Гнутьё арматуры по радиусу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гнутьё арматуры по радиусу

Гнутьё арматуры по радиусу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2008, 15:16 #1
Гнутьё арматуры по радиусу
ВладимирИнж
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 2

Уважаемые, коллеги, Ваше мнение: принципиально нужно ли гнуть арматуру по радиусу с 20 диаметра, как говорится в "Руководстве по конструированию"?
Просмотров: 89555
 
Непрочитано 21.11.2008, 15:18
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Поясните свой вопрос
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 15:40
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ВладимирИнж Посмотреть сообщение
Уважаемые, коллеги, Ваше мнение: принципиально нужно ли гнуть арматуру по радиусу с 20 диаметра, как говорится в "Руководстве по конструированию"?
Имеется ввиду анкеровка или что?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 15:43
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ни чего не понял.

Таблица 37. "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" в данный не понятный вопрос ясности не вносит?

PS: Будешь использовать гнутьё, услышишь от строителей нытьё. )))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 16:03
#5
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Наверное вопрос был про минимальный радиус гибки. по старым нормам крюки анкеровки гнут с диаметром 2,5d. Для арматуры 20 = 50мм. По новому СП для диаметра 20мм мин. радиус оправки 80мм. А что такое оправка?
Наверное вопрос об этом.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 16:14
#6
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


На сколько помню, там дан не радиус оправки, а диаметр. Следовательно радиус будет более приемлимым - 40d. Необходимость гнуть арматуру с таким диаметром оправки, я думаю, нужно принимать в зависимости о важности узла в работе констркуции. Для изменения радиуса загиба стержня, рабочему на стройке достаточно лишь сменить насадку на гибочном обрудовании. Кстати, если обрудование хорошее, то строители могут согнуть что угодно и как угодно. У нас П-образные хомуты из 25 A500 делали спокойно.
Layout вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 16:17
#7
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Layout Посмотреть сообщение
Следовательно радиус будет более приемлимым - 40d.
40d это в пересчете в мм = 40*20=800мм, хороший крючек получится.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 16:19
#8
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


В СП действительно дан диаметр оправки = 8d. для арматуры 20мм диаметр оправки 160мм. Так что такое оправка? И не попутали ли авторы документа радиус с диаметром?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 16:31
#9
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


ну да, не 40d, конечно. Просто не имею возможности щас туда заглянуть.
Диаметр оправки 160 мм, следовательно радиус 80 мм. Это уже нормльно выглядит. Оправка, я так понимаю, это и есть геометрия загиба.
Layout вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 17:41
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
В СП действительно дан диаметр оправки = 8d. для арматуры 20мм диаметр оправки 160мм. Так что такое оправка? И не попутали ли авторы документа радиус с диаметром?
Ничего авторы не попутали.
А оправка - это условный "цилиндр" вокруг которого загибается изделие. Т.е. если Вам требуется загнуть арматурину 20 диаметра, то нужно взять цилиндр или трубу внешним диаметром 160мм и гнуть так, чтобы арматурина прилегала к поверхности трубы/цилиндра.
Реально конечно так не делают. Гибочные станки гнут арматуру при помощи валков.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 17:45
#11
ВладимирИнж


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 2


Хорошо, ситуация:

Отгиб, образованный из пролётной арматуры D25. Какие размеры указывать в ведомости деталей, чтобы на строительной площадке не возникло вопросов. Не сталкивался с гибочными машинами, поэтому очень интересно, какие размеры важны для оператора этой машины, кроме радиуса изгиба.
ВладимирИнж вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 18:11
#12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от ВладимирИнж Посмотреть сообщение
Хорошо, ситуация:

Отгиб, образованный из пролётной арматуры D25. Какие размеры указывать в ведомости деталей, чтобы на строительной площадке не возникло вопросов. Не сталкивался с гибочными машинами, поэтому очень интересно, какие размеры важны для оператора этой машины, кроме радиуса изгиба.
Только радиус изгиба. Вот только боюсь ошибиться внутренний или внешний... В пособии по проектированию железобетонных конструкций точно написано. Для гнутых хомутов радиус загиба указывается один, а для гнутых стержней - другой. А вот где какой - не помню
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2008, 10:37
2 | #13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Текст из пособия к СП, картинка из руководства по конструированию.
Цитата:
5.22. Отогнутые стержни арматуры должны предусматриваться в изгибаемых элементах при армировании их вязаными каркасами. Отгибы стержней должны осуществляться по дуге радиусом не менее 10d...
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба (см .пп.5.22,5.36).
Минимальный диаметр оправки dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
- для гладких стержней
dоп = 2,5ds при ds < 20 мм;
dоп = 4ds при ds ≥ 20 мм;
- для стержней периодического профиля
dоп = 5ds при ds < 20 мм;
dоп = 8ds при ds ≥ 20 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГНУТИКИ.jpg
Просмотров: 11947
Размер:	40.0 Кб
ID:	12538  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:31
#14
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Добрый день , поделитесь пожалуйсто таблицой радиусов загиба по диаметрам,я знаю ,что такая есть, но немогу найти нигде !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 11:40
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Добрый день , поделитесь пожалуйсто таблицой радиусов загиба по диаметрам,я знаю ,что такая есть, но немогу найти нигде !
Загони формулу (см. пост 13) в exel и получи таблицу
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 19:31
#16
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


надо ли показывать для арматуры 8 мм радиус загиба ?
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 22:51
1 | 1 #17
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
надо ли показывать для арматуры 8 мм радиус загиба ?
Обязательно, иначе на площадке засмеют и не будут жать руку
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 17:50
#18
bisic


 
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 18


Помогите грамотно отшить технадзор, задолбали уже своими замечаниями о том, что не показаны в ведомости деталей радиусы загиба стержней. Или говорит, пишите в примечаниях эту информацию. Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
bisic вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 18:09
| 1 #19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
задолбали уже своими замечаниями о том, что не показаны в ведомости деталей радиусы загиба стержней
мы указываем
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 18:27
| 2 #20
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
Помогите грамотно отшить технадзор, задолбали уже своими замечаниями о том, что не показаны в ведомости деталей радиусы загиба стержней. Или говорит, пишите в примечаниях эту информацию. Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
джамшуту на гибочном станке не понятно, какую оправку вставлять
так что не отшивай технадзор, а рисуй радиусы
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 18:51
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
Помогите грамотно отшить технадзор, задолбали уже своими замечаниями о том, что не показаны в ведомости деталей радиусы загиба стержней. Или говорит, пишите в примечаниях эту информацию. Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
Напишите в примечаниях технических требованиях несколько раз, потом технадзор запомнит, спрашивать не станет, ваши ощущения изменятся.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 19:21
| 1 #22
NotBadBoy


 
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
Чертежи так и надо выпускать. чтобы строители ничего сами не додумывали и ответ на любой вопрос можно было найти в комплекте. Все должно быть ясно и понятно.
NotBadBoy вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 10:16
#23
Уони


 
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Layout Посмотреть сообщение
Оправка, я так понимаю, это и есть геометрия загиба.
Давеча прочел в ютубе коммент под рассуждениями одного парниши про качество и срок службы двухмассовых маховиков. Коммент звучал примерно так - "И смешно и противно слушать рассуждения продавца беляшей о физике работы демпферного устройства"...
Оправка - это та круглая жлыга, вокруг которой рабочий огибает арматурину с помошью другой длинной жлыги. Диаметр оправки определяет радиус изгиба с учетом упругих свойств арматурины. Радиус определяется не СНиПом, а свойствами материала, условиями гибки , задачей изгиба в конкретном узле и свойствами бетона.
Для А1 радиус может быть меньше, чем для А400 , А500. Радиус может быть уменьшен, если гнуть с подогревом, но падает предельная прочность, так как исчезает
поверхностный наклеп и подкалка. Если в крюке есть поперечная арматура - радиус может быть малым. Если нет - будет недостаточна анкеровка . ну и тд... Меньше СНиПы читайте, ребята. Больше - учебники. Ходите на стройки...
Уони вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 10:53
| 2 #24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
Меньше СНиПы читайте, ребята.
Offtop: Брынькнуло из деревни гужавино....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 11:07
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
Помогите грамотно отшить технадзор, задолбали уже своими замечаниями о том, что не показаны в ведомости деталей радиусы загиба стержней. Или говорит, пишите в примечаниях эту информацию. Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
Смотрите ГОСТ 21.501-2011 "СПДС. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ " пункт 6.3.13 "и) размеры гнутых стержней указывают по наружным, а хомутов - по внутренним граням в соответствии с рисунком 10." ...
пункт 6.3.15 "Допускается не выполнять чертежи на простые детали, непосредственно входящие в состав монолитной железобетонной конструкции, а все необходимые данные для их изготовления приводить в спецификации и, при необходимости, помещать изображения этих деталей на чертеже монолитной конструкции. При большом количестве деталей данные, необходимые для их изготовления, приводят в ведомости по форме 6 (приложение А)."

Так что формально - технадзор прав и вам на его требования возразить нечего.
Как говорил Козьма Прутков: "Не нам, господа, рассуждать по Плинию. Наше дело - выравнивать линию!"
Короче, ваше дело - выполнять НОРМЫ (в том числе ГОСТы) и рассуждать при этом как мо-о-о-ожно меньше!
Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
Меньше СНиПы читайте, ребята. Больше - учебники. Ходите на стройки...
Вообще то одно другому не мешает.
Offtop: Больше спите, меньше работайте - здоровее будете!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 11:10
#26
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
Меньше СНиПы читайте, ребята. Больше - учебники. Ходите на стройки...
В прокуратуре тоже учебниками будете отмазываться, когда по повестке вызовут по факту нарушения/обрушения?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 11:55
#27
Уони


 
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
В прокуратуре тоже учебниками будете отмазываться, когда по повестке вызовут по факту нарушения/обрушения?
Ну я как бы пока не отмазываюсь. И все СНиПы накозябаны на основании именно таки нелюбимых вами учебников. И накозябаны они именно для отмазки неучей, чтоб они хоть как то ориентировались в том, что "конструируют".
Вот если честно, вас лично не напрягает ситуация, когда обсуждение о гнутье ведут персонажи, настолько не знающие тему, что незнакомы с термином "оправка"? При том, что
этот термин имеет ну очень широкое распространение при совершенно определенной функции! Вот что должно пугать, а не ваша прокуратура.

И что плохого в призыве учиться? Или вы убеждены в бесполезности этого призыва?))))

Последний раз редактировалось Уони, 28.11.2017 в 12:00.
Уони вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 12:13
#28
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
И что плохого в призыве учиться? Или вы убеждены в бесполезности этого призыва?))))
Мы убеждены, что СП (и СНиПы) как минимум имеют приоритет над учебниками (которых миллион и все разного качества и содержания, и чем свежее - тем дерьмовее)
А на стройку ходить - надо обязательно, чтобы адекватнее воспринимать окружающую реальность и представлять себе, ЧТО ты рисуешь чертишь в своих проектах...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 12:17
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
все СНиПы накозябаны на основании именно таки нелюбимых вами учебников
вообще-то наоборот. Если почитать учебники 50-70х годов там ссылки на нормы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 13:34
#30
Уони


 
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
вообще-то наоборот. Если почитать учебники 50-70х годов там ссылки на нормы.
Вообще то наоборот. Сначала была наука во всем ее многообразии. Потом появились профильные учебники. Потом , для того, чтоб после Великой Отечественной срочно отстраивать разрушенную меркелями страну , при отсутствии кадров и по личному указанию Сталина, были разработаны справочники, таблицы и всевозможные руководства по
строительству, доступные для понимания человеку после школы. И только потом были написаны СНиПы, чтоб нормализовать процессы проектирования. СНиПы постоянно
модернизируются в соответствии с новыми знаниями и новыми материалами. А вот учебников новых сейчас уже нет, чем более новый учебник, тем он хуже.
Самые хорошие - периода, указанного вами. Упоминая о необходимости учиться, я имел ввиду именно эти учебники, типа Улицкого. СНиПы и были написаны на базе подобных книг. Так что не переворачивайте курицу вверх яйцами.
Уони вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 13:47
#31
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
Вообще то наоборот. Сначала была наука во всем ее многообразии. Потом появились профильные учебники. Потом , для того, чтоб после Великой Отечественной срочно отстраивать разрушенную меркелями страну , при отсутствии кадров и по личному указанию Сталина, были разработаны справочники, таблицы и всевозможные руководства по
строительству, доступные для понимания человеку после школы.
Мне кажется Вы чуть-чуть заблуждаетесь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 679
Размер:	54.6 Кб
ID:	196169  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 13:51
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Уони Посмотреть сообщение
Так что не переворачивайте курицу вверх яйцами
Offtop: спасибо посмеялся
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 13:55
#33
Уони


 
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Мне кажется Вы чуть-чуть заблуждаетесь
Только в датах, но не в последовательности событий. Нормы должны же были базироваться на чем то. Или вы представляете себе первый СНиП в виде разграфленной тетрадки с пустыми листами?
СНиПы априори отстают от сегодняшнего дня и весьма упрощены, формализованы. Это как расчет в какой нить Лире в сравнении с расчетом вручную.
Индульгенция вместо технического расчета.
Уони вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 15:03
| 2 #34
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Offtop: Гужавино - колыбель научно-технической революции
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:28
| 1 #35
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
А у нас тут, на стройке, кого только нет - дибилы это даже хорошо - тихие и рот раскрыв слушают))). Например бригадир сварщиков - 16 лет строгого режима - переводчик по фене нужен, а чертеж для него руководство - закон. Рисовать надо все, такие шустрые...чуть ослабишь контроль...поналепят такого.... Ну, а прорабы это слезы жалости....))).
Вложения
Тип файла: pdf Просто петля.pdf (77.4 Кб, 599 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:37
#36
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: пацанская петля
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:43
#37
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ага пацанская, для строповки бочек очистных. Меня день не было, так они вот такое творение нагнули - всем колхозом думали. Да еще газом грели)))).
И паразиты - успели поставить.
Вложения
Тип файла: pdf Фокусы.pdf (3.1 Кб, 469 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:58
| 1 #38
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Podpolie, ггг)))
но твоя петля хоть и красивая, а тоже не правильная
у правильной петли из гладкой арматуры на концах КРЮКИ должны быть

У нас на объекте строители для удобства (проход сделали) газом разогрели и загнули под 90 градусов выпуски арматуры из плиты в стены. Арматура была то ли 36, то ли 40 мм
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 17:16
#39
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А у нас тут, на стройке, кого только нет - дибилы это даже хорошо - тихие и рот раскрыв слушают))). Например бригадир сварщиков - 16 лет строгого режима - переводчик по фене нужен, а чертеж для него руководство - закон. Рисовать надо все, такие шустрые...чуть ослабишь контроль...поналепят такого.... Ну, а прорабы это слезы жалости....))).
...Ну а проектировщики петель из А-I без анкерных приспособлений наделают, потом разводят руками, когда при подъеме плиты падают)). Без обид - петля не корректна
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 17:29
#40
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: петля пацанская - какие вопросы. круки им подавай.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 17:33
#41
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Только радиус изгиба. Вот только боюсь ошибиться внутренний или внешний... В пособии по проектированию железобетонных конструкций точно написано. Для гнутых хомутов радиус загиба указывается один, а для гнутых стержней - другой. А вот где какой - не помню
Там, если не ошибаюсь говорится о размерах, а не радиусах. Для хомутов - по внутренней грани дают. Гнутые стержни - по внешней
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 11:00
#42
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
у правильной петли из гладкой арматуры на концах КРЮКИ должны быть
Я посмотрел на бойцов и понял: для еще двух загибов по краям у них оперативку в мозгах вообще взорвет))). Станок допотопный для гнутья я им сам на станине разметил. Китайский, тверского разлива, приказал долго жить от гнутья N-кол-ва арматуры на ж.бетоне.
Да можно и так. Приварка снизу к стержню добавочному на нижней сетке - не разогнет. Всего то бочку за стропить, что бы не всплыла. Максимальная нагрузка на крайняк (песок долго подвозили) - потом обсыпка в работу включиться и дренаж заработает.
Вложения
Тип файла: pdf 1410.00003.00.00 ВО.pdf (128.8 Кб, 425 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 17:53
#43
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Текст из пособия к СП, картинка из руководства по конструированию.
Цитата:
5.22. Отогнутые стержни арматуры должны предусматриваться в изгибаемых элементах при армировании их вязаными каркасами. Отгибы стержней должны осуществляться по дуге радиусом не менее 10d...
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба (см .пп.5.22,5.36).
Минимальный диаметр оправки dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
- для гладких стержней
dоп = 2,5ds при ds < 20 мм;
dоп = 4ds при ds ≥ 20 мм;
- для стержней периодического профиля
dоп = 5ds при ds < 20 мм;
dоп = 8ds при ds ≥ 20 мм.
Ребята подскажите.
Арматура ф32. Диаметр оправки равняется: 8*32=256мм
Можно на чертеже указать 250мм , или не стоит рисковать?
Сколько тогда писать, какие есть диаметры оправок, 260мм, 300мм?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 18:42
#44
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Ребята подскажите.
Арматура ф32. Диаметр оправки равняется: 8*32=256мм
Можно на чертеже указать 250мм , или не стоит рисковать?
Сколько тогда писать, какие есть диаметры оправок, 260мм, 300мм?
Что-то мне подсказывает, что при таких диаметрах арматуры лучше переходить на анкерующие устройства, чем пытаться гнуть арматуру. Не могу внятно сформулировать, но мне кажется, что при таких диаметрах бетон перестаёт воспринимать усилие через радиус и начинает выкрашиваться от усилий локально уже на входе в поперечную бетонную конструкцию... Если только не мудрить специальные хомуты и сетки на радиусе сгиба, об которые и будет "скользить" арматура, а не на голый бетон. Это при усилии на вырыв, конешно...
Не говоря уже о том, что строители в принципе удивятся запросу "а погните-ка нам 32-ую арматуру на стройке!"

Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2021 в 18:48.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 19:59
#45
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что при таких диаметрах арматуры лучше переходить на анкерующие устройства, чем пытаться гнуть арматуру.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Не говоря уже о том, что строители в принципе удивятся запросу "а погните-ка нам 32-ую арматуру на стройке!"
Спасибо!
Не подскажите есть ли нормативный запрет не гнуть ф32 в виде "Гэшек"?
А то посмотрел, не в моих архивах, арматуру ф32 гнули в виде "бутылочек" для колон.
Строители эти ф32 "Гэшки" могут как изделие заказать, с этим проблем не будет.

А вообще вопрос исходит из этой темы.
Надо добавить ф32 "Гэшки", в сопряжение балки с колонной.

"Сопряжение балки с колонной."
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160183
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 20:28
1 | 1 #46
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Не подскажите есть ли нормативный запрет не гнуть ф32 в виде "Гэшек"?
Насколько я знаю, прямого запрета нет. Но сам пункт СП 63, если прочитать его вдумчиво, намекает, что узел надо конструировать с хорошим продумыванием поперечной арматуры. Потому что именно поперечная арматура в бетоне позволит бетону повернуть усилие на 90 градусов, а не бетон сам по себе.
Цитата:
10.3.33 При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
Если речь про сопряжение балка-колонна, то надо ещё смотреть, не будет ли знакопеременных усилий, при одних РСУ это стержень сжатый, а при других - растянутый. Плюс надо смотреть сечения балки и колонны - стоит ли заморачиваться с учётом работы стержня на сжатие в теле бетона, будет ли он стремиться выколоть бетон балки или же там всё ограничится передачей усилий через бетон. Всё-таки 32-ая арматура - это серьёзно... Я всегда предпочитаю сделать арматуру чаще, но меньшего сечения, если есть такая возможность.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 20:40
1 | #47
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Из пальца высосали проблему...
Станок за 100 рублей на стройку купить - сегодня закажешь и послезавтра привезут.
Гнёт до 40 мм диаметры.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=xhVMQxs8VQA
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 16:16
1 | #48
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Арматура ф32. Диаметр оправки равняется: 8*32=256мм
Можно на чертеже указать 250мм , или не стоит рисковать?
Сколько тогда писать, какие есть диаметры оправок, 260мм, 300мм?
думаю, в чертежах указывают минимальный диаметр, а при производстве работ выбирают ближайший имеющийся.
но и указывать 256 мм как-то не фонтан, я обычно округляю до 5-10 мм.
набор "ходовых" оправок нигде не встречал.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 11:50
#49
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Из пальца высосали проблему...
на стройку купить - сегодня закажешь и послезавтра привезут.
Гнёт до 40 мм диаметры.
Только радиус гиба тут никак не из СП..
При гнутье больших диаметров с большими радиусами гиба проблема в том, что стержень выворачивать из плоскости начинает
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гнутьё арматуры по радиусу

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! Michail Железобетонные конструкции 34 31.10.2007 10:08
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20