Фундамент на насыпном грунте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте

Фундамент на насыпном грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2008, 06:42 #1
Фундамент на насыпном грунте
Евген.
 
пром. проектирование
 
Ебург
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56

проектируем пром. здание, однопролетное (пролет 18 м, шаг колонн 6м.), длина 48м. высота 15. Металлокаркас.
Пока что нет геологии, но известно что на площадке строительства мощность насыпного грунта(металлургический шлак) - 25м.
Какой фундамент использовать в данном случае?
Просмотров: 29048
 
Непрочитано 07.07.2008, 07:35
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


ХЗ. Лучше геологию подождать. Может замена грунта понадобиться. Может монолитная плита. А может и шлак окажется хорошим основанием.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 07:50 монолитная плита
#3
kaizer2007


 
Регистрация: 25.06.2007
РОССИЯ
Сообщений: 40


По опыту - монолитная плита толщ. не менее 400 мм. и армированием
14-й-20-й арм-й кл.АIII
kaizer2007 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 08:10
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Не имея геологии можно определить только предварительно размеры подошвы фундамента на естественном основании, руководствуясь разделом 8 СНиП 2.02.01-83* (насыпные грунты) и таблицей 5 Приложения 3, принимая наименьшие приведенные в ней значение R0 для свалки грунтов и отходов производства. При этом необходимо учесть, что значения R0 приведены для условного фундамента шириной 1 м и глубиной заложения 2 м и при иных значениях указанных параметров R0 можно откорректировать в соответствии с п. 3 Приложения 3.
Но это - только предварительные размеры и их можно принимать для зданий и сооружений I и II уровня отвесттвенности только на стадии сравнения вариантов, их оценки. Окончательные могут быть определены после получения данных о свойствах насыпного грунта, характере и условиях его залегания. В отчете геологи должны дать R0 (оно зависит от степени влажности и может быть соответственно уточнено) и деформационные характеристики, желательно по результатам штампоопытов в скважинах. Но этот вид испытаний необходимо указывать в задании на изыскания, поскольку по умолчанию, если иное не указано Е определяется, если есть возможность отобрать образцы насыпных грунтов из скважин по результатам лабораторных испытаний, а если нет, то деформационные характеристики для насыпных грунтов приведены не будут и решать этот вопрос необходимо доп.соглашением.
При неоднородных по свойствам, неравномерном залегании насыпных грунтов (что и выявиться по полученю и анализу отчета) можно рассмотреть и другие варианты устройства фундаментов на неравномерно сжимаемом основании, в том числе и свайные. Данные о их н.с. можно будет получить только по результатам натурных испытаний свай. Количество, места испытаний свай определяться в зависимости от сложности инженерно-геологических условий.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 08:48
#5
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


При такой толще насыпных грунтов одназначно ответить какой тип фундамента будет предпочтительнее давольно трудно.
AMS, в своих высказываниях абсолютно прав.
От себя могу добавить, что при проектировании на таких насыпях необходимо обязательно обратить внимание геологов на определение достоверных свойств таких грунтов. Зачастую геологи просто отказываются давать какие либо характеристики насыпных грунтов, ссылаясь на неоднородность состава и т.п. Проведение штамповых испытаний грунтов должно быть обязательно оговорено в задании.
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 09:14
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Зачастую геологи просто отказываются давать какие либо характеристики насыпных грунтов, ссылаясь на неоднородность состава и т.п.
Отказываются чаще всего по той причине, что выделение в насыпных грунтах инженерно-геологических элементов по критериям изменчивости характеристик и определение по результатам статобработки для каждого из них расчетных значений для I и II предельных состояний довольно трудоемкая задача. Хоя в принципе от сложности ИГ напрямую зависит стоимость изысканий и их обработки - это они не забывают накручивать в сметах на изыскания.
Но в принципе слежавшийся металлургический шлак при определенных условиях (возраста отсыпки, толщины, влажности) по абсолютным величинам осадок как правило существенно надежнее неорганизованных свалок строительных и бытовых отходов. Не редко бывает и так, что забивные сваи не получаются. По использованию различных видов шлаков качестве вяжущих - отходов металлургического производства, зол-уноса ТЭЦ написано оргомное количество статей и еще больше защищено диссертаций
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 06:55
#7
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


В общем все плохо:
мощность насыпных грунтов от 20 до 30м (на площадку стр-ва 40 лет вывозили доменные шлаки).
плотность грунтов неоднородная как и толщина залегания, много строительного мусора и металлолома)
грунтовые воды далеко, где-то 12-15 м от отметки планировки.
на глубине 32-35 м имеется скальный грунт, но подрядчик отказывается от устройства таких свай(
у меня только одно решение - монолитная плита с ребрами жесткости.
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 07:48
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Когда слабое основание, для облегчения участи фундамента, полезно раму не защемлять - попытаться обойтись рамными узлами вверху. Если позволяет обстановка конечно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 12:01
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Когда слабое основание, для облегчения участи фундамента, полезно раму не защемлять - попытаться обойтись рамными узлами вверху. Если позволяет обстановка конечно.
Странное мнение.

Если сделать рамные узлы сверху, здание станет особо чувствительным к неравномерным осадкам фундаментов. При наличии отсутствия характеристик основания (шлака) несколько стремно это.
Кроме того, момента на фундаменте мы не имеем, зато Q превзойдет ваши ожидания, высота немаленькая цеха.

Плита дороговато как-то, ИМХО
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 08:18
#10
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


В общем зря паниковал
харктеристики такие:
плотность в природном сложении - 2,1 т/м3
удельное сцепление, кПа - от 20 до 258
угол внутр трения - от 23 до 55
модуль общ деформации - от 45 до 188.
грунт непучинистый, грунтовые воды на отм. - 12...-15 м.
При моих 150 т на колонну, вполне хватает)
При расчете выходит что расч сопр где-то 30 т/м2
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 08:26
#11
опус


 
Сообщений: n/a


Евген.! А осадки? Сантиметров - 30?
 
 
Непрочитано 22.07.2008, 08:42
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Евген. Посмотреть сообщение
В общем зря паниковал
харктеристики такие:
плотность в природном сложении - 2,1 т/м3
удельное сцепление, кПа - от 20 до 258
угол внутр трения - от 23 до 55
модуль общ деформации - от 45 до 188.
грунт непучинистый, грунтовые воды на отм. - 12...-15 м.
При моих 150 т на колонну, вполне хватает)
При расчете выходит что расч сопр где-то 30 т/м2
Это характеристики насыпки?
Разброс не хилый конечно, однако Е=45МПа вызывает уважение.
Опус, побойся бога, при таком Е какие осадки?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 08:59
#13
ВВФ


 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 14


Клименко Ярослав +1! Разброс характеристик, конечно, смущает. Однако, если принимать в расчет даже самые скромные значения, то вероятность выйти на аккуратный экономичный ФМЗ весьма велика
ВВФ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 14:27
#14
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


Вот чего вышло)
Все ничего, и заказчика все устроило)
По прошествии времени они просят дать развернутое обоснование, почему плиту ПМ2 (плита под стену пристроя)
заложили на -3 м....(плиты пм2 и пм1 работают раздельно!)
как их грамотно отправить?....
Вложения
Тип файла: rar КЖ1.rar (213.2 Кб, 656 просмотров)
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 17:29
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ни фига по чертежу не понятно, это вы что же столбчатые фундаменты еще и на плиту посадили????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 08:51
#16
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


Канэшно посадили!
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:00
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Не пойму зачем если грунты в принципе и так нормальные.
Да и мертвому припарка ваша плита, она у вас и работать будет по другому нежели нормальная ф-ная плита(по крайней мере судя по её толщине).
В общем получилось ни два ни полтора.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:01
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да и вообще хотелось по подробнее на чертежики взглянуть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 09:25
#19
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


Кокретнее...
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:28
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Евген.
А Я еще и не хамил и не давил на ВАС.
Хотите начнем???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:32
#21
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
.
Хотите начнем???
Не стОит...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 11:17
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Не стОит...
А может все таки СТоИТ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 20:11
#23
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
А может все таки СТоИТ
Нет. А то я могу случайно тему закрыть.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 10:34
#24
Юра Д.


 
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 6


Всем Привет. Подскажите, строим быстро возводимое здание из ж.б. конструкция без каркасная размер 72х24 (два пролета по 12м, в каждом пролете две кран балки по 5т грузоп. ). Грунт 2 просадки (12,9), а также 2м насыпного грунта. Проектная организация предложила согласно ДБН перекрестные монолитные ленты, на земляной подушке с послойной утрамбованной, так как в случае локального замачивания может возникнуть поперечная деформация и обрушение здания, Повторяю здание без каркасное (трех шарнирное) несущие элементы стены на них плита перекрытия по центру колоны и несущий ригель для опирания плиты перекрытия, кран балки подвесные к потолку.

Можно както уйти от поперечных лент применив дренаж вокруг здания, отмостку пошире для предотвращения замачивания? Да совсем забыл в 12м проходит ливневая канализация 800мм., ж.д. ветка в 30м козловой кран 12,5тн , а также автодорога для грузового транспорта, будут ли эти воздействия на грунт ухудшать ситуацию. Прошу подсказок
Юра Д. вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 12:00
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Думаю по просадочным грунтам можно было бы и в другую ветку пост добавить ну да ладно.
Ливневка на таком расстоянии в принципе нормальная практика, более точно можно сказать посмотрев колонку, если расстояние менее H/2 (где Н-глубина заложения кровли посадочного грунта).

Перекрестные ленты при таких грунтах с послойным уплотнением грунта, в наших нормах то бишь в СНИП-ах не предусматриваются.
Уплотнение грунтов в данном случае должно производится по всей площади а не в локально. Лучше всего конечно в таких грунтах ведут себя свайные ф-ты, прорезающие просадочные грунты (лучше конечно сваи стойки).
В принципе под производственные здания использование перекрестных лент по моему мнению не очень целесообразно т.к. пролеты довольно большие.
В общем вот такие соображения.
PS. А где площадка строительства то???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 20:05
#26
Юра Д.


 
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 6


Конечно правильно было бы бить сваи но это намного дороже, меня интересует мероприятия которые помогут уйти от поперечных лент, и гарантировать целостность конструкции на долгие годы.
Юра Д. вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2008, 08:30
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Юра Д. Посмотреть сообщение
Конечно правильно было бы бить сваи но это намного дороже, меня интересует мероприятия которые помогут уйти от поперечных лент, и гарантировать целостность конструкции на долгие годы.
Не думаю что свайные ф-ты будут в этом случае такими уж дорогими.
Попробуйте сделайте сравнение вариантов.
PS. Где площадка то??
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2008, 09:40
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Не думаю что свайные ф-ты будут в этом случае такими уж дорогими.
Попробуйте сделайте сравнение вариантов.
PS. Где площадка то??
DEM прав - под одноэтажное здание - однорядный ленточный под наружные стены, под колонны кустовые. Замена грунта, уплотнение в этом случае не понадобится, а это уже экономия по труду и затратам. Вопрос с полами - он будет при обоих вариантах. Поперечные протяженные ленты, нагруженные только в средней части и по краям сосредоточенными нагрузками имеют низкий КПД, если подсчитать ТЭП на 1 т внешней нагрузки.
А площадка думаю - южнее Киева ....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2008, 12:28
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Чтобы начать предметный разговор надо знать геологию, конструктивную схему здания ввиде схем, ну и остальные данные.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2008, 21:15
#30
Юра Д.


 
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 6


Да площадка южнее Киева правильно. Сваи необходимо бить на глубину от 18 до 21м. Даже если учесть сваи только под колонны, считал по деньгам не намного дешевле получается, может все таки есть способ более экономичный. Жду. Спасибо ВСЕМ за подсказки.
Юра Д. вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2008, 21:38
#31
Юра Д.


 
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 6


Да еще узнал от соседей по площадке строительства, год назад у них произошла авария на насосной станции, и вода подмочила угол огромного цеха (строился в 70г.) цех построен на сваях, так и это не помогло просадка свай отдельно составила от10 до 30см. Кстати он расположен по отметкам выше моего на 3 м. и на растоянии 100м. Геолог тоже говорит на таких грунта или сваи или поперечные ленты вот и думай как сделать дешевле.
Юра Д. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2008, 05:48
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Юра Д. Посмотреть сообщение
Да еще узнал от соседей по площадке строительства, год назад у них произошла авария на насосной станции, и вода подмочила угол огромного цеха (строился в 70г.) цех построен на сваях, так и это не помогло просадка свай отдельно составила от10 до 30см. Кстати он расположен по отметкам выше моего на 3 м. и на растоянии 100м. Геолог тоже говорит на таких грунта или сваи или поперечные ленты вот и думай как сделать дешевле.

Только это не значит что сваи не помогли, скорее всего нашлись такие же экономисты, и не добили сваи.
НУ раз все таки по считали, что не намного дешевле то о чем речь то.
Другие способы укрепления грунтов довольно специфичны и специалистов можете и не найти, а если найдете то и стоить будет соответственно это не дешево.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 22:57
#33
Юра Д.


 
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 6


Спасибо Всем за советы, но все оказалось как говорил проектная подняли ГОСТы на строительство БМЗ из ж.б. и оказалось что строить их на посадочных грунтах ЗАПРЕЩЕНО если не применить жесткий фундамент или сваи так что хотелось с экономить но не получиться Всем спасибо за советы.
Юра Д. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 19:39
#34
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
подняли ГОСТы на строительство БМЗ из ж.б. и оказалось что строить их на посадочных грунтах ЗАПРЕЩЕНО если не применить жесткий фундамент
Юра Д., а не мог бы пояснить, что имел ввиду. Какие БМЗ и какой ГОСТ запрещает. Чисто профессиональный интерес.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 15:22
#35
Юра Д.


 
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 6


Госты на строительство быстро монтируемых зданий из ж.б. и инструкцию к их строительству, разработанные еще в советское время специально для БМЗ Конкретное название уточню у проектантов и подскажу но на заводе мне подтвердили тоже , что строить ж.б. БМЗ на посадочных грунтах только на жестких фундаментах или сваях.
Юра Д. вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 09:53
#36
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Тема подходящая надеюсь автор будет не против. Предполагается устройство фундамента на насыпном грунте. Насыпь отсыпали. Есть протокол испытаний. Я ожидал увидеть сцепление, угол внутр. трения, модуль деформации... а прислали это. Подскажите ссылку где посмотреть программу испытаний, какие характеристики должны быть в протоколе. А то я что-то не понимаю что мне с "этим" делать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scan_01559.JPG
Просмотров: 400
Размер:	47.4 Кб
ID:	45339  
shnn вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 13:51
#37
Razhev72


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 5


Я проектирую здание с фундаментом в виде плиты. По геологии заявлено 2 слоя 1-насыпной грунт (всякий хлам) Rо=0,8 кгс/см2 мощьностью около 4 м, и далее все суглинок мягкопластичный Е=8 МПа. Дело в том что фундамент заложен практически вровень с землей. Плита 15.84х11.18х0.3 из В20 с бетонной и щебеночной подготовкой по 100мм. Каркас здания металл один этаж. Хотел посоветоваться с вами нужно ли забивать сваи в местах расположения колонн или и так пойдет? оба слоя сильнопучинистые.
Razhev72 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 14:02
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если забивать сваи, плиты то не нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:34
#39
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Razhev72 Посмотреть сообщение
фундамент заложен практически вровень с землей. .... оба слоя сильнопучинистые.
это вас несильно смущает?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:45
#40
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


тут подойдет замена грунта на глубину промерзания непучинистым (песок с послойным уплотнением). По нему плита
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 07:03
#41
Razhev72


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если забивать сваи, плиты то не нужно.
Немного не понял фразу. Напишите развернуто.
Razhev72 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 08:14
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Razhev72 Посмотреть сообщение
Немного не понял фразу. Напишите развернуто.
А что тут развернуть?
Одноэтажное здание, металлический какрас - есть , похоже, колонны, вот под них свайный куст с ростверком.
А назначение общей плиты то какое?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 09:42
#43
Razhev72


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А назначение общей плиты то какое?
Устройство пола помещений.
Вообщем фундамент заложил такой:
Сваи 30х30 10 м под колонны,
Подушка из непучинистого грунта до глубины промерзания,
Щебеночная подготовка 100 мм,
Бетонная подготовка,
Плита 300 мм ,
Razhev72 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 09:46
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А что, фундаменты отдельно, пол - отдельно от каркаса здания нельзя?
Что важнее - перекос каркаса или пола?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 09:52
#45
Razhev72


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 5


Устройство плиты под здание обязательно. Другие варианты не обсуждаются у начальства. Вопрос только в целесообразности забивки свай под Колонны при такой геологии: 4 м насыпного грунта в виде строймусора и другого хлама.
Razhev72 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 09:57
#46
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Razhev72 Посмотреть сообщение
Вопрос только в целесообразности забивки свай под Колонны при такой геологии: 4 м насыпного грунта в виде строймусора и другого хлама.
Ну коль не обсуждаются, то бейте свайное поле под всей плитой.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 17:21
#47
tanua+511


 
Регистрация: 09.12.2013
Сообщений: 3


Добрый день дорогие форумчане! Помогите делитанту! Выдали геологи геологию на строительство промздания из мет. каркаса 12х30 м шаг колонн 6 м. есть однобалочный кран 10 т. нужно запроектировать фундаменты под колонны. в геологии насыпные грунты и из характеристик выдали только Rо=400 кПа, модуль деформации грунта 40,0 Мпа. За данными бурения грунтовые воды на участке изысканий на глубину до 10,0 м не встречены. Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,05 м. Грунты непросадочные. Подскажите как мне дальше правильно считать А=N/Ro-gd принимать в этой формуле Rо=400 кПа, а нужно ли считать R по формуле из ДБН (но ведь нет на нее характеристик) и как вообще? Может есть пример у кого то? Спасибо!!!!!!! Очень срочно!!!!!!!
tanua+511 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02