| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 10039
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Для прожекторных мачт расклад такой. Если свая вмерзла в грунт, то ее никаким ветром уже не выдернешь, следовательно ветер прибавлять не нужно.
Правильнее все же пучение считать особой нагрузкой и считать это воздействие отдельно от ветра. Ну а если выдергивание постоянное, то конечно плюсовать. Как вариант для исключения пучения можно обратную засыпку сделать непучинистым грунтом или провести утепление (например пеноплексом) ЗЫ Готовится проект нового СП по сваям, так вот там будет обязательный учет пучения (краем глаза видел) Последний раз редактировалось crosandr, 18.08.2010 в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
[quote=crosandr;611858]
Ну а если выдергивание постоянное, то конечно плюсовать. А как плюсовать? К выдёргивающей нагрузке прибавлять действие сил морозного пучения и сравнивать с несущей спсобностью (Fdu) посчитанной по формуле 10 СНиП 2.02.03-85. Или же наоборот выдёргивающую нагрузку (со знаком минус) подставлять в формулу проверки устойчивости фундаментов при действии сил морозного пучения и считать по ней. Вот в чём главный вопрос? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.03.2009
Tyumen
Сообщений: 6
|
дело в том что проверка устойчивости фундамента на выпучивание выполняется если нет выдергивающих нагрузок, в противном случае проверяем несущую способность по снипу, суммируя выдергивающую нагрузку с силой морозного пучения
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.03.2009
Tyumen
Сообщений: 6
|
В формуле устойчивости при пучении нет составляющей нагрузки, создаваемой выдергиванием, а только нагрузка от веса конструкций и грунта в уровне подошвы фундамента, даже поэтому вы не сможете прибавить выдергивание, это вы найдете в руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
Это если искать в руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах, а если посмотреть в СНиП 2.02.04-85 п.4.41 где записана таже формула что и в руководстве только немного в другой форме, то там F (то что в руководстве названо n1(Nн+qн)) это – расчётная нагрузка на фундамент, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдёргивающие.
|
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
ВСе-Же не умирает морозное пучение))))))
может вскоре опять начнут исследовать))) (мечты).... По- существу вопроса- учитывать пучение лучше отдельно- собственно это динамические силы смерзания..так-что наряду с выпучиванием (то-бишь- выталкиванием- не нравится термин) следует еще учесть анкерирующую силу смерзания))))....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
Если я понимаю правильно (а я думаю что понимаю правильно), то пучение ни что иное как увеличение объёма грунта при промерзании и уменьшение при оттаивании. Тогда какая разница вечномёрзлый грунт или нет, если весь процесс происходит в зоне промерзания-оттаивания. Лично моё мнение что он будет совершенно одинаков и поэтому я могу с чистоё совестью воспользоваться формулой (34) СНиПа 2.02.04-88.
А что касается того, чтобы считать по несущей способности я согласен полностью - так безопасней. Но перерасход материала (в некоторых случаях почти в двое) заставляет задуматься. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.03.2009
Tyumen
Сообщений: 6
|
по сути смысл двух расчетов одинаков, в левой части сумма сил (пучение + выдергивание), в правой - несущ. способность на выдергивание или сила. удерживающая от пучения. Коэфф. надежности в несущей способности компенсируется тем, что в расчете удерживающей силы не учитывается трение талого слоя. Непонятно тогда как у вас разница вдвое получилась. Если хотите сэкономить металл - обмажте кремнеорганикой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
Удерживающая сила в талом слое не такая уж и большая, чтобы компенсировать коэффициент надёжности 1,4. А ещё есть понижающий коэффициент условия работы для свай работающих на выдёргивание (0,6 или 0,8). Обмазка свай КО тоже не решает проблему полностью. Дело в том что применение кремнейорганических эмалей только на 60% уменьшает нормативное сцепление примерзшего грунта к фундаменту. Так покрайней мере написано в рекомендациях. И это уже очень хорошо, без обмазки вообще караул был бы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24
|
При расчете аналогичного фундамента для определения несущей способности сваи использовал показатель текучести при полном водонасыщении, а не при естественной влажности. Могу ли я использовать показатель текучести при естественной влажности при расчете действия морозного пучения?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горизонтальные силы морозного пучения | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.10.2009 12:56 |
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения | Melissa | Основания и фундаменты | 4 | 15.10.2009 14:57 |
Величина морозного пучения. | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.08.2009 12:07 |
Силы морозного пучения | TITO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.12.2008 14:37 |
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения | Freckle | Основания и фундаменты | 6 | 29.08.2008 10:59 |