Несущая способность профлиста.
Руками вожу...
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 48904
|
|
||||
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Наша игра - Самая игра! :D |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
|
|||
![]() |
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
А несущая способность при 4-х пролётном креплении составляет 273 кг/кв.в. Во как! ![]() Последний раз редактировалось Andr65, 08.05.2008 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Дабы не создавать новую тему пишу здесь. На форуме несколько раз высказывались, что на перекрытие использовать профлист в качестве несущего элемента нельзя. Однако у меня при нагрузке 600кг/м2 и шаге прогонов 1,5м проходит НС44-1000-0,7. У кого-нибудь был опыт применения профлиста в качестве несущего элемента перекрытия(не в составе монолит. плиты)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Профлист используют в монолитном перекрытии, либо в качестве несъемной опалубки, либо при учёте совместной работы, как внешнюю арматуру (в этом случае необходимо устройсво огнезащиты профлиста). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Я имел ввиду использование профлиста как самостоятельного элемента при небольших нагрузках на перекрытие и при частом шаге прогонов, т.е. вообще без монолита.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Профлист имеет гофры, а гофры имеют стенки. А стенки тонкие. И сжимающие усилия, как всегда, легко могут выпучить тонкую оболочку вбок. От этого стенка выключится из геометрии сечения и профлист в целом перестанет нести то, что мог бы при устойчивой стенке.
То же самое естественно происходит и с полкой гофра. Все это легко просчитывается по "Рекомендациям...". Но при этом в рекомендациях рассматривается случай нагружения равномерно распределенной нагрузкой, т.е. локальной нагрузкой является только реакция опоры. У Вас же нагрузка будет от пола. Поэтому нужно конкретно приложить нагрузку к профнастилу от конструкции пола - может там лаги, бруски или еще что - все это локальная нагрузка. Металлические перекрытия наверно разумно по прогибу и зыбкости проверить. 600 кг/кв.м - хорошая нагрузка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Ильнур, т.е. как я понял Вы не сторонник позиции "Профлист это хило-его только на кровлю"? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
П.10.10. СНиП 2.01.07-85.
Цитата:
![]() Еще есть такой момент - профлист по сути - ряд параллельно расположенных с немелким шагом балок, мало связанных друг с другом. Т.е. при хождении по настилу или при перемещении нагрузки Вы передаете сосредоточенную нагрузку попеременно то на одну, то на другую, и соответсвенно все будет происходить "зыбко". Поэтому важно распределить нагрузку. Например, один слой листов вдоль, второй слой - поперек. Или стяжку делать соответствующую - например из больших прочных листов ЦСП или еще чего-нибудь. Про огнестойкость уже говорили - не упустите этот момент. Offtop: К слову (не упустите):тут мы спроектировали объект в карстовозможном районе, в исходных без провалов. Объект построили. Экспертиза запросила специсследования на карст, геологи снова дали, но уже провал диаметром 6 м. А объект построен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() А данные листы заменяют стяжку?, толщина 10мм как то смущает, что они там выравняют. Мне цементная стяжка в любом случае понадобится(теплый пол), а вот выравнить основание хотел засыпной звукоизоляцией. Должно получиться достаточно жестко ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
И какие-такие 10 мм? ЦСП бывает 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 30 мм. Я на ЦСП не настаиваю. Просто инфо. А пол-то где? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
а на сколько изменяется угол внутреннего трения если в природном залегании (песок мелкий влажный) он был 30 град, а после его выемки и обратной засыпки им же , сколько станет значение этого показаеля?????
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
Не хотелось множить новую тему, вопрос вот в чем: есть пролет 6-метров. На него опираю профлист Н 114-750-0,8. По нагрузкам у меня только снег (180кг) и все, снеговых мешков не будет, кровля односкатная и с не большим уклоном (5градусов), без всяких парапетов, здание 12х12метров. Я посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа, но вот прогиб получается - 4 см. Чем это чревато? Уже поздно поменять на двухпролетную схему работы и поменять марку профнастила(сейчас бы взял толщину 1мм листа и спал спокойно). Ваше мнение - будет он держать?
профлист опирается на 12метровые фермы из гнутых труб - 100мм. Последний раз редактировалось konalek, 05.06.2011 в 22:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
да там эстетики не надо, главное чтоб держало.... просто я представляю схему работы профлиста при прогибе, какие нагрузки получит крепеж профлиста... не по срезает ли их?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Я бы в данном случае задумался о стоке воды в период таяния снега. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
![]() Однопролетная схема у автора вопроса |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор? вот например получилось так что в одном месте профлист свешивается за опорой на 40 см, а в другом( в месте стыков профлиста) на 10 см. Опорная части трубы из 100х5. Просто я теоризирую, вот например на одной опоре срезало крепежные болты, хватит ли опорной части профлиста чтоб он не выскользнул при прогибе? при расчете же получается что одна опора шарнирно-подвижная, а другая шарнирно-неподвижная...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
[quote=konalek;762808]а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор?
При равномерно распределённой нагрузке выступающие консоли должны составлять примерно (почти точно) 1/3 от расстояния между опорами. При этом изгибающие моменты в середине балки и на опорах будут примерно равны. Для Нитонисе. Человек интересовался, "будет ли держать" лист. А если необходима эстетика снизу - забубеньте изнутри зелёные арки. Последний раз редактировалось uraltay, 06.06.2011 в 20:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Поздновато я с ответом, но может другие прочитают
![]() На пролете от 4 до 6 м лучше усилить в опорной зоне профлист узкой полосой - см 30. Он ложится при этом в 2 слоя. Перекрытия с использованием профлиста в качестве несущего элемента делаю постоянно, но под небольшие нагрузки - до 200 кг полезной. снизу вопрос нормативной огнестойкости В МОИХ случаях решался подвесным потолком из негорючих материалов. Сверху - если не эксплуатируемое покрытие в промкорпусе - минвата+стяжка спс. если полы помещения - сухая стяжка (смл, цсп) покрытие по ней - щели по бокам заделать ![]()
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 23.11.2015
Полтава
Сообщений: 3
|
Подскажите, а есть ли таблицы со значениями нагрузок для 57, 75 профлистов с пролетами меньше 3 метров? По пособию смотрел, что при пересчете на отсутствующий пролет несущая способность зависит от пролета в квадрате, как я понимаю из банальной ql^2/8? Просто для 1,75 м очень дикие значение получил, вот и засомневался
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19
|
Цитата:
Подскажите, как крепится эта полоса в опорной части? не совсем понятно. Под ребра подкладывается или имеется в виду обычный провар нижней полки? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 | Tandr | Основания и фундаменты | 32 | 14.02.2008 23:51 |
Несущая способность анкеров из арматуры | I.Van | Железобетонные конструкции | 8 | 28.11.2007 19:54 |
несущая способность стекла | 005 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 26.10.2005 15:30 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |