SCAD Расчет плиты на упругом основании
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Расчет плиты на упругом основании

SCAD Расчет плиты на упругом основании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2010, 13:47 #1
SCAD Расчет плиты на упругом основании
little_room_elf
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 2

Здравствуйте. Я в скаде чайник. Мне нужно расчитать плиту (небольшой 2х этажный торговый комплекс 18х42)
Не подскажите литературу или какие нибудь ссылки на то как это грамотно сделать? Может быть подскажите сами какой приблизительный порядок дейсвий и как мне объеснить скаду что у меня плита именно на упругом основании. Спасибо.
Просмотров: 37292
 
Непрочитано 29.01.2010, 13:51
#2
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Я удивляюсь: корифееи которые умеют считать фундаменты сидят без работы, а заказы отдают молодым которые видят то это фундамент первый раз за безценок!!!! Куда катимся?
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 13:56
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Offtop: работать-то как хоцца, эх...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 13:57
#4
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: работать-то как хоцца, эх...
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 13:58
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


little_room_elf, начните с книги Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А.
SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ

Посмотрите на www.scadhelp.com. Там и книги названы, и информация по обучению есть. И обучают там не только лицензированных пользователей.
А себе ищите наставника. Сами (и без обучения) слишком долго разбираться будете.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2010, 09:21
#6
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Шостакович сидит в столовой дома композиторов.
К нему подсаживается человек. Я, говорит, композитор-песенник. Не научите ли меня писать симфонии?
- Сейчас, суп доем и научу.

....
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2010, 11:59
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


little_room_elf, скачайте видеопример по SCAD http://dwg.ru/dnl/6422. Там и про назначение коэффициентов постели есть.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 10:58
#8
alex-kolchugin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40


Уважаемые, а не подскажете как в Кроссе задать плиту, как в прикреплённом файле? ну или в скаде...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
plita.dwg (46.5 Кб, 4201 просмотров)
__________________
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy:
alex-kolchugin вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 13:13
1 | #9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от alex-kolchugin Посмотреть сообщение
Уважаемые, а не подскажете как в Кроссе задать плиту, как в прикреплённом файле? ну или в скаде...
А зачем вам КРОСС?
Ваш автокадовский файл можно импортировать прямо в SCAD: открыли SCAD - вверху кнопка Проект - импорт - ставите какой там у вас файл - и вуаля! - Получите набор узлов и стержней в расчетной схеме (куда и заходите из "дерева проекта"). Далее: закладка схема - генерация сетки ... - задание контура ( задаете контур плиты (или ленты) по узлам) - генерация треугольной сетки ... ( задаете толщину плиты, характеристики бетона и т.д.) и выполняете триангуляцию. В вашем случае все это делается 2 раза, т.к. у вас 2 плиты разной толщины.
Получаете две плиты разной толщины. Их средние плоскости лежат в одной плоскости, но вам надо чтобы лежали одна плита чуть выше другой. Сами решайте - плюнуть на это обстоятельство или желаете помучится (ну как красноармеец Сухов из Белого солнца пустыни ). Должен сразу предупредить - если воспользуетесь КРОСС для определения коэффициентов постели, то он страшно не любит когда плиты фундамента лежат в разных плоскостях по высоте. И отказывается работать. Если же у вас внутренняя плита не работает как фундаментная, то вам на свойства КРОСС наплевать - просто задаете коэффициенты постели только под внешней плитой и работаете с ними.
Если же есть желание помучиться (некоторые юмористы считают, что им легче купить в сексшопе большой фаллопротез и заниматься мазохизмом с его помощью, чем работать в SCAD ), то придется выполнить расцентровку плит по вертикали при помощи установки АЖТ (абсолютно жестких тел). Как это делается можно посмотреть на сайте разработчиков http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf

Последний раз редактировалось Leonid555, 04.02.2012 в 00:34.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 00:32
#10
alex-kolchugin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40


ясно... спасибо, буду разбираться...
__________________
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy:
alex-kolchugin вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 13:56
#11
nana501


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6


Подскажите, пожалуйста! Выполнила расчет плиты на упругом основании в SCAD21.1. Плита по грунту достаточно большой толщины - 2,5 м(фундамент под динамические нагрузки). Но если считать по старому СНиП 2.03.01-84 программа выдает НА ТЕ ЖЕ УСИЛИЯ значительно меньшие диаметры- D18 AIII шаг200, а при расчете по CНиП 52-01-2003 -D25 AIII шаг200. Подчеркиваю, в задаче ничего не меняла, кроме пересчета на новые нормы. Трещиностойкость здесь не причем, проверяла, если ее отключить, то разница сохраняется. Получается такая разница в расчете на прочность по старому и новому СНиП??? Может кто сталкивался и подскажет мне
nana501 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:06
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


мб. конструктивно?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:10
#13
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от nana501 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста! Выполнила расчет плиты на упругом основании в SCAD21.1. Плита по грунту достаточно большой толщины - 2,5 м(фундамент под динамические нагрузки). Но если считать по старому СНиП 2.03.01-84 программа выдает НА ТЕ ЖЕ УСИЛИЯ значительно меньшие диаметры- D18 AIII шаг200, а при расчете по CНиП 52-01-2003 -D25 AIII шаг200. Подчеркиваю, в задаче ничего не меняла, кроме пересчета на новые нормы. Трещиностойкость здесь не причем, проверяла, если ее отключить, то разница сохраняется. Получается такая разница в расчете на прочность по старому и новому СНиП??? Может кто сталкивался и подскажет мне
Проверьте класс арматуры, при смене норм он меняется в настройках групп армирования как правило
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:18
#14
nana501


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6


проверила, и привела в соответствие(действительно сбился) но это не решило проблему(((бетон тоже проверила
nana501 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:23
#15
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Могу предложить посмотреть сам файл
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:32
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По другой программе посчитать
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:41
#17
nana501


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6


KACKADEP, если вас не затруднит конечно модуль деформации большой- т.к. на скале сидим, динамические нагрузки заданы в виде квази-статитических(так задали технологи)

----- добавлено через ~1 мин. -----
igr, нет ничего кроме scad ((
Вложения
Тип файла: spr ФУНДАМЕНТ.SPR (200.9 Кб, 310 просмотров)
nana501 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:04
#18
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Армирование практически совпадает (подбор по I гр.п.с.), Просто не всегда он в группах армирования сохраняет изменения, иногда приходится сделать расчет, а потом только менять класс арматуры и т.п.
P.s.Обратите внимание:
1.На сетку КЭ, особенно слишком вытянутые.
2. Слишком большой Коэффициент постели начинает работать на отрыв, дальний левый угол.
Вложения
Тип файла: spr ФУНДАМЕНТ СП 52-01-2003.SPR (200.9 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: spr ФУНДАМЕНТ СНиП.SPR (200.9 Кб, 155 просмотров)
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:08
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну и зря, что нет. Были бы исходные данные проверил бы по другой программе, а то эта завышает сильно
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:34
#20
nana501


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6


KACKADEP, а что вы с ней сделали??? в ней и арматура снизилась теперь в разы!!! и совпадают. что вы там изменили???

----- добавлено через ~3 мин. -----
KACKADEP, насчет неидеальности отрисовки конечных элементов знаю, что есть огрехи. но может их не буду уже исправлять. Концентрация напряжений на углах это же нормално, там ведь у меня плита условно закреплена по xy и x, вот углы и тянут

----- добавлено через ~4 мин. -----
что вы поменяли??
nana501 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:48
#21
nana501


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6


просто когда я вам отправляла, картина армирования была такая

----- добавлено через ~6 мин. -----
KACKADEP, ответьте: что вы там за волшебство сотворили, что картина армирования поменялась и снизилось оно и совпадает?))))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 376
Размер:	126.8 Кб
ID:	159223  
nana501 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 16:48
#22
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


В тех файлах что я прикрепил отключен расчет по трещиностойкости, результаты именно по этому практически одинаковые. Еще раз повторюсь, что надо каждый раз проверять класс арматуры при смене норм, лучше 2 раза, до и после расчета армирования, т.к. иногда он не сохраняет изменения

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nana501 Посмотреть сообщение
Концентрация напряжений на углах это же нормално, там ведь у меня плита условно закреплена по xy и x, вот углы и тянут
Я имел ввиду напряжения под подошвой фундамента Rz, они имеют положительное значение, т.е. основание начинает работать на отрыв (ведь к-т постели это обычная пружина в узле, как 51 КЭ, поэтому может работать и на отрыв, в результате чего может занижаться продольное армирование)
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 17:31
#23
nana501


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 6


KACKADEP, спасибо!!!

----- добавлено через 33 сек. -----
по RZ учту!))
nana501 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 13:25
#24
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


День добрый. Подскажите пожалуйста. Кросс считает осадку от нагрузок полученных в scad и выдаёт результаты в виде коэф упругого основания и осадки. При этом импортируя данные обратно и рассчитывая плиту мы имеем возможность также отобразить перемещения плиты по Z от той же комбинации от которой получали реакции для импорта в КРОСС. Но результаты этих перемещения всегда немного разнятся. Не могли бы вы подсказать что точнее? ведь вроде по логике при расчёте в scad учитывается и жёсткость самой плиты.

Проблема в том что в отчете в экспертизу представлено и то и другое, а в выводы включены именно результат КРОСС. Эксперт придерается.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 13:49
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


немного разнятся - это сколько?

Сколько итераций проводили?
 
 
Непрочитано 16.02.2016, 13:54
#26
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Arikaikai, около 4 мм.

----- добавлено через 17 сек. -----
итерации уже не помогают

----- добавлено через ~15 мин. -----
Эксперта устроит если я просто укажу максимальное значение из всех. Более того значение не превысит требования СНиП. Но я для себя хотел бы уяснить. Может быть и вовсе не следует тогда показывать перемещения плиты по Z если есть сведения КРОСС.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 19:56
#27
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Может быть и вовсе не следует тогда показывать перемещения плиты по Z если есть сведения КРОСС.
Ну конечно не следует.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 09:59
1 | 1 #28
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Но результаты этих перемещения всегда немного разнятся.
Так они и будут разниться. Расчеты в КРОСС - это итерации.
Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Проблема в том что в отчете в экспертизу представлено и то и другое, а в выводы включены именно результат КРОСС. Эксперт придерается.
А вот не надо совать эксперту и то, и другое. Давайте ему только результаты расчетов в SCAD.
КРОСС - вспомогательная программа. Это всего лишь инструмент, который готовит данные для SCAD. КРОСС получает из SCAD значения реакций Rz в узлах и по ним рассчитывает коэффициенты постели. А потом вот по этим старым Rz считает вам осадки. Других то Rz - КРОСС не знает. НО! После передачи данных из КРОСС обратно в SCAD, и выполнения в нем нового расчета, вы получаете уже новые Rz - и соответственно новые осадки.
А сейчас вы дали эксперту результаты расчета осадок по двум разным итерациям и поставили его в тупик. Вот он и хочет, чтобы вы сделали окончательный выбор и показали, что не вышли за рамки требований СНиП.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 21:02
#29
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Добрый день.

При расчете фундаментной плиты на упругом основании с использованием SCAD11.5+КРОСС возникли положительные значения Rz на одном краю плиты. Соответственно, тот же край переместился вверх.
Значит ли это, что модель "фундамент-основание" в данном случае работает неверно и осадки плиты на другом краю занижены?

Что делать? Корректировать модель или менять конструктив плиты?
Вложения
Тип файла: spr плита.SPR (1.06 Мб, 59 просмотров)
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 21:18
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Что делать?
- для начала добейтесь неизменяемости модели.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 21:42
#31
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для начала добейтесь неизменяемости модели.
Не представляю как.
Не понимаю, из-за чего выскакивает эта ошибка.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 14:35
1 | #32
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Не представляю как.
У вас схема не закреплена и свободно летает в горизонтальной плоскости. В результате расчет показывает черт знает что.
Как именно закреплять - об этом уже 100500 раз писали на форуме. Повторяться не буду. Надоело.
Читайте, например, книги Перельмутера или Городецкого. Там и это описано.
Посмотрите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и делайте как там написано. Или идите на курсы. Там объяснят элементарные вещи с которых надо начинать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 15:06
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


midsummer, см. файл.
плита (1).SPR
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 21:25
#34
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У вас схема не закреплена и свободно летает в горизонтальной плоскости. В результате расчет показывает черт знает что.
Как именно закреплять - об этом уже 100500 раз писали на форуме. Повторяться не буду. Надоело.
Читайте, например, книги Перельмутера или Городецкого. Там и это описано.
Посмотрите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и делайте как там написано. Или идите на курсы. Там объяснят элементарные вещи с которых надо начинать.
У меня изначально были поставлены связи в нижнем левом углу плиты (ограничение перемещений по X и Y) и в правом верхнем углу (ограничение по X), но они почему-то исчезли. (Компьютер иногда зависает)
После Вашего замечания связи вернул на место, но все равно появлялось замечание "Геометрически изменяемая система по направлению 6".
Тогда я добавил связи во всех узлах (ограничение перемещений по X и Y). Замечание продолжило появляться.
И только решение, предложенное eilukha, помогло.

Последний раз редактировалось midsummer, 20.10.2017 в 21:32.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 21:30
| 1 #35
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
midsummer, см. файл.
Вложение 194925
Спасибо.
Почему Ваша связь с дополнительным стержнем устраняет ошибку, а связи в узлах - нет?
К тому же Ваша связь работает только при наличии стержня между двумя узлами пластины.

Сделал около 5 итераций SCAD+КРОСС (Файл прилагаю). Перемещения уменьшились. Положительные Rz и подъем плиты остались, как и вопросы по ним.
Вложения
Тип файла: spr плита (2).SPR (245.8 Кб, 27 просмотров)
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 21:58
#36
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Напортачили в кроссе. Проверяйте цифры в характеристиках грунтов и параметров скважин. Может опечатались где, или ошиблись с размерностями.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 22:06
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Почему (...)
- точно не знаю, это связано со степенями свободы в узлах пластин. По этой же причине стержень с пластиной должен взаимодействовать не менее, чем в двух узлах.
Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
подъем плиты остались
- такого не бывает?
Ваша модель некорректна, поскольку в ней имеются отрыв плиты (отрицательное давление на основание). Тут надо использовать нелинейный расчёт с односторонними связями, либо уходить от отрыва плиты, меняя размеры плиты.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.10.2017 в 22:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 22:20
#38
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Напортачили в кроссе. Проверяйте цифры в характеристиках грунтов и параметров скважин. Может опечатались где, или ошиблись с размерностями.
Выкладываю файл КРОССА.
Думаю, что ошибки нет. Плита наклоняется, так как у меня оригинальное основание и "внецентренная" нагрузка.

Часть моей плиты располагается над существующим фундаментом под колонну.
Для оценки осадок я решил рассмотреть две схемы:
1. сущ. фундамент задан скалой, рассчитываются осадки и крен моей плиты
2. рассчитываются осадки и крен сущ. фундамента с учетом увеличивающейся нагрузки на сущ. фундамент и с учетом рядом располагающейся части новой плиты

Или такой случай надо считать как-то иначе?
Вложения
Тип файла: rar площадка.rar (473 байт, 34 просмотров)
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 11:07
#39
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Посмотрите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и делайте как там написано
дак он так и сделал. см. стр. 60
Цитата:
Для закрепления от горизонтальных смещений установим связи по X и Y в угловых точках плиты основания
(фундаментной плиты).
странно как-то. Под рукой есть пара-тройка схемок резервуаров, стоят закрепления в одном узле по X и Y, в одном - X и еще в одном - Y. По сути тоже самое, что и midsummer делает. Все нормально считается. Почему с одной плитой такое не прокатывает? Какой-то чтержень нужно вводить
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Повторяться не буду. Надоело
если будет минутка, то я бы вас все-таки просил повториться У знающего человека это вряд ли отнимет больше 10-ти минут. Можете ссылку на тему скинуть где объясняется, что делать нужно так, как сделал eilukha и почему в этой ситуации не получается обойтись закреплениями по диагонали. Я не нашел такой темы
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 14:40
#40
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Почему с одной плитой такое не прокатывает? Какой-то чтержень нужно вводить
Видимо, проблема возникает из-за перемещения части плиты вверх.
Для плит, которые перемещаются только вниз, достаточно стандартных связей в узлах, чтобы не появлялась ошибка.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2017, 08:50
#41
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


midsummer, ага, неплохое предположение. Только это не так. Убрал из нормально считающейся схемы все, кроме плиты, появилась ошибка
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 15:03
1 | #42
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
У меня изначально были поставлены связи в нижнем левом углу плиты (ограничение перемещений по X и Y) и в правом верхнем углу (ограничение по X), но они почему-то исчезли
при таком закреплении у вас плита вращается вокруг вертикальной оси Z как пропеллер. (Во всяком случае расчетная программа это вот так воспринимает). Достаточно один угол закрепить по Х У Uz. И исчезнет ваша геометрическая неизменяемость.
Но это все задачки для начинающих.
В реальной жизни на торцы вашей фундаментной плиты действует грунт. Он не дает плите сползать с места. Такое действие грунта заменяют "пружинками" (элементы №51), которые ставят перпендикулярно двум смежным сторонам плиты. (По всем 4 сторонам - не ставят. Иначе получится что-то типа натянутой простыни).
Ну или вместо пружинок ставят коэффициенты постели, располагают их на фиктивных балках по 2 сторонам плиты. Коэф постели берут как для расчета свай на горизонтальное воздействие работающих. И тогда плита никуда не уедет!
В реальной жизни у здания есть подвал. А у подвала - стены. На них давит грунт. Не дает зданию просто так смещаться в грунте. На эти стены ставят коэффициенты постели (их находят как для свай - при расчете на горизонтальное воздействие). И здание вместе с фундаментной плитой стоит на месте!
Можно и трение под фунд плитой учесть. Как это сделать описано, например, в книге Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа".

Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2017 в 15:09.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 19:24
#43
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Leonid555

Спасибо за развернутый ответ.

Попробовал поставить единственную связь в нижний левый узел с ограничениями X, Y и Uz. SCAD ругается - выдает с красной пометкой "ошибка при разложении матрицы". Файл прилагаю.
Дополнительно закрепил верхний левый угол по Х. Цепные напряжения, о которых Вы говорили, при таком закреплении возникнуть не могут. Ошибка исчезла. Файл прилагаю.


Дайте, пожалуйста, оценку моим предположениям по расчету в сообщении #38.
Вложения
Тип файла: spr плита фундамента (связь в 1м узле).SPR (245.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: spr плита фундамента (связь в 2х узлах).SPR (246.0 Кб, 29 просмотров)
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 20:29
#44
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как это сделать описано, например, в книге Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа"
Offtop: с форума ее много людей рекомендует. Но как с ней работать вообще? Очевидно же это не уровень стандартного ПГСника. Какой должен быть бэкграунд? Или на нее можно просто издалека смотреть и умнеть?
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:40
#45
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Попробовал поставить единственную связь в нижний левый узел с ограничениями X, Y и Uz. SCAD ругается - выдает с красной пометкой "ошибка при разложении матрицы". Файл прилагаю.
А у меня нет никакой ошибки. (SCAD 21 лицензионный).
У вас какой то сбой в программе. Попробуйте переустановить SCAD, что ли. Ну или у вас сама операционная система глючит. (Или SCAD пиратский!)
Если вы работаете строго по учебнику Кардаенко, а у вас появляются какие то странные явления, то это уже само за себя говорит.
Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Дайте, пожалуйста, оценку моим предположениям по расчету в сообщении #38.
На мой взгляд, при таком неоднородном основании - это задача не для КРОСС.
Тут уж лучше задавать грунт объемными элементами. У вас же там и не скала вовсе, а какой то существующий фундамент. А он лежит на сжимаемых грунтах.
Ну то есть вы задали нереальную модель и получили нереальный ответ.

А можно я вам тоже вопрос задам? А почему вы в техподдержку SCAD не обращаетесь? Неужели ТАК сложно им позвонить? На scadsoft.com есть все контакты.

Последний раз редактировалось Leonid555, 24.10.2017 в 11:55.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 09:13
#46
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В реальной жизни на торцы вашей фундаментной плиты действует грунт. Он не дает плите сползать с места
В реальной жизни плите не дает сползать с места сила трения под плитой.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В реальной жизни у здания есть подвал.
У каждого?

Как раз первое и самое необходимое вы озвучили как пожелание:
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можно и трение под фунд плитой учесть.
***

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, при таком неоднородном основании - это задача не для КРОСС.
у него там 2 грунта: песок и глина. Вы бы лучше спросили почему у него размеры рассматриваемой области 3*3 метра в плане и 30 в глубину!
Разве не смущает вот такая модель грунта?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 925
Размер:	22.9 Кб
ID:	195041  
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 23:38
#47
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, при таком неоднородном основании - это задача не для КРОСС.
Тут уж лучше задавать грунт объемными элементами. У вас же там и не скала вовсе, а какой то существующий фундамент. А он лежит на сжимаемых грунтах.
Ну то есть вы задали нереальную модель и получили нереальный ответ.
Спасибо. Попробую объемными элементами.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А можно я вам тоже вопрос задам? А почему вы в техподдержку SCAD не обращаетесь? Неужели ТАК сложно им позвонить? На scadsoft.com есть все контакты.
По какому поводу обращаться к ним? Как смоделировать данный случай? Думаю, что это не к ним вопрос.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
у него там 2 грунта: песок и глина. Вы бы лучше спросили почему у него размеры рассматриваемой области 3*3 метра в плане и 30 в глубину!
Разве не смущает вот такая модель грунта?
Геологическое обследование пока что не делалось.
Прикидываю с учетом неблагоприятных условий.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2017, 14:46
1 | #48
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
По какому поводу обращаться к ним? Как смоделировать данный случай? Думаю, что это не к ним вопрос.
Вы же сами пишете, что у вас в тривиальном случае
Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
SCAD ругается - выдает с красной пометкой "ошибка при разложении матрицы"
Так что этот случай как раз для техподдержки.
И не надо забивать себе голову - они сами решат что их случай, а что - нет. И кстати у скадовцев есть платные консультации по работе с программой. Один час консультации стоит 1500 рублей (смотрите их прайс). (На мой взгляд - за деньги там будут консультировать кого угодно.)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 09:06
#49
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Попробую объемными элементами.
Капец..
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Расчет плиты на упругом основании

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD Алексей С SCAD 9 16.03.2009 20:40
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40