| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет каркаса промздания в ЛИРЕ(кто как считает ?)
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 61056
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
Я по молодости считал и по 1 и 3 варианту.
- 1 варианте будет достаточно сложно добиться правильного расчета крестовых связей. - во 2 варианте будут подобраны большие сечения колон - а 3 вариант, требует очень хорошего понимания работы конструкций |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
По промзданиям по-моему было в:
-Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций / Курсовое и дипломное проектирование. Исследовательские задачи. -Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций |
|||
![]() |
|
||||
А я вот, получив материал на экспертизу, по примененной расчетной схеме (для простых зданий и сооружений) зачастую на 90% процентов делаю вывод о квалификации расчетчика. Впрочем, как и по постам на форуме.
P.S. И если вариант плоской рамы требует большего понимания работы конструкции, чем пространственной схеы, то я умолкаю ![]() P.P.S. Не по теме, но добавлю: объем расчетных материалов иногда просто прямо указывает, что результаты никто не анализировал -"А у меня все машина посчитала" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
И что забить тупо схему элементами типа 10 намного проще, а потом сказать что машина все посчитала... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Такая "экспертиза" все-таки гипотическая и доброжелательная. В реале обнаружив "неположенные" изгибающие моменты, например, в месте шарнирного опирания стропильной фермы я напишу: "Статическтй расчет представляется недостоверным - объяснить наличие изгибающих моментов в размере ... в месте..." P.P.S. А вот по грамотному ручному расчету вопросов не будет. Никогда. Только вот не нравится слово "прикидываем" ![]() P.P.P.S. Кстати, по первой схеме автор изначального вопроса в 99 % случаев неверно посчитает прогоны, если передаст этот расчет в ЛИР-СТК или аналогичные "навески" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
- как считать крестовые связи (я не нашел ни одного внятного объяснения как это сделать, если использовать нелинейные элементы то лира не позволяет использовать РСУ...) - как получить нагрузки на фундаменты (я беру максимальную по модулю нагрузку из таблицы "РСУ стержни") з.ы. пришел к выводу что прогоны нужно считать в ручную... з.з.ы имеется в виду крестовые связи в пространственном каркасе... в ручную конечно они считаются на раз... Последний раз редактировалось Mak, 07.09.2010 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Ну например на том, что вертикальный предельный прогиб прогона определяется с учетом длительной снеговой нагрузки [таб.19, СНиП 2.01.07-85*], которая равна 0,5 кратковременной (см. п 1.7к СНиП 2.01.07-85*]. А вот прочность и устойчивость с учетом кратковременной...
Да и еще , если прогоны не работают в схеме как распорки, то учесть это тоже проблематично, хотя и можно... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
- все же существует способ - где-то читал, просто Лиру не знаю. Принцип скорее такой: связи задаются элементами одностороннего действия (на сжатие не работают), пользуясь СНиПовским допущением о "выключении" сжатой гибкой связи. - нагрузки на фундаменты лучше получить отдельно по загружениям. И так и выдавать. Получить можно в виде реакций опор, или нагрузок от фрагмента и т.д. Более правильные нагрузки получаются при совместном расчете сооружения и основания. - прогоны вручную считать надо эксперту IBZ, он любит это дело. Надеюсь, он сам расшифрует свое предостережение.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.09.2010 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А насчет предостережения... Почти уверен, что автор первого поста загружает прогоны равномерно. Такое справедливо только при однопролетной схеме опирания профнастила. Для 2-пролетной схемы коэффициент для средней опоры k=1.25, для 3-х пролетной - k=1.1, для 4-х пролетной k=1.14. При этом в месте разрезности листа коэффициенты меньше 1. Получается, что нагрузка на отдельные прогоны получится заниженной и прогон, возможно, будет подобран ошибочно. |
||||
![]() |
|
||||
А где Вы углядели, что я против унификации. В большинстве случаях считают по худшему и применяют такое сечение везде. Хотя, наверное, бывают и исключения.
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Как-раз считаю такой каркас.
Возникает много вопросов. 1. В местах упора связей (внизу колонн) возникают дикие моменты порядка 12т, при том, что максимальная нагрузка на такой-же узел по оси Z около 7тонн. При подстановке этих моментов получаются дикие фундаменты. 2. Учитывая в схеме все прогоны они начинают выполнять роль распорок. В этом случае ригели по верху колонн становятся сечением таким-же как и стеновые прогоны. 3. При сейсмике почему-то все усилия возникающие в стержнях очень маленькие, хотя собраны из статических. В сейсмическом загружении все усилия гораздо меньше чем в загружении где сумма этих самых нагрузок из которых состоит сейсмическое загружение. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
1. Длительная снеговая нагрузка 2. Кратковременная снеговая нагрузка |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
если взять длительную снеговую, то её можно брать с понижением на 0.5. А если кратковременную то с полным значением. Я редко различаю это - включаю её как полное расчётное значение.
А по общему вопросу темы - я б стараюсь ограничиться плоской рамой. В большинстве случаев этого достаточно. Пространственную схему реже использую - из неё удобен экспорт в DXF для заготовок схем расположения конструкций.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Нормы , конечно, написаны для того, чтобы их соблюдать. Но (о чём далее напишу - разговор отдельный) на расчёт много времени не дают и поэтому я быстро без размусоливаний собираю нагрузки по максимуму и закладываю их в расчётную схему. О чём справедливо заметил IBZ - расчёт должен быть понятен эксперту. И пусть даже написан от руки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Если сейсмика то пространственную схему надо собирать. Или хотя бы один блок температурный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
В случае с сейсмикой - скорее да! За пространственную схему.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А как связи вручную считаются? Если рассматривать пространственную схему, то наблюдается увеличение моментов в уровне заделки колонн от торцов к середине здания (по его длине). Если вы рассматриваете плоскую раму, то получаете максимальный момент на колонне, который возможно будет даже больше того, который получен по пространственной схеме. Во всяком случае у меня так получается. Может я что-то неправильно задаю и в работу включены те элементы, которые включать в нее нельзя? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
В лире задается полная схема каркаса (включая кровельные прогоны). Пространственная схема не служит для определения жестокостей прогонов или их прочности, не служит для расчета ферм, - это можно просчитать и сделать подбор на плоских моделях. Пространственная схема нужна для определения перемещений конструкции (перекосов) и характера форм колебаний (частоты, периоды), при воздействии динамических нагрузок, которые формируются как массы из постоянных загружений РСУ. При расчете на динамику нужно обязательно анализировать результаты РСУ и формировать отдельные загружения РСН. Обязательно нужны сочетания нагрузок для наихудшего положения крана, в центре секции или вблизи деформационно-температурного шва. Так как основную горизонтальную (сейсмическую) нагрузку воспринимают колонны, обычные типовые решения армирования не могут быть реализованы. В пространственной расчетной схеме нужно обязательно учитывать грунтовые условия для анализа усилий в сваях. Методом подбора расчетных сечений элементов и просчитав с десяток расчетных моделей можно прийти к требуемым результатам по деформациям здания. Анализируя усилия возникающие в узлах конструкции возможно моделирование отдельных узлов конструкции рассматривая нагрузки на фрагмент и моделируя узлы из объемных элементов.[IMG]<a target="_blank" href="http://***********/F/s005.***********/i212/1009/14/13e4a6a2e003.jpg.html"><img src="http://s005.***********/i212/1009/14/13e4a6a2e003t.jpg" ></a>[/IMG] [IMG]<a target="_blank" href="http://***********/F/s003.***********/i202/1009/2e/13ad7c47b127.jpg.html"><img src="http://s003.***********/i202/1009/2e/13ad7c47b127t.jpg" ></a>[/IMG]
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Пространственная схема нужна для определения усилий в колоннах, частот и форм колебаний, максимальных перемещений (перекосов) и совместного расчета основание-сооружение (подшитая модель грунта) и определения усилий в сваях. Нужно формировать РСУ и РСН (правильно расположить крановую нагрузку, сделать несколько положений) и правильно расписать сочетания, так как динамические массы образованные из собственного веса конструкций согнут колонны как сухие ветки и типовой проект станет уже совсем не типовым
![]() Последний раз редактировалось arturice, 08.09.2010 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
На картинках речь идет о судоверфи с крановой нагрузкой 100т и высота здания 30м, во и получаем в результате колонны-пилоны, и расчет связей играет большое значение на общей пространственной жесткости здания. (+ расчет на сейсмостойкость при 7-бальном землетрясении, так чтобы кран не слетел с оси кранового рельса). Кому, что нужно, то и считает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А теперь хаменим опоры и нагрузку на реальные прогоны из швеллера и покрытие из профлиста. Средняя опора изначально перегружена с k=1.25, но по мере ее деформации ей помогают работать крайние опоры (аналог с первым моим примером), так как деформируются вдвое меньше. Ничего не утверждаю - рассуждаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В принципе лучше считать в программе, лучше подходящей для задачи. И еще лучще, если программа в доску своя. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Цитата:
![]() для автора темы: Цитата:
Последний раз редактировалось arturice, 08.09.2010 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Не понял логической связи между сказанными на п.49 и на п.50.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Связь - логическая... все программы построены на методе перемещений, который реализуется методом конечных элементов. Первая производная от функции перемещения по времени - скорость, вторая - ускорение, вот и получаем задачи механики для расчетных схем. Узлы и наложение связей - понятия чисто строительной механики, жесткостные параметры сечений - сопромат. Все полученные усилия в стержневых элементах получаем для упругих нитей, а подбор сечений осуществляем по усилиям. Если всмотреться в расчетную схему в ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах - Украина - она состоит из сосредоточенных масс в рамных узлах расчетной схемы, кроме этого есть пример - решение задач строительной механики при помощи програмных комплексов, и если мы возьмем и посчитаем жестко защемленную п-образную раму методом перемещений на динамические воздействия как не "странно" там будет система из трех уравнений с тремя неизвестными параметрами метода перемещений, а в программе если зададимся теми же параметрами получим идентичный результат с такими же усилиями, но гораздо быстрее. Связь как я вижу - прямая, программа выдает не картинки, а усилия по расчету.
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Программа естественно выполняет свою основную расчетную задачу, она же не фотошоп, чтобы картинки выдавать. Тем не менее, усилия, схемы, загружения и прочая она может выдавать в виде КАРТИНОК. Вы конечно можете и в виде текста читать.... ![]() Я короче Вас ни разу не понял.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Цитата:
Цитата:
Эти положения есть в нормах беларусии и росии, и в нормах казахстана тоже.... нормативы казахстана вышли раньше украинских и в принципе все основано на старом добром СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ СНиП II-7-81, а все это начал еще в 1906 году Омори (япония) так, что сказать про национальную "украинскую" я точно не могу... На счет проеподаватель... есть такое.... а в целом все равно какая программа, главное понимание основ! на чем программа построена и как с ней работать, будь то электрические поля или тепловые, используете вы ANSYS, Elcut, Lira, Scad, BASE, или что-то другое, основа одна - математика, и если вы не в курсе чем отличается момент силы от работы (и то и другое как не странно измеряется в джоулях или кНм и имеет вектор), и что все основано на механике. Если вы хотите я могу вам задать задачку по механике и вы убедитесь в правильности сказанного ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
По модели:
1. Коэффициенты сочетаний и преобразований масс (постоянная, длительная, кратковременная): 0,9; 0,8; 0,5. 2. Ветровая нагрузка по оси X и Y - это два совсем разных загружения. 3. Загружения должны идти по порядку: Постоянные, длительные, кратковременные, сейсмические. 4. Сейсмических загружений тоже должно быть два по X и по Y. 5. Нужно учитывать грунт и моделировать фундамент, задавать ростверки и сваи, так как динамика теряет смысл при жестком защемлении концов колонн, результаты будут отличаться в разы по моделям с фундаментом и жесткой заделкой колонн. Сваи можно моделировать 51 элементом предварительно посчитав осадку сваи по СНиП Основания и фундаменты или в програмках сателитах SCAD или Lira. 6. Конструкция фермы. Я не уверен. что вам будет удобно делать узел фермы с опорным раскосом, как по мне я бы сделал жесткий ужел приварив нижний и верхний пояса фермы к стойке узел закрепления в двух точках на одной стойке (изменил конструкцию), тогда узел можно считать жестким. Слишком большое количество шарниров в расчетной схеме. Прогоны можно посчитать отдельно как шарнирно опертые балки, создать отдельный файлик расчета, для эксперимента посчитайте схемку с наименьшим количеством шарниров и сравните усилия возникающие в основаниях колонн, они могут быть больше. 7. Посчитайте РСН (задайте пользовательские) коэффициенты сочетаний возьмите из СНиП нагрузки и воздействия 0,9; 0,8; 0,5. И сформируйте сочетания 1-е постоянное, 2-е постоянное + длительное, 3-е постоянное + длительное+ кратковременное, 4-е пост.+длит.+сейсмич. и т.д.... Почитайте про расчетные сочетания и проанализируйте их. Нужно учитывать знакопеременность нагрузок и задавать РСН как сочетания со знаком "+" и"-" 8. В торцах конструкции нету ферм... я бы сделал там тоже фермы, так как жесткость торцов при динамике играет важную роль. Последний раз редактировалось arturice, 09.09.2010 в 12:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Повторю вопрос по расчету каркаса, а то он как-то затерялся.
Один пролет, длинное здание. Смоделирована поперечная рама (колонны жестко заделаны, ригеля шарнирно опираются), размножена и соединена кровельнымии прогонами, которые шарнирно опираются на ригеля. Прикладываем ветер по длинной стороне и видим, что изгибающие момент в колоннах уменьшаются от торцов к середине. Так и должно быть или моменты должны быть одинаковые? Это кровельные прогоны включаются в работу? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я теперь окончательно не понял, почему Вы думаете, что я, Ильнур, "не в курсе" элементарных вещей? Был повод? Где?
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А Вы можете как эксперт прокомментировать расчетные схемы из поста №41 (пусть даже представлены они чисто визуально). Например, реально ли без учета последовательности монтажа и конструктивной нелинейности получить правильные усилия в таких перегруженных элементами схемах? Не потеряется ли точность решения из-за обилия столь разных по жесткостям элементов?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Было несколько случаев, когда нужно было проанализировать взаимовлияние двух каркасов (в одном объеме), и еще как-то нужно было определить перемещение для какого-то узла стыка.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так тут дело было не в плоской раме. Просто прогоны включил работу. Сейчас по замечанию Ильнура выключил шарнирами вокруг вертикальной оси и моменты стали такие как надо - по средним колоннам все одинаковые, по крайним - вдвое меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Могу сказать только следующее. Любая расчетная схема вносит погрешности по сравнению с реальной работой конструкции. Студенты и, зачастую, преподаватели часто полагают, что чем больше факторов учтено, тем точнее. Учел пространственную работу - уточнил, учел фундаменты с грунтами - совсем точно. Только вот погрешности вносимые в такие расчеты зачастую намного перебарывают уточнения. Учли жесткий диск - не учли податливости узлов, учли грунт - а какая точность определения его свойств и состоянием под каждым фундаментом ![]() В зависимости от вида конструкций и воздействий на нее приходится, увы, каждый раз оценивать вносимые расчетными схемами погрешности в ту или другую сторону и принимать те или иные решения. Собственно в этом и заключается умение/квалификация профессионольного расчетчика. Общий же принцип таков: выбирать простейшую адекватную схему из всех возможных. Ну, по крайней мере, я так считаю. А как эксперт скажу: я приму пространственную схему "сарая" (не имею права не принять ![]() TO Нитонисе " А если разницы не видно, зачем платить больше ?" ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 09.09.2010 в 18:00. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ, спасибо за комментарий. Я тоже сторонник максимально простых схем, особенно после того, как накосячил пару раз в сложных пространственных после института.... Помнится в арочном ангаре у меня ригели торцевого фахверка как затяжки сработали, восприняв на себя большую часть распора - хорошо, что главспец вовремя вставил мне =) Но с тех пор пространственные схемы, особенно перегруженные, включившие в себя и фахверк и прогоны, и т.п. - у меня ассоциируются с бардаком. А при проектировании - это (для сложных схем) - вообще мазохизм - в тех случаях, когда вдруг возникает необходимость срочно внести изменение в проект (жаль пока не владею параметрическим моделированием)... Теперь у меня пространственная схема идет в ход лишь после того, как все подобрано на плоских схемах - для проверки, а так-же оценки сложных воздействий типа сейсмики. Кстати, для крановых зданий можно снизить нагрузку в плоской схеме, учтя коэффициент пространственной работы здания, про который есть и в Белене (для КМ) и в Байкове (для КЖ) - это для тех, кто хочет поэкономить...
|
|||
|
||||
Пример у Белени предполагает наличие жесткого диска покрытия. При легкой кровле все это проблематично - чаще всего такой диск приходится организовывать. Дело в том, что связи по покрытию подобранные по предельной гибкоcти Я=200 достаточно податливы и диск из них - так, пшик. Профнастил нужно считать, заводская сэдвич-панель уж совсем на роль диска не подходит. Когда подводят "дебет-кредит", оказывается, что проще чуть увеличить колонну...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Для автора темы: При просмотре 1-й формы колебаний в 5-м сейсмическом загружении перемещение верха центральных колонн по X равно 1 метр! (1000 мм) по Y 43 мм, нужно смотреть именно форму колебаний, а не стоящую после расчета форму перемещений. Перекос в пределах этажа при высоте здания 5м составит(корень квадратный из суммы квадратов разницы перемещений верха и низа колонны по X и Y деленный на высоту этажа=перекос) 1/5=0,2 а должен быть 1/150=0,007..... появился повод для размышления и это первый вопрос у экспертизы, а какие перекосы вашей конструкции при сейсмике. Сумма модельных масс набрала всего 40% (нужно смотреть таблицу частот колебаний в таблицах лиры) должно быть 85% модальных масс, т.е. 85% масс конструкции должно участвовать в колебании..
Нужно увеличивать число форм колебаний до тех пор пока конструкция не наберет 85% модальных масс. Последний раз редактировалось arturice, 09.09.2010 в 20:43. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вот требование 85% модальных масс (а что это? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, про 1000 мм смешно =) Надо для интереса обратную задачу посчитать - приложить к концу колонны перемещение в 1 м и определить усилие... интересно, что за сила нужна, чтобы изогнуть стальную колонну на метр?
з.ы. Автору схему совет - сделать РСН с особым сочетанием и получить более достоверные перемещения. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
ПРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПЕРВОЙ ФОРМЕ КОЛЕБАНИЯ СОСТАВЛЯЮТ 6,29 мм. То, что вы смотрите - это безразмерные величины! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Цитата:
![]() для IBZ - из ДБН по сейсмике, то же есть и в СНиП: Число учитываемых форм собственных колебаний здания при определении сейсмических нагрузок необходимо принимать из условия, чтобы сумма модальных масс была не менее 85% полной суммы модальных масс при колебаниях здания в горизонтальном направлении и не менее 75% этой суммы при колебаниях в вертикальном направлении. для st2008 Цитата:
Последний раз редактировалось arturice, 09.09.2010 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
Найдите хоть одно слово в тексте - "модальных" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Здесь на форуме уже звучало: "и что характерно - всегда равно 1000". Кажется это от СергейД. Если ошибся - мои извинения.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
з.ы. А покажите схему, у которой не будит в формах колебаний значения в 1000 мм... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Ладно вам, затравили человека.
Offtop: Это камень в огород лировцев - момент неочевидный. Им надо было возле каждого термина, которого нет в нормах или который не общепринят, написать рекламу: "а что это такое вы узнаете на наших курсах!" |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Естественно, это очень утрированно и не может быть распространено на все случаи жизни ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось arturice, 09.09.2010 в 23:27. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В той картинке, что Вы скинули - перемещения по Y, а по X или по z - наверняка та самая 1000 мм =)
Каким образом суммировать формы колебаний - тоже не так все просто и сразу, поэтому даже если есть некое большое и правильно посчитанное перемещение по некой форме - еще не факт, что здание не проходит. И вообще, зачастую не по х и у получаются наибольшие усилия и перемещения (не от сейсмики по x и по y). А что касается суммы модальных масс - то лично я лишь встречал рекомендации для высотных домов... А набрать достаточное с точки зрения логики количество масс не сложно - достаточно повыкидывать из схемы второстепенные элементы, которые как правило и портят картину, отправляя привычные продольную, поперечную и вращательную форму колебаний в n-й десяток по списку... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Я согласен, что схема может обладать свободными консольными стержнями, которые будут колебаться отдельно от основной конструкции или если случайно не совпадут при сшивке узлы и будет не закрепленный элемент
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А ну да, либо не жесткое основание... Вот Вы говорите, что правильно сейсмику считать при фактической жесткости грунта, а есть мнение, что сеймические силы необходимо посчитать при жестком закреплении (как раз появится искомая 1000 мм), а уже их приложить к схеме с учетом грунтового основания и определять усилия... Либо на крайний случай значительно увеличить жесткость грунта...
|
|||
|
||||
"Магическая" цифирь 1000 появляется всегда, потому что это ни что иной как максимальная относительная амплитуда по той или иной форме колебаний, а не реальные перемещения. На кой она нужна? Ну, наверное, просто чтобы анимация колебаний была более наглядной. Ведь при показе реальных отклонений мы бы видели некое непонятное дрожание.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Цитата:
![]() У кого какие мнения для чего нужно это понятие и в каких "удивительных енотах" единицах относительно чего оно измеряется...??? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Заинтересовали меня утверждения IBZ по поводу коєфициентов неразрезности настила при расчете прогонов.
Схема в ЛИРЕ (9.4 R8) Пролет прогонов 6м, шаг 2м. Прогоны - двутавр 18Б1, "Настил" - двутавр 10Б1. Рис.1 - нагрузки Рис.2 - моменты в неразрезном "настиле" Рис.3 - моменты в разрезном "настиле" Рис.4 - моменты в прогонах при неразрезном "настиле" Рис.5 - моменты в прогонах при разрезном "настиле" 25.561/24.024=1.043 - это получился коэфициент неразрезности для прогонов. Выводы: 1) таким коэфициентом по моему вполне можно пренебречь. Правда надо еще попробовать 2,3 и 4 пролетные схемы для полной ясности. 2) настил подбирать как для однопролетной схемы, если его жесткость не на много порядков меньше жескости прогонов. Хотя в принципе по моей схеме моменты в неразрезном "настиле" где то 1.8, а не 2, тоесть меньше (просто по цветной шкале не видно). Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.09.2010 в 12:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Цитата:
Мы пользуемся для определения вида форм колебаний по спектральной теории, теорией М. Био, в предположении, что характер деформирования нам заранее известен, и для консольного стержня максимальная амплитуда перемещения будет в первой (основной) форме колебаний, что характерно видно в книге "Математические методы в инженерном деле" на стр. 253. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Это кнопочка нужна для того, чтобы не просто смотреть, а проводить модальный анализ! Видеть собственные формы колебаний сооружения!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
Цитата:
Для модального анализа есть таблицы частот и периодов в таблицах лиры. Формы колебаний и перемещений одинаковы по характеру деформирования конструкции, отличает только то, что анимацию можно посмотреть во вкладке формы колебаний. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Vavan Metallist, расчетный файлик выложите, если в Скаде. Если в Лире, попробуйте в текстовом формате. Вечерком, гляну, если получится. Последний раз редактировалось IBZ, 10.09.2010 в 13:28. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 37
|
если бы так, то максимумы были бы 1(1000)=Umax для первой формы, а разработчики "Руководства по расчету зданий и сооружений на действие ветра" сделали значение максимума равное 1(1000) и последующие значения 1(1000)/Ux, что подходит только для оценки одной формы колебаний и не подходит для сравнения различных форм, - эти значения теряют смысл для анализа. В Лире в этом смысле - все в порядке, 1000 будет иметь только основная форма колебаний.
Последний раз редактировалось arturice, 10.09.2010 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Повышение нагрузки на нижележащие балки вследствии неразрезности вышележащих следует учитывать при двухпролетной схеме верхних балок. Тогда разница с разрезными составляет 15-20%. Для трех пролетов и более это не столь существенно.
|
|||
![]() |
|
||||
Вот только руки дошли глянуть - запарка, блин
![]() Цитата:
2. Представленная схема учитывает совместную работу настила и прогона - часть момента берет на себя настил. Не то, чтобы этого нельзя было бы учесть, но: - при такой схеме задание жесткостей должно быть абсолютно конкретно (для среднего настила жесткость в примере завышена где-то раза в 2; - если уж учитывать совместную работу, то где учет фермы, колонны и неравномерной осадки фундаментов (я слабо представляю себе равномерную ![]() - при числе пролетов более 2-х и учете возможности незагруженности рядов пролетов временными нагрузками реакция/момент вырастут еще. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Выводы делайте каждый сам для себя, но мое мнение, что с учетом всех изложенных обстоятельств вполне разумно брать теоретические коэффициенты для числа пролетов больше 1. Такого же мнения предерживаются авторы старой Молодеченской серии (ЛенПСК советских времен). Совместную работу можно учесть, если уж совсем накосячили и этим можно хоть как-то что-то обосновать. Но это уже совсем "секретный резерв главного командования", после которого остается еще только один, уже самый последний, да и то не всегда ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Позволю себе вмешаться в спор про коэффициенты неразрезности
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Попробуйте не учесть скатность кровли при расчете прогонов и будет вам - "здрасте я Ваша тетя". ![]() Offtop: (Я, IBZ, тут даю ссылку на Вашу ссылку на Д.В. Бычкова "Строительная механика тонкостенных стержневых конструкций" - Вы уж извините, что я Вас против Вас же.) Пошли дальше про "секретность" - снеговая нагрузка может быть кратковременной и длительно действующей в зависимости от средней температуры января. У Вас,IBZ, она видимо - Offtop: лень на карту смотреть - берется как кратковременная, в остальных случаях уверен на 95% - никаких понижающих коэффициентов 0.5 большинство "расчетчиков" не вводит. А тут приличные запасы - коэффициент неразрезности потеряется только так - и с микроскопом не найдешь. Далее при долговременной нагрузке возможен еще финт ушами - снижение снеговой нагрузки на 0.8 при определенной скатности кровли и скорости ветра в январе - что приблизительно при наличии легкой кровли "уравновесит" коэффициент неразрезности. С Экспертами надо бороться до конца! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Начнем с того, что коэффициент неразрезности объективно существует, что показывает даже приведенный пример. Пока оставим за кадром его величину, хотя считаю, что и 6% требуют своего учета - ведь не игнорирум же мы коэффициент надежности по нагрузке для стальных конструкций k-1.05
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Если корректно учтены все снижающие факторы, а коэффициент неразрезности проигнорирован, то сечение вполне может не пройти. Впрочем, с тем же успехом может не хватить и всех сделанных запасов. Ну и кому это нужно гадать после "пройдет-не пройдет" и какой этот коэффициент будет в конкретном случае. Я сторонник принятия теоретических крэффициентов неразрезности для многопролетных балок (проседающие опорв тут ничего не дадут, так как не учтется совместная работа с настилом), а дапее все строго по СНиП. Это верно, но почему-то на ум сразу пришло назнание одного из произведений Солженицына ![]() P.S. А вообще по сути вопрос стоит так: что лучше, учесть в расчете лишних 3-5%% нагрузки или заведомо проигнорировать 5-20 %%. Лично для меня ответ очевиден ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 12.09.2010 в 11:03. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По-моему таи имел ввиду что "корректно" 95% процентов расчетчиков не учитывают в частности кратковременность снеговой нагрузки. А стало быть карта эксперта - "А где коэффициент неразрезности 1.25?" - почти всегда может быть бита козырем - "Хорошо, только я не учитывал кратковременность снеговой, а теперь учел и профили остались те же!"))
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А козырь в перфразе выглядит так: я все посчитал неправильно, но сечение случайно осталось без изменений. Ну и как эксперт после этого должен относится к такому "товарисчу" ? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Я думаю,что в проектировании "правильно" и "неправильно" нужно трактовать несколько иначе, чем это принято в общем. "Правильно" - это скорее надо понимать как "Надежно". А "Неправильно" - соответственно "Ненадежно". В этом смысле завышенные снеговые нагрузки и получившиеся соответственно сечения - это "Правильно" (пусть и не совсем грамотно). А вот если снег учтен так как надо и при этом что-то забыли учесть (например коэффициент неразрезности) и сечения не удовлетворяют расчету, вот это уже и "Неправильно" и неграмотно. Вы же даете оценку больше из теоретических соображений. Если придираться, то любой расчет будет "Неправильным", по той причине, что никто не соберет нагрузку точно. Не учтут вес гвоздей, сварных швов, подвешенных проводов и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%. Спасает, обычно, только то, что заказчик и инвестор разные лица, и до последнего в реультате такая информация не доходит. Хотя бывают и исключения .... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Почитал СНиП по нагрузкам и немного запутался. Основное сочетание нагрузок - это постоянные плюс временные (кратковременные и длительные). Мне казалось, что кратковременные тут не фигурируют, или если фигурируют, то с понижающими коэффициентами. А так получается, что расчетная нагрузка будет равна постоянным плюс кратковременная снеговая, или 60+180. У меня тогда вопрос, а в каких случаях тогда используется длительная часть снеговой? Я этими вопросами обычно не озадачиваюсь и не делю временные нагрузки на длительные и кратковременные.
Это идеальный случай. На практике это недостижимо, потому что многие проектировщики не обладают соответствующим уровнем знаний. Логика такая - "Наверняка я где-то что-то не учел, заложу свой коэффициент надежности". И это правильно в данном случае. Лучше перестраховаться, если не уверен. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Никогда этого и не отрицал. Имел ввиду более важные параметры, упускаемые расчетчиками.
Опять же мамой клянусь имел ввиду, не Вас - а вообще расчетчиков. Кстати, - Вы как Эксперт - это видите в каждом случае расчета прогона скатной кровли? Игорь Борисович, только честно - положа руку на сердце. Я Вам поверю. ![]() Цитата:
Ну выпал, он гад, в начале зимы и лежит, не тая всю зиму - а мы его как кратковременную. ![]() Этот финт можно применить, когда больше финтить нечем-с – кстати, он достаточно четко оговорен СНиПом по вопросам применения . ![]() Цитата:
![]() [b]Нитонисе[b] правильно заметил основную "идею" моего сообщения - бороться за от 1,064 до 1,25, конечно, можно и нужно, если вы (в смысле все) владеете вообще каноном проектирования. Offtop: Игорь Борисович, прошу прошения, но и в мыслях не было Вас как - то обидеть. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Скажу больше, даже если область Вашего проектирования узка, и Вам кажется, что все уже в ней изведано, в один прекрасный момент может всплыть нечто неожиданное и неприятное (неучтенное примечание СНипа, мелким шрифтом в конце таблицы, глюк в программе (Вашей или общественной), неприменимость используемой методики в каких-нибудь узких диапазонах (и как назло Вы в этот диапазон попадаете), ну или просто банальная ошибка при вычислениях). А вообще, век живи - век учись. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Все гораздо проще - все будут до поры до времени при деле. Offtop: прошу "пардону", что влезаю на территорию IBZ
![]() Как говорил, Константин Шашкин, который-то ли навсегда покинул нас? - то ли услышь, Господи, мои молитвы - на время - "Если бы все неправильно рассчитанные здания падали, то мы бы жили в развалинах ". Есть еще такая штука, как автоматизация, кажется Елпанов тему поднимал – но его автоматизация проектного дела очень даже крутая, но даже «программами на коленке» можно увеличить чисто расчетную часть проектирования на порядок во времени. Вообще это все уже обсуждалось умными головами на форуме – я с удовольствием читал-с - не без пользы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
К кратковременным нагрузкам следует относить: .................................................................... д) снеговые нагрузки с полным расчетным значеним; Все прочие рассуждения (в том числе и не лишенные логики) являются не больше чем нашими домыслами. Да и разницы для прогонов при расчете на прочность в большинстве случаев никакой, как поведал нам в посте 124 Нитонисе. Цитата:
![]() P.S. А на ум мне при чтении Вашей фразы о борьбе с экспертизой почему-то сразу пришло Солженицинское название "Бодался теленок с дубом" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Например, "Справочник проектировщика. Расчетно тееоретический. том1 1972 г." страницы 393-399. Значения от материала и жесткостей не зависят никак - влияние оказывает величина пролетов, их количество, величина и характер нарузок. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Значит такие вам люди и такие-же эксперты попадались. Снег - длительная нагрузка это почти смешно. Давайте и ветер тогда в длительную нагрузку загоним (а вдруг он весь год будет дуть непрекращая). Так что читайте СНиПы (или ДБНы) внимательнее и не слушайте всяких там экспертов, иначе перерасход металла у вас будет колоссальный.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Эх, разомнуся..
![]() Для Одессы -папы энто точно смешно. А мне не очень по старому СНиПу снеговая нагрузка была по основному району, где я щас сижу - 70кг/м2х1.4=98кг/м2 (расчетная) - и все стояло! ![]() А щас - расчетная -180кг/м2 -что снегу стало больше зимой в два раза, что ли? А если перейти на долговременную снеговую температура января с учетом коэффициента 0.5 180кг/м2х0.5=90 кг/м2. Кто то одним росчерком пера закатал перерасход металла - мама не балуйся. А Вы говорите. ![]() Цитата:
Offtop: Но перерасход металла, как говорил Петька Чапаеву имеется - как факт на рыло. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Тогда очень интересно получается. Для Беларуси доля длительной нагрузки и вовсе 0.3 (при расчете деревянных конструкций). Получается, что при расчете деревянных стропил на прочность снеговая нагрузка 200 кг/м2 (расчетная кратковременная), а при расчете прогибов 40 кг/м2 (нормативная длительная). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: А позвольте Люмпен-интеллигенту с "проектантским" уклоном...
![]() Цитата:
Игорь Борисович, хватит пугать молодежь ![]() Вы же знаете - есть нелинейность там по швеллерам запас по табл. 73 СНиПа до 20%. Кроме того узел "шарнирный" поймает еще 10-15% момента. Спишут то на проектировщиков спишут - но и отбиваться надо до последнего от экспертов-с. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Почему? Пишется в заключении, что несущая способность не соответствует результатам расчётов. Итог: проектировщик виновен. И никто потом не будет разбираться, что она на 5% завышена, а не занижена, когда в заключении будет стоять слово "несоответствует".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Еще как будут разбираться))
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Поверочный расчет каркаса | medved | Расчетные программы | 16 | 01.06.2010 08:33 |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Расчет каркаса с заполнением в Лире | dlyareg | Лира / Лира-САПР | 7 | 20.04.2005 15:47 |