иначе не будет обеспечена совместная работа арматуры и бетона. Еще одно ограничение, чтобы в свету между стержнями было не менее 50мм чтобы можно было провибрировать. Перекрытие с арматурой диаметром 12мм и шагом 200мм будет гарантировано нести 800кг/м2 при пролете 6 метров |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Все верно, но такая толщина только для учета поперечного армирования в узле. Если бетонное сечение несет без армирования или продавливания вообще нет, например, в балочных плитах, меньшие толщины не запрещены.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Будьте мягче и терпимее =о) Человек видимо немного застрял в 2007...2010 годах и слегка запутался... СП 52-103-2007 п.п. 7.5 и 7.7 немного попутал, ну и слово "рекомендуется" трактует как то странно... Но с кем не бывает =)
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так то я с ним согласен.
А то вот перейдём на 40 мм толщины с расчётами в ансисе. Я прям вижу будущее. Я б даже сказал, что одна фирма уже в нём одной ногой. Вся в будущем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2025
Сообщений: 4
|
Добрый день! Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
Помогите пожалуйста оценить несущую способность межэтажного перекрытия. Исходные данные скудные, но все же: Толщина несущих стен газобетон 400мм (предположительно D500 poritep). Несущие стены только боковые, торцевые - панорамное остекление. На 1 эт есть внутренняя стена (несущая?) из газобетона 200мм. Собственно сабж (межэтажная плита перекрытия): - от стены до стены 6 м, длина 13,66 м - как опирается на стены не ясно (возможно льют единую плиту на несколько блоков, но при этом блоки идут "лесенкой", т. е. со смещением) - толщина 200мм - марка бетона неизвестна - армирование предположительно 10мм арматурой в 2 слоя с шагом 200 мм (судя по плите 1эт) - в плите есть вырез под лестницу 1100х3700мм Фото во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Что за назначение помещения? Будут ли перегородки на плите? Пролет 6м, толщина 200мм. Бетон принят B25. Арматура d10 А500С ш200 Нагрузки: св. плиты - 0,55т/м2 полы - 0,22т/м2 перегородка (по самому минимуму) - 0,07т/м2 полезная нагрузка - 0,24т/м2 Итого 1,08т/м2 Прочность по предельному моменту сечения - k=1,648 (если между основными стенами перегородка несущая, плита не нее опирается, ситуация будет лучше, но все равно, вряд ли, пройдет плита в зоне на торце, где панорамное остекление) Небольшой риторический вопрос - почему бы не попробовать прикинуть плиту ПЕРЕД производством работ? Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.04.2025 в 19:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2025
Сообщений: 4
|
Цитата:
Благодарю за подробный ответ Это жилой таун-хаус в продаже от нашего местного застройщика. Планировал делать КДП с звукоизоляцией по принципу "комната в комнате" на плавающей стяжке с нагрузкой, по моим подсчетам порядка 0,3-0,35т/м2 по площади 18м2. Отсюда и возник ворос по плите. Теперь сомневаюсь стоит ли вообще такое покупать ![]() Последний раз редактировалось Sharp Eye, 28.04.2025 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
То есть хотите нагрузить перекрытие на 0,3-0,35т/м2? Это очень много - жилые дома (по умолчанию) не проектируют на такую нагрузку. Стандартная полезная нормативная нагрузка на перекрытие жилого дома 0,15-0,2т/м2 (сюда входит мебель, техника и сами люди) ----- добавлено через ~5 мин. ----- ну сейчас уже понятно, что вероятно так и есть Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.04.2025 в 20:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2025
Сообщений: 4
|
Цитата:
Проекта нет к сожалению. А куда же ставить ванну на 300л? ![]() Приложил еще фото такого же тауна, но из следующего "ряда". На них видно проступающую арматуру. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Так ванная локально находится - локально может быть приличный перегруз на м2 (0,15-0,2т/м2 по всей плите в среднем). Но 18м2 - это уже не локально получается )
Можно попробовать узнать - что за полы будут, может достаточно тяжелые и можно будет их демонтировать (если конечно разводки какой-нибудь в них не предусмотрено). Что такое КДП -комната для прослушивания? Надо попробовать без стяжки обойтись (может по лагам деревянным соорудить). Цитата:
Меня очень смутили вертикальные сплошные щели. Зачем? Кладка без перевязки? Upd. Увидел проступающую арматуру - защитный слой не соблюден совсем - это да, плохо. Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.04.2025 в 21:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2025
Сообщений: 4
|
Цитата:
Таун продается просто как коробка со стеклами и вх.дверью, т.е. полы - голые плиты. Да, под КДП имел в виду комнату для прослушивания/домашний кинотеатр ![]() П.С.: Щели только в одном конкретном тауне видел, где арматура проступает, в других таких проблем нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77
|
Да это нарушение норм, соблюсти защитный слой в перекрытии - это элементарно, всего лишь достаточное количество фиксаторов. Из-за этого не рухнет, но если они экономят на фиксаторах, то что они там натворили с фундаментами - страшно подумать.
Короче, стоит задуматься перед покупкой)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Вероятно в качестве прокладок под арматуру использовали не нормальные фиксаторы, то то что под руку попадется - огрызки арматуры, щебень и т.п., вероятно при бетонирование арматура с них местами съехала. Это конечно говорит об общем уровне строительных работ на данном объекте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77
|
Тут просто арматуру загибали, чтоб опалубку по грани проема установить, "завышенный" з.с. как раз в месте загиба.
Легкий налет ржавчины даже по ГОСТ не является проблемой и не требует очищения |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опора стоек опалубки монолиного перекрытия на жб пустотные плиты | Olga Kh | Железобетонные конструкции | 3 | 24.07.2024 17:22 |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 16 | 28.10.2014 13:25 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |