Вопрос у меня такой: можно ли запроектировать монолитную ж/б колонну с вентканалом внутри? Поиск по форуму ничего не дал, если где такое и обсуждалось - подскажите ,если не обсуждалось может обсудим?
Рисуночек прилагаю...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 163
Размер:	46.7 Кб
ID:	27449  

Просмотров: 4369
 
Непрочитано 19.10.2009, 10:47
#2
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток!
Вопрос у меня такой: можно ли запроектировать монолитную ж/б колонну с вентканалом внутри?
думаю можно. только армирование будет другое и будет это уже не колонна, а диафрагма скорее. армироваться будет как стена
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: pgs@conference.jabber.ru
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 11:14
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Посмотрите, например, "Пособие по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов без преднапряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" на стр. 68 "Общий случай расчета нормальных сечений внецентренно сжатого элемента (при любых сечениях , внешних усилиях и любом армировании)".
Если же вы рассматриваете внецентренно сжатый элемент изгибаемый только в одной плоскости, то ваше сечение можно условно привести к двутавру. И подбирать арматуру по известным формулам. Надеюсь вы помните, как это делалось в курсовом проекте для расчета многопустотных плит перекрытий.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 13:00
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос - а как к такому вентканалу присоединять воздуховоды/решетки? это же тогда в месте присоединения арматурные стержни надо разрывать и какое тогда получим в этом месте сечение?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 13:27
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Это что ли по типу как опоры освещения (СВ)?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 14:00
#6
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вопрос - а как к такому вентканалу присоединять воздуховоды/решетки? это же тогда в месте присоединения арматурные стержни надо разрывать и какое тогда получим в этом месте сечение?
В нем не будет решеток и стыков, задействованы только торцы, по нему воздух подается в подвальное помещение, вот только между ревизиями 6 м по вертикали...
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 15:14
#7
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Думаю, что можно запроектировать и такую ( если есть острая необходимость). Если её посчитать как четырёхветвевую с каким-то шагом распорок, то в неё можно будет входить воздуховодом даже сбоку . Ну и законструировать соответственно. Но лучше примкнуть воздуховодом снаружи колонны.
breeze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 15:26
#8
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


breeze,
Я согласен что снаружи лучше, но заказчик непробиваемый , ни в какую не соглашается.
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 15:31
#9
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


А почему не соглпшпется то? Если потом зашить вместе с колонной, то выглядеть она будет как единое целое
breeze вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 15:34
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а теперь еще раз - это все-таки колонна с вентканлом внутри или такой вот вентканал из монолита? потому что если это колонна, то как будут задействованы только торцы?! получается что в подвале колонны не будет (чтобы через нижний торец колонны на 1-ом этаже организовать забор воздуха)?
и по-хорошему арматурный каркас должен также обрамлять внутреннюю пустоту.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 15:38
#11
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Так вот и я то же предлагал, уперся блин и все, еще и шеф мой говорит "...посчитай возьми...хочет так человек", вот и думаю. В Лире прикинул, вроде держится ... вот теперь как технологически это реализовать, закладные мудрить какие - то...

Forrest_Gump, вы абсолютно правы, там тоже есть арматура, (просто влом было рисовать), в подвале под этой колонной стена, и канал выходит из нее

Последний раз редактировалось cosmovorotnik, 19.10.2009 в 15:55.
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 15:45
#12
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Чем и как будете опалубку делать, а потом ее вытаскивать?
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 16:04
#13
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


рисуночек к посту 11
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: канал.jpg
Просмотров: 115
Размер:	17.1 Кб
ID:	27475  
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 16:11
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну опалубку я бы делал из оцинковки, а чтобы не смяло при бетонировании, засыпал бы песком канал, а после через нижний ревизии и т.п. ссыпал его %-))))
P.S. о! а может лучше канал выполнить из асбестоцементной трубы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 16:17
#15
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Была такая версия у заказчика , но как асбестовые волокна в воздуховоде повлияют на дыхательную систему людей дышащих - мне кажется жутко негативно, европа уже лет 50 как от шифера отказалась, ведь не спроста.
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 16:34
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
Была такая версия у заказчика , но как асбестовые волокна в воздуховоде повлияют на дыхательную систему людей дышащих - мне кажется жутко негативно, европа уже лет 50 как от шифера отказалась, ведь не спроста.
Ну, можно пластмассовые трубы поставить. Бывают и керамические. А если стальную трубу поставить? Боитесь люди от ржавчины задохнуться? То что сама труба когда-нибудь проржавеет - ну и бог с ней. А почему бы не поставить чугунные трубы как для канализации? Они и ржавеют медленнее. Кстати, если внутри колонны будет жесткий пустотелый элемент - это уже намного лучше, чем просто отверстие в бетоне.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 16:40
#17
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Вообще с круглым сечением проблема в габарите, мне нужен канал с максимальной шириной 250 мм ,а труба не проходит по площади сечения почти в 2 раза((( а сделать колонну шире 500 мм я не могу из конструктивных соображений.
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 16:43
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
Вообще с круглым сечением проблема в габарите, мне нужен канал с максимальной шириной 250 мм ,а труба не проходит по площади сечения почти в 2 раза((( а сделать колонну шире 500 мм я не могу из конструктивных соображений.
А кто сказал, что труба должна быть только одна? Поставьте 2 или 3. В конце концов, бывают же круглые воздуховоды из оцинкованной жести.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 09:07
#19
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Спасибо всем кто участвовал!
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 10:13
#20
Dimas


 
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98


Недавно проектировали именно такие колонны в кафедральном соборе, правда первоначально в проекте колонны были шестиугольные с примерными габаритами 2х2м... Епископу нашему не понравилось, в нижнем храме оставили, а в верхнем переделали на круглые диаметром 1.2м. В качестве опалубки внутреннего вентканала использовались оцинкованные венткороба (как строители боролись с выпучиванием такой опалубки честно не знаю).
Dimas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 11:37
#21
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


)) У меня тоже собор.
Вот и мне интересно, может реально песком засыпать и трамбануть...
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 11:57
#22
Dimas


 
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
)) У меня тоже собор.
Вот и мне интересно, может реально песком засыпать и трамбануть...
Не очень нравится мне такая идея. Песок может быть влажным или увлажнится пока бетон будет набирать прочность, кроме того в канале он уплотнится давлением от бетона. Есть вероятность что потом не выковырять его оттуда . К сожалению на стройке поменяли подрядчиков, но если еще увижу прораба обязательно спрошу.
Скорее всего на объекте, воздуховоды закрепили к рабочей арматуре через фланцы которые на воздуховодах... Тупо проковыряли дырки во фланцах и примотали к арматуре

Последний раз редактировалось Dimas, 20.10.2009 в 13:54.
Dimas вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 15:55
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
)) У меня тоже собор.
Вот и мне интересно, может реально песком засыпать и трамбануть...
Песок вам форму прямоугольную держать не будет. Если сам короб нежесткий, то с песком внутри он потеряет форму прямоугольника, тем более при попытках трамбовать песок у вас короб примет форму циллиндра.
Можно утеплитель типа ПСБС внутрь жестяного короба плотно вставить участками по длине воздуховода. Потом выбить его тяжелым грузом или длинной арматуриной (как трубочисты) и струей воды смыть.
Другой способ - изготовить короб воздуховода из фанеры и оставить его в теле колонны как остающуюся опалубку. Ваш воздуховод - не дымовая труба и раскаленные газы по нему идти не будут, так что поджигать фанеру нечему.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 16:57
#24
Dimas


 
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можно утеплитель типа ПСБС внутрь жестяного короба плотно вставить участками по длине воздуховода. Потом выбить его тяжелым грузом или длинной арматуриной (как трубочисты) и струей воды смыть.
Или поджечь снизу. Только вот не знаю как температура горения на оцинковку повлияет.
Dimas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 09:14
#25
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Dimas, буду признателен если узнаете у прораба вашего, а то я у своего спрашивал, а он "...нормально все будет...сделаем!" удав, блин.
А по поводу фанеры как несъемной опалубки - стремно как-то, может и грибок разный завестись, воздух-то без предварительной обработки.
Мне тут подумалось что вставить туда что-то, а потом выбить наверное самый правильный вариант, осталось определиться что именно...
ЗЫ. Мои поздравления всем болельщикам Рубина, искренне рад , молодцы ребята!
cosmovorotnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Путсотелая ЖБ колонна

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
ЖБ плита фундамента (устоит???) cosmovorotnik Основания и фундаменты 45 01.08.2008 20:15
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48