Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.

Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2010, 13:15 1 | #1
Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.
Miron_23
 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15

Перекрытие безбалочное. Пролет 6 м. Опирание на мет. главные балки. Высота перекрития 16 см. Армирование - верхняя и нижняя сетка. Вопрос: Как законструировать поперечное армирование. Может у кого есть пример?
Просмотров: 26479
 
Непрочитано 27.08.2010, 13:22
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


http://dwg.ru/dnl/7633
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 14:55
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Miron_23
тонковата плита на 6 метров
СП 52-103-2007 п.7.7
Если сделать как рекомендуется, то поперечка вряд ли появится в расчете.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 19:54
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Минимальная высота безбалочной безкапительно плиты перекрытия ориентировочно примается 1/32 большего пролета. 6000/32=187,5мм. 160 - МАЛО. По поводу расчета поперечной арматуры от продавливания - см. СП 52-101, а также пособие к нему. Еще в помощь - в днл есть "научно- технический отчет...", который и лег в основу СП.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 22:55
#5
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Насколько понял, имеется монолитная многопролетная неразрезная плита по металлическим балкам. Если так, то продавливания здесь нет. Армирование опорных узлов есть в пособии Тихонова и в руководстве по конструированию ЖБК.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 10:01
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Miron_23 Посмотреть сообщение
Перекрытие безбалочное. Пролет 6 м. Опирание на мет. главные балки. Высота перекрития 16 см. Армирование - верхняя и нижняя сетка. Вопрос: Как законструировать поперечное армирование. Может у кого есть пример?
Если хотите посчитать поперечную арматуру, то надо вырезать пососу плиты любой ширины и посчитать как балку, но скорее всего она не нужна. Плита 160мм на 6 может быть тонкой, надо внимательней оценить прогибы.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 12:52
#7
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Перекрытие без балочное опирается на балки )))
армирование верхняя и нижняя сетка ))))
Miron_23 архитектор наверное?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 12:57
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Насколько понял, имеется монолитная многопролетная неразрезная плита по металлическим балкам.
А я этого не понял...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 11:42
#9
Miron_23


 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15


Спасибо за советы, высоту перекрытия увеличим.
Miron_23 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 17:24
#10
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Всем доброго времени суток. Имеем безбалочное монолитное ж.б. перекрытие (бетон В25). По расчету поперечная арматура не требуется. Подскажите, есть ли где-нибудь указания по конструктивному поперечному армированию перекрытий? Спасибо.
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 19:32
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


СП, СНиП, Пособие.
 
 
Непрочитано 20.02.2014, 21:08
1 | #12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


рекомендуется заплатить немного инженеру-конструктору и производить работы по проекту раздела КЖ, а не лепить самопал
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 12:16
1 | #13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Имеем безбалочное монолитное ж.б. перекрытие (бетон В25). По расчету поперечная арматура не требуется. Подскажите, есть ли где-нибудь указания по конструктивному поперечному армированию перекрытий? Спасибо.
Нормативных указаний на обязательную постановку арматуры от продавливания нет.
Но даже если не требуется, нужно ставить, т.к. продавливание одного узла означает лавинное обрушение сооружения.
Кроме того, не забывайте про человеческий фактор: бетон плиты там забыли провибрировать или водичкой разбавили, всякое бывает.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:00
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ладно, раз уж такая пьянка пошла.
Скажите, пожалуйста, кто как делает.
Выполняете ли сгущение поперечной арматуры в плитах перекрытий (равномерная нагрузка) в зонах у опор ?
В балках то понятно надо, а вот в плитах ни разу не видел. Только сейчас задумался... Ведь отличия между балкой и плитой нет.
Почему же не надо сгущение делать, ведь поперечную силу и наклонные трещины никто не отменял...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:06
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ладно, раз уж такая пьянка пошла.
Скажите, пожалуйста, кто как делает.
Выполняете ли сгущение поперечной арматуры в плитах перекрытий (равномерная нагрузка) в зонах у опор ?
В балках то понятно надо, а вот в плитах ни разу не видел. Только сейчас задумался... Ведь отличия между балкой и плитой нет.
Почему же не надо сгущение делать, ведь поперечную силу и наклонные трещины никто не отменял...
Так в плитах поперечка и ставится только вокруг колонн. Или вы имеете ввиду скрытые ригели с хомутами? Так конечно у колонн нужно их ставить чаще в соостветствии с конструктивными требованиями к крестообразной постановке поперечной арматуры плит возле колонн (шаг не более h0/3).
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:15
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Так в плитах поперечка и ставится только вокруг колонн.
Ну как же так ? Почему ? А наклонная и вертикальная трещины ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:46
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Никогда не ставил поперечку в плитах (кроме фундаментных). Фигня всё это.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 14:18
#18
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


в тонких плитах до 180 мм установка поперечной аврматуры не рекомендуется. Она там не сработает
svg вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 14:32
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


swell{d}, у нас ставят.
После ваших постов понимаю, что, видимо, против лягушек и прочего.

Но тем не менее. У опоры поперечная арматура нужна или возникнет трещина рассчитываемая СНиПом.
Нужна только в одном месте - у опор.
Допустить раскрытие трещины - это надо её считать на ширину раскрытия супротив тех 0,2-0,4 мм. Как это делать я не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 14:36
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Железобетона без трещин не бывает. Какая связь с лягушками я не понял. Поперечку надо ставить с шагом порядка 50мм, многие ставят с шагом 200х200 и думают, чтовсё ок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 15:37
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
связь с лягушками
Так они же поддерживают верхнюю арматуру, а так их не надо, есть поперечная арматура.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 15:46
#22
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Железобетона без трещин не бывает
путаешь с кирпичом.
70% жб трещин не имеет.
и не надо гнать про микроскопы, трещины незаметные глазом не трещины, а текстура материала.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 15:50
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так они же поддерживают верхнюю арматуру, а так их не надо, есть поперечная арматура.
Глупость.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
70% жб трещин не имеет
Только плохо запроектированного или преднапряженного
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 15:56
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Только плохо запроектированного
путаешь с кирпичем
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 16:13
#25
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Раз уж тема поднялась, спрошу тут: проектируется жб каркас, в узлах крайних колонн не проходит продавливание, вводятся контурные балки. По заданию архитекторов ширина балки должна быть меньше ширины колонны: т.е. колонна 400х400, а балка 200 шириной. достаточно ли посчитать поперечку в балке и считать что продавливания не возникает или это не верно?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 16:23
#26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
достаточно ли посчитать поперечку в балке и считать что продавливания не возникает или это не верно?
Рассчитайте плиту, опёртую на балку шириной 200 мм, на действие поперечной силы, это будет количественный ответ на ваш вопрос.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 16:52
1 | #27
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


2rist
верно, но при расчете балок учтите совместное действие поперечной силы, изгибающих и крутящих моментов..
вообще это сложный и малоизученный вопрос... есть в Австралийских нормах расчет на продавливание с балками (единственные номы в этом плане)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 17:17
1 | #28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


An2, действительно ли в плитах толщиной 180мм поперечная арматура продавливания не может срабатывать?
 
 
Непрочитано 23.02.2014, 17:57
#29
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


palexxvlad
у немцев в DIN, если память не изменяет не рекомендуется поперечное армирование в виде хомутов в плитах толщиной меньше 240мм, желательно такие плиты армировать поперечной арм. в виде отгибов и стержнями с высаженными головками, имеющими большую жесткость анкеровки и соответственно лучше включающейся в работу..

армировать плиты хомутами я бы запретил начиная с толщины 200-220мм и тоньше
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 18:04
#30
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


у нас в СниПе требование - в плитах тоньше 180 мм поперечка не рекомендуется. Определенная логика в этом есть
svg вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 02:15
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


svg, у вас это у нас или где ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 07:26
#32
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
в Австралийских нормах расчет на продавливание с балками
в пособии по проектированию ЖБ сказано, что учитывать работу плиты на продавливание в таком узле возможно только если поперечная арматура балки связана отгибами с поперечной плиты.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 09:15
#33
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


TNemo
можно ссылку плиз?
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:07
#34
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Пособие в развитие СНиП 2.03.01-84.

РАСЧЕТ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ ПО НАКЛОННОЙ ТРЕЩИНЕ
3.31. Проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине
... учет полок производится, если поперечная арматура в ребре заанкерена в полке, где расположена поперечная арматура, соединяющая свесы полки с ребром;
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:28
#35
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
...наклонные трещины никто не отменял...
Если по расчёту бетон "несёт", то в чём вопрос?
Выполняем конструктивные требования "Пособия к СП 52-101-2003" и спим спокойно.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:39
#36
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Пособие в развитие СНиП 2.03.01-84.

РАСЧЕТ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ ПО НАКЛОННОЙ ТРЕЩИНЕ
3.31. Проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине
... учет полок производится, если поперечная арматура в ребре заанкерена в полке, где расположена поперечная арматура, соединяющая свесы полки с ребром;
Это вообще-то не то.
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:45
#37
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это вообще-то не то.
от чего же?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:54
1 | #38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


от того, что расчет на продавливание и проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине это не одно и тоже
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 14:11
#39
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
от того, что расчет на продавливание и проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине это не одно и тоже
приехали.
в чем разница? в формулах? акстись.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 17:31
#40
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Очень рад, что правильный-и-бесполезный ответ bahil’a на мой не очень удачно сформулированный вопрос не перекрыл дискуссию)

Хоть уже и другие вопросы подняли, все же вставлю реплику.

В нормах сказано, что если по расчету проходит, поперечку можно не устанавливать. Вопрос, сколько проектировщиков из 10 все-таки ее устанавливает, если это не требуется расчетом и как устанавливает? В данном аспекте начинает работать опыт и ставят конструктивно; если и ставить конструктивно, то опять же в соответствии с указаниями (h0/3 и т.д….), т.е. как было написано выше: «многие ставят с шагом 200х200 и думают, что всё ок» - даже конструктивно неправильно, ибо не работает. Т.е. либо люди четко не ставят (раз можно), либо изобретают решения конструктивной установки.

swell{d}, интересно было выслушать ваше мнение про установку поперечки, при этом имея ввиду, что вы склоняетесь больше к капителям и банкеткам (если не прав, поправьте).
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 17:48
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да, я фанат балок и капителей. Offtop: Плоские плиты - для бассейнов в краснодаре.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 18:56
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop:
Меня можете брать, в пример.
Можете жаловаться, это ваше личное дело.
Хочется задать вопрос, и не только лично пользователю, а вы проектирую чего-то, точно знаете то, чего вы проектируете?
Вы, проектируете то, что вам ТС определило.
А на определеной стадии проектирования вам изменить, Тс.
А , затем продадут, то что вы проектировали, вас не спросясь.
И вы, после всего будете оплёваны, потому что вы не учли то, что продавцы хотели от вас, хотя они вам этого не говорили.
Так что вам привет.

Цитата:
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
если и ставить конструктивно, то опять же в соответствии с указаниями (h0/3 и т.д….), т.е. как было написано выше: «многие ставят с шагом 200х200 и думают, что всё о
Если говорить о нормах, то смотрите старый СНиП и узнаете, что вы не правы.
Другое дело, откуда это взято.
Вот фундаментная плита, толщина не более 300 мм, ну и поперечка нармальна. А зачем же чего менять, когда и так всё "зашибись
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 12:37
1 | #43
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да, я фанат балок и капителей. Offtop: Плоские плиты - для бассейнов в краснодаре.
Все хорошо в меру. Поперечку можно и нужно вводить, если например безбалочное перекрытие без поперечки держит 30 тонн на продавливание, а продавливающая сила 40-50 тонн.
Почему бы не ввести поперечку, если не вылезаем за границы условия F<=Fb,ult+Fsw,ult<=2Fb,ult. Двойку в правой части условия я бы даже умножил на КСС=0.9.
А вот ежели при тех же вводных продавливающая сила 60 тонн, то конечно, будьте добры капительку.
В том же краснодарском бассейне мне видится нарушение правой части условия.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 09:05
#44
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Возобновлю тему.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Никогда не ставил поперечку в плитах (кроме фундаментных). Фигня всё это.
Фундаментная плита, имею поперечную силу в фундаментной плите (см вложение). Нагрузки равномерно распределенные практически везде. Расчет на продавливание не актуален.
Если мы говорим о расчете по наклонным трещинам, то как считать плиту, "вырезать" кусок шириной 1 м и считать как балку ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q в плите.PNG
Просмотров: 145
Размер:	63.5 Кб
ID:	200924  
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 09:24
#45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Нагрузки равномерно распределенные практически везде.
Практически, или везде?
Если везде, то наклонная трещина может быть с максимальной проекцией и вам к п. 8.1.55 СП 63.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 09:51
#46
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Практически, или везде?
Если везде, то наклонная трещина может быть с максимальной проекцией и вам к п. 8.1.55 СП 63.
Будем считать что везде для выяснения сути вопроса)
По п. 8.1.55 СП 63 как раз берется участок 1х1 судя по рисунку 8.14 и 8.15, то есть как я и полагал.
Только логику не пойму, это ведь не балка. Наклонная трещина не может возникнуть в какой-то части плиты и не развиться до боковых граней.
yarus.khv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06