| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 26479
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Минимальная высота безбалочной безкапительно плиты перекрытия ориентировочно примается 1/32 большего пролета. 6000/32=187,5мм. 160 - МАЛО. По поводу расчета поперечной арматуры от продавливания - см. СП 52-101, а также пособие к нему. Еще в помощь - в днл есть "научно- технический отчет...", который и лег в основу СП.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если хотите посчитать поперечную арматуру, то надо вырезать пососу плиты любой ширины и посчитать как балку, но скорее всего она не нужна. Плита 160мм на 6 может быть тонкой, надо внимательней оценить прогибы.
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Но даже если не требуется, нужно ставить, т.к. продавливание одного узла означает лавинное обрушение сооружения. Кроме того, не забывайте про человеческий фактор: бетон плиты там забыли провибрировать или водичкой разбавили, всякое бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ладно, раз уж такая пьянка пошла.
Скажите, пожалуйста, кто как делает. Выполняете ли сгущение поперечной арматуры в плитах перекрытий (равномерная нагрузка) в зонах у опор ? В балках то понятно надо, а вот в плитах ни разу не видел. Только сейчас задумался... Ведь отличия между балкой и плитой нет. Почему же не надо сгущение делать, ведь поперечную силу и наклонные трещины никто не отменял...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну как же так ? Почему ? А наклонная и вертикальная трещины ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
swell{d}, у нас ставят.
После ваших постов понимаю, что, видимо, против лягушек и прочего. Но тем не менее. У опоры поперечная арматура нужна или возникнет трещина рассчитываемая СНиПом. Нужна только в одном месте - у опор. Допустить раскрытие трещины - это надо её считать на ширину раскрытия супротив тех 0,2-0,4 мм. Как это делать я не знаю. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Железобетона без трещин не бывает. Какая связь с лягушками я не понял. Поперечку надо ставить с шагом порядка 50мм, многие ставят с шагом 200х200 и думают, чтовсё ок
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так они же поддерживают верхнюю арматуру, а так их не надо, есть поперечная арматура.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
путаешь с кирпичом.
70% жб трещин не имеет. и не надо гнать про микроскопы, трещины незаметные глазом не трещины, а текстура материала.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Только плохо запроектированного или преднапряженного |
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156
|
Раз уж тема поднялась, спрошу тут: проектируется жб каркас, в узлах крайних колонн не проходит продавливание, вводятся контурные балки. По заданию архитекторов ширина балки должна быть меньше ширины колонны: т.е. колонна 400х400, а балка 200 шириной. достаточно ли посчитать поперечку в балке и считать что продавливания не возникает или это не верно?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2rist
верно, но при расчете балок учтите совместное действие поперечной силы, изгибающих и крутящих моментов.. вообще это сложный и малоизученный вопрос... есть в Австралийских нормах расчет на продавливание с балками (единственные номы в этом плане) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
palexxvlad
у немцев в DIN, если память не изменяет не рекомендуется поперечное армирование в виде хомутов в плитах толщиной меньше 240мм, желательно такие плиты армировать поперечной арм. в виде отгибов и стержнями с высаженными головками, имеющими большую жесткость анкеровки и соответственно лучше включающейся в работу.. армировать плиты хомутами я бы запретил начиная с толщины 200-220мм и тоньше |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
svg, у вас это у нас или где ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
в пособии по проектированию ЖБ сказано, что учитывать работу плиты на продавливание в таком узле возможно только если поперечная арматура балки связана отгибами с поперечной плиты.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Пособие в развитие СНиП 2.03.01-84.
РАСЧЕТ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ ПО НАКЛОННОЙ ТРЕЩИНЕ 3.31. Проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине ... учет полок производится, если поперечная арматура в ребре заанкерена в полке, где расположена поперечная арматура, соединяющая свесы полки с ребром;
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Если по расчёту бетон "несёт", то в чём вопрос?
Выполняем конструктивные требования "Пособия к СП 52-101-2003" и спим спокойно.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
в чем разница? в формулах? акстись.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96
|
Очень рад, что правильный-и-бесполезный ответ bahil’a на мой не очень удачно сформулированный вопрос не перекрыл дискуссию)
Хоть уже и другие вопросы подняли, все же вставлю реплику. В нормах сказано, что если по расчету проходит, поперечку можно не устанавливать. Вопрос, сколько проектировщиков из 10 все-таки ее устанавливает, если это не требуется расчетом и как устанавливает? В данном аспекте начинает работать опыт и ставят конструктивно; если и ставить конструктивно, то опять же в соответствии с указаниями (h0/3 и т.д….), т.е. как было написано выше: «многие ставят с шагом 200х200 и думают, что всё ок» - даже конструктивно неправильно, ибо не работает. Т.е. либо люди четко не ставят (раз можно), либо изобретают решения конструктивной установки. swell{d}, интересно было выслушать ваше мнение про установку поперечки, при этом имея ввиду, что вы склоняетесь больше к капителям и банкеткам (если не прав, поправьте). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop:
Меня можете брать, в пример. Можете жаловаться, это ваше личное дело. Хочется задать вопрос, и не только лично пользователю, а вы проектирую чего-то, точно знаете то, чего вы проектируете? Вы, проектируете то, что вам ТС определило. А на определеной стадии проектирования вам изменить, Тс. А , затем продадут, то что вы проектировали, вас не спросясь. И вы, после всего будете оплёваны, потому что вы не учли то, что продавцы хотели от вас, хотя они вам этого не говорили. Так что вам привет. Цитата:
Другое дело, откуда это взято. Вот фундаментная плита, толщина не более 300 мм, ну и поперечка нармальна. А зачем же чего менять, когда и так всё "зашибись |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Почему бы не ввести поперечку, если не вылезаем за границы условия F<=Fb,ult+Fsw,ult<=2Fb,ult. Двойку в правой части условия я бы даже умножил на КСС=0.9. А вот ежели при тех же вводных продавливающая сила 60 тонн, то конечно, будьте добры капительку. В том же краснодарском бассейне мне видится нарушение правой части условия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Возобновлю тему.
Цитата:
Если мы говорим о расчете по наклонным трещинам, то как считать плиту, "вырезать" кусок шириной 1 м и считать как балку ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
По п. 8.1.55 СП 63 как раз берется участок 1х1 судя по рисунку 8.14 и 8.15, то есть как я и полагал. Только логику не пойму, это ведь не балка. Наклонная трещина не может возникнуть в какой-то части плиты и не развиться до боковых граней. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |