Применение высокопрочных бетонов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение высокопрочных бетонов

Применение высокопрочных бетонов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2009, 21:00 #1
Применение высокопрочных бетонов
PINA
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9

Сегодня возник вопрос у закзчика. На стены и колонны многоэтажного здания был заложен бетон В60. Перекрытие - В40. возможно ли опирание стен и колонн вышележащего этажа через прослойку более низкого по классу бетона. есть ли какие нибудь узлы спряжения. буду признателена за помощь.
Просмотров: 13868
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:43
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от PINA Посмотреть сообщение
На стены и колонны многоэтажного здания был заложен бетон В60. Перекрытие - В40
знакомая ситуация. Когда через 2-3 месяца придут результаты испытаний бетона из лаборатории, которые покажут прочность бетона В30, а к тому времени будет постоена треть здания, просто интересно что будете делать?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:50
#3
MAO


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27


сделайте один класс бетона на все
или заливайте без прослойки
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:59
#4
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


А по проекту как? И что же это за уникальное такое здание строится из таких высоких классов бетона по прочности на осевое сжатие??
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:12
#5
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


PINA:"возможно ли опирание стен и колонн вышележащего этажа через прослойку более низкого по классу бетона...?"

А что мешает опереть на прослойку бетона (раствора) класса В40/60?
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 22:13
#6
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


Так это по проекту...на колонну прихдится 2500 т вертикальная нагрузка...а колонна круглая, диаметром 1000мм....поетому и пришлось пользовать такой бетон...боюсь я эту прослойку....придется бетонировать колонну по верху перекрытия...а арматура плиты?и сомневаюсь,не возникнет ли шарнирное опирание в плите по холодному шву....
PINA вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:59
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


PINA
Зачем в плите такой бетон?
Попробуйте посчитать свою плиту перекрытия вручную по Пособию к СНиПу ЖБК (там всего-то 2 формулы), и там же попробуйте поиграть разными классами бетона попрочности на сжатие. И вы поймете, что повышение класса бетона не влияет на количество продольной арматуры.
По-поводу бетона В60. При такой прочности в колонне можно даже не ложить ар-ру. А если взять бетон попроще: В30-В40, но с арматуркой? Это более реальный вариант. Ветон В60 еще получить надо, а при сегодняшнем уровне разгильдяйства в строительстве это супер-тяжело.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 13:17
#8
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Мое скромное мнение: Проведите серию пробных бетонирований макетов реальных конструкций... проведите испытания получившегося... Я очень скептически отношусь к высоким маркам бетона в условиях строительной площадки:
- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними)
- отсутствие должного контроля за составом смеси

Бетон В60 - это, если честно, оч круто если вы сможете его получить на строительной площадке. Если бы у меня не было выбора - я бы сделал натурные испытания (пробные бетонирования)... с регламентированием каждого технологического шага... возможно даже нанял бы технолога с завода ЖБИ...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 13:35
#9
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
А если взять бетон попроще: В30-В40
Ром, а что это вы такое простое из таких простых бетонов проектируете?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 14:32
#10
GOODWIN


 
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
<phrase 1=


подойдите к этому вопросу творчески. плита перекрытия имеет свою арматуру, в местах примыкания к вертикалам - почти всегда имеет дополнительную (вкусную арматуру)... расценивайте эту прослойку как фибробетон.
или просто, пойдите логическим путем. сечение колонны в этом месте какое? поглядите на сечение колонны в этом месте. получается - колонны в офигеннинькой обойме)))
GOODWIN вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 19:35
#11
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
Бетон В60 - это, если честно, оч круто если вы сможете его получить на строительной площадке. Если бы у меня не было выбора - я бы сделал натурные испытания (пробные бетонирования)... с регламентированием каждого технологического шага... возможно даже нанял бы технолога с завода ЖБИ...
А чем технология бетонирования В60 так сильно отличается от В30?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 00:09
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А чем технология бетонирования В60 так сильно отличается от В30?
B60 даже на заводе в автоклаве-то хрен получишь, а тут стройка. Посмотри старые типовые серии сборных колонн, которые на заводах изготавливали. Какая там марка бетона?
Даже в Германии когда работали, там в проектах местные проектировщики марку бетона выше В45 не принимали. И это были заводские изделия (балки, колонны и преднапряженные 15 метровые сборные плиты перекрытий)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 00:41
#13
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А чем технология бетонирования В60 так сильно отличается от В30?
см выше...

- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними)... без должного качества вибрирования бетонной смеси невозможно избавится от пор в камне, что негативно сказывается на прочности бетонного камня.
- отсутствие должного контроля за составом смеси... Данный пункт скорее связан с технологией на БСУ... Без результатов испытаний пробных замесов, не стоит и пытаться начинать пункт 1.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 08:51
#14
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
см выше...

- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними)... без должного качества вибрирования бетонной смеси невозможно избавится от пор в камне, что негативно сказывается на прочности бетонного камня..
Вообще-то сейчас достаточно много виброинструмента для площадки.- http://www.vibrostroy-m.ru/. Кроме того, еще 30 лет назад в военном строительстве на Байконуре применялись литые смеси класса В40 без виброуплотнения.

Цитата:
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
- отсутствие должного контроля за составом смеси... Данный пункт скорее связан с технологией на БСУ... Без результатов испытаний пробных замесов, не стоит и пытаться начинать пункт 1.
Этот пункт обязаны применять для любого класса бетона, но на практике при системе, сложившейся между заводом -поставщиком бетона и подрядчиком укладывющим этот бетон, заводу это не нужно поскольку он всегда в шоколаде
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 12:04
#15
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Вообще-то сейчас достаточно много виброинструмента для площадки.- http://www.vibrostroy-m.ru/. Кроме того, еще 30 лет назад в военном строительстве на Байконуре применялись литые смеси класса В40 без виброуплотнения.
Собственно В40 получить, действительно, не сложно по сравнению с В60... Поэтому, я и предлагаю сделать пробные бетонирования... Чтобы понять с учетом реалий конкретной площадки/подрядчика/БСУ возможно ли это... тут дело не в одном только вибрировании...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 12:25
#16
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Даже в Германии когда работали................преднапряженные 15 метровые сборные плиты перекрытий)
Вот бы на чертежи посмотреть..
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 14:35
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Интересно, как В60 попал в проект? Объект уникальный?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 14:47
#18
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Вот бы на чертежи посмотреть..
Это было 15 лет назад, мы тогда еще на кальке рапидографами шмурыгали, так что чертежей в электронном виде нету.
А плиты представляли собой сечение ТТ, высота ребер 750 мм, между ними метр, и свесы плиты по 500 мм

Последний раз редактировалось MasterZim, 14.03.2009 в 14:55.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 15:13
#19
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Интересно, как В60 попал в проект? Объект уникальный?
Думаю, точнее уверен, что все намного тривиальнее.
Большой шаг колонн, много этажей, нагрузка не детская. Архитекторы сделали планировки, в которые впмсывались только колнны-спички. А конструкторы по какой-то причине не отстояли здравую точку зрения - сечения снизу посолиднее из В40, изменение сечения с повышением этажности. Вот и получилось, что при таких сечениях прошел только максимально возможный по СНиП бетон. Для чего только и монолитные стены из В60, неясно абсолютно.
Буквально месяца два назад попал к нам проект с такой же ерундой - колонны В60, стены, плиты, балки - В30. Нас просто просили высказать свое мнение по этому поводу. Чесно говоря, поулыбало. Мое мнение - такое решение просто халтура, в плохом смысле этого слова. Вместо того, чтобы побороться за приемлемое решение, просто сляпано, мол по нормативам такие материалы есть, так чего ж не применить. А как это выполнить в условиях наших реалий на стройплощадке - не наше дело. Главное, что денежка за стадию "П" упала, а там видно будет. Экспертиза зарежет, будем как-то решать.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 16:42
#20
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Согласен с sudakov, возможно
Цитата:
...все намного тривиальнее.
Большой шаг колонн, много этажей, нагрузка не детская. Архитекторы сделали планировки, в которые вписывались только колнны-спички. А конструкторы по какой-то причине не отстояли здравую точку зрения...
PINA, в сложившейся ситуации, думаю, необходимо уменьшить класс бетона колонн до такого, какой реально получить от местных производителей. Разницу между реальной и необходимой по расчету прочностью бетона можно восполнить дополнительным армированием колонн:
- вертикальной стержневой или жесткой арматурой;
- косвенным армированием - горизонтальными сетками (или спиральной арматурой) с частым шагом - по расчету согласно п. 3.22 СНиП 2.03.01-84.

Перекрытия и колонны лучше сделать одним классом бетона. Но даже если будет разница в классах (незначительная), то поможет эффект обоймы (плита).

Последний раз редактировалось playgamer, 14.03.2009 в 16:53.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 22:59
#21
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
B60 даже на заводе в автоклаве-то хрен получишь, а тут стройка. Посмотри старые типовые серии сборных колонн, которые на заводах изготавливали. Какая там марка бетона?
Даже в Германии когда работали, там в проектах местные проектировщики марку бетона выше В45 не принимали. И это были заводские изделия (балки, колонны и преднапряженные 15 метровые сборные плиты перекрытий)
Я уже написал, что 30 лет назад для посадочной полосы и старта Бурана на Байконуре делали бетон М600 не в лаборатории и совсем не в маленьких объемах - до 4000кубм в месяц при бетонировании в течение 4 месяцев. Так неужели за 30 лет ничего не изменилось, да еще и в Германии?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 23:11
#22
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


Узел надо считать с учетом прослойки...такие исследования были в НИИЖБе не так давно, да и тема расчета высокопрочного бетона сейчас в разработке. В60 довольно распространенное явление в последнее время в Москве см скажем журнал Строительные материалы №3-2008, правда к качесту есть определенные претензии но это другой вопрос, а насчет узла там смысл расчета в том что прочность в зоне перекрытия за счет обжатия будет больше чем В40, однако нормативной методики такого учета в россии пока нет. а посему в запас считайте колонну по наименьшей прочности. Учет прослойки хорошо расписан у американцев
к вопросу о том как получить - высокопрочные бетоны получают путем добавки микрокремнезема и суперпластификаторов (если заняться поиском в периодике за последние годы много чего напубликовано) и дальше все как обычно

Последний раз редактировалось Дмитрий К, 14.03.2009 в 23:19.
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 11:08
#23
GOODWIN


 
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
<phrase 1=


таки меня не слышат((
значит так. Высокопрочные бетоны - это настоящее. Кто живет на В30, отливая 20 и больше этажей, живет вчерашним днем. (сами подумайте, если в здании допустим этажей 40-50, то сечение вертикала на первом этаже при использовании В30 сколько займет? при 40-50эт актуальна так же жесткая арматура - для уменьшения сечения вертикалов).
на счет прослойки из "слабых" бетонов. Куда он денется? он обжат со всех сторон. какие кубики? какие испытания? обожмите В40 со всех сторон и давите пока не стошнит. прочность обжатого (В60 сверху-снизу, по сторонам обоймой - плитой) В40 будет больше В60.

узлов нет и не будет))) (если сейсмика не актуальна. Сейсмика подразумевает многое, но это другая тема)

воть. итить. наливай )))
GOODWIN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 12:25
#24
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


Спасибо GOODWIN. Успокоил.
PINA вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 13:41
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от GOODWIN Посмотреть сообщение
таки меня не слышат((
значит так. Высокопрочные бетоны - это настоящее. Кто живет на В30, отливая 20 и больше этажей, живет вчерашним днем. .....воть. итить. наливай )))
Налить то нальем , но как обеспечат В60? и сколько это стоит будет?
Состав бетона В60, бетона сегодняшнего дня, так сказать, можно выложить? А то мы тут В20 да В30 (по праздникам) только и делаем...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 18:20
#26
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


В55 П4 F300 W12 Ц(М500)-500кг МБ10-50С - 75кг (смесь микрокремнезема и суперпластификатора) песок - 755кг щебень - 960кг вода - 170 (Опыт применения высокопрочных модифицированных бетонов на объектах ЗАО "Моспромстрой". // Бетон и железобетон, № 2, 2005, с.2-8. )

- узел все таки будет, и проблема не в том что В40 не раздавится а в том что низ вышележащей высокопрочной колонны из В60 еще растягивается во все стороны (образно говоря и все это в сумме учитывается у американцев по эмпирическим формулам

для особо сомневающихся:
http://www.stroi.ru/tsch/d916dr393790m428.html

Последний раз редактировалось Дмитрий К, 16.03.2009 в 18:44.
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 21:47
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну вот, очень просто: добавляем МБ10-50С - 75кг. Вот бы цену узнать...И кто производит...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 09:19
#28
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


В\Ц получается где- то 0.32. Маловато как-то.Да же с суперами последнего поколения.Да еще микросилика, добавляет температуру .Непросто с таким бетоном работать.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 09:24
#29
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Да хоть В80 Только деньги давай. Есть сухие смеси Макфло (нет под рукой описания) или стабилчем (в приложении). Их обычно на ремонт применяют (основное их назначение), но можно и бетон. Это цемент плюс добавки плюс качество. От вас только качественный песок и щебень (промытый, просушенный, отобранный, щебень только гранитный и тд) и чистая вода. Ну и качественное смешивание спецоборудованием. Только цена у такого бетона будет раз в 6-8 дороже овычного В30

А В/Ц нормальное. Смотри табл 1 во вложении.

Можно и самому из цемента и добавок нечно подобное соорудить, но тут как раз вмешивается технология. И в придачу все довабки дают разные результаты на разных цементах, пусть даже одной марки. К каждому цементу надо свой состав подбирать. Методом проб и ошибок обычно. Да и то не факт, что подберёте.
Вложения
Тип файла: pdf MAPEI Stabilcem.pdf (638.5 Кб, 471 просмотров)

Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.03.2009 в 09:31.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 11:44
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Да хоть В80 ....Только цена у такого бетона будет раз в 6-8 дороже овычного В30
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 14:35
#31
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Это смеси для приготовления граут растворов . mapei у меня каталога нет , но есть на продукты мас - macflow , stabilmac. кто- ж будет их использовать как бетон для заливки.
А в\ц низкое.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 15:40
#32
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Bel, а вы прочли моё вложение? Grout - так, насколько я понимаю, англоязычные называют смеси для анкеровки и подливки под оборудование (обычно расширяющиеся).
А макфло и стабилчем универсальные смеси с компенсированной усадкой. И в описание прямо сказано, что их можно использовать для приготовление высокопрочных бетонов. Другое дело, это оправдано только тогда, когда другого выхода нет (обычно, это ремонт несущих конструкций).
А в/ц там однозначно заявлено. Если ты лопатой мешаешь, то, конечно оно слишком маленькое и ты не промешаешь до нужного состояния. Можешь и в 2 раза больше налить, тогда легко размешаешь, только не пиняй тогда на метериал, когда он растрескается при твердении

Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.03.2009 в 16:34.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 20:43
#33
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


судя по прайсу от применения МБ цена куба бетона поднимается на 1200руб
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 21:08
#34
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


При строительстве высотной башни Федерация в Москва-Сити для нижних этажей применялся бетон кл. В80, потом по мере возведения снижался до В60, так что в принципе такие высокопрочные бетоны не диковинка.
troja вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 22:52
#35
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
При строительстве высотной башни Федерация в Москва-Сити для нижних этажей применялся бетон кл. В80, потом по мере возведения снижался до В60, так что в принципе такие высокопрочные бетоны не диковинка.
Не надо путать сами знаете что, сами знаете с чем. У автора речь идет о
Цитата:
Сообщение от PINA Посмотреть сообщение
Так это по проекту...на колонну прихдится 2500 т вертикальная нагрузка...а колонна круглая, диаметром 1000мм.
Т.е. речь идет о 25-30 этажах при пролетах 8х8-9х9, а не о 60 и 90.
При данной нагрузке надо сделать колонны Ф1200 или квадратные 1100х1100 из В40 со стержневым армированием и спать спокойно, а не искать себе приключений, опять таки сами знаете на что, с В60. Масштабы не те.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 08:22
#36
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


круглые колонны будет сложнее усилить если что, а то что В40 не наберется в ряде случаев крайне вероятно, при том что неразрушающий контроль монолита является обязательным. Хотя усилить колонну размером 1100х1100 мет. обоймой тоже весьма проблематично с точки зрения совместной работы (все испытания такого рода усилений проводились на традиционных для глаза размерах). Так что на мой взгляд закладывая такие размеры нужно быть готовым что может так получиться что бетон может набрать только 80% от проекта
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2009, 10:42
#37
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Bel, а вы прочли моё вложение? Grout - так, насколько я понимаю, англоязычные называют смеси для анкеровки и подливки под оборудование (обычно расширяющиеся).
А макфло и стабилчем универсальные смеси с компенсированной усадкой. И в описание прямо сказано, что их можно использовать для приготовление высокопрочных бетонов. Другое дело, это оправдано только тогда, когда другого выхода нет (обычно, это ремонт несущих конструкций).
А в/ц там однозначно заявлено. Если ты лопатой мешаешь, то, конечно оно слишком маленькое и ты не промешаешь до нужного состояния. Можешь и в 2 раза больше налить, тогда легко размешаешь, только не пиняй тогда на метериал, когда он растрескается при твердении
Можно использовать- теоретически.Но большой объем не будешь на месте делать.А их продают только в мешках.На бетонном заводе такой не купишь.И опять-же , состав и в\ц - не подходит для объемной заливки, только для спей. работ.Микросилика +маленькое в\ц приведет к проблемам при твердении бетона, пондобиться спец. уход.У нас это очень актульно - из-за жары.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 09:05
#38
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Кстати, если зашла речь о высокопрочных, как таковых, то кто что знает о конкретном применение микрокремнезёма?
От себя скажу, что он неудобен в использовании. Очень рыхлый, с низкой насыпной плотностью, липкий...
А насчёт положительного:

Цитата:
Новые возможности использования микрокремнезема тесно связаны с прогрессом в области создания эффективных суперпластификаторов - их сочетание дало толчок к созданию бетонов нового поколения, обладающих высокой прочностью (от 60 до 150 МПа), повышенной удобоукладываемостью и долговечностью.
http://nano34.ru/page2/
Цитата:
Расширение применения порошка микрокремнезема в готовых бетонных смесях с 1975 привело к принятию норвежских стандартов для микрокремнезема в цементе (1976) и в бетоне (1978).
Кто-нибудь знает как эти или им подобные стандарты называбтся? Или где естьих тексты? На любом языке.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 11:47
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


150 МПа очень близко к алюминиевым сплавам, как и по плотности. Таким образом, некоторые элементы самолетов можно начинать выполнять железобетонными.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 08:35
#40
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


to Дмитррр ну к примеру ACI 234R-96 (2000) Guide for the Use of Silica Fume in Concrete*
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 11:38
#41
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


По европейский стандарту на цементы EN 197-1 (part 1 common cements) разрешен цемент с добавкой silica fume от 6 до 10 %.
Не слышал , чтобы у нас использовли бетоны с добавкой микросилики больше 10%.Но речь не идет о бетонах высокой прочности.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 12:10
#42
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А ещё есть зола уноса (fly ash), метакаолин...
Только информация в большей части (на русском языке по крайней мере) не выглядит объективной. Всё выставляется как панацея и идеальное решение для всего. А недастатки, отрицательное влияние неописывают. Прям диву даёшься, чего это всё это не стало за полвека также распространено, как сам цемент...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 15:07
#43
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Довольно распространено.У нас бОльшая часть цемента выпускается с добавкой золы.Что бы получить бетон с чистым портландцементом нужно специально это потребовать.Где то прочитал , что в штатх до 70% цемнта так же с добавкой золы.У нас проблема с ее пр-ом, говрят (я не проверял), что не смотря на стандарт, она неоднородна.
Одно время все консультанты в случаях коррозивной среды советовали добавку микросилики. А совсем недавно при подготовке документации к одному проекту уважаемый мной консультант добавил требование запрета на использование микросилики.Объяснил это тем ,что за эти годы собрался очень большой опыт всяких проблем.
А вот золу как правило все рекомендуют.
Сейчас у нас начали призводить шлакоцемент.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 15:21
#44
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Объяснил это тем ,что за эти годы собрался очень большой опыт всяких проблем.
А подробностей нет?
Вроде бы, как пишут в Японии ещё в 70 годах микрокремнезём применяли на строительстве мостов. Самые называемые приимущества: уменьшение расходв цемента и воды, уменьшение водо-газо-ионопроницаемости, увеличение прочности и модуля упругости. Вот. кстати, с модулем упругости надо быть поосторожней. Его увеличение лишь в одной части/элементе может вызвать недопустимые сочитания напряжений, никак не учитываемые ни в нормах, ни в обычных расчётах.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 15:51
#45
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


По поводу уменьшения кол-ва цемента и водымне не совсем понятно.Микросилика очень дорогая.Каой выигрышь в замене цемениа микросиликой? Потребность в воде не должна бы уменьшится то же, хотя может быть.
Плотность возрастает, прочночть, соответстственно коррозиостойкость и водонепроницаемость.
Основная проблема о кот. я знаю- сильное тепловыделение при реакции , это ведет к повышенному образованию трещин.
Вобщем, я думаю ,если есть квалифицированная раб. сила, то во многих случаях это решение.Но у нас с этим плохо.А если добавить жаркий климат- то это серъезная проблема.
Какие еще проблемы не знаю, но собираюсь выяснить, надо с людьми состыковаться.
кстати , зола то же более мелкий чем цемент материал и должна бы так же приводить к повышеннму нагреву, но ее реакция начинается позже чем у цемента.Это необходимо так же учитыать- требуется более длительный уход за бетоном.
Как я уже сказал , мы используем добавки- только для увеличения его стойкости к коррзии и водонепрницаемости.По поводу высокопрочных бетонов у меня нет сведений.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 20:51
#46
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


из прочитанного: колонны из современных HSC обладают ствойством преждевременного скола защитного слоя т.е. до того момента как нагрузка достигнет велечины RsAs+RbAb площадь бетона может уменьшиться на величину з.с. (домыслы и объяснения сводятся как раз к тепловыделению и микротрещинам на этапе твердения); по самым осторожным прогнозам (канада) предлагают прочность бетона в формулу закладывать на 25% меньше чем для традиционного расчета
+ есть необъяснимый опыт обследования при котором прочность бетона с возрастом начала падать (может это опять же процессы в поверхностном слое)...пока что данные не официальны
вобщем сторонники HSC это в большей степени технологи (испытывают кубы цилиндры призмы), противники исследователи конструкций (по причине относительно малой исследованности работы бетона именно в конструкции).
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 10:33
#47
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А откуда тепло лишнее? Вроде микрокремнезём не вступает в рекацию? Или я ошибаюсь? Он служит лишь своего рода наполнителем пор. И это традиционные алиты, белиты, целиты и алюмоферриты вступают в реакцию оплетая инертные гранулы микрокремнезёма. Может просто из-за отстутствия пор ухудшается отвод тепла?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 13:00
#48
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Не надо путать сами знаете что, сами знаете с чем. У автора речь идет о


Т.е. речь идет о 25-30 этажах при пролетах 8х8-9х9, а не о 60 и 90.
При данной нагрузке надо сделать колонны Ф1200 или квадратные 1100х1100 из В40 со стержневым армированием и спать спокойно, а не искать себе приключений, опять таки сами знаете на что, с В60. Масштабы не те.
Не понятен столь суровый "отлуп" с вашей стороны, уважаемый коллега.Вроде бы ничего предосудительного с моей стороны не наблюдалось, просто поделился скромным своим опытом в ответ на многочисленные рассуждения о том, что мол откуда его взять этот бетон В60.Ничего страшного, если нужно, то можно спроворить что нибудь и покруче чем В60, сейчас это не проблема.Конечно в городке Козлодоеве это проблематичнее, так там этого и не потребуется вообще.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 08:15
#49
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А откуда тепло лишнее? Вроде микрокремнезём не вступает в рекацию? Или я ошибаюсь? Он служит лишь своего рода наполнителем пор. И это традиционные алиты, белиты, целиты и алюмоферриты вступают в реакцию оплетая инертные гранулы микрокремнезёма. Может просто из-за отстутствия пор ухудшается отвод тепла?
И микрокремнезем и зола вступают в реакцию, хотя и не 100% ( во всяком случае зола не 100%), по нашим стандартам для этих добавок вводится коэфициент , определяющий прцент реагирующего вещества, для определения в\ц.
В добавку к сказанному Дмитрий К- у сверхпрочных бетонов проблемы и с пожароустойчивостью, по тем же причинам.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:54
#50
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


http://www.membrana.ru/lenta/?9284
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:32
#51
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Ещё бы узнать его деформативные и прочностные характеристики в цифрах... Резина ещё более стойка к изгибам. Однако, из неё не строят.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:41
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Предлагаю из резины строить кузова автомобилей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 22:55
#53
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
+ есть необъяснимый опыт обследования при котором прочность бетона с возрастом начала падать (может это опять же процессы в поверхностном слое)...пока что данные не официальны
Четверть века назад мои коллеги по аспирантуре МИСИ с кафедры стройматериалов ( я учился на другой кафедре) утверждали, что к снижению длительной прочности бетонов приводит применение только появившихся тогда суперпластификаторов типа С-3 и вроде как по этому поводу были публикации у американцев.
Насколько эта информация достоверна не выяснял.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 08:37
#54
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Если вернуться к вопросу темы, общался с д.т.н., он сказал, что на тему выполнения перекрытий и колонн из разных классов бетонов проводились исследования, результатом явился диссер. Прочность бетона в месте сопряжения "колонна-перекрытие" косвенно повышается.

Если тема еще актуальна, могу уточнить автора работы и координаты.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 10:11
#55
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Поделюсь опытом применения высокомарочных бетонов. Для многоэтажных зданий проектируем сборные ж/б колонны из бетона класса В40 и сборно-монолитные перекрытия из бетона класса В30. В узлах сопряжения колонн со сборно-монолитным перекрытием применяем монолитный бетон класса В40 и в примечаниях пишем что бетонирование надо производить в два этапа: первый этап - бетоном В40 бетонировать стык колонн с перекрытием, второй этап - бетоном В30 бетонировать само перекрытие, чтобы низкомарочный бетон не занял место высокомарочного. Относительно применимости высокомарочных бетонов на практике. Даже на заводах ЖБИ не на каждом готовы изготовить конструкции из бетона класса В40, что уж говорить про строительные площадки. Да еще если зимнее бетонирование, когда требуется применять бетон на класс больше... Я считаю что высокомарочные бетоны можно и нужно применять, но делать это должны специализированные строительные организации и проектировать для них должны специализированные проектные организации

Последний раз редактировалось Голубев Алексей, 15.01.2010 в 10:35.
Голубев Алексей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение высокопрочных бетонов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
Применение не открывающихся створок в оконных блоках RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2008 15:12
Применение западного металлопроката Леша Металлические конструкции 6 06.04.2004 19:12