Фундамент под кирпичную колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под кирпичную колонну

Фундамент под кирпичную колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2008, 13:34 #1
Фундамент под кирпичную колонну
Ириша Сергеевна
 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90

16 тонн давит на кирпичный столб 380х380. Можно ли этот столб поставить на армированный подколонник (600Х600), т.е. организовать столбчатый ф-т без ступеней? И по какой формуле проверить несущую способность такого фундамента?
Просмотров: 20628
 
Непрочитано 07.05.2008, 13:41
#2
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


На столбчатый фундамент без ступеней можно опереть балочную клетку без балок
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 13:44
#3
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Какой высоты фундамент? На каком основании?
P.S.
Цитата:
столб
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 13:53
#4
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Alex_PKU, высота фундамента - 1,2м. Грунты - суглинки... непросадочные... расч. сопр. - 180 кПа.
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 14:07
#5
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Вообще, этот вопрос для меня не принципиален. Слышала такое от других конструкторов и решила поинтересоваться здесь.
Понятно, что подошва фундамента нужна, что она распределяет нагрузку на грунт. Вопрос вот в чем: есть ли формулы (ну, типа, "на глаз"), по которым можно "мобильно" определять такие вопросы и не томить заказчика?
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:08
#6
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


1. Размер фундамента 600х600?

Грубо: N/R=16/18=0.889м^2 > A=0.36м^2 => размер минимум 950х950!

2. Если кирпич 380х380 проходит, зачем бетон 600х600?

P.S. Загляните в "РУКОВОДСТВО по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий", 1978 г - найдете ответы на многие вопросы.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:27
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


С учетом собственного веса фундамента и кирпичного столба у меня получилось минимум 1100х1100.
И еще - столб 380х380 неудобно выкладывать. Плюс несущая способность столба 380х380 из кирпича пластического прессования М100 на растворе М50 без армирования при высоте до 3,6 м на пределе.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:29
#8
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


18т+кирпичный столбик+фундамент,- минимум 1.2х1.2 -подошва и 0,6х0,6 - подколонник. (от ступеней все равно не уйти)
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:38
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


ну вы даете, господа... а вы вообще знаете для чего в фундаментах ступени делаются? =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:42
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ступени в фундаментах делаются для красоты!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:50
#11
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Я может не совсем правильно понял вопрос. Что проверить то надо, размеры подошвы или несущую способность подколонника? Подколонник 600х600 из В15 на осевое сжатие по бетону несет порядка 300 т.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ступени в фундаментах делаются для красоты!
+1
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:56
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


делайте плиту 1.2х1.2 высотой 300 мм и ставьте на нее свой столб без ступеней всяких
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 15:22
#13
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
ну вы даете, господа... а вы вообще знаете для чего в фундаментах ступени делаются? =)
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
делайте плиту 1.2х1.2 высотой 300 мм и ставьте на нее свой столб без ступеней всяких
И что - кирпич в земле?

Заглубление подошвы min - 500!
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 15:38
#14
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Forrest_Gump
ступени в фундаментах делаются для красоты!
+5
alektich вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 15:59
#15
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Вообще, этот вопрос для меня не принципиален.
Цитата:
Понятно, что подошва фундамента нужна ...
Цитата:
Слышала такое от других конструкторов ...
Ну и подход у Вас Ириша Сергеевна.

Вы итересуетесь просто так (для информации) или Вы причастны к проектированию данного объекта?
Интересно, кстати, что за объект (этажность хотя бы и площадь).

Почему то кажется, что по поводу размера подошвы фундамента, это не единственный вопрос, который должен Вас мучить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 16:08
#16
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Armin, нормальный подход...
пришел один дедушка... хочет к дому гараж пристроить, а пролет большой. Решили поставить столбик, чтобы пролет перекрыть. А денег-то у него мало. Кушать нечего. Вот и думаю, как это все подешевле сделать. И как бы сэкономить.
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 16:14
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


какой интересный дедушка, на покушать у него денег нет, а вот гараж (под автомобиль) построить хочет. да еще пролет в гараже большой - делаем вывод, что на два машино-места гараж. а если это стобик под кровлю - то неслабая нагрузка на него приходится (в 16 тс). я бы сказал - очень сказочный объект для сказочного дедушки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 16:20
#18
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


да, Forrest_Gump, так и есть...
hmmm...наверное у него грузовик
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 16:24
#19
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Раз у "сказочного" дедушки покушать нечего и денег нет!
Может с "миру по нитке" - глядишь дедушке "СКАЗОЧНЫЙ ГАРАЖ"
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 16:30
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
пришел один дедушка... хочет к дому гараж пристроить, а пролет большой. Решили поставить столбик, чтобы пролет перекрыть. А денег-то у него мало. Кушать нечего. Вот и думаю, как это все подешевле сделать. И как бы сэкономить.
Тем более надо по серьезней подходить к данному вопросу.
По поводу экономии на фундаментах вопрос очень интересный.

Денег у человека на усиление (реконструкцию), в будущем, наверное тоже нет. Кроме экономии, хотелось бы, чтоб и простояло подольше...

Цитата:
Заглубление подошвы min - 500!
На геологию ведь денег тоже естественно нет, помещение не отапливаемое, заглубиться бы не помешало подошвой (либо подушечку под фундамент из щебня выполнить), дабы вдруг не вспучило.

Цитата:
Грунты - суглинки... непросадочные... расч. сопр. - 180 кПа.
Или есть геология? Какая у Вас в Мариуполе глубина промерзания для суглинков (у нас 1,9 м допустим)?

А в принципе для данного случая советую посмотреть (см. прилагаемый файл) Сажин ВС "Не зарывайте фундаменты вглубь" 2003. Там все просто до безобразия.
Вложения
Тип файла: zip Сажин ВС = Не зарывайте фундаменты вглубь_2003.zip (371.5 Кб, 4562 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 08.05.2008 в 07:59. Причина: Забыл про геологию и промерзание
Armin вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 16:31
#21
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
И по какой формуле проверить несущую способность такого фундамента?
Девушка возьмите хотя бы учебник Байкова по ЖБК, прочитайте там все есть. Если что-то не понятное там, то давайте обсудим!
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 20:42
#22
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
И что - кирпич в земле?
не понял... что в этом такого?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 22:13
#23
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В ринципе, сколько под кирпич фундаментов делал, всегда отметка верха фундаментов min 300 мм над землей, архитекторы говорили и я поверил. Ну нельзя оставлять кирпичную кладку в земле.

Предвижу разговоры по поводу фундаментов из кирпича.

Сейчас не вспомню, где то видел (по моему в нормативной литературе). Найду выложу ссылку.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 02:00
#24
Yervand Y. Grigoryan

Проектирование-строительство
 
Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
Сообщений: 21
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
Вообще, этот вопрос для меня не принципиален. Слышала такое от других конструкторов и решила поинтересоваться здесь.
Понятно, что подошва фундамента нужна, что она распределяет нагрузку на грунт. Вопрос вот в чем: есть ли формулы (ну, типа, "на глаз"), по которым можно "мобильно" определять такие вопросы и не томить заказчика?
Мне кажется что не так важно из какого материала выполнен сам столб, как важна его нагрузка. Если принимать ширину подушки на глаз, то наверно нужно подобрать ширину из условия 1кг нагрузки на 1 кв.см. подошвы фундамента. А кол-во ступеней принять из учета распределения нагрузки под углом 45 градусов, отсюда и получится ширина подколонника, но думаю 400х400 будет достаточно (на глаз imho)...А от ступеней как кто-то верно заметил тут не уйти. И еще, у Вас случайно там нет сейсмики?...если есть, то думаю про кирпичи надо будет забыть...
__________________
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать...
Yervand Y. Grigoryan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под кирпичную колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57