Непонятно откуда такие усилия в SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Непонятно откуда такие усилия в SCAD

Непонятно откуда такие усилия в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2010, 14:48 #1
Непонятно откуда такие усилия в SCAD
Lunatik™
 
Москва
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 66

SCAD.
Помогите разобраться. выкладываю схемку.... Не могу понять откуда появились моменты Mz в колоннах по оси Р/103, Р/105, Р/108. пролеты НП, ПР, РС одинаковые, откуда берутся такие усилия?

Вложения
Тип файла: zip сравнение 5.zip (530.4 Кб, 107 просмотров)

Просмотров: 6261
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:50
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


А программу и так все знают?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:23
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
Помогите разобраться. выкладываю схемку.... Не могу понять откуда появились моменты Mz в колоннах по оси Р/103, Р/105, Р/108. пролеты НП, ПР, РС одинаковые, откуда берутся такие усилия?
- из расчета вашей схемы... (статически неопределимой)
- и не удивляйтесь это самый простой и честный ответ на ваш вопрос!

При моделировании: Размеры пластинчатых элементов всегда больше толщины.
..ну и другие вопросики по моделированию есть.. толщину плит принимали исходя из чего?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 15:27
#4
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- из расчета вашей схемы...
- и не удивляйтесь это самый простой и честный ответ на ваш вопрос!

При моделировании: Размеры пластинчатых элементов всегда больше толщины
тоесть если у меня плита толщиной 400мм, то размеры элементов делать 800х800. но это же абсурд
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:35
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


какой такой абсурд?
вы с основами моделирования знакомы? Тимура и его команда Перельмутера и Компания читали?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 15:36
#6
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
какой такой абсурд?
вы с основами моделирования знакомы?
каким образом при таком размере элемента моделировать стык коолонны и плиты?
а по основы моделирования "Математически в МКЭ - чем меньше элемент, тем лучше. Вырождения никакого не происходит. При измельчении размеров КЭ растет число обусловленности матрицы, в результате чего решение может потерять точность. Но при достаточно высокой точности машинной арифметики для вырождения матрицы нужно сделать совершенно безумную разбивку. Поэтому реальным ограничением является только время высичлений. Мельчить не следует в особых точках, в которых теоретические значения бесконечны (точки приложения сосредоточенных сил). Здесь при измельчении сетки МКЭ будет приближаться к правильному решению - бесконечности. А таким приближением является любое число. На практике для достаточно точных значений пролетных моментов достаточно 10 элементов на пролет. С толщиной плиты размеры КЭ связывать не нужно."
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:55
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ну ну.., а при решении уравнений для пластинчатого элемента и Размерах пластинки меньше толщины - на выходе некоректный результат...

Стык колонны и плиты моделируй и считай отдельно.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:02
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: Так и хочется спросить. раз Вы, Lunatik™, так хорошо разбираетесь в математической базе МКЭ (про полезное измельчение и пренебрежение к соотношению размеров КЭ и его толщины), то почему удивляетесь своим результатам и просите помощи?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:04
#9
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Offtop: Так и хочется спросить. раз Вы, Lunatik™, так хорошо разбираетесь в математической базе МКЭ (про полезное измельчение и пренебрежение к соотношению размеров КЭ и его толщины), то почему удивляетесь своим результатам и просите помощи?
Это не я так хорошо разбираюсь, все вышеизложенно ебыло заключено в кавычки, это была цитата....
Я не думаю что моменты в колоннах появились из-за того что толщина КЭ плиты больше его размера в плане.
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:11
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: ну вообщем как всегда, файлы сохраняют в последних версиях... классика.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:13
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
Я не думаю что моменты в колоннах появились из-за того что толщина КЭ плиты больше его размера в плане.
у вас сложная статически неопределимая схема - вот и вся причина
Цитата:
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
что моменты в колоннах появились
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:16
#12
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
у вас сложная статически неопределимая схема - вот и вся причина
пожалуйста, можно чучуть развернутее
в чем сложность системы?
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:24
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


ну извините... это сюда -->
2-й курс СтройМех
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:25
#14
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


спасибо.

изменил сетку, сделал размер КЭ плиты 0,5м, убрал капители вообще. момент как был так и остался. гадство какоето

Последний раз редактировалось Lunatik™, 28.06.2010 в 16:47.
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:50
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Успокойся! - так и должно быть...
В зоне Капители добавь Абс. Жестк. Тело (паука)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 16:50
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А низ колонн не пробовали с жестким телом?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:56
#17
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Успокойся! - так и должно быть...
В зоне Капители добавь Абс. Жестк. Тело (паука)
Видимо действительно эти моменты там появляются, птомучто они там должны быть ))))) весь день с ними борюсь, уже кучу схем создал с разными вариантами, все равно моменты не исчезают, цифры меняются незначительно....
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 17:23
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
Не могу понять откуда появились моменты Mz в колоннах по оси Р/103, Р/105, Р/108. пролеты НП, ПР, РС одинаковые, откуда берутся такие усилия?
А что тут удивительного? Надеюсь, вы помните, что моменты в стержнях определяются относительно их местных осей. У вас же колонны жестко заделаны в довольно толстую, мощную плиту перекрытия. Она деформируется, прогибается и гнет (выворачивает) колонны. Особенно "достается" колоннам на краю плиты. Ну, вы можете в порядке эксперимента, посчитать простую схемку с регулярным шагом колонн часть которых стоит по краю плиты. И посмотрите, что выйдет.
Вы также можете поэкспериментировать с размерами пластинчатых элементов в вашей основной схеме. Кстати, а на наружные стены у вас не должен давить грунт засыпки?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 17:27
#19
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А что тут удивительного? Надеюсь, вы помните, что моменты в стержнях определяются относительно их местных осей. У вас же колонны жестко заделаны в довольно толстую, мощную плиту перекрытия. Она деформируется, прогибается и гнет (выворачивает) колонны. Особенно "достается" колоннам на краю плиты. Ну, вы можете в порядке эксперимента, посчитать простую схемку с регулярным шагом колонн часть которых стоит по краю плиты. И посмотрите, что выйдет.
Вы также можете поэкспериментировать с размерами пластинчатых элементов в вашей основной схеме. Кстати, а на наружные стены у вас не должен давить грунт засыпки?
грунт конечно должен, просто не задал еще. по поводу крайних колонн - конечно там все понятно с моментом. а вот в пролете, с одинаковыми пролетами с каждой стороны - видимо это дейтсвительно из-за мощной плиты перекрытия..... размеры элементов, как я уже говорил - влияют на величину момента незначительно.


Еще один интересный момент. Если колонны жестко защемить внизу, исключить перемещения фундаментной плиты, то момент в колонне исчезает..... о как

Последний раз редактировалось Lunatik™, 28.06.2010 в 18:11.
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 09:26
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
Еще один интересный момент. Если колонны жестко защемить внизу, исключить перемещения фундаментной плиты, то момент в колонне исчезает..... о как
По этому вопросу в книге Городецкого и Ко пишется «…схема работы по двум сравниваемым схемам отлична. Реальные расчеты высотных зданий показывают, что крайние колонны (пилоны) как правило, испытывают значительные изгибающие моменты, обусловленные необходимостью воспринять сдвиговые усилия, чтобы вовлечь в работу плиту вышележащего перекрытия…»
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 21:59
#21
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- из расчета вашей схемы... (статически неопределимой)
- и не удивляйтесь это самый простой и честный ответ на ваш вопрос!

При моделировании: Размеры пластинчатых элементов всегда больше толщины.
..ну и другие вопросики по моделированию есть.. толщину плит принимали исходя из чего?
толщину не я принимал. это все уже до меня приняли, здание построено. я надстраиваю над ним 4 этажа, надо проверить существующие колонны. а тут вот такая хрень в них повылазила
Вобщем в результате, пересчитал коэф постели, повысил его, осадки уменьшились, соответственно деформации перекрытия уменьшились и ка кне странно момент в колонне тоже... видимо это плита своими деформациями "выворачивала колонну" (как это здесь уже заметили). А размер КЭ перекрытия не оказал сильного влияния на результаты, сделал три схемы, 300х300, 500х500, 800х800. При 800х800 момент уменьщился процентов на 25, но както я не доверяю этим результатам..... ))


Еще по поводу толщины КЭ.
В книге "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" А.С. Городецкий, на стр. 19 сказано следующее: "Существует мнение, что если размеры конечного элемента тонкой плиты соизмеримы с ее толщиной, то необходимо использовать элементы толстой плиты. Это мнение НЕПРАВИЛЬНО, та как различные физические соотношения для толстой и тонкой плиты определяются в зависимости от соотношений толщины плиты к ее ПРОЛЕТУ, а конечно-элементная сетка здесь НЕ ИГРАЕТ НИКАКОЙ РОЛИ."

Последний раз редактировалось Lunatik™, 30.06.2010 в 17:42.
Lunatik™ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Непонятно откуда такие усилия в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Усилия в анкерных болтах eilukha Прочее. Архитектура и строительство 78 21.05.2013 19:10
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18