Несущая способность профлиста.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Несущая способность профлиста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2008, 13:06 #1
Несущая способность профлиста.
Andr65
 
Руками вожу...
 
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143

Есть не совсем стандартый профлист. НС44-1000-0,7-0,1. 4 волны.Как выяснить несущ. способность при длине 10,3 м и шаге прогонов 3 м.У изготовителя такой инфы нет.
Просмотров: 48904
 
Непрочитано 07.05.2008, 13:12
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


А в чем нестандартность и что за "-0,1" в конце? ГОСТ 24045-94 НС44-1000-0,7 - вполне стандартный.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 14:01
#3
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Что за "0,1" не знаю,так в обозначении написано.Ну и скока он нести будет тогда?
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:31
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не понял, у меня нет справочника, возьмите геом.характеристики и проверьте, несет или нет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:41
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да что тут непонятного, Andr65 не конструктор, а архитектор.
только не понятно, почему за конструктора принимает решение.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:56
#6
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да что тут непонятного, Andr65 не конструктор, а архитектор.
только не понятно, почему за конструктора принимает решение.
халтурит наверно
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 15:29
#7
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Severe_dude Посмотреть сообщение
халтурит наверно
Ага,приподхалтуриваю
Нету у меня конструктора!!!
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 15:39
1 | #8
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


У В.В. Горева в 1-ом томе в конце есть таблица несущей способности профлистов при распределенной нагрузке и различных схемах опирания.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 17:01
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Как выяснить несущ. способность при длине 10,3 м и шаге прогонов 3 м.
На 3 метра практически ничего не несет, даже снег (180 кг/кв.м) с конструкцией кровли не потянет. Это стеновой профлист (буковка С после буквы Н (настил стеновой) При шаге 1,5 метра на крышу можно.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 22:37
#10
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
На 3 метра практически ничего не несет, даже снег (180 кг/кв.м) с конструкцией кровли не потянет. Это стеновой профлист (буковка С после буквы Н (настил стеновой) При шаге 1,5 метра на крышу можно.
Спасибо!
Andr65 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:13
#11
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Это стеновой профлист (буковка С после буквы Н (настил стеновой) При шаге 1,5 метра на крышу можно.
Я конечно дико извиняюсь,но не правильно вы расшифровали аббревиатуру НС. Согласно ГОСТа: НС - для настила и стеновых ограждений;

А несущая способность при 4-х пролётном креплении составляет 273 кг/кв.в. Во как!

Последний раз редактировалось Andr65, 08.05.2008 в 13:03.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 06:03
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Дабы не создавать новую тему пишу здесь. На форуме несколько раз высказывались, что на перекрытие использовать профлист в качестве несущего элемента нельзя. Однако у меня при нагрузке 600кг/м2 и шаге прогонов 1,5м проходит НС44-1000-0,7. У кого-нибудь был опыт применения профлиста в качестве несущего элемента перекрытия(не в составе монолит. плиты)?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 07:06
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
На форуме несколько раз высказывались, что на перекрытие использовать профлист в качестве несущего элемента нельзя
Поясните пожалйста, что вы имели в виду?

Профлист используют в монолитном перекрытии, либо в качестве несъемной опалубки, либо при учёте совместной работы, как внешнюю арматуру (в этом случае необходимо устройсво огнезащиты профлиста).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 08:22
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Поясните пожалйста, что вы имели в виду?

Профлист используют в монолитном перекрытии, либо в качестве несъемной опалубки, либо при учёте совместной работы, как внешнюю арматуру (в этом случае необходимо устройсво огнезащиты профлиста).
Я имел ввиду использование профлиста как самостоятельного элемента при небольших нагрузках на перекрытие и при частом шаге прогонов, т.е. вообще без монолита.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 09:35
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Профлист имеет гофры, а гофры имеют стенки. А стенки тонкие. И сжимающие усилия, как всегда, легко могут выпучить тонкую оболочку вбок. От этого стенка выключится из геометрии сечения и профлист в целом перестанет нести то, что мог бы при устойчивой стенке.
То же самое естественно происходит и с полкой гофра. Все это легко просчитывается по "Рекомендациям...".
Но при этом в рекомендациях рассматривается случай нагружения равномерно распределенной нагрузкой, т.е. локальной нагрузкой является только реакция опоры. У Вас же нагрузка будет от пола. Поэтому нужно конкретно приложить нагрузку к профнастилу от конструкции пола - может там лаги, бруски или еще что - все это локальная нагрузка.
Металлические перекрытия наверно разумно по прогибу и зыбкости проверить.
600 кг/кв.м - хорошая нагрузка.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 09:56
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Профлист имеет гофры, а гофры имеют стенки. А стенки тонкие. И сжимающие усилия, как всегда, легко могут выпучить тонкую оболочку вбок. От этого стенка выключится из геометрии сечения и профлист в целом перестанет нести то, что мог бы при устойчивой стенке.
То же самое естественно происходит и с полкой гофра. Все это легко просчитывается по "Рекомендациям...".
Но при этом в рекомендациях рассматривается случай нагружения равномерно распределенной нагрузкой, т.е. локальной нагрузкой является только реакция опоры. У Вас же нагрузка будет от пола. Поэтому нужно конкретно приложить нагрузку к профнастилу от конструкции пола - может там лаги, бруски или еще что - все это локальная нагрузка.
Металлические перекрытия наверно разумно по прогибу и зыбкости проверить.
600 кг/кв.м - хорошая нагрузка.
В конце второго то Горева есть методика расчета в.т.ч. устойчивости стенки гофры, думаю они подойдут. Сверху планирую засыпную звукоизоляцию и по ней ц.п.стяжку и соотв. покрытие пола. В этом случае я думаю можно принять нагрузку равномерно распределенной.
Ильнур, т.е. как я понял Вы не сторонник позиции "Профлист это хило-его только на кровлю"?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:17
#17
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Ильнур я что-то не совсем понял, а что за проверка на "зыбкость" ?
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:39
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Ильнур я что-то не совсем понял, а что за проверка на "зыбкость" ?
П.10.10. СНиП 2.01.07-85.
Цитата:
как я понял Вы не сторонник позиции "Профлист это хило-его только на кровлю"?
Как бы это сказать... Профлист бывает разный - от С8-0,5 до Н114-1, это разные "хилости"
Еще есть такой момент - профлист по сути - ряд параллельно расположенных с немелким шагом балок, мало связанных друг с другом. Т.е. при хождении по настилу или при перемещении нагрузки Вы передаете сосредоточенную нагрузку попеременно то на одну, то на другую, и соответсвенно все будет происходить "зыбко". Поэтому важно распределить нагрузку. Например, один слой листов вдоль, второй слой - поперек. Или стяжку делать соответствующую - например из больших прочных листов ЦСП или еще чего-нибудь.
Про огнестойкость уже говорили - не упустите этот момент.
Offtop: К слову (не упустите):тут мы спроектировали объект в карстовозможном районе, в исходных без провалов. Объект построили. Экспертиза запросила специсследования на карст, геологи снова дали, но уже провал диаметром 6 м. А объект построен.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:39
#19
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, один слой листов вдоль, второй слой - поперек. Или стяжку делать соответствующую - например из больших прочных листов ЦСП или еще чего-нибудь.
Мда, зказчику явно цена ЦСП не понравится
А данные листы заменяют стяжку?, толщина 10мм как то смущает, что они там выравняют.
Мне цементная стяжка в любом случае понадобится(теплый пол), а вот выравнить основание хотел засыпной звукоизоляцией. Должно получиться достаточно жестко
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:45
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Не проще залить по профлисту слой керамзитобетона (легкий и звукоизоляция хорошая), а по нему уже сделать стяжку?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:52
#21
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не проще залить по профлисту слой керамзитобетона (легкий и звукоизоляция хорошая), а по нему уже сделать стяжку?
Тоже над этим думал, неплохой вариант.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:57
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Мда, зказчику явно цена ЦСП не понравится
А данные листы заменяют стяжку?, толщина 10мм как то смущает, что они там выравняют.
Цена ЦСП наверно не выше фанеры.
И какие-такие 10 мм? ЦСП бывает 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 30 мм.
Я на ЦСП не настаиваю. Просто инфо.
А пол-то где?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:23
#23
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цена ЦСП наверно не выше фанеры.
И какие-такие 10 мм? ЦСП бывает 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 30 мм.
Я на ЦСП не настаиваю. Просто инфо.
А пол-то где?
У нас в городе 10мм стоит почти 200р квадрат.
Пол в АБК.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:43
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А сколько стоит стяжка 5-6 см с работой? Не думаю, что дешевле...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 15:01
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А сколько стоит стяжка 5-6 см с работой? Не думаю, что дешевле...
Около того и выйдет
Только 20мм это уже 350р+ уложить еще надо. А ЦСП действительно используют как выравнивающую стяжку?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 16:27
#26
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Около того и выйдет
Только 20мм это уже 350р+ уложить еще надо. А ЦСП действительно используют как выравнивающую стяжку?
Думаю ЦСП здесь будет выступать больше как "жесткий диск" для профлиста: равномерно передавать нагрузку на гофры, поэтому надо чтоб несущие элементы перекрытия лежали горизонтально
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 17:45
#27
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Пример перекрытия по профлисту. Сертифицырованно.
"Шифр М25.152004 вып. 4 Полы жилых и общественных зданий со сборными стяжками из гипсокартонных листов"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пол_11.jpg
Просмотров: 1513
Размер:	69.3 Кб
ID:	32877  
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 21:21
1 | #28
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


а на сколько изменяется угол внутреннего трения если в природном залегании (песок мелкий влажный) он был 30 град, а после его выемки и обратной засыпки им же , сколько станет значение этого показаеля?????
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 21:17
#29
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Не хотелось множить новую тему, вопрос вот в чем: есть пролет 6-метров. На него опираю профлист Н 114-750-0,8. По нагрузкам у меня только снег (180кг) и все, снеговых мешков не будет, кровля односкатная и с не большим уклоном (5градусов), без всяких парапетов, здание 12х12метров. Я посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа, но вот прогиб получается - 4 см. Чем это чревато? Уже поздно поменять на двухпролетную схему работы и поменять марку профнастила(сейчас бы взял толщину 1мм листа и спал спокойно). Ваше мнение - будет он держать?
профлист опирается на 12метровые фермы из гнутых труб - 100мм.

Последний раз редактировалось konalek, 05.06.2011 в 22:39.
konalek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 22:11
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Держать будет, но прогиб больше допустимого по эстетическим соображениям (f = L/200 = 30 мм). Это означает что не рухнет, а всего лишь заметно прогнется.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 22:21
#31
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Держать будет, но прогиб больше допустимого по эстетическим соображениям (f = L/200 = 30 мм). Это означает что не рухнет, а всего лишь заметно прогнется.
да там эстетики не надо, главное чтоб держало.... просто я представляю схему работы профлиста при прогибе, какие нагрузки получит крепеж профлиста... не по срезает ли их?
konalek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 23:31
#32
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
Не хотелось множить новую тему, вопрос вот в чем: есть пролет 6-метров. На него опираю профлист Н 114-750-0,8. По нагрузкам у меня только снег (180кг) и все, снеговых мешков не будет, кровля односкатная и с не большим уклоном (5градусов), без всяких парапетов, здание 12х12метров. Я посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа, но вот прогиб получается - 4 см. Чем это чревато? Уже поздно поменять на двухпролетную схему работы и поменять марку профнастила(сейчас бы взял толщину 1мм листа и спал спокойно). Ваше мнение - будет он держать?
профлист опирается на 12метровые фермы из гнутых труб - 100мм.
Прогиб, ограниченный эстетическими требованиями, считается от длительной части нормативной нагрузки. Для Москвы, например, таковая составит 180*0.5*0.7=63кг/кв.м (по неактуализированному СНиПу). Наверняка по эстетике пройдет.
Я бы в данном случае задумался о стоке воды в период таяния снега.
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 00:12
#33
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


сток воды будет обеспечен т.к. профнастил уложен с уклоном, как раз для стока
konalek вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 00:33
#34
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
сток воды будет обеспечен т.к. профнастил уложен с уклоном, как раз для стока
5 градусов. Не маловато для профлиста?
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:06
#35
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
5 градусов. Не маловато для профлиста?
да если через стыки вода побежит то нечего страшного т.к. это навес, осадки и так будут попадать, он и так открытый, мне самое главное чтоб он выдержал снег, а то зимы в последнее время аномальные, будет ли не будет снега 180 кг....
konalek вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:54
#36
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа,
А устойчивость стенок на опоре?
Вспомним окей
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 13:26
#37
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
да если через стыки вода побежит то нечего страшного т.к. это навес, осадки и так будут попадать, он и так открытый, мне самое главное чтоб он выдержал снег, а то зимы в последнее время аномальные, будет ли не будет снега 180 кг....
Об этом больше должны переживать нормописатели

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А устойчивость стенок на опоре?
Однопролетная схема у автора вопроса
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 14:31
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Однопролетная схема у автора вопроса
И что? На опорах стенки гофров могут потерять устойчивость. Правда в данном случае - не теряют.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 15:55
#39
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И что? На опорах стенки гофров могут потерять устойчивость. Правда в данном случае - не теряют.
Теоретизируете
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 06.06.2011, 16:18
#40
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
прогиб больше допустимого по эстетическим соображениям
Если прогиб получается при упругой деформации, то после таяния снега (снятия нагрузки) лист восстановится. Вот и вся эстетика...
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 17:32
#41
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор? вот например получилось так что в одном месте профлист свешивается за опорой на 40 см, а в другом( в месте стыков профлиста) на 10 см. Опорная части трубы из 100х5. Просто я теоризирую, вот например на одной опоре срезало крепежные болты, хватит ли опорной части профлиста чтоб он не выскользнул при прогибе? при расчете же получается что одна опора шарнирно-подвижная, а другая шарнирно-неподвижная...
konalek вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 18:31
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Если прогиб получается при упругой деформации, то после таяния снега (снятия нагрузки) лист восстановится. Вот и вся эстетика...
Ну да - восстановится. Но при максимальной нагрузке - не красиво. По этому и существуют эстетические нормы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:15
#43
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
при максимальной нагрузке - не красиво
При максимальной снеговой нагрузке всё "некрасиво" будет спрятано под красивым сугробом.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:16
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
При максимальной снеговой нагрузке всё "некрасиво" будет спрятано под красивым сугробом.
Сугроб сверху, а прогиб наблюдаем снизу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:24
#45
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


[quote=konalek;762808]а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор?

При равномерно распределённой нагрузке выступающие консоли должны составлять примерно (почти точно) 1/3 от расстояния между опорами. При этом изгибающие моменты в середине балки и на опорах будут примерно равны.


Для Нитонисе.
Человек интересовался, "будет ли держать" лист. А если необходима эстетика снизу - забубеньте изнутри зелёные арки.

Последний раз редактировалось uraltay, 06.06.2011 в 20:47.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 15:27
#46
Parasolka


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 1


Понесет ли профлист С-44 снеговую нагрузку 180кг/м2 (III снеговой район) при шаге прогонов 2м? Очень надо!!!!! Помогите, кто может!
Parasolka вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 20:39
#47
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Напряжение изгиба получается не более 1100 кг/см2 для листа С44-1000-07. Выдержит.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 15:16
#48
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Поздновато я с ответом, но может другие прочитают))) не автор вопроса.
На пролете от 4 до 6 м лучше усилить в опорной зоне профлист узкой полосой - см 30. Он ложится при этом в 2 слоя. Перекрытия с использованием профлиста в качестве несущего элемента делаю постоянно, но под небольшие нагрузки - до 200 кг полезной.
снизу вопрос нормативной огнестойкости В МОИХ случаях решался подвесным потолком из негорючих материалов.
Сверху - если не эксплуатируемое покрытие в промкорпусе - минвата+стяжка спс.
если полы помещения - сухая стяжка (смл, цсп) покрытие по ней - щели по бокам заделать)))
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 19:56
#49
noChoice

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2015
Полтава
Сообщений: 3


Подскажите, а есть ли таблицы со значениями нагрузок для 57, 75 профлистов с пролетами меньше 3 метров? По пособию смотрел, что при пересчете на отсутствующий пролет несущая способность зависит от пролета в квадрате, как я понимаю из банальной ql^2/8? Просто для 1,75 м очень дикие значение получил, вот и засомневался
noChoice вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 17:27
#50
Yulay


 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
Поздновато я с ответом, но может другие прочитают))) не автор вопроса.
На пролете от 4 до 6 м лучше усилить в опорной зоне профлист узкой полосой - см 30. Он ложится при этом в 2 слоя. Перекрытия с использованием профлиста в качестве несущего элемента делаю постоянно, но под небольшие нагрузки - до 200 кг полезной.
снизу вопрос нормативной огнестойкости В МОИХ случаях решался подвесным потолком из негорючих материалов.
Сверху - если не эксплуатируемое покрытие в промкорпусе - минвата+стяжка спс.
если полы помещения - сухая стяжка (смл, цсп) покрытие по ней - щели по бокам заделать)))

Подскажите, как крепится эта полоса в опорной части? не совсем понятно.
Под ребра подкладывается или имеется в виду обычный провар нижней полки?
Yulay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Несущая способность анкеров из арматуры I.Van Железобетонные конструкции 8 28.11.2007 19:54
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41