| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Глубина заложения фундаментов, лужи
архитектор
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 665
|
||
Просмотров: 10511
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Цитата:
Это где-же такое? Точно не в Москве и области. Цитата:
В сложившихся условиях сваи - наиболее оптимальный вариант. Не стоило отказываться от решения, тем более что оно было разработано профессионалом!
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 05.04.2010 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Лужа не от бурения, это точно. Насчёт свай. Московские все говорят что сваи. Местные все говорят "так давно уже у нас не строят", дорого и неоправданно. Мы консультировались с геологами в местном Тисизе. Там подтвердили это мнение. Однозначно, от свайных фундаментов пришлось отказаться. Какие будут соображения? |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
а вы уже проверили какой размер фундамента получается мелкого заложения? Может конструктор и назначил сваи исходя из экономических соображений.Пески пылеватые кстати слабенький грунт-то.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
А причем тут пучение? По деформативным свойствам он как вполне надежен? Пучение геологи должны указать были.Размеры фундамента не по пучению же ты подбирать будешь.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
baaba - Вы геологию внимательно читали?
вот например: в той же есть примечание п.2 - повнимательнее надо быть! прочтите.. "возможна верховодка в верхних слоях грунта и пучение фундаментов?" - ДА Глубина промерзания 4,5 м для жителей Восточной Европы конечно дикая ![]() studioserg - "И что, теперь проектировать фундаменты под ответственное здание будет архитектор? Куда страна катится?" - вот вот! давайте вообще упразним должность конструктора, на#ера он вообще нужен, а специализация на проектировании фундаментов и понимании отчета геологов это вообще для чего?! Последний раз редактировалось olf_, 06.04.2010 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
А с чего ты взял,что не зависит,это примечание читал
2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом указаний пп. 2.17-2.21. По деформативным свойствам я имел ввиду расчет вот по этой замечательной формуле 2.41. При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п. 2.40, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле (7) k - коэффициент, принимаемый равным: k1 = 1, если прочностные характеристики грунта ([FONT=Symbol]j[/FONT] и с) определены непосредственными испытаниями, и k1 = 1,1, если они приняты по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1; М[FONT=Symbol]g[/FONT], Мq, Mc - коэффициенты, принимаемые по табл. 4; kz - коэффициент, принимаемый равным: при b [FONT=Symbol]<[/FONT] 10 м - kz = 1, при b [FONT=Symbol]³[/FONT] 10 м - kz = z0/b + 0,2 (здесь z0 = 8 м); b - ширина подошвы фундамента, м; [FONT=Symbol]g[/FONT]II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3 (тс/м3); [FONT=Symbol]g[/FONT]/II - то же, залегающих выше подошвы; сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа (тс/м2); d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (8) hcf - толщина конструкции пола подвала, м; [FONT=Symbol]g[/FONT]cf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3 (тс/м3); db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной B [FONT=Symbol]£[/FONT] 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db = 2 м, при ширине подвала B [FONT=Symbol]>[/FONT] 20 м - db = 0).
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
а давление нормативное какое? И вооще что за нагрузки,если здание производственное там наверняка на обрезе фундамента есть и момент и поперечная сила,проверять фундамент надо с учетом всех нагрузок. А так судя по полученому расчетному сопротивлению грунт вроде нормальный,а угол внутреннего трения грунта какой?Кстати расчетное сопротивление может менятся в зависимости от ширины подошвы, это при подборе размеров фундамента тоже учитывай.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Всё-таки мне непонятно, надо ли рыть на грубину промерзания? Таблица 2 снипа "основания зданий и сооружений" говорит что если грунтовые воды достаточно глубоко, как в моём случае, для песка пылеватого глубина заложения роли не играет.
Угол внутреннего трения от 33 до 24 Последний раз редактировалось baaba, 08.04.2010 в 17:03. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
А если трубу прорвет во время эксплуатации и подтопит ваш фундамент? А на следующий день лютый мороз.Да мало ли что,про сезонную верховодку, что сказано в геологии?А так на счет грунта-грунт нормальный,можно и мелкого заложения. Собери нагрузки и считай себе на здоровье.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Про верховодку это в отчёте 1972 года. Тогда грунтовые воды были на 4 - 6 метрах. То есть грунты были мёрзлые, это была талая вода.
Сейчас вода вскрыта не всеми скважинами, на 11 -12 метрах. Мерзлота ушла. Грунты талые, так написано. Вода лежит на водоупорном слое. Над ним слой водонасыщенного пылеватого песка, дальше - дресва и затем - слой 6 - 8 метров пылеватого песка, на который хочу опираться. Дальше 3,5 метров - насыпной, его прохожу. Песок пылеватый, маловлажный. Снип чётко говорит что глубина промерзания роли не играет. А это уже не 4,5 м а 3,5 м. Что очень существенная экономия. Нормы делаются не только для того что бы обеспечивать безопасность, но и ограничивают проектировщика от перерасхода, что является второй по степени тяжести ошибкой. Я так понимаю. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
а ты,что полностью исключаешь возможность техногенного подтапления? Я тебе просто один пример приведу. Был на обследовании в одном месте протекла труба отопления, подтопило фундамент, по стене пошла трещина четко в этом месте в палец толщиной, правда там грунты проявили свои просадочные свойства,но тем не менее...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Есть. По данным многолетних наблюдений. Это город чита. в 1972 году на этой площадке была мерзлота. Теперь мерзлота ушла. Грунт талый. в снипе так и написано, до 2 м промерзание определяется расчётом, глубже - по наблюдениям. Снег - 80 кг. Но снежные зимы бывают нечасто. Бывают бесснежные.
Вот, думаю так. делать, на прилагаемом эскизе. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Уровень грунтовых вод в прозоне - вещь переменная. Вот последний пример: на одном заводе в Братске в 70-х годах вода была на глубине около 50 м. Теперь на глубине 1 м - вода. Все течет, все изменяется, когда все течет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=551660&postcount=20 - посмотрите пожалуйста эскиз! Здесь заглубление на 4,5 м. Меня волнует действие боковых сил трения на песчаную подушку. Не вытолкнет ли?
|
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
baaba - вас вообще какие фунд-ты интересуют, 4 ф-та внутри здания или по периметру наружные?
Если здание отапливаемое то для 4-х ф-тов внутри здания глубина промерзания и морозное пучение вообще роли не играют! Геология сорокалетней давности и современная разные - не удивляйтесь, время и вода делают свое дело! Старую геологию вообще выкиньте! Верховодка - явление которое существует всегда (при наличии осадков). И еще - я считаю не поглядев отчет геологов отвечать на вопросы нельзя. Последний раз редактировалось olf_, 11.04.2010 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Проработал два варианта. Второй - более экономичный и рискованный, но всё проверил расчётами (Линович, Конструирование), и совпадает с положениями снип. Буду думать до завтра. Посмотрите?
На опору действует сила - 120 тонн-сил, с эксцентриситетом не более 0,75 м. В первом варианте идёт опирание на материк, ниже глубины промерзания. Грунт - пески пылеватые. По Линовичу расчётное сопротивление грунта - 2,12 кгс/см2, на глубине 4,5 м. Заглубление идёт на всю глубину промерзания и немного ниже. Фундамент покрывается битумом. Это так же должно предотвратить силы морозного пучения. Опирание идёт на материк, на бетонную подготовку, толщиной 100 мм. Во втором варианте не производится заглубление на всю глубину промерзания. Грунты, пески пылеватые, слабо пучинистые. Да, возможны прослойки глины. Но эти прослойки мощностью не более 0,5 м, не на всей площадке а вскрыты только одной скважиной. Глина тугопластичная. Можно сокращать глубину промерзания вдвое. Благодаря щебёночной подушке, мощностью 0,9 м, даление 3,4 кгс/см2 передаётся в виде давления 1,74 кгс/см2, на материк, пески пылеватые, на глубине 3,8 м. Вероятность образования пучения в слое песка пылеватого до глубины промерзания, мощностью 0,7 м, я считаю низкой. Учитывая объёмное содержание влаги в грунте, удельное расширение льда (полученное через плотность) максимальная деформация по пучению будет в пределах 2,5 см, что считаю допустимым. К этому следует добавить что в процессе эксплуатации здания тепловой режим изменится и граница промерзания подвинется вверх. Кроме того грунтовые воды достаточно низко, на 11 м, песок хорошо дренируется. Именно для таких случаев, как я вижу, и предусмотрены положения Снип, уменьшающие глубину заложения фундаментов, с учётом глубины промерзания, учитывая грунтовые гидрологические и геологические условия. Последний раз редактировалось baaba, 12.04.2010 в 19:00. |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Если вы про здание с покрытием типа Кисловодск, то:
- все это между собой не согласуется. Линович - всеоправдывающее магическое слово всех техников и бабушек-конструкторов (мое мнение). Глубину промерзания снижают с учетом теплового режима здания, и учитывают при конструировании ф-тов. Последний раз редактировалось olf_, 18.04.2010 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Прикладываю два эскиза конструкции фундаментов. Сейчас остановился на первом, более массивном. Но второй, с подушкой, кажется более красивым. Посмотрите? |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Расчет фундаментов мелкого заложения | HITMAN... | Основания и фундаменты | 16 | 31.08.2012 09:50 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. | Sergey_KL | Инженерные сети | 3 | 02.10.2009 17:22 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |