| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение расчетной нагрузки на сваю.
КМД
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 24978
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
То слагаемое понимается как разложение моментов, действующих на ростверк, на пару сил, возникающую в сваях с плечом, равным расстоянию от главных осей до центров свай. Грубо говоря, если представить ростверк табуреткой, у которой ножки прикручены к полу, а к сидению приложен какой то момент, то от действия момента половина ножек будет испытывать сжатие, половина растяжение. %)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Допустим, у Вас всего две сваи, расставленные на 4 метра,т.е. y1=2м, y2=2м. Момент только в плоскости расстановки свай (Мх).
Применяем формулу 7.3 ![]() Если взять и напрямую, по понятной схеме, посчитать, то от момента N=момент/плечо, так ведь? А плечо-то 4 м. Т.е. тоже получим Мх/4. Такой простой принцип заложен в 7.3.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Melissa,
Цитата:
В СНиП (СП) формула упрощена. Допущения: - все сваи одинакового поперечного сечения. - не учитыватся моменты инерции сечений свай относительно собственных главных осей (для одинаковой ориентации свай или для шарнирного опирания ростверка на сваи) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Хотя по опыту испытаний статической нагрузкой для свай-стоек расположенных в одном кусте эта характеристика может отличаться в несколько раз, для висячих эта характеристика более стабильна. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Самая начальная формула - закон Гука. Затем формула нормальных напряжений при изгибе: б=N/A+\-y*Мх/Jx+\-x*Мy/Jy. Еще одна о параллельном переносе: Jx1=Jx+A*y1^2. Для их применения к этому случаю принимаем гипотезы-допуски. И т.д. и т.п.
Делаем подстановки, производим упрощения, и получаем ф. СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Мозголом из Самары, согласна с вами. Спасибо большое за разъяснения формулы.. Как вы считаете, могу ли я пользоваться такой формулой, если у меня металлический ростверк. и нагрузка на сваю приходит как бы по балкам. И вообще правильно ли думаю, что больше чем из 4 свай металлический ростверк не выполнить? Если колонна из прокатного профиля.
Последний раз редактировалось Melissa, 06.11.2009 в 07:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
фи в радианах. Тангенс малого угла равен радиану угла.
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Подниму тему...
Подскажите, что-то запутался. Свои мысли не буду писать, чтоб с толку не сбивать, только вопросы. При расчете фундаментов опор ЛЭП выдаются нагрузки Nсж, Nвыр, Нпаралл, Нперп, расчетная схема в приложении. 1) расчетную нагрузку я беру Nсж и Nвыр, или дополнительно учитываю горизонтальные нагрузки? 2) если они должны учитываться, по какой формуле считается расчетная нагрузка? 3) вес свай учитываю в расчетной нагрузке: при сжатии прибавляю с коэф 1,1; при выдергивании отнимаю с коэф 0,9. верно? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Согласно п.7.1.1. б) - первая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Подскажите пожалуйста,
Нужно ли использовать формулу 7.1.12 СП 24 для вычисления расчётной нагрузки при проверке несущей способности по грунту, если у меня уже есть пространственная модель, построенная в соответствии с 7.5. (считаю монолитное здание на свайном поле). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
На мой взгляд ситуация может быть разной. в п 7.1.12 СП 24.133330.2011 Фраза "жесткий ростверк" не равно "абсолютно жесткий" ("не изгибаемый") она с более широком смыслом. Необходимо рассматривать подземную часть здания (в подземной части здания может быть столько стен, присоединенных к Фундаментной плите), что в целом всё это можно будет считать "жестким ростверком" Не видя расчетной схемы так говорить нельзя. Однако если расчетная схема построена грамотно и правильно смоделировано грунтовое основание со сваями то тогда да. P.S. Я бы в первую очередь ориентировался на нагрузку приходящуюся на сваю по этой формуле и кстати в п 7.5.10 СП 24.133330.2011 сказано "Для определения жесткостных характеристик основания допускается заменять пространственный расчет свайного основания в целом расчетом его характерных фрагментов. При проведении таких расчетов допустимо изгибаемый ростверк принимать абсолютно жестким"
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
А если угловые сваи не проходят по грунту на усилия из расчёта по МКЭ, можно воспользоватся формулой 7.1.12 ?
Ведь в п 7.5 ничего не сказано про прочность по грунту. Там только прочность по материалу свай, ростверка и наземной конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Вы kapitelinet меня простите, но
Цитата:
Если у вас см предыдущий пост Цитата:
Дальше нужно смотреть, что происходит с другими сваями. (Выполнять расчет, в котором будет учитываться последовательное выключение свай из работы) и формула 7.1.12 здесь ни причем…поскольку, как говорил один киногерой «Всё уже украдено до вас…» Если же вы хотите проверить вручную, тогда зная несущую способность сваи по грунту (или же по материалу), можно определить расчетную нагрузку на сваю. Зная расстановку свай и воспользовавшись формулой 7.1.12 можно подсчитать расчетную нагрузку приходящуюся на любую сваю (угловую, рядовую…) Затем нужно сопоставить эти два значения и сделать вывод… P.S. Перед тем, как делать вывод Внимательно прочитайте п 7.1.11 и примечание п.3 СП 24.1333302011 , а в старом СНиПе п 3.10 и тоже примечание п.3 Cравнивая формулу 7.2 из СП 24.1333302011 с формулой 2 из СНиП 2.02.03-85 можно заметить что: «…Всё на месте да что то не так…» - В. Цой «Звезда»
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Цитата:
Dr. - Ты хочешь чтобы я ответил? G. - ДА или НЕТ ? Dr. - Нет. G. - А должно быть ДА Можно и так конечно, но Ответьте сначала Вы понимаете что вы делаете? Да или Нет?
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
В 7.1.12 не проверяется прочность по грунту, а в разделах п7.5 точно не говорится о том, что прочность материала свай проверяется по усилиям МКЭ. "...Все смешалось в доме Облонских..." Л Н Толстой "Анна Каренина" Хотя вы и говорите что: Цитата:
![]() Удачи! Вам - разобраться правильно и хороших Майских праздников!
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Это особенность работы больших полей, в том числе и жестких сооружений. Свая (сжимаемая) не выключается из работы, а будет воспринимать ту нагрузку, которая ей отпущена природой. Перераспределение между сваями происходит за счет того, что после достижения определенной нагрузки её осадка становится вне линейной зависимости, становится более, чем у свай, на которые перераспределяет ростверк, следовательно, она как бы "замораживается" с фиксированной нагрузкой, а сваи с меньшим значением осадки начинают принимать за счет ростверка ту часть нагрузки, которая бы была на угловую сваю, если бы она смогла "нести" всё более и более нагрузку. По сему, если у вас расчет по МКЭ, то нагрузку на сваю нужно брать именно от туда. Offtop: Это не из той оперы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
На свой же вопрос
Цитата:
Offtop: Дык, немудрено Тут вам и Цой, и Толстой, и девочка из комнаты 39. Вы бы ещё Ф.Ницше процитировали, тогда б совсем понятно стало. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Послушайте. SergeyKonstr очень подробно расписал про перераспределение нагрузки на сваи, собственно я это и имел ввиду в п#26 про мое упоминание 7.5.10 Для определения жесткостных характеристик основания допускается заменять пространственный расчет свайного основания в целом расчетом его характерных фрагментов. При проведении таких расчетов допустимо изгибаемый ростверк принимать абсолютно жестким. я соглашаюсь с тем, что это немного не из "Аиды" ))) Единственное мне по прежнему не понятно почему нельзя пользоваться формулой 7.1.12 Цитата:
- в чем эта особенность? в том что нарушается гипотеза "плоских сечений" одна из которых используется при выводе данной формулы о чем, кстати, упоминает Ильнур в п#11 Цитата:
их сравнивать? Цитата:
Чет каша ни как не получается... всё больше и больше ингридиентов добавляется...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. | Шмидт | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.05.2009 12:33 |
Определение момента ветровой нагрузки | obidenov | Расчетные программы | 3 | 31.03.2009 16:04 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |