Непрочитано 09.05.2008, 10:04 #1
"Соскабливание" монолитной колонны плитой
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Вчера имел разговор со своим директором и он мне рассказал следующее. Был у нас объект 16-ти этажный жилой дом. Наша организация делала архитектуру, а конструкции (монолит) за отсутствием своих специалистов выполняла другая организация на этом специализирующая. И было это несколько лет назад, здание уже стоит, снтересное здание получиось, мне нравиться. Так вот директор мне рассказал что в нем проиходит следующий процесс. В больших пролетах на колоннах появилось как бы "соскабливание". Пока за неимением фотографий предлагаю схемку (см ниже), но собираюсь туда съездить. Мой вопрос в слудующем, почему это случилось? В чем ошибка проектной организации? или быть может это ошибка рабочих? Судя по всему в тех местах был технологический шов бетона. Или быть может проблема в поперечном армировании колонны в этом месте (в параллельной теме как раз обсуждается этот вопрос). В общем специалисты КЖ и опытные расчетчики, прош высказать пока свои предположения (за неименеем фотографий) какие усилия там возникли что вызвали такой процесс и как с этим вообще бороться как на стадии проектирования, так и по сложившейся ситуации.. быть может усилить обоймами... А еще есть предположения что марка метона не соответсвует. В общем... жду комментариев, заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скол.jpg
Просмотров: 993
Размер:	32.6 Кб
ID:	6254  

Просмотров: 23445
 
Непрочитано 09.05.2008, 10:25
#2
опус


 
Сообщений: n/a


Вчера у нас в по всей стране происходили определенные события, г-н Regby!
Подтвердите, тот факт, что предоставленная Вами информация - Вам вместе с Вашим директором не померешилась после третьего стакана!

кажись, продавливанием попахивает.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:16. Причина: Regby, наконец- то научился держать удар. Взрослеет!
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 10:27
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


опус, ты же у нас "специалист" проетировщик, а не строитель, куда же столько лакаешь? Что ни день то рассказываешь как заливал своё некое горе... я прото переживаю за тебя, дружище, без тебя на форуме станет скучно, кто еще меня смешить будет?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 15:09
#4
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Похоже продавливание. Заказывайте обследование.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 20:53
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


При продавливании разве трещины не в перекрытии образуются?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 21:25
#6
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Образуются. Но ломается и трескается по слабому сечению.
Заказывайте обследование. Слишком велик риск.
Тут и фото не поможет. Нужно смотреть марку бетона по факту, проектное армирование, реальное армирование - вот тогда-то и будет диагноз. И лечение естественно.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 22:07
#7
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Хотелось бы, сначала посмотреть данный узел в РД. Без обследования не обойтись...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 09:08
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В общем... жду комментариев, заранее спасибо.
похоже предаварийная ситуация
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 09:39
#9
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby!
Фото в студию: все 4 грани колонны под- и над перекрытием!!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 13:01
#10
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Реализовались мембранные напряжения в плите? Может плита тонковата для данного пролета?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 15:32
#11
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Такая версия. иногда у строителей колонны получаются выше чем надо и строители в руки берут тяжелый отбойные молотки и ...
в принципе результат их работы (сколы у верха колонны) видны сразу и не вооруженным взглядом, но могли иметь место совсем микротрещены, которые выросли и возмужали под нагрузкой, и сейчас вы их наблюдаете.
это только версия.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 15:50
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у меня другая была причина в таких трещинах - при отливке колонн верхушку увели в сторону от проектного положения. горе-строители начили выгибать арматурные выпуска в проектное положение. и не смотря на наличие монолитной плиты перекрытия получили аналогичные сколы в колоннах под плитой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 16:16
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Сделать фотографии пока нет возможности, но вот до чертежей добрался... чертежи КЖ выдавались группами на отметки. т.е. для такой то отметки:
- план расположения колонн и стен между отметками...
- армирование стен и колон между отметками...
- план опалубки перекрытия на отметке...
- план нижнего армирования перекрытия на отм...
- план верхнего армирования перекрытия на отм...
- план добавочного армирования перекрытия на отм...
и по новой для следующей отметки...

Чертежи выполнены турецкой очень известной в Татрстане фирмой... програмное обеспечение соответствующее.. размеры указаны в сантиметрах... ну в принципе по оформлению все видно

выкладываю чертеж колонн.. в принципе нет проблем выложить и больше, но ведь не у всех безлимитный трафик... короче если что то интересует могу отсканить (да чертежи у нас в бумажном формате поэтому приходиться сканировать)

К стати нигде не нашел чертежей с поперечным армированием плиты.. судя по всему его просто нет (директор так же говорит). Проще всего сейчас начать кричать об ошибках в проекте (ну неужели для жилого дома для монолитной плиты 200 без капителей ненужно поперечного армирования?), но... фирма престижная строите монолитн давно, поэтому я лучше скажу что я не понимаю их решений т.е. сам дурак...
Вложения
Тип файла: rar Армирование колонн.rar (488.9 Кб, 526 просмотров)

Последний раз редактировалось Regby, 10.05.2008 в 16:23.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 16:41
#14
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


почитайте свой пост №5.
Цитата:
(ну неужели для жилого дома для монолитной плиты 200 без капителей ненужно поперечного армирования?),
запросто.
армирования нет в плите, а скалывает колонну.
ню-ню
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 17:15
#15
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:17. Причина: Идея не проходит.
 
 
Непрочитано 10.05.2008, 18:27
#16
wyd


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54


Regby
"програмное обеспечение соответствующее"- можно уточнить?
приведеное вами армирование колонн для отм +50 (т.е 16эт?), и проблемы только на этом уровне?
для понимания нужен хотя бы типовой этаж (АР), а так пока недостаточно
исходных данных...
wyd вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 20:49
#17
evgsar

Пенсионер
 
Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53


Подобную ситуация видел когда турки кувалдами гнули выпуски арматуры, как объяснили (на пальцах) для обеспечения соосности стержней нижней и верхней колонны
evgsar вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 21:16
#18
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:18. Причина: evgsar и Forrest указали новое направление поиска по "загадочной проблеме" г-н Regby
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 21:36
#19
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да не знаю я где такое обнаружилось - не видел своими глазами - после праздников поеду смотреть и фотографии делать, пока просто хотел узнать какие варианты есть из чужого опыта...
В кратце резюмируя все что пишут получается насколько версий
1 продавливание
(за) поперечной арматуры в плите действительно нет как по чертежам так и реально
(против) МНЕ непонятно почему трещины появились в этом месте а не в перекрытии (но тут я профан)
2 технологический брак (т.е. нижняя колонна не совпадает с верхней отсюда "кувалдное" загибание стержней со всеми вытекающими)
3 что то мелькнуло про тяжелые отбойные молотки... (но врядли)

Програмное обеспечение... вы чертеж смотрели? Я не думаю что это автокад, а вот что не знаю
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 21:57
#20
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:18. Причина: не по теме.
 
 
Непрочитано 11.05.2008, 00:00
#21
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Цитата:
Програмное обеспечение... вы чертеж смотрели? Я не думаю что это автокад, а вот что не знаю
Это автокад! А считалось скорей всего в ROBOTе.
А как турецкая фирма называется?
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 12:06
#22
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Присоеденюсь к теме.
Подобный случай я то же встречал. Даже в 3х этажном здании (торговля -400кг/кв.м, 6х6м, колонны 400х400, В30) при возведении заметил подобные трещины. Даже при уменьшении сечени колонн прочность обеспечивается, так что колонны трещать не должны. Но они появились. Я выявил 2 причины:
-отдалбливание колонн при переборе с заливкой
- (плюсом к 1) зимний бетон.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 13:04
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2Regby
осмотрите внимально верх колонны на предмет следов от пристрелки опалубки к колонне дюбелями. При опалубливании перекрытия остаются зазоры между колоннами (пилонами) и опалубкой перекрытия. Хлопцы на стройке не долго думая стреляют листы фанеры к колонне. А ей 5 дней - прочность не набрана. Остаются в лучшем случае микротрещины.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 15:56
#24
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Вчера имел разговор со своим директором и он мне рассказал следующее. Был у нас объект 16-ти этажный жилой дом. Наша организация делала архитектуру, а конструкции (монолит) за отсутствием своих специалистов выполняла другая организация на этом специализирующая. И было это несколько лет назад, здание уже стоит, снтересное здание получиось, мне нравиться. Так вот директор мне рассказал что в нем проиходит следующий процесс. В больших пролетах на колоннах появилось как бы "соскабливание". Пока за неимением фотографий предлагаю схемку (см ниже), но собираюсь туда съездить. Мой вопрос в слудующем, почему это случилось? В чем ошибка проектной организации? или быть может это ошибка рабочих? Судя по всему в тех местах был технологический шов бетона. Или быть может проблема в поперечном армировании колонны в этом месте (в параллельной теме как раз обсуждается этот вопрос). В общем специалисты КЖ и опытные расчетчики, прош высказать пока свои предположения (за неименеем фотографий) какие усилия там возникли что вызвали такой процесс и как с этим вообще бороться как на стадии проектирования, так и по сложившейся ситуации.. быть может усилить обоймами... А еще есть предположения что марка метона не соответсвует. В общем... жду комментариев, заранее спасибо.
Точно такую картину наблюдал, когда строители заливали перекрытие через полтора дня после заливки колонн - сроки у них горели.
Не набравший прочность бетон скалывался по граням колонн, как у Вас, Regby, нарисовано.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 16:12
#25
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Наверное, действительно, убрали опалубку с верхнего перекрытия до того как бетон колонн набрал необходимую прочность...

Последний раз редактировалось Semvad, 11.05.2008 в 18:03.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 21:45
#26
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено!

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:19. Причина: не актуально!
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 14:23
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Наконец то добрался до фотографий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0202.JPG
Просмотров: 515
Размер:	77.9 Кб
ID:	6361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0203.JPG
Просмотров: 452
Размер:	80.8 Кб
ID:	6362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0204.JPG
Просмотров: 369
Размер:	69.3 Кб
ID:	6363  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0205.JPG
Просмотров: 387
Размер:	72.8 Кб
ID:	6364  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0214.JPG
Просмотров: 405
Размер:	59.0 Кб
ID:	6365  

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 14:55
#28
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


На ваших фото мне не удалось увидать ничего страшного.
Типичный мелкий брак при монолитных работах.
Но еще раз повторю - сомневаетесь - заказывайте обследование!
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 15:05
#29
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Некачественная работа,
возможно колонна была замоноличена до отм. ниже проектной (на 10-30 см), а потом произошла доливка бетонной смеси (качеством и классом ниже проектного )
ursula вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 17:40
#30
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Типичный брак при монолитных работах. Если идет до арматуры, а дальше сечение нормально, заставил бы отдолбить и сделать хорошо. Чтоб разных людей не пугало.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 18:23
#31
Nikus


 
Регистрация: 14.03.2006
Москва
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Похоже продавливание. Заказывайте обследование.
Не похоже на продавливание, характер разрушения узла при продавливании совсем другой.

Соглашусь с постами 22,23,30.....не на стадии проектирования бороться надо, дело в строителях
Nikus вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 21:06
#32
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Вчера имел разговор со своим директором и он мне рассказал следующее. Был у нас объект 16-ти этажный жилой дом. Наша организация делала архитектуру, а конструкции (монолит) за отсутствием своих специалистов выполняла другая организация на этом специализирующая. И было это несколько лет назад, здание уже стоит, снтересное здание получиось, мне нравиться. Так вот директор мне рассказал что в нем проиходит следующий процесс. В больших пролетах на колоннах появилось как бы "соскабливание". Пока за неимением фотографий предлагаю схемку (см ниже), но собираюсь туда съездить. Мой вопрос в слудующем, почему это случилось? В чем ошибка проектной организации? или быть может это ошибка рабочих? Судя по всему в тех местах был технологический шов бетона. Или быть может проблема в поперечном армировании колонны в этом месте (в параллельной теме как раз обсуждается этот вопрос). В общем специалисты КЖ и опытные расчетчики, прош высказать пока свои предположения (за неименеем фотографий) какие усилия там возникли что вызвали такой процесс и как с этим вообще бороться как на стадии проектирования, так и по сложившейся ситуации.. быть может усилить обоймами... А еще есть предположения что марка метона не соответсвует. В общем... жду комментариев, заранее спасибо.
Трещины на чертеже - прекрасная иллюстрация работы скалывающих напряжений в местах опирания несущих элементов перекрытия на опору.
Максимальное скалывающая сила приложена к центру тяжести треугольной эпюры,а это 1/3 от внутренней грани опоры,что мы и наблюдаем.
Это один из спонтанных эффектов порочной безригельной системы,причем в турецком исполнении.Повидимому они не знают ,что у русских про напряжения под плитой на опоре все расписано.
Сдругой стороны трещины в опорной части колонны - это значительное превышение скалывающих усилий прочности бетона.
По моему "кувалда к арматуре" здесь не причем.Это кто-то спецом вбросил ,чтобы размыть проблему.
Безусловно все претензии к расчетчикам и конструкторам.Не просчитали
оплорные узлы изначально.
Предпочитаю не лечить безригельные. Горбатого могила исправит.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 21:23
#33
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Скалывание не соскабливание.

Последний раз редактировалось НеОн, 13.05.2008 в 22:00. Причина: повтор поста
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 21:46
#34
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to НеОн - хватит флудить, публиковать один пост 4 раза.
это "по-вашему" "кувалдой по арматуре" таких трещин не получить. а я собственными глазами видел на своем объекте такие трещины в результате гиба арматуры колонн.
будт это ошибкой проектирования - такие трещины должны быть не единичными, а на нескольких колоннах точно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 22:45
#35
опус


 
Сообщений: n/a


Ты, Forrest, поспокойнее.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:14. Причина: Интересно, что это будет - Dextron3 + Regby?
 
 
Непрочитано 13.05.2008, 22:54
#36
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Не похоже на продавливание.
Если судить по фото, тут нет ни классического продавливания ни классического скалывания.

Имеется не очень качественная установка опалубок как следствие - натеки, которые и скалываются (ИМХО) , возможно недолив колонн...
(Ну а что там с арматурой по фото не совсем понятно...)

А марку бетона я-бы проверил.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 23:08
#37
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to НеОн будт это ошибкой проектирования - такие трещины должны быть не единичными, а на нескольких колоннах точно.
В пространственной системе здания усилия в идентичных узлах распространяются неидентично.Где-то больше, где-то меньше.Можно прикинуть по грузовой площади.
Кувалда по арматуре "не катит".Вэтом случае разрушается защитный слой,но не 1/3 площади опирания.Можно убедиться на факте.
Ктому же вызывает сомнение аккуратность, равномерность рукотворных разрушений и одинаковость силы ударов кувалды.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 23:55
#38
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Если судить по фото, тут нет ни классического продавливания ни классического скалывания.
Повидимому чертеж не сответствует фото и натуре.
Отзываю свое отрицательное мнение к расчетчикам и конструкторам.
Осбое мнение. Считаю что коммерческое исполнение любого проекта не обеспечивает и 50% его проектной прочности.Авторский надзор только для "стрелки",т.к. он не в состоянии преодолеть коньюктурные действия Подрядчика и Заказчика.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 02:52
#39
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


На фото видно, что, по следам протечек цементного молока, опалубка колонны устанавливалась дважды: первый раз непосредственно при бетонировании колонны, второй раз для верхней зоны колонны перед бетонированием перекрытия, т.к. колонна была недобетонирована до низа перекрытия.
Обычный технологический шов бетонирования. Качество бетонирования нормальное. Не паникуйте. Проверьте прочность бетона колонны и плиты.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 08:25
#40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да фингня это
Только панику развели.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 10:17
#41
ivan.solo

инженер по конструкциям
 
Регистрация: 14.01.2006
Москва
Сообщений: 110
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™


У вас колонны толщиной 25 мм ? Нэ понял!
ivan.solo вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 12:42
#42
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Вот что значит рыбак рыбака...
Опус еще во втором посте дал правильный ответ без всяких фоток и размышлений
Я б сказал на кончике пера, или правильнее на дне стакана
Temka вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 13:09
#43
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А еще последний поперечный хомут стоит в полуметре от плиты
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 13:44
#44
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Да фингня это
Только панику развели.
На фото однозначно раковины в опорной зоне и отсутствие защитного слоя.Причина - арматура выставлена за проектное положение наружу.
Чтобы такое не повторялось, предлагаю опорную зону колонны бетонировать одновременно с плитой.
Для этого в опалубке устраивать колодцы глубиной не меньше минимальной стороны колонны.
По любому это не фигня, особенно для СПб.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 17:51
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2НеОн
почитайте "несущие и ограждающие" где рабочие швы делаются.
Чтоб такое не повторялось, надо чтоб не спал технадзор и пинал монолитчиков регулярно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 19:07
#46
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2НеОн
почитайте "несущие и ограждающие" где рабочие швы делаются.
Чтоб такое не повторялось, надо чтоб не спал технадзор и пинал монолитчиков регулярно.
Предложение yarrus77 отклоняю. "Рабочий шов"-понятие субъективное.Например это: место концентрации брака ,что мы и наблюдаем в "Соскабл,е".В отличие от плоскости опирания, это вместилище брака можно вынести из ответственной зоны.
А писать для чтива мы и сами умеем. Читайте. Не жалко.
НеОн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 00:44
#47
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Прошу прощения что немного "пропал" из темы... фотографий наделал море как только появиться возможность добавлю характерных.

Ситуация следующая:
На этажах с подвала по 4-й работы выполнены весьма некачественно. Особенно это заметно на перекрытиях 1-го этажа которые местами сильно проморожены. Договор об "Авторском надзоре" с конструкторами (турками) ТУПО не заключен потому в этом нет "бумажной необходимости". Авторский надзор с "архитектурой" (которую представляет наша органиация) заключен, и получается бредовая на мой взгляд ситуация. Т.е за расположением стен и колон кто то следит, а за тем что внутри этих колонн и стен никто...
Выложеные фоторгафии это фотографии колонн в подвальном этаже (паркинг). Такие "дефекты" наблюдаются на многих колоннах (причем как на колоннах квадратрного сечения так и на "пилонах" (прямоугольного сечения). Похожая ситуация наблюдается на колоннах первого этажа (фотографии выложу с комментариями).

Смущает то что местами эти трещины весьма даже глубокие, это заметно невооруженным глазом. Смущает то что сколы наблюдаются ИМЕННО в углах колонн иной раз можно пальцами отковырнуть бетон. Ширина раскрытия трещин местами явно выше милиметра.Также заметны и "технологические" сколы. Т.е. пристрелили пистолетом потом отодрали с бетоном (как уже писали)

По фотографиям конечно трудно судить о масшатбе...

Турки высказали мнение что: колонны заливались "не точно" т.е. чуть больше чуть меньше, потом срезались/подливались, от водействия отбойнков образовались микро-трещины, которые раскрылись в результате нагружения...

А Зенит тем временем забил второй гол и выиграл кубок УЕФА!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 08:38
#48
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Ждем фотографий (заархивируй их) и ,если возможно, дай краткие примечания
ursula вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 15:35
#49
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


на последней фотографии еще и скалывание перекурытия канализационным стояком видно
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 16:03
#50
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Определенно, здание подлежит сносу, ввиду аварийности основных несущих узлов.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 18:23
#51
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Непонятно в чем смысл архивировать формат JPG...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0191.JPG
Просмотров: 256
Размер:	57.6 Кб
ID:	6456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0192.JPG
Просмотров: 264
Размер:	73.3 Кб
ID:	6457  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0195.JPG
Просмотров: 213
Размер:	55.8 Кб
ID:	6458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0215.JPG
Просмотров: 214
Размер:	68.5 Кб
ID:	6459  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 18:25
#52
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


и еще немножко

на самом деле каждая такая трещина не кажется страшной но когда ходишь по подвалу в котором каждая вторая колонна такая .. задумываешься...

P.S. Liam не надо так шутить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0220.JPG
Просмотров: 212
Размер:	88.7 Кб
ID:	6460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0221.JPG
Просмотров: 211
Размер:	59.6 Кб
ID:	6461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0224.JPG
Просмотров: 181
Размер:	56.1 Кб
ID:	6462  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0235.JPG
Просмотров: 404
Размер:	82.3 Кб
ID:	6463  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0251.JPG
Просмотров: 221
Размер:	69.0 Кб
ID:	6464  

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 18:56
#53
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
и еще немножко

на самом деле каждая такая трещина не кажется страшной но когда ходишь по подвалу в котором каждая вторая колонна такая .. задумываешься...

P.S. Liam не надо так шутить
Перекрытие с трещиной разобрать и сделать заново.
 
 
Непрочитано 15.05.2008, 19:39
#54
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


А что это за белые вкрапления на фото?
Дмитрий 287 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 19:52
#55
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Я думаю это то что осталось от опалубки (там иногда и бумага видна, иногда какие то гвозди, кое где доски...)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 19:53
#56
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Перекрытие с трещиной разобрать и сделать заново.
т.е. локально? А то что 15 этажей сверху? стандартный вариант с усилением?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 19:56
#57
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Regby,

Ужас, где этот дом стоять будет?
16 этажей с такими конструкциями.... хм... На месте ГИПа и технадзора я бы уже потерял сон и собирал сухари... Решили обследование делать или нет?


Зенит-чемпион!!!!!!!!
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 20:09
#58
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Обследование естественно делать будут (точнее собираются, там же многое от заказчика зависит), собираемся просвечивать ультрозвуком и брать пробы бетона.... может еще что нибудь не знаю
Турки озабочены... мы естественно то же... а заказчик кажется не очень...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 20:39
#59
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Да уж, качество бетонирования на высоте.
Ваши первые фото непоказательны.
Особенно порадовал перерыв в бетонировании:



По уму, надо выбивать, но можно залечить чем-нибудь от mc-bauchemie.ru... Это смотря что обследование покажет...

А насчет заказчиков, они и не такое сдают госкомиссии...

PS. AIK - исключение, а не правило.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 22:21
#60
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вопросы собственно остается преждними:
- Почему такое случилось?
- Как с этим бороться теперь?
- Как этого избежать на стадии проектирования?
- И почему в все таки нет поперечной арматуры в стыках "плита-колонна" об этом столько разговаривают... но поперечной арматуры нет, так же как и следов продавливания.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 23:01
#61
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


можно мнение новичка
- в плите и в колонне похоже на некачественное бетонирование, т.е. доливали чем попало не провибрировав. Т.е. на мой взгляд эта трещина в плите была сразу после снятия опалубки, ну разве кусок выпал попозже. Про колонну: швы бетонирования по краю колонны, строительный мусор в стыке, бетон ниже маркой или "схватившийся". Под нагрузкой все это дело и выдавливается.
- усиление, усиление, усиление.
- в стадии проектирования учесть ошибки выполнения на площадке, на мой взгляд, практически невозможно.
- может нагрузки небольшие, и поперчная не требуется. Может поперчная не как отдельный элемент сделана, а скажет как хомуты охватывающие проходящие над колонной каркасы, "балки в плите"...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 23:38
#62
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


По моему, данная ситуация возникла по вине турецких коллег, которые не поставили поперечную арматуру в безригельном и безкапительном перекрытии
svg вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 00:11
#63
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
По моему, данная ситуация возникла по вине турецких коллег, которые не поставили поперечную арматуру в безригельном и безкапительном перекрытии
Зачем выдавать суждения в вопросах вне компетенции?, хорошо что указали "по моему". Арматура или приспособления для поперечной силы ставятся если это требуется расчётом (сопротивление бетона ниже поперечной силы в критическом сечении).
К автору:
Толщина такого перекрытия 200 мм по канадским (и амер.) нормам минимальна для пролёта 6м - (при больших пролётах или толще или drop panel - это грубо и предварительно)
Для крайних пролётов толщина для аналогичных размеров будет ещё больше.
Чтобы хоть что-то говорить надо иметь размеры сетки колонн, нагрузки, хар. бетона и стали.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 07:20
#64
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Вопросы
(((- Почему такое случилось? )))-некачественное производство работ.
(((- Как с этим бороться теперь?))))-обследовать, усилять, демонтировать.-все за отд. плату(отд. проект)
(((- Как этого избежать на стадии проектирования?)))-никак, ППР-должен быть, Тех .карты на произв. работ и т.д.-и главное умение ими пользоваться.
Где акты на скрытые работы?,кто их подписывал?,с фундаментами все в порядке? Как дела с тех. надзором?-куда смотрели,как подписывали?
Необходим
-отдельный проект по обследованию (что, где, как обследовать-за отд. плату)
-отдельный проект по демонтажу и усилению конструкций(что, где, как -за отд. плату).
ursula вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 09:37
#65
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Еще, обратите внимание, например у деталей К34, К35
отсутствует шпильки от выпучивания поперечных стержней
Может из-за этого и происходит деформация в самой напряженной зоне
Для Baires. Судя по размерам сечений элементов пролеты больше 6 метров. Необходима поперечная арматура, даже по конструктивным соображениям
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 10:23
#66
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну вот собственно план колонн, можно пролеты посмотреть
отметки... 45-48 метров
Вложения
Тип файла: rar 2.rar (311.6 Кб, 159 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 11:15
#67
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


После получения плана увидел, что:
1. Имеется Непреднамеренное заблуждение: не колонны, а пилоны (столбы).
Поперечный размер больше продольного. Не знаю, как считалось, но это уже не стержень (не колонна).
2. Кто занимался расчетами, тот знает, что при сочленении вертикальных оболочек с горизонтальными в крайних точках наблюдаются всплески усилий (концентрации). Физически оно и понятно – в первую очередь встречают усилия от перекрытий именно крайние точки пилонов (положите линейку на чашку и нажмите на края линейки). Примечательно то, что ниже по пилону напряжения выравниваются и принимают привычный вид. Обычные колонны при этом не представляют исключения. Я в стыках устанавливаю косвенную арматуру. Для стен же рекомендуется усиливать крайние их зоны (по периметру) арматуркой. Кроме того, нелишне будет проверить и напряжения в бетоне, сравнивая его с напряжением длительной прочности.
3. На фото видны и неровности бетонирования, и потеки «молочка», и трещины, и раковины. В общем – не все трещины…
4. Пост 32 на мой взгляд ближе всего «к разгадке»
5. Не вижу, как выполнены хомуты. Оч. Часто гнутые стержни заменяют на отдельные стержни, прихватываемые ручной дуговой сварочкой …В корне неверное решение! Кроме того, как было замечено выше, нужны еще и шпильки. Из имеющегося чертежика ничего не ясно. Если это и все, то не исключено, что рабочие все сделали «по понятиям»

С уважением,
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 11:40
#68
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sober, спасибо за ценную информацию

Какие "шпильки от выпучивания поперчных стержней" имеются ввиду?
Как бороться (в стадии проектирования) со скалывающими напряжениями? (можно сслыку на литературу)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 11:42
#69
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


. Не вижу, как выполнены хомуты. Оч. Часто гнутые стержни заменяют на отдельные стержни, прихватываемые ручной дуговой сварочкой …В корне неверное решение! Кроме того, как было замечено выше, нужны еще и шпильки. Из имеющегося чертежика ничего не ясно.

Беда в том что в некоторых местах хомуты, охватывающие продольные стержни заменены незамкнутыми стержнями без достаточной анкеровки и отсутствуют шпильки, что по нашим нормам недопустимо
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 11:44
#70
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Это в колоннах? про какое конкретно место вы говорите?

На чертежах армирования колон (выложен выше) видны "скобы", чем не шпильки? Только они насколько я понимаю обхватывают несущую арматуру колонны, и хомуты (роль поперечной арматуры в колонне) утурокв не совсем хомуты а "с" образные гнутые стерожни с двух сторон
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 11:55
#71
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Sober, спасибо за ценную информацию

Какие "шпильки от выпучивания поперчных стержней" имеются ввиду?
Как бороться (в стадии проектирования) со скалывающими напряжениями? (можно сслыку на литературу)
Шпильки см. правила конструирования в/ц сж. элементов.
Внимательно изучить результаты статического МКЭ расчета.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 00:07
#72
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
и еще немножко

на самом деле каждая такая трещина не кажется страшной но когда ходишь по подвалу в котором каждая вторая колонна такая .. задумываешься...

P.S. Liam не надо так шутить
Не знаю как там по верхним этажам, но 1й этаж можно загружать только
летающими бабочками, но чтобы не садились.Мнение Liam вполне обосновано.Что касается меня, то я проектированием и лечением безригельных не занимаюсь принципиально."Соскабл,я" наглядно показывает, что эта архитектурно-конструктивная и технологическая дешовка обходится дороже чем нормальный каркас, капризна в изготовлекнии и чревата спонтанными, непредсказуемыми последствиями в эксплуатации. Безкапительный узел опирания перекрытия на колонну порочен изначально и по сей день. Плита, в межколонном пространстве, никаким образом не заменит балку или ригель.Высокое качество работ проблем не решает, а отсутствие таковых првращает объект в овес пропущенный через лошадь.
Но дополнительно к диагнозу добавлю:
1.Скалывание, как явление, присуще твердым телам и происходит по поверхности, угол наклона которой превышает 45град..
2.На фото видны швы с наклоном примерно от 30 до 40град..
Выводы: Из зоны опирания колонны, плитой была выдавлена полупластичная масса несхватившегося (или промерзшего) бетона.

Последний раз редактировалось НеОн, 17.05.2008 в 10:57.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 00:18
#73
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от НеОн Посмотреть сообщение
Что касается меня, то я проектированием и лечением безригельных не занимаюсь прнципиально."Соскабл,я" наглядно показывает, что эта архитектурно-конструктивная и технологическая дешовка обходится дороже чем нормальный каркас, капризна в изготовлекнии и чревата спонтанными, непредсказуемыми последствиями в эксплуатации. Безкапительный узел опирания перекрытия на колонну порочен изначально и по сей день. Плита, в межколонном пространстве, никаким образом не заменит балку или ригель...
Вы и в жилых домах предлагаете делать балки под перекрытие?
Baires вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 00:37
#74
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Вы и в жилых домах предлагаете делать балки под перекрытие?
Я предлагаю не отменять безригельным то, что было до него.И архитектора с этим прекрасно справлялись.Жильцы сами лепят бутафорские балки и арки. Им так хочется.
Предлагаю завершить обсуждение темы.
НеОн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 10:01
#75
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вроде все понятно, все логично, вот проблема, вот некачественное проведение работ, вот технологичекая сложность, вот игнорирование в контруктивном решении некоторых пунктов как поперечная арматура (хотя бы конструктивная) в плите перекрытия, нет уменьшения шага поперечного армирования в пилоне на приопорном участке, есть промороженность бетона... Но выводы какие выводы можно сделать? не хотелось бы повторять чужие ошибки. естественно единственным ответом тут будет - правильно анализировать напряжения возникающие в подобном узле и учитывать их при конструкировании, вот только как учитывать? Как сделать такой стык простым, надежным и технологичным?... на этот вопрос так никто и не ответил, либо не появилось желания этого сделать, либо просто нет знаний.

Спасибо всем откликнувшимся.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 10:27
#76
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Насчет никто не ответил вы не правы
Узел давно решен. Есть типовые альбомы и куча литературы. Нужно взять и поискать
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 10:51
#77
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Если копать немного глубже...

...то выясниться что решений на самом деле узла много и все они имеют свои недостаки. Хотя бы установка распределительной системы... существует много варианов и все с каким нибудь изьяном. Почему существуют многостраничные темы про расчет на продавливание по "новому" СП? Почему частенько обсуждают КЭ расчеты и конкретно этот узел (стык плта-колонна)? Почему на соседних темах обсуждают установку поперечной арматуры в колонне? Ну и про много литераутеры это была шутка? Пособие Тихонова - одна из последних работ (2007 г. если не ошбюсь) опять же оставляет после себя множество вопросов и это нормально вопросы возникают у теого кто думает, а не у того кто слепо действует, вот только все это свидетельствует, что кристального понимания в этом вопросе наука (по крайней мере Российская) не имеет...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 11:00
#78
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Regby
как новичек:
Этот узел и так вполне рабочий при обстоятельствах на которые он расчитан! Даже если вы сейчас нарисете узел с кучей балок и капителей от НеОн-а, а потом пригоните тех же строителей - то у вас опять же будут такие же аварийные ситуевины. Только в балках и капителях.
Кстати почти по теме: что делать при переливах колонн по высоте? Т.е. когда колонна забетонирована выше чем опирающееся на неё перекрытие?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 11:36
#79
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Для Москвы есть типовой альбом Моспроекта
по нему построены сотни зданий с безбалочным каркасом
Если бы турки сделали так как в этом альбоме темы форума не было бы
И без новых СНипов и руководств при таких пролетах все бы работало сотню лет
Налицо грубые ошибки в проектировании каркаса, я не говорю о технологии работ. Причем ошибки элементарные, прописанные во всех нормах конструирования ЖБ, старых и новых
svg вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 11:44
#80
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Regby
как новичек:
Кстати почти по теме: что делать при переливах колонн по высоте? Т.е. когда колонна забетонирована выше чем опирающееся на неё перекрытие?
Смотри посты 44 и 46,а так же тему нарочно не придумаешь.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 12:01
#81
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Вроде все понятно, все логично, вот проблема, Как сделать такой стык простым, надежным и технологичным?... на этот вопрос так никто и не ответил, либо не появилось желания этого сделать, либо просто нет знаний.

Спасибо всем откликнувшимся.
Во первых это из области фантастики или "Моспроекта"(смотри пост 79).
А во вторых повторяю: "Я лечением безригельных не занимаюсь".Овчинка
выделки не стоит.

Последний раз редактировалось НеОн, 17.05.2008 в 12:14.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 12:42
#82
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Если бы турки сделали так как в этом альбоме темы форума не было бы
Как оказалось, проектировали и исполняли проект на ???.turky (за конкретные и немалые деньги Татарстана).Или то же самое:Турки безригельным срубили неплохие бабки в Татарстане. Неплохо для международного лохотрона.
Вопрос:А почему мы должны напрягать свой Великий и Могучий на dwg.ru. прчем нахаляву.И какое Мы к этому имеем отношение? Может хватит раздавать бесплатные советы?
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 13:27
#83
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Цитата:
Вопрос:А почему мы должны напрягать свой Великий и Могучий на dwg.ru. прчем нахаляву.И какое Мы к этому имеем отношение? Может хватит раздавать бесплатные советы?
Ты к чему это написал? Думаешь Regby тебе сразу "бабла отвалит"? Не раздавай, никто тебя заставляет.
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 15:36
#84
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Налицо грубые ошибки в проектировании каркаса, я не говорю о технологии работ. Причем ошибки элементарные, прописанные во всех нормах конструирования ЖБ, старых и новых
Но ведь турки наверняка проектируют по своим нормам а не по нашим, а вот соответствие этих норм должно (БЫЛО) проверяться экспертизой. Экспертиза пропустила... именно поэтому я тему и поднял. Экспертиза конечно разная бывает, возможно получилось как всегда недостаток занний у экспертизы, трудно судить не зная фактов.

Вы можете перечислить ГРУБЫЕ ошибки по пунктам? Именно ошибки проектирования...

А где можно увидеть этот типовой альбом Моспроекта?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 15:38
#85
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от НеОн Посмотреть сообщение
Вопрос:А почему мы должны напрягать свой Великий и Могучий на dwg.ru. прчем нахаляву.И какое Мы к этому имеем отношение? Может хватит раздавать бесплатные советы?
Вообще то это в тему "надо ли делиться знаниями?" вы ведь не туркам помагаете, а мне, или просто высказываете свое мнение если вам так угодно. И здесь все добровольно, на этом форум и существует.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 19:40
#86
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


[quote=Regby;244661]Но ведь турки наверняка проектируют по своим нормам а не по нашим, а вот соответствие этих норм должно (БЫЛО) проверяться экспертизой. Экспертиза пропустила... именно поэтому я тему и поднял. Экспертиза конечно разная бывает, возможно получилось как всегда недостаток занний у экспертизы, трудно судить не зная фактов.

Вы можете перечислить ГРУБЫЕ ошибки по пунктам? Именно ошибки проектирования...

QUOTE]
Ваши вопросы покруче,чем мои ответы и польза от них очевидна.Кое кого в верхних строчках "системы" Ваши вопросы ставят в оч...чень неудобное положение. Если Вы считаете ,что можете достичь большего "вперед на прямо"!!!Но особого смысла в этом я не вижу.Вы и так много сделали, в отличие от Вашей непосредственной администрации, которая выложенные на dwg.ru результаты получает нахаляву за Вашей спиной,не несет даже моральных издержек.
Что касается "грубых ошибок",то их всего одна: безригельность каркаса.Не Вижу смысла внутри этой ошбки перечислять другие.

Последний раз редактировалось НеОн, 17.05.2008 в 19:45.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 20:16
#87
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Ты к чему это написал? Думаешь Regby тебе сразу "бабла отвалит"? Не раздавай, никто тебя заставляет.
Считаю,что администрация dwg.ru должна оградить пользователей от бесплатного посещения гостей, особенно зарубежных, и на каждую тему открывать кошелек пошире в собственность участников обсуждения темы.А то получается как в Союзе композиторов:черпают из запруды под названием "народное творчество" что и сколько хотят.
Помимо этого, вопрос о целесообразности услуг Форума dwg.ru рассматривается по причине закрытия моей темы "Что за дела".
НеОн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 20:33
#88
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от НеОн Посмотреть сообщение
Ваши вопросы покруче,чем мои ответы и польза от них очевидна.Кое кого в верхних строчках "системы" Ваши вопросы ставят в оч...чень неудобное положение. Если Вы считаете ,что можете достичь большего "вперед на прямо"!!!Но особого смысла в этом я не вижу.Вы и так много сделали, в отличие от Вашей непосредственной администрации, которая выложенные на dwg.ru результаты получает нахаляву за Вашей спиной,не несет даже моральных издержек.
Что касается "грубых ошибок",то их всего одна: безригельность каркаса.Не Вижу смысла внутри этой ошбки перечислять другие.
вы очень наивны если считаете что от того какую информацию Я сдесь почерпну зависит то что произойдет в дальнейшем с данным объектом. Для меня это лишь способ получать опыт на основе опыта других людей. Я не проектировал это объект, я не ставил подпись ни на одном чертеже, я не несу никакой ответственности и от моего мения мало что зависит, я всего лишь хочу ПОНЯТЬ чужие ошибки ПРОЧУВСТВОВАТЬ спинным мозгом чтобы избежать их в своих объектах. ТАМ "наверху" примут свои решения без меня, тем более что организация которую я представляю не занималась инженерной частью объекта. Я понимаю ваши меркантильные желания, я то же хочу денег за свои мозги и дела (а кто их не хочет?), вот только очень сомневаюсь что на данный момент может существовать подобный форму на коммерческом начале. Если платным станет ДАННЫЙ форум, то народ перебереться на другой (хотя бы лавтим). Интернет тем и привлекает что он весьма свободный и весьма холявный. Лучшее что тут можно придумть это создание независмой экспертизы на платной основе, но очень много своих сложностей.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 20:40
#89
НеОн
Guest


 
Регистрация: 10.05.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
вы очень наивны .
Предпочитаю остаться в вашей памяти ну очень наивным.
НеОн вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 20:50
#90
proektant


 
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 6


Абсолютно согласен #36 и #39. Недолив и корявые швы бетонирования. Хотя на чертежи плиты неплохо было и посмотреть.
proektant вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 23:26
#91
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от НеОн Посмотреть сообщение
Считаю,что администрация dwg.ru должна оградить пользователей от бесплатного посещения гостей, особенно зарубежных, и на каждую тему открывать кошелек пошире в собственность участников обсуждения темы.А то получается как в Союзе композиторов:черпают из запруды под названием "народное творчество" что и сколько хотят.
Помимо этого, вопрос о целесообразности услуг Форума dwg.ru рассматривается по причине закрытия моей темы "Что за дела".
Вы серьёзно думаете, что ваш совет отказаться от безригельных перекрытий стоит денег? Или что "зарубежные спецы" не обойдутся без нашего прекрасного русскоязычного форума? Давайте их банить и пусть идут учить вместо русского испанский http://foros.construaprende.com или платят нам за абонемент
Первый в Америке to-way slab был построен уже где-то в 1902 году и думаю с того времени кое-какой теоретический (в первую очередь спасибо Тимошенко) и технический прогресс был достигнут и наверное выход не только в отказе от этого вида конструкций.

Последний раз редактировалось Baires, 17.05.2008 в 23:56.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 23:49
#92
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Но ведь турки наверняка проектируют по своим нормам а не по нашим, а вот соответствие этих норм должно (БЫЛО) проверяться экспертизой. Экспертиза пропустила... именно поэтому я тему и поднял. Экспертиза конечно разная бывает, возможно получилось как всегда недостаток занний у экспертизы, трудно судить не зная фактов.

Вы можете перечислить ГРУБЫЕ ошибки по пунктам? Именно ошибки проектирования...

А где можно увидеть этот типовой альбом Моспроекта?
Правильно, что ставите вопросы, кто хочет - пусть отвечает, у кого нет желания пусть проходит.
Во-первых, перед тем, как вы скажете какое-то суждение, необходимо изучить имеющуюся документацию.
Если мы проектируем для Турции, Алжира или прочее, в design criteria клиент чётко указывает по каким кодам делается расчёт, а не для всех случаев лепим канадский код. Турецкие нормы базируются на американских с небольшими дополнениями, но я думаю что проект для России они должны были считать по СНиПу.
Даже если они делали этот расчёт по другим нормам - песть представят его. А в любой стране наличие чего-то посчитанного на машине не может быть отмазкой - универсальное правило таково, что расчёт должен быть оформлен так, чтобы его мог взять другой инженер и понять и потом проверить логику выкладок.
Возвращаясь к перекрытию - думаю что надо бы проверить расчёт узла перекрытия-колонна в сомнительном или наиболее критическим месте.
Если нет признаков, что арматуры на изгибающий момент недостаточно остается проверить колонну на продавливание (поперечную силу)
Не хочу вдаваться в подробности, да и по СНиПу это может иметь небольшое различие, но принцип такой, что если на колонне есть несбалансированний момент в этом случае имеем добавку к поперечной силе, которая воспринимает часть этого момента (прошу прощения в случае неправильной русской терминологии, отвык).
В общем пусть проектировщик представит ручной расчёт части перекрытия над одной колонной на момент и поперечную силу.
Как аргумент, что нет поперечной арматуры, сразу не выдвигай - это скорее правило чем наоборот. Если узел не проходит по продавливанию экономически, у нас выгоднее или увеличить толщину, или перейти к дроп-панел где это возможно из арх. соображений, чем устанавливать поперечную арматуру.
Чтобы говорить о ГРУБЫХ ошибках проектирования нужно изучить проект (расчёт и чертежи), а также хорошо знать российские нормы. Сейчас скорее вижу грубые ошибки в производстве работ.

Последний раз редактировалось Baires, 17.05.2008 в 23:55.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 02:15
#93
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Просмотрел фотографии. Моё мнение - некачественное выполнение работ. Там даже наплывы видны. Отвратительное качество, на редкость отвратительное. Возможно стоит проверить марку бетона...

Тут спрашивали, что делать, если колонны перелиты. Я считаю - не допускать этого! Чтобы колонны были залиты ровно по отметке необходимо:

1. Иметь инвентарную опалубку, строго в размер. На типовом жилье, с этим проблем нет, ибо есть опалубка высотой 2.7 м, 3.0 м, 3.3 м.

2. Если опалубка чуть выше, нежели требуется заливать, то на ней наносятся со внутренней стороны- метки. Прораб должен попросить лить бетон строго по метке, если перелили - сразу же мастерком убрать в ведерко лишний бетон и аккуратно разровнять поверхность тем же самым мастерком.

3. Заливать бетон, как и положено послойно, в этом случае, перелить - сложно.

4. Если всё же перелили. В верхней части колонны, устанавливаем хомут-стяжку (через деревянные прокладки) Аккуратно (чтобы не задеть арматуру) алмазным диском делаем горизонтальные надпилы на уровне нужной отметки по периметру колонны. Далее делаем вертикальные пропилы по всей площади сечения колонны (своеобразную "сеточку" пропилов). Чем чаще пропилы, тем лучше. Дальше перфоратором, с плоской широкой пикой, сбиваем бетон между пропилами (Перфоратор держим под углом). Перфоратор лучше слабенький, отбойник вообще исключён.

Один-два раза заставишь так срубать верхушку колонны, больше переливать не захотят Впринципе делали так пару раз. Всё нормально, без последствий.

И вообще, следить за качеством выполнения работ, не так сложно как кажется. Знаю наверное десяток способов добиться надлежащего качества. Это дело принципа и желания

Последний раз редактировалось Юрик-СПб, 18.05.2008 в 02:23.
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 05:36
#94
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Выступаю как адвокат турецких проектировщиков. Стык перекрытия с колонной запроектирован верно и с большим запасом прочности.
Я проверил по условиям СП52-101-2003 (п.6.2.47 и 8.3.1):
-коэффициент запаса прочности на продавливание - более 5;
- запас прочности стыка колонны в уровне перекрытия над подвалом -более 4.
При расчете принимал исходные данные:
-колонна по оси 7И с грузовой площадью 14м2;
- нагрузка на перекрытие - 1.0т/м2 (с учетом веса перекрытия);
- бетон перекрытия и колонны марки В22.5.
Но любой запас прочности можно исчерпать безалаберным и бесконтрольным отношением к производству опалубочных, арматурных и бетонных работ.
По фото видно, что допущен явный брак при бетонировании и выдержке бетона. Необходимо детально обследовать эти места и, при необходимости, удалить участки перекрытия с явным браком (замороженный, на стыках швов бетонирования и т.п.) и рыхлый бетон на стыке колонны с перекрытием и восстановить с применением технологий и материалов по восстановлению конструкций.
Много полезных мыслей высказано участниками темы кроме NeON, ратующего только за ригельные каркасные здания.
С уважением
Лев

Последний раз редактировалось Lev_37, 18.05.2008 в 05:37. Причина: Грамматика
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 12:07
#95
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Baires, спасибо за мнение. Как я уже говорил мой интерес остается сугубо личным потому я немогу ничего (расчет) "требовать" у турков. Чертежи правда есть, как только окажусь на работе отсканирую надопорное армирование перекрытия (но ничего необычного там нет). Действительно разные страны в любом случае приходят к одним и тем же (близким) нормам проектирования, оно и понятно, законы сопромата и теоретической механики они и в африке... Скорее речь идет о разных "привычках" и степени "понимания" проблем конкретными инженерами.

Юрик-СПб, огромное спасибо за полезную информацию. Методику обрезки хоть в проект закладывай.. все таки наши строители без грубой силы не могут научиться жить всегда рименяется или кувалда или (простите за нецензурщину, но это такой вот строительный сленг был там где я работал когда то) "долбоёб" он же отбойник....

Lev_37, спасибо. Старина Опус в ранних постах то же считал на продавливание (и уже стёр), у него перекрытие трещало огого...

А вообще видимо ни у кого нет сомнений, что приоритетным направлением является некачественное выполнение работ,за ним безусловно надо следить и специально заострять внимание подрядчика на этом вопросе.. и по возможности упрощать данный стык, чтобы хоть как то в дальнейшем нейтрализовать "кривые руки" подрядчика. И для себя я сделал вывод что поперечку в плиту надо ставить влюбом случае хотя бы конструктивно, ну и не скупиться на поперечную арматуру в верхней зоне колонны.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 12:08
#96
опус


 
Сообщений: n/a


Робята!
Не гоните "туфту"! Турки на территории нашей Родины применяли проекты, уже выполненные в реале. Сильно "бабки" свои экономили на проектах -(тут AIK лучше всех умеет рассказывать - сохраняя баланс сторон и в тоже время, говоря правду.)
Так что ничего они не считали, а "ляпали" то, на что договорились.
Одних банков "поналяпали" один в один -36 шт. по всей стране.
Тута Regby турок защишает, а сам того не знает, что проектировщиков в их стране отродясь не было.

Последний раз редактировалось опус, 18.05.2008 в 12:30. Причина: Пришла в голову мысль dextron3 в Турцию - на 2 года стажировки!
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 12:13
#97
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Робята!
Не гоните "туфту"! Турки на территории нашей Родины применяли проекты, уже выполненные в реале. Сильно бабки свои экономили на проектах -(тут AIK лучше всех умеет рассказывать - сохраняя баланс сторон и в тоже время говоря правду.)
Так что ничего они не считали, а "ляпали" то, на что договорились.
Одних банков "поналяпали" один в один -36 шт. по всей стране.
Опус, вот в данном конкретном случае ты не прав, потому что данное здание (16-ти этажный жилой дом) это архитектурный проект нашей строительной организации, а если конкретно то директора, и расчет безусловно делался по нашим чертежам. К стати может турки они разные бывают, не знаю, но ЭТИ ТОЧНО СЧИТАЮТ, а потом делают рабочку.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 12:20
#98
опус


 
Сообщений: n/a


Ну зря ты это написал!
Щас тебе скажут - хто ты есть на самом деле!
 
 
Непрочитано 18.05.2008, 12:32
#99
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Что бы не было серъезных разночтений в проектировании монолитных конструкций (балочные, капительные, безбалочные и т.д.) надо что бы была серия (по типу на сборный железобетон или металл), где было бы расписано - что, куда и при каких нагрузках. Споры правильности или не правильности возникают не из-за нашей глупости, а из-за разночтения и разнопонимания тех же СНиПов и СП.
В своих проектах мы обязаны предусмотреть и описать все технические моменты по возведению и серия очень поспасобствовала бы этому.
Тем более, что в своем большинстве мы "первопроходчики", и зачастую спросить не укого.
Всем удачи и правильности принятых решений.
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 12:37
#100
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну а тот альбом типовых решений Моспроекта на который ссылался SVG не подойдет?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 13:05
#101
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


А где он? В инете я его не нашел.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 13:07
#102
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Для Regby.
Как у вас экспериза относится к безбалочным и безкапительным перекрытиям.
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 13:41
#103
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Я опишу ситуацию. Город в котором я живу и работаю средний около 600т. жителей. Есть своя экспретиза. Есть экспертиза в г. Казань. Есть экспертиза в сопредельных республиках. Причем наша городская экспертиза считается "страшной" там есть дяденьки и тетеньки которые знакомы со словом SCAD. Экспертиза сопредельных республк считается "лажовой", т.е. расчет выполненный в МКЭ программе проходит там экспретизу "априори".

Так вот один объект - 2-х этажный спортивно досуговый комплекс каркасный по сборно-монолитной Чебоксарской системе проходил эспретизу в нашей городской эксертизе. Замечаний по расчету карскаса не было и когда мы уже ответили на все замечания ВДРУГ выплыли замечания из г. Казань, дам доцент кафедры железобетонных конструкций КИСИ (если не ошибаюсь) проводит сравнительный анализ итд итп... т.е. каркасно-сонолитную систему наша экспетиза не берется проверять. С монолит.. точно не знаю (потому что монолит мы не проектировали), но думаю они возьмуться. Но! Ни одна нормальная проектная организация не будет стремиться обращаться к ней с монолитом. Так что я не удивлюсь если подобные проекты проходят экспертизу в сопредельных республиках, где их толком никто не проверяет. Вообще... коррупция процветает и здесь... как это ни печально.

Еще раз повторяюсь. У НАС монолит проектируют только ТУРКИ (несколько органиаций), хотя постепенно и отечественные организации начинают этим заниматься.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 13:55
#104
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Мы ваши несчастные северные соседи - Удмуртия. Пректируем монолит. Пока еще не решил хорошо это или плохо, что экспертиза не бреет МКЭ.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 15:19
#105
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regdy!
Цитата:
Lev_37
Цитата:
, спасибо. Старина Опус в ранних постах то же считал на продавливание (и уже стёр), у него перекрытие трещало огого
Я не знаю как и чем считал Опус, а за свои расчеты я отвечаю.
Поперечное армирование плиты на приопорных участках не требуется.
Перестраховаться, наверное, нужно, но не отрицать результаты расчетов по действующим нормативам.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 15:33
#106
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Я и не отрицаю, Lev_37, не обижайтесь пожалуйста. Просто описал факт. А вот то что за свои расчеты вы отвечаете мне это в Вас ипонирует, тот же Опус даже за свои слова ответить не может, что уж про расчеты говорить...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 15:36
#107
опус


 
Сообщений: n/a


Ситуация в эфтом вопросе, когда вы все отвечаете здесь за свои слова, а я не отвечаю - ни за что - меня вполне устраивает!

Последний раз редактировалось опус, 18.05.2008 в 15:43. Причина: Людя сами не знают что "несут"!
 
 
Непрочитано 19.05.2008, 07:27
#108
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


(((GAS- В своих проектах мы обязаны предусмотреть и описать все технические моменты по возведению)))-Еще раз, технические моменты по возведению,-описываются не в ПОСе ,а в ППР,-не надо валить все в одну кучу.
Нужно качественно работать и делать свою часть проекта не залезая в смежные дисциплины.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 07:38
#109
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


У меня эксперт затребовал, чтобы я в проекте описал ряд технических моментов, связаных с возведением монолитного жб каркаса. Вобщем то я согласен с ним. Покрайней мере качество не ограничивается своей частью. А я очень сильно стараюсь сделать правильно и видя косяки на объектах, понимаю, что еслиб я обратил внимание на этот "узкий" момент, то могло бы быть и лучше, и не было бы этого косяка. Так что, мы стараемся по возможности описать технические моменты по возведению.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 07:53
#110
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


GAS -все технические моменты ты не опишешь, описать ряд тех.моментов-зачем?-Чтобы сделав очередной косяк , строители, ткнули тебя носом (сказав:-а почему вы- это или то не написали?)-это обязанность других инженеров-они за это и отвечают?
На эти тех. моменты ты потратил время-а это деньги (не надо создавать два проекта -сделай один , но качественно)

Последний раз редактировалось ursula, 19.05.2008 в 08:05.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 08:59
#111
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Рад бы душой в рай, да грехи не пускают
GAS вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 09:03
#112
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Кайся, и простятся тебе грехи.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 09:46
#113
stekhov


 
Регистрация: 01.07.2005
Вавилон
Сообщений: 42


На секундочку - здание находится пока на той стадии эксплуатации, когда перекрытие загруженно далеко не полностью. Т.е. версия с продавливанием вероятно станет актуальной позже. Пока скорее всего брак - колонны не довели до нужной отметки.
__________________
I've got to get back to work. When I stop rowing, the slave ship just goes in circles.
stekhov вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 10:18
#114
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Regby,
был у нас препод по строй меху в свое время он выдвинул гипотезу образования таких сколов на квадратных колоннах. Точно не помню как это звучит но постараюсь описать (давно это было). Напряжения на углах колонны(1,2,3,4) больше чем в середине колонны(5,6,7,8)
1____8____2


7_________5


3____6____4
Так как конструктора делают расчет по сечению колонны (1-3 или 1-2)они не берут в расчет(забывают) что на углах напряжение значительно больше в следствии чего происходит скалывание бетона.
Это в добавок ко всему выше перечисленному.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 10:51
#115
vel


 
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89


Тут всё ругают безбалочные перекрытия; однако все зависит от рук строителей: выкладываю фотки элементов балочных перекрытий, где есть различные косяки (img2, img3 - фактически, тоже "соскабливание" - рабочий шов сделали наклонным и появились сколы бетона; img1 - и так все видно - перерыв в бетонировании и это в опорной зоне, под закладными деталями для эскалаторов - недолив бетона). Одни строители могут сделать конфетку, а другие - ...овно. Сколы бетона у колонн были и у балочных и у безбалочных перекрытий: в основном связано с производством работ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img1.jpg
Просмотров: 150
Размер:	90.2 Кб
ID:	6565  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img2.jpg
Просмотров: 147
Размер:	75.1 Кб
ID:	6566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img3.jpg
Просмотров: 158
Размер:	96.5 Кб
ID:	6567  
vel вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 13:33
#116
maxlis9999

инженер
 
Регистрация: 13.05.2008
Москва
Сообщений: 8


Посмотрел фотографии!
Две недели назад видел почти такую же картину на свом объекте, правда на 10 колоннах из 100. Послал таджика м молотком наверх постучать по стыкам, бетон просто разлетается!
Regby!
Я думаю, что строителям просто не хватило высоты опалубки, и долили они чем придется, да еще повехность не подготовили, да распалубили рано.
Своим я сказал ломать и лить заново, а у Вам, раз здание уже стоит придется все это хватать в обоймы. Врят ли обследование скажет что либо новое.
maxlis9999 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 14:28
#117
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Врят ли обследование скажет что либо новое.
Обследование даст реальную картину о которой мы тут уже на 6 страницах гадаем...

По итогам грозят обоймы - это факт, но может и обойдется.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 14:47
#118
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


А сталкивались ли вы, когда противоморозные добавки в летний период "разъедали" бетон изнутри?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 14:52
#119
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
А сталкивались ли вы, когда противоморозные добавки в летний период "разъедали" бетон изнутри?
А они всегда разъедают, просто когда их кладут в пределах нормы, это продолжается десятилетиями...
А всё от того что Соль увеличивается в объёме при кристаллизации в 8 раз...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 14:54
#120
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Да я был в шоке. Есть ли способы борьбы с этим - пропитки или что то в этом роде?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 15:11
#121
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Препараты бария... Только дорого это.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 15:33
#122
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Дай ссылку на сие зелье. Спасибо.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 17:20
#123
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Узелок для Regby из МТСК

Последний раз редактировалось svg, 06.09.2016 в 14:42.
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 19:51
#124
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Спасибо узелок известный его уже пару раз на форуме видел хотелось бы весь альбомчик
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 20:29
#125
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Узелок для Regby из МТСК
Может ли кто-нибудь из уважаемых форумчан объяснить необходимость установки хомута(ов) на стержнях колонны в теле плиты, как в этом примере?
Всегда черчу его, а строители всегда норовят не постарить. Хочу убедиться следует ли их и дальше заставлять корячится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: XOMYT.jpg
Просмотров: 147
Размер:	2.8 Кб
ID:	6638  
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 23:14
#126
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Дай ссылку на сие зелье. Спасибо.
Вот к примеру:

ПРЕПАРАТ «КАРТОЦИД-КОМПАУНД»
НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ БИОЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА БИОЛОГИЧЕ-СКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БИОКОРРОЗИИ И «ЛЕЧЕНИЯ» НЕМЕ-ТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
«Картоцид-компаунд» - это единое название группы препаратов, обладающих, в за-висимости от марки, различным сочетанием фунгицидных, бактерицидных, инсектицид-ных или альгицидных свойств, и предназначенных для использования в качестве универ-сального средства как для непосредственной обработки неметаллических материалов (древесины, кирпича, бетона, шифера, рубероида и др.), так и для применения в составе лаков, красок и эмалей.
Фунгицидная функция препарата обеспечивается основным компонентом смеси – картоцидом – положительно зарекомендовавшим себя фунгицидом широкого спектра действия, обладающим как профилактическими, так и лечебными свойствами. Картоцид является экологически чистым препаратом, не обладающим вредным воздействием (в т. ч. и отдаленным) на организм человека и животных, и представляет собой комплексное со-единение меди с очень низким ее содержанием.
Бактерицидная, инсектицидная и альгицидная функции препарата обеспечиваются высокоэффективными специализированными добавками, совмещенными с картоцидом в единую устойчивую систему с использованием современных технологий.
Оптимизированное сочетание вышеперечисленных компонентов обеспечило более высокую активность «Картоцид-компаунда», по сравнению с каждым компонентом в от-дельности, при этом каждая марка имеет предпочтительную область применения. В таб-лице приведены предпочтительные области применения различных марок «Картоцид-компаунда»:

Марка Область применения, вид биологической защиты
А Поверхностно-активный водный раствор картоцида с повышенной смачи-вающей способностью для профилактики или лечения грибных заболева-ний древесины, пораженной на значительную глубину и вымачивания бревен на ле-созаготовках перед их транспортировкой.
Б1 Обработка внутренних деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей от грибных и бактериальных болезней, биоцидной обработки пиломатериалов пе-ред их транспортировкой, а также для введения в лакокрасочные покрытия.
Б2 Для профилактической обработки и защиты чистого (незараженного) пиломате-риала на деревообрабатывающих предприятиях.
Б3 Используется в красках и мастиках для защиты кровель и внешних поверхно-стей сооружений от грибных болезней и обрастающей (нежелательной) расти-тельности.
В1 Защита древесины на лесоповалах и деревообрабатывающих предприятиях, а также минеральных строительных материалов и красок при внешней обработке строений от грибных и бактериальных болезней и насекомых, биоцидная обра-ботка сооружений при реставрационных работах.
В2 Используется в красках и покрытиях (мастиках) для защиты от обрастаю-щей растительности (водоросли, мхи, лишайники), а также от грибных и бактериаль-ных болезней.
В3 Защита фундаментов (бетон, кирпич), кровель (шифер, рубероид), ограждений и других сооружений от грибных заболеваний, насекомых и обрастающей расти-тельности.
Г Универсальная система для профилактики и лечения как внутренних, так и внешних поверхностей деревянных и иных строений от заражения грибными и бактериальными болезнями самого широкого спектра, обрастающей раститель-ностью (включая лишайники) и насекомыми вредителями. Необходимый ком-понент универсальных красок для обработки как внутренних, так и внешних по-верхностей.

Од-нако разработчик производит опытные партии для проведения испытаний и апробации препарата.
Разработчики: НЦ РФ «НИОПИК» и ФГУП “ВНИИХСЗР

dwrus.ru
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 07:25
#127
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


За "зелье" спасибо.
А у кого альбом, то есть моспроекта?
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 08:33
#128
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Мифолоический какой-то альбомчик получается.. или страшно засекреченный...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 14:54
#129
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Мифолоический какой-то альбомчик получается.. или страшно засекреченный...
http://dwg.ru/dnl/1628
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 16:09 Про это
#130
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Уважаемые Коллеги!!!
Очень много разговоров из-за очевидной ситуации.
Итак
1. Проект КЖ сделан ну так скажем на очень низком уровне схемы непонятны как его принял нормоконтроль и ГОСЭкспертиза ума не приложу
2. Турки работают просто похабно так работать с бетоном нельзя.
3. Колонны нужно усилять полюбому.
4. А турков гнать в зашей.
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 16:48
#131
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от vinchenso Посмотреть сообщение
Уважаемые Коллеги!!!
Очень много разговоров из-за очевидной ситуации.
Итак
1. Проект КЖ сделан ну так скажем на очень низком уровне схемы непонятны как его принял нормоконтроль и ГОСЭкспертиза ума не приложу.
Что именно выполнено на низком уровне, что такое схемы и что в них непонятно?
Цитата:
Сообщение от vinchenso Посмотреть сообщение
Уважаемые Коллеги!!!
2. Турки работают просто похабно так работать с бетоном нельзя
Так подрядчик вроде был российский?...
Цитата:
Сообщение от vinchenso Посмотреть сообщение
3. Колонны нужно усилять полюбому.
А расчёта, подверждающего ваше мнение не приложите?, и усилять только колонны, перекрытия не надо?
Цитата:
Сообщение от vinchenso Посмотреть сообщение
4. А турков гнать в зашей.
Для этого есть "специализированные" форумы, а не dwg.ru
Baires вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 18:24
#132
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Господа не надо так агресивно давайте будем объективны:
У нас в Российских стандартах принято размеры принимать в миллиметрах
Колонна К18 по высотным отм. 3 м размер стоит 200 (т.е. читаем 2000 мм)
ошибка всего лишь в 1000 мм
где шаг поперечной арматуры, где привязка поперечной арматура к перекрытиям, где увиличение армирования в приопорных участках, где указанно продольная арматура где 20 где 16
вобщем чертежи и наши ЕСКД рядом не стояли
С большой долей вероятности чертежи выполняли исполнители не знакомые с Российскими стандартами (т.е. инстранные)
Господа будте Объективны
а про турков было сказано в начале форума
А про плиту надо говорить только тогда когда я увижу ее армирование
пусть зачинатель вопроса сбросит больше инфы я тогда смогу объективно ответить на этот вопрос
Извините за пунктуацию и орфографию
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 19:17
#133
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


зачинатель вопроса притензии принимает и будет выполнять просьбы и требования
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 23:06
#134
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
зачинатель вопроса притензии принимает и будет выполнять просьбы и требования
Уважаемый Regby (извините не знаю Вашего Имени) Приношу свои извиненния за столь жесткие высказывания т.к. не посмотрел в какой республике делался проект. Если это Татарстан то наверняка там свои нормы выполненния проектов, а я со своими Российскими нормативами в ваш "огород". <...>
Для остального есть ПМ /kpblc/
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.05.2008 в 01:16.
vinchenso вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 10:10
#135
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


)) какая интересная слава у Татарстана в России...
На самом деле Татарстан - субъект Российской Федерации и все законы России распространяются и на него. Татарстанские законы дишь уточняют их но не противоречат. Таким образом база нормативной документации у нас с Вами общая, как и конституция, как и президент...

А что касается темы... не берусь судить Турецких проектировщиков, но подрядчик и правда был НАШ (т.е. примерно 40% русские 40% татары %15 украинцев итд (это по статистике, если хотите точнее то спрашивайте у школьников))

комплект чертежей обещаю предоставить, как только появиться возможность.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2008, 12:16
#136
опус


 
Сообщений: n/a


Уважаемый Regby!
(Извините, что не знаю Вашего настоящего имени, отчества и фамилии!)
Но чем то Вы мне стали фотографов напоминать из братских с Вами республик! Ждем-с чертежей!-с с нетерпением-с!
Твой "друг" опус.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Соскабливание" монолитной колонны плитой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27