Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания

Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2010, 17:51 #1
Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания
maxpopoff
 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21

Всем доброго времени суток. Проблема в следующем заказчик желает мелкозаглубленный ленточный фундамент... здание из газосиликатных блоков 40см с облицовкой 1/2 силикатного кирпича... 4.2м высота с цокольным этажом.... почва глина... регион кострома... Вопрос: на сколько это реально?
[IMG]http://s16.***********/i190/1006/3e/ef25a0ae59b1t.jpg[/IMG]
Просмотров: 26276
 
Непрочитано 23.06.2010, 17:58
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Думается мне что по российским нормам очень реально, если подушка из непучинситого грунта.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 18:05
#3
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Да и еще здание размером 14400х12800 в осях...
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 18:05
#4
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


Посмотрите следующий документ:
ТСН МФ-97 МО
Проектирование, расчет и устройство
мелкозаглубленных фундаментов
малоэтажных жилых зданий
в Московской области

Правда он утратил силу, но для информации будет полезен.
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 18:25
#5
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Думается мне что по российским нормам очень реально, если подушка из непучинситого грунта.
т.е. делать подушку из мелкого щебня? а как быть с поверхностной водой? грунтовые далеко...
CpL, спасибо за документ..
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 19:03
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
т.е. делать подушку из мелкого щебня? а как быть с поверхностной водой? грунтовые далеко...
Почитайте эту тему. Много там сказано как раз по вашему вопросу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 17:49
1 | #7
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
здание из газосиликатных блоков 40см с облицовкой 1/2 силикатного кирпича... 4.2м высота с цокольным этажом.... почва глина... регион кострома... Вопрос: на сколько это реально?
схема под картонный домик, даже сруб опасно...

тонкую плиту-мембрану с узкими ребрами жескости по периметру и несущими (стена в грунте), её низом желательно закопатся до верховодки, песка-щебня ненадо, торчком лист пенопласта надо
maxara вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 19:41
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это в Греции будут строить?Этой зимой было -32 промерзание от 1.5 до 1.8м.Сейчас + 32.Хочет пусть строит
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 22:05
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
....Проблема в следующем заказчик желает мелкозаглубленный ленточный фундамент... Вопрос: на сколько это реально?
Реально, если хочет - пусть строит, только предупреди его, что дом весь потрескается, причем очень сильно, правда скорее всего упасть не упадет. Но это еще зависит от того, как решит узлы. Если неправильно - то и перекрытие на башку может свалиться.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 01:05
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Странно. В недавней теме практически никто не сомневался что ничего страшного в мелкозаглубленных фундаментах нет, особенно когда они представляют собой жесткий монолит, а тут на тебе...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 01:12
#11
neuverennwy


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 12


РЕБЯТА! На глине малюсенький легенький домик надо делать именно на мелкозаглубленном фундаменте(естесственно по песчаной утрамбованной подушке не менее полуметра). Трещать он будет, если обычный фундамент сделать без песка, морозное пучение просто выдавит вашу халабуду. Вопрос с утеплением, конечно надо решать, но ничего сложного в-общем то.
neuverennwy вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 09:14
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Странно. В недавней теме практически никто не сомневался что ничего страшного в мелкозаглубленных фундаментах нет, особенно когда они представляют собой жесткий монолит, а тут на тебе...
ты считаешь жестким монолитом балку 500х600 длинной 15 метров?, судя по картинке даже плитой перекрытия не развязан. Расползется в разные стороны и к бабке не ходить.

Цитата:
Сообщение от neuverennwy Посмотреть сообщение
РЕБЯТА! На глине малюсенький легенький домик надо делать именно на мелкозаглубленном фундаменте...
ты считаешь дом 14400х12800 малюсеньким? Ну-ну. Если бы он был 6х6м, тогда можно было бы рассмотреть такой вариант, если глина твердая или полутвердая. А тут просто написано- "почва глина... регион кострома..."
и проектируй как хочешь. Может быть она мягкопластичная или совсем текучая? На плывун такой дом поставишь на этом фундаменте, как нарисовано на картинке? А человек ведь пришел совета спросить, вот возьмет и построит, прочитав твои рекомендации.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 09:42
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ты считаешь жестким монолитом балку 500х600 длинной 15 метров?
Предполагается жесткий пояс под всеми стенами... это жесткий монолит. Я вообще не сторонник таких инженерных решений, но многие коллеги считают что так можно делать, ссылаясь на глубокие знания принципов пучения и различные издания типа ТСН МФ97 МО.

[IMG]http://s42.***********/i095/1006/d6/0707da2d9792.png[/IMG]

Отмечу что мне нижнее решение фундамента впринциипе импонирует. Тут главное выполнить адекватную вертикальную планировку. Верхние же два решения - явно противоречат белорусским нормам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 10:24
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Будем считать, что глина черезмерно пучинистая, т.к. нет геологии. Для Костромы нормативная глубина промерзания составляет 1,5м., если не ошибаюсь. Необходимо найти расчетную глубину промерзания с учетом теплового режима здания. И на эту глубину закладывать фундаменты с песчаной подушкой. Т. е., я предлагаю вырыть траншеи по периметру стен и заменить глину на непучинистый грунт (ПГС) до расчетной глубины промерзания. Но, по-моему, свайный вариант с ростверком на уровне земли, обойдется дешевле, т.к. земляных работ будет минимум.

p.s. по картинкам поста 13, я бы рискнул только сарай построить, но только не дом 15х13м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 10:39
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И на эту глубину закладывать фундаменты с песчаной подушкой. Т. е., я предлагаю вырыть траншеи по периметру стен и заменить глину на непучинистый грунт (ПГС) до расчетной глубины промерзания.
По-моему примерно это подразумевается и в конструктивных решениях, что я привел на картинках... заменить грунт, плюс выполнить жесткий фундамент. Как уверяют коллеги, подушка из непучинистого грунта в условиях замкнутого объема - слабопучинистая. Жесткий жефундамент обеспечивает что если пучение и случится, то дом немного приподнимется, а при оттаивании - немного сядет. То есть ничего страшного и заметного глазу... читайте эту тему.

А вот область применения указанных мною типов фундаментов в посте 13.
Верхний левый рисунок - 1-2-этажные деревянные здания, 1-этажные здания со стенами из мелкоштучных материалов
Правый верхний и нижний - 1-2-этажные здания со стенами из любого материала
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 11:15
#16
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


поправки ))
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ты считаешь жестким монолитом балку 500х600 длинной 15 метров?
ростверк предпологается не просто прямоугольной рамой, а жесткой с перемычками... приблизительно вот так
[IMG]http://s002.***********/i199/1006/18/6f54ae34cd7at.jpg[/IMG]

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
если глина твердая или полутвердая.
глина твердая...
спасибо всем за участие.. это важно!
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:17
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По-моему примерно это подразумевается и в конструктивных решениях, что я привел на картинках... заменить грунт, плюс выполнить жесткий фундамент.
Там не подразумевается замена грунта на всю глубину промерзания. Толщина подушки назначается по расчету с учетом жесткости здания. Вообщем надо делать сложный, как мне показалось, расчет.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Жесткий жефундамент обеспечивает что если пучение и случится, то дом немного приподнимется, а при оттаивании - немного сядет. То есть ничего страшного и заметного глазу...
Пучение и оттаивание происходят не равномерно. Например при пучении грунт под наружными стенами будет сильно поднимать стены вверх, а внутренние стены будут стараться остаться на месте (плюсовая температура). А при оттаивании, грунт с южной стороны будет быстрее оттаивать, а с северной медленнее. Соответсвенно, при оттаивании, одна часть дома будет садиться быстрее, и дом может треснуть по полам. Поэтому фундаменты и дом в целом должны быть весьма жесткими.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:24
#18
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
4.2м высота с цокольным этажом....
А где на картинке цокольный этаж?
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:37
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Там не подразумевается замена грунта на всю глубину промерзания. Толщина подушки назначается по расчету с учетом жесткости здания. Вообщем надо делать сложный, как мне показалось, расчет.
А вы закопайтесь подушкой на глубину промерзания и будет вам счастие.
Если не хотите - тогда расчет.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Пучение и оттаивание происходят не равномерно. Например при пучении грунт под наружными стенами будет сильно поднимать стены вверх, а внутренние стены будут стараться остаться на месте (плюсовая температура). А при оттаивании, грунт с южной стороны будет быстрее оттаивать, а с северной медленнее. Соответсвенно, при оттаивании, одна часть дома будет садиться быстрее, и дом может треснуть по полам. Поэтому фундаменты и дом в целом должны быть весьма жесткими.
Вот что пишут об основном принципе конструирования таких фундаментов:
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 11:43
#20
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
жесткую горизонтальную раму,
на картинке выше жесткая горизонтальная рама? ))
Фанат, он между фундаментом и первым этажом ))
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:48
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вы закопайтесь подушкой на глубину промерзания и будет вам счастие.
Что я и предлагал на посте #14
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:52
#22
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


2Sarman,Нитонисе
Коллеги, глубоко копаете.
Мне вот из представленных картинок пока непонятно, как автор собирается устраивать цокольный этаж. И какой режим эксплуатации здания?
Может проблемы-то и нет
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:52
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
на картинке выше жесткая горизонтальная рама? ))
Я надеюсь) Хотя возможно для большей жесткости стоит между осями 1 и 2 выполнить еще одну связующую ленту. Не под стены, а чисто конструктивно. А может и не стоит. Вообще говоря размеры вплане не такие уж и маленькие. Да к тому же я придерживаюсь точки зрения что если делать так, как вы нарисовали в первом посте, то только с условием устройства дренажа в подушке.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:55
#24
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
на картинке выше жесткая горизонтальная рама? ))
нет не жесткая
Даже сплошная плита разумной толщины по всей площади не будет жесткой на пролет 15 метров
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:56
#25
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
Фанат, он между фундаментом и первым этажом ))
Юмор оценил
Только как-то он не бьется с картинкой в посте №1
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:56
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
нет не жесткая
а если лента будет размерами скажем 600х800h с пространственным кракасом из арматуры 12?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 12:01
#27
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а если лента будет размерами скажем 600х800h с пространственным кракасом из арматуры 12?
Спасет только если делать перекрестные ленты и монолитные ж.б. стены цокольного этажа (высота цокольного этажа какая?) Тогда жесткость будет достаточная. Выше уже пеноблоки
Монолитные ж.б. стены цокольного этажа воспримут возможные неравномерные осадки, в том числе и пучение.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 12:06
#28
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Спасет только если делать перекрестные ленты и монолитные ж.б. стены цокольного этажа (высота цокольного этажа какая?) Тогда жесткость будет достаточная.
MasterZim, жму вашу руку
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 12:07
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
пасет только если делать перекрестные ленты
С какой ячейкой?
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Монолитные ж.б. стены цокольного этажа воспримут возможные неравномерные осадки, в том числе и пучение.
если цоколь делать монолитным, то жесткости будет более чем достаточно дажебез перекрестных лент (зависит от высоты цоколя впрочем).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 12:41
#30
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
С какой ячейкой?...
хотя бы разбив каждую сторону пополам
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 14:28
#31
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Между песком и глиной не забудьте геотекстиль, чтобы глинистых и земляных частиц не намывало в песок. по СП ОИФ, вполне допустимо. подушку демпфер побольше..
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 15:14
#32
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Спасет только если делать перекрестные ленты и монолитные ж.б. стены цокольного этажа (высота цокольного этажа какая?) Тогда жесткость будет достаточная.
с сеченим как фунд.балка - если что как нож в грунт войдет

Цитата:
Монолитные ж.б. стены цокольного этажа воспримут возможные неравномерные осадки, в том числе и пучение.
обычно это дорого....
maxara вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 16:52
#33
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


осталось только бантик привязать перед вводом в эксплуатацию.

Может человеку надо 50 мультов отмыть? Он это тупо страхует, фирма Maxpopoff'-а, рисует по щучьему велению по заказчика хотенью, чел это дело страхует...и наша любимая СРО, попадает на бабло...
Как вам такой "фундамент"?
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 00:36
#34
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Спасет только если делать перекрестные ленты и монолитные ж.б. стены цокольного этажа (высота цокольного этажа какая?) Тогда жесткость будет достаточная. Выше уже пеноблоки
Монолитные ж.б. стены цокольного этажа воспримут возможные неравномерные осадки, в том числе и пучение.
высота цокольного этажа 1.2м.. вам не кажется что это будет неоправданно дорого?
SergeyAB, странно как-то у вас все утроено)))
Neo_, геотекстиль учел
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 00:42
#35
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: как всегда: и рыбку съесть и...
на Родине моего папы (деревенька на Западной Украине) под фундамент копают траншей на 2,5-3м и засыпают их камнями и щебнем (при любых грунтах). Инженеров местных понятно что нет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 03:23
#36
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
высота цокольного этажа 1.2м.. вам не кажется что это будет неоправданно дорого?
это все равно будет дешевле, чем рыть траншеи на глубину промерзания, если хочешь сэкономить - экономь, когда дом треснет наверное не сильно расстроишься?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 04:47
#37
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


А забейте..)))..СВаи метров на 15....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 09:32
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
на Родине моего папы (деревенька на Западной Украине) под фундамент копают траншей на 2,5-3м и засыпают их камнями и щебнем (при любых грунтах). Инженеров местных понятно что нет.
Мне кажется первое - прямое следствие второго))

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
это все равно будет дешевле, чем рыть траншеи на глубину промерзания, если хочешь сэкономить - экономь, когда дом треснет наверное не сильно расстроишься?
Глубина промерзания не такая уж и большая. Но можно обойтись и без этого, если в подушке выполнить дренаж (согласно белорусских норм он в подушке не то что желателен - необходим).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 09:51
#39
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Вот хоть кто-нибудь поинтересовался, какими нормами вообще человек будет руководствоваться?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 12:14
#40
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем заказчик желает мелкозаглубленный ленточный фундамент... здание из газосиликатных блоков 40см с облицовкой 1/2 силикатного кирпича... 4.2м высота с цокольным этажом.... почва глина... регион кострома... Вопрос: на сколько это реально?
Это вполне реально, если Заказчику, а в первую очередь - подрядчику, нужны проблемы.
У нас каждая вторая экспертиза - ошибки с заглублением фундамента. А потом - иски и т.д.
Кстати, а каков уровень УГВ? И отапливаемое ли постоянно здание?
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 13:11
#41
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
2Sarman,Нитонисе
Коллеги, глубоко копаете.
Мне вот из представленных картинок пока непонятно, как автор собирается устраивать цокольный этаж. И какой режим эксплуатации здания?
Может проблемы-то и нет
цокольный этаж из газосиликатных блоков, отделка силикатным кирпичом... деревянное перекрытие на высоте 1.2 от поверхности земли..
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 13:13
#42
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: цокольный этаж из газосиликата с облицовкой силикатным кирпичом - пoиск себе гемороя???

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.06.2010 в 14:11.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 13:15
#43
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Кстати, а каков уровень УГВ? И отапливаемое ли постоянно здание?
геологии нет... грунтовые воды далеко, больше сказать ничего не могу пока)) здание жилое...
Цитата:
Сообщение от Нитонисе
если в подушке выполнить дренаж
о каком дренаже Вы говорите? не могу понять

Последний раз редактировалось maxpopoff, 28.06.2010 в 13:24.
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 13:39
#44
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
о каком дренаже Вы говорите? не могу понять
Offtop: Да он половину мозга уже отъел со своим дренажом, почитайте тему по ссылке в его постах (#6)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 13:49
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
о каком дренаже Вы говорите? не могу понять
Воду отводить из песчаной подушки. Сухая подушка - нет пучения. Но это требование белорусских норм, потому можете не обращать внимания. Просто информация к сведению.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:20
#46
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
деревянное перекрытие на высоте 1.2 от поверхности земли..
Ну вот и получается, что глубина заложения фундаментов, с учетом теплового режима по СНиП- 1,5х0,4=0,6м. Если заглубить фундамент, допустим, на 0,2м., то песчаную подушку надо отсыпать всего-то толщиной 0,4м. Т.е., таким образом, мы посадим фундаменты на расчетную глубину промерзания.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:37
#47
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
цокольный этаж из газосиликатных блоков, отделка силикатным кирпичом... деревянное перекрытие на высоте 1.2 от поверхности земли..
нужна защита от влаги - например добавка в раствор и штукатурку акк.кислоты

0,6 ??? геморой из ничего - это не промерзание, а банальная верховодка....

Sarman - так не йнтересно, нет главного условия конструктива, только 0,2
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 14:44
#48
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну вот и получается, что глубина заложения фундаментов, с учетом теплового режима по СНиП- 1,5х0,4=0,6м. Если заглубить фундамент, допустим, на 0,2м., то песчаную подушку надо отсыпать всего-то толщиной 0,4м. Т.е., таким образом, мы посадим фундаменты на расчетную глубину промерзания.
помойму именно так у меня и нарисовано на первой картинке... или я вас совсем не понимаю
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:52
#49
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
помойму именно так у меня и нарисовано на первой картинке... или я вас совсем не понимаю
Ну да, оказывается, так и получается как на картинке в посте №1. Только я не понял, Вы от балды там нарисовали, или как?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 17:02
#50
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


руководствуясь опытом...
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 18:37
#51
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


maxpopoff , отметка уровня пола вашего "цокольного этажа" и планировочная отметка земли?
Фанат вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 18:44
#52
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


0.00 и 0.00

цокольный этаж это условно... так-то это погреб или что-то подобное..
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 19:01
#53
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
0.00 и 0.00

цокольный этаж это условно... так-то это погреб или что-то подобное..
Я так понял, что это техподполье. И исходя из этого коэф-т учитывающий тепловой режим здания я взял Кh=0,4.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 19:19
#54
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


точно!! техподполье)))
Sarman, скажите мне неучу на какой СНиП Вы ссылаетесь?

Последний раз редактировалось maxpopoff, 28.06.2010 в 19:39.
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 19:47
#55
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Скажу по секрету СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 19:19
#56
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


а кто читал ВС Сажин НЕ ЗАРЫВАЙТЕ ФУНДАМЕНТЫ ВГЛУБЬ (в помощь застройщикам)

я пастернака не осилил но уже отезжаю на грани расчеты....
maxara вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 16:27
#57
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
НЕ ЗАРЫВАЙТЕ ФУНДАМЕНТЫ ВГЛУБЬ
А вывешивайте их на стропилах.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 17:16
#58
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
А вывешивайте их на стропилах.
Ага, у нас был такой случай, один "товарисч" при недостаточности площади подошвы среднего фундамента предложил ввести балки жесткости и передать усилие на соседние фундаменты. Мы ему давай объединим (между фундаментами оставалось всего-ничего), а он свое.
Еле утолкали ГИПа на адекватные решения. Экономия на фундаменте самый боьлшой косяк для сооружения.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 17:21
#59
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Экономия на фундаменте самый боьлшой косяк для сооружения.
Самый большой косяк - экономия на конструкторе. По себе знаю.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 17:36
#60
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Самый большой косяк - экономия на конструкторе. По себе знаю.
+5
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 17:45
#61
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Самый большой косяк - экономия на конструкторе. По себе знаю.
+ . = )))

Но именно на этом все обычно и стараются экономить в первую очередь...

Offtop: У меня вон сейчас в фирме, где работаю, 4 архитектора, ГАП, 2 генпланиста...

И 2 конструктора.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 17:56
#62
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Но именно на этом все обычно и стараются экономить в первую очередь...
Скупой платит дважды.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 20:32
#63
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Скупой платит дважды.
А тупой - всю жизнь
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 20:52
#64
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
А тупой - всю жизнь
Согласен. Самое дорогое у человека - глупость.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 20:55
#65
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Offtop: У меня вон сейчас в фирме, где работаю, 4 архитектора, ГАП, 2 генпланиста...

И 2 конструктора.
Это нормально, была ситуация в маленькой фирмочке - 2 архитектора, ГИП и конструктор.
Так что уважаемый Бармаглот - пропорции у Вас соблюдены.
таи вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 09:53
#66
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop:
Это нормально, была ситуация в маленькой фирмочке - 2 архитектора, ГИП и конструктор.
Так что уважаемый Бармаглот - пропорции у Вас соблюдены.
Offtop: да фигово они соблюдены... Они ж сначала сидят все, рисуют... А потом кааак вывалят все то, что втроем наваяли + гап напридумывал..

И начинается веселье, с работой до 20-00 и по выходным....
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 13:28
#67
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Offtop: У меня вон сейчас в фирме, где работаю, 4 архитектора, ГАП, 2 генпланиста...

И 2 конструктора.
Я в одной организации работал начальником отдела. Так там были 7 замов ген. директора, 5 начальников отделов и 3 инженера. А еще 2 секретарши. И все были довольны.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 16:08
#68
Sergden


 
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 8


Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения а заодно и как назначить теплоизоляцию при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно.
З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не интересно с финансовой и технологической точек зрения (стоимость земляных работ и никакой гарантии что отсыпка будет уплотнена как надо)
З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. Книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

Здание -- каркасник, 8х8 м, нагрузки до конца пока не собрал, но весь вес вырисовывается до 20 тонн. Сезонное проживание, высокий (1 м) УГВ, по геологии после 0,5 м торфа водонасыщенный песок. От подвала отказались сразу -- мы технологически нормальную гидроизоляцию в таких условиях не сделаем (строят джамшуты). Можно, конечно не заморачиваться с мелкозаглубленным, и залить ленту на 1,2 метра, но тут снова проблема с временными мерами по понижению УГВ на период заливки.
ТСН МФ-97 МО просмотрел, но там вопрос утепления не рассматрривается... Наверное это не совсем мое решение...

Последний раз редактировалось Sergden, 07.02.2012 в 16:17.
Sergden вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 16:39
#69
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А СТО 36554501-012-2008 смотрел?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 21:11
#70
Sergden


 
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 8


Большое спасибо, SergeyKonstr
Немного смущает статус документа (стандарт предприятия), боюсь, чтобы это не оказалось очередным опусом а-ля Сажин...
Будем посмотреть...
Еще раз спасибо.
Sergden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 23:25
#71
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Всем спасибо за советы, дом построили осенью 10го ничего не промерзает и не трещит
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 02:25
#72
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


А как сделали то в итоге фундамент?
Будем ждать дальше весны, когда будет всё таять ....
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 06:01
#73
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Пессимистичное высказываение....
Бетонные деборкадеры десятками лет плавают и не трещат
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 21:06
#74
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Помню ко мне обращались с усилением подпорной стенки, которую построили без расчетов. Одну зиму она простояла нормально, в конце второй зимы (в прошлом году) в ней стали появляться трещины (от избыточного давления подпираемого грунта). Конечно характер работы конструкции другой, но я это к тому, что всё ещё может быть. Конечно, дай бог - всё будет хорошо с этими фундаментами.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 21:51
#75
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
дом построили осенью 10го ничего не промерзает и не трещит
норма 3 зимних сезона, вот после этого и будет видно...

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Бетонные деборкадеры десятками лет плавают и не трещат
хз но там не "наш" бетон, у татьянки их много стояло, выброшенные половодем иногда ломало
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа konstanta Технология и организация строительства 22 01.04.2010 12:45
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Комплект документов для реконструкции здания. AndrianO78 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2008 08:06
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51