Монолитное перекрытие по профнастилу
инженер конструктор
Красноярск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 24544
|
|
||||
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
|
Если склоняешься к профлисту, то Колян прав - достаточно швеллера №16 с шагом 1м. (конечно, если нагрузка не более 1т/м2 и max пролет 3м).
Хотя насчет сеток готов поспорить - зачем их так много? Запроектировал не одно здание, и всегда "кидал" арматуру только в гофру- получалась такая себе ребристая плита. Распределенную сверху не всегда "ложил" - экспериментировал. Обычно высота такой плиты 100мм - 75мм есть профлист и 25мм есть бетон сверху, при это высота сжатой зоны X никогда не превышала толщину тела бетона выше гофры (высота X 30мм, значит увеличь толщину - 105мм, и т.д.). Распределенка обычно 6мм с шагом 300мм по верху профлиста, учитывая защитный слой. Плита при этом получается разрезная. С учетом гофр приведенную высоту принимаю на 30мм меньше (за счет гофр), что дает возможность облегчить в расчетах собственный вес плиты на 75кг/м2. Если получается, то стараюсь, чтоб верх плиты совпадал с верхней полкой главной балки - тогда сверху стяжкой закрываю и плиту и главную балку. Можешь в гофру кидать и по одному и по два стержня - ориентируйся на усилия. Скажу, что есть разрезные плиты по профлисту пролетом и 7,5м и 9,0м. (только профлист 144). Пролетами до 6м. хватает и 75 листа. Вот только профлист радиально раскладывать и подрезать - весело рабочим?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 19
|
всем привет
вопрос: "Рекомендации по проектированию монолитных ЖБ перекрытий со стальным профилированным настилом" Москва, Стройиздат 1987: 3.12. Профилированный настил рекомендуется ориентировать широкими гофрами вниз. При отсутствии гибкой арматуры допускается ориентация СПН узкими полками вниз. а что такое гибкая арматура? и по какому госту подбирать профнастил для мнолитного ж/б перекрытия по профнастилу? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Гибкая арматура в данном тексте-это арматура в обычном понимании, то есть стержневая, проволчная.......
Я использую ГОСТ 24045-94. Ессно, профлист используется лишь как опалубка, вследствие чего "гибкая" арматура идет по умолчанию расчетной и основной,а не дополнительной |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 19
|
понял, спасибо!
краем уха слышал что то про "специальные профнастилы для перекрытий" есть такие? и еще никак не могу понять, откуда берется высота сечения профнастила и бетона над ним... логично предположить, что от максимального изгибающего момента, но ведь тогда должны же быть хоть какие то "пристрелочные" данные? вроде на пролет 4 метра- рекомендуемая высота сечения профнастила 75 мм, а высота сечения бетонного слоя над ним-100мм а для пролета 6 метров такое то... или что то подобное? можно ли где то найти, или это по методу проб и ошибок...?(сам пробуй и доходи?) ps новичок, очень нужна помощь старших... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
высоту бетонного слоя можно принять на вскидку: 50-60 для жилых и 80-100 для промки. окончательно можешь утановить исходя из расчета
высоту профнастила принимай из прочности на стадии возведения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Вероятно Ви имеет ввиду СПН с выштампованными рифами. Честно говоря, я лично с такими не сталкивался за весь период моей работы (хотя опыт смехотворен, чуть более пары лет после окончания института). В тех же Рекомендациях, на которые Вы ссылаетесь есть информация об этих СПН, выпускается ли он или нет, я не в курсах.
Высоту сечения СПН подбираете Вы же сами на нагрузку в стадии возведения. "пристрелочные данные" по профлисту -это опыт. Высоту сечения бетона принимаете опять же Вы. "пристрелочные данные" по бетону- это опыт и пункт 3.11 тех же Рекомендаций. Попробуйте хотя бы разок рассчитать в рукопашную, тогда Вы сами будете лучше чувствовать, какие характеристики СПН и бетона принимать. Рекомендуемой высоты сечения профнастила как такового нету. Никто же не знает, что у Вас за нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
эм, хоть профлист и несъёмная опалубка, но мне казалось, что под него всё равно стойки надо ставить на момент бетонирования. хотя наверно можно рассчитать и без них, но сечения профлиста наверное могут большие получиться.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Братцы, коль уж пошла такая пьянка, то и прогиб от "пресловутого" веса бетона, да еще и монтажной нагрузки мы рассчитываем также. Поэтому и стойки не нужны. А коль вы стойки поставили, то вы и схему работы профлиста изменили.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
дрюха имеет ввиду посчитать профлист самостоятельно на действие гидростатического давления бетона (да ещё и с коэффициентом динамичности при укладке)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
в расчете профлиста бетон задается лишь как нагрузка и никак более. временная опора даже по своему названию является "опорой", следовательно, над ней сжатыми будет являться нижние пояса, а растянутыми-верхние пояса профлиста. Вот Вам и изменение работы.
Не отрицаю того, что использование стоек возможно. Но про них тогда нельзя забывать в расчетах на стадии возведения |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Дрюха, насколько я помню загрузка более 5 сосредоточенных сил на балку считается распределенной. Если установить в пролете на полосу в метр шириной 5 стоек, то сам профлист даже не сдеформируется. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Я сначала написал, но потом удалил предложение о ситуации, когда дохренища стоек. Тогда непонятен сам вариант применения профлиста. Неужто не легче сделать обыкновенное перекрытие с обычной опалубкой? В-общем, это вопрос экономической целесообразности
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
оно дешевле и менее трудоемко. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Перекрытие, забетонированное каким образом: по СПН или стандартной опалубке?
Тут очень могоплановый вопрос, к примеру: увеличение пролетов-повышение металлоемкости (сечения балок растут, причем приличо), большие пролеты для перекрытия в стадии эксплуатации- повышение характеристик ж/б сечения плиты, что, опять же, удорожание и приличное. Поэтому я склоняюсь к тому, что пролеты между балками д.б. достаточно адекватными, принимаю не более 2,5м, дабы по результатам расчета видно, что стоек не требуется. P.S. Хотя строители могут поставить, даже не спросив, и при пролетах 1,5м. Нужны им эти растяжения-сжатия, моменты какие-то ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
у ранилы (раутаруки) есть прикольные профлисты с пазами под крепление чего либо (освещение, трубы всякие). рекомендую ознакомиться для общей эрудиции так сказать =)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 19
|
народ, а подскажите еще?
жилое здание сетка колонн 7*7 метров (в учебных целях) по ним балки. вдоль здания. пролет предполагается монолитным ж/б перекрытием по профнастилу [с руководителем как известно не спорят ))) ] временные стойки для стадии возведения и набора прочности. как будет осуществляться расчет в ручную с учетом этих стоек и примерные показатели для профнастила и высоты сечения бетона? есть ли где то пример или рекомендации? завтра буду пробовать воевать со скадом... =) |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Скажу так, я считал без стоек, но для стадии возведения указал необходимость в них, обосновав постом #17. Коль это в учебних целях, то: 1. подумай о огнестойкости. 2. защиту от ударного шума. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
профлист хорошо в нормкаде считается.
выкладываю фотки справочника, заранее прошу прощения за качество. (ой, да ещё и форум сам сжал картинки в 4 раза). смотрим файлик 05, на левой странице - нижняя правая ячейка таблицы. на странице справа картинка "комбинированная плита". там такие продольные пазы. в эти пазы вставляется некая "закладная деталь" и поворачивается. я к сожалению не смог найти материала по этому каркасу, там были подробные картинки и схемы... идеально для всяких парковок и м.б. офисов каких-то. п.с. последняя страничка, чтобы почитать Последний раз редактировалось swell{d}, 27.05.2009 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Не только профлист, но и ж/б плита по профлисту (см. расчет по СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные" и "Рекомендациям по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" 1987г.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 19
|
а как смоделировать монолитное ж/б перекрытие по профнастилу чтобы посчитать в скаде?
чуть чуть пока только считаю в скаде... буду рад примерам и пояснениям. с самоучителями и книжками по скаду уже общаюсь, но процесс несколько муево идет, приходится пихать изо всех сил... |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
http://www.tpk.ua/news/releases/2009/244/
профнастил для совместной работы с бетоном "Ориентировочно при толщине перекрытия 200 мм, классе бетона В25 и полезной нагрузке на перекрытие 20 000 Н/кв. м (характерно для производственных зданий) профнастил толщиной в 1,0 мм может быть применен без рабочей арматуры на пролете до 1,75 м, где сцепление с бетоном происходит за счет применения выштамповок. " |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
но я бы на вашем месте посчитал ручками... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565
|
Уточните пожалуйста по какому ГОСТу профиль 144 упомянутый впосте№7
Есть ли ТУ для проф листа Украинского и какие характерристики для расчётов (W, I). Тоже касается Раниллы, на прошлой недели пришлось переделать проект на прогонную систему, т.к. не смогли доказать в экспертизе несущую способность листа Ранилла прогон 6м. По поводу расчёта- в скад офисе считал как Т образную балку те выделял одну гофру и брал нагрузки на эту полосу. этот расчйт я считаю с большим запасом. Есть методика расчёта с элементами приваренными к проф листу в местах опирания на прогоны, и она помоему описана в рекомендациях по расчёту перекрытий по проф. листу но я ей не пользовался. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Столкунулся с необходимостью расчета такого перекрытия. В частности расчета комбинированной балки.
В Руководстве по расчету таких перекрытий есть пункт 5.5, который гласит: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
П. 3.16.
Значение bўf вводимое в расчет, принимается из условия, что ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента и не более: а) при наличии поперечных ребер или при hўf і 0,1h - 1/2 расстояния в свету между продольными ребрами; б) при отсутствии поперечных ребер или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами, hўf < 0,1h - 6 hўf; в) при консольных свесах полки: при hўf і 0,1h 6 hўf; « 0,05h Ј hўf < 0,1h 3 hўf « hўf < 0,05h свесы не учитываются Прим. Этот СНиП отменен. В СП 52-101-2003 это п. 6.2.12.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это так передается через мировой эфир шрифт или может рисунок из оригинала файла.
Пункты норм и номера норм указаны. Ну вот скрин:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Поперечными ребрами являются гофры профнастила.
И еще вопрос задам: в формулах (41, 42) "Рекомендаций" фигурирует М, а в формуле (38) Мspan. Это одно и то же, или нет? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.08.2009 в 20:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не понял...
Я профнастил ложу на прогоны. Рифы перпендикулярно оси прогона. Что тут непонятного? Считаю по "рекомендациям" комбинированную балку (прогон + полка плиты), сам настил как араматуру не учитываю. Вот возникает куча вопросов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я думал, что считаете комбинированную плиту (Ж.бетон+профнастил). а Вы оказывается комбинированную балку.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да, комбинированную балку. Профнастил только как опалубка. Блин, тяжело работать с этими "ренкомендациями". Запутано несколько, материал не очень последовательно выложен
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.08.2009 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Кстати, там есть такая вещь, как упоры. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Гы, гы!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да, а я вот уже рискнул. Но пересчитывая примеры я не нашел расхождений на порядок. Но расхождения есть. В формуле, которую вы привели, кстати, оно самое большое - в 2 раза.
![]() Ладно, все непонятно... Принимаю как есть, а там посмотрим ![]() Теперь трошки подитожу: комбинированную балку стоит принимать в расчет для обеспечения жесткости. Именно жесткость, а не прочность у меня стала определяющим фактором. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.08.2009 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 27.08.2009
Вологда
Сообщений: 20
![]() |
Столкнулся с такой вот проблемой: заказчик хочет монолитное перекрытие пролетом 4,5м и именно по 57 профнастилу, объясняя опять же тем что можно ставить временные подпорки до того момента когда бетон наберет прочность. вопрос в следущем: с какой частотой ставить подпорки и как учесть это дело в расчете, чтобы во время монтажа и последущей эксплуатации будущие жильцы не упали на голову другим
![]() |
|||
![]() |
|
||||
энтузиаст Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 14
|
я бы не считал как комбинированную балку,т.к. необходимо оч серъёзно сделать анкеровку("усы" по верх полке балок перекрытия) чтоб работало перекрытие как сталежелезобетонное.Лучше посчитать мет балки и плиту как отдельные конструктивные элементы,а совместная работа-в запас прочности
![]()
__________________
cogito ergo sum. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Берете плотность бетона, умножаете на усредненную толщину плиты, умножаете на коэфф. без-ти 1,5 и получаете нагрузку. Затем берете с полки готовую таблицу с нес. способностью профнастила, а конкретно 57-го и видите допустимый пролет между подпорными балочками. В итоге ставите балочки почаще. Ну например через 1,5 м. Это на монтаж.
А для экслоататоров профнастил в расчет не берем - это мизер, а сложностей... Просто берем бетон и арматуру и весело считаем по СНиП. Хотя если назовете полезную нагрузку, Вам тут готовые толщину, марку бетона, диаметр и расположение арматуры выдадут. Естественно В dwg форме.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 27.08.2009
Вологда
Сообщений: 20
![]() |
Линолеум:18×0,005= 0,09 кН/м2 х 1,2(коэф. надежн.) = 0,11 кН/м2
Цементно-песчаная стяжка: 18×0,02 = 0,36 кН/м2 х 1,3 = 0,468 кН/м2 ж/б монолитная плита ?? от людей и оборудования 2 х 1,2 = 2,4 кН/м2 Итого: 2,978 + ж/б м.п. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я думаю, это постоянные второстепенные балки. Пролет кажется был 6 м. И нагрузка побольше - это помещения АБК.
Написал же - мощное. А разные другие примеры перекрытий по настилу встречались тут - поищите поиском.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Так что комбинированная балка серъезно экономит материал. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2009 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Непонятки возникают изза того, что при расчете комбинированной балки собственный вес плиты и прогона принят для расчетов в стадии монтажа. При расчете комбинированной балки собственный вес плиты не принимается во внимание, а принимается только прогиб ото полезной нагрузки (включая пол) и от податливости анкеров. Потом эти два прогиба суммируются.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 31 | 25.01.2012 09:34 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |