Недельки три назад проезжал мимо стадиона на Петровском, загляделся на прожекторные башни. Или вышки. Загорелся идеей рассчитать нечто подобное, в общеобразовательных целях. Собственно до самой прожекторной вышки еще далеко, ибо такие сооружения никогда не считал. Перечитал Савицкого, Руководство ЦНИИСК, замучил вопросами IBZ (кстати огромное ему спасибо). Пока рассчитал просто башню высотой 60 метров, на собственный вес и ветер=статика+пульсация. Выкладываю файл расчета (Лира9.4) и сбор нагрузок. Хотелось бы услышать критику. если все будет верно- двину дальше.

Вложения
Тип файла: rar БАШНЯ.rar (15.2 Кб, 485 просмотров)

Просмотров: 8840
 
Непрочитано 28.11.2008, 18:42
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Башня как башня.
Расчет пошел - значит схема корректная.
Только почему поправочный коэфициент для учета статического загружения 1,05? Вы собственный вес задали с коэфициентом 1?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 21:35
#3
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Нет собственный вес стальных конструкций взят с коэффициентом 1.05, по СНиП.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 15:23
#4
dim419

инженер
 
Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13


Народ, пожалуйста гляньте мои расчеты по башне. Перечитал все темы по расчетам башни.
1) Можно (и нужно ли) все-таки раскладывать ветровую нагрузку при действии её на диагональ, или это учитывается коэф. 1,2*0,9 и задается только в одном наравлении(по ветру).
2) Приводил ветровую нагрузку к поясам башни.
3) При динамике -в SCADе - активировал массы из постоянных. Потом прочитал что так делать нельзя. Как задать Как задать рапределенные массы? Или нужно приводить в точечные массы?
Спасибо.
Вложения
Тип файла: zip Veter Svetlogorsk.zip (4.8 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: dwg Bashnya Svetlogorsk.DWG (110.8 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: zip Bashnya H40 Svetlogorsk 3D.zip (11.3 Кб, 229 просмотров)
dim419 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 18:28
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


1) Не надо ничего раскладывать. k=1.2*(на че там нужно) - и к поясу.
2) Правильно
3) А почему так делать нельзя? СКАД автоматом приводит нагрузки к массам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 13:18
#6
dim419

инженер
 
Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13


Ну вот человек писал в одной теме про расчет башен.
Цитата:
Сообщение от alle Посмотреть сообщение
И конечно, если считаете в SCADе - никакой активации масс из постоянных. Точечные массы с одной гориз. степенью свободы.
В моем расчете смущает то, что усилия в стержнях получаются небольшими. Может что в РСУ не так? Не могли бы глянуть расчетный файл. Буду весьма признателен.
dim419 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 14:33
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Могу сказать:
1) Вы включили в преобразование в массы только собственный вес "МК башни", а должны были включить и вес антен иполезную нагрузку. У вас 1-ый ветровой, может потомиу и маленькие усилия
2) Динамическую нагрузку надо сождавать также для ветра на диагональ. Усилия в поясе в таком случае будут большими и именно они будут расчетными.
3) Создал комбинацию из постоянных, полезных нагрузок и статического и динамического ветра - усилия точно маловаты. Вам стоит проверить ветровые нагрузки.
4) Человек писавший
Цитата:
если считаете в SCADе - никакой активации масс из постоянных
скорее всего в своей практике замечал, что СКАД неадекватно переводит нагрузки в массы и потому делает это вручную сам и рекомендует другим. Насколько я помню, так делает EUDGEN. Но это уже дело вкуса, по крайней мере функция такая в СКАДе есть (да вы и сами ее испольщовали).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 12:24
#8
dim419

инженер
 
Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13


Огромное спасибо за оперативные ответы.
Учел все ваши замечания.
Проверил и перезадал ветровую нагрузку.
Решил попробовать собрать как сосредоточенную в узлы на поясах башни.
Добавил в пульсации вес антенного-фидерного оборудования, полезную нагрузку.
В итоге результат расчета не сильно изменился по сравнению с прошлым.

Если возможно, не могли бы вы скинуть (corn21@mail.ru) пример какого-нибудь корректного расчета, чтобы я мог сравнить со своим. Увидеть хотя бы порядок цифр.
Вложения
Тип файла: zip Bashnya H40 Svetlogorsk 3D.zip (10.0 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: zip Veter Svetlogorsk сосредоточенная.zip (4.9 Кб, 200 просмотров)
dim419 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 12:38
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от dim419 Посмотреть сообщение
Увидеть хотя бы порядок цифр.
Вас смущают величины дефрмаций при М9, М10?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 13:15
#10
dim419

инженер
 
Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13


Меня смущают усилия, которые возникают в наиболее нагруженных элементах. (особенно в поясах). Например максимальное - 3,5 кН. Нормально ли это для ветрового района Iа?
dim419 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 14:24
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Жаль, что у Вас нет комбинаций и реакций опор. Для оценки суммарных усилий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 17:32
#12
dim419

инженер
 
Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13


Нашел тут вот п.16.9 в СНиПе Стальные конструкции.:
При динамическом расчете опоры массу закрепленного к опоре антенного полотна учитывать не следует.

Так все-таки нужно при пульсации учитывать антенно-фидерное оборудование?
dim419 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 17:37
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от dim419 Посмотреть сообщение
Нашел тут вот п.16.9 в СНиПе Стальные конструкции.:
При динамическом расчете опоры массу закрепленного к опоре антенного полотна учитывать не следует.

Так все-таки нужно при пульсации учитывать антенно-фидерное оборудование?
Ну наверное нет, получается, не надо, раз в СНиПе написано. Только пусть ктонть объяснит термин "антенное полотно", а вы посмотрите, есть ли такое у вас на башне. Думаю, что это явно не релейка или передатчик, может это какая-то протяженная конструкция, которая крепится к большой части башни. Она делает башню несколько жестче и уменьшает период колебаний, потому и не вводится в расчет. А просто прикрепленная в одной точке антенна должна быть введена в массы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 18:00
#14
dim419

инженер
 
Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13


Прошу простить меня за назойливость,Vavan Metallist, если все-таки возможно, не могли бы скинуть какой нибудь образец вашего расчета башни. (со сбором нагрузок).
dim419 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 18:21
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от dim419 Посмотреть сообщение
Прошу простить меня за назойливость,Vavan Metallist, если все-таки возможно, не могли бы скинуть какой нибудь образец вашего расчета башни. (со сбором нагрузок).
Смотрите почту. Но ничего не принимайте на веру
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 15:05 Пьяные башни
#16
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Гляньте-ка, пожалуйста, какие прожекторные башенки мы когда то предлагали для освещения стадиона. Увы, наш выпендрёж, пардон, полёт творческой мысли, не был должным образом оценён и мы остались без заказа. А жаль ( а может поделом ).
Вложения
Тип файла: rar Фонарики.rar (1.11 Мб, 358 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 15:09
#17
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


по моему мудрено как то.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 16:59 Пьяные башни 2
#18
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Трезвый был, ей богу.

Если серъёзно, то мы предложили 2 варианта башен ( оба видны на одной схеме ).
Вариант 1. Отличается полным отсутствием поясов в башне - одни раскосы. При этом абсолютно все элементы башни имеют одинаковую длину. Как-то давно она у меня нечаянно нарисовалась и засела в мозжечке. Но, к сожалению, её придумали задолго до меня, т. к. потом я нашёл её в книге Кондры и Павловского "Стальные башни", где она почему то названа французской. А ещё через несколько лет на конференции в Скадовске какая то девушка приятной наружности чего-то про неё рассказывала. Однако построенных таких башен я пока не видел, не там может смотрел.
Вариант 2. Это 3 наклонные трубы, перевязанные жёсткой рамкой из сварных двутавров. Не помню, как эта схема ко мне приблудилась, но мне кажется, что навеяло каким то американским фильмом, где какие то американские лимузины лихо мчались по каким то бескрайним американским прериям, а вокруг вертели лопастями ветровые электрогенераторы, установленные на подобных конструкциях.

В любом случае, эти конструкции отличаются "лица необщим выраженьем", что я люблю. 13forever, вдруг они тебе согреют душу, скину схемку.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 17:08
#19
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Что ж, буду рад. Погонять ее так сказать на досуге.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 16:35 Пьяные башни 3.
#20
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


13forever, сам напросился, пардон.
Посылаю обещаные файлы расчётов по пьяным башням. Нагрузок там нет, только пробные силы на предмет работоспособности схемы. Сечения тоже от фонаря, т. к. до серъёзной работы дело не дошло. Башенки, однако, весёлые ( обхохочешься ). Подробности в личном сообщении, только файлик почему то не хочет туда пристёгиваться.
Успехов.
Вложения
Тип файла: rar Пьяные башни.rar (263.8 Кб, 295 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 05:03
#21
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Доброго времени суток!
Требуется проверить несущую способность башни. Загнал расчетную схему в SCAD, приложил все нагрузки, задал пульсацию ветра, провел расчет. Теперь осталось разобраться с результатми. М7 форма2, показывает сильные перемещения верха ствола, это значит, что максимальная пульсация так раскачает мою башню? я правильно понял? И еще, не понял как увидеть результаты РСУ и чем он отличатся от комбинации загружений, спасибо заранее и простите за моё дилетанство.

Последний раз редактировалось kostik, 03.03.2009 в 18:55.
kostik вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решетчатая башня.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что за ЖБ балка пролетом 12м, но не решетчатая? Александр Бауск Железобетонные конструкции 11 23.04.2014 16:19
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
Эйфилева башня Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2007 08:01
Водонапорная башня George_2007 Прочее. Архитектура и строительство 9 01.06.2007 16:29
Башня рефолдинга Mensk Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2006 09:39