ферма из квадратной трубы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ферма из квадратной трубы

ферма из квадратной трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2009, 15:38 #1
ферма из квадратной трубы
Ириша Сергеевна
 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90

Хочу запроектировать неразрезную ферму из двух отправочных элементов. Сечение - квадратная труба. Общая длина фермы - 17м.
Какой тип решетки лучше выбрать?

Возникают сомнения по поводу выбора типа решетки фермы. И подойдет вообще квадратная труба в таком случае.

Вес покрытия - 4 кПа.

прилагаю набросок этой самой фермы

спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ferma-2.dwg (212.7 Кб, 7498 просмотров)

Просмотров: 16081
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:01
#2
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Возникают сомнения по применению фермы на таких пролетах в приципе. Проще балку неразрезную сделать. Ферма выглядит мягко говоря странно, это касается и высоты фермы и решетки.
HG вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:06
#3
DK


 
Сообщений: n/a


С фермой у Вас ничего хорошего не получится по двум причинам:
-- см. #2.
-- Нижний пояс фермы придется раскреплять связями воизбежание потери им устойчивости.
 
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:20
#4
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Вот вы критикуите, а в действительности наверняка как начальство сказало так и делать надо - раскреплять? на 7 метрах? трубу 120 ю?
Не глупо такое написать?
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:40
#5
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Глупо применять 120 там где 60 по прочности за глаза пройдет.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:41
#6
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Вот вы критикуите, а в действительности наверняка как начальство сказало так и делать надо - раскреплять? на 7 метрах? трубу 120 ю?
Не глупо такое написать?
Ну если начальство сказало даешь ферму, тогда с этого начальства и надо получить весь конструктив фермы. И все равно это будет глупо.

Кстати, сечения поясов как и решетки нигде не указаны, откуда данные?
HG вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:49
#7
Комрив


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 31


У тебя не сходятся узлы ферм и прогонов (опор).
Если честно с такой фермой гемора много, не ищи себе трудностей положи балку.
Комрив вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:53
#8
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
Хочу запроектировать неразрезную ферму из двух отправочных элементов. Сечение - квадратная труба. Общая длина фермы - 17м.
Какой тип решетки лучше выбрать?

Возникают сомнения по поводу выбора типа решетки фермы. И подойдет вообще квадратная труба в таком случае.

Вес покрытия - 4 кПа.

прилагаю набросок этой самой фермы

спасибо!
Полная лажа!
Тут надо всего то две прокатные балки.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:58
#9
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Я бы лучше балку запроектировал, вот почему.
1-Балку с перфорированной стенкой вышло бы экономично.
2-уменьшился бы строительный обьем
И еще при применении неразрезной схемы некоторые элементы нижнего пояса получаются сжатыми, поэтому потребуется это учитывать.
Серега вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 17:03
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Вот вы критикуите, а в действительности наверняка как начальство сказало так и делать надо - раскреплять? на 7 метрах? трубу 120 ю?
Не глупо такое написать?
Давайте, прежде чем навешивать ярлыки, просто просчитаем. На 7и метрах 120я квадратная труба имеет гибкость около 150. Фи будет 0,25...0,3. Таким образом делаем вывод: Трубу применять можно, но без раскрепления мы имеем 3х...4х кратное недоиспользование ее потенциальной несущей способности, или, что то же самое, 3х...4х кратный перерасход металла по нижнему поясу фермы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:24
#11
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


На чертеже размеры сечений фермы указаны грубо.
Какую в таком случае, как у меня ...с пролетами по 7м и консолью 3м, запроектировать ферму?
Архитектор хочет ферму, на балку не согласен.
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:25
#12
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


...и выдержать нужный уклон
может быть сделать иную решетку?
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:28
#13
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


впервые делаю КМ

помогите, чем можете
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 17:36
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Красота требует жертв. Пусть архитектор и нарисует Вам красивую решетку. А Ваше дело простое: рассчитать да подобрать сечения.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:37
#15
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


все таки уговорила архитектора сделать покрытие по балкам
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 17:39
#16
DK


 
Сообщений: n/a


А балки тоже можно красивые сделать. С дырочками в стенке.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:41
#17
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


)
получается мне ее нужно считать, как балку на двух опорах?
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 17:48
#18
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
)
получается мне ее нужно считать, как балку на двух опорах?
Ну-ну, а консоль - как балку на одной опоре, шарнирной.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 12:34
#19
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


как найти момент неразрезной друхпролетной балки с консолью?

Последний раз редактировалось Ириша Сергеевна, 06.02.2009 в 12:12.
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 12:43
#20
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
как найти момент в балке на двух опорах и консолью?
Определить моменты и поперечные силы в неразрезной балке можно методами строительной механики. Странный однако вопрос для инженера-конструктора.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:03
#21
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


зачем в таком случае этот форум?
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:12
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
как найти момент в балке на двух опорах и консолью?
При шарнирном опирании определить моменты и поперечные силы в неразрезной балке можно даже методами сопромата. Очень странный однако вопрос для инженера-конструктора
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:17
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Для Ириша Сергеевна:
Форум позволяет проектировщикам обсуждать возникающие у них вопросы на профессиональном уровне, который подразумевает знание некоторых основополагающих дисциплин. И, действительно, вызывает удивление то, что Вы не зная ни основ сопромата ни строительной механики беретесь за проектирование строительных конструкций. Вам самой не страшно?
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:28
#24
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
зачем в таком случае этот форум?
Правила форума гласят: "Форум DWG.RU предназначен для обсуждения проблем поектирования, конструирования в области строительства, архитектуры, машиностроения, смежных отраслей, а также обсуждения сопутствующих тем."

Наверное предполагается что люди имеющие образование по соответствующей специальности и в соответствии с дипломом именующие себя гордо - инженер, будут задавать вопросы соответствующие этому званию.

Как мне кажется вопрос как посчитать неразрезную балку, для инженера-конструктора (к тому же наверняка учившегося по специальности ПГС) должен был быть решен на 2-ом курсе его обучения в институте, в процессе изучения предметов сопротивление материалов и строительная механика.

А если что-то забыли то совсем несложно взять учебник или справочник и все вспомнить.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:31
#25
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


спасибо)
уже посчитала
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:31
#26
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Пока я долго набирал свой ответ, DK меня опередил сказал то же самое, но лаконично. Краткость - сестра таланта, но мачеха гонорара
HG вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:41
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Пока я долго набирал свой ответ, DK меня опередил сказал то же самое, но лаконично. Краткость - сестра таланта, но мачеха гонорара
Ну здесь мне гонорар, к моему великому сожалению, не светит.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:19
#28
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


от я... заморочилась с этими балками и неправильно поставила вопрос.
правильно будет - как найти момент неразрезной двухпролетной балки с консолью?
прошу прощения...
а посчитать балку на двух опорах я и в уме могу... это не дает право другим судить о моих способностях.

так что напишите пожалуйста формулу, как посчитать неразрезную двухпролетную балку с консолью.... если вам не в заподло, уважаемые коллеги.
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 12:33
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Вам усилия?
Идем слева. Момент в конце балки 0, если нет моментной нагрузки на конце. Момент в зоне опоры равен сумме моментов слева, при этом под моментом подразумевается и приложенный чистые моменты (если такие есть) и моменты от сил (их равнодествующих), т.е. умножаем равнодействующую на плечо от опоры до равнодействующей.
То же самое справа.
В пролете: момент равен сумме моментов например слева (можно справа), включая момент от реакции опоры.
Про Q, N др. сил нет Слава богу, что я не преподователь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 13:24
#30
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
от я... заморочилась с этими балками и неправильно поставила вопрос.
правильно будет - как найти момент неразрезной двухпролетной балки с консолью?
прошу прощения...
а посчитать балку на двух опорах я и в уме могу... это не дает право другим судить о моих способностях.
Никто ничего не говорил о Ваших способностях. Более того, в ответах нет ничего личного. Разговор идет только о профессиональных знаниях и о том, что по моему мнению, уровень Ваших знаний недостаточен для того, чтобы самостоятельно проектировать строительные конструкции.

Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
так что напишите пожалуйста формулу, как посчитать неразрезную двухпролетную балку с консолью.... если вам не в заподло, уважаемые коллеги.
Отвечу честно. Я такой формулы не знаю и не могу посоветовать литературу где бы она была написана. (Учебники строительной механики, где приводится алгоритм расчета не в счет).
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 15:19
#31
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Ильнур, спасибо.
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 15:52
#32
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
от я... заморочилась с этими балками и неправильно поставила вопрос.
правильно будет - как найти момент неразрезной двухпролетной балки с консолью?
прошу прощения...
а посчитать балку на двух опорах я и в уме могу... это не дает право другим судить о моих способностях.

так что напишите пожалуйста формулу, как посчитать неразрезную двухпролетную балку с консолью.... если вам не в заподло, уважаемые коллеги.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вам усилия?
Идем слева. Момент в конце балки 0, если нет моментной нагрузки на конце. Момент в зоне опоры равен сумме моментов слева, при этом под моментом подразумевается и приложенный чистые моменты (если такие есть) и моменты от сил (их равнодествующих), т.е. умножаем равнодействующую на плечо от опоры до равнодействующей.
То же самое справа.
В пролете: момент равен сумме моментов например слева (можно справа), включая момент от реакции опоры.
Про Q, N др. сил нет Слава богу, что я не преподователь.
Ильнур, это расчет статическинеопределимой балки? Про нахождение реакций опор Вы ничего не сказали. Нужна формула.
 
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:06
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ильнур, это расчет статическинеопределимой балки?
А Вы как думаете?
Цитата:
Про нахождение реакций опор Вы ничего не сказали
Я еще много чего там не сказал. Словами описать... Я слышал, что один студент дипломную по архитектуре в тексте выполнил. Но я же не архитектор, и даже не писатель.
Цитата:
Нужна формула
Давайте вашу схему или чертежи, будет соответствующая формула.
Понятно, началась партия в "шахматы". Может, сразу сдадитесь? Или рассчитываете уйти в "пад"?
Формула Вам не нужна, а моя ошибка, чтоб на нее указать. Так ведь?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2009 в 19:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:15
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А Вы как думаете?
Я полагаю, что Вы рассказали не о том, "как посчитать неразрезную двухпролетную балку с консолью", а как, уже посчитав эту балку, построить эпюру моментов.
 
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:25
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я полагаю, что Вы рассказали не о том, "как посчитать неразрезную двухпролетную балку с консолью", а как, уже посчитав эту балку, построить эпюру моментов.
Совершенно верно. Уж о том, что реакции в шарнирных опорах до сих пор не определены, я и не думаю. Тогда уж не знаю, как и помочь-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:32
#36
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте вашу схему или чертежи, будет соответствующая формула.
Понятно, началась партия в "шахматы". Может, сразу сдадитесь? Или рассчитываете уйти в "пад"?
Формула Вам не нужна, а моя ошибка, чтоб на нее указать. Так ведь?
Ильнур, я нисколько не сомневаюсь, что Вы способны решить эту задачу аналитически (лично я помню как это делается лишь в общих чертах и произвести необходимый расчет вручную могу только имея под рукой учебник). Да и не мне Вам объяснять, что для инженера при наличии средств вычислительной техники подобный расчет не имеет никакого практического значения. А свой вопрос я задал, не имея в отношении Вас никакой задней мысли. Да и вообще я не ставлю своей целью на форуме кого бы то ни было уличить в некомпетентности, принизить или обидеть. Так что, давайте жить дружно.
 
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:37
#37
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда уж не знаю, как и помочь-то...
Ну вот. Наконец-то вытянул из Вас то, что хотел. Собственно об этом я и писал в своих предыдущих постах.
 
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:45
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну вот. Наконец-то вытянул из Вас то, что хотел. Собственно об этом я и писал в своих предыдущих постах.
. Вы повились с этой идеей на 23-м посту. Я же об этом писал уже на посту 22. Мат.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2009 в 19:50.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ферма из квадратной трубы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Ферма из прямоугольной трубы VladL Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2008 18:24
водослив в квадратной трубе ФАХВЕРК Технология и организация строительства 2 20.03.2008 11:23