Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 190
|
||
Просмотров: 49393
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Все правильно. Так и должно быть. Если не исчерпана несущая способность бетона на сжатие, то арматура в ж.б. конструкциях ставится для восприятия растягивающих усилий. Нижние колонны в большей степени сжаты, поэтому растягивающие напряжения в них более "задавлены", чем в верхних. Кроме того, изгибающий момент в верхних колоннах скорее всего больше, чем в нижних.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
продолжаем разговор. во-первых меня несколько удивляет такое большое влияние ветра на двухэтажное здание (иначе откуда возмется момент в колоннах второго этажа).
во-вторых не очень внял, почему моменты возникают только в крайних колонных (вдоль наружных стен)? в здании нет диафрагм жесткости? |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Изгибающие моменты в верхних колоннах больше, чем в нижних при практически одинаковых нагрузках на плиты покрытия и перекрытия, и это не удивительно - ведь изгиб. момент передается от плиты покрытия на верхнюю колонну, чтобы обеспечивалость равновесие в узле и к низу верхней колонны приходит с противоположным знаком! На нижнюю колонну момент передается от плиты перекрытия и от верхней колонны, а т.к. они противоположны по знаку, то суммарный момент в нижней колонне получается меньше
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Цитата:
![]() Диафрагмы жесткости две в ближнем и дальнем углах здания (где отсутствуют крайние колонны) Почму в крайних колоннах момент больше? Отвечаю - равновесие узлов болжно быть обеспечено! В колоннах внутри момент передается от соседних перекрытий и превращается практически в нуль! В крайних колоннах момент передается от одного перекрытия (ну в смысле с одной стороны!!!) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
![]()
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вечером распишу свои возражения, а сейчас простое - момент на колонны второго этажа приходит от плиты покрытия. нагрузка на плиты покрытия часто меньше, чем на плиты перекрытия. вопрос, если нагрузка на плиту меньше - то почему момент изгибающий больше? или покрытие эксплуатируемое?
|
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Диафрагмы жесткости - стены лестничной клетки, решили не заморачиваться с кирпичом и сделать их ж.б. (по требования пожарной безопасности)
Последний раз редактировалось Stap, 06.08.2008 в 16:23. Причина: Великий и Могучий Русский язык |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Имхо тема спора вообще непонятна... те кто хоть раз считал этажерки в курсе что момент в крайней верхней колонне при стандартных вертикальных загружениях ВСЕГДА (за некоторым ичключением) больше чем момент в остальных колоннах ввиду того что ригель ппередает на него ВЕСЬ свой опорный момент. На остальных этажах колонна верхнего этажа "помагает" колонне нижнего этажа воспринимать этот момент. Даже если не учитывать бОльшее сжатие колонн нижних этажей арматура в верхних колонах скорее всего будет больше.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
В проект закладываешь так чтобы все стояло и вопросов поменьше в экспертизе было. То что я описал про верхние крайне колонны вообще говоря характерно для невысоких зданий и как правило с высотой увеличивается момент в нижних колоннах. Чтобы убедиться в этом дотаточно взглянуть на П образную раму. С высотой влияние горизонтальной нагрузки увеличивается так как увеличивается скорость ветра и увеличивается плечо действия его равнодействующей.
Фактически для 2-х этажного здания есть смысл армировать колонны мо максимальному моменту одинаквой арматурой на всю высоту. В сборно монолитных каркасах мы частенько так и делаем. Еще хочу заметить что не всегда нарузка на покрытие меньше чем на перекрытие, например если делается стилобат к свечке, то снеговые мешки нанем получаются приличные (ПО СНиП)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Мое скромное мнение, все правильно так и должно быть, армирование схерху больше, потому что сила вертикальная продольная на верху меньше, DK абсолютно верно объяснил, достаточно взять расчет и посмотреть как считается внецентренно нагруженная стойка, M/N=e, чем больше эксцентриситет тем больше армирование. Надеюсь понятно выразился.
|
||||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Forrest_Gump, соглашайтесь, действительно фокус работает (особенно для крайней колонны). Всё правильно говорят, чем больше эксцентриситет, тем больше рабочая высота в сечении - больше армирование. Вот пример для крайней колонны - сравнивалось армирование нижней колонны и верхней!!!! Если интересно гляньте!!!
|
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Forrest_Gump, я бы с удовольствием выложил миниатюры с оцифровкой, да что-то у нас Stark тупит, надо прогу переустановить, всё руки не доходят, а по каждой колонне рузультаты выводить муторно, да и непонятна картина будет... |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Andrei 1777, а как Вы это чудо в проект закладывали? Ну всмысле как в проект заложить-то понятно, а в реальности так и делали, армировали последний этаж 25-ой, а предпоследний 16-ой???
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
При 2-х этажах самое оптимальное пускать рабочую арматуру одним сечением до низа первого этажа, по всей высоте колонны.
Перерасход, скорее всего, не будет большой. ....для эксплуатируемой кровли такие моменты не удивительны.... |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Построен 3-х этажный ТРК. В колоннах подземной парковки 16AIII. На 3-м этаже дошло до 32AIII. Пролеты 9х9 метров. Ничего удивительного, все дело в соотношеини жесткостей элементов и нагрузки. В зданиях с большими пролетами у колонн крайнего ряда на последних этажах главную роль играет момент.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
|
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Цитата:
![]() В Вашем случае конечно экономия существенная, при такой площали Этажа!!!!!! Да дело не только в экономии... Переармированное сечение тоже плохо - есть вероятность хрупкого разрушения бетона по сжатой зоне при возможном увеличении эксплуатационных нагрузок!!! А оно так непредсказуемо... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
У меня вопрос, кто как армирует колонны при разных значениях моментов у колонн одного уровня? Бывает когда в одном уровне армирование отдельных колонн сильно отличается от армирования остальных. Для себя решил армируем колонны разбивая типы армирования не более трех-четырех и с учетом схемы установки, т.е. чтобы не получалось что по оси идет колонна с одним армированием, следом со вторым, затем с третьим, потом опять с первым. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А что тут непонятного? В Верхних колоннах всегда момент больше чем в средних, на стадии возведения любая колонна бывает "верхняя", в этом и логика. Если здание 10-ти этажное, а вы построили 5 этажей - агрузили их кирпичами и снегом и строителями, то колонны 5-го этажа в даный момент являются "верхними" и в них возникают большие моменты, намного бОльше тех которые возникнту когда будут возведены все 10 этажей.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
Поэтому и спрашиваю у p_sh о каких этапностях он ведет речь, случаи всякие бывают, возможно он имел ввиду что-то другое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
1-й этаж - 16, 2-й этаж - 22,25, 3-й этаж 32. Это в крайних. А кто будет против? Глав.спец. сказал экономить - расчет показывает 16 ставим 16. Учитывался и монтаж. Правда "ручками", т.е. вся схема и поэтажные расчеты. Арматурка разная по этим схемам.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
армировать нужно соответственно необходимой несущей способности, здравому смыслу и возможностям заказчика.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154
|
Почитал и не понял. По сути получается, что на колонны верхних этажей действующ бОльшие сжимающие усилия и моменты, чем на колонны нижних этажей (из условия, что класс бетона и сечение колонн остается неизменным)?
Я так понимаю, что подобный эфект в расчетной схеме можно назвать вывешиванием колонны, ибо только в этом случае усилие в ней по высоте убывает сверху вниз. По моему представлению, никакие раскрепления колонн не могут давать такого эфекта, кроме, разьве что, расположенной рядом стены, которая и будет брать на себя нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Сообщений: 30
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Когда говориш что думаеш, Думай что говориш |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
большая арматура у вас получается в верхнем сечении если посмотрите, т.е. растянутая. Если посмотрите мой старый пост в этой теме, то найдете ответ как я делал. ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
а что у Вас с усилиями и деформациями??? в верхних колоннах момент больше, чем в нижних? или вообще не в этом дело? один мужик на семинаре по скаду рассказывал как у него в верхних колоннах многоэтажного здания вообще появилось растяжение, аж целых 80 тс!!! а дело было в том, что чердачный этаж (к которому собственно говоря крепились колонны) имел немеряную по сравнению с другими перекрытиями изгибную жесткость. Чисто теоретически оно так и должно быть - жесткости есть жесткости. Но! расчетная схема не учитывает, что монолитное здание не может быть возведено за одну секунду и поэтому растяжение в верхнем ярусе тупо в принципе не возможно, т.к. чердак будет опираться на эти колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
belmende, то что Вы описали - стандартная практика при линейно-упругом расчете
частенько (читай "всегда") возникает в местах, где несущие стены окружены колоннами (лестнично-лифтовые узлы); в таких местах за счет накопления разности вертикальных деформаций стен и колонн (выше этажность - выше разница) появляется эффект зависнаия колонн, как следствие недоармирование колонн, переармирование плит и стен и недостаточная несущая способность фундаментов в следствие его недогруза прочитал и понял, что к теме ветки не сильно относиться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Сообщений: 30
![]() |
Цитата:
А) Брать армирование по худших сочетаниях и принимать арматуру на всю длину колоны одинаковую Б) Снизу принять меньшее армирование по расчету и сверху - большее
__________________
Когда говориш что думаеш, Думай что говориш |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
уже во всех расчетных ПК есть режим МОНТАЖ.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Так не только его надо использовать, а еще и различный Е для элементов. В принципе тема была про зависание колонн на стенах.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
такое мож быть если нижний этаж обычный (к примеру 6*6), а верхний зального типа (к примеру 18*6). На колонны передается опорный момент от ригелей.А если там еще есть мансарда на которой к примеру расположили архив...
Но армирование я бы делал одинаковое на всю колонну, дабы не отвечать на вопросы типа: "В первый раз такое вижу!" и ваще жесткость конструкций снизу вверх должна убывать или оставаться неизменной.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
У нас бывали случаи, что вертикальная сила в центральной колонне уменьшалась от верхнего этажа к нижним. происходило это из-за эффекта вывешивания колонны на ригелях, примыкающих к колонне.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Выше говорилось о повышенном армировании колонн на последнем этаже. У меня 17ти этажка и как раз такой случай. Поставил 18ю по длине колонны (кроме 1х этажей, где моменты от деформации фундамента), на последнем этаже она превращается в 25ю заказчик тоже нервы тянет с экономией, но - для меня проблема возникла не в экономии. Большое количество арматуры требуется в верхней части колонны - где перекрытие передает момент на колонну и, следовательно, продольная арматура колонны должна быть заведена в перекрытие на 35 диаметров а 35*25=875. Даже с поворотом 875/2=437.5 что выходит за пределы толщины перекрытия (200мм).
Если кто применял повышение армирования в верхней колонне, как Вы решали эту проблему? Что думаете по поводу крепления верхнего перекрытия к колонне шарниром? Анкеровка все равно никакая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось str747, 18.08.2011 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В случаях с верхними крайними колоннами не нормальная сила определяющая, а моменты.
Но и этот "момент" можно обойти - нужно учесть в расчетах стадийность возведения(типа режим монтажа) - в этом случае моменты в колоннах в большинстве случаев значительно уменьшаются. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
У меня так же бывали случаи, армирование верхних колонн больше чем нижних, это действительно связано с увеличением сжимающей силы вниз по этажам,но по армированию тут есть одна особенность, я в многоэтажках задавал постоянную нагрузку по всем этажам, в одном загружении, а вот временную отдельно по каждому этажу (можно еще и по площадям квартир варьировать но это уже по желанию и временным возможностям), и вертел схему на различные загружения от временной нагрузки по этажам, то есть например какое армирование вылезает если временной нагружена только угловая квартира первого и последнего этажа и т.д. Но это в случае если сечение колонны постоянное, еще существует вариант такой, увеличение сечения нижних колонн таким образом, что бы армирование по минимальному проценту в нижних совпадало с расчетным армированием в верхних.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
а что остальные стержни не участвуют в восприятии момента?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Попробую обобщить.
Если не рассматривать ветер и деформации фундамента и рассмотреть каркас на жестком основании, то 2 вопроса: 1. Стоит ли армировать колонну на всю высоту по арматуре в верхней колонне, если моменты на верхнем этаже заставляют именно там применить максимальный процент армирования. 2. Как правильно заармировать стык колонны и покрытия. По второму вопросу SHURF (спасибо!) поделился решениями. Думаю, что скорее всего стоит применить первое из предложенных. Однако к нему вопрос что при анкеровке арматуры сначала надо пройти половину длины анкеровки прямым участком и только потом загибать арматуру. Прошу прощения. Современные снипы тоже надо иногда читать оказывается - редко, но бывает от них польза. Про проход половины длины анкеровки прямым участком ничего не сказано уже. Тогда решение не вызывает сомнений. Если попробовать ввести в расчетную схему шарнир. Считая, что арматура не удержит передаваемый на колонну момент возникает спорный вопрос – что будет с бетоном в стыке перекрытия с колонной. Что думаете, если для простейшего (малые пролеты и нагрузки) случая задать шарнир, затем засечь перемещения точек, где перекрытие пересекается с гранью колонны (там будут наибольшие перемещения точек перекрытия относительно колонны) и по закону Гука найти усилия как Е*(dL/L) где Е – модуль упругости, dL – перемещения точки вниз, L – длина колонны последнего этажа. Разумеется перемещения точки думаю считать как перемещение точки в расчетной схеме минус перемещение низа колонны последнего этажа (чтобы получить относительные перемещения). Теперь полученное давление сравнить со 130 кг/см2 для В25 и успокоится? Но верхнюю колонну все равно заармировать, как требуется по схеме - все равно момент на колонну получится большим хотябы из-за нагружения сечения колонны с эксцентриситетом. По первому вопросу. Думаю, что если расход получается ощутимым, то проще (дешевле) в проекте дать указания строителям чтобы не снимали подпорки опалубки с пары предпоследних перекрытий по мере возведения. Тогда до завершения строительства последнее на данный момент перекрытие не будет изгибать колонны. И так до завершения монтажа. А верхние перекрытия уже армировать по расчету. Правда довольно сложно убедить людей, что бывает необходимость повышенного армирования последнего этажа. Итого у меня 17ти этажка. Шаги хорошо маленькие 3*4 примерно. Продольная арматура типового этажа 18, последнего 22 с анкеровкой загибом. Про колонны в подвале не говорю - отдельная тема. Сейчас вяжут 11й Последний раз редактировалось issiknon, 19.08.2011 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54
|
Наконец то добрался, совсем заработался и вот
Я попробую вложить чертеж, который я накидал для полного понятия сути. Т.е я правильно Вас понимаю, что у меня допустим каркасная система, пилоны по 1.5м их арм-ю 28, покрытие равное 0.2м, и чтобы все 16 стержней заанкеровать надо приварить к пластине на покрытиии. Причем у всех пилонов?! Честно говорю, что первый раз такое вижу, хоть и не в одной организации работал. ![]() Цитата:
![]() Анкеровка среднего пилона в покрытие.dwg |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Ежели в новой сыренькой "нормативочке" не прописано - не значит, что так есть. Эдак мы про анкеровку тут сейчас напридумываем. Допустим надобно на 600 мм завести за сечение. Завожу на 50 мм и загибаю. Скол/продавливание бетона в месте перегиба новые нормы отменили, на сколько понял? Часто этот вопрос всплывает при анкеровке "значительной" верхней арматуры (большие балки достаточной высоты, допустим 500 мм балка высотой) в тонкие стены (допустим стены толщиной 200 мм). Также ломали голову как анкернуть арматурку из колонны в плиту покрытия, когда за сечение надобно завести арматурку на длину анкеровки, а перекрытие тонковато для типового решения. Первый вариант (с загибом менее половины длины анкеровки) отвергли сразу. Смысл такую арматурку загонять, ежели не сработает? Посчитали как шарнирное опирание на колонну и приняли что-то среднее. )) Предлагаю руководствоваться "Руководством по конструированию ЖБК" (извиняюсь за тавтологию), а не новыми СПульками и Пособиями к СПулькам.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 23.08.2011 в 21:09. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
"Нет" - тоже возможный ответ на ваш вопрос, но при выполнении вот этих "телодвижений" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Сергей. Про увеличение радиуса загиба тема понятная.
Как раз вопрос решается, который озвучивал Цитата:
Т.е. согласно с требованиями Таблицы 37 данного пособия с радиусом загиба для AIII 6/2...8/2 d. Допустим диаметр более 20 мм => радиус загиба 8/2 = 4d. П.5.45 б) данного пособия формулка: 10d(1-L1/Lan) L1 - прямой участок. Дабы радиус загиба получился 4d длина прямого участка должна быть 0,6Lan. Я, как правило, закладываю радиус 5d и более. Как раз на половину анкеровки и менее для прямого участка выхожу. Т.е. между Руководством и Пособием особых противоречий нет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
всё, что тут хочется сказать сугубо моё личное мнение, скажу сразу, что 2-3 страницы топиков не читал, возможно с кем-то и повторюсь, так что не обессудьте
![]() Цитата:
по поводу анкеровки "толстых колонн" (читай "жёстких") в тонкие плиточки (читай "мягких" ![]() При анкеровке же жестких колонн в тонкие "плиточки" надо как минимум считать длину анкеровки не от так скажем "визуално видимой" колонны, а учитывать что при большой жесткости колонны эта колонна будет "заходить в плиту" , ну и соответственно считать анкеровку приходится совершенно от другого места. Попытался отобразить на рисунке: таким образом при такой ситуации (жесткая колонна-мягкая плита) вариант с анкерной пластиной является примером когда вы рубите сук, на котором сами сидите) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102
|
BoT, красивая картинка
![]() но как она соотносится с соответствующим пунктом пособия к СНиП 2.03.01? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Вы тут, на мой взгляд, перепутали тёплое с пушистым
![]() в своем примере я описал две крайности: огромная колонна и тонкая "плиточка" если посчитать такую схему с реальными жесткостями, то в статически неопределимой конструкции вы просто не получите момент в колонне,на который потребуется заводить арматуру 40 диаметра на полтора метра)) давайте попробую нарисовать с другой стороны: опирание мощной балки на стенку, колонну и не обязательно последнего этажа: мне кажется этот пример легче воспринять, дак вот с колонной выше тоже самое ![]() по-моему это где-то даже отражено в литературе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
BoT, при наличии шва бетонирования по границе сопряжения колонны и перекрытия Ваш рисунок не отражает реальную работу узла.
По поводу "балка-колонна" если этаж не последний, то можно отсчитывать анкеровку и от грани примыкания балки к колонны.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
1 Колонна "закончится" (разрежется) в этом месте.
2 (???) А как же обходятся без него? 3 На нижних этажах балка "защемляется" колоннами; условно балка "примыкает" к колонне. На последнем - выше балки ничего нет; условно балка "лежит" на колонне.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
анкеровка может приниматся от места изменения сечения. и от любого другого места - исходя из усилия в анкеруемой арматуре. Т.е если мы в балке, работающей по схеме шарнирно-опертой на двух опорах оборвали стержень, то стержень может считаться рабочим с того места, где он имеет достаточную (читай надежную) анкеровку. Конечно если на него возможна передача усилия. этаж может определять место где необходима анкеровка , а где уже и перепуск. Цитата:
При вашей трактовке момент вовсе не передается на колонну. Ибо получается, что плита моментом создает растяжение в сжатом (крайний с другой стороны) стержне колонны Последний раз редактировалось p_sh, 30.08.2011 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
По расчету выходит, что даже ф28 не хватает (по трещинам). 9 этажей. Сечение колонн 400х400. Получается, что 8 диаметров нужно поставить в одном сечении. Согласна еще на ф25... А получается - жесть! Сетка колонн нерегулярная. Шаг колонн 5,7;5,9;6,3;7,1 м. Причем у крайних колонн пролеты максимальны. Проблема в том, что каркас частично возведен. Армирование нижних колонн недостаточно - даю усиление в срочном порядке. Глянула вверху арматуру - много! Этапность не учитывала (нехватка времени). Понимаю,что момент в колоннах на верхних этажах (особенно крайних) большой, но НАСКОЛЬКО ? Не понимаю, могу пока дать нижние этажи, а затем все же учесть стадийность (если не столь существенны различия) или нужно убеждать руководство в необходимости этого расчета на данном этапе (если различия кардинальны) ? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Зависит от схемы. Самое простое - удалите все, кроме пары верхних этажей, задайте у колонн внизу закрепление и получите более реальную картину
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Упрощенно учесть стадийность (только для расчета верхних колонн) можно удалив собственный вес со всех этажей ниже рассматриваемого.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
самое простое для покрытия - ввести шарнирное сопряжения колонны с плитой (при этом сильно увеличится пролетное армирование и нужно проверить прогибы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Просчитала по предложенным выше упрощенным способам - уменьшение момента незначительно, но хотя бы ф25 прошел (только-только можно сказать). Цитата:
Так вообще делают? Закладывают заведомо мЕньшее армирование колонн, а "отдувается" за это покрытие? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Цитата:
Ведь тогда возникает точка опирания плиты на колонну. Что влечет за собой эксцентриситет опирания на колонну, а так же уменьшение контура продавливания в плите и "отдувания проектировщика" без смазочных средств... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Подскажите, на чем основываются эти утверждения ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Шарнир - это упрощенно попытка учесть трещины в плите вокруг опоры. Правильнее - снизить жесткость в плите вокруг опор, по причине возниконовения трещин.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Ну вроде ка не совсем точка, а некая площадка.
Остается практически таким же А момент в верхнем сечении при жестком опирании - это разве не тот же экцентриситет? Цитата:
ЗЫ. Встречавшиеся мне решения коллег по организации жесткого узла сопряжения колонны и плиты заставляют очень сильно сомневаться их нешарнирности.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
ну да надо пластины наваривать по концам стержней колонны, заводить в плиту стержни проблематично. Однако даже просто заведенные стержни в плиту на глубину толщина плиты минус защитный слой, все-таки дают некую жесткость сопряжения, я бы не назвал это тоже шарниром.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну шарниры в ЖБ итак зовутся "несовершенными".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Необходимо расчетным путем снижать момент в стыке колонна-плита. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
2) Угловой стержень загибать по диагонали. 3) Минимальной длины прямого участка - не хватает. В теории да и правда не все соблюдается, но на практике проблем не возникает... Как и на сколько предлагаете снижать момент в стыке? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Нужно снижать жесткость плиты в зоне вокруг колонны. Для начала 0.2E, при перекрытии 0.3Eи колонне 0.6E, но если запариться - можно сделать еще пару итераций, с пересчетом жесткости плиты - с учетом арматуры и трещин. Момент в верхних колоннах сильно снизится.
Если времени совсем нет - вставка шарнира в верх колонн поможет не промахнуться с нижним армированием плит, верхнюю арматуру можно поставить конструктивно. Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
если не получается навариваются анкерные пластины или шайбы к концу прямого стержня, все реально, если захотеть. А с шарнирами не так все просто будет, прогибы проверить тоже в таком случае надо и не факт что все пройдет + дополнительный расход пролетной арматуры, которая не компенсирует уменьшенную опорную, а оно надо?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
d25 далеко не всегда требуется обычно 20 хватает причем по трещиностойости, а анкеровку нужно для арматуры требуемой по прочности считать... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
Из строймеха и соотношения изгибных жесткостей элементов - да, но шарнир - это предел для локального снижения жесткости в месте контакта, а момент в нем равен нулю. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |
чем нежелателен неравный шаг колонн | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 10.10.2008 13:13 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |