Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Связи по нижнему поясу ферм
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
||
Просмотров: 12091
|
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Торцевой Фахверк креплю К нижнему поясу ферм. Связи передают горизонтальную нагрузку от стоек фахверка на основные колонны между которыми установлены распорки
Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
![]() Скиньте поперечный разрез и развёртку по фахверку, а так сложно сказать. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Цитата:
А вообще ведь если учесть что возможен подъем покрытия ветром изнутри здания и превращение нижнего растянутого пояса в сжатый то предельная гибкость нижнего пояса уже должна быть равна 120. Тогда требуется частое раскрепление нижнего пояса из плоскости фермы. Чето я никогда такого не встречал Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Согласен но при условии что стойки фахверка дудут доходить до верхнего пояса ферм и передавать горизонтальную нагрузку непосредственно на связевой блок. Но у меня они крепятся к нижнему поясу ферм и изгибают ферму из ее плоскости.
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Это идея. Мысль хорошая. Спасибо!
![]() Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Предлагаю под нижним поясом торцеых ферм пустит например шеллер (плашмя) от узла до узла так, чтоб перекрыть ширину ворот. Таким образом горизонтальные усилия с оголовок фахверковых стоек будут переданы в узлы ферм.
Далее классически. Об отрицательном давлении: думается, до сжатия нижнего пояса дело не доходит. Спортивный вопрос: ферма и колонна сопряжены жестко? Последний раз редактировалось Ильнур, 15.04.2009 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Ага!
![]() ![]() За совет спасибо! Ильнур, Вы предлагаете швеллер пустить снизу от нижнего пояса ферм? Каким образом его лучше закрепить в узлах фермы Про отрицательное давление: Почему Вы так думаете. По мойму при легкой кровле это вполне вероятно. Конечно значения сжимающих усилий будут не слишком большими, но думаю что будут Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 20:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Примерно так.
Цитата:
Цитата:
При расчете на "возникает\не возникает минус" возьмите все коэффициенты корректно, т.е. точно по СНиПам, и возможно не возникнет. Ведь при расчете на "порвет нижний пояс/не порвет" Вы (мы) ветровые грубо округляем и упрощаем в сторону запаса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Иван 80, Что-то вы по-моему переумничали, вам торцевой фахверк все равно до конька фермы доводить надо! Как вы собрались торец здания выше колонн обшивать? за решетку самой фермы стеновые панели крепить что-ли?
Мой вариант фахверков....
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Иван 80, ну крайние стойки фахверка укоротить можно! какие проблемы? будет не прямоугольный парапет
![]() ![]() Просто предложенная мной схема фахверка лишает вас: 1. Геморроя со связями 2. Лажевых узлов крепления 3. Проблем со стыковкой сэндвича покрытия с сэндвичем стен
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Нижнее пояс фермы растянут, почему вы не хотите передать горизонтальное усилие от фахверка на него и просчитать.??Будет совместное действие растяжения и изгиба. Так же!Со связями вы чего то напутали!Связи существуют для обеспечения устойчивости отдельных элементов фермы и фермы в целом в продолном направлении. Т.е. связи должны приходить в узлы фермы. И вряд ли этот узел будет работать как жесткий, даже если вы его оформите конструктивно! Довольно маленькая высота опорной части!Фахверк должен доходить до нижнего пояса фермы!И соединяться пластиной, таким образом чтобы передавать только горизонтальное усилие, и не работать как дополнительная опора для фермы!
И не волнуйтесь!При вашей высоте - ветер копейки!А решение изложенное мной - классическое, то есть проверенное!Внеузловая нагрузка в фермах - тоже ничего страшного!Не пройдет пояс, усилите у крайней фермы!Откройте книги, Белиня например, там все описано! Последний раз редактировалось Postmale, 16.04.2009 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
А выше ограждения не будет? или за решетку фермы цеплять будите?
P.S. Заставлять работать нижний пояс на изгиб с растяжением - это ересь....серии по стальным покрытиям полистайте...там все давно придумано
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Не надо говорить что ересь, а что нет!Еще раз повторюсь, нагрузка от ветра небольшая, и все можно расчитать!И чего такого страшного(ересь) что стальной элемент, к тому же растянутый работает на изгиб с растяжением!???Это с вашей стороны ересь!Сжатия с изгибом например они не боятся(колонны) а растяжения с изгибом испугались!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вот как пошел Иван 80 с самого начала не в стандартную степь, так оно и идет косо-криво. И как-то неадекватно он реагирует на предложения, схемы и мысли.
Сделал из стоек ворот фахверковые стойки и началось. Ворота в стену встраиваются, а не стены к воротам пристраиваются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Извините, я никак не успокоюсь!Уважаемый DonMof, в главе 9,5,3 книги Ведеников, дан подбор сечения элементов ферм, работающих на действие продольной силы и изгиб(внецентренное растяжение и сжатие), это тоже ересь!?Не надо бросаться словами не подумав, т.к. лично мне неприятно слышеть такие негативные высказывания на счет моего мнения!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Postmale, просто есть общепринятые правила хорошего тона в проектировании стальных конструкций..перечислять нет смысла...долго очень...но скажу наверняка одно - заведомо заставлять работать элементы конструкций в сложном напряженно-деформированном состоянии - не есть же хорошо?
Просто занимаясь обследованием-проектированием насматриваешься на такое...... и не понимаешь? то ли это так называемая экономия денег, толи проф. непригодность мастеров-бригадиров,...то ли неосведомленность конструкторов с расчетчиками.... P.S. Без обид за "ересь"..переборщил
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Ильнур, так именно для таких примеров и существует это "можно"!Оно тут как раз кстати!А для классических схем, такого вопроса и не возникает!А вообще для конструктора слово нельзя не существует, а только слово можно, но.......))))
DonMof, просто не раз сталкивался в внеузловым приложением нагрузки, и ничего страшного в этом не вижу!Главное толково все запроектировать, и расчитать!)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Позвольте слегка не согласиться. В данном случае. Так конечно, ничего невозможного нет.
В данном случае у автора появляется целая цепочка нестандартного - посмотрите на его систему в объеме - сплошные неудобства. Лучше наверно сразу избавиться от этого. Кажется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Postmale, для конструктора может и нет.....т.к. на бумажке все..
Вы, уважаемый, часто в "поле" то выезжаете? на осмотр объекта? Выполняя монтаж на практике понимаешь что невозможного довольно не мало... а если сами не понимаете, Вам гл. инженер объяснит....но другим тоном...там не то что негативные высказывания на счет Вашего личного мнения услышите....так кое что другое....
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Я согласен с Вами, DonMof, иногда сталкивался!Но так наша задача реализовать проект, задача строителя тоже, мы не должны предусматривать технические возможности и профессионализм той или иной фирмы!Мы работаем по СНиП!У монтажников есть свои нормы!Каждый отвечает за свою часть работы!Я же не скажу архитектору, давайте не будем делать сложные архитектурные формы(арки, купола) а кинем балку!Так прогресс встанет!Хотя где то написано что конструктор должен стремиться к простым техническим решениям, это я помню!Да, у этого вопроса 2 стороны!
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Postmale, по поводу простоты и унификации и ещё кой-чего пишут в п. 1.3 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" хотя бы...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Вопросы в развитую тему (но не по теме автора) о не стандартных решениях: "Уважаемые конструктора, а зачем придумали все эти программы САПР?" "Зачем и чему учат на ПГС-е, не сочитанию ли возможности и желания?" "Когда вы делаете проект вы что, не продумываете как это можно осуществить?" "А уникальные объекты и вообще фантазия?" "Значит типовик и все?" Тогда идем в продавцы!!!!
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Offtop: Foksolic
Цитата Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to Иван 80:
связи должны обеспечить создание горизонтальной связевой фермы из поясов двух крайних ферм для нормальной работы на горизонтальный ветер и устойчивость самих ферм и их элементов - поэтому должны получаться нормальные треугольники а не четырехугольники или ромбы - откройте хоть какую-нибудь серию по покрытиям или учебник из даунлога. при легкой кровле отсос ветром со сжатием растянутого пояса есть почти всегда, и нужно обеспечивать гибкость 150 связями или создавать СНиП самому да, можно приложить нагрузку на уже изготовленную ферму не в узлы, но обязательно просчитать паршиво работающие на изгиб спаренные уголки зачем ферму крепить сбоку колонны - и колонну гнуть, и монтаж усложнять - лучше сверху. ну и т.д. - все таки посмотрите серии - это предотвратит много ошибок, которые могут завалить и такой мелкий сарай с дохлыми нагрузками. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это о том, что автору темы предлагают малость привести в порядок свою схему связей и фахверковую систему не потому, что так лучше и проще в данном случае для всех, в т.ч. и заказчику, а потому, что предлагатели - продавцы без фантазий и притязаний на уникальность, и вовсе не инженеры с возможностями и желаниями, обученные "САПР"....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Как народу не понятно? Зачем усложнять конструкции и работу ее элементов в обычном "складе-сарае". Приличных спецов-монтажников стальных конструкций осталось не много - постарели или просто ушли. Так что опытным и грамотным инженерам ПГС, изучавшим САПР иногда приходится сталкиваться лоб в лоб с совковым менталитетом, полной проф. непригодностью и нежеланием работать отдельных личностей...которым совершенно пофиг на ваши нестандартные и иногда нерациональные решения. Бывает что из-за всего этого конструкции падают..иногда на людей...и тогда уже стоит задуматься - может и вправду трусами торговать идти?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
DonMof!
Offtop: Цитата:
Только второго захода в проектирование делать уже не буду - надоело, да и вряд ли удастся. ![]() Во всем остальном для меня ценно сообщение alexfr. Когда то в одном из вечных споров по прогрессирующему разрушению он высказал пару интересных мыслей - грех было их не использовать в реальном проекте. Правда, проектировщики, взявшиеся за разработку рабочей документации "мыслей" не поняли - но то их проблема. Но "бабульки" в экспертизе остались очень довольны. Спасибо Вам alexfr, всегда с интересом Вас читаю.. |
|||
![]() |
|
||||
Иван 80
Таким образом нель сделать? Проблем особо не вижу и об этом уже говорили. Нарисовано коряво в 3D рисовал быстро, но идея ясна. По поводу моего топика. 1. Берем серию, описываем ее МКЭ. (кстати не обязательный шаг, в сериях уже написана несущая способность элемента) 2. Делаем что то типа програмки, где в поля пишем, а лучше выбираем из спика условия строительства. 3. Нажимаем кнопку. 4. Получаем результат "ДА" или "НЕТ". 5. При ответе "ДА" програмка формирует чертежик со всеми спецификациями. 6. Толкаем покупателю. Первые два шага сделает инженер-конструктор и програмист. И то инженер-конструктор как консультант! Остальное подсилу - продавцам!
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
to Иван 80 по поводу связей:
Я бы сделал пространственный неизменяемый блок из двух соседних ферм (связи по верхнему и нижнему поясу, вертикальные связи по колоннам), распорками по нижнему поясу (по верхнему - прогоны) прикрепил остальные фермы к блоку, узел крепления фермы к колонне сделал бы шарнирным, ну а защемление колонн жёстким. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Связи по нижнему поясу | Malkin | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 10.12.2013 14:25 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2008 09:39 |