Гидроизоляция в инверсионной кровле
архитектор
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 20641
|
|
||||
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136
|
Материал техноэласт. Я нашел сравнение продвигающих ЭПИКРОМ. Его достаточно 1 слоя. А изопласта и техноэласта нужно минимум 2... Если начнет течь?... Вот я и думаю, что в наших условия при нашем уровне надо 2 слоя... А экономия все-же есть. Гидроизоляция располагается внизу и одновременно выполняет функцию пароизоляции. Гидроизоляция не подвергается воздействию солнечной радиации и работает при более постоянной температуре находясь под утеплителем. Слои геотекстиля дают возможность для температурных деформаций без нарушения целостности за счет скольжения. Это доводы самого заказчика и он прав.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Подскажите, а почему теплоизоляция замочена, т.к. идет над гидроизоляцией ? а не лучше положить гидроизоляцию на стяжку по утеплителю ? У меня тут встал вопрос о инверсионной кровле, но вент. флюгарок (зонтиков) быть не должно ! Подскажите что сделать...
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
так и получается.
У меня такой вопрос мучает:- после дождя вода не сможет быстро стечь с кровли, а будет постепенно стекать, но все равно ее остатки останутся пока не высохнут. И все это время вода будет искать себе "дырочку" чтоб просочиться вниз и капнуть на голову заказчику. Заказчик категорически не хочет делать флюгарки, при варианте с гидроизоляцией над утеплителем. По идее влага в утеплитель и не должна пройти, т.к. я предложил ж.б. покрытие (под утеплителем) обмазать акриловой гидроизоляцией, а сверху соответственно рулонная по стяжке. Еще нюанс то что вода будет сбрасываться вбок, через водоприемную воронку "Hunter RV195". Тут появляется опасность протечки воды между воронкой и рулонной битумной ГИ. Что же сделать ? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
"То-ли я дурак, то-ли лыжи не едут..."
По Вашей Алексей-pgs, идее "влага в утеплитель и не должна пройти" чудодейным образом. Объясните мне, дураку, как в незащищённый гидроизоляцией утеплитель вода "и не должна пройти"? Над утеплителем ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть гидроизоляция (или другая защита исключающая замокание утеплителя). Вопрос с флюгарками (точнее отсутствия их) можно решить. Посмотрите примеры где в плоской кровле (в плоскости утеплителя) устраиваются каналы. Эти каналы насколько я понимаю похожи на направляющие в гипсокартонных стенах. И уверен, что эти каналы не имеют свойств обязательно переходить в флюгарки, достаточно вывести их к грани кровли, где нет стока воды. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сейчас конечно подумаем, может как-то оформить красиво место выхода каналов ... Но с появлением каналов, появляются сложность с надежным примыканием гидроизоляции к последним(каналам). Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 03.02.2011 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Цитата: "...по грани кровли идет ж.б. парапет и ни вверх, ни в бок нельзя вывести эти вент. каналы " А нормальную ливнеприемную воронку нельзя сделать? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Нормальную это вниз ? Если да - то заказчик не хочет так делать (вообще запретил делать отверстия в кровле), т.к. во всех объектах где такое сделали эти места или текут или просто мокрые, т.е. не могут наши рабочие нормально все сделать.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Почему? Вы ведь предусматриваете надёжную гидроизоляцию утеплителя у парапета, а каналы будут чётко по толщине утеплителя. Трубу которая у вас уходит вниз в толщине утеплителя нужно вывести наружу и сделать аналогично, либо делать её утепление и получится у вас на стене пилястра.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
А пароизоляция там для того чтоб влага с перекрытия в утеплитель не попадала. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
![]() ![]() Кстати был вопрос по поводу необходимости каналов или флюгарок. Они кроме удаления конденсата нужны для выпуска давления воздуха, проектируемый дом в Ялте и там кровля будет нагреваться днем градусов до 50 ... Если не дать расширяющемуся воздуху выйти то он или прорвет ГИ, или появятся пузыри (сам несколько раз видел). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
в инверсионной кровле основной гидроизоляционный ковер должен быть снизу - иначе она называлась бы традиционной! Утеплитель должен быть типа экструдированного пенополистирола и вообще выложили бы уже пирожок кровли, а мы бы посмотрели) а то не понятно, что за кровля, почему именно инверсионная?!
ЗЫ почитайте мануальчик по инверсионным кровлям от стирофоама, очень познавательное чтиво! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
P.S. Пирожок человек выложил на 1-й странице. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Спасибо большое почитаю чуть позже
![]() Вчера придумал такой вот узелок(см. картинку). как писал раньше про пузыри - поэтому решил проложить снизу мембрану (плантер технониколя), чтоб обеспечить вентилируемый зазор под утеплителем. По идее избыток давления при расширении-или уменьшении объема воздуха должен выходить. Выходить он будет как раз под крышкой парапета, так сразу решился вопрос с флюгарками (никто эти вент проходы и не заметит). |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Посмотрите внимательно пособие, там все есть, - и узлы и пироги, я думаю стоит принимать во внимание разработки данного института + во всех рекомендациях производителей гидроизоляции и экстр. пенополистирола расположение гидроизоляции в инверсионных кровлях находится ниже утеплителя! В инверсионных кровлях теплоизоляция выполняет также функции защиты гидроизоляции от мех. повреждений, а гидроизоляция в свою очередь выполняет дополнительно функции пароизоляции. Пособие по кровлям: http://www.**************/ntdtext/543394 Последний раз редактировалось fame807, 04.02.2011 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Я ничего не хочу сказать... но может учебник по камасутре заменить на СНиП... и пособие к СНиПу? А водосток вбок и вниз...это какой номер позиции?)))
Ещё один... |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
Цитата:
если хотите спорить с проектным институтом, который на гидроизоляции кровли собаку съел, - удачи!) ЗЫ СНиПы старые смотреть бестолку, в лохматых годах инверсионная кровля у нас вообще не применялась... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Вот, нашёл статью по недостаткам вашего типа кровли:
Инверсионные (перевернутые) кровли, утепленные экструдированным пенополистиролом. Необходимо обратить внимание на следующие недостатки: - наличие тонкой пленки воды между изоляционным материалом и гидроизоляцией, приводит к потерям тепла, размер которых зависит от частоты и интенсивности дождей; - нестабильность размеров при перепадах температуры вызывает увеличение швов и, следовательно, образование термомостов по стыкам плит за счет температурных деформаций; - постоянная повышенная влажность, может вызвать появление микроорганизмов, которые будут разрушать гидроизоляцию; - мелкие частички защитного слоя могут попадать в промежутки между теплоизоляционными панелями, создавая угрозу их разрушения и вызывая образование термомостов; - любой дефект гидроизоляции очень тяжело обнаружить; - увеличение теплопроводности экструдированного пенополистирола за счет: а) диффузии вспенивающего газа через стенки ячеек и замещения его воздухом, который имеет большую теплопроводность; б) процесса старения; в) диффузии водяного пара в ячейки; - стоимость инверсионных (перевернутых) кровель выше стоимости обычных кровель. Термомосты. Обладая большим коэффициентом линейного расширения (80*10-6 м/мОС), плиты экструдированного пенополистирола, будучи хорошо подогнанными летом, зимой образуют щели в местах соединения друг с другом. Образуются термомосты, вызывая ощутимые потери тепла. Защита несвязанным гравием требует применения промежуточного слоя, который предохраняет поверхность от повреждения и от попадания гравия в места стыков. Многочисленная грязь будет собираться на его поверхности. В зависимости от количества собранной грязи, промежуточный слой будет оставаться влажным в течении более длительного периода. Зимой влага будет образовывать слой льда (абсолютный паробарьер). Внутренняя конденсация будет происходить более интенсивно, и величина теплосопротивления материала будет падать быстрее. «Нефункционирующая изоляция» В перевернутых кровлях вода просто совершает круговое движение. Фактически, во время дождя вода затекает в места соединений и заполняет имеющиеся пустоты под изоляционным материалом (например, складки в мембране). Вода очень медленно вытекает из этого замкнутого пространства. По крайней мере, 20% общего количества потерь тепла сквозь кровлю, вызваны дождевой водой во время сильных и умеренных дождей. Во время дождя поток тепла значительно возрастает в местах соединения панелей а также по всей поверхности гидроизоляции за счет протекания холодной дождевой воды через стыки и под теплоизоляцией. Тепловое сопротивление кровли в местах соединений панелей значительно снижается, что может вызвать конденсацию, когда холодные условия снаружи совпадают с высокой относительной влажностью внутри помещения. Точка росы переместится вниз под гидромембрану. Начнет происходить внутренняя конденсация в бетонном основании (поскольку гидроизоляция будет вести себя как плохо установленный паробарьер). А затем основание натягивает по капиллярам воду вовнутрь. Однако, поскольку вода попадает под панели, и это не зависит от их толщины, простое увеличение толщины изоляции на 20 % не учитывает полностью действительные потери тепла, по сравнению с традиционными кровлями. Следовательно, с учетом тепловых потерь (20%) и увеличения теплопроводности самого материала в процессе эксплуатации рекомендуется увеличивать толщину изоляции на 50%, по сравнению с той, что расчитана для нормальных условий и нового материала. Каждый дождь вызывает дополнительные затраты на отопление. а) Нагревание основания после дождя. Большое количество энергии тратится на нагревание основания, которое охлаждается во время дождя. При этом время прогрева может достигать 24 часов после дождя продолжительностью 24 часа. б) Нагревание стоячей воды. Гектолитры стоячей воды также нуждаются в нагревании. Пленка воды толщиной 1 мм на поверхности 1 м2, образует один литр воды. инверсионная кровля Чтобы нагреть 1 литр дождевой воды (с температурой 5°С) до температуры, которая должна быть под изоляцией (19,8 °С) требуется энергия величиной 17 Вт/час. Кровля площадью 1000 м 2, покрытая 4 мм стоячей воды, нуждается в энергии 1000*4*17 Вт/час = 68000 Вт/час, которая будет затрачена вашей отопительной системой, прежде чем перевернутая кровля сможет функционировать нормально. Проблемы эксплуатации. Перевернутые кровли требуют более регулярного внимания, чем другие типы крыш. Фактически, теплые, влажные условия, которые существуют под изоляцией, провоцируют развитие микроорганизмов. Регулярные эффективные меры по борьбе с микроорганизмами и растениями, которые одновременно не наносили бы вред самой изоляции и гидромембране, должны применяться часто, т.к. эти вещества будут регулярно вымываться дождевой водой. Поиск места течи в случае перевернутой кровли – очень затруднен и может занимать часы поиска и перемещения материалов. Проблемы поставки. Максимальная толщина выпускаемых панелей 100 мм. Большую толщину можно получить двойным слоем. Это, как правило, нежелательно, если не запрещено. Исследования конструкций из двойных слоев показали, что пленка воды, которая образуется между панелями, начинает действовать как паробарьер, даже если дождь прекращается. Водяной пар, который перемещается из гидроизоляционного слоя в первый слой теплоизоляции, будет конденсироваться под поверхностью панелей второго слоя. В то же самое время, водяной пар, образующийся из слоя воды между панелями, диффундирует сквозь панели второго слоя, которые ведут себя как одинарный слой. И только когда водяная пленка между панелями исчезнет, конденсат, скопившийся в панелях нижнего слоя, будет испаряться и мигрировать по направлению к поверхности. Таким образом, период конденсации в нижнем слое двухслойной системы перевернутых кровель больший, чем в однослойной системе, и, соответственно, большим будет период высыхания. Соответственно увеличивается вероятность водопоглощения. Выводы: Для достижения нормативного коэффициента термического сопротивления, при расчете инверсионных кровель необходимо учитывать: 1. Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации. Фирмами изготовителями коэффициент дается для материала в сухом виде. Испытания НИИСМИ, проведенные для экструдированного полистирола, показали, что теплопроводность в условиях эксплуатации выше чем сухого материала в 1,3 – 1,4 раза. Следовательно, расчетная толщина должна быть 70*1,35 = 94,5. 2. Для компенсации тепловых потерь на нагрев воды и увеличения теплопроводности самого материала в процессе эксплуатации расчетную толщину надо увеличить на 50%. Таким образом необходимая толщина слоя теплоизоляции из экструди-рованного полистирола (при λ=0,028 в сухом виде) должна быть 94,5*1,5 = 140 мм. Альтернативный вариант – компактная кровля утепленная пеностеклом. Применение пеностекла позволяет в десятки раз повысить надежность гидро- и теплоизоляции, общую надежность и долговечность. Неизменность теплотехнических характеристик во времени и их независимость от условий эксплуатации (пеностекло пароводонепроницаемый материал) позволяют уменьшить толщину теплоизоляционного слоя до 100 мм. Высокая механическая прочность и исключительная надежность гидроизоляции (в системе компактной кровли утепленной пеностекломвсе слои герметично соединенные между собой, в том числе и само пеностекло, выполняют роль гидроизоляции) позволяют уменьшить наклон ливнестоков до 1,1%, тем самым снизив затраты труда и материалов. Пеностекло толщиной 100 мм заменяет три слоя перевернутой кровли (дренажный, экструдированный полистирол толщиной 140 мм и разделительный слой). Преимущества теплоизоляции из пеностекла. • Паро-водонепроницаемая теплоизоляция пеностеклом составляет надежную основу для гидроизоляционного слоя и одновременно выполняет роль гидроизоляции • Высокая пожароустойчивость - пеностекло негорючий материал. • Паро-водонепроницаемость - пеностекло сохраняет свои теплоизолирующие свойства в течение всего срока службы здания, что значительно снижает эксплуатационные затраты. • Низкий коэффициент линейного расширения, такой же как у стали и бетона, предотвращает возникновение термических напряжений. • Срок службы равен сроку службы здания. • Простота технологии теплоизоляции, низкая стоимость работ и сопутствующих материалов. • Высокие звукоизолирующие свойства до 51 Дб. • Стабильность размеров под воздействием температур и времени, что исключает нагрузки на гидроизоляционную мембрану. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
Цитата:
И вообще, дело не в том какая кровля лучше - все зависит от составляющих пирога! Но если вы говорите инверсионная кровля значит гидроизоляционный ковер у нее снизу утеплителя и я вас нисколько не убеждаю, - это факт! Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Собственно говоря это фирма которая как я только сейчас заметил и рекламирует своё пеностекло вместо пенополистирола, поэтому вполне понятно откуда столько прям недостатков в пенополистироле, но всё-же интересные нюансы есть, согласитесь. http://www.penosteklo.org.ua/invers.html
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
Цитата:
Вы хотите сказать, что полагаться на выпущенные этим институтом рекомендации не стоит?! Т.е. можно смело выкинуть в корзину все рекомендации и пособия по проектированию выпущенные этим институтом? о май год, как дальше жить?)) Да, и кстати я совершенно не против использования гидроизоляции поверх утеплителя в "зеленых" кровлях, НО это будет уже не инверсионная кровля!!! За значением слова инверсия велком ту википедия! Использование основного гидроизоляционного ковра под экструд. пенополистиролом оправдано только при необходимости защитить гидроизоляцию от больших механических нагрузок, - к примеру на эксплуатируемой кровле подземной парковки! а по традиционной "зеленой" кровле можно еще эти узелки посмотреть (см. вложение) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Я хочу сказать, что картинки в пособиях - это, конечно, здорово. А вот когда по факту сталкиваешься с инверсионной кровлей - тут вылезает масса неучтенных пособиями моментов, типа смыва земли и пригруза в ливневку и прочее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Что Вы все суете нам всякое "фуфло", то стандарт предприятия, с подмоченной репутацией, то какую-то википедию. Перевод английского слова inversion имеет значение в т.ч. и "извращение" и этот термин более соответствует этому типу "кровли", особенно применительно к местности г.Балашихи.
Я смотрю Вы являетесь рьяным приверженцем тупого переноса решений из Западной Европы и знаете что-то такое , что нашему скудному умишку неведомо. Уж поучите нас щи лаптем хлебать. Выложите свой, самый простой, пирог правильной , как Вы называете "инверсионной", кровли применительно к Балашихе.Здание общественное. Именно свой пирог и без всяких ссылок на рекламные материалы. Слезно просим. Начну снизу: -ж/б плита -γ=2400кг/м3--200мм Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 05.02.2011 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Спокойнее!
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
valenok@yandex.ru, Вы слишком эмоциональны! Может быть поэтому склонны утрировать каждый мой пост и вырывать некоторые мои предложения из контекста. Я здесь ничего никому не навязываю, просто предлагаю решения(от производителей, проектных институтов и т.д.), а воспользоваться ими или нет это личное право каждого! В конце концов лучше иметь всю информацию по данному вопросу и из нее вычленить крупицы правильной и подходящей к конкретной ситуации информации.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А пирожок свой закину, делал его 3 года назад, по-моему рабочая конструкция получилась. Если укажете, что по вашему мнению тут не верно, буду очень признателен ![]() Эксплуатируемая кровля подземной автостоянки в стилобате высотного бизнес-центра. Сверху подземной автостоянки располагается парковка. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Третий раз предупреждать не буду.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
1. Как вода из слоя "Сухая смесь 50мм" попадет в воронку? 2. Ж.б. плита с двойным армированием, B25 W8 если выполнят, то круто, но и она может дать трещину на просторах парковки, и вода просачится и под неё, под утеплитель, далее по гидроизоляции и далее куда? п.с. Не являюсь противником инверсионных, в них есть рациональное. Пост #34 от РостОК очень интересную мысль подкинул, про унос тепла стекающей водой (+тепловая инерция плиты покрытия+сбор самого теплого воздуха под потолком). В межсезонье актуально, надо будет к теплотехникам поприставать, задачи тепломассообмена - их "любимые"
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Что-это Вы стали пятиться? Проектировщик должен стоять как пуговица--пока не оторвут.
Комментировать мне галиматью как-то ...пусть вон РостОК с Алексей-pgs попрепарируют... им полезно. ЦНИИПРОМЗАНИЙ, цитированный Вами ранее, и ЦНИИП две разные организации. Ересь ЦНИИПРОМЗАНИЙ мы видели в Вышей ссылке, а вот на "положительное" заключение ЦНИИПа хочется взглянуть и посмеяться. Хотя я не исключаю, что это только Вы считаете, что это заключение положительное. |
|||
![]() |
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
![]() |
Проектирую 16 эт. жилой дом с пентхаусами (с трассами ) на 15-16 этажах.
вот нашёл для диплома несколько решений эксплуатируемой кровли. Не подскажите какое решение лучше применить? Мне больше нравится решение с вент зазором у парапета. |
|||
![]() |
|
||||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
Цитата:
Цитата:
Люди на форум заходят чтобы понять как работает конструкция, а не для того чтобы вы тут указывали типа - "делай так, мне лучше знать, а тебе это по статусу знать не положено!" Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Упс, не подумал об этом.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Не знал такого слова, вроде как ругательное...Посмотрел...
Ну что...если если Вы считаете, что попытка , заставить оппонента включить свои мозги называется ругательным словом троллинг, то пусть будет троллинг. К сожалению, ошибок в узле за 3 дня никто (почти) и не искал и порочность поганенькой идеи никем (почти) не рассматривалась. Увы ... Не буду своим присутствием мешать ...смотреть |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
почему-то в типовых узлах полимерных мембран (Алькорплан,напр.) нет узлов с инверс.кровлей.Не говорит ли это о том,что полимер.мембраны рекомендуются производителями в традиционной ориентации,т.е. поверх утеплителя ? имея в виду недоступность примыканий. или это мои домыслы?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
утеплитель на плоской кровле | cerega87 | Архитектура | 91 | 25.04.2018 09:42 |
Ограждение по кровле | via001 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.10.2009 17:00 |
Гидроизоляция стен подвала | wowan120 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2008 17:12 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Экструдированный пенополистирол в инверсионной кровле | Ilias | Архитектура | 8 | 19.07.2006 12:31 |