Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шарнир или не шарнир? Проверка бетона на смятие
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 18228
|
|
||||
Цитата:
Только на фундамент никакой момент передаваться не будет, если стоят вертикальные связи. В расчете фундаментов надо учесть силу N и силу Q от горизонтальных нагрузок. С удаффкомовским сленгом завязывай. /kpblc/
__________________
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2010 в 14:36. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Наверное имелось в виду в плоскости связей. А из плоскости?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 2
|
Узел жесткий, конечно не абсоллютно, но момент передает порядочный. Утверждение про связи частично ошибочное. Вертикальные связи ставятся из плоскости действия момента, а в плоскости именно и проектировался этот узел чтобы передавать момент на фундамент. Связей то ведь в плоскости пролета не бывает, только по торцам здания и то восновном между конструкциями фахверкового типа. Поэтому в плоскости действия момента узел жесткий и момент передает
|
|||
![]() |
|
||||
Приятно когда люди тебя правильно понимают.
На представленной схеме связи вообще не показаны, ее видно только в узле. Может они в обоих направлениях стоят, только в другом пролете.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Но авторы проекта, очевидно, сочли нужным для колонн связевых фундаментов дать именно эту комбинацию в таблице. Посчитали, что она наихудшая.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
Первоначально, по конструкции узла, в расчетную схему был введен жесткий узел и полученные усилия значительно отличались от приведеных в таблице, хотя по другим базам значения усилий получались достаточно близкими с теми, что приведены в таблице. Когда поставили в схему шарнир, то все нормально сошлось. После чего и появились разные сомнения. Подали запрос в организацию, которая дела эти чертежи, по поводу, что узел в проекте не соответствуют усилиям в таблице, но так как проект сорокалетней давности, то ни расчетов, ни тем более людей, которые делали их не нашлось. Спасибо за ответы. Теперь с уверенностью поставим жесткую заделку. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
В продолжение темы... При введеннии жесткой заделки в схему под опорной плитой колонны появились краевые напряжения, при которых не прошла проверка бетона фундамента на смятие.
Пока что мне пришло в голову только два варианта решения этой проблемы: 1) увеличить площадь опорной плиты и приварить дополнительные пластины на траверсу для передачи усилий на увеличенную плиту (или вообще срезать старую траверсу и приварить новую). Похожее решение подсмотрел в серии 1.420.2-27.1, узел 22 (см. прил. рис.); 2) привести конструкцию базы к шарнирной - анкерные болты крепить не к траверсе, а к плите Может кто-нибудь сталкивался с подобным при реконструкции. Подскажите пожалуста, что можно предпринять в таком случае. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
Если честно, то обсуждать узел без каркаса негоже. Потому что если это узел связевой панели - то выглядит все как полная нелепица. Нет смысла ставить траверсу в плоскости действия связей - момент на фундамент просто не придет. Если не трудно, приложите схему связевого блока
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Вот выписка из общих данных к старому проекту: "В конструктивном отношении каркас представляет собой систему четырех трехпролетных многоэтажных рам. Рамы по осям 1, 3, 4 имеют жесткие узлы сопряжения ригелей со стойками и жесткое сопряжение стоек с фундаментами. Рама по оси "2" имеет шарнирные узлы ригелей со стойками. Устойчивость ее в поперечном направлении, а также совместная работа рам обеспечивается продольными горизонтальными площадками."
Схема каркаса по осям А и Г, где как раз и располагается проблемная база Б-3 (узел на схеме XXV). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Но что будет с расчетной схемой? Узел должен быть выполнен таким, каким он сидит в расчете. Вы собираетесь избавиться от краевых напряжений, убрав момент. А куда момент-то денется? Правильно, уйдет вверх, в конструкции ![]() ![]() Или я недопонял идею?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Ильнур, вы все правильно поняли.
Да, момент уйдет верх. Нет, не лопнет ![]() Мне была интересна сама принципиальная возможность такого решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Как уже выше писали, узел жесткий, и даже очень.
Мне вот только одно не понятно.. Судя по картинке узла, узел спроектирован на восприятие момента в плоскости связей... Ибо в этой плоскости болты будут держать намного больше, чем в перпендикулярном, т.к. в плоскости связи плечо одинаковое для всех болтов и равно максимальному. В направлении же "из плоскости" - маловато будет толку от средних болтов, приближенных к оси... Реально работать будут только 4 болта. Такое ощущение, что сначала сделали жесткий узел, потом еще раз посчитали, испугались-ужаснулись и в срочном порядке воткнули связи.. А колонны уже изготовили к тому моменту.. = )) И, естественно, переизготовление никто делать не стал... Насчет краевых напряжений на фундаменте. при такой конструкции каркаса в плоскости связей ничерта практически не придет "моментального" на фундамент, все связями заберется и придет в виде горизонтальной нагрузки на обрез фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
Что же касается обоснованности жеского защемления в данном узле, то его нет. Все базы (кроме этой) выполнены шарнирно в плоскости связевой панели и жестко в плоскости рам. И эта база тоже по идее должна была быть такой. В другом особом сочетании усилия - М=22 тс и N=-240 тс, и как я понял болты здесь были поставлены не для жесткой заделки колонны, а для того что б ее просто не оторвало при действии продольного усилия N (в старом проекте N=-211т M=0, см. табл. нагрузок в посте №1). И получается, что обеспечив безотрывность колонны, проектировщики заодно сделали ее крепление к фундаменту жестким, хотя изначально оно расчитывалось шарнирным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Тоже сделаю заявление, что узел жесткий.
Господа проектировщики не обратили внимание на тот факт, что при наличии даже 4 фундаментных болтов в узле и полного отсутствия траверс толщина опорной плиты составляет 40 мм, что однозначно по с. 1.423.3-8 определяет узел как жесткий. Там правда, есть нюансы. Так что срезка траверс может и не изменить работу узла на "шарнир". Далее не совсем понятно, что хочет автор топика? Ваша Цель? Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
![]() Моя текущая цель заявлена в посте № 13. Нужно изменить конструкцию данной базы таким образом, чтобы была обеспечена прочность фундамента. Последний раз редактировалось Roman DT, 09.06.2010 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Считается элементарно. Цитата:
Стояла этажерка никому не мешала. Насколько я понял - геометрия не изменилась, нагрузки не добавились. Но что то там посчитали и теперь приняли решение, что бетон фундамента не выдержит - почему? Что изменилось то? ![]() Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:22. Причина: ясность - одна из форм полного тумана (с) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Изменилась расчетная схема и нагрузки. Изначально, в старом проекте данная база бала введена в расчетную схему, как шарнир, и нагрузки на фундамент даны соответствующие. Сейчас же, при составлении расчетной схемы по рабочим чертежам, было замечено, что конструкция базы совсем не шарнирная, и что в случае принятия жесткой заделки давление под опорной плитой будет превышать допустимые предельные значения.
За Беленю спасибо, сейчас посмотрим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Не буду врать - не сталкивался с Вашей проектной ситуацией (или не обращал может быть внимание - черт его знает какой там бетон на самом деле и какую прочность уже набрал?) - чем собственно она мне и интересна.
Давайте воспользуемся "золотым правилом" старой советской школы главспецов - чего не знаешь см. серию, как это решено другими. Мой совет. Посмотрите еще с. 1.420.2-27 в.2 узел 30. Скомпилируйте его с узлом из выпуска 1 той же серии. Объем работ будет небольшой - и Ваша проблема, надеюсь, будет решена классическим способом. ![]() Последний раз редактировалось таи, 09.06.2010 в 19:30. Причина: плохо знаю иностранные слова |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Насчет принципиального конструирования жестких опорных узлов колонн..
Здесь все зависит от нагрузок: N и М. По степени увеличения нагрузок: 1. "Голая" плита. Момент передается через сварной шов, плита работает на изгиб достаточно большими участками. Узел самый простой и в изготовлении, и в монтаже. 2. Плита с ребрами. момент передается с колонны на плиту через сварные швы, плита работает на изгиб значительно меньшими участками и по другой схеме (как бы участки получаются опертыми по 3 или 4-м сторонам). 3. С выносными траверсами. Болты вынесены за пределы опорной плиты. Момент передается через траверсы на болты, осевое же усилие - через опорную плиту минимальных размеров в плане. Самый трудоемкий узел... ИМХО: лучше проектировать эти узлы, начиная с самого простого.. Если не проходит - то идем уже на усложнение конструкции узла. Хотя опытный конструктор по усилиям сразу сможет сказать, какого типа узла будет достаточно. P.S. Естественно, принятие узлов типа 1 и 2 жесткими требует обоснования в виде расчета сварных швов и опорных плит. Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.06.2010 в 19:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Предположим - вы срезали анкерные болты. Станет узел шарнирным? У вас там упоры из швеллеров, приваренные к опорной плите базы колонны. Этого не достаточно для закрепления колонны от случайных воздействий?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вот так что ли?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
"При шарнирном сопряжении колонны с фундаментом анкерные болты ставятся лишь для фиксации проектного положения колонны и закрепления ее в процессе монтажа. Анкеры в этом случае прикрепляются непосредственно к опорной плите базы; благодаря гибкости плиты обеспечивается необходимая податливость сопряжения при действии случайных моментов. При жестком сопряжении анкеры прикрепляются к стержню колонны через выносные консоли и затягиваются с напряжением, близким к расчетному сопротивлению, что устраняет возможность поворота колонны." Таким образом, получается, что одним из основных условий жесткости базы является предварительная затяжка анкерных болтов. Значит ли это, что если даже крепление базы будет осуществляться болтами через специальные столики/траверсы, но усилие затяжки не будет контролироваться, то такая база будет работать как шарнир? (Я все надеюсь найти разумное объеснение тому, что данная база по виду жесткая, была введена в расчет как шарнир) Что же касается влияния толщины опорной плиты на жесткость, то у Горева во т.2 гл.2.5.2 есть пример расчета базы колонны без траверсы. Закрепление колонны в основании принято жестким и толщина плиты определяется по расчету плиты на изгиб от действия нагрузки от отпора фундамента и по расчету прочности плиты по приведенным напряжениям в зоне действия анкерных болтов. Видимо эти проверки являются достаточным условием для того, что бы считать, что толщина плиты обеспечивает необходимую жесткость заделки колонны при условии правильного расположения анкерных болтов и их предварительной затяжки. И как же все таки определить, что толщины опорной плиты не достаточно для обеспечения жесткого сопряжения колонны с фундаментом? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() Таким образом, анкреный болт просто затягивается до упора и успешно работает как элемент защемления. Offtop: Когда говорят "до упора", подразумевается натяг порядка 75% от несущей способности болта Цитата:
Как определить? Таким же расчетом ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
![]() А насколько можно перейти этот предел "сверху"? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Наверно, настолько, чтобы не порвало, т.е. не превышать временное сопротивление.
В первую очередь смотрите на прочность от отпора из расчета шарнирной схемы - плита же должна держать вертик. силу - мало ли что Вам хочется гибкости ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
Но видимо Беленя все таки прав ![]() ![]() Цитата:
Идею привести конструкцию базы к шарнирной я уже оставил. Теперь предполагаю развить плиту в направлении действия момента и соответственно изменить траверсу, болты остаются на месте, их диаметр и количество вполне достаточны для восприятия всех отрывающих усилий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Попробуйте в расчетной схеме здания ввести все-таки шарнирные опоры в интересующих вас узлах баз колонн. И в этих узлах приложите сосредоточенные моменты (ну как опорная реакция). Ну, допустим, вы зная продольные усилия в этих колоннах (при жестких узлах в базах) рассчитаете величины моментов , которые ваши "нешарнирные" базы колонн при таких продольных силах еще способны выдержать. Если вам удасться в результате расчета получить такие состояния конструкции, когда усилия в ней перераспределятся таким образом, что все элементы конструкции (в том числе базы колонн) эти усилия выдерживают, то все в порядке. Последний раз редактировалось Leonid555, 10.06.2010 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95
|
Извините что влезаю
![]() Но что то я ниччего не понял. Смотрю план опорных плит плиты в осях 1,3,4 расположены длинной стороной вдоль осей, а в оси 2 длинной стороной перпендикулярно оси. Читаю описание каркаса из сообщения автора - там написано что рамы с жесткими узлами расположены по осям 1,3,4 и так и есть, плиты в осях 1,3,4 расположены длинной стороной вдоль оси! Рамы по осям 1,3,4 имеют жесткие узлы фундамента в своей плоскости и шарнирные из плоскости. А рамы с шарнирными узлами по оси 2, и так и есть, плиты по оси 2 расположены длинной стороной поперек оси! Рама по оси 2 имеет шарнирные узлы фундамента в своей плоскости и жесткие из плоскости! Я так думаю... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
![]() По замыслу авторов проекта рама по оси 2 имеет шарниры и в базах колонн и в соединениях ригелей с колоннами и ее пространственная жесткость обеспечивается за счет жесткости площадок обслуживания, которые соединиют ее с соседними рамами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Никакой черной магии. Если вы выполнили расчет и пришли к выводу, что всем конструкциям здания, кроме некоторых баз колонн, "по барабану" жесткие базы колонн или шарнирные, то и не будут эти базы колонн обязательно срабатывать как жесткие. Эти базы выдержат такие усилия, которые смогут выдержать. И не будут в них усилия нарастать так, чтобы эти базы колонн начали разрушаться. Просто произойдет перераспределение усилий в элементах конструкций здания.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Но тут жалуются на подливку - т.е. примнет подливку краем опорного листа. И появится ...э-э-э... люфт... нет, не так... короче, постепенно подливка покрошится. Так ведь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
P.S. Сейчас я ступаю на весьма зыбкую почву ибо моих знаний и опыта не вполне хватает, чтобы так свободно обращаться с расчетной схемой и даже что бы задавать правильные вопросы. Может порекомендуете какую-нибудь литературу, где рассматриваются подобные случаи. P.P.S Ну вот пока писал пост, Ильнур все понял и задал нужный вопрос ![]() Последний раз редактировалось Roman DT, 11.06.2010 в 08:16. Причина: Соображаю медлено, Пишу еще медленей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Есть Большая Разница между преподаванием предмета и его проектированием.
![]() "Вам ехать или шашечки?" (с). Ваши вопросы решены в серии на которую Вы сами и ссылаетесь.... Или поговорить? Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:24. Причина: Сейчас залезут в нелинейность металла и бетона и живыми оттуда точно уже не выйдут. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Roman DT, по-моему вы себя запугиваете какими-то химерами. Если у вас все уперлось только в смятие бетона, то следует произвести обследование фундаментов колонн и точнее определить класс бетона. Бетон имеет свойство набирать прочность со временем. Странно, что вы проектируете без данных о ж.б. фундаментах. А может быть там косвенное армирование в виде сварных сеток применили и так боролись со смятием, не повышая класс бетона. Вы можете в своем проекте просто указать, что он выполнен в предположении, что в фундаментах бетон класса, допустим, В20. И укажите, что после обследования фундаментов в проект могут быть внесены изменения. Не надо бегать впереди паровоза и сразу бросаться усилять базы колонн. В учебнике Беленя "Металлические конструкции" издания 1972 года есть пример расчета базы колонны с учетом пластических свойств бетона. В последующих изданиях этот пример почему-то убрали. Если хотите - можете посмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Но кроме поворота базы может произойти и дальнейшее смятие внутренних участков подливки, т.к. площадь давления уменьшилась. Вроде момент исчез, и краевого давления теперь нет, но где гарантия, что остатков неразрушенной подливки хватит для несения N? Можно просчитать, методом постепенного тыка - уменьшать площадь опирания, т.е. исключать часть подливки, над которой трапециевидная эпюра превосходит несущую способность подливки, а заново посчитать увеличенное давление (прямоугольную эпюру). Может и ничего. А может, подливка лавинообразно покрошится. Тогда колонна осядет, болты ослабнут, ит.д. Да, в первую очередь проверить марку подливки. Фундамента тоже, но во вторую очередь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Ильнур, насколько мне известно растворов марки более М200 не бывает. М 200 - это не так уж и много. Мелкозернистые бетоны, конечно, бывают и более высоких марок (классов). Подливку можно армировать сетками с целью повышения ее прочности. Площадь подливки практически равна площади опорной плиты базы колонны, поэтому при определении ее расчетного сопротивления по смятию поправочный коэффициент "фи b" к призменной прочности бетона будет равен 1. Поэтому и применяют относительно высокие марки материалов подливки. В фундаментах можно применить бетон более низкого класса, чем в подливке, т.к. , как правило, площадь верхнего обреза фундамента больше площади опорной плиты базы колонны. Но в фундаментах можно и косвенное армирование выполнить.
Что касается работы подливки в обойме в виде армированной обетонки, то такую работу подливки не рассматривают, ну если хотите - это идет в запас прочности. Хотя при желании можно и рассмотреть. Вы, ну уж скорее в воспитательных целях, пугаете автора темы разными ужасами. В его здании поворота и осадки опор на смятом бетоне не произойдет, т.к. конструкция успеет достаточно быстро перераспределить усилия между своими элементами и опасные участки разгрузятся быстрее, чем под ними существенно сомнется бетон. Автору темы также стоит напомнить, что в реальной жизни даже постоянные нагрузки (не говоря о временных) прикладываются к зданию постепенно, поэтапно в ходе монтажа конструкций и оборудования, а вовсе не мгновенно "на полную катушку", как наверняка они приложены в его расчетной схеме. Так что у конструкций здания будет время приспособиться к меняющимся условиям их работы. А что касается проверки автором темы марки (класса) бетона подливки - пусть обязательно проверяет, если уж возьмется обследование баз колонн и фундаментов выполнять. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Короче, недопонял. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |