Непрочитано 13.04.2010, 17:01 #1
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Как понять данную фразу из отчета геологии:
"Насыпной слой под основание фундамента использовать не рекомендуется"
Данные по насыпному грунту такие:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00797.jpg
Просмотров: 2167
Размер:	45.6 Кб
ID:	37288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00798.jpg
Просмотров: 1769
Размер:	63.8 Кб
ID:	37289  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 28755
 
Непрочитано 13.04.2010, 17:07
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как написано.Подошву фундамента не располагать в этом слое
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 17:07
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Что-то такую фразу не заменил...
Такое заключение носит рекомендательный характер, и значит что он слабый. А использовать его или нет это уже на проектировании решат. Если свайный фундамент принять так его можно и не вынимать (как никак почти 3,0 м), а под плитный слабоват, но то же надо считать что дешевле будет.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 17:24
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Собираюсь сажать на этот грунт встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
Давление под плитой получается 6 т/м2.
Коэффициент постели- 100 т/м3 (не много или не мало ли ??)
Максимальная осадка- 7см.
Вот модель здания:
(Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м.
2-го- 2,5м. Размеры в плане 25х7м.)

Добавил:
Бурить не могу, так как мачта буровой установки не влезает под существующие фермы (сваи нужны длиной 6м., чтобы пройти просадочный слой). До низа ферм-7м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1260
Размер:	58.4 Кб
ID:	37295  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 21:25
#5
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Sarman, вы избрали плохой путь. Здесь нужны сваи. Их не трудно сделать. Буровых станков, позволяющих работать в ваших условиях много. Мы даже в подвалах сваи делаем при высоте потолка 2 м. А ваши семь метров это раздолье просто для бурения.
А теперь о главном по насыпным грунтам, о чем хотел предупредить. По насыпным грунтам все почему-то упорно не замечают того, что эти грунты являются структурно-неустойчивыми грунтами с нарушенными структурными связями и поэтому, чаще всего, проявляют просадочные свойства при замачивании. Здесь можно наделать серьезных ошибок.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 08:56
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Максимальная осадка- 7см.
Что-то большая осадка, да плюс еще неоднородность насыпного грунта...
Да и сущействующее рядом, копать на 3,0 м то-же как то рисково. Выходит, что остаются только сваи...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 09:12
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
"Насыпной слой под основание фундамента использовать не рекомендуется"
Геологи взачастую хитрят, не указывают возраст насыпного грунта. А это важный фактор самоуплотнения до природной плотности. Если возраст вашего случая от 10 лет, то по нагрузке в уровне подошвы 0,6кг/см2 НОРМАЛЬНО для плитного ф-та.
Удачи.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 09:18
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Sarman, вы избрали плохой путь.
На такое решение меня заманило слово слежавшийся (см. вложение). Но очень это все сомнительно. Скорее всего буду искать компактную буровую установку. Или на крайняк буду бурить в обход ферм. Должно получиться.
Спасибо всем ответившим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00797.jpg
Просмотров: 665
Размер:	46.0 Кб
ID:	37334  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 09:34
#9
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Регистр, в продолжение- ежели более 5 лет насыпной грунт не задействован, то, вроде как (по-памяти) его можно относить к техногенным...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 10:09
#10
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
Давление под плитой получается 6 т/м2.

...Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м.
2-го- 2,5м. Размеры в плане 25х7м.)
6 т/м2 = 0.6 кг/см2 нагрузка невелика
Замени кирпич 250 на сендвич панели,
под панели и перекрытие металлокаркас на столбчатых фундаментах, тогда пояс не нужен. Нагрузка станет еще меньше.
И усе будет нармальна.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 14:46
1 | 1 #11
grey_coyote


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111


Правильно, что "не рекомендуют", значит неуверены в однородности (в том числе по физико-механическим характеристикам) по площади и глубине. В данном случае насыпной грунт с погребённой почвой, гумусом, органикой, сильносжимаемый и просадочный. Коэффициент изменчивости сжимаемости (Ео/Еsat) = 11/4=2,75! Прочностные характеристики при водонасыщении тоже уменьшаются более чем в два раза... При необходимости использования насыпных (техногенных) грунтов в качестве грунтового основания необходимо специальное обоснование и упор делается на изучение состава, состояния, однородности насыпных грунтов. Дополнительно в отчёте должны быть приведены данные по их распространению, условиям залегания, составе и происхождении, способу отсыпки, давности отсыпки, изменению характеристик физико-механических свойств по простиранию и глубине, степень завершённости консолидации и возможных изменений их фмс во времени... имеющийся опыт строительства на таких грунтах. Однородность насыпных грунтов и изменения их физико-механических свойств определяют обычно зондированием, а для определния нормативных и расчётных характеристик насыпных, техногенных грунтов, рекомендуют, наряду с лабораторными, проводить полевые методы определения деформационных характеристик штампами... Давность отсыпки не имеет определяющей роли...
grey_coyote вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 15:11
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Регистр, в продолжение- ежели более 5 лет насыпной грунт не задействован, то, вроде как (по-памяти) его можно относить к техногенным...
Откровенно говоря, все насыпняки моложе 10 лет оставляю за скобками.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 15:21
#13
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


В геологии указано Rо=0.15 МПа = 1.5 кг/см2
Проектная 0.6 кг/см2
Снизить нагрузку изменив конструкции. Подобрать габариты столбчатого фундамента с максимальным напряжением под подошвой не больше 0.64 кг/см2. Поставить каркас, прикрепить сендвичи.
Ниже земли не упадет.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 13:28
#14
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Добрый день. У меня не много другая ситуация. Геолог допускает использование насыпного грунта по фундамент. (см. вложение стр. 6). Но при этом в таблице физико-механических характеристик (см. вложение) кроме объемного веса грунта равной 1,8 т/м3 и Расчетного сопротивления R=250 кг/см2 никаких показателей не дает. Как в этом случае рассчитать коэффициенты пастели ? Для этого нужен хотя бы модуль деформации Можно конечно коэффициент пастели подобрать по таблицам. Может у кого нибудь иное мнение?
Вложения
Тип файла: pdf Физика механические свойства грунтов.pdf (616.9 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: pdf стр 6.pdf (605.1 Кб, 206 просмотров)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:12
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это прямо скальный грунт, зачем модуль деформаций
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:24
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это прямо скальный грунт, зачем модуль деформаций
В смысле? я вас не много не понял
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:30
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Расчетного сопротивления R=250 кг/см2
мне думается что там 250кПа все же...
потеребите геолога
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:33
#18
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
мне думается что там 250кПа все же...
с утра уже раз 5 звонил))))

----- добавлено через ~7 мин. -----
да.... это уже экспонат "кунсткамеры" получается на "кг/см2" не обратил внимание
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:58
1 | #19
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Если есть желание поставить фундаменты на насыпной грунт, значит здание "легкое" (невысокое). Примите по таблицам E=5-10 МПа да посчитайте.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:45
#20
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если есть желание поставить фундаменты на насыпной грунт, значит здание "легкое" (невысокое). Примите по таблицам E=5-10 МПа да посчитайте.
коэффициент Пуассона откуда взять
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:49
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
коэффициент Пуассона откуда взять
из СНиП 2.09.03-85 п.5.17
Цитата:
здесь v - коэффициент Пуассона, принимаемый равным:

0,23 - для песков гравелистых и крупных;

0,26 - то же, средней крупности;

0,28 - « мелких;

0,30 - « пылеватых;

0,33 - для супесей;

0,35 - « суглинков;

0,38 - « глин.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:50
#22
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из СНиП 2.09.03-85 п.5.17
это понятно... я про насыпные грунты спрашиваю.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:51
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


dallaev, а какие у вас насыпные?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:54
#24
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


wvovanw - вот такие
Вложения
Тип файла: pdf Физика механические свойства грунтов.pdf (616.9 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf стр 6.pdf (605.1 Кб, 143 просмотров)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:55
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


насчет Е и ответа геолога
Цитата:
6.6.5. Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний.
из СП 22.13330.2011

----- добавлено через ~4 мин. -----
dallaev, там же написано что это глинистые грунты (4-ая строчка сверху).

----- добавлено через ~6 мин. -----
нагрузки какие, здание?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 16:09
#26
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
, там же написано что это глинистые грунты (4-ая строчка сверху).
У меня слой 1 насыпные грунты. при чем тут глинистые грунты?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
насчет Е и ответа геолога
Цитата:
6.6.5. Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний.
хорошая инфо.... спасибо
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нагрузки какие, здание?
3 этажный торговый центр нагрузки пока не считал. шаг колонн не более 6 метров. Обычный монолитный ж/б каркас. больших пролетов нет
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 16:11
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Значит нагрузки хорошие раз торговый центр, нельзя не насыпь ставить данные все не дают.Лучше сваями 3 прорезать и в 3а воткнуть
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 16:19
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


узнавайте что за грунты, возможно замена или уплотнение
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
3 этажный торговый центр. Обычный монолитный ж/б каркас.
основание должно быть прочным
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 16:21
#29
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


согласен. если обратили внимание то геологи допустили насыпной грунт в качестве основания под фундамент (см пост 24 вложение стр,6)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 16:25
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
геологи допустили насыпной грунт в качестве основания под фундамент
мало ли чего они допустили, вы им маякните что если они не исправят и не дополнят геологию, то вы расчитаете фундаменты на их R и пусть потом отвечают (естественно так не делайте, просто поговорите)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 16:27
#31
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
коэффициент Пуассона откуда взять
Назначить наихудший по таблицам. В любом случае все характеристики нужно взять наихудшие и предварительно рассчитать.
Данные можно посмотреть тут
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 16:32
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Назначить наихудший по таблицам. В любом случае все характеристики нужно взять наихудшие и предварительно рассчитать.
Данные можно посмотреть тут
не надо ничего где-то брать, пусть выдают геологи все что необходимо, это их работа, за которую они также как и вы будете отвечать.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 18:27
#33
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
пусть выдают геологи все что необходимо
касательно модуля деформации и других физико-механических свойств согласен... коэффициент Пуассона геологи никогда не давали. Брали со СНиПа. В СНиПе данных по насыпных грунтов нет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Назначить наихудший по таблицам. В любом случае все характеристики нужно взять наихудшие и предварительно рассчитать.
Данные можно посмотреть тут
смотрел на стр. 88: 183: 274 не нашел. Не уточните где именное?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 19:11
#34
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не надо ничего где-то брать, пусть выдают геологи все что необходимо, это их работа, за которую они также как и вы будете отвечать.
Offtop: АААааа. Страницу не обновлял, когда написал.
Конечно нельзя ТЦ на насыпь ставить. Я думал это проект коттеджа или сарая 4х4. Делайте "нормальный" фундамент.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
смотрел на стр. 88: 183: 274 не нашел. Не уточните где именное?
Стр. 262, 264 (раздел про насыпные грунты).
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 19:55
#35
geo_max

Инженерные изыскания
 
Регистрация: 31.07.2015
Екатеринбург
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
3 этажный торговый центр нагрузки пока не считал. шаг колонн не более 6 метров. Обычный монолитный ж/б каркас. больших пролетов нет
Вы однако шутите!??)) Из той скупой выжимки, что вам дали геологи и туалет страшно ставить!
1. Изначально для того, чтобы выбирать Насыпные грунты в качестве основания для фундаментов необходимо было указать в техническом задании на изыскания!
2. Для того, чтобы изучить насыпные грунты - надо проделать кучу работы: в соответствии с СП отбор проб ведётся чуть ли не с каждого полметра, делаются штамповые испытания - определяется однородность насыпи как в плане, так и по глубине, определяется возраст отсыпки, технология отсыпки (наврядли там планомерно возводили насыпь), способы уплотнения (тоже наврядли)
3. Вообще как правило геологи не рекомендуют использовать насыпь в качестве основания - и вам также не рекомендую (сам геолог)
4. Как вы вообще прошли экспертизу?? Обычно эксперты с таких отчетов по геологии 3 шкуры дерут, особенно с изучением насыпных грунтов
geo_max вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 17:12
#36
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от geo_max Посмотреть сообщение
Как вы вообще прошли экспертизу??
Экспертиза еще предстоит. Проект еще не начат. Кроме эскизных архитектурных чертежей, и сырой геологии ничего нет. Геолог отказывается давать характеристики насыпных грунтов. Соответственно я отказываюсь сажать фундамент на насыпные грунты.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 12:09
#37
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от geo_max Посмотреть сообщение
Вы однако шутите!??)) Из той скупой выжимки, что вам дали геологи и туалет страшно ставить!
1. Изначально для того, чтобы выбирать Насыпные грунты в качестве основания для фундаментов необходимо было указать в техническом задании на изыскания!
2. Для того, чтобы изучить насыпные грунты - надо проделать кучу работы: в соответствии с СП отбор проб ведётся чуть ли не с каждого полметра, делаются штамповые испытания - определяется однородность насыпи как в плане, так и по глубине, определяется возраст отсыпки, технология отсыпки (наврядли там планомерно возводили насыпь), способы уплотнения (тоже наврядли)
3. Вообще как правило геологи не рекомендуют использовать насыпь в качестве основания - и вам также не рекомендую (сам геолог)
4. Как вы вообще прошли экспертизу?? Обычно эксперты с таких отчетов по геологии 3 шкуры дерут, особенно с изучением насыпных грунтов
У меня сейчас задача посадить 4х этажное здание на насыпной грунт. Котлован глубокий метров пять-шесть (и насыпного грунта еще метра два). Изыскания будут делаться с дна котлована. Грунт весьма "хороший", но геологи написали "строительство на насыпных грунтах не допускается".
Какую информацию следует запросить у геологов, чтобы грамотно обосновать строительство на насыпном грунте?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 12:37
#38
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Без разницы что запрашивать, в отчете будет - "строить нельзя". Это как с УГВ: "воды нет, но может быть, поэтому считайте как обводненный", хоть это пустыня Сахара.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 13:11
#39
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Без разницы что запрашивать, в отчете будет - "строить нельзя".
Смысл вопроса - как обосновать правильно? В отчете не может быть "строить нельзя", так как обоснование строительства - смысл заключения договора на изыскания. Геологи не согласны - нет договора, ищутся другие геологи.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 13:35
#40
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Геологи не согласны - нет договора
С этого надо начинать разговор с геологами. А если просто "сделайте геологию", то будет как написал.
Пропишите сразу в ТЗ, что нужны все физ/мех характеристики для строительства на этом грунте и рекомендации для устройства фундаментов для такого строительства. Но думаю, желающий не найдете.
Как-то в ТЗ указал что нужен прогноз УГВ при условии отсутствия водонесущих коммуникаций - тупо проигнорили, написали избитую фразу.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 13:50
#41
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
геологи написали "строительство на насыпных грунтах не допускается"
Насыпь насыпи - рознь. Их несколько типов + слежавшиеся, либо нет. Хотя на грунтах нет ярлычка с надписью "это насыпь!!1".
Геологи всегда так пишут, что строить нельзя. Хотя СП22 говорит, что можно. С соотв. обоснованием и/или полевыми испытаниями
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 13:52
#42
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Сваи чем не устраивают?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
СП22 говорит, что можно. С соотв. обоснованием
Вот и сделано соответствующее обоснование в геологии "Нельзя".

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Какую информацию следует запросить у геологов
Цэ, Фи, Е, планомерная/не планомерная насыпь, давность отсыпки (закончено ли самоуплотнение), пучинистость, просадочность, органика, штамповые испытания...
Скорее всего все печально с насыпью, вот и написали "нельзя"

Последний раз редактировалось Alkor527, 04.04.2024 в 14:02.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 14:39
#43
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Думаю, геологам просто это не надо, даже если втридорого платить.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44