SCAD Расчет плиты на упругом основании
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 37292
|
|
||||
Я удивляюсь: корифееи которые умеют считать фундаменты сидят без работы, а заказы отдают молодым которые видят то это фундамент первый раз за безценок!!!! Куда катимся?
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
little_room_elf, начните с книги Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А.
SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ Посмотрите на www.scadhelp.com. Там и книги названы, и информация по обучению есть. И обучают там не только лицензированных пользователей. А себе ищите наставника. Сами (и без обучения) слишком долго разбираться будете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
little_room_elf, скачайте видеопример по SCAD http://dwg.ru/dnl/6422. Там и про назначение коэффициентов постели есть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Ваш автокадовский файл можно импортировать прямо в SCAD: открыли SCAD - вверху кнопка Проект - импорт - ставите какой там у вас файл - и вуаля! - Получите набор узлов и стержней в расчетной схеме (куда и заходите из "дерева проекта"). Далее: закладка схема - генерация сетки ... - задание контура ( задаете контур плиты (или ленты) по узлам) - генерация треугольной сетки ... ( задаете толщину плиты, характеристики бетона и т.д.) и выполняете триангуляцию. В вашем случае все это делается 2 раза, т.к. у вас 2 плиты разной толщины. Получаете две плиты разной толщины. Их средние плоскости лежат в одной плоскости, но вам надо чтобы лежали одна плита чуть выше другой. Сами решайте - плюнуть на это обстоятельство или желаете помучится (ну как красноармеец Сухов из Белого солнца пустыни ![]() Если же есть желание помучиться (некоторые юмористы считают, что им легче купить в сексшопе большой фаллопротез и заниматься мазохизмом с его помощью, чем работать в SCAD ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 04.02.2012 в 00:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6
|
Подскажите, пожалуйста! Выполнила расчет плиты на упругом основании в SCAD21.1. Плита по грунту достаточно большой толщины - 2,5 м(фундамент под динамические нагрузки). Но если считать по старому СНиП 2.03.01-84 программа выдает НА ТЕ ЖЕ УСИЛИЯ значительно меньшие диаметры- D18 AIII шаг200, а при расчете по CНиП 52-01-2003 -D25 AIII шаг200. Подчеркиваю, в задаче ничего не меняла, кроме пересчета на новые нормы. Трещиностойкость здесь не причем, проверяла, если ее отключить, то разница сохраняется. Получается такая разница в расчете на прочность по старому и новому СНиП??? Может кто сталкивался и подскажет мне
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Армирование практически совпадает (подбор по I гр.п.с.), Просто не всегда он в группах армирования сохраняет изменения, иногда приходится сделать расчет, а потом только менять класс арматуры и т.п.
P.s.Обратите внимание: 1.На сетку КЭ, особенно слишком вытянутые. 2. Слишком большой Коэффициент постели начинает работать на отрыв, дальний левый угол. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6
|
KACKADEP, а что вы с ней сделали??? в ней и арматура снизилась теперь в разы!!! и совпадают. что вы там изменили???
----- добавлено через ~3 мин. ----- KACKADEP, насчет неидеальности отрисовки конечных элементов знаю, что есть огрехи. но может их не буду уже исправлять. Концентрация напряжений на углах это же нормално, там ведь у меня плита условно закреплена по xy и x, вот углы и тянут ----- добавлено через ~4 мин. ----- что вы поменяли?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
В тех файлах что я прикрепил отключен расчет по трещиностойкости, результаты именно по этому практически одинаковые. Еще раз повторюсь, что надо каждый раз проверять класс арматуры при смене норм, лучше 2 раза, до и после расчета армирования, т.к. иногда он не сохраняет изменения
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я имел ввиду напряжения под подошвой фундамента Rz, они имеют положительное значение, т.е. основание начинает работать на отрыв (ведь к-т постели это обычная пружина в узле, как 51 КЭ, поэтому может работать и на отрыв, в результате чего может занижаться продольное армирование) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
День добрый. Подскажите пожалуйста. Кросс считает осадку от нагрузок полученных в scad и выдаёт результаты в виде коэф упругого основания и осадки. При этом импортируя данные обратно и рассчитывая плиту мы имеем возможность также отобразить перемещения плиты по Z от той же комбинации от которой получали реакции для импорта в КРОСС. Но результаты этих перемещения всегда немного разнятся. Не могли бы вы подсказать что точнее? ведь вроде по логике при расчёте в scad учитывается и жёсткость самой плиты.
Проблема в том что в отчете в экспертизу представлено и то и другое, а в выводы включены именно результат КРОСС. Эксперт придерается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Arikaikai, около 4 мм.
----- добавлено через 17 сек. ----- итерации уже не помогают ----- добавлено через ~15 мин. ----- Эксперта устроит если я просто укажу максимальное значение из всех. Более того значение не превысит требования СНиП. Но я для себя хотел бы уяснить. Может быть и вовсе не следует тогда показывать перемещения плиты по Z если есть сведения КРОСС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Так они и будут разниться. Расчеты в КРОСС - это итерации.
Цитата:
КРОСС - вспомогательная программа. Это всего лишь инструмент, который готовит данные для SCAD. КРОСС получает из SCAD значения реакций Rz в узлах и по ним рассчитывает коэффициенты постели. А потом вот по этим старым Rz считает вам осадки. Других то Rz - КРОСС не знает. НО! После передачи данных из КРОСС обратно в SCAD, и выполнения в нем нового расчета, вы получаете уже новые Rz - и соответственно новые осадки. А сейчас вы дали эксперту результаты расчета осадок по двум разным итерациям и поставили его в тупик. Вот он и хочет, чтобы вы сделали окончательный выбор и показали, что не вышли за рамки требований СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Добрый день.
При расчете фундаментной плиты на упругом основании с использованием SCAD11.5+КРОСС возникли положительные значения Rz на одном краю плиты. Соответственно, тот же край переместился вверх. Значит ли это, что модель "фундамент-основание" в данном случае работает неверно и осадки плиты на другом краю занижены? Что делать? Корректировать модель или менять конструктив плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
У вас схема не закреплена и свободно летает в горизонтальной плоскости. В результате расчет показывает черт знает что.
Как именно закреплять - об этом уже 100500 раз писали на форуме. Повторяться не буду. Надоело. Читайте, например, книги Перельмутера или Городецкого. Там и это описано. Посмотрите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и делайте как там написано. Или идите на курсы. Там объяснят элементарные вещи с которых надо начинать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
midsummer, см. файл.
плита (1).SPR |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Цитата:
После Вашего замечания связи вернул на место, но все равно появлялось замечание "Геометрически изменяемая система по направлению 6". Тогда я добавил связи во всех узлах (ограничение перемещений по X и Y). Замечание продолжило появляться. И только решение, предложенное eilukha, помогло. Последний раз редактировалось midsummer, 20.10.2017 в 21:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Цитата:
Почему Ваша связь с дополнительным стержнем устраняет ошибку, а связи в узлах - нет? К тому же Ваша связь работает только при наличии стержня между двумя узлами пластины. Сделал около 5 итераций SCAD+КРОСС (Файл прилагаю). Перемещения уменьшились. Положительные Rz и подъем плиты остались, как и вопросы по ним. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- точно не знаю, это связано со степенями свободы в узлах пластин. По этой же причине стержень с пластиной должен взаимодействовать не менее, чем в двух узлах.
- такого не бывает? Ваша модель некорректна, поскольку в ней имеются отрыв плиты (отрицательное давление на основание). Тут надо использовать нелинейный расчёт с односторонними связями, либо уходить от отрыва плиты, меняя размеры плиты. Последний раз редактировалось eilukha, 20.10.2017 в 22:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Цитата:
Думаю, что ошибки нет. Плита наклоняется, так как у меня оригинальное основание и "внецентренная" нагрузка. Часть моей плиты располагается над существующим фундаментом под колонну. Для оценки осадок я решил рассмотреть две схемы: 1. сущ. фундамент задан скалой, рассчитываются осадки и крен моей плиты 2. рассчитываются осадки и крен сущ. фундамента с учетом увеличивающейся нагрузки на сущ. фундамент и с учетом рядом располагающейся части новой плиты Или такой случай надо считать как-то иначе? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Цитата:
Цитата:
если будет минутка, то я бы вас все-таки просил повториться ![]()
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
midsummer, ага, неплохое предположение. Только это не так. Убрал из нормально считающейся схемы все, кроме плиты, появилась ошибка
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Но это все задачки для начинающих. В реальной жизни на торцы вашей фундаментной плиты действует грунт. Он не дает плите сползать с места. Такое действие грунта заменяют "пружинками" (элементы №51), которые ставят перпендикулярно двум смежным сторонам плиты. (По всем 4 сторонам - не ставят. Иначе получится что-то типа натянутой простыни). Ну или вместо пружинок ставят коэффициенты постели, располагают их на фиктивных балках по 2 сторонам плиты. Коэф постели берут как для расчета свай на горизонтальное воздействие работающих. И тогда плита никуда не уедет! В реальной жизни у здания есть подвал. А у подвала - стены. На них давит грунт. Не дает зданию просто так смещаться в грунте. На эти стены ставят коэффициенты постели (их находят как для свай - при расчете на горизонтальное воздействие). И здание вместе с фундаментной плитой стоит на месте! Можно и трение под фунд плитой учесть. Как это сделать описано, например, в книге Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2017 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Leonid555
Спасибо за развернутый ответ. Попробовал поставить единственную связь в нижний левый узел с ограничениями X, Y и Uz. SCAD ругается - выдает с красной пометкой "ошибка при разложении матрицы". Файл прилагаю. Дополнительно закрепил верхний левый угол по Х. Цепные напряжения, о которых Вы говорили, при таком закреплении возникнуть не могут. Ошибка исчезла. Файл прилагаю. Дайте, пожалуйста, оценку моим предположениям по расчету в сообщении #38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Цитата:
![]()
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
У вас какой то сбой в программе. Попробуйте переустановить SCAD, что ли. Ну или у вас сама операционная система глючит. (Или SCAD пиратский!) Если вы работаете строго по учебнику Кардаенко, а у вас появляются какие то странные явления, то это уже само за себя говорит. Цитата:
Тут уж лучше задавать грунт объемными элементами. У вас же там и не скала вовсе, а какой то существующий фундамент. А он лежит на сжимаемых грунтах. Ну то есть вы задали нереальную модель и получили нереальный ответ. А можно я вам тоже вопрос задам? А почему вы в техподдержку SCAD не обращаетесь? Неужели ТАК сложно им позвонить? На scadsoft.com есть все контакты. Последний раз редактировалось Leonid555, 24.10.2017 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
У каждого? Как раз первое и самое необходимое вы озвучили как пожелание: *** Цитата:
Разве не смущает вот такая модель грунта? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Прикидываю с учетом неблагоприятных условий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Цитата:
И не надо забивать себе голову - они сами решат что их случай, а что - нет. И кстати у скадовцев есть платные консультации по работе с программой. Один час консультации стоит 1500 рублей (смотрите их прайс). (На мой взгляд - за деньги там будут консультировать кого угодно.) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD | Алексей С | SCAD | 9 | 16.03.2009 20:40 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |