Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?

Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2008, 15:28 #1
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?
Stap
 
обследование, испытание, проектирование
 
г. Калининград
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 190

Ситуация такая: двухэтажное здание монолитный каркас, эксплуатируемая кровля. По расчету армирование верхних колонн выше, чем у нижних, все мне говорят, что это бред и никто так не делает, у меня на этот счет есть свое аргументированное мнение, но сначала хотелось бы услышать Ваше, уважаемые инженеры. Заранее спасибо!
Просмотров: 49393
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:33
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и сильно большая разница в арматуре?
а по мне - есть вероятность ошибки расчета.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:40
#3
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Ошибка в расчете - врядли, ща выложу миниатюру армирования колонн и изгибающих моментов.
Stap вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:41
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Лучше миниатюру расчетной схемы...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:46
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Все правильно. Так и должно быть. Если не исчерпана несущая способность бетона на сжатие, то арматура в ж.б. конструкциях ставится для восприятия растягивающих усилий. Нижние колонны в большей степени сжаты, поэтому растягивающие напряжения в них более "задавлены", чем в верхних. Кроме того, изгибающий момент в верхних колоннах скорее всего больше, чем в нижних.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:48
#6
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армат.jpg
Просмотров: 1502
Размер:	48.6 Кб
ID:	9047  Нажмите на изображение для увеличения
Название: момS.jpg
Просмотров: 1022
Размер:	48.3 Кб
ID:	9048  Нажмите на изображение для увеличения
Название: момТ.jpg
Просмотров: 960
Размер:	52.7 Кб
ID:	9049  
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:50
#7
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


DK - ближе к истине, у меня практически такое же мнение!
Stap вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:57
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


продолжаем разговор. во-первых меня несколько удивляет такое большое влияние ветра на двухэтажное здание (иначе откуда возмется момент в колоннах второго этажа).
во-вторых не очень внял, почему моменты возникают только в крайних колонных (вдоль наружных стен)? в здании нет диафрагм жесткости?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:59
#9
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Изгибающие моменты в верхних колоннах больше, чем в нижних при практически одинаковых нагрузках на плиты покрытия и перекрытия, и это не удивительно - ведь изгиб. момент передается от плиты покрытия на верхнюю колонну, чтобы обеспечивалость равновесие в узле и к низу верхней колонны приходит с противоположным знаком! На нижнюю колонну момент передается от плиты перекрытия и от верхней колонны, а т.к. они противоположны по знаку, то суммарный момент в нижней колонне получается меньше => армирование меньше!
Stap вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:04
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
продолжаем разговор. во-первых меня несколько удивляет такое большое влияние ветра на двухэтажное здание (иначе откуда возмется момент в колоннах второго этажа).
во-вторых не очень внял, почему моменты возникают только в крайних колонных (вдоль наружных стен)? в здании нет диафрагм жесткости?
Моменты в крайних колоннах возникают из-за вертикальной нагрузки на ж.б. балки (плиты) покрытия. При таком характере загружения многопролетной рамы моменты возникают только в крайних колоннах.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:06
#11
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
продолжаем разговор. во-первых меня несколько удивляет такое большое влияние ветра на двухэтажное здание (иначе откуда возмется момент в колоннах второго этажа).
во-вторых не очень внял, почему моменты возникают только в крайних колонных (вдоль наружных стен)? в здании нет диафрагм жесткости?
От ветра - блохи, можно и не учитывать
Диафрагмы жесткости две в ближнем и дальнем углах здания (где отсутствуют крайние колонны)
Почму в крайних колоннах момент больше? Отвечаю - равновесие узлов болжно быть обеспечено! В колоннах внутри момент передается от соседних перекрытий и превращается практически в нуль! В крайних колоннах момент передается от одного перекрытия (ну в смысле с одной стороны!!!)
Stap вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:12
#12
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
От ветра - блохи, можно и не учитывать
Диафрагмы жесткости две в ближнем и дальнем углах здания (где отсутствуют крайние колонны)
Почму в крайних колоннах момент больше? Отвечаю - равновесие узлов болжно быть обеспечено! В колоннах внутри момент передается от соседних перекрытий и превращается практически в нуль! В крайних колоннах момент передается от одного перекрытия (ну в смысле с одной стороны!!!)
Согласен, но вопрос: как выполнять это армирование? Ставить арматуру 2 этажа> чем 1-го. А мне кажется лучше на всю длину армировать помаксимому, отдельно ркайние и отдельносреднего пролета.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:13
#13
DK


 
Сообщений: n/a


В свое время я проектировал четырехэтажные домики. Всего около 20 штук. Так у меня по расчету получалось, что армирование колонн уменьшалось сверху вниз. В некоторых местах для колонн 1-го этажа арматура вообще не требовалась.
 
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:14
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вечером распишу свои возражения, а сейчас простое - момент на колонны второго этажа приходит от плиты покрытия. нагрузка на плиты покрытия часто меньше, чем на плиты перекрытия. вопрос, если нагрузка на плиту меньше - то почему момент изгибающий больше? или покрытие эксплуатируемое?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:16
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Вопрос: для чего в этом здании ставятся диафрагмы жесткости?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:19
#16
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Кровля эксплуатируемая, сразу написал
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:21
#17
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вопрос: для чего в этом здании ставятся диафрагмы жесткости?
Диафрагмы жесткости - стены лестничной клетки, решили не заморачиваться с кирпичом и сделать их ж.б. (по требования пожарной безопасности)

Последний раз редактировалось Stap, 06.08.2008 в 16:23. Причина: Великий и Могучий Русский язык
Stap вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 17:35
#18
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нагрузка на плиты покрытия часто меньше, чем на плиты перекрытия. вопрос, если нагрузка на плиту меньше - то почему момент изгибающий больше?
Здравствуйте Так кто сказал, что момент больше? Момент такой-же или может меньше, допустим, а арматуры требуется больше! Потому что арматура воспринимает моменты в колоннах, а на первом этаже они компенсируются сжатием так, что растягивающие усилия в растянутых зонах меньше и арматуры требуется меньше!
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 18:01
#19
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Я говорю, что момент меньше, а почему - писал выше!
Stap вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 18:13
#20
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Имхо тема спора вообще непонятна... те кто хоть раз считал этажерки в курсе что момент в крайней верхней колонне при стандартных вертикальных загружениях ВСЕГДА (за некоторым ичключением) больше чем момент в остальных колоннах ввиду того что ригель ппередает на него ВЕСЬ свой опорный момент. На остальных этажах колонна верхнего этажа "помагает" колонне нижнего этажа воспринимать этот момент. Даже если не учитывать бОльшее сжатие колонн нижних этажей арматура в верхних колонах скорее всего будет больше.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 18:17
#21
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Regby, а закладывал ли ты такое в проект?
Stap вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 18:42
1 | #22
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В проект закладываешь так чтобы все стояло и вопросов поменьше в экспертизе было. То что я описал про верхние крайне колонны вообще говоря характерно для невысоких зданий и как правило с высотой увеличивается момент в нижних колоннах. Чтобы убедиться в этом дотаточно взглянуть на П образную раму. С высотой влияние горизонтальной нагрузки увеличивается так как увеличивается скорость ветра и увеличивается плечо действия его равнодействующей.

Фактически для 2-х этажного здания есть смысл армировать колонны мо максимальному моменту одинаквой арматурой на всю высоту. В сборно монолитных каркасах мы частенько так и делаем.

Еще хочу заметить что не всегда нарузка на покрытие меньше чем на перекрытие, например если делается стилобат к свечке, то снеговые мешки нанем получаются приличные (ПО СНиП)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 21:22
#23
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Мое скромное мнение, все правильно так и должно быть, армирование схерху больше, потому что сила вертикальная продольная на верху меньше, DK абсолютно верно объяснил, достаточно взять расчет и посмотреть как считается внецентренно нагруженная стойка, M/N=e, чем больше эксцентриситет тем больше армирование. Надеюсь понятно выразился.
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 12:02
#24
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вечером распишу свои возражения, а сейчас простое - момент на колонны второго этажа приходит от плиты покрытия. нагрузка на плиты покрытия часто меньше, чем на плиты перекрытия. вопрос, если нагрузка на плиту меньше - то почему момент изгибающий больше? или покрытие эксплуатируемое?
Чего-то возражений Forrest_Gumpа не слышно...
Stap вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 12:15
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


моих возражений не слышно, потому что я думаю - стоит ли? может я не прав - ищу контраргументы своим замечаниям. не оченнь хочется уподобится Дон Кихоту.
P.S. не прочь увидеть эпюры со значениями.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 14:55
#26
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Forrest_Gump, соглашайтесь, действительно фокус работает (особенно для крайней колонны). Всё правильно говорят, чем больше эксцентриситет, тем больше рабочая высота в сечении - больше армирование. Вот пример для крайней колонны - сравнивалось армирование нижней колонны и верхней!!!! Если интересно гляньте!!!
Вложения
Тип файла: doc Пример армирования.doc (314.0 Кб, 541 просмотров)
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 18:13
#27
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. не прочь увидеть эпюры со значениями.

Forrest_Gump, я бы с удовольствием выложил миниатюры с оцифровкой, да что-то у нас Stark тупит, надо прогу переустановить, всё руки не доходят, а по каждой колонне рузультаты выводить муторно, да и непонятна картина будет...
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 18:17
#28
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Andrei 1777, а как Вы это чудо в проект закладывали? Ну всмысле как в проект заложить-то понятно, а в реальности так и делали, армировали последний этаж 25-ой, а предпоследний 16-ой???
Stap вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 22:20
#29
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
в реальности так и делали, армировали последний этаж 25-ой, а предпоследний 16-ой???
Это всего лишь пример. Как Вы заметили бетон специально поставил В15, чтобы получить на верхних этажах расчетное а неконструктивное армирование. Я бы все 3 этажа заармировал 4 стержнями диаметром 25. Можно конечно нелинейный расчет сделать - снизить армирование. Но в данном случае не парился и поставил стержни диаметром 25 и спал бы спокойно!!!
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 22:47
#30
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


При 2-х этажах самое оптимальное пускать рабочую арматуру одним сечением до низа первого этажа, по всей высоте колонны.

Перерасход, скорее всего, не будет большой.

....для эксплуатируемой кровли такие моменты не удивительны....
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2008, 12:03
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Построен 3-х этажный ТРК. В колоннах подземной парковки 16AIII. На 3-м этаже дошло до 32AIII. Пролеты 9х9 метров. Ничего удивительного, все дело в соотношеини жесткостей элементов и нагрузки. В зданиях с большими пролетами у колонн крайнего ряда на последних этажах главную роль играет момент.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 12:38
#32
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


yarrus77, это всё ясно было мне когда я создавал эту тему, а Вы сами строили этот ТРК?
Stap вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 09:18
#33
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Нет, я участвовал в проектировании.
На объект выезжал. Выдел практически все, что нужно.
Строила ТРК организация из Старого Оскола.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 12:17
#34
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Так и делали? Армировали первый этаж 16-ой, а последний 32-ой, или все 32-ой армировали???
Stap вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 12:46
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Так и делали? Армировали первый этаж 16-ой, а последний 32-ой, или все 32-ой армировали???
Да, именно так.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 12:51
#36
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Спасибо, yarrus77, армировать будем на всю длину колонны одинаково, здание то двухэтажное, перерасход небольшой, зато проще в изготовлении, а то беки что-нибудь перепутают ))
Stap вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 12:52
#37
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Stap, соглашусь с вами и со всеми выступавшими.
Вопрос. У вас какая арматура получается по расчету в верхнем участке и в нижнем?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 12:57
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


В моем случае на объекте был технадзор, сторонняя организация. Шмонали строителей по полной. Площадь этажа 14500 м2 - экономия была оправдана.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 13:01
#39
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Stap, соглашусь с вами и со всеми выступавшими.
Вопрос. У вас какая арматура получается по расчету в верхнем участке и в нижнем?
Верхняя 4d28, нижняя 4d18
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 13:10
#40
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В моем случае на объекте был технадзор, сторонняя организация. Шмонали строителей по полной. Площадь этажа 14500 м2 - экономия была оправдана.
Технадзор - это кто - человек, который следит за правильным исполнением проекта. Так, что в этой ситуации проектировщик царь и Бог . Как заложим в проект - так и будет!
В Вашем случае конечно экономия существенная, при такой площали Этажа!!!!!! Да дело не только в экономии... Переармированное сечение тоже плохо - есть вероятность хрупкого разрушения бетона по сжатой зоне при возможном увеличении эксплуатационных нагрузок!!! А оно так непредсказуемо...
Stap вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 11:39
#41
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


У меня было, что последний этаж (к примеру 6) армировался сильнее чем предыдущий. Но чтобы арматура последовательно увеличивалась от нижнего к верхнему в это слабо верится Если только меняется сечение колонны от этажа к этажу...
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 12:51
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Неисповедимы пути аллаха. Схема схеме рознь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 16:32
#43
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
У меня было, что последний этаж (к примеру 6) армировался сильнее чем предыдущий. Но чтобы арматура последовательно увеличивалась от нижнего к верхнему в это слабо верится Если только меняется сечение колонны от этажа к этажу...
А объяснение в #5 не убеждает?
 
 
Непрочитано 10.12.2008, 17:26
#44
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
У меня было, что последний этаж (к примеру 6) армировался сильнее чем предыдущий. Но чтобы арматура последовательно увеличивалась от нижнего к верхнему в это слабо верится Если только меняется сечение колонны от этажа к этажу...
Соглашусь с Вами многое зависит и от схемы. Если в верхнем уровне всегда арматура больше, то планомерное ее уменьшение к низу с каждым уровнем - это не догма. При большом количестве этажей может наблюдаться средний (одинаковый для нескольких уровней) момент в колоннах. При большем количестве уровней уже идет сложное перераспределение усилий от верхних уровней.
У меня вопрос, кто как армирует колонны при разных значениях моментов у колонн одного уровня? Бывает когда в одном уровне армирование отдельных колонн сильно отличается от армирования остальных.
Для себя решил армируем колонны разбивая типы армирования не более трех-четырех и с учетом схемы установки, т.е. чтобы не получалось что по оси идет колонна с одним армированием, следом со вторым, затем с третьим, потом опять с первым.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 10:05
#45
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


с учетом "монтажа" (этапности возведения) считали?
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:39
#46
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
с учетом "монтажа" (этапности возведения) считали?
Здание двухэтажное, зачем считать на монтажные нагрузки?
Stap вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 11:59
#47
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Для р_sh
Хотелось бы подробнее от Вас услышать Ваши доводы и опасения по поводу учета этапности возведения, что Вы имеете ввиду?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 12:22
1 | #48
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А что тут непонятного? В Верхних колоннах всегда момент больше чем в средних, на стадии возведения любая колонна бывает "верхняя", в этом и логика. Если здание 10-ти этажное, а вы построили 5 этажей - агрузили их кирпичами и снегом и строителями, то колонны 5-го этажа в даный момент являются "верхними" и в них возникают большие моменты, намного бОльше тех которые возникнту когда будут возведены все 10 этажей.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 12:32
#49
Мустафа


 
Регистрация: 17.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 18


У нижних колонн оченвидно продольная сила значительно больше чем у верхних колонн. Эксцентриситет меньше. Внецентренное сжатие меньше. Сжатая зона больше. Арматуры требуется меньше.
Мустафа вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 12:44
#50
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А что тут непонятного? В Верхних колоннах всегда момент больше чем в средних, на стадии возведения любая колонна бывает "верхняя", в этом и логика. Если здание 10-ти этажное, а вы построили 5 этажей - агрузили их кирпичами и снегом и строителями, то колонны 5-го этажа в даный момент являются "верхними" и в них возникают большие моменты, намного бОльше тех которые возникнту когда будут возведены все 10 этажей.
Я так понимаю под этим и панимаются этапность возведения и монтажные нагрузки (опирание разл. устройств на конструкции)...???
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 13:42
#51
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А что тут непонятного? В Верхних колоннах всегда момент больше чем в средних, на стадии возведения любая колонна бывает "верхняя", в этом и логика. Если здание 10-ти этажное, а вы построили 5 этажей - агрузили их кирпичами и снегом и строителями, то колонны 5-го этажа в даный момент являются "верхними" и в них возникают большие моменты, намного бОльше тех которые возникнту когда будут возведены все 10 этажей.
Когда вы возводите каркас, нагрузки с кирпичами и рабочими - это капля в море по сравнению с окончательными, потом нет стен, т.е. нет ветрового влияния как в окончательном варианте, ну и опять же высота каркаса.
Поэтому и спрашиваю у p_sh о каких этапностях он ведет речь, случаи всякие бывают, возможно он имел ввиду что-то другое.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 13:47
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Неисповедимы пути аллаха, случаи всякие бывают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 13:52
#53
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Когда вы возводите каркас, нагрузки с кирпичами и рабочими - это капля в море по сравнению с окончательными, потом нет стен, т.е. нет ветрового влияния как в окончательном варианте, ну и опять же высота каркаса.
Поэтому и спрашиваю у p_sh о каких этапностях он ведет речь, случаи всякие бывают, возможно он имел ввиду что-то другое.
Перечитайте внимательно тему. Тут уже все это говорили. Не путайте "высокие" здания - моменты в которых зависят от ветровых нагрузок и "низкие". Дело не в количестве нагрузки а в распределении услий в "верхних" рамах и "средних".
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 14:54
#54
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Построен 3-х этажный ТРК. В колоннах подземной парковки 16AIII. На 3-м этаже дошло до 32AIII. Пролеты 9х9 метров. Ничего удивительного, все дело в соотношеини жесткостей элементов и нагрузки. В зданиях с большими пролетами у колонн крайнего ряда на последних этажах главную роль играет момент.
Может повторюсь, но я так и не понял Фактически вы как армировали (в проект заложили и построили) сверу 32, снизу 16? - ни кто против не был?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 15:25
#55
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


1-й этаж - 16, 2-й этаж - 22,25, 3-й этаж 32. Это в крайних. А кто будет против? Глав.спец. сказал экономить - расчет показывает 16 ставим 16. Учитывался и монтаж. Правда "ручками", т.е. вся схема и поэтажные расчеты. Арматурка разная по этим схемам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 15:34
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


возможно некорректно определили расчетную длину колонн верхних этажей
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 16:17
#57
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
1-й этаж - 16, 2-й этаж - 22,25, 3-й этаж 32. Это в крайних. А кто будет против? Глав.спец. сказал экономить - расчет показывает 16 ставим 16.
Я к этому и подводил. Зачем тогда вообще что-то расчитывать, давайте закладывать 32 во все колонны - прочнеее будет
Stap вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 16:32
#58
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Перечитайте внимательно тему. Тут уже все это говорили. Не путайте "высокие" здания - моменты в которых зависят от ветровых нагрузок и "низкие". Дело не в количестве нагрузки а в распределении услий в "верхних" рамах и "средних".
А что тут путать Вы же и подняли вопрос о 10 этажках
Ron вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2011, 17:18
#59
prohFEsor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Сообщений: 30
<phrase 1=


прочитал ветку...так и не понял...а все таки можно армировать колоны нижних этажей арматурой меньшего диаметра или нет??
__________________
Когда говориш что думаеш,
Думай что говориш
prohFEsor вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 16:07
#60
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от prohFEsor Посмотреть сообщение
а все таки можно армировать колоны нижних этажей арматурой меньшего диаметра
армировать нужно соответственно необходимой несущей способности, здравому смыслу и возможностям заказчика.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 16:24
#61
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


не забывайте, что часть вертикальных усилий из колонн поэтажно передается в ригели в виде поперечной силыю
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 17:24
#62
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Почитал и не понял. По сути получается, что на колонны верхних этажей действующ бОльшие сжимающие усилия и моменты, чем на колонны нижних этажей (из условия, что класс бетона и сечение колонн остается неизменным)?

Я так понимаю, что подобный эфект в расчетной схеме можно назвать вывешиванием колонны, ибо только в этом случае усилие в ней по высоте убывает сверху вниз. По моему представлению, никакие раскрепления колонн не могут давать такого эфекта, кроме, разьве что, расположенной рядом стены, которая и будет брать на себя нагрузку.
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 17:32
#63
prohFEsor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
армировать нужно соответственно необходимой несущей способности, здравому смыслу и возможностям заказчика.
ну да)) но если на первому этаже по расчету проходит в колоне 400х400 - 4д18, а на последнем из-за моментов нужно 4д25... то армирование принимать на всю высоту колонны 4д25, или можно сэкономить, и принять 4д18 снизу и 4д25 сверху??

Цитата:
Почитал и не понял. По сути получается, что на колонны верхних этажей действующ бОльшие сжимающие усилия и моменты, чем на колонны нижних этажей (из условия, что класс бетона и сечение колонн остается неизменным)?
, сжимающие усилия в верхней колоне крайнего ряда - само собой меньше, но моменты - больше, из-за этого и армирование получается больше
__________________
Когда говориш что думаеш,
Думай что говориш
prohFEsor вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 18:25
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
получается, что на колонны верхних этажей действующ бОльшие сжимающие усилия и моменты, чем на колонны нижних этажей
не так,

Цитата:
Сообщение от prohFEsor Посмотреть сообщение
сжимающие усилия в верхней колоне крайнего ряда - само собой меньше, но моменты - больше, из-за этого и армирование получается больше
, а вот так.

большая арматура у вас получается в верхнем сечении если посмотрите, т.е. растянутая. Если посмотрите мой старый пост в этой теме, то найдете ответ как я делал.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 20:36
#65
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


а что у Вас с усилиями и деформациями??? в верхних колоннах момент больше, чем в нижних? или вообще не в этом дело? один мужик на семинаре по скаду рассказывал как у него в верхних колоннах многоэтажного здания вообще появилось растяжение, аж целых 80 тс!!! а дело было в том, что чердачный этаж (к которому собственно говоря крепились колонны) имел немеряную по сравнению с другими перекрытиями изгибную жесткость. Чисто теоретически оно так и должно быть - жесткости есть жесткости. Но! расчетная схема не учитывает, что монолитное здание не может быть возведено за одну секунду и поэтому растяжение в верхнем ярусе тупо в принципе не возможно, т.к. чердак будет опираться на эти колонны.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 21:10
#66
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


belmende, то что Вы описали - стандартная практика при линейно-упругом расчете
частенько (читай "всегда") возникает в местах, где несущие стены окружены колоннами (лестнично-лифтовые узлы); в таких местах за счет накопления разности вертикальных деформаций стен и колонн (выше этажность - выше разница) появляется эффект зависнаия колонн, как следствие недоармирование колонн, переармирование плит и стен и недостаточная несущая способность фундаментов в следствие его недогруза

прочитал и понял, что к теме ветки не сильно относиться , но пускай остается
BoT вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 22:59
#67
prohFEsor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Сообщений: 30
<phrase 1=


Решил увеличивать армирование на верхних колонах с целью экономии)) спасибо всем
__________________
Когда говориш что думаеш,
Думай что говориш
prohFEsor вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 07:43
#68
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от prohFEsor Посмотреть сообщение
Решил увеличивать армирование на верхних колонах с целью экономии)) спасибо всем
какая-то у Вас фраза взаимоисключающая)))) какая-же тут экономия, если Вы увеличиваете армирование?
или, может быть, это сарказм?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 09:51
#69
prohFEsor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
какая-то у Вас фраза взаимоисключающая)))) какая-же тут экономия, если Вы увеличиваете армирование?
или, может быть, это сарказм?
Если на верхних этажах по расчету нужно больше армировать чем на нижних, возможно два варианта:
А) Брать армирование по худших сочетаниях и принимать арматуру на всю длину колоны одинаковую
Б) Снизу принять меньшее армирование по расчету и сверху - большее
__________________
Когда говориш что думаеш,
Думай что говориш
prohFEsor вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 09:58
#70
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


я не про то, что Вы что-то делаете неправильно, а про то, что Ваша фраза нечитабельна)))
ваша фраза подразумевает, что и без того бОльшее армирование на верхних этажах вы еще УВЕЛИЧИВАЕТЕ
BoT вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 11:56
#71
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Не вижу смысла экономии на колоннах - конструктивный элемент несет на себе все, а стержней там всего несколько штук. Это же не плита или стены....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 15:44
#72
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Но! расчетная схема не учитывает, что монолитное здание не может быть возведено за одну секунду и поэтому растяжение в верхнем ярусе тупо в принципе не возможно, т.к. чердак будет опираться на эти колонны
уже во всех расчетных ПК есть режим МОНТАЖ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 15:50
#73
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


монтаж Вас от этого эффекта не спасет, разве, что только случайно
BoT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 16:25
#74
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
монтаж Вас от этого эффекта не спасет, разве, что только случайно
Так не только его надо использовать, а еще и различный Е для элементов. В принципе тема была про зависание колонн на стенах.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 16:30
#75
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


такое мож быть если нижний этаж обычный (к примеру 6*6), а верхний зального типа (к примеру 18*6). На колонны передается опорный момент от ригелей.А если там еще есть мансарда на которой к примеру расположили архив...
Но армирование я бы делал одинаковое на всю колонну, дабы не отвечать на вопросы типа: "В первый раз такое вижу!" и ваще жесткость конструкций снизу вверх должна убывать или оставаться неизменной.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 17:44
#76
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


У нас бывали случаи, что вертикальная сила в центральной колонне уменьшалась от верхнего этажа к нижним. происходило это из-за эффекта вывешивания колонны на ригелях, примыкающих к колонне.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:39
#77
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Выше говорилось о повышенном армировании колонн на последнем этаже. У меня 17ти этажка и как раз такой случай. Поставил 18ю по длине колонны (кроме 1х этажей, где моменты от деформации фундамента), на последнем этаже она превращается в 25ю заказчик тоже нервы тянет с экономией, но - для меня проблема возникла не в экономии. Большое количество арматуры требуется в верхней части колонны - где перекрытие передает момент на колонну и, следовательно, продольная арматура колонны должна быть заведена в перекрытие на 35 диаметров а 35*25=875. Даже с поворотом 875/2=437.5 что выходит за пределы толщины перекрытия (200мм).
Если кто применял повышение армирования в верхней колонне, как Вы решали эту проблему?
Что думаете по поводу крепления верхнего перекрытия к колонне шарниром? Анкеровка все равно никакая.
issiknon вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 17:55
#78
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


issiknon да вы правы, я в своё время тоже столкнулся с такой "бякой", решили сделать так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 744
Размер:	32.2 Кб
ID:	64767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_2.jpg
Просмотров: 701
Размер:	31.0 Кб
ID:	64768  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 21:32
#79
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
issiknon да вы правы, я в своё время тоже столкнулся с такой "бякой", решили сделать так:
Или я совсем забыл как армировать, или что то я не понимаю?А если их 8 на стороне, а не 2.Раскажите, зачем анкеровать арматуру средней колонны? Всегда анкеровал крайние колонны и только крайние стержни.Если убедите. Внедрю у себя в проектном институте.

Последний раз редактировалось str747, 18.08.2011 в 21:52.
str747 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 21:45
#80
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот бы схемку посмотреть где продольная сила убываетсверху вниз
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 00:41
#81
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вот бы схемку посмотреть где продольная сила убываетсверху вниз
В случаях с верхними крайними колоннами не нормальная сила определяющая, а моменты.

Но и этот "момент" можно обойти - нужно учесть в расчетах стадийность возведения(типа режим монтажа) - в этом случае моменты в колоннах в большинстве случаев значительно уменьшаются.
 
 
Непрочитано 19.08.2011, 02:17
#82
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


У меня так же бывали случаи, армирование верхних колонн больше чем нижних, это действительно связано с увеличением сжимающей силы вниз по этажам,но по армированию тут есть одна особенность, я в многоэтажках задавал постоянную нагрузку по всем этажам, в одном загружении, а вот временную отдельно по каждому этажу (можно еще и по площадям квартир варьировать но это уже по желанию и временным возможностям), и вертел схему на различные загружения от временной нагрузки по этажам, то есть например какое армирование вылезает если временной нагружена только угловая квартира первого и последнего этажа и т.д. Но это в случае если сечение колонны постоянное, еще существует вариант такой, увеличение сечения нижних колонн таким образом, что бы армирование по минимальному проценту в нижних совпадало с расчетным армированием в верхних.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 07:11
#83
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это правильно.На одном на двух этажах а-ра может быть меньше, но что бы регулярно уменьшалась сверху вниз?
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 11:07
#84
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
и только крайние стержни.
а что остальные стержни не участвуют в восприятии момента?

Цитата:
Раскажите, зачем анкеровать арматуру средней колонны?
Затем если в верхнем сечении применительно к нашему случаю возникает момент и бетона не хватает для его восприятия. "Да где хоть такое может быть?", - спросите вы. Пожалуйста - в тех колоннах, где смежные пролёты отличаются друг относительно друга более 20%
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 12:13
#85
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Попробую обобщить.

Если не рассматривать ветер и деформации фундамента и рассмотреть каркас на жестком основании, то 2 вопроса:
1. Стоит ли армировать колонну на всю высоту по арматуре в верхней колонне, если моменты на верхнем этаже заставляют именно там применить максимальный процент армирования.
2. Как правильно заармировать стык колонны и покрытия.


По второму вопросу SHURF (спасибо!) поделился решениями. Думаю, что скорее всего стоит применить первое из предложенных. Однако к нему вопрос что при анкеровке арматуры сначала надо пройти половину длины анкеровки прямым участком и только потом загибать арматуру. Прошу прощения. Современные снипы тоже надо иногда читать оказывается - редко, но бывает от них польза. Про проход половины длины анкеровки прямым участком ничего не сказано уже. Тогда решение не вызывает сомнений.
Если попробовать ввести в расчетную схему шарнир. Считая, что арматура не удержит передаваемый на колонну момент возникает спорный вопрос – что будет с бетоном в стыке перекрытия с колонной. Что думаете, если для простейшего (малые пролеты и нагрузки) случая задать шарнир, затем засечь перемещения точек, где перекрытие пересекается с гранью колонны (там будут наибольшие перемещения точек перекрытия относительно колонны) и по закону Гука найти усилия как Е*(dL/L) где Е – модуль упругости, dL – перемещения точки вниз, L – длина колонны последнего этажа. Разумеется перемещения точки думаю считать как перемещение точки в расчетной схеме минус перемещение низа колонны последнего этажа (чтобы получить относительные перемещения). Теперь полученное давление сравнить со 130 кг/см2 для В25 и успокоится? Но верхнюю колонну все равно заармировать, как требуется по схеме - все равно момент на колонну получится большим хотябы из-за нагружения сечения колонны с эксцентриситетом.

По первому вопросу. Думаю, что если расход получается ощутимым, то проще (дешевле) в проекте дать указания строителям чтобы не снимали подпорки опалубки с пары предпоследних перекрытий по мере возведения. Тогда до завершения строительства последнее на данный момент перекрытие не будет изгибать колонны. И так до завершения монтажа. А верхние перекрытия уже армировать по расчету. Правда довольно сложно убедить людей, что бывает необходимость повышенного армирования последнего этажа.

Итого у меня 17ти этажка. Шаги хорошо маленькие 3*4 примерно. Продольная арматура типового этажа 18, последнего 22 с анкеровкой загибом. Про колонны в подвале не говорю - отдельная тема. Сейчас вяжут 11й

Последний раз редактировалось issiknon, 19.08.2011 в 14:31.
issiknon вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 02:56
#86
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


(Читаю только вопрос, ответов не читаю).
Своими глазами видел такое на складском комплексе "Шэрленд-2". Уже упало, или (пока) нет - не знаю. Но это - факт.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 19:27
1 | #87
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Уже упало, или (пока) нет - не знаю. Но это - факт.
Цитата:
Валера ну ты чё бАльной?!
:-)
 
 
Непрочитано 23.08.2011, 19:16
#88
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Наконец то добрался, совсем заработался и вот
Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Да где хоть такое может быть?
Я попробую вложить чертеж, который я накидал для полного понятия сути.
Т.е я правильно Вас понимаю, что у меня допустим каркасная система, пилоны по 1.5м их арм-ю 28, покрытие равное 0.2м, и чтобы
все 16 стержней заанкеровать надо приварить к пластине на покрытиии. Причем у всех пилонов?!
Честно говорю, что первый раз такое вижу, хоть и не в одной организации работал.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Но и этот "момент" можно обойти - нужно учесть в расчетах стадийность возведения
Вот и я про то все клоню, ЛИС Вы тоже так пилоны армируете, если есть возможность, напишите. Ну ооочень любопытно!

Анкеровка среднего пилона в покрытие.dwg
str747 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 19:54
#89
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Думаю, что скорее всего стоит применить первое из предложенных. Однако к нему вопрос что при анкеровке арматуры сначала надо пройти половину длины анкеровки прямым участком и только потом загибать арматуру.
Правильное замечание.
Цитата:
Современные снипы тоже надо иногда читать оказывается - редко, но бывает от них польза. Про проход половины длины анкеровки прямым участком ничего не сказано уже. Тогда решение не вызывает сомнений.
В чём польза? С чего вдруг решение перестало вызывать сомнение? Т.е. рассматриваем арматурку, как нить в абсолютном жёстком канале (пусть не прямолинейной формы) с неким коэффициентом трения нити по стенкам канала?

Ежели в новой сыренькой "нормативочке" не прописано - не значит, что так есть.
Эдак мы про анкеровку тут сейчас напридумываем. Допустим надобно на 600 мм завести за сечение. Завожу на 50 мм и загибаю. Скол/продавливание бетона в месте перегиба новые нормы отменили, на сколько понял?

Часто этот вопрос всплывает при анкеровке "значительной" верхней арматуры (большие балки достаточной высоты, допустим 500 мм балка высотой) в тонкие стены (допустим стены толщиной 200 мм).

Также ломали голову как анкернуть арматурку из колонны в плиту покрытия, когда за сечение надобно завести арматурку на длину анкеровки, а перекрытие тонковато для типового решения.
Первый вариант (с загибом менее половины длины анкеровки) отвергли сразу. Смысл такую арматурку загонять, ежели не сработает?
Посчитали как шарнирное опирание на колонну и приняли что-то среднее. ))

Предлагаю руководствоваться "Руководством по конструированию ЖБК" (извиняюсь за тавтологию), а не новыми СПульками и Пособиями к СПулькам.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 23.08.2011 в 21:09.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 08:13
#90
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
а не новыми СПульками и Пособиями к СПулькам.
Пособие к СНиП 2.03.01-84 тоже не устраивает? (п.5.45)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 08:37
#91
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так схемку никто и не выложил, хотябы в автокаде
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 15:03
#92
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
Т.е я правильно Вас понимаю, что у меня допустим каркасная система, пилоны по 1.5м их арм-ю 28, покрытие равное 0.2м, и чтобы
все 16 стержней заанкеровать надо приварить к пластине на покрытиии
Если под словом "каркасная" вы подразумеваете рамное соединение ригелей, плит с колоннами, то "да". Иначе за счёт чего вы будете воспринимать момент, который присутствует в верхнем сечении вашего пилона.
"Нет" - тоже возможный ответ на ваш вопрос, но при выполнении вот этих "телодвижений"

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Посчитали как шарнирное опирание на колонну и приняли что-то среднее. ))
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 11:01
#93
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пособие к СНиП 2.03.01-84 тоже не устраивает? (п.5.45)
Сергей. Про увеличение радиуса загиба тема понятная.
Как раз вопрос решается, который озвучивал
Цитата:
Скол/продавливание бетона в месте перегиба новые нормы отменили, на сколько понял?
Я говорил о ситуации с "обычным" радиусом загиба стержня.
Т.е. согласно с требованиями Таблицы 37 данного пособия с радиусом загиба для AIII 6/2...8/2 d.

Допустим диаметр более 20 мм => радиус загиба 8/2 = 4d.
П.5.45 б) данного пособия
формулка: 10d(1-L1/Lan)
L1 - прямой участок.
Дабы радиус загиба получился 4d длина прямого участка должна быть 0,6Lan.

Я, как правило, закладываю радиус 5d и более. Как раз на половину анкеровки и менее для прямого участка выхожу.
Т.е. между Руководством и Пособием особых противоречий нет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 22:56
#94
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
а что остальные стержни не участвуют в восприятии момента?
нет не учавствуют, если вспомнить эпюр моментов крайней части "рамы", то момент у плиты на опоре переходит в крайнюю колонну на внешнюю сторону. Т.е. если вспомнить строительную механику, это озночает, что растягивающие волокна в плите снизу в пролете, хоть и не всегда, и верхние волокна на опоре при жестком защемлении и внешние верхние волокна колонны, а внутренние верхние волокна сжаты (нет там растягивающей пары сил потому что она с внешней стороны ), т.е. анкеровать надо только крайние стержни колонны.
И я думаю, что анкерить стержни крайние надо в ту сторону, в какой плоскости рама работает в "каркасном здании", а не как в посте 78. "А если разные пролеты"- спросите Вы, то со стороны короткого пролета у колонны будут растягивающие волокна, где может и надо анкерить продольную арматуру причем мне кажется строителям будет проще поставить прямой стержень и к нему потом завязать "Г" -шку.
Все это сугумо мое мнение и не в коем случае не подкол. С уважением отношусь ко всем форумчанам, особенно у кого столько написано сообщений в помощь .
Я почему этой темой заинтересовался, в свое время лет пять примерно назад, со "слюнями" у рта и со своим в то время любимым журналом Тихонова докучивал 70 летнего моего на тот момент Гл.констр. ну как так. На что он мне ответил: "Я с 50-х годов проектирую и никогда не анкеровал центральные стойки, и ни одной трещинки в них!" И я сам ездил на авторский надзор, и не припоминаю такого.Конечно надо свою голову иметь, они досих пор плиты на продавливание считают без учета моментов, максимальную осадку для монолитного дома берут 10см как для каркасного здания в СНиП ОиФ и т.д. можно долго про енто.
Конечно физика есть физика и не куда не дется, но после этого я стал к этому попроще, особенно после первого расчета с учетом поэтапности и т.д.
Я хочу сказать вот что ребятам только встающим на этот очень ответственный и дешевый труд (по сравнению с менеджерами), слушайте опытных и делайте по СНиП и будет вам счастье.
Прикрепляю схемку для наглядности.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюр.jpg
Просмотров: 207
Размер:	18.7 Кб
ID:	65213
str747 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 07:58
#95
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


всё, что тут хочется сказать сугубо моё личное мнение, скажу сразу, что 2-3 страницы топиков не читал, возможно с кем-то и повторюсь, так что не обессудьте

Цитата:
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
Или я совсем забыл как армировать, или что то я не понимаю?А если их 8 на стороне, а не 2.Раскажите, зачем анкеровать арматуру средней колонны? Всегда анкеровал крайние колонны и только крайние стержни.Если убедите. Внедрю у себя в проектном институте.
вот тут на мой взгляд вы не правы, поскольку шахматное загружение никто не отменял; и Ваши истории про дедушек, которые своими глазами видели, как всё прекрасно и ни одной трещины не появляется, означает лишь, что на этих объектах "еще" не было подходящей расчетной ситуации, а может уже и есть эти трещины или они до сих пор ездят на эти объекты и смотрят?

по поводу анкеровки "толстых колонн" (читай "жёстких") в тонкие плиточки (читай "мягких" ): я считаю, что такое имеет место быть, и решения типа "посчитать как шарнирный узел" являются одним из решением данной проблемы, подтверждая лишь в очередной раз фразу "как железобетон заармируешь так он работать и будет"
При анкеровке же жестких колонн в тонкие "плиточки" надо как минимум считать длину анкеровки не от так скажем "визуално видимой" колонны, а учитывать что при большой жесткости колонны эта колонна будет "заходить в плиту" , ну и соответственно считать анкеровку приходится совершенно от другого места. Попытался отобразить на рисунке:


таким образом при такой ситуации (жесткая колонна-мягкая плита) вариант с анкерной пластиной является примером когда вы рубите сук, на котором сами сидите)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 4727
Размер:	19.6 Кб
ID:	65219  
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 17:09
#96
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


BoT, красивая картинка
но как она соотносится с соответствующим пунктом пособия к СНиП 2.03.01?
Цитата:
5.42. Для обеспечения восприятия арматурой требуемых усилий в рассматриваемом сечении арматура должна иметь достаточную анкеровку заведением ее за это сечение на необходимую длину или выполнением специальных конструктивных мероприятий.
По-вашему боковая грань "реальной" колонны - это рассматриваемое сечение?
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 11:30
#97
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Вы тут, на мой взгляд, перепутали тёплое с пушистым
в своем примере я описал две крайности: огромная колонна и тонкая "плиточка"
если посчитать такую схему с реальными жесткостями, то в статически неопределимой конструкции вы просто не получите момент в колонне,на который потребуется заводить арматуру 40 диаметра на полтора метра))
давайте попробую нарисовать с другой стороны: опирание мощной балки на стенку, колонну и не обязательно последнего этажа:



мне кажется этот пример легче воспринять, дак вот с колонной выше тоже самое
по-моему это где-то даже отражено в литературе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 3351
Размер:	20.2 Кб
ID:	65290  
BoT вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 11:55
#98
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


BoT, при наличии шва бетонирования по границе сопряжения колонны и перекрытия Ваш рисунок не отражает реальную работу узла.

По поводу "балка-колонна" если этаж не последний, то можно отсчитывать анкеровку и от грани примыкания балки к колонны.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 12:39
#99
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


1 что поменяется принципиально при наличии в этом сечении шва бетонирования?
2 шов бетонирования в этом сечении никогда не устраивают! (хотя для меня остается вопрос 1)
3 какую роль ирает местонахождения этажа?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 13:00
#100
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


1 Колонна "закончится" (разрежется) в этом месте.
2 (???) А как же обходятся без него?
3 На нижних этажах балка "защемляется" колоннами; условно балка "примыкает" к колонне. На последнем - выше балки ничего нет; условно балка "лежит" на колонне.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 13:09
#101
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


1 не понял, что принципиально меняется? от этого перестанут передаваться растягивающие напряжения в арматуре и сжимающие напряжения в бетоне?
2 шов делают на 5-10 см ниже этого сечения
3 бесполезно...
BoT вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 16:29
#102
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
1 что поменяется принципиально при наличии в этом сечении шва бетонирования?
2 шов бетонирования в этом сечении никогда не устраивают! (хотя для меня остается вопрос 1)
3 какую роль ирает местонахождения этажа?
на мой взгляд
анкеровка может приниматся от места изменения сечения.
и от любого другого места - исходя из усилия в анкеруемой арматуре. Т.е если мы в балке, работающей по схеме шарнирно-опертой на двух опорах оборвали стержень, то стержень может считаться рабочим с того места, где он имеет достаточную (читай надежную) анкеровку. Конечно если на него возможна передача усилия.

этаж может определять место где необходима анкеровка , а где уже и перепуск.

Цитата:
по поводу анкеровки "толстых колонн" (читай "жёстких") в тонкие плиточки (читай "мягких" ):
если рассмотреть в обозначенном случае вариант анкеровки стержней на пластину, и применить к вашему пояснению вашего эскиза, то анкеровки стержней как бы вообще не получается, так как нет передачи усилий с элемента (плиты) на элемент(колонну)

При вашей трактовке момент вовсе не передается на колонну. Ибо получается, что плита моментом создает растяжение в сжатом (крайний с другой стороны) стержне колонны

Последний раз редактировалось p_sh, 30.08.2011 в 16:45.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 11:01
#103
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от ;794182
Но и этот "момент" можно обойти - нужно учесть в расчетах стадийность возведения(типа режим монтажа) - в этом случае моменты в колоннах в большинстве случаев значительно уменьшаются
Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста по опыту, сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
По расчету выходит, что даже ф28 не хватает (по трещинам). 9 этажей. Сечение колонн 400х400. Получается, что 8 диаметров нужно поставить в одном сечении.
Согласна еще на ф25... А получается - жесть!
Сетка колонн нерегулярная. Шаг колонн 5,7;5,9;6,3;7,1 м. Причем у крайних колонн пролеты максимальны.
Проблема в том, что каркас частично возведен. Армирование нижних колонн недостаточно - даю усиление в срочном порядке. Глянула вверху арматуру - много! Этапность не учитывала (нехватка времени). Понимаю,что момент в колоннах на верхних этажах (особенно крайних) большой, но НАСКОЛЬКО ?
Не понимаю, могу пока дать нижние этажи, а затем все же учесть стадийность (если не столь существенны различия) или нужно убеждать руководство в необходимости этого расчета на данном этапе (если различия кардинальны) ?
Спасибо!
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 11:10
1 | #104
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста по опыту, сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
Зависит от схемы. Самое простое - удалите все, кроме пары верхних этажей, задайте у колонн внизу закрепление и получите более реальную картину
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 12:19
2 | 2 #105
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста по опыту, сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
Упрощенно учесть стадийность (только для расчета верхних колонн) можно удалив собственный вес со всех этажей ниже рассматриваемого.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 14:24
#106
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если грунты в основании пески или глины твердой консистенции.
Для пластичных глин после устройства покрытия осадки ещё могут продолжаться и от собст. веса.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 14:44
#107
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
учет стадийности не даст уменьшения крайних моментов.
самое простое для покрытия - ввести шарнирное сопряжения колонны с плитой (при этом сильно увеличится пролетное армирование и нужно проверить прогибы)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 17:09
#108
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если грунты в основании пески или глины твердой консистенции.
Для пластичных глин после устройства покрытия осадки ещё могут продолжаться и от собст. веса.
В основании супеси и суглинки.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
учет стадийности не даст уменьшения крайних моментов.
Просчитала по предложенным выше упрощенным способам - уменьшение момента незначительно, но хотя бы ф25 прошел (только-только можно сказать).

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
самое простое для покрытия - ввести шарнирное сопряжения колонны с плитой (при этом сильно увеличится пролетное армирование и нужно проверить прогибы)
И это попробовала, армирование колонн незначительно (можно обойтись 4ф16 - 4ф18), а вот покрытие "хорошо" армируется. Основное - ф14 ш.200, дополнительное нижнее ф16 ш.200, дополнительное верхнее порядка - ф22 ш.200. Прогибы (без учета фактического армирования) превышают допустимые (44,7 > 28 мм).
Так вообще делают? Закладывают заведомо мЕньшее армирование колонн, а "отдувается" за это покрытие?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 17:51
#109
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Так вообще делают? Закладывают заведомо мЕньшее армирование колонн, а "отдувается" за это покрытие?
Как вы планируете считать усилия в колонне?
Ведь тогда возникает точка опирания плиты на колонну. Что влечет за собой эксцентриситет опирания на колонну, а так же уменьшение контура продавливания в плите и "отдувания проектировщика" без смазочных средств...
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 18:29
#110
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Омская птица, ну вот так советуют более опытные коллеги. Мне же шарниры ставить не хочется ...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 19:08
#111
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Омская птица, ну вот так советуют более опытные коллеги. Мне же шарниры ставить не хочется ...
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:26
#112
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
Не буду я делать шарнир )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:29
#113
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В основании супеси и суглинки.
Если консистенция более 0,25, то можно считать, что 50 процентов осадок уже произошли, и рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:31
#114
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза
увеличенном по сравнению с чем?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:48
#115
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
увеличенном по сравнению с чем?
С тем, на котором считали вашу схему.
Или вы не учитывали податливость основания?
Тогда что дает стадийность возведения?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 09:04
#116
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Или вы не учитывали податливость основания?
Учитывала конечно.
А почему основание более податливое ? Может наоборот ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 09:09
1 | 1 #117
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А почему основание более податливое ? Может наоборот ?
Назовите как хотите.
Перефразирую - увеличить коэф-т жесткости грунтового основания в 2 раза.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 09:31
#118
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если консистенция более 0,25, то можно считать, что 50 процентов осадок уже произошли, и рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза.
Где почитать график время давления/модуль деформаций?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:04
#119
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если консистенция более 0,25, то можно считать, что 50 процентов осадок уже произошли, и рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза.
Подскажите, на чем основываются эти утверждения ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:53
#120
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Где почитать график время давления/модуль деформаций?
Не встречал.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Подскажите, на чем основываются эти утверждения ?
Длительностью стабилизации осадки в таких грунтах. Ученые то всё же наблюдали.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:54
1 | #121
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Где почитать график время давления/модуль деформаций?
П.А. Коновалов. Основания и фундаменты реконструируемых зданий, 2000.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 16:27
#122
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
Шарнир - это упрощенно попытка учесть трещины в плите вокруг опоры. Правильнее - снизить жесткость в плите вокруг опор, по причине возниконовения трещин.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 17:06
#123
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 06:09
#124
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ведь тогда возникает точка опирания плиты на колонну.
Ну вроде ка не совсем точка, а некая площадка.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
а так же уменьшение контура продавливания
Остается практически таким же

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Что влечет за собой эксцентриситет опирания на колонну,
А момент в верхнем сечении при жестком опирании - это разве не тот же экцентриситет?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
При стандартных сечениях и высотах этажей, а также с учетом нагрузок от колонн покрытия - ловля блох.

ЗЫ. Встречавшиеся мне решения коллег по организации жесткого узла сопряжения колонны и плиты заставляют очень сильно сомневаться их нешарнирности.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 09:09
#125
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ЗЫ. Встречавшиеся мне решения коллег по организации жесткого узла сопряжения колонны и плиты заставляют очень сильно сомневаться их нешарнирности.
ну да надо пластины наваривать по концам стержней колонны, заводить в плиту стержни проблематично. Однако даже просто заведенные стержни в плиту на глубину толщина плиты минус защитный слой, все-таки дают некую жесткость сопряжения, я бы не назвал это тоже шарниром.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 09:19
#126
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну да надо пластины наваривать по концам стержней колонны, заводить в плиту стержни проблематично.
Так вблизи крайних и угловых колонн надо еще и стержни плиты надежно заанкерить, причем при больших моментах (эксцентриситетах) анкеровку следует отсчитывать от нижней грани плиты. В идеале - арматура колонны должна "перетекать" в арматуру плиты, при том, что ширина эпюры арматуры в плите намного шире, чем колонна.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Однако даже просто заведенные стержни в плиту на глубину толщина плиты минус защитный слой, все-таки дают некую жесткость сопряжения, я бы не назвал это тоже шарниром.
ну шарниры в ЖБ итак зовутся "несовершенными".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 11:08
#127
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так вблизи крайних и угловых колонн надо еще и стержни плиты надежно заанкерить, причем при больших моментах (эксцентриситетах) анкеровку следует отсчитывать от нижней грани плиты. В идеале - арматура колонны должна "перетекать" в арматуру плиты, при том, что ширина эпюры арматуры в плите намного шире, чем колонна.

----- добавлено через ~2 мин. -----

ну шарниры в ЖБ итак зовутся "несовершенными".
А заведение стержней колонны в плиту с загибом разве не делает узел жестким? Всегда считал что такой узел по крайней мере ближе к жесткому чем к шарниру. Ведь для "превращения" узла в шарнир стержни колонны должны фактически разрушить бетон опорной зоне плиты, а на практике такого не происходит.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 11:41
#128
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
А заведение стержней колонны в плиту с загибом разве не делает узел жестким? Всегда считал что такой узел по крайней мере ближе к жесткому чем к шарниру.
Конструктивные требования по анкеровке не выполняются. Радиус гиба 5d + минимальная длина прямолинейного участка=0.5Lan - не обеспечиваются. Плюс - в угловой колонне не вполне понятно куда загибать стержень внешнего угла.
Необходимо расчетным путем снижать момент в стыке колонна-плита.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:14
#129
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Конструктивные требования по анкеровке не выполняются
И сразу образуется шарнир!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:16
#130
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Конструктивные требования по анкеровке не выполняются. Радиус гиба 5d + минимальная длина прямолинейного участка=0.5Lan - не обеспечиваются. Плюс - в угловой колонне не вполне понятно куда загибать стержень внешнего угла.
Необходимо расчетным путем снижать момент в стыке колонна-плита.
1) Что мешает загнуть по радиусу?
2) Угловой стержень загибать по диагонали.
3) Минимальной длины прямого участка - не хватает.
В теории да и правда не все соблюдается, но на практике проблем не возникает...
Как и на сколько предлагаете снижать момент в стыке?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:38
#131
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
3) Минимальной длины прямого участка - не хватает.
В теории да и правда не все соблюдается, но на практике проблем не возникает...
Offtop: Точно...
Вложения
Тип файла: docx 99.docx (295.9 Кб, 82 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:57
#132
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
99.docx
хм, т.е. радиуса загиба 5d вполне достаточно... а я обычно 10d гну
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 13:23
#133
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. радиуса загиба 5d вполне достаточно
Вроде как да.
Вложения
Тип файла: docx 200.docx (895.0 Кб, 48 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 13:43
1 | #134
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Как и на сколько предлагаете снижать момент в стыке?
Нужно снижать жесткость плиты в зоне вокруг колонны. Для начала 0.2E, при перекрытии 0.3Eи колонне 0.6E, но если запариться - можно сделать еще пару итераций, с пересчетом жесткости плиты - с учетом арматуры и трещин. Момент в верхних колоннах сильно снизится.
Если времени совсем нет - вставка шарнира в верх колонн поможет не промахнуться с нижним армированием плит, верхнюю арматуру можно поставить конструктивно.

Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 13:57
#135
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение

Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно.
если не получается навариваются анкерные пластины или шайбы к концу прямого стержня, все реально, если захотеть. А с шарнирами не так все просто будет, прогибы проверить тоже в таком случае надо и не факт что все пройдет + дополнительный расход пролетной арматуры, которая не компенсирует уменьшенную опорную, а оно надо?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 14:21
#136
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Нужно снижать жесткость плиты в зоне вокруг колонны. Для начала 0.2E, при перекрытии 0.3Eи колонне 0.6E, но если запариться - можно сделать еще пару итераций, с пересчетом жесткости плиты - с учетом арматуры и трещин. Момент в верхних колоннах сильно снизится.
Если времени совсем нет - вставка шарнира в верх колонн поможет не промахнуться с нижним армированием плит, верхнюю арматуру можно поставить конструктивно.

Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно.
В общем случае если сделать жесткость колонны больше жесткости плиты то момент в ней наоборот вырастет. Снижать жесткость локально в плите около опоры - не пробовал. Проще шарнир конечной жесткости ввести в колонне либо вообще крайний вариант: верхнее армирование плиты считать с жестким узлом, а нижнее с шарнирным.

d25 далеко не всегда требуется обычно 20 хватает причем по трещиностойости, а анкеровку нужно для арматуры требуемой по прочности считать...
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 12:08
#137
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
сли не получается навариваются анкерные пластины или шайбы к концу прямого стержня, все реально, если захотеть.
Но это же не обеспечит анкеровку арматуры плиты в колонну?


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А с шарнирами не так все просто будет, прогибы проверить тоже в таком случае надо и не факт что все пройдет + дополнительный расход пролетной арматуры, которая не компенсирует уменьшенную опорную, а оно надо?
Прогибы само собой. Что же насчет пролетной арматуры - я же не предлагаю чего-то выдумывать, все по СП 52 и СП 63. Трещины возникнут, жесткость снизят в опоре, верхняя опорная по факту будет меньше, чем от жесткого узла. Втыкание шарнира - это оперативный способ проблему решить, с запасом по пролету. По факту, разумеется, никакого шарнира нет и загиб в плиту все равно нужен. Но длину анкеровки нужно брать по фактически требуемому армированию, а его удастся обоснованно снизить из-за снижения изгибающих моментов.



Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
В общем случае если сделать жесткость колонны больше жесткости плиты то момент в ней наоборот вырастет.
Из строймеха и соотношения изгибных жесткостей элементов - да, но шарнир - это предел для локального снижения жесткости в месте контакта, а момент в нем равен нулю.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 12:29
#138
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но это же не обеспечит анкеровку арматуры плиты в колонну?


это почему? п.10.3.21 СП 63...последний абзац
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 14:55
#139
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это почему? п.10.3.21 СП 63...последний абзац
и 10.3.28 до кучи. Сам способ норм, только надо еще п 10.3.27 выполнить, и 10.3.25 никто не отменял.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
чем нежелателен неравный шаг колонн Элинка Конструкции зданий и сооружений 35 10.10.2008 13:13
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33