Непрочитано 25.03.2009, 14:18 #1
расчет полки двутавра
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. С турции пришли металлоконструкции цеха пролетом 18,0м. с кран-балкой. Смущает что под конселью нет косынки непосредственно под стенкой двутавра(консоли) а только по бокам. Не подскажите, есть ли методика проверки несущей способности полок этой консоли? Узел прилагаю. Заранее благодарен.

Вложения
Тип файла: zip Узел.zip (615.4 Кб, 596 просмотров)

Просмотров: 11710
 
Непрочитано 25.03.2009, 14:35
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Этот узел выполнен с ошибкой. Видимо на чертеже была одна косынка по оси, а приварили две Они не работают. (или недорисованы ответные пластины).
Проверить можно только консоль отдельно, без косынок. М, Q разложить по швам приварки IHEA300 и проверить швы.
Обычно при равных сечениях колонны и консоли и вылете консоли (до оси ПБ) равной высоте консоли все проходит. Надо смотреть шов приварки верхней полки консоли к полке колонны - там должен быть ХОРОШИЙ шов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 14:36
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Турки жгут конешно.... походу дела, когда они "считали" у них получилось что надо ставить две косынки, вот они и воткнули их по краям. А Вы предлагаете за место двух поставить одну в центре, или в добавок к двум еще одну в центре, то есть всего три?
Я бы поставил одну, по центру, если по здравому смысле. Но надо смотреть расчет.
Вот такое мое мнение
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 14:45
#4
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Да вобщем то этот узел я сам набросал. А что касается прочтоности консоли, там приварили еще колонну рядом, дабы усилить и консоль и саму колнну. А вот полки этой консоли меня очень смущают. я вот прилагаю фото. Там невидно сколько косынок, но я разговривал с рабочими, говорят что две по бокам.
Шмидт, я бы поставил дополнительно одну посередине, дабы лишний раз там нечего не резать и не нагревать...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1120688.jpg
Просмотров: 666
Размер:	47.7 Кб
ID:	17880  

Последний раз редактировалось DR.Dim, 25.03.2009 в 14:51.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 14:52
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Здрасьте! А говорите турки жгут...
Все пучком, как говорят турки
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 14:56
#6
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Ильнур, узел то я набросал по факту, как конструкции пришли, чтобы понятнее было
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 15:40
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Совершенно непонятно в чём упрекают турок. Почему обязательно должна быть одна пластина посредине (здравый смысл?), а не две по краям? Надо бы знать нагрузки, чтобы однозначно утверждать насчёт правильности конструкции, а без этого все рассуждения не более чем тыканье пальцем в небо. Судя по конструкции колонн нагрузки от кранов не должны быть велики (не более 10т), так что и конструкция консоли вполне может быть такой, какой её запроектировали.
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 15:44
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
конструкция консоли вполне может быть такой, какой её запроектировали.
Вы наверно не видели рис. узла на п.1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.jpg
Просмотров: 497
Размер:	29.7 Кб
ID:	17888  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 16:04
#9
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы наверно не видели рис. узла на п.1
Почему же не видел? Видел, но ничего крамольного в такой конструкции пока не увидел. Почему бы ей не быть именно такой? В чём проблема?
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 17:13
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


В узле в прикрепленном архиве косынки должны по замыслу автора поддерживать консоль. Поддерживать они ее будут с работой полок на отгиб. Т.е. такой узел не эффективный по меньшей мере.
Ильнур предложил одну косынку по центру с приваркой полосы (пояса) по косой грани. + ответные ребра.
Это ближе к классике
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 17:14
#11
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
В чём проблема?
Проблема как минимум в M=PL в полке двутавра и т.д., не если по расчету проходит то и вопросов нет. Выполнинить можно как угодно и из чего угодно только что бы потом не упало.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 19:31
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
ничего крамольного в такой конструкции пока не увидел. Почему бы ей не быть именно такой? В чём проблема?
Проблема в том, что полка колонны практически не держит косынку. Она (косынка) в таком виде, как на п.8, без других дополнений БЕСПОЛЕЗНА. Рассмотрите еще раз рис. на п.8 (там нет ответных ребер и поперечной пластины) и сравните с фото, мысленно исключив на фото доп. усиление колонны (что добавлено и докрашено). И увидите, что не дураки сконструировали.
Как угодно можно конечно выполнять, но при условии доведения логической цепочки до конца.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 09:11
#13
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Ой, на счет счет нагрузки от кранов что-то я упустил. Вобщем, по началу заказчик хотел поставить кран-балку г\п 5т, но потом переиграли и решили поставить г\п 15т. В турции сказали что конструкция расчитана на кран как раз г\п15 т. У нас схему набирали в Лире, проверяли, все проходит. А то что две касынки по бокам, я и не говорю что так не бывает, но просто как то это смущает и хотелось бы проверить расчетом. Или может быть просто постваить еще одну посередине.
Вобще, я хотел, чтобы эти косынки убрали, а дополнительную колонну поставили непосредственно под консоль (может я не прав, поправьте).
И еще хотелось узнать, если мотреть на фото в постеN8, под косынками приварена еще одна пластина, образуя с ними короб. Для чего она? Учавствует ли она в работе конструкции?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 09:16
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


ПБ давит на стенку консоли, стенка на торцевое ребро консоли, т.р. консоли на ЭТУ пластину, ЭТА пластина на поперечные ребра колонны, п.р. колонны на стенку колонны. Примерно так.
Цитата:
хотел поставить кран-балку г\п 5т, но потом переиграли и решили поставить г\п 15т.
Нельзя было сразу с нужного конца зайти? А то сразу турки...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 10:01
#15
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Ильнур, каким образом стенка консоли давит на торцевое ребро? Может все-таки верхняя полка консоли давит на неё?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 11:57
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Как может полка давить на торец? Крановая нагрузка приложена не на торце, а на расстоянии от торца. Полка то гнется. А стенка - нет. Просто пытается потерять устойчивость. Но не теряет. Рассчитано. Было ,под 5 тонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 12:01
#17
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ПБ давит на стенку консоли, стенка на торцевое ребро консоли, т.р. консоли на ЭТУ пластину, ЭТА пластина на поперечные ребра колонны, п.р. колонны на стенку колонны. Примерно так.
Нельзя было сразу с нужного конца зайти? А то сразу турки...
Дорогой Ильнур, постольку, поскольку все элементы консоли весьма прочно сварены с колонной, а не только два подкоса, то вся эта конструкция представляется достаточно прочной и никаких катастрофических ситуаций здесь не просматривается.Скорее всего и дополнительные колонны лишние, но "лучше перебдеть, чем недобдеть". А в принципе два подкоса всегда лучше, чем один; такая конструкция более устойчива и естественно более надёжна, поэтому не следует её записывать в нелогичные, противоречащие здравому смыслу и т.п. Хотя если бы вместо П-образной консоли была 2Т-образная, тоже было бы неплохо, может быть даже смотрелась как более логичная.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 12:13
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Не менее дорогой troja
Цитата:
А в принципе два подкоса всегда лучше, чем один; такая конструкция более устойчива и естественно более надёжна, поэтому не следует её записывать в нелогичные, противоречащие здравому смысл
Еще раз и еще внимательнее изучаем рис с п.8 и убеждаемся воочию:
1. Два подкоса в данном конкретном случае НАМНОГО хуже, чем один.
2. Такая конструкция неустойчива в принципе, т.к. косынки упираются никуда. И разумеется никакая в смысле надежности.
3. Ее я не записываю, она де факто нелогичная, противоречащая здравому смыслу, и кстати, нормам.
4. Она даже не может держать на срез от Q, т.к не может принять Q.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 13:11
#19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не менее дорогой troja
Еще раз и еще внимательнее изучаем рис с п.8 и убеждаемся воочию:
4. Она даже не может держать на срез от Q, т.к не может принять Q.
Дорогой Ильнур, посмотрите сами внимательнее на п.8, а также на фото и убедитесь, что двутавр консоли №30 приварен по всему контуру стыка к колонне. Только вертикальных сварных швов в этом случае не менее 50см (горизонтальные игнорируем), + не менее 50см на каждом подкосе. Итого 150см только вертикального сварного шва с высотой катета скорее всего 10 мм; примем в запас 8мм. Сварной шов 8мм на срез имеет несущую способность примерно 1 т\см (табл. V.6 "справочник конструктора металлических конструкций", под ред. В.Т. Васильченко и др.), итого "принимается" Q=150т при фактической примерно 20т, запас 750%. Это же элементарно, Ватсон!
Другие Ваши пункты не стоят времени на их анализ. Лучше жевать, чем говорить!!!!
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:38
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Это же элементарно, Ватсон!
Другие Ваши пункты не стоят времени на их анализ. Лучше жевать, чем говорить!!!!
Ну и где элементарный момент М? Для консолей актуален момент, а не Q - для Q достаточно и сварного шва по стенке двутавра, с лихвой.
От М же, дорогой troja, возникает отрывающее (растягивающее верхнюю полку) опасное усилие - там полка колонны под швом работает на расслой. ИЗ-ЗА ЭТОГО и добавляют вут, чтобы усилие от М уменьшить.
Про Q жевать действительно не стоило .
Я удивляюсь, а другие куда смотрят?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:57
#21
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и где элементарный момент М? Для консолей актуален момент, а не Q - для Q достаточно и сварного шва по стенке двутавра, с лихвой.
От М же, дорогой troja, возникает отрывающее (растягивающее верхнюю полку) опасное усилие - там полка колонны под швом работает на расслой. ИЗ-ЗА ЭТОГО и добавляют вут, чтобы усилие от М уменьшить.
Про Q жевать действительно не стоило .
Я удивляюсь, а другие куда смотрят?
Очень даже согласен насчёт М, но Вы, дорогой Ильнур, говорили про Q, вот я Вам насчёт Q и ответил.Но уж если про М говорить, то надо рассматривать всю конструкцию в целом, а не только верхнюю полку. А для этого вычислить площадь всех сварных швов, их момент сопротивления и по соответствующей формуле вычислить фактическое напряжение в узле в сравнении с расчётными сопротивлениями как по металлу сплавления, так и по металлу шва. Уверен, что и в этом случае результат расчёта будет с солидным запасом.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 15:43
#22
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Господа, вы только не подеритесь
Ильнур, вобщем то на счет работы торцевой пластины и дополнительной пластины под косынками понятно
А не может так быть, что стенка консоли одной стороной крепиться к самой колнне, а другой стороной как раз опирается на Эту дополнительную пластину под косынками? Тогда как бы все сходиться
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 15:49
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Господа, вы только не подеритесь
Ильнур, вобщем то на счет работы торцевой пластины и дополнительной пластины под косынками понятно
А не может так быть, что стенка консоли одной стороной крепиться к самой колнне, а другой стороной как раз опирается на Эту дополнительную пластину под косынками? Тогда как бы все сходиться
Для этой схемы турки предусмотрели ОТВЕТНЫЕ ребра в колонне.
Вы же их НЕ НАРИСОВАЛИ, и из-за Вас тут люди дерутся
Вот классика:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: консоль.JPG
Просмотров: 170
Размер:	52.2 Кб
ID:	17947  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2009 в 15:57.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 16:04
#24
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для этой схемы турки предусмотрели ОТВЕТНЫЕ ребра в колонне.
Вы же их НЕ НАРИСОВАЛИ, и из-за Вас тут люди дерутся
Вот классика:

ответные ребра, это вы имеете в виду дополнительные ребра немного ниже консоли?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 18:07
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Да. И еще та наклонная пластина. Вы ее тоже не нарисовали-а вней весь смысл.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 00:29 Полностью согласен с Ильнуром
#26
Kulrom

ПГС, проектирование металлических конструкций
 
Регистрация: 26.03.2009
Нижний Новгород.
Сообщений: 14
<phrase 1=


Полностью согласен с Ильнуром.
Предоставленные чертежи и конструкции на фотографии не похожи друг на друга. DR. Dim даже перечертить не смог правильно. От того весь сыр-бор.
Конструкция абсолютно надёжная, Упомянутый вами момент разложите на пару сил. верхняя полка консоли будет растянутой (тут уж только качество сварных швов консоли проверяйте) а нижний наклонный лист будет сжатым, для предотвращения потери устойчивости этого листа и приварили эти пресловутые косынки, а вовсе не для восприятия поперечной силы. От локального воздействия полки и наклонного листа консоли внутри колонны приварили ответные рёбра, которые все усилия равномерно "размазывают" по всему сечению колонны.

Ну вот и всё
Kulrom вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 03:31
#27
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Dr.Dim!
Судя по формулировке темы, приложенному узлу авторской разработки, комментариям к предложениям участников темы Вы не инженер-строитель. Вы наш российский "турок".
Пословица: "Не надо на зеркало пенять, если ...."
На фото четко просматриваеся надежность турецкого узла, а приставленная дополнительная колонна - это решение нашего родного "турка". Это пятое колесо телеги и облегченный кошелек заказчика.
В этой ситуации вполне применим типовой узел, приведенный Ильнуром.
Где схема и величины нагрузок на колонну?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 08:00
#28
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


мое мнение такое. Вся нижняя часть выполняет роль вута. наклонное ребро передает на колонну часть крановой нагрузки. а вертикальные держат его от потери устойчивости. Только мне почему то кажется что там все таки есть средняя фасонка) Если все работает так как я думаю то ваше усиление абсолютно бесполезно в плане восприятия крановой нагрузки. А вобще сюда прекрасно бы подошел классический узел как показал Ильнур.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 12:40
#29
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


На счет наклонной пластины я конечно как то допустил ошибку. Честно сказать, когда я чертил тот узел, как то думал что она ам чисто конструктивно. А на счет нижнего ребра жесткости, я его не стал чертить, т.к. меня интересовала работа нижней полки консоли и ту нагрузку, которая уже передается от косынок на это ребро меня не очень интересовала.
Lev_37, я про турок абсолютно нечего не сказал. ТОлько что конструкции пришли от туда. Я не на столько опытен чтобы кого то в чем то винить! На работе мне учиться не у кого и посоветоваться не с кем. С одними книгами тоже далеко не уйдешь, поэтому я сдесь. На счет дополнительной колонны это пожелание заказчика.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 13:55
#30
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
мое мнение такое. Вся нижняя часть выполняет роль вута. наклонное ребро передает на колонну часть крановой нагрузки. а вертикальные держат его от потери устойчивости. Только мне почему то кажется что там все таки есть средняя фасонка) Если все работает так как я думаю то ваше усиление абсолютно бесполезно в плане восприятия крановой нагрузки. А вобще сюда прекрасно бы подошел классический узел как показал Ильнур.
Так там и есть практически "классический" узел от Ильнура, только к нему добавлены ещё два подкоса, которых вполне достаточно;вполне возможно что и они то лишние, но если есть, так и слава богу. Был бы третий по центру, ну так ещё было бы надёжнее. А колонны сбоку явно как собаке пятая нога, но если поставили, так тоже пусть будут, не срезать же.
troja вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 13:57
#31
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Посмотрите учебник Металлические конструкции том2 В.В.Горев. там есть расчет такой консоли
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 14:46
#32
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Всем просто большущее СПАСИБО за участие на форуме!
DR.Dim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет полки двутавра

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет двутавра при пролете 9м Denn77 Конструкции зданий и сооружений 36 26.03.2009 10:30
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44