Несущая монолитная стена 15 см.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая монолитная стена 15 см.

Несущая монолитная стена 15 см.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2010, 19:04 #1
Несущая монолитная стена 15 см.
Lovipodachu
 
Калининград
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 16

Добрый день!
Интересует мнение специалистов по поводу несущей способности монолитной стены 150 мм.
Стена армирована 10-той арматурой двойным квадратом 250 х 250 мм, т.е. арматуры около 10 кг/м2.
Бетон товарный М-200. Возможны несколько холодных швов в стене, примерно каждый метр высоты. Швы будут обработаны максимально с соблюдение строительных норм. Уплотнение бетона вибратором не планируется, поскольку может не выдержать опалубка, но будет применятся ручное уплотнение.
Внутренняя несущая стена 300 мм - газобетон.
Перекрытие сборное железобетонное опирается по краям на монолит, внутри соотвественно на несущую стену, либо как вариант полностью монолитное перекрытие, но это маловероятно.
Дом 13,7 х 10,2 метра. Высота 1 этажа почти 3 метра, второй этаж мансардный. В коньке высота 8,7 метра.
Если важно, то будет стоять на ленточном монолитном фундаменте шириной 250 мм, глубина 1200 мм, тоже соответственно проармированном таким квадратом.

Что вы думаете?

Последний раз редактировалось Lovipodachu, 18.04.2010 в 19:09.
Просмотров: 39150
 
Непрочитано 18.04.2010, 19:17
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А какие защитные слои бетона?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:23
#3
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Имеете ввиду наружные и внутренние слои?
Снаружи 100 мм пенополистирол, внутри штукатурка непосредственно по бетону.
Это имелось ввиду?
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 19:38
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Вот: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слои.JPG
Просмотров: 1271
Размер:	10.2 Кб
ID:	37633, сколько от наружной грани бет. стены до грани арматурного стержня? Или до центра стрежня?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:49
#5
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Понял....
20-30 мм
В общем если точнее, то по горизонтальной арматуре 20 мм, по вертикальной арматуре 30 мм.
До центра ближайшего к поверхности стены стержня 25 мм.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 20:11
#6
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Стена безусловно выдержит, но как вы будете опалубку кородить... Мне кажется что это технически неудобно. Смущает ширина фундамента. Я проектирую дома 3х этажные полностью монолитные, толщина стен 160 мм и никаких проблем. Опалубка правда у фирмы специальная.
Работнег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:22
#7
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Стена безусловно выдержит, но как вы будете опалубку кородить...
Ну, там тоже есть специальная опалубка, типа несъёмной. Закладки под арматуру, только там внутри без ППС получается. Вроде не очень сложно собирается, мне показывали.
Меня просто 150 мм стены смущали, с точки зрения прочности и армирования, достаточно ли арматуры, или наоборот слишком много...
И ещё волнует вопрос сопряжение железобетонного перекрытия и монолитной стены - насколько это грамотно и как там правильно этот узел связать.

Последний раз редактировалось Lovipodachu, 18.04.2010 в 20:46.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 21:04
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


согласно п.7,5 СП 52-103-2007 толщину стены надо принять 18 см. и более
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 21:28
#9
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
согласно п.7,5 СП 52-103-2007 толщину стены надо принять 18 см. и более
Я могу залить только 150, 200 или 250 мм стену. С вариантом 200 мм стоимость уже немного не та, которую бы хотелось иметь...
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом.
Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм?
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 21:36
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Смущает несущая газобетонная стена...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 22:23
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Я могу залить только 150, 200 или 250 мм стену. С вариантом 200 мм стоимость уже немного не та, которую бы хотелось иметь...
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом.
Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм?
Более, чем достаточно
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 22:37
#12
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


аффтар, кагбе не ты первый не ты последний, уже мульон таких домов построено, вроде всем хватает. Вот только не советую. Ой как не советую. Даже скотину держать не стал бы в таком доме(ППС опалубка).
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 23:26
#13
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
аффтар, кагбе не ты первый не ты последний, уже мульон таких домов построено, вроде всем хватает. Вот только не советую. Ой как не советую. Даже скотину держать не стал бы в таком доме(ППС опалубка).
А в чем засада то? Скажите, блин, пока не поздно...
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 23:42
#14
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


С удовольствием!!!
http://pamag.ru/pressa/exp-penopol
читать вдумчиво...
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 23:53
#15
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
А в чем засада то? Скажите, блин, пока не поздно...
Насколько мне известно, несъемная опалубка из пенополистирола воспринимает давление от укладываемой бетонной смеси за счет поперечных ребер (т. е. поперек стены с определенным шагом будут проходить перемычки из пенопласта).
По моему это не есть хорошо. Да и утепление из пенопласта, да еще и на внутренней поверхности стен - тоже не самая удачная мысль.
Если уж так хочется дом из бетона, то ИМХО лучше сделать съемную опалубку из фанеры и бруса, а потом утеплить стены снаружи.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 10:58
#16
Dmitry_Ch


 
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Я могу залить только 150, 200 или 250 мм стену. С вариантом 200 мм стоимость уже немного не та, которую бы хотелось иметь...
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом.
Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм?
Не знаю как в России, но в Украине для строительства по технологии ТЕРМОДОМ (ИЗОДОМ, PLASTBAU, ТЕРМО ДОМ) существует отдельный СНИП - ДБН В.2.6-6-95 (http://www.budinfo.com.ua/dbn/137.htm). Подозреваю, что и в России аналогично. Способ и объем армирования по данной технологии подробно описан на сайтах занимающихся реализацией пенополистирольных блоков. В малоэтажных зданиях достаточно армировать оконные и дверные проемы, и пояс под перекрытия
Dmitry_Ch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 12:02
#17
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, несъемная опалубка из пенополистирола воспринимает давление от укладываемой бетонной смеси за счет поперечных ребер (т. е. поперек стены с определенным шагом будут проходить перемычки из пенопласта).
По моему это не есть хорошо. Да и утепление из пенопласта, да еще и на внутренней поверхности стен - тоже не самая удачная мысль.
Если уж так хочется дом из бетона, то ИМХО лучше сделать съемную опалубку из фанеры и бруса, а потом утеплить стены снаружи.
Да нет же. Я же сказал, что там только первичные половые признаки несъёмной опалубки. Внутри дома пенопласта нет - чистая бетонная стена с штукатуркой. Утепление только снаружи. И перемычек из пенопласта тоже естественно нет. Я и искал что бы без ППС перемычек и ППС внутри. А снаружи ППС это нормально.
В принципе как вы и говорите получается бетонная стена построенная и утеплённая снаружи, только за один "присест" получится.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:18
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


А фундамент что весь шириной 250мм и по подошве уширения нет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:20
#19
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Уточните всетаки ширину подошвы. 10 вполне достаточно, думаю что даже 8ка сгодится, но нужно проверить. Если перекрытие монолитное, то узел сопряжения со стеной жесткий.
Работнег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 12:24
#20
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А фундамент что весь шириной 250мм и по подошве уширения нет?
Нет. 250 мм это ширина стенки фундамента, которая будет стоять на залитой подошве ширина 500 - 600 мм, глубиной 300.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:36
#21
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Нет. 250 мм это ширина стенки фундамента, которая будет стоять на залитой подошве ширина 500 - 600 мм, глубиной 300.
А как вы решаете узел сопряжения стенки фундамента 250 с выше стоящей в 150? Узел сопряжения стены и перекрытия решается просто: из стены делаются выпуски, а при армировании перекрытия эти стержни загибаются в тело перекрытия.
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:43
#22
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Lovipodachu
стена толщиной 150мм выдержит усилие примерно 180т на 1п.м. Многое зависит от высоты стены и расстоянием между несущему стенами. Для сборных железобетонных плит перекрытий минимальная расстояние для оперения если мне не изменяет память 8см (кто помнит поправит) если на одну стену опираются с двух сторон плиты перекрытия то уже получается 16 см плюс возможные уходы при выполнении монолитных работ которые могут набрать до 5 см. Стоит задуматься прежде чем применять столь тонкую стену.
Горизонтальные рабочие швы по стене выполнять не рекомендую. Заливайте от перекрытия до перекрытия.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 12:56
#23
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
А как вы решаете узел сопряжения стенки фундамента 250 с выше стоящей в 150? Узел сопряжения стены и перекрытия решается просто: из стены делаются выпуски, а при армировании перекрытия эти стержни загибаются в тело перекрытия.
Спасибо за помощь.
С монолитом понял, а если перекрытие жби? сверлить плиту?

Сопряжение стенки фундамента и стены планируется следующее: на фундамент и соотвественно на песок опирается монолитная стяжка около 100 мм через которую идут выпуски арматуры. Стена дальше возводится со смешением к наружней части относительно фундамента, т.е. внешняя поверность фундамента и внешняя поверхность стены идут в одной оси.

Я конечно не знаю, может так и нельзя делать, но задумано так...

Цитата:
Стоит задуматься прежде чем применять столь тонкую стену.
Горизонтальные рабочие швы по стене выполнять не рекомендую. Заливайте от перекрытия до перекрытия.
Я и для этого в общем 300 мм несущую стену из газобетона и задумал, чтобы 2 плиты нормально легли рядом, а по краям опирались на монолитную стены с опиранием 150 мм, вроде как достаточно по идее получается.
А то чтобы лить от перекрытия до перекрытия - тут вряд ли у меня получится. Если залить 3 метра бетона высотой, то во-первых опалубка может не выдержать, во-вторых уплотнять надо тогда по-серьёзному. Я почитал про рабочие швы, в принципе, вещь весьма часто встречающаяся и бороться с ней при желании не так уж сложно. Конечно химию применять я не собираюсь, но основы очистки можно выполнить.

Последний раз редактировалось Lovipodachu, 19.04.2010 в 13:06.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 13:15
#24
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
С монолитом понял, а если перекрытие жби? сверлить плиту?
Вот тут как раз стоило бы вам задуматься и прорисовать полностью разрез по оси. Я, если честно, не очень теперь представляю как при опирании "сборняка" Вы будете возводить монолитную стену. Ведь плиты еще надо будет связать, для этого следует подумать о закладных деталях в стене.
Лучше не делайте монолит, раз нет спец.оборудования, очень много сложностей, не стоит оно того.
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 13:16
#25
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


моя тема, там и результаты есть на стадии "Р",
НО: НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ППС, ни в каком виде!!!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=542329

также есть все прототипы узлов на сайте www.gns73.ru
 
 
Непрочитано 19.04.2010, 13:17
#26
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Цитата:
С монолитом понял, а если перекрытие жби? сверлить плиту?
Если перекрытие сборное то его сверлить не надо.))
Цитата:
Я и для этого в общем 300 мм несущую стену из газобетона и задумал, чтобы 2 плиты нормально легли рядом, а по краям опирались на монолитную стены с опиранием 150 мм, вроде как достаточно по идее получается.
Если только с одной стороны то вполне достаточно. Операние плит на газобетон не вполне корректное решение. Если газоблоки несут нагрузку то вполне возможно но скорей всего необходим монолитный пояс.
Цитата:
Сопряжение стенки фундамента и стены планируется следующее: на фундамент и соотвественно на песок опирается монолитная стяжка около 100 мм через которую идут выпуски арматуры. Стена дальше возводится со смешением к наружней части относительно фундамента, т.е. внешняя поверность фундамента и внешняя поверхность стены идут в одной оси.
Описанный вами стык сопряжения фундамента с монолитной стеной представить не могу если есть возможность нарисуйте пожалуй-то схему.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 13:19
#27
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
С удовольствием!!!
http://pamag.ru/pressa/exp-penopol
читать вдумчиво...
Злобная статейка ! В своих проектах пенополистиролом я утепляю с наружной стороны в основном только подвальные части зданий. В конструкциях, которые выше уровня земли, пенополистирол почти никогда не ставлю. Не нравится мне он. Несмотря на это потребитель имеет право выбрать любой материал для себя, зная его свойства и воздействие.
Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Я и для этого в общем 300 мм несущую стену из газобетона и задумал, чтобы 2 плиты нормально легли рядом, а по краям опирались на монолитную стены с опиранием 150 мм, вроде как достаточно по идее получается.
По делу скажу: Обязательно сделайте монолитный железобетонный пояс по газобетонной стене для опирания на него жб плит перектрытий.

Последний раз редактировалось expert, 19.04.2010 в 22:13.
expert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 13:42
#28
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
По делу скажу: Обязательно сделайте монолитный железобетонный пояс по газобетонной стене для опирания на него жб плит перектрытий.
Смотрю идея газоблока не особо удалась, может какой-нибудь другой материал использовать? Может керамзитобетонные блоки, они вроде как покрепче по идее?


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Описанный вами стык сопряжения фундамента с монолитной стеной представить не могу если есть возможность нарисуйте пожалуй-то схему.

Вот накидал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 467
Размер:	42.0 Кб
ID:	37672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled2.jpg
Просмотров: 448
Размер:	54.1 Кб
ID:	37673  

Последний раз редактировалось Lovipodachu, 19.04.2010 в 13:50.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 13:57
#29
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


в посте 26 приведена не моя цитата :

Цитата:
Сообщение от SergeyAB
Я и для этого в общем 300 мм несущую стену из газобетона и задумал, чтобы 2 плиты нормально легли рядом, а по краям опирались на монолитную стены с опиранием 150 мм, вроде как достаточно по идее получается.
 
 
Непрочитано 19.04.2010, 14:07
#30
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Както мало убедительно. Вариант очевидно в монолитном исполнении. А почему кирпич не хотите? Стена из кирпича 250 вполне. Слабо верится в этот узел при сборной плите. Вышележащие стены за счет чего держаться будут? Если только полностью по периметру....
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 14:08
#31
vlbars09

проектирование в том числе
 
Регистрация: 31.07.2009
Оренбург
Сообщений: 9


Непонятен выбор монолитного бетона. Нет необходимости в таких стенах, для одного этажа. Этаж с монсардой выдержит и керамзитоблок.
Монолит интересен при отработанной технологии специализированной бригаде и типовой опалубке.
vlbars09 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 14:12
#32
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Согласен с предыдущим оратором на все 100%
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 14:13
#33
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Уже что то проясняется.
По схеме перехода с 250 на 150 имеет право на существование. Лучше выполнить выпуска из тела стены фундамента в два ряда а не в один.
На схеме показана монолитная плита по грунту?
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 14:19
#34
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
На схеме показана монолитная плита по грунту?
Ну да, монолитная плита по утрамбованному песку, с гидроизоляцией.

Цитата:
Непонятен выбор монолитного бетона.
Ребят, всё просто. Цена вопроса.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 14:33
#35
vlbars09

проектирование в том числе
 
Регистрация: 31.07.2009
Оренбург
Сообщений: 9


Экономишь не на том. Объясни зачем бетонные перекрытия? Стены быстрее класть, а перечисленные выше отлаженные технологические процессы повлекут потерю времени и сил.
vlbars09 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 14:35
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Злобная статейка ! В своих проектах пенополистиролом я утепляю с наружной стороны в основном только подвальные части зданий. В конструкциях, которые выше уровня земли, пенополистирол почти никогда не ставлю. Не нравится мне он. Несмотря на это потребитель имеет право выбрать любой материал для себя, зная его свойства и воздействие.

По делу скажу: Обязательно сделайте монолитный железобетонный пояс по газобетонной стене для опирания на него жб плит перектрытий.
А что бы вы заместо пенополистирола рекомендовали(минплита еще вреднее) самому интересно?может не по теме,какой эффективный утеплитель безопасен для здоровья, кто знает?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 14:39
#37
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от vlbars09 Посмотреть сообщение
Экономишь не на том. Объясни зачем бетонные перекрытия? Стены быстрее класть, а перечисленные выше отлаженные технологические процессы повлекут потерю времени и сил.
Ну, спорить не будем, это бессмысленно. Просто когда в смету начинаешь всё закладывать, там разница получается ошутимая.

Зачем бетонные перекрытия? Ну наверное для того, чтобы было крепко и надежно, ещё пока остаётся открытым вопрос полностью монолитное перекрытие или плиты... Но судя по словам "Работнега" начинаю склоняться к монолиту, с ним узлы понятней.

А что есть другие варианты перекрытий?
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 15:16
#38
vlbars09

проектирование в том числе
 
Регистрация: 31.07.2009
Оренбург
Сообщений: 9


?может не по теме,какой эффективный утеплитель безопасен для здоровья, кто знает?
Насчет знает неуверен -"ПЕНОСТЕКЛО" от "Гомельстекло" более экологичного не встречал.
vlbars09 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 15:18
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
По схеме перехода с 250 на 150 имеет право на существование. Лучше выполнить выпуска из тела стены фундамента в два ряда а не в один.
считаете без выпусков нельзя? просто по слою раствора?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 16:30
#40
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Цитата:
считаете без выпусков нельзя? просто по слою раствора?
Рисковать не стал бы не зная конструктива
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 20:05
#41
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А что бы вы заместо пенополистирола рекомендовали(минплита еще вреднее) самому интересно?может не по теме,какой эффективный утеплитель безопасен для здоровья, кто знает?
А чем вредна минвата?
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 21:44
#42
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Я могу залить только 150, 200 или 250 мм стену. С вариантом 200 мм стоимость уже немного не та, которую бы хотелось иметь...
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом.
Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм?
'
1.это СП для монолитных зданий вне зависимости от этажей (толщина 180 указана из технологических соображений т.е при толщ. 150 мм бетон заливать очень трудно и трудно вибрировать бетон) Если строители не против можно и 150 сделать. Я до выхода этого СП проектировал здания и со стенами 150 мм.
2. для чего нужно для 2 этажного здания монолитная стена? сделай кирпич тогда цена будет намного ниже
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 22:20
#43
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
'
2. для чего нужно для 2 этажного здания монолитная стена? сделай кирпич тогда цена будет намного ниже
Ребят, намного ниже это насколько?
Я просто отвечал уже в личку одному из собеседников, что дешевле понятие очень растяжимое. Я сам долго мучился и выбирал материал. И всё ясно становится только тогда, когда смету видишь и сумму внизу.
У меня получается около 8000 р. за метр дома с фундаментом, стенами, перекрытиями, окнами, кровлей и фасадом без внутрянки. И это с услугами строителей. Извините, конечно, что привожу здесь цены, но я дешевле и крепче варианта просто не нашёл, если кто-то может подсказать, то я буду очень рад.
Дешевле будет если я сам горбатиться заливать буду, но мне бы не хотелось, да и неправильно это.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 05:44
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
У меня получается около 8000 р. за метр дома с фундаментом, стенами, перекрытиями, окнами, кровлей и фасадом без внутрянки. И это с услугами строителей.
а облицовка какая будет? )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 06:31
#45
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Если вы для себя строите, то жить вообще лучше в дереве... Не связывайтесь вы с монолитом, это технологически сложные процессы и требуют много трудо затрат. Да и жить в бетонной коробке приятного мало. Самое оптимальное это кирпич. При монолите Вам потребуется выполнение опалубочных, арматурных, сварочных, бетонных работ, мероприятия по уходу за бетоном. А для кирпича вам нужен только кладочник, на перекрытия монтажник, на крышу плотник (Если кровля деревянная). Решение за Вами, но советую ещё раз все взвесить, ведь когда вы ввяжетесь в стройку, менять технологические процессы будет уже поздно.
Как вариант можно сделать монолитное перекрытие по профлисту.

Последний раз редактировалось Работнег, 20.04.2010 в 06:44.
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 11:51
#46
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
А чем вредна минвата?
Выдержка из ГОСТ на минплиты:
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При применении плит (производстве монтажно-изоляционных работ) вредными производственными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты синтетического связующего и гидрофобизирующей добавки: пары фенола, формальдегида, углеводородов.
6.2 Для защиты органов дыхания применяют респираторы типа "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, для защиты кожных покровов - специальную одежду и перчатки в соответствии с типовыми нормами.
Вы что всерьез надеетесь,что стена вас на 100% защищает вот от этой всей химии,даже не надейтесь,что бы вам не втирали производители.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 11:51
#47
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а облицовка какая будет? )
Клей, сетка, фигурная штукатурка...
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 20:24
#48
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Выдержка из ГОСТ на минплиты:
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При применении плит (производстве монтажно-изоляционных работ) вредными производственными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты синтетического связующего и гидрофобизирующей добавки: пары фенола, формальдегида, углеводородов.
6.2 Для защиты органов дыхания применяют респираторы типа "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, для защиты кожных покровов - специальную одежду и перчатки в соответствии с типовыми нормами.
Вы что всерьез надеетесь,что стена вас на 100% защищает вот от этой всей химии,даже не надейтесь,что бы вам не втирали производители.
Так пенополистирол выделяет всякой химии значительно больше. Да и при горении пенопласта выделяется ядовитое вещество (если не ошибаюсь - синильная кислота). Поэтому всегда считал минвату предпочтительнее пенопласта.
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 00:16
#49
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Я, если честно, не очень теперь представляю как при опирании "сборняка" Вы будете возводить монолитную стену. Ведь плиты еще надо будет связать, для этого следует подумать о закладных деталях в стене.
Сегодня поговорил со строителями, они задали ответный вопрос - если есть вопросы по опиранию сборного перекрытия на монолитную стену без вязки, то как плита опирается на кирпичную стену без всякой вязки просто на раствор?
А дальше монолитная стена, в моем случае фронтон, возводится при помощи выпусков арматуры засверленных через плиту в стену первого этажа.
Интересно мнение понимающих...
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 07:20
#50
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
как плита опирается на кирпичную стену без всякой вязки просто на раствор?
плита анкерится к кирпичным стенам соединительными деталями (тупо арматурой к петлям и в кладку)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 23:36
#51
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Нарыл в недрах инета технологию свайно-ленточного фундамента. Заинтересовал он мне в силу экономии, но не только. Судя по технологии в некоторых случаях, как описано, он может работать даже лучше, чем ленточный монолитный фундамент, если на него будет поставлен не очень тяжёлый дом. В моём случае это монолитный дом с толщиной стен 150 мм, как вы помните, и стены там раза в три легче кирпичных, хоть и присутствуют сборные перекрытия.
Так вот вопрос в том, достаточно ли у свайно-ленточного фундамента несущей способности, чтобы выдержать монолитный дом? Технология свайно-ленточного фундамента - это технология ТИСЭ, как вы уже наверно поняли.
Что думаете?
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 04:47
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Вооще какой тип фундамента лучше выбрать подтверждается на основании расчета по геологии.К примеру если под подошвой будет крупный песок,то лучше лента,а если суглинокой 2-го типа просадочности,то наверное лучше сваи. Вобщем все познается в сравнении...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 05:35
#53
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Сегодня поговорил со строителями, они задали ответный вопрос - если есть вопросы по опиранию сборного перекрытия на монолитную стену без вязки, то как плита опирается на кирпичную стену без всякой вязки просто на раствор?
А дальше монолитная стена, в моем случае фронтон, возводится при помощи выпусков арматуры засверленных через плиту в стену первого этажа.
Интересно мнение понимающих...
Встречный вопрос - за счет чего или каких элементов вы думаете обеспечить пространственную жесткость всего дома? Планчик хоть какойнибудь можно глянуть (с указанием монолитных и каменных стен). На счет свай это действительно в большей степени зависит от грунта, нежели с точи зрения экономии. К примеру в текучем грунте сваи работать не будут.

Последний раз редактировалось Работнег, 23.04.2010 в 06:41.
Работнег вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая монолитная стена 15 см.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая стена 20 см, керамзитобетон. Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 19 13.08.2024 08:03
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Монолитная стена из фибропескобетона dukekursk Железобетонные конструкции 20 20.05.2008 09:52
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35