Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 28755
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Что-то такую фразу не заменил...
Такое заключение носит рекомендательный характер, и значит что он слабый. А использовать его или нет это уже на проектировании решат. Если свайный фундамент принять так его можно и не вынимать (как никак почти 3,0 м), а под плитный слабоват, но то же надо считать что дешевле будет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Собираюсь сажать на этот грунт встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
Давление под плитой получается 6 т/м2. Коэффициент постели- 100 т/м3 (не много или не мало ли ??) Максимальная осадка- 7см. Вот модель здания: (Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м. 2-го- 2,5м. Размеры в плане 25х7м.) Добавил: Бурить не могу, так как мачта буровой установки не влезает под существующие фермы (сваи нужны длиной 6м., чтобы пройти просадочный слой). До низа ферм-7м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Sarman, вы избрали плохой путь. Здесь нужны сваи. Их не трудно сделать. Буровых станков, позволяющих работать в ваших условиях много. Мы даже в подвалах сваи делаем при высоте потолка 2 м. А ваши семь метров это раздолье просто для бурения.
А теперь о главном по насыпным грунтам, о чем хотел предупредить. По насыпным грунтам все почему-то упорно не замечают того, что эти грунты являются структурно-неустойчивыми грунтами с нарушенными структурными связями и поэтому, чаще всего, проявляют просадочные свойства при замачивании. Здесь можно наделать серьезных ошибок. |
||||
![]() |
|
||||
Геологи взачастую хитрят, не указывают возраст насыпного грунта. А это важный фактор самоуплотнения до природной плотности. Если возраст вашего случая от 10 лет, то по нагрузке в уровне подошвы 0,6кг/см2 НОРМАЛЬНО для плитного ф-та.
Удачи. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
На такое решение меня заманило слово слежавшийся (см. вложение). Но очень это все сомнительно. Скорее всего буду искать компактную буровую установку. Или на крайняк буду бурить в обход ферм. Должно получиться.
Спасибо всем ответившим. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Замени кирпич 250 на сендвич панели, под панели и перекрытие металлокаркас на столбчатых фундаментах, тогда пояс не нужен. Нагрузка станет еще меньше. И усе будет нармальна.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111
|
Правильно, что "не рекомендуют", значит неуверены в однородности (в том числе по физико-механическим характеристикам) по площади и глубине. В данном случае насыпной грунт с погребённой почвой, гумусом, органикой, сильносжимаемый и просадочный. Коэффициент изменчивости сжимаемости (Ео/Еsat) = 11/4=2,75! Прочностные характеристики при водонасыщении тоже уменьшаются более чем в два раза... При необходимости использования насыпных (техногенных) грунтов в качестве грунтового основания необходимо специальное обоснование и упор делается на изучение состава, состояния, однородности насыпных грунтов. Дополнительно в отчёте должны быть приведены данные по их распространению, условиям залегания, составе и происхождении, способу отсыпки, давности отсыпки, изменению характеристик физико-механических свойств по простиранию и глубине, степень завершённости консолидации и возможных изменений их фмс во времени... имеющийся опыт строительства на таких грунтах. Однородность насыпных грунтов и изменения их физико-механических свойств определяют обычно зондированием, а для определния нормативных и расчётных характеристик насыпных, техногенных грунтов, рекомендуют, наряду с лабораторными, проводить полевые методы определения деформационных характеристик штампами... Давность отсыпки не имеет определяющей роли...
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В геологии указано Rо=0.15 МПа = 1.5 кг/см2
Проектная 0.6 кг/см2 Снизить нагрузку изменив конструкции. Подобрать габариты столбчатого фундамента с максимальным напряжением под подошвой не больше 0.64 кг/см2. Поставить каркас, прикрепить сендвичи. Ниже земли не упадет.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Добрый день. У меня не много другая ситуация. Геолог допускает использование насыпного грунта по фундамент. (см. вложение стр. 6). Но при этом в таблице физико-механических характеристик (см. вложение) кроме объемного веса грунта равной 1,8 т/м3 и Расчетного сопротивления R=250 кг/см2 никаких показателей не дает. Как в этом случае рассчитать коэффициенты пастели ? Для этого нужен хотя бы модуль деформации Можно конечно коэффициент пастели подобрать по таблицам. Может у кого нибудь иное мнение?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
из СНиП 2.09.03-85 п.5.17
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
насчет Е и ответа геолога
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- dallaev, там же написано что это глинистые грунты (4-ая строчка сверху). ----- добавлено через ~6 мин. ----- нагрузки какие, здание? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
У меня слой 1 насыпные грунты. при чем тут глинистые грунты?
Цитата:
3 этажный торговый центр нагрузки пока не считал. шаг колонн не более 6 метров. Обычный монолитный ж/б каркас. больших пролетов нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Назначить наихудший по таблицам. В любом случае все характеристики нужно взять наихудшие и предварительно рассчитать.
Данные можно посмотреть тут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
не надо ничего где-то брать, пусть выдают геологи все что необходимо, это их работа, за которую они также как и вы будете отвечать.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
касательно модуля деформации и других физико-механических свойств согласен... коэффициент Пуассона геологи никогда не давали. Брали со СНиПа. В СНиПе данных по насыпных грунтов нет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- смотрел на стр. 88: 183: 274 не нашел. Не уточните где именное? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Конечно нельзя ТЦ на насыпь ставить. Я думал это проект коттеджа или сарая 4х4. Делайте "нормальный" фундамент. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Стр. 262, 264 (раздел про насыпные грунты). |
|||
![]() |
|
||||
Инженерные изыскания Регистрация: 31.07.2015
Екатеринбург
Сообщений: 3
|
Цитата:
1. Изначально для того, чтобы выбирать Насыпные грунты в качестве основания для фундаментов необходимо было указать в техническом задании на изыскания! 2. Для того, чтобы изучить насыпные грунты - надо проделать кучу работы: в соответствии с СП отбор проб ведётся чуть ли не с каждого полметра, делаются штамповые испытания - определяется однородность насыпи как в плане, так и по глубине, определяется возраст отсыпки, технология отсыпки (наврядли там планомерно возводили насыпь), способы уплотнения (тоже наврядли) 3. Вообще как правило геологи не рекомендуют использовать насыпь в качестве основания - и вам также не рекомендую (сам геолог) 4. Как вы вообще прошли экспертизу?? Обычно эксперты с таких отчетов по геологии 3 шкуры дерут, особенно с изучением насыпных грунтов |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Экспертиза еще предстоит. Проект еще не начат. Кроме эскизных архитектурных чертежей, и сырой геологии ничего нет. Геолог отказывается давать характеристики насыпных грунтов. Соответственно я отказываюсь сажать фундамент на насыпные грунты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Какую информацию следует запросить у геологов, чтобы грамотно обосновать строительство на насыпном грунте? |
|||
![]() |
|
||||
Без разницы что запрашивать, в отчете будет - "строить нельзя". Это как с УГВ: "воды нет, но может быть, поэтому считайте как обводненный", хоть это пустыня Сахара.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Смысл вопроса - как обосновать правильно? В отчете не может быть "строить нельзя", так как обоснование строительства - смысл заключения договора на изыскания. Геологи не согласны - нет договора, ищутся другие геологи.
|
|||
![]() |
|
||||
С этого надо начинать разговор с геологами. А если просто "сделайте геологию", то будет как написал.
Пропишите сразу в ТЗ, что нужны все физ/мех характеристики для строительства на этом грунте и рекомендации для устройства фундаментов для такого строительства. Но думаю, желающий не найдете. Как-то в ТЗ указал что нужен прогноз УГВ при условии отсутствия водонесущих коммуникаций - тупо проигнорили, написали избитую фразу. |
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
Цитата:
Геологи всегда так пишут, что строить нельзя. Хотя СП22 говорит, что можно. С соотв. обоснованием и/или полевыми испытаниями |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Сваи чем не устраивают?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот и сделано соответствующее обоснование в геологии "Нельзя". ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цэ, Фи, Е, планомерная/не планомерная насыпь, давность отсыпки (закончено ли самоуплотнение), пучинистость, просадочность, органика, штамповые испытания... Скорее всего все печально с насыпью, вот и написали "нельзя" Последний раз редактировалось Alkor527, 04.04.2024 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Думаю, геологам просто это не надо, даже если втридорого платить.
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
показатели насыпных грунтов | dimati | Расчетные программы | 11 | 15.04.2010 17:43 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |