Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа

Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2009, 11:10 #1
Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа
нина111
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 21

Возникла такая проблема, комуникации уже проложены, а главный вход только запроектировали. Получилось так, что фундаменты главного входа пересеклись с канализацией. Если их поднимать выше, то на сколько надо отступить от труб? и глубина заложения получается меньше глубины промерзания для Москвы. Поскажите что можно сделать в данной ситуации.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
главный вход.dwg (359.0 Кб, 1254 просмотров)


Последний раз редактировалось нина111, 10.03.2009 в 13:48.
Просмотров: 5533
 
Непрочитано 06.03.2009, 12:25
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


если глубина заложения меньше глубины промерзания (она зависит не только от района строительства, но и от грунтов) фундамент можно утеплить.
а как заменять трубу, если фундамент будет над ней "нависать"? может сделать канал вокруг трубы - стеночки, сверху плиты, есть серийные решения.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 10:03
#3
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


не очень понятно с утеплением....и с заменой не понятно.....
Там вопрос в другом, что с фундаментами делать??? что с ними может произойти если их поднять над трубами?
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 12:33
#4
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Почему вы просто не можете сделать отверстия в конструкции фундамента и пропустить трубу?
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 13:41
#5
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Почему вы просто не можете сделать отверстия в конструкции фундамента и пропустить трубу?
могу конечно, но там дальше труба пересекает фундаменты вдоль... может есть еще какой нибудь вариант, не поднимая фундаменты... если кто сможет помочь решением, буду очень благодарна....
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 15:21
#6
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Что значит "вдоль"?
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 15:25
#7
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Что значит "вдоль"?
на чертеже, если не трудно, можете посмотреть, там видно....
(чертеж немного корректировала)....
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 15:37
#8
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


На чертежах я не нашел на какой отметке "земля"?

Дело в том что в РБ допускается закладывать фундаменты под крыльца на глубину 3/4 глубины промерзания. Думаю, Ваши нормы от наших не сильно отличаются.

Последний раз редактировалось Lagutsin, 10.03.2009 в 15:47.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 15:58
#9
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
На чертежах я не нашел на какой отметке "земля"?

Дело в том что в РБ допускается закладывать фундаменты под крыльца на глубину 3/4 глубины промерзания. Думаю, Ваши нормы от наших не сильно отличаются.
отм. земли -2,600
Я даже в 3/4 глубины промерзания не попадаю, у меня получается чуть меньше метра. А глубина промерзания для Москвы 1,54.
А если ниже опустить и сдвинуть, как по Вашему, так можно делать. Я тут нашла в справочнике что фундаменты необходимо закладывать ниже коммуникаций, не уверенна конечно в этом.....но ведь если выше то получается, что нагрузка идет на трубы.
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 16:09
#10
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Ну конечно на трубы (если непосредственно над трубой). А есть возможность изменить ширину крыльца? Или под "сдвинуть" Вы это и имели в виду?
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 16:16
#11
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Ну конечно на трубы (если непосредственно над трубой). А есть возможность изменить ширину крыльца? Или под "сдвинуть" Вы это и имели в виду?
именно это и имела в виду, ...
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 16:19
#12
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


нина111, если труба уже смонтирована, то у Вас и выбора-то особо нет. А вообще Ваши смежники РУЛЯТ
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 16:25
#13
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


У нас просто архитекторы долго спят))))
Решила сделать вот так, как считаете так можно делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Drawing1-Model.jpg
Просмотров: 209
Размер:	18.7 Кб
ID:	17105  
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 16:33
#14
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А что это за стеночка (справа) на такую высоту сечение не маловато, ее грунтом не выдавит, Вы ее просчитывали?
А по поводу "можно" - очень сложно понять по таким "кусочкам" что куда идет и чем является.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 16:40
#15
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
А что это за стеночка (справа) на такую высоту сечение не маловато, ее грунтом не выдавит, Вы ее просчитывали?
А по поводу "можно" - очень сложно понять по таким "кусочкам" что куда идет и чем является.
Я просто выше выкладывала автокадовские файлы с планом, там сечения обозначены.....
А насчет стенки действительно надо обдумать.
У меня тут такая проблема, сама я считаю только в ручную, а главный конструктор уволился, поэтому вот барахтаюсь одна как могу.....
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 17:27
#16
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Смотрите нормы действующие в Вашем регионе, не потому что я не хочу вникать, а потому что для принятия решения необходима полная картина:
1. здание общественное или как...??
2. существующее или вновьвозводимое?
3. характеристики грунтов и т. п.
и еще много ??? которые по фрагменту ну очень сложно.
Да и к тому же рабочий день у меня уже заканчивается, если хотите завтра продолжим.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 22:29
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от нина111 Посмотреть сообщение
не очень понятно с утеплением....и с заменой не понятно.....
Там вопрос в другом, что с фундаментами делать??? что с ними может произойти если их поднять над трубами?
утеплённый мелокозаглубленный фундамент: Нажмите на изображение для увеличения
Название: утепление.jpg
Просмотров: 182
Размер:	24.4 Кб
ID:	17128
ваше предложение - отступить фундаментом и сделать где надо консоль - наверно самое лучшее, но только половину крыльца придётся переделать.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 09:50
#18
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Простите, а что дает утепление под подошвой фундамента???
Да еще и пенополистирол в ЗЕМЛЮ?
Или я все таки ввиду нецелостности всего проекта неправильно понял?

Добавлено: Нина111, для ясности вывесите хотябы разре 1-1.

Последний раз редактировалось Lagutsin, 11.03.2009 в 13:00.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 14:49
#19
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


Добавлено: Нина111, для ясности вывесите хотябы разре 1-1.[/quote]


Вывешиваю, тот же файл с разрезом 1-1
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
главный вход.dwg (486.5 Кб, 1002 просмотров)
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 15:10
#20
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


нина111, судя по тому что Вы вывесили, думаю, самый простой вариант перенести (сузить) крыльцо, как Вы ипредлагали. Единственный вопрос пройдет по нормам ширина марша в подвал, ширина площадки крыльца. По нашим вроде проходит, ну а по Вашим проверьте.
А на счет утепления я вообще не понял SetQ, что он имел ввиду я уже пытаюсь уточнить, но он почему-то отмалчивается, может быть Вы поясните мне?
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 16:49
#21
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


А на счет утепления я вообще не понял SetQ, что он имел ввиду я уже пытаюсь уточнить, но он почему-то отмалчивается, может быть Вы поясните мне?[/quote]
честно говоря я сама ничего не поняла по этому поводу.....
Спасибо большое за помощь, я так и сделала, марш оставила таким же, сдвинув,а площадку сузила....архитекторы вроде согласились))))))
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 17:03
#22
Konstructor84


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 5


Как насчед загильзовки трбуы, или сооружения защитного короба.
Konstructor84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 17:13
#23
нина111

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2009
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Konstructor84 Посмотреть сообщение
Как насчед загильзовки трбуы, или сооружения защитного короба.
Трубы уже проложены...
нина111 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 17:45
#24
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


нина111, я бы все таки советовал просчитать стеночки о которых мы с Вами уже говорили.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 17:58
#25
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Наверное в гильзу загнать трубу - проще всего...
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 18:51
#26
karloss


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 4


Когда столкнулся с такого рода обстоятельствами - мне очень мудрый человек с 40-летним стажем посоветовал стандартный пирог площадки потом 400 мм послойноутрамбованного песка с проливкой и вниз жирную глину так же утрамбованную ниже глубиный промерзания см на 40. И труба никуда не денется и площадка по весне не всплывет.
karloss вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:01
#27
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
А на счет утепления я вообще не понял SetQ, что он имел ввиду я уже пытаюсь уточнить, но он почему-то отмалчивается, может быть Вы поясните мне?
Был увлечён работой Если уложить утеплитель под подошвой мелкозаглубленного фундамента и ещё дальше на 1,0-1,5 метра по периметру, то за зиму грунт под утеплителем под фундаментом не успеет промёрзнуть (холод идёт сверху вниз), следовательно на подошву фундамента не смогут действовать силы морозного пучения. Остаётся боковая поверхность фундамента, но она при малом заглублении небольшой площади, её можно обмазать битумом и выполнить обратную засыпку непучинистым грунтом, т.е. касательных сил морозного пучения тоже не будет. Пенополистирол используют по причине его малой гигроскопичности, даже не требуется гидроизоляция сверху, и достаточной прочности на сжатие.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 09:18
#28
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А какой марки (плотнось в первую очередь) пенополистирол Вы намерены применять?
И Вы считаете что это целесообразнее нежили сузить крыльцо?

Добавил:
karloss, а этот мудрый человек не чего не говорил по поводу ремонта данных коммуникаций (в случаи необходимости)???

Последний раз редактировалось Lagutsin, 12.03.2009 в 11:14.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 18:40
#29
BogdanovSky

geotechnical-engineer
 
Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
<phrase 1=


пересадите крыльцо на сваи... и ни каких проблем..)
BogdanovSky вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 21:28
#30
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
А какой марки (плотнось в первую очередь) пенополистирол Вы намерены применять?
И Вы считаете что это целесообразнее нежили сузить крыльцо?
ПСБ С-35. О целесообразности - зависит от цели.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 18:01
#31
Venegred


 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 1


На кой вам эта труба?
Это же лестница! Обрезайте фундаменты используйте консоли!
А к трубе не прикасайтесь ваще - незя млин!
Venegred вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Начало освоения 3Д В АКАДе 06 (помогите пожалуйста) cosmovorotnik AutoCAD 41 26.05.2008 17:17
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! Yapp Лира / Лира-САПР 33 22.02.2007 06:14
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34