| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм?
начинающий чертежник
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
||
Просмотров: 56881
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2005
Киев
Сообщений: 18
![]() |
Экономить на толщине плиты не стоит. Попадаете в большой перерасход арматуры. А там денежки потекут значительно быстрее чем на бетон. Да и при таких пролетах не знаю сможете ли вы вообще заармировать эту плиту. По прогибам не пройдет наверняка. На какую нагрузку считаете? Что с моментами?
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
Цитата:
![]() ВОПРОС: Можно ли армировать плиты толщиной 160мм одной сеткой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2005
Киев
Сообщений: 18
![]() |
Вопрос в принципе некоректный. Не вижу связи между толщиной плиты и количеством сеток. Есть усилия - соответсвенное армирование. И не важно плита 150, 160 или 200.
А в Вашем конкретном случае плита нежилец 100% ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Ответ
__________________
Просто проектолог |
|||
![]() |
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
Цитата:
В пособии не написано почему... Да и пособию лет 20. может что-то поменялось? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162
|
injenerkin , конечно, можно армировать одной сеткой! Можно даже одним стержнем!
А если еще возникнут какие нибудь вопросы, то прочитай еще пару раз все ответы.. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Касательно толщины плиты. Здесь был как то спор, но каждый остался при своём мнении. Толщина монолитной ж/б плиты (по короткой стороне) определяется из следующих соображений 0,03-0,035L. Всегда поступаю так - "да бы не просыпаться ночью в холодном поту". В таких случаях лучше иметь твердый подсчет денег в своем кармане, а точнее сохранить их там, а не печься о гаманке заказчика. |
||||
![]() |
|
||||
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Можете предложить заказчику это http://kolumb.ru/perekrytia.html Можно добиться экономии. Последний раз редактировалось Регистр, 16.02.2010 в 20:59. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
ЗЫ: плита 160мм на 7200 пролет и нагрузку 1250??? ![]() Кстати в том же СП написано и про толщины - посмотри пункт 7.7 (не менее 160 и не менее 1/30 наибольшего пролета. Так что можешь со спокойной совестью принять даже 240 мм (что тебе и советую) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Эксперты Ваши халтурщики еще те...
Как я понял у Вас неразрезное монолитное перекрытие, причем изгибаемое в двух направлениях. В таком случае плита, конечно, работает намного лучше обыкновенного неразрезного. Однако все равно 150мм..., работать может они и будут но при таких нагрузках и пролетах, получится приличное армирование, уж никак не 10мм в нижней зоне. При том на стройке защитный слой наверняка либо завысят либо занизят, что плохо,а для такой тонкой плиты особенно. Ставьте минимум 12-14мм в нижней и в верхней 14-16, шаг 150-200, плита 200мм(уточните расчетом) |
|||
![]() |
|
||||
А какое пособие и какой пункт? Может под армированием одной сеткой имелся в виду случай с отгибами нижней рулонной сетки в верхнюю зону плиты?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
плита минимум 200мм и никаких балок, даже скрытых в плите! Балки по контуру это прошлый век, они практически никак не меняют картины. Это лишние деньги. Арматуру нужно устанавливать по расчету - вот и посмотри расчет, где самые большие усилия - в середине пролета и на опоре, вот там и должна быть арматура. А с твоей толщиной хоть в пять рядов поставь арматуру, для прогиба это не важно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет ни одного пособия, в котором бы регламенитровалось конструктивное армирование двумя сетками! Арматура в сжатой зоне ставится когда ξ>ξR
Пролёт 7,2 м, конечно же за рамками разумного! Посоветую использовать две, а то и три балки из швеллеров или двутавров пролётом 7,2 м и тогда можно пощупать плиту толщиной 100 мм. Потом, ступени подошв фундаментов бывают толщиной не менее 300 мм, однако если нет обратного момента, то верхняя поверхность ступени не армируется (почему-то)! Так что, двойное конструктивное армирование - миф! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Я думаю это связано с тем, что если бетон будет отвратительного качества, как часто сейчас бывает, то арматура в сжатой зоне немного выправит ситуацию. Страхуются люди..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Как то я делал тоннель шириной 1 метр длиной 30 метров, толщина плиты 200мм, до этого момента жил спокойно, но теперь осознал свою опрометчивость, надо было 30м*1/30=1м брать
Это пока самое мощьное утверждение. Для вас плита 400-это завтрашний день? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не надо путать людей. Пролет плиты подразумевается рабочий!
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 16
|
Полностью согласен с Олег - movic, постоянно работаем с плитами пролетом от 6 до 12мм, поверьте на слово прогибы не уберутся ни какой арматурой (ну строительный подъем может немного улучшить ситуацию), а если идете к второстепенным балкам (балочной клетке) то максимальный шаг ВБ 2,4м вполне прокатит (толщина плиты поменьше и арматура в один слой и как правильно заметил Neo_ закаЗчиг разориться на опалубке)
мозголом из Самары если у вас тоннель работает так же как плита то ,,,,, да, надо было!!!! вносите срочно измененния в проект! Последний раз редактировалось BABER, 24.02.2010 в 15:40. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата от Олег - movic:
Цитата:
а балки, скрытые в плите работают только на коротких пролетах - (допустим на пролете 7,2 метра скрытые в плите балки работать не будут - они что есть, что нету) Так что лучше всего применять балочные перекрытия - тем более - при пролете 7,2 метра
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
СП52-103-2007 9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. ..... 9.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру рекомендуется устанавливать по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. MasterZim!
На текущий момент надо руководствоваться СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3-8. С точки зрения инженерии ничего невозможного нет. Современный подход к армированию Ж/Б конструкций во многом определяется неуменнием его считать + низкая культура производства работ, поэтому проектируем с запасом. Вспомним старика Улицкого И.И. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Тоже придерживаюсь мнения, что не всегда можно обойтись без контурных балок. По старинке иногда применяю и весьма они меня выручают(в смысле прогиба). Хотя некреативно, но надежно.А надежность для меня важнее.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Притягивают больше, чем получается по грузовым площадям?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Дрюха!
Рассказывать вроде бы нечего, просто давно считали балконную плиту опертую по трем сторонам. Свободный край не проходил по жесткости, вот и решили поставить контурную балку (ребро). Ребро уменьшило изгиб в плите, повысило жесткость, но изгибающий момент в ребре был больше предельного, который несет сечение. Считали долго, ребро подобрали, но получилось не эстетично. Его убрали, увеличили толщину плиты все получилось ГУТ. Вот такая история. Влияние распределения жесткостей на распределение усилий при сочетании плиты и стежневого элемента на мой взгляд мало изучен(возможно я ошибаюсь), кроме того возникает кручение. С рождеством ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 31.07.2007 08:39 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |