| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
металлическая ферма
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 55111
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156
|
усилие в опорном раскосе на правой опоре 372 кН. катет и длина шва для всех раскосов не такие? усилия я вычислял в лире. вот для усилия 372 кН какой катет и длина шва и сечения уголков? я предлагаю 2 уголка 80х6 и сварной шов по обушку 8-100
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот что накалякал. Старался сделать более- менее шарнирный узел. Если че не так поправьте пожалуйста.
[IMG]http://s57.***********/i155/0911/12/fd78a0eb86b6t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
![]() ты металлом хоть когда нибудь занимался? катет шва не более 1,2t Расчетную длину шва от фактической отличаешь? Правая сторона законструирована отвратительно. Посмотри типовые треугольные фермы По поводу левого опорного узла - не надо выдумывать велосипед, возьми типовой узел с опорной стойкой Начнешь прорабатывать узел увидишь. (это я про то, куда связи между фермами крепить будешь) Последний раз редактировалось MasterZim, 01.11.2009 в 19:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Правый опорный узел представляю себе таким: [IMG]http://s07.***********/i180/0911/da/40efcb450061t.jpg[/IMG] Но думаю лучше вот так сделать (ферму опирать с боку колонн): [IMG]http://i005.***********/0911/aa/cc271156e482t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Эх "шаблонщики", что обязательно ссылаться на какую-нибудь серию по фермам, а может у человека только эти профиля чтоб применить в изготовлении фермы? Offtop: Называется - работать под металл заказчика
![]() Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
![]() |
Вообще неплохо было бы понять смысл такой нетепичной и странной конфигурации для фермы. Посчитать наверное все можно тем более в Лире, но смысл ферм и заключается чтобы повторить с точность до наоборот эпюру моментов а так непонятно зачем все это городить.
А вот тут вопрос звучал про типовую ферму из тавров. Типовые фермы серии 1.460-4 (вып. 4). II Пояса - из тавров; решетка - из спаренных уголков. ЦНИИпроектстальконструкция. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() Вот про что я спрашиваю (см. приложенную картинку) ...
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
В поддержку Хаоса, мне тоже непонятно, что вы за опорный узел насочиняли. Ставишь ферму на колонну и все. Только плитку на оголовке опорную делаешь и ребрами жесткости подкрепляешь. И стойки опорные до самой полки нижнего тавра сделай.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Я старался сделать шарнирный узел. В вашем случае от фермы будет передаваться момент на колонну, который нужно учесть в расчете колонны.
Может нарисуете совой вариант. Может я что-то недопонял. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Ничего там передаваться не будет! В книге Веденикова подобный узел приведен на 318 стр. (издание 98 года). Два болта ставишь по разные стороны стенки тавра на 1 линии и всё нормально
Последний раз редактировалось ssorov, 02.11.2009 в 20:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
[IMG]http://s50.***********/i130/0911/55/481e4af05bf0t.jpg[/IMG] Не могу согласиться с тем, что "Ничего там передаваться не будет!" Крайний конец опорной пластины поднимется за счет поворота узла (от прогиба фермы). А этому повороту препятствует анкерный болт и сама опорная пластина (за счет большой ширины в плоскости изгиба фермы). Т. е. за счет анкера ("он удерживает опорную пластину от подъема") и большой ширины опорной пластины возникнет момен в узле, который и будет передаваться на колонну. Добавил: А если еще опоры неподвижные в обеих опорных узлах, добавиться и горозонтальный распор от фермы. Последний раз редактировалось Sarman, 02.11.2009 в 20:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Вы, простите, видели когда-нибудь как делается жесткий узел опирания фермы на колонну? Если б видели, то знали, что узел, приведенный выше шарнирный. Болты поставлены по силовой оси опорной стойки. Один болт, тем более не высокопрочный, в силовой плоскости никому никогда жесткого узла не давал. Более шарнирный узел и представить сложно!
Добавил: Цитата:
Последний раз редактировалось ssorov, 02.11.2009 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
А на счет распора Вы меня кажется не поняли. Вот посмотрите фото, и скажите, будет ли распор??? [IMG]http://s51.***********/i134/0911/7e/a123d48c3933t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Распор безусловно будет, он будет равен (q*L/2)*(2f/l), где f - прогиб.
Однако он будет пренебрежимо мал (~1% от вертикальной реакции на опоре). Если уж быть совсем дотошным, то у вас ведь и не шарнирно-неподвижные опоры, а упругие. Но это к реальным расчетам имеет весьма отдаленное отношение |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Т. е. расчетная схема вот такая: [IMG]http://i038.***********/0911/a8/f3f8ab18b66et.jpg[/IMG] ИСПРАВИЛ: А Вы посчитайте распор, Например в любой КЭ программе Интересно, что у Вас получиться. Добавил: Уж явно не маленький будет. Последний раз редактировалось Sarman, 02.11.2009 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Ну, аналитически, если ваша ферма удовлетворяет условию по предельным прогибам, при опорной вертикальной реакции 25 тонн срезающее усилие будет не более 200 кг, на 2 болта по 100 кг - это совсем немного.
Но. Даже и этих 200 кг скорее всего не будет, т.к. отверстия под болты все равно шире последних на 2 мм, что и компенсирует возможность распора. Добавил: А мне для таких мелочей SCAD мучить совсем необязательно. Тут и в уме посчитать можно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
проге. И откуда Вы взяли 1%. Источник укажите. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Распор будет равен V*(2f/l), где f - прогиб, V - вертикальная реакция на опоре
Предельный прогиб для вашего пролета [f]=L/250 (при высоте помещения до 6 метров) То. есть распор ваш будет равен V/125 или 0,8% Прим.: 2f/L -- это тангенс угла поворота балки на опоре. На самом деле угол будет больше (по параболе гнется, а не по прямой), но для малых углов можно считать и так. Последний раз редактировалось ssorov, 02.11.2009 в 22:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
У нас то ферма с уклоном. Нужен расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Так ты и нарисовал схему простой балки ))
В любом случае либо считай, что ферма закреплена ____________ /\...................8 (что абсолютно правомерно) Либо создавай схему поперечной рамы (шарнирно опертая на колонны ферма), задавай жесткости и считай. Но уж явно не как отдельную ферму опертую так: _____________ /\.................../\ Дополнено: Из личного опыта скажу, что результат будет почти одинаковый, если задавать реальные жесткости колонн. Последний раз редактировалось ssorov, 02.11.2009 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Нагрузку задал грубо 50 кН/м на верхний пояс фермы. Опирание фермы шарнирное. Вот схема деформации: [IMG]http://s48.***********/i119/0911/98/6d6466dcf883t.jpg[/IMG] Поперечная сила в правом узле в зоне опирания 25 кН. И еще, я не учитывал ветровую нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Расч. схема рамы:
[IMG]http://s51.***********/i134/0911/39/b78d990e8e93t.jpg[/IMG] Для ssorov: -ферма с шарнирно-неподвиж. опорами (стат. неопред. система, с распором). Посмотрите какой "маленький" распор получается: [IMG]http://i045.***********/0911/6f/aa7371b7eee2t.jpg[/IMG] И с шар. подв. опорой (СОС, распора нет): [IMG]http://s53.***********/i140/0911/a3/346a723229f6t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
1) Уметь ими правильно пользоваться. 2) Критически подходить к выдаваемым ими результатам. Я не говорю, что программа обязательно считает неправильно. Она считает то, что вы в нее "забили". Такой огромный распор мог получиться только если вы нитку на опоры подвесили. Или у фермы жесткость нитки. Если б жесткость была нормальной, схема задана правильно, и по прогибам ферма проходила, никакого такого распора не было бы. Не забывайте, что в этом случае система статически неопределима, а в таких системах очень многое зависит от жесткости. Но дело даже не в этом. Нет у вас никакой там пары шарнирно-неподвижных опор (при предложенном мной узле). Нет! И разговор в этом отношении продолжать нет смысла Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 09:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
И вообще-то я уже упомянул, что при неподвижных опорах система стат. неопределимая. А Вы просто повторяете мои слова! Давайте, дерзайте, задавайте жесткости и покажите свой расчет. И только не говорите, что Вам SCAD не хочется напрягать. Приведите хоть какой - нибудь расчет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
ssorov начал рассматривать схему балки, и соответственно, пришел к нити.
Распор фермы - совсем другое дело, можно посмотреть НАПРАВЛЕНИЕ распора. Распор там не оттого, что при неподвижных опорах нет возможности "сократиться" (прогнуться свободно), а оттого, что НИЖНИЕ опорные узлы фермы наоборот стеснены в раздвижке. В данном случае СКАД или МКЭ не причем - приведенный Sarmanом расчет способен удовлетворить любопытство. При гибких колоннах распор растает. При не очень гибких - нет. Насчет моментов в условно шарнирной опоре фермы по "классической" схеме - они возникают, и часто существенные - установлено расчетами. Кстати, придумать "более шарнирный" узел очень просто.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
Варианты в студию. Опорный узел с наружным опорным ребром жесткости как в балках зачтен не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41533
Цитата:
Железобетонные шарниры интересуют? ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41902&page=2
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
2) В ветке про ж/б шарниры я тоже участвую. ![]() 3) В связи с чем? В связи с их внешним неказистым видом и спорной устойчивостью и прочностью узла. Хотя в принципе пойдет, если придумать как монтировать не на сварку. Цитата:
Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Предлагаю первым делом рассмотреть треугольную ферму...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
1) При подвижных опорах реакции в обоих случаях будут V=q*L/2; H=0. 2) При неподвижных опорах и одинаковой изгибной жесткости балки и фермы возникнут одинаковые углы поворота (Teta) на опорах. V опять будут q*L/2, а H=V*tg(Teta) P.S. Мы ушли далеко в сторону от вопроса автора )) Надо отдельную ветку открывать. P.P.S. Ильнур, можно поинтересоваться, что вы заканчивали (вуз, кафедру)? Не для подколов и шуток, а просто для себя. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
теоретически причины:Нейтральная линия ферм расположена намного выше нейтральной линии балок. Кроме того, балки можно опереть ровно по этой горизонтальной линии, а фермы - только или вверху или внизу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
В конечном счете можно сделать балку и ферму одинаковой высоты (забудем об устойчивости стенки пока), положение нейтрального слоя будет также одинаково. 2) Можно запроектировать узел опирания фермы по нейтральной линии. Просто никакой необходимости в этом нет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
1) На которые усилия не влияет? на реакции?
2) Можно и подшипниковый узел запроектировать (в т.ч и в жб ![]() 3) Без конкретных примеров можно долго говорить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
2)Можно. А можно и в металле так сделать. И ферму из объемных, а не стержневых КЭ посчитать в Ансисе. Но для простых конструкций, когда нет больших пролетов и огромных нагрузок, смысла нет никакого. 3)Попробовать опровергнуть СНиП я б вам еще помог. Но опровергать сопромат... Тут я вам не помощник, тут люди поумнее нас с вами работали не один год... Из всех материалов только работа стали хорошо согласуется с теорией (в т.ч. и СНиП). Поэтому я и бью на теорию. Поэтому и не собираюсь ее оспаривать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Вы утверждаете, что этот узел офигенен:
С точки зрения "сопромата" он отвратителен. Там полно нерасчетных (не учтенных при расчете фермы) сил. В т.ч. реактивных. При анализе (с помощью СКАД, а не Ансис) конкретных примеров вылезают НЕДОПУСТИМЫЕ усилия. Вот о чем речь. Предлагаю все же не болтать, а примеры разобрать - все равно энергии и времени на разговоры Вы тратие столько же. Кстати, по 1): момент один, а геометрические размеры разные. Разные и перемещения узлов, особенно опорных.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
Раз уж вам так не терпится, так приведите сами примеры своих утверждений. Я этим заниматься не очень хочу, т.к. у нас скорее всего разные взгляды на формирование КЭМ, и то, что вы сочтете правильно представленным в скаде узлом, для меня покажется полной чепухой. И наоборот. Это надо вместе сидеть за чашкой чая и вместе строить эту КЭМ. А до Башкортостана от нижегородчины далековато будет. И всё равно все останутся при своих мнениях. Добавил: Геометрические размеры никакого отношения к опорным усилиям не имеют. Ни в одну расчетную формулу не входит высота балки/фермы. Перемещения узлов при одинаковых жесткостях будут одинаковыми. Вспомните ручной расчет, например, рам в строительной механике. Там ригель заменяли жесткостью и считали, а потом подо эту жесткость конструировали ферму или балку -- всё равно. Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Уже приводил такие примеры. Еще приведу, вот подготовлю. В Скаде будет не узел, а линейный расчет поперечника.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Я думаю, золотой серединой будет узел как здесь в 7 посте справа.:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41533 Только уголок у основания кромсать не надо. Оставьте его как есть. Надеюсь, Ильнур со мной согласится. Подварите к нижнему поясу опорную пластину --> сквозное отверстие --> и 2 болтами на плиту оголовка колонны |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Дык это мой узел
![]() Цитата:
Угловое же перемещение опорного узла фермы так же будет отличаться от углового перемещения конца балки. Это угловое перемещение создает в узле фермы (равно как и в узле балки), НЕРАСЧЕТНЫЕ усилия. Поэтому опорный узел должен быть вылизан на этот предмет. Это касается и балок - посмотрите как устроены опоры "серьезных" балок - от узких пластин до круглых вставок. Степень вылизанности зависит от конкретного случая. Неответственные, малонагруженные и т.д балки и фермы могут опираться как попало. В других случаях - ни в коем случае. Все должно быть под контролем. Этот принцип справедлив и при учете НЕРАСЧЕТНЫХ усилий от линейных перемещений опорного узла. Если узел скользящий, надо вводить соответствующий элемент с учетом коэфф. трения, если узел неподвижный, то лучше ферму считать вкупе с поперечником. А еще правильнее совместно с основанием ![]() Кстати, в давние времена, когда совместные расчеты для массового проектировщика не были доступны, шарнирный узел опирания фермы выполняли линейно-подвижным на температурные расширения. Такой узел обеспечивает частичную компенсацию нерасчетных усилий.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
А зачем? Тогда ферма будет передавать момент на колонну, в колонне появится дополнительный момент (в дополнение к тому, который дает ветер), это увеличит ее сечение. Если б нам надо было ферму облегчить, тогда другое дело...
Ильнуру Я еще раз повторю, что не от высоты фермы зависят перемещения ее узлов, а от жесткости. 2 фермы одинаковой высоты, но одна с поясами из 20-х двутавров, а другая из 100-х уголков будут иметь кардинально разные перемещения! И с другой стороны 2 фермы/балки разной высоты при одинаковой жесткости дадут одинвковые относительные перемещения. Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Сообщение от -=Xaoc=-
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2009 в 19:01. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
"настолько меньшее" Ферма на метр, например, выше балки, что ж теперь и перемещения метровыми будут? А в качестве примеров, пожалуйста, приводите файлы скада, а не просто картинки, не видно же ни закреплений, ни схемы приложения нагрузок. Судя по рисунку, ферма закреплена в верхнем узле. Что вы хотели им проиллюстрировать? Добавил: Вот, взгляните на эту схему. Там никаких огромных поперечных сил у верхнего узла колонн нет. И перемещения маленькие. Это при том, что ферма наклонная и есть горизонтальная реакция от нагрузки, приложенной вертикально. Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 20:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Расчетная схема: [IMG]http://i032.***********/0911/af/2f3029f72091t.jpg[/IMG] Схема деформаций в МАСШТАБЕ (почувствуйте разницу): [IMG]http://i029.***********/0911/10/e4c5b6f2fe54t.jpg[/IMG] Вертикальные реакции: [IMG]http://s16.***********/i191/0911/ef/4d2266d54215t.jpg[/IMG] Распор: [IMG]http://s11.***********/i183/0911/74/f33108c6b0c5t.jpg[/IMG] А Ваш файл я открыть не смог, т.к SCADA нет. Лучше бы рисунки выложили. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
А рисунки выкладывать не лучше, я уже писал, что по рисункам не видно ни расстановки связей, ни загружения. Можно говорить, что рисунок характеризует одну расчетную схему, хотя сама КЭМ описывает другую. Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 22:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Мы здесь вообще-то говорим о перемещениях опорного узла фермы. Этот узел у фермы в реальной конструкции практически совпадает с узлом в модели. И можно считать, что перемещения, полученные в модели, совпадают с практическими. Кстати, в приведенном примере опора таки в нижнем узле - не угадали, однако. Она в модели освобождена от гориз. перемещений. Но раз Вы притащили балку, приходится говорить и о опоре балки. В модели (стержневой) у балки один узел, и кроме поворота, не имеем информацию о гор. перемещении ОПОРЫ балки. Опора балки, допустим, по аналогии с фермой, располгается на уровне нижнего пояса. Эта точка, в отличие от точки на нейтрали, ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ по горизонтали, сообразно повороту опорного сечения и высоте балки. Т.е. s=tgф*h/2. А Вы говорите, что высота балки не фигурирует. Точка на нейтрали, т.е. опора в модели, НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ. Надеюсь, понятно. В СКАДе выложу позже. Насчет 2 фермы/балки разной высоты при одинаковой жесткости - достаточно сравнить двутавр с прямоугольным сечением. При одинаковых прогибах как для постоянных сечений будут одинаковые параболы, т.е. угол поворота опорных сечений так же совпадет. Но высоты балок совсем разные, поэтому точки опоры балок сместятся ПО-РАЗНОМУ. Здесь еще раз напомню, что мы говорим о реальных опорных узлах. Чтобы не путаться, представьте себе серийную подкрановую балку, желательно для крайнего шага, с бруском на опоре.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2009 в 22:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Ильнур, я уже понял, что мы говорим немного о разных вещах и друг другу ничего не докажем. Тем более, что в нашем случае закрепление все равно не будет шарнирно-неподвижным по обеим опорам. Разговор получается в пользу бедных...
Предлагаю вернуться к главной теме. Точнее, к тому, насколько велик распор от фермы в поперечнике. Я схему привел. Оцените. По-моему, он маленький. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
И еще, в моем случае, фермы статически неопределимые. (посмотрите внимательно расчетную схему). И даже если фермы превратить в стат. оределимые (при разных высотах), все равно перемещения будут разные. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 23:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Sarman, ssorov имеет ввиду общую жесткость фермы. Вы не то сравниваете. Лучше бы приложили к опорному узлу фермы доп момент от эксцентр. при подъеме опоры от поворота, и сравнили НДС приопорных элементов. Вот это был бы аргумент.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() Вот, что откопал, посмотрите пожалуйста: Фото1 [IMG]http://i042.***********/0911/81/3054acb220ect.jpg[/IMG] Фото2 [IMG]http://i053.***********/0911/25/311b23587003t.jpg[/IMG] Следовательно с уменьшением или увеличением высоты фермы усилия "N" в стержнях фермы меняются. А эти усилия "N" как-раз и учавствуют в формуле определения прогиба фермы. (см. фото1). Еще интересно вот что: [IMG]http://i077.***********/0911/11/b0842f4d82bet.jpg[/IMG] Цитата:
Ширину опорной пластины возьмем b=300 мм. Подъем в конце оп. пластины составит е= bхRz= 300х0,0126=3,78 мм. Распор Н=320 кН. Отсюда момент в узле- М=Нхе= 320х0,00378=1,21 кН/м. Что-то небольшой момнт момент получился. Посмотрите расчет, может что-то не то? Расчетную схему прилагаю (там же задается вопрос, который возник в процессе расчета): [IMG]http://s02.***********/i175/0911/42/eccd02fb4638t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Цитата:
1) В своих сообщениях я говорил про изгибную жесткость ригеля E*J. Для балки всё понятно, есть модуль деформации Е и есть известный момент инерции J. Для фермы можно говорить лишь о приведенном J. К стыду своему я сам не помню точной формулы его вычисления, потому и отослал вас к учебнику. Ясно лишь, что в нее входят моменты инерции поясов + их площади, помноженные на квадрат расстояния до нейтральной оси (по формуле переноса) + что-то еще от решетки. Т.е. как мы видим, здесь фигурирует не только высота, но геометрические характеристики сечения элементов. Если при постоянной жесткости фермы в целом увеличивать высоту, то жесткости элементов ее надо несомненно снижать. 2) В ферме из парных уголков мы совмещаем силовые оси с ц.т. составного сечения (кроме м.б. опорных узлов, и когда пояс по длине меняет сечение). Так что тут эксцентриситетов и моментов в узлах почти нет. Другое дело фермы из труб. 3) вы уж в своих расчетах больно большую опорную пластину взяли. 30см! Да и болт отнесли бог знает куда. Болт нужно стараться ставить под силовую ось стойки и смещать в сторону пролета фермы (посмотрите "ильнуровский" узел и мой пост #59) Болты все затягивают крепко, как в СНиПе (не помню номера) написано. Распор, и правда, "опупенный". Не должно быть такого. А момент в узле теоретически должен быть M= R*a где R - опорная реакция, а - расстояние от "поворотной" кромки опорной пластины до силовой оси R (~ 0.5 от ширины пластины). Последний раз редактировалось ssorov, 04.11.2009 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62
|
Нет. У тебя опора, считай, переместилась из под стойки фермы на край пластины. Получается что момент, удерживающий узел в равновесии, создается парой сил:
1) Реакция в точке на краю пластины 2) Rt -- усилие растяжения в болте Так что я сперва наврал и a -- расстояние от края плитки до оси болта. Это до тех по, пока болт и пластина будут держать это усилие. Потом пластина слегка сомнется, болты упруго (а может и пластически? (= ) деформируются (11,5 тонн на болт многовато). Момент пропадет в узле. Последний раз редактировалось ssorov, 04.11.2009 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо всем! От души посмеялся! Столько шуму из ничего.
Совет: посчитать усилия и запроектировать узел по СНиПу. Только не забыть все нюансы: местное смятие, устойчивость, швы и т.д. Опирать ферму можно как угодно, не желательно только наличие БОЛЬШИХ изгибающих моментов. Что касается распора, то он обычно не учитывается, т.к. нивелируется за счет податливости стоек и фундаментов. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Совершенно не то.
Доп. момент, который нас интересует, т.е. существенный, от вертикальной силы на опору после поворота опоры, т.е. после смещения точки поворота. Работу болта можно и игнорировать - будем считать, что вытягивается (но в уме держим). Эксцентреситет на глаз 0,15 м - кто несогласен, уточните. Поэтому М=0,15 м*30 тонн= 4,5 тм. Этот момент прикладываем к в модели к нижнему опорному узлу. Иногда получается неприглядная картина. Это еще без учета болта. Кстати, болт нужно ставить ВНУТРЬ поперечника. Цитата:
Мы тут о необходимой степени совершенства опорного узла. Уповать на пластику вслепую не следует - при первом нагружении до наступления пластики происходит искривление стержня, и сжатый стержень просто потеряет устойчивость. Кто может уверенно сказать, что не потеряет? Резюме - уже есть одна причина (см. выше), чтобы поаккуратнее опорные узлы рисовать. Есть еще распор. При жестких стойках (мощная жб стена или еще как) некоторые фермы дают весьма большой распор. Это тоже нужно отслеживать. А не смеяться ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
[IMG]http://s47.***********/i117/0911/08/a477c25dc623t.jpg[/IMG] Добавил: Вот добавил момент в узле на расч. схему: Без узлового момента: [IMG]http://s05.***********/i178/0911/06/8c45154a222ft.jpg[/IMG] C узловым моментом: [IMG]http://i056.***********/0911/bb/da05ae13ed52t.jpg[/IMG] Схема приложения момента: [IMG]http://s44.***********/i103/0911/9a/112bd8f9e3e0t.jpg[/IMG] Приличная разница выходит! Последний раз редактировалось Sarman, 04.11.2009 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Все обсуждаемые совершенствования опорных узлов имеют смысл только при полном отрицании возможности расчета ферм по шарнирной схеме. Если же принять существующую теорию реальной работы ферм (хотя бы уголковых), то можно обварить опорные пластины, поставить 2 десятка болтов, и "прибить гвоздями" (организовань полностью жесткую опору) - все равно узел опирания будет шарнирным, в силу того, что все элементы фермы будут примыкать к нему шарнирно. Лично я принимаю классическую теорию, т.к. она подтверждена экспериментальными исследованиями, типовыми решениями и многолетним опытом реального проектирования.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У меня есть 2 варианта, почему вам стало смешно:
1 вариант: Обсуждаемые здесь вопросы, кажутся вам элементарными и простыми, в силу вашего опыта и знаний. Добавил: В этом случае, завидую вам белой завистью. 2 вариант: Вы ошиблись разделом форума. В этом случае рекомендую посетить раздел разное, тему "юмор 2009". Вопрос: Какой вариант правильный? Последний раз редактировалось Sarman, 04.11.2009 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Все больше укрепляется ощущение, что некоторые темы рождаются только чтобы пофлудить на инженерные темы, а не решить конкретный вопрос. Хочется верить, что я не прав.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
И что говорит классика об конструкции опорного узла? Варить и болтить как попало, плиты метр на метр, листы 80 мм и т.д? Под опорным узлом, надеюсь, Вы имеете ввиду весь узел опирания.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2009 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В применении к рассматриваемому опорному узлу, это означает, что в узле возникают 3 шарнира: в нижнем поясе, в опорном раскосе и опорной стойке. И к чему бы эти элементы не крепились - в сумме узел получается шарнирным. И поэтому опорный узел получается в целом весьма скромным, расчитываемым почти вседа только на вертикальную опорную реакцию. Сие (по принятым конструкциям) можно видеть в большинстве серий. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я смотрю вы всерьез обсуждаете все ту же тему. Шарниров в реальных фермах нет. НО! Расчет надо вести по шарнирной схеме. Дело в том, что для большинства ферм изгибные деформации соизмеримы с вычислительной погрешностью. Это первое. Второе. Любой материал не работает линейно - всегда присутствует небольшая пластика. Ну и достаточно. Можно прочесть не одну лекцию.
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
[IMG]http://i005.***********/0911/2b/464d5d773171t.jpg[/IMG] Но в практике проектирования попадаются такие случаи, когда приходиться опирать стальные фермы на различные конструкции. Например на ж/б балки ж.б каркаса. В таких случаях "классические" (как вы выразились) узлы передают на балки крутящие моменты и распоры. Хоть они и не большие, но существенно влияют на армирование балок и на устойчивость колонн каркаса. Вот у меня получился момент в "классическом" узле для 12м.-ой фермы - 4,6 тхм и распор- 30 т.. Такой крутящий момен будет крутьть балку (на которую опирается ферма), а распор будет "колбасить" ее (балку). А опирание ферм на массивные и устойчивые конструкции можно производить и "классическим" образом. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
13.8. При расчете ферм с элементами из уголков или тавров соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными. При двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов расчет ферм по шарнирной схеме допускается, когда отношение высоты сечения к длине элементов не превышает: 1/10 – для конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах, кроме I1, I2, II2 и II3; 1/15 – в районах I1, I2, II2 и II3. При превышении этих отношений следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. Учет жесткости узлов в фермах разрешается производить приближенными методами; осевые усилия допускается определять по шарнирной схеме. По Вашей логике п. 13.8 СНиП освобождает от всех забот всегда. Это не совсем правильно. "Три в одном", конечно, удобны для формальной отмазки. 1. Не факт, что в конкретном случае опора станет на место - раскос и стойка могут быть очень жесткими, а угол поворота значительным. Фермы бывают всякие. Приведенные Вами 15% нагрузки для устаканивания шарнира - слишком просто. Очевидно, что в частном случае это далеко не так. 2. Момент, возникающий в слишком жесткой опоре, передается на нижележащую конструкцию. Например, на гибкую колонну. Для образования "трех шарниров" не хватит реакции. Колонна теряет устойчивость. 3. Серии разработаны для конкретных систем, и степень "шарнирности" удовлетворяется в пределах серии. В индивидуальной разработке нюансы должны быть учтены. Слепое копирование серий не есть здорово. 4. Шарнир - он и в Африке шарнир. Любое ужесточение шарнира ведет к НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ последствиям. Это дело должно быть под контролем. Никто не предлагает применять шарикоподшипники. В этой теме были рассмотрены только некоторые моменты. Не рассмотрены вопросы разрушения швов крепления опорной плиты от циклических нагрузках и т.д. Поэтому здесь не флудят, как считает Розмысл, а вооружаются до зубов на будущее. Решить одну конкретную проблему способом "да/нет" - значит ничего не решить. Завтра снова нужно будет принять решение. Для чтений на эту тему имеются книги под условным названием "Еще более реальная работа ферм". Предлагаю расширить тему ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2009 в 22:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Вот этот вопрос про опоры и шарнирность здесь муссируется довольно часто. Это оттого, что кратко сказанули о допущении номами, поворчали типа "сколько можно", и разошлись. А человек с вопросом так и остался с вопросом. И потом, вопрос может задаваться для уточнения как раз нюансов, совершенно для иных целей. Вот сейчас что-то уже порылись. Хотелось бы пообщаться еще с буржуинами. Неужто они тоже столь примитивны? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
При определении опорных моментов следует учитывать: первую комбинацию с максимальным (по абсолютному значению) моментом, вызывающую наибольшее растягивающее усилие в крайней панели верхнего пояса, и вторую комбинацию моментов без учет) снеговой нагрузки для определения возможного сжимающего усилил в нижнем поясе. Для определения расчетных усилий в стержнях фермы составляют таблицу, включающую усилия от постоянных и временных нагрузок от распора рамы и опорных моментов. Расчетные усилия получают суммированием отдельных составляющих в их неблагоприятном сочетании. Узлы сопряжения ферм с колонной выполняются, как правилo, на болтах и имеют определенную податливость; в процессе эксплуатации может произойти ослабление соединений и степень защемления фермы на опоре уменьшится. Опорные моменты и распор рамы определяют с учетом всех нагрузок (постоянных, снеговых, крановых, ветровых), которых может и не быть. Поэтому разгружающее влияние опорных моментов и распора рамы обычно не учитывают. Конструкция опорных узлов ферм зависит от способа сопряжения фермы с колонной. При шарнирном сопряжении наиболее простым является узел опирания фермы на колонну сверху с использованием дополнительной стойки (надколонника). При таком решении возможно опирание ферм как на металлическую, так и на железобетонную колонну. Аналогично решается и узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Опорное давление фермы Fф передается с опорного фланца фермы через строганые или фрезерованные поверхности на опорную плиту колонны или опорный столик подстропильной фермы. Опорный фланец Для четкости опирания выступает на 10-20 мм ниже фасовки опорного узла. Площадь торца фланца определяется из условия смятия (при наличии пригонки). Верхний пояс фермы конструктивно на болтах грубой или нормальной точности прикрепляют к фасонке надколонника. Для того чтобы узел не мог воспринять усилия от опорного момента и обеспечивал шарнирность сопряжения, отверстия в фасонках делают на 5-6 мм больше диаметра болта.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 05.11.2009 в 05:47. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хорошо, уговорили.
![]() ![]() Рисую "классические узлы" для автора (согласно схеме фермы прдставленном на 1 посте): Правый опорный узел: [IMG]http://i059.***********/0911/d7/5df3c4e0dea1t.jpg[/IMG] Левый опорный узел: [IMG]http://i065.***********/0911/ff/808d53a10fb2t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Согласен с вами. Но не согласен с 2-ой. Это же эскиз, а не детальная проработка. Ведь автор не станет вычерчивать этот эскиз один к одному. Ребро в оголовке колонн нужна или нет, нужно обосновать расчетом. А вот поперечный шов на торце уголка фермы где-то делается, где-то нет. Вы имеете ввиду, что будет концентрация напряжений в этом месте? Они же нарисованы не на всю длину торца уголка. Овальные отверстия нужны несомненно. Только распор все-равно будет за счет пригруза фермы (R=250 кН) и трения м/у опорной пластиной фермы и пластиной колонны. Так ради общего развития, не подскажете коэфф-т трения для стали как вычисляется?
Последний раз редактировалось Sarman, 07.11.2009 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Поиск рулит
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
13.9 ... Сварные швы, прикрепляющие элементы решетки фермы к фасонкам, следует выводить на торец элемента на длину 20 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Овальное отверстие, в случае одновременного действия ветрового подъема и распора, просто разгрузит колонны. Или вы о чем говорите?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Овальные отверствия просто превращают раму в несколько отдельно-стоящих стек, сверху которых некая конструкция "свободно" "шмыгает". При этом ни о какой передаче горизонтальных нагрузок, а следовательно и о совместной работе, говорить не приходится.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
1. Овальное отверстие имеет ход порядка 15-20 мм.
2. На прошлой неделе обрабатывал замечаняи экспертизы - потребовали овальное отверстие от " температурного расширения". И это при ферме 18 м. 3. В сериях вроде так же есть овалы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
На каждой опоре. Вот "тормознул" на крайнюю колонну 5 пролетного цеха кран режима 8K (там жесткие требования по перемещениям). Вопрос: до какой колонны торможение "докатится". Боюсь, что недолече, а ведь я и Scad посчитали, что что включаться все колонны. Что делать будем ?
Цитата:
![]() Не припомню, впрочем это ни о чем не говорит - не спец я в конструировании ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
По кранам - при наличии таких кранов создается система продольных связей, специально с целью перераспределения на соседние колонны. Кстати, Вы и Скад температурное расширение пяти пролетов считали? Малые замечания проще устранить, чем ходить и разговаривать. А энергию и аргументы сохранить на случай, например когда тяжелые фермы перекрывают проем 24х30 в монолитной плите 50х50 толщиной 1 м. А на фермах лежать жб плиты и прочее, в т.ч. оборудование. Опора там будет мощно напрягаться от распоров, а вертикальной разгрузки никогда не будет. Цитата:
Серии посмотрю в понедельник - если найду, приведу. Может действительно нет ![]() Доб. в понедельник: вот нарыл:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2009 в 08:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Здравствуйте!
В серии 1.460.2-10.88 на л. 43 есть таблица для выбора схем расположения растяжек по ниж. поясам. П.п. 2 упоминает о рамных сжимающих усилиях, я так понимаю, в нижнем поясе. Как учитываются сжимающие усилия в нижнем поясе? Судя по таблицам подбора сечений, ниж. пояс рассчитан на растяжение. Может, я в чем-то не прав, пожалуйста, поправте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
А как учесть дополнительное защемление и усилия в болтах вот в таком узле (например при примыкании к колонне сбоку) или при стяжке болтами пусть даже незначительные, пусть даже грубо.Узел 2.в приложении. Не поможете раскидать как в посте 80 данной темы? Нигде не нахожу в серии примыкание такой фермы опирающейся на верхний пояс сбоку к колонне или стянутые болтами на средней опоре, всетаки высота узла на опоре по более чем в молодечно. Огульно не хочу чертить.
Последний раз редактировалось K700, 01.02.2012 в 07:38. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур
Ну если рассматривать конкретный узел который ты привел в посте 106... То там усилие от связей не будет передаваться через овальные болты... Там связи крепятся к жб колоннам...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Согласен, что принцип тот же почти (но все таки балка, но это ладно), неизвестно что учитывалось при конструировании, например при полигональной ферме с восходящим опорным узлом, в серии по типовым узлам говорится об учете некоторых моментов в нижнем узле который примерно таким же образом крепится к надколоннику. Может быть тоже просто нужно учесть возможный момент (я понимаю, что болты черные, пластика - как многие говорят) так надежнее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
А угол поворота? Ощущения, что поворот происходит относительно пятки опорного ребра, а болт стоит выше
http://dwg.ru/dnl/6445, лист 50, к расчету узла 80 (конечно не совсем то, но) Последний раз редактировалось K700, 01.02.2012 в 22:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Да согласен ссылка неудачная. Но ведь ферма стремится повернутся относительно пятки опорного ребра а болт установленный выше препятствует, может бред, но все таки если огульно сделать и болты расставить как попало стяжные, или же сбоку примкнуть к колонне, ребро толстое принять то можно и подзащемить узел.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Видимо все таки не очень удачный узел, не даром его в сериях нет или я плохо искал. Все подобные узлы сводятся к " Молодечно" из труб, но очень хочется такие фермы делать не только из квадрата, (да и очень часто надколонники городить ни к чему такие как у ферм с параллельными поясами) да и чтобы как говорится комар носа не подточил.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21
|
Добрый вечер. Необходимо рассчитать и запроектировать ферму из гнутого С-образного профиля.
Нижним поясом ферма опирается на плиту перекрытия. Нагрузка на ферму от прогонов (брус 70х70 мм), профнастил, снег. 1. Как правильно закрепить нижний пояс? Если, например, закреплю только узлы, то пояс же всё равно будет растягиваться. 2. Нагрузку от прогонов учитывать как сосредоточенную посреди панели верхнего пояса или можно учитывать с нагрузкой от профнсатила и снега как узловую? 2. Нагрузку от собственного веса лучше посчитать от руки и приложить в узлах? Или же через "добавить собственный вес" в лире. 3. Для учёта собственного веса в качестве жёсткости элементов фермы можно ли применить, например, швеллер с аналогичным весом погонного метра гнутому профилю? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ферма металлическая 12 м | Andrey_Kostanay | Металлические конструкции | 52 | 23.06.2010 20:23 |
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. | DIMARIK | Металлические конструкции | 2 | 05.06.2009 23:25 |
Ферма металлическая 39 м | Трум-пурум | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 05.06.2009 14:57 |
48 м металлическая ферма | Saiko | Металлические конструкции | 5 | 10.07.2007 19:35 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |