База колонны
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны

База колонны

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2008, 15:14 #1
База колонны
грави
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 19

Для чего служат шайбы указанные на рисунке? Почему только с одной стороны колонны? И как в таком случае происходит закрепление фундаментными болтами. Читал литературу, но как говорится не понял, а живьём пока не видел. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База колонны с шайбами.jpg
Просмотров: 13754
Размер:	11.3 Кб
ID:	14226  

Просмотров: 93620
 
Непрочитано 29.12.2008, 15:28
#2
se.b


 
Регистрация: 11.12.2008
Тула
Сообщений: 88


Это просто так показывается. Шайб - 4.
se.b вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 15:34
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Шайбы нужны для точной выверки колонны на монтаже. Только после этого они привариваются к базе колонны. Условно на чертеже показаны не все шайбы. Это сделано для того, чтобы образмерить отверстия в плите.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 15:36
#4
грави


 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 19


Спасибо за внимание.Подскажи пожалуйста, технологию крепления колонны к фундаменту по данному чертежу. Зачем делаются отверстия диаметром в 1,5 диаметра резьбы болта, а затем закрывают шайбами, которые варят к плите? В этих шайбах резьбовые отверстия что ли? То есть накрутили их на фунд. болты, а потом приварили монтажным швом? Спасибо за ответ.
грави вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 16:02
#5
DK


 
Сообщений: n/a


В шайбах не дложно быть резьбовых отверстий. В противном случае это уже не шайбы, а гайки.

На фундаментные болты выше шайб устанавливаются гайка и контргайка. Если позволяет длина резьбы, то для высотнй выверки колонны можно под базу колонны (в тело бетонной подливки) поставить третью гайку с шайбой. В своих проектах я всегда стараюсь это закладывать.
 
 
Непрочитано 29.12.2008, 16:13
#6
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от грави Посмотреть сообщение
Зачем делаются отверстия диаметром в 1,5 диаметра резьбы болта, а затем закрывают шайбами, которые варят к плите? В этих шайбах резьбовые отверстия что ли? То есть накрутили их на фунд. болты, а потом приварили монтажным швом? Спасибо за ответ.
Отверстия в фундаментной плите значительно больше диаметра болта, шайбу ставят, чтобы гайка не пронырнула через плиту. Диаметр отверстия в шайбе +3мм диаметра болта (по-моему).
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 18:20
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от грави Посмотреть сообщение
Зачем делаются отверстия диаметром в 1,5 диаметра резьбы болта
фундаментные болты при бетонировании фундамента частенько уходят от проектного положения, а чтобы колонна встала в проектное положение приходится диаметр отверстия в плите делать с запасом на возможные смещения анкерных болтов.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 19:55
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


короче шайбу снизу заказывают или строители сами, или на стадии КМД конструкторы.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 20:06
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Че вы туд врете, там антиГРАВИтационная подливка из бентонита натрия.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 23:59
#10
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Дамир оптимист, где ты видел чтобы в антигравитационные подливки реально бетонид натнрия лили, максимум фторид бетония.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 17:34
#11
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Шайбы нужны прежде всего для уменьшения диаметра отверстия под болт. т.е. первоначальный диаметр отверстия для установки колонны в проектное положение уменьшают посредством установки этих шайб.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2009, 07:45
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Шайба нужна для фиксации опорного элемента к анкерным болтам, т.к. анкерные болты могут не точно установить. Обычно принимают 100х100 мм и толщиной 20 мм.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 11:12
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Шайба нужна для фиксации опорного элемента к анкерным болтам, т.к. анкерные болты могут не точно установить. Обычно принимают 100х100 мм и толщиной 20 мм.
Что значит обычно? Какие имеете ввиду диаметры?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 11:30
#14
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит обычно? Какие имеете ввиду диаметры?
Это я для диаметра болта 32 мм сказал , а вообще плитка принимается по ГОСТ 24379.1-80 п.3.1
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 11:50
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Это я для диаметра болта 32 мм сказал , а вообще плитка принимается по ГОСТ 24379.1-80 п.3.1
Неправильно, в ГОСТе поз.11 - это анкерная шайба для АНКЕРОВКИ БОЛТА В БЕТОНЕ.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 11:56
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неправильно, в ГОСТе поз.11 - это анкерная шайба для АНКЕРОВКИ БОЛТА В БЕТОНЕ.
Точнее сказать (терминология ГОСТ) АНКЕРНАЯ ПЛИТА.
 
 
Непрочитано 07.01.2009, 22:33
#17
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от грави Посмотреть сообщение
Для чего служат шайбы указанные на рисунке? Почему только с одной стороны колонны? И как в таком случае происходит закрепление фундаментными болтами.
Всё очень просто - шайбы требуются для локального усиления опорной плиты в местах установки анкерных болтов, для увеличения площади передающей ужерживающего усилия болта. Всё класно и очевидно показывает Солид.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База1.jpg
Просмотров: 6913
Размер:	64.0 Кб
ID:	14466  Нажмите на изображение для увеличения
Название: База2.jpg
Просмотров: 2102
Размер:	67.4 Кб
ID:	14467  
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 22:39
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Всё очень просто - шайбы требуются для локального усиления опорной плиты в местах установки анкерных болтов, для увеличения площади передающей ужерживающего усилия болта. Всё класно и очевидно показывает Солид.
Никогда об этом не слышал. А как назначать толщину и размеры шайбы в плане? По какой методике?
 
 
Непрочитано 08.01.2009, 00:40
#19
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


ну, положим по толщине и размерам в плане есть в любом учебнике КМ, в том же Гореве есть. Но к нижним шайбам, это не относится. Нижние шайбы нужны только для монтажа колонны.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 04:22
#20
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Всё класно и очевидно показывает Солид.
А что это за прога. Можно по точнее название
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 11:47
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


SolidWorks ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 12:04
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Всё класно и очевидно показывает Солид.
Для чего, так сказать, делать из мухи слона? Имеется ввиду сложное моделирование такого элементарного узла, как база колонны? Какой смысл? Вылизывать размеры? А запас надежности? Какой экономический эффект от этого вылизывания? 1% от общей стоимости? За счет запаса надежности?
Выпендреж все это в рядовом проектировании...Годится только для научных исследований.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 12:30
#23
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Никогда об этом не слышал. А как назначать толщину и размеры шайбы в плане? По какой методике?
Можно шайбы назначить по ГОСТу 11371-78* если по вышеуказанному расчёту проходят, либо по "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03".
Если нет - то назначаются конструктором габариты шайбы те и с той толщиной которые требуются.
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 12:43
#24
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой экономический эффект от этого вылизывания?
Рассмотрим пример билборда с габаритами рекламного поля 5х15м высотой 15м. Проектный вес конструкции может колебаться от 13т до 25т. Причём стоимость изготовления конструкции прямо пропорциональна её весу. Итак у заказчика есть две цены - изготовить конструкцию за 1,6млн. руб либо за 2,8млн.руб. (цены указаны рыночные).
Так вот "вылизывание" - это то, за что конструктор получает свои деньги. Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию. А как правило конструкций несколько.
Поэтому заказчику лучше заплатить хорошему конструктору, который сделает "опитимальное проектное решение" без перезапаса, с лучшим значением цена/качество!!!
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 12:45
#25
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Но к нижним шайбам, это не относится. Нижние шайбы нужны только для монтажа колонны.
Нижние шайбы это глупость и никто их не ставит(жестко приваренных к опорной плите) на больших конструкциях.
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:17
#26
DK


 
Сообщений: n/a


Для Diesell:
Шайбы по верху плиты колонны ставятся исключительно из конструктивных соображений (о чем писалось ранее в этой теме). Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям. Шайба под плитой ставится для того, чтобы иметь возможность произвести регулировку плиты колонны по высоте (с помощью гайки, находящейся под шайбой). Данное конструктивное решение старо как мир и успешно выдержало испытание временем.
 
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:29
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Для Diesell:
Шайбы по верху плиты колонны ставятся исключительно из конструктивных соображений (о чем писалось ранее в этой теме). Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям. Шайба под плитой ставится для того, чтобы иметь возможность произвести регулировку плиты колонны по высоте (с помощью гайки, находящейся под шайбой). Данное конструктивное решение старо как мир и успешно выдержало испытание временем.
Это что то новое всегда ставил без разбора, обоснуйте будте таг любезны.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:30
#28
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Для Diesell:
Шайба под плитой ставится для того, чтобы иметь возможность произвести регулировку плиты колонны по высоте (с помощью гайки, находящейся под шайбой).
Да, решение старо и его поэтому никто не использует для мало майских больших объектов - неудобно, нужно делать подливку или чеканить раствор.
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:34
#29
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Это что то новое всегда ставил без разбора, обоснуйте будте таг любезны.
Что нового Вы увидели в моем сообщении? Обоснования чего хотите?
 
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:37
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вы пишете что болты с квадратной шайбой по верху опорной плиты ставяться только там где болты не работают на выдергивание.
Уж будте любезны аргументируйте.
Я вот ставил там где болты на выдергивание работают, и сплю спокойно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:42
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Для Diesell:
Шайбы по верху плиты колонны ставятся исключительно из конструктивных соображений (о чем писалось ранее в этой теме). Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям. Шайба под плитой ставится для того, чтобы иметь возможность произвести регулировку плиты колонны по высоте (с помощью гайки, находящейся под шайбой). Данное конструктивное решение старо как мир и успешно выдержало испытание временем.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вы пишете что болты с квадратной шайбой по верху опорной плиты ставяться только там где болты не работают на выдергивание.
Уж будте любезны аргументируйте.
Я вот ставил там где болты на выдергивание работают, и сплю спокойно.
Вы приписываете мне то, чего я никогда не говорил. Уточняю. Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям и на тех, которые подвержены выдергивающим усилиям.
 
 
Непрочитано 08.01.2009, 14:42
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вы приписываете мне то, чего я никогда не говорил. Уточняю. Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям и на тех, которые подвержены выдергивающим усилиям.
Гыы
Ссори не таг прочиталь
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 15:38
#33
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Нижние шайбы это глупость и никто их не ставит(жестко приваренных к опорной плите) на больших конструкциях.


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Да, решение старо и его поэтому никто не использует для мало майских больших объектов - неудобно, нужно делать подливку или чеканить раствор.
Если я правильно понял то вы не делаете подливку и не ставите нижние шайбы? тогда и верхние ставить не нужно и делать широкие отверстия под анкеры.
Завидую вам, москвичам. У вас видимо фундаменты заливают в лазерные формы, милиметр в милиметр. И болты ставят также.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
05_КМ_Узлы 1-4 АЭС-2.dwg (183.0 Кб, 3504 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:00
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Рассмотрим пример билборда с габаритами рекламного поля 5х15м высотой 15м. Проектный вес конструкции может колебаться от 13т до 25т. Причём стоимость изготовления конструкции прямо пропорциональна её весу. Итак у заказчика есть две цены - изготовить конструкцию за 1,6млн. руб либо за 2,8млн.руб. (цены указаны рыночные).
Так вот "вылизывание" - это то, за что конструктор получает свои деньги. Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию. А как правило конструкций несколько.
Поэтому заказчику лучше заплатить хорошему конструктору, который сделает "опитимальное проектное решение" без перезапаса, с лучшим значением цена/качество!!!
Я так понял, что у Вас анкерные плитки весят примерно 1 тонну? Или столько весит опорная плита?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:28
#35
Reka

просто конструктор
 
Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358


Раньше в авиации за каждые сэкономленные граммы конструктору солидную премию давали! Вот...
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 17:10
#36
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Раньше в авиации за каждые сэкономленные граммы конструктору солидную премию давали! Вот...
Так в авиации экономия в собстванном весе аппарата дает такую же прибавку в грузоподъемности. То же самое с обшивкой кораблей. Вылизывают каждый миллиметр толщины. А в гидротехнике, где обшивка затворов никуда не плывет и не летит, не придают такого значения экономии массы металла.
 
 
Непрочитано 08.01.2009, 17:23
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Раньше в авиации за каждые сэкономленные граммы конструктору солидную премию давали! Вот...
Удачно пошутил
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 22:48
#38
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Рассмотрим пример билборда с габаритами рекламного поля 5х15м высотой 15м. Проектный вес конструкции может колебаться от 13т до 25т.
... Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию.
!
получаем экономию металла 25-30=-5тонн - то есть на каждом щите можно получить 5 тонн нового металла!
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 23:14
#39
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
получаем экономию металла 25-30=-5тонн - то есть на каждом щите можно получить 5 тонн нового металла!
И это только на шайбах
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 01:15
#40
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Нижние шайбы это глупость и никто их не ставит(жестко приваренных к опорной плите) на больших конструкциях.
Цитата:
Да, решение старо и его поэтому никто не использует для мало майских больших объектов - неудобно, нужно делать подливку или чеканить раствор.
Полный бред. Как раз раз наоборот - на рекламных щитах их не ставят, а на больших объектах без них не никак. Решение старо только потому,что нет больших объектов и нормальных (даже не грамотных) монтажников...
пст вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 10:43
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Рассмотрим пример билборда с габаритами рекламного поля 5х15м высотой 15м. Проектный вес конструкции может колебаться от 13т до 25т. Причём стоимость изготовления конструкции прямо пропорциональна её весу. Итак у заказчика есть две цены - изготовить конструкцию за 1,6млн. руб либо за 2,8млн.руб. (цены указаны рыночные).
Так вот "вылизывание" - это то, за что конструктор получает свои деньги. Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию. А как правило конструкций несколько.
Поэтому заказчику лучше заплатить хорошему конструктору, который сделает "опитимальное проектное решение" без перезапаса, с лучшим значением цена/качество!!!
40 мм-25 мм = 15 мм (118 кг\кв.м). Разница 0,5 тонн = 500 кг. 500/118= 4,2 кв.м. При размере плитки 0,12х0,12 (например) всего 290 плиток
В чем дело!?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 11:36
#42
sanv


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13


Извиняюсь что встреваю в разговор, имеется вопрос по теме: что за "тарельчатые пружины" устанавливаются под базу колонны (см. пособие к СНиП 2.09.03, раздел 6). Назначение понятно. Не ясно как их заносить в спецификацию. Может кто подскажет ТУ или ГОСТ.
sanv вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 11:43
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Например, ГОСТ 3057-90. Применяется тарельчатая пружина в качестве упругих элементов в узлах станков и машин. Материал для изготовления всех видов тарельчатых пружин - рессорно-пружинная сталь 60 С 2 А ГОСТ 14959-79. Твердость пружин тарельчатых от 46 до 52 НRСэ.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 12:13
#44
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
40 мм-25 мм = 15 мм (118 кг\кв.м). Разница 0,5 тонн = 500 кг. 500/118= 4,2 кв.м. При размере плитки 0,12х0,12 (например) всего 290 плиток
В чем дело!?
Опорная плита немного больше
Вложения
Тип файла: pdf База опорной стойки.pdf (122.6 Кб, 6758 просмотров)
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 12:19
#45
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


А это вариант неграмотного решение - разница на конструкцию в 10т, по базе опорной стойки в 1,5т.
Вложения
Тип файла: pdf Безграмотное решение.pdf (329.1 Кб, 6179 просмотров)
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 16:47
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Опорная плита немного больше
Так вот, мы вообще-то говорим об АНКЕРНЫХ ПЛИТКАХ. А Вы видимо об опорных...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 19:05
#47
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот, мы вообще-то говорим об АНКЕРНЫХ ПЛИТКАХ. А Вы видимо об опорных...
Не стоит уводить тему "База колонны" в тему "Анкерные группы". Плита анкерная согласно ГОСТ 24379.1-80 к опорной плите никакого отношения не имеет. И привариваться к опорной плите могут либо готовые шайбы либо самодельные (их уже можно назвать просто отдельными листами).
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 20:59
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Не стоит уводить тему "База колонны" в тему "Анкерные группы". Плита анкерная согласно ГОСТ 24379.1-80 к опорной плите никакого отношения не имеет. И привариваться к опорной плите могут либо готовые шайбы либо самодельные (их уже можно назвать просто отдельными листами).
Да, посмотрите тему - вопрос о АНКЕРНОЙ ПЛИТЕ (это название не той шайбы из ГОСТА - пройдитесь по постам - об этом четко сказано уже) 60х60х12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 00:27
#49
DK


 
Сообщений: n/a


Да, Diesell похоже обсуждает вопросы несколько отличные от поднятых автором темы.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 11:58
#50
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Ильнур и DK - читайте внимательно и вдумчиво хронологический порядок обсуждения темы, а не последние ответы!
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 16:49
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


1.
Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
.... Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т ....
Ну вот из "хронологии" - что имеете ввиду под АНКЕРНОЙ ПЛИТОЙ?
2.По делу - опорная плита (она кстати так и называется, а та маленькая шайба - анкерной, и это не я придумал, так принято в нормативной литературе) может быть весьма точно посчитана вручную или каким либо приложением за 6 секунд. Ваша СуперМодель ничего кроме сложностей в этом деле не добавляет. Насчет экономичности конструкции - Ваш билборд щитовой, поэтому наиболее экономичной будет база с двумя осями симметрии (прямоугольная или овальная например). Так что экономить можно по разному - вылизывая неудачную концепцию или просто и надежно обсчитав изначально хороший конструктив.

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2009 в 17:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 11:17
#52
Интэгра

Директор
 
Регистрация: 24.02.2009
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Всё очень просто - шайбы требуются для локального усиления опорной плиты в местах установки анкерных болтов, для увеличения площади передающей ужерживающего усилия болта. Всё класно и очевидно показывает Солид.
Diesell, ты еще загни тему, как у тебя косынки стойку "прорезали" по расчету из солида....
тебе напомнить?
Интэгра вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 13:04
#53
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Интэгра Посмотреть сообщение
Diesell, ты еще загни тему, как у тебя косынки стойку "прорезали" по расчету из солида.
Смотри внимательно расчётные схемы в начале - там всё наглядно видно что и как прорезает.
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 16:10
#54
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


вот наглядный пример, есть все, подливка и верхние шайбы и нижние... полный комплект и руководство к действию ;-)
http://dwg.ru/bsk/img/bsk1090_2.jpg
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 17:42
#55
Интэгра

Директор
 
Регистрация: 24.02.2009
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Смотри внимательно расчётные схемы в начале - там всё наглядно видно что и как прорезает.
т.е. ты утверждаешь, что все таки косынка прорезает стенку трубы?
насчет схем из солида - есть у меня к ним недоверие. и тут мне больше импонирует подход коллег по цеху - не надо строить космический корабль из обычной конструкции) а борьба за экономию металла не всегда оправданна это раз, а два - она ведется гораздо более эффективнее в ходе выбора правильных конструкторских решений.
Интэгра вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:21
#56
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


А где прописано, что условно показывается одна шайба? Всегда показывал одну, ставили все. Сейчас подрядчик изготовил одну шайбу, говорит, как по чертежу.
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:28
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от geoks Посмотреть сообщение
Сейчас подрядчик изготовил одну шайбу, говорит, как по чертежу.

Вы нверно пошутили
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:34
#58
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


К сожалению нет, и даже не нашелся, что на это сходу ответить.
А это стало формальным поводом остановить монтаж.
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:55
1 | #59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Есть какой-то ГОСТ ЕСКД или СПДС, где говорится о такого рода упрощениях на чертежах.
Offtop: Анекдот: Заказчик приезжает на стройку, подрядчик докладывает: вот, все по чертежу: диаметр 5 м, глубина - 30 м... Заказчик заглядывает в колодец, спрашивает: а что там светится внизу? это прожектор, все по чертежу...Заказчик берет чертеж, долго рассматривает, затем переворачивает вниз головой и орет: Да это же, сволочи, чертеж маяка!
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:03
#60
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


Буду искать, думаю машиностроителей подрядили строить.
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:09
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Есть подозрение, что найдете не в свою пользу
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:33
#62
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)


6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную пластину, приваренную к колонне и устанавливаемую на фундаментные болты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рис. 20).



Рис. 20. Схема установки стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий
Изображено 2 шайбы, ставится 4. С изображением понятно, в пособии есть, а пособие - это ого-го. Следующий вопрос будет, а где указано, что надо ставить четыре, а не 3?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 917
Размер:	10.3 Кб
ID:	25374  
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:55
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


В пособии рисунки, не имеющие статуса официального чертежа. Ищем официальный документ, регламентирующий что-нибудь типа "при яснопонятном расположении деталей допускается не рисовать все" и главное, "допускается не писать ничо по поводу количества".
Есть ГОСТ 2.410-68, но там все не в Вашу пользу.

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2009 в 11:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 12:02
#64
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


СТ СЭВ 4722-84
Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций 4. При обозначении групп одинаковых отверстий, болтов и заклепок следует ограничиться обозначением одного крайнего элемента. В этом случае обозначению предшествует указание количества отверстий по черт. 2, болтов по черт. 3 и заклепок по черт. 4, входящих в данную группу.
Более ничего не смог найти.
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 14:12
#65
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


geoks, а что это за ссылки у тебя?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 14:34
#66
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


черт.2, и черт.3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 193
Размер:	3.4 Кб
ID:	25407  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 228
Размер:	5.7 Кб
ID:	25408  
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 18:24
#67
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Хоть тема завернула куда то, но началась по делу.
Вобщем так: есть металлическая коллона. Она горячеоцинкованная.
Ее нужно прикрепить к фундаменту. От опрокидывания крепят фундаментный болты. Но есть еще поперечная сила. При неоцинкованных коллонах в фундамент можно заделть швелерки, которые после выверки приварить к базе.
Но у на коллона оцинкованная. Варить нельзя. Будем считать, что мы все делаем по правилам . Отсюда варианты:
1) к базе варим ребрышки, которые потом будут замоноличенны в подливке. Но именно здесь и вопрос: в подливке. Тоесть поперечную силу держит массив подливки.
2) очень точно выставляем анкера и в базе делаем отверстия как в обыкновенном болтовом соединении, работающем на срез. Вариант хорший, но фантастический.
Кто какие еще варианты подскажет?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 19:46
#68
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


А продольное сжатие в колонне учтено?
Поперечное усилие может восприниматься и за счет трения стальной опорной плиты о бетон. Если память не изменяет Q<=0,3*N*гаммаС, где 0,3-коэффициент трения стали о бетон.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 12:03
#69
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Учтено - понятие относительное.
При большой ветровой нагрузке и отсутсвии снега например для шатра какого нибудь продольная сила в коллоне маленькая, а поперечная большая.
Придумал.
Посередине фундамента делаем небольшую впадину. В нее должен воити анкерирующий элемент базы. Потом выставляем коллону и впадину заливаем вместе с подливкой. Для этого в базе оставляем отверстия. В результате получаем анкерение в стакане основного фундамента, а не подливки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:07
#70
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Придумал.
Можно потом посмотреть что вышло и куда вошло?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 20:34
#71
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Учтено - понятие относительное.
При большой ветровой нагрузке и отсутсвии снега например для шатра какого нибудь продольная сила в коллоне маленькая, а поперечная большая.
Я имел ввиду, что нужно не забыть про продольное сжатие. Используя эту простую формулу, можно в экселе быстренько пробежать по всем сочетаниям.
А ситуации когда продольного сжатия может не хватить, действительно могут иметь место, с этим я не спорю (сейсмика, горизонтальное давление на колонны в зернохранилищах и т.п.).

Варите лучше на базу ортогонально действию поперечной силы равнополочный уголок (перьями к базе), который будет оставаться в толще подливки.
Делать паз под анкерный пенек в подколоннике фундамента это борщ.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 23:51
#72
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


В книге Катюшина есть пару вариантов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 1011
Размер:	15.0 Кб
ID:	54898  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 00:32
#73
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... Придумал....
вообще-то это давно придумано
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 1437
Размер:	145.9 Кб
ID:	54904  
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 21:01
#74
Сергей Б

инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.12.2007
Сургут
Сообщений: 7


Добрый вечер! Пришли замечания по экспертизе: диаметры монтажных отверстий в базах колонн увеличить с учетом допустимых допусков на отклонение фундаментных болтов при устройстве фундаментов. Где посмотреть допустимые допуски на отклонение фундаментных болтов? И какое max отверстие в базе колонны может быть при при Анкерном болте 1.1М24x710 по ГОСТ24379.1-80?
Сергей Б вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 21:45
#75
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от Сергей Б Посмотреть сообщение
Где посмотреть допустимые допуски на отклонение фундаментных болтов?
Смотрите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" таблица 11 строка 8.
Для вашего болта потребуется отверстие диаметром минимум 24+10+10=44 мм. Можете принять отверстие диаметром 50 мм. Его перекрывают шайбой из прямоугольной (квадратной) стальной пластины с отверстием диаметр которого на 3 мм больше диаметра болта. Эту шайбу одевают на болт и приваривают к плите базы колонны.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 20:07
#76
Сергей Б

инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.12.2007
Сургут
Сообщений: 7


Спасибо!
Сергей Б вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:22
#77
Marsio


 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46


Добрый день!
Интересует вопрос. По проекту анкерная плита приварена по 3-м сторонам, но строители приварили только по двум аргументируя свой поступок тем, что не смогли подлезть со сваркой к третьей стороне(вдоль колонны).
Правомерно ли их вариант или сварки по двум сторонам не достаточно?
Вложения
Тип файла: pdf 1-1.pdf (9.9 Кб, 818 просмотров)
Marsio вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:51
#78
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
Правомерно ли их вариант или сварки по двум сторонам не достаточно?
Строители сделали как смогли. С третьей стороны (как у вас показано) нормальный шов не положишь. Да и зачем вам этот 3-ий шов? Пластина и так никуда не денется.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:54
#79
Marsio


 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46


спасибо за ответ
а как мне тогда на чертеже это обосновать для технадзора? просто убрать шов уже нельзя, ему нужны в примечаниях пояснение
Marsio вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 21:06
#80
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
а как мне тогда на чертеже это обосновать для технадзора?
На чертежах ничего не обосновывают. Для этого есть пояснительные записки, расчеты и другие текстовые документы.
В данном случае на чертеже просто делается выноска и стрелка указывает на "лишний" шов, над выноской пишете: "Допускается не выполнять участок шва" и ставите число и подпись. Всё!
С технадзором заказчика я вместо вас все равно отношения выяснять не буду. Делайте это сами. (На самом то деле представителю технадзора и так все ясно. Он же не идиот. Просто показывает своему начальству свое усердие. Сядете на его теплое место - будете делать то же самое).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 21:58
#81
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
на чертеже просто делается выноска и стрелка указывает на "лишний" шов, над выноской пишете: "Допускается не выполнять участок шва" и ставите число и подпись. Всё!
Не согласен! Если еще не утвержденные и не прошедшие экспертизу чертежи - тогда можно..Если после этого - тогда проще сделать запись в журнале "Авторского надзора".. Писанины меньше будет, без писем, согласований, а технадзору этого достаточно.
Особенно, порадовало замечание на "ЛИШНИЙ" сварной шов, который есть в рабочке, но его можна не делать... И часто вы такие выноски пишете? на документах!! Чертеж - это подписаный - юридический документ! Ростехнадзора на вас нет..

Последний раз редактировалось alex_bay, 30.05.2012 в 22:06.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 22:03
#82
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Если после этого - тогда проще сделать запись в журнале "Авторского надзора"..
Это если проектная организация ведет вот на этом объекте авторский надзор. Ну, тогда вы правы.
А что касается экспертизы, так ведь если строят по чертежам рабочей документации, то они экспертизу все равно не проходят. А если строят прямо по чертежам проектной документации, то они экспертизу уже прошли.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 22:18
#83
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Это если проектная организация ведет вот на этом объекте авторский надзор. Ну, тогда вы правы.
А что касается экспертизы, так ведь если строят по чертежам рабочей документации, то они экспертизу все равно не проходят. А если строят прямо по чертежам проектной документации, то они экспертизу уже прошли.
Согласен абсолютно! Но даже если авторский надзор ведет не проектная организация -это ж коллеги (как правило не враги) - с ними можно этот вопрос решить одним звонком (или в крайнем случае - совместной поездкой на объект - если он конечно недалеко)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 22:42
#84
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Согласен абсолютно! Но даже если авторский надзор ведет не проектная организация -это ж коллеги (как правило не враги) - с ними можно этот вопрос решить одним звонком (или в крайнем случае - совместной поездкой на объект - если он конечно недалеко)
alex_bay, ну вы же сами прекрасно понимаете, что из-за каких то мелочей грамотные инженеры, ведущие авторский надзор, не станут беспокоить авторов проекта.
И я считаю, что если с заказчиком нет договора на авторский надзор, то вот пусть заказчик сам и выпутывается. Возникли вопросы? Пусть с ними обращается официально к руководству проектной фирмы. Остальные проектировщики на такие вопросы должны отвечать только после прямого указания своего руководства, т.к. у них своя работа за которую им зарплату платят (а вовсе не за решение вопросов с бывшим заказчиком, который видите ли не хочет достойно оплачивать авторский надзор!).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 22:50
#85
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Значит переписки будет на полгода... а работа будет стоять...что - очень плохо.. объемы не закроют и люди зарплпту не получат...очень плохо будет всем Без оплаты нет смысла работать...А если нет денег, то нет энтузиазма (счас хотябы у нашего поколения осталось чуть-чуть его)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 08:11
#86
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Значит переписки будет на полгода... а работа будет стоять...что - очень плохо.. объемы не закроют и люди зарплпту не получат...очень плохо будет всем Без оплаты нет смысла работать...
Ну уж очень Вы преувеличиваете, тем более по такому мелочному вопросу...
Как вариант: залить побыстрее базу и сказать, что мол устранили, заварили, бла-бла-бла.
Или наляпать туда шовчик
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 14:39
#87
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Вопрос по теме! Как правильно определять требуемую толщину квадратной шайбы (та что приваривается к базе сверху) ??
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 14:59
#88
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


roma1187, можно принять по гост на фундаментные болты, приняв за основу габариты анкерной плиты, либо по аналогам-сериям.
Возможно есть и другие методы.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 15:28
#89
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


а можно конкретней, номер Серии, номер Госта, которые вы имеете ввиду?
Толщина шайб для болтов диаметром 20 и 24 меня интересует.
в сериях и книгах находил только для более мощных болтов эти шайбы.
опорная пластина толщиной 16мм.

Последний раз редактировалось roma1187, 18.07.2012 в 16:08.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 16:20
#90
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


roma1187, ГОСТ 24379.1-80
1.423.3-8 вып.3 лист 20КМ
бери 90х90 или 100х100 и толщиной 20мм - не ошибешься
Цитата:
в сериях и книгах находил только для более мощных болтов эти шайбы
диаметры малы, если хочешь на эти диаметры смотри серии на стальные колонны фахверка типа 1.427.3-4 выпуск 1
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 16:40
#91
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;947518]диаметры малы, если хочешь на эти диаметры смотри серии на стальные колонны фахверка типа 1.427.3-4 выпуск 1
Слишком толстая там шайба (20мм) мне нужно определить минимально допустимую.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 17:33
#92
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
мне нужно определить минимально допустимую
Настран, Ансис и оные с ними. И да прибудет с Вами Николай Чудотворец.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 17:36
#93
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Посчитай как плиту, опертую по 4 (3) сторонам с центральной нагрузкой
И куда ты собрался тратить миллионы, сэкономленные на этих шайбах? Принимай равные толщине плиты, если нигде не нашел рекомендаций по меньшей толщине, обосновывай "равнопрочностью"
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 17:51
#94
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
И куда ты собрался тратить миллионы, сэкономленные на этих шайбах? Принимай равные толщине плиты, если нигде не нашел рекомендаций по меньшей толщине, обосновывай "равнопрочностью"
дело не в миллионах, дело не в количестве металла. (смотрите глубже). дело в производстве! метал 10 мм толщиной можно порубать на гильятине, а 20 мм уже нет... (там плазменная резка или еще чтото)
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Посчитай как плиту, опертую по 4 (3) сторонам с центральной нагрузкой
Это действительно будет верно? даже если она получиться в двое тоньше опорной плиты?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 18:02
#95
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Это действительно будет верно?
Конечно же будет абсолютно не верно... Никакая она не опертая по 4-м или 3-м сторонам
 
 
Непрочитано 18.07.2012, 22:29
#96
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


я принимаю для д20 шайбу 100х100х10, для д24 120х120х12
viqa вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 09:22
#97
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Конечно же будет абсолютно не верно... Никакая она не опертая по 4-м или 3-м сторонам
А какая тогда? ) И как её посчитать?
И еще такой вопрос: в ГОСТ 24379.1-80 пункт 8. шайбы для чего используются?

Последний раз редактировалось roma1187, 19.07.2012 в 10:08.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 11:30
#98
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
А какая тогда? )
Нет мало-мальски простого и понятного определения.
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
И как её посчитать?
Ее не нужно считать, принимайте конструктивно, как это делает viqa. Ставят такие шайбы с обваркой для компенсации огромных вырезов или отверстий в опорной плите базы. Строго говоря, проектировщик не обязан учитывать неточность разбивки фундаментов и установки анкерных болтов, поэтому в ГОСТе на фундаментные болты регламентируется только применение "обычных" круглых шайб по точности отверстий.
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
И еще такой вопрос: в ГОСТ 24379.1-80 пункт 8. шайбы для чего используются?
Для того чтобы гайка закручивалась по плоскости, а не по ребру отверстия.
 
 
Непрочитано 19.07.2012, 11:37
#99
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Для того чтобы гайка закручивалась по плоскости, а не по ребру отверстия.
Это понятно. но дело в том что там толщина шайбы для 20 болта 8 мм. Можно ли применять для таких баз с вырезом и для 20х болтов шайбу толщиной 8 мм или нет?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 11:54
#100
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Можно ли применять для таких баз с вырезом и для 20х болтов шайбу толщиной 8 мм или нет?
Все зависит от усилий в болтах. Если у Вас там только вырез к номинальному диаметру отверстия по болту и обеспечивается восприятие сдвиговых усилий чем-то, кроме болтов, то можно. Если вырез по отверстию, допустим, в два раза большему диаметра болта, то ставьте еще и шайбу, кроме ГОСТовской, побольше и потолще с обваркой по периметру. Опять же, насколько побольше, считать нет смысла, а нужно брать с запасом(ок. толщины опорной пластины), т.к. даже Ваши отверстия, предусмотрительно заложенные в проекте под криво установленные анкеры, вполне возможно, на монтаже еще раза в полтора увеличат
 
 
Непрочитано 19.07.2012, 12:08
#101
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
на монтаже еще раза в полтора увеличат
Могут и больше, да еще и с другой стороны, да еще и так, как вообще сложно даже придумать... примеров в бск и кунсткамере - масса!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 13:30
#102
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
дело не в миллионах, дело не в количестве металла. (смотрите глубже). дело в производстве! метал 10 мм толщиной можно порубать на гильятине, а 20 мм уже нет... (там плазменная резка или еще чтото)
Можно я вам очень вредный совет дам? Если нужна пластина толщиной 20 мм, а у вас есть только листы по 10 мм, то сложите три листа по 10 мм пирамидкой и обварите по контуру. Для вашей шайбы под болт - вполне сойдет.
И учтите - сэкономить абсолютно на всем не удастся. В данном случае - либо материал экономите, либо трудозатраты.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 13:53
#103
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
о сложите три листа по 10 мм пирамидкой и обварите по контуру
10х3=30 мм. Совет из разряда юмора
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 13:54
#104
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: А египтяне знали, что такое пирамида
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 18:27
#105
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


господа металлисты подскажите пожалуйста за чем нужно вот такое отверстие в ребре базы колонны? и попутно... в Адванс Стил в узле "Опорная плита" в закладке Отверстия есть пункт гальванизир. отверстие - это одно и тоже отверстие, что и на картинке или оно уже для чего-то другого?

и если еще актуально... в ГОСТ 24379.1-80 толщина анкерных плит указана со звездочкой... т.е. размер для справок... т.е. ИМХО анкерную пластину желательно проверять расчетом
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (23.4 Кб, 714 просмотров)

Последний раз редактировалось user277418, 13.06.2014 в 18:55.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 19:14
1 | #106
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
вот такое отверстие
для слива воды/конденсата и тому подобного из замкнутого пространства
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 00:21
1 | #107
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
и если еще актуально... в ГОСТ 24379.1-80 толщина анкерных плит указана со звездочкой... т.е. размер для справок... т.е. ИМХО анкерную пластину желательно проверять расчетом
В данном случае примечание о том, что размер указан "для справок" означает лишь одно - указанный размер не является жестко назначенным в нормативном порядке. Т.е. вы как расчетчик имеете полное право проверить расчетом и назначить свои размеры для анкерных плит болтов. Но вы также имеете полное право применять для ваших анкерных плит вот эти самые "справочные" размеры. Ни разу не видел, чтобы хоть какой-то эксперт потребовал представить расчеты вот этих анкерных плит. Уж будьте спокойны - разработчики госта выполнили все необходимые расчеты сами.
Вообще то размеры анкерных плит болтов давались, например, в справочнике по металлическим конструкциям (ЦНИИПСК) под редакцией Мельникова. А также имеются обширные таблицы по анкерным болтам в "Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций (без предварительного напряжения)". Между прочим, этот нормативный документ никто не отменял и не заменял.
Так что если вам больше совершенно нечего делать, у вас очень много времени для выполнения проекта и ваш начальник готов вам зарплату платить за давно выполненную серьезными авторами работу, то валяйте - рассчитывайте анкерные плиты самостоятельно и еще раз проверяйте информацию, заложенную в солидные справочники.
И кстати, ГОСТ 24379.1-80 давно уже заменен на ГОСТ 24379.1-2012.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 01:05
#108
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
в Адванс Стил
- нынче по Адванс Стил учатся, Горевы, Мельниковы и др. отдыхают.
eilukha вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35