| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли греть арматуру класса А-III?
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
||
Просмотров: 64013
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Байков, Сигалов "Железобетонне конструкции"
Цитата:
Так? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем так. Сваривать и греть АIII конечно можно, так же, как и гнуть с нагревом, при условии принятия сниженного расчетного сопротивления арматуры. У меня нет той книги, из которой Вы взяли эти цитаты. Я пользуюсь справочником Улицкого, в основном. Вот табличка из него
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
to palexxvlad
Обратите внимание в табличке сказано "при расчете на выносливость". Вообще я так понимаю что при нагреве уменьшается предел прочности. Но все расчеты по СНиПу идут по расчетному значению предела упругости. А это совсем разные вещи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Вообще то да расчет на выносливость и расчет по прочности разные вещи. В расчете по прочности принимается расчетное сопротивление стали равное пределу текучести(с определенными запасами). Т.е. при данном расчете у нас не происходит пластических деформаций. При расчете же на выносливость расчетное сопротивление стали берется равным пределу прочности. Вспомните диаграмму растяжения.Для примера для А400 предел текучести 400 предел прочности 590.Я так полагаю отцы запретили варить арматуру АIII тока исходя из недопущения уменьшения выносливости жб конструкций.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Грейте ничего страшного не будет, конечно, при условии что вы ее не расплавите, а так нагрев вы проще сделаете отгиб, что в книге которую вы цитировали и сказано (E умен. на 15 %).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84
|
Цитата:
А нагревать нельзя термически упрочненую с индексом "т" и вроде "в". Нагревать можно , а перегревать ("до синего" цвета) - нельзя. Последний раз редактировалось Anton.g, 07.10.2010 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. ГОСТ 10922-90 Арматурные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
2. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. 3. РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Это я не ткнул, и не Вам. ![]() Это нормы, в которых автор сможет что-то найти насчет сварки и гибки. Кстати, там гибка не запрещена. ![]() Что же Вы так болезненно?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
модуль упругости на 15%...
Первый раз вижу, что модуль упругости стали зависит от вида термообработки. Предел прочности - да, а модуль упругости? По теме. Гарантированно никаких изменений в структуре любой стали вы не получите до температуры 250 - 300 градусов. Температуры выше - могут возникать вопросы |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
"...12.2 В арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после нагрева до 600 °С, классов А540, А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500, Вр1200 - Вр1500, К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства восстанавливаются..."
СТО 36554501-006-2006 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
цвета стальных изделий в неосвещённой солнцем комнате по порядку их появления в зависимости от температуры (в °С): 530-580 тёмно-коричневый (заметен в темноте), 580-650 коричнево-красный, 650-730 тёмно-красный(вишнёвый), 730-770 вишнёво-красный (багровый), 770-800 вишнёво-алый, 800-830 светло-вишнёво-алый, 830-870 ярко-красный, 870-900 красный.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Арматуру термомеханически упрочн. не стоит нагревать по понятным причинам.
Обычную - А400 - по причине "охрупчивания" нагретого участка (т.к. в составе - марганец - 25Г2С, 35ГС (особенно актуально)).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
вот я и хочу найти где запрещается, просто на форуме об этом упоминалось не раз (без объяснения причин)
вот например http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=351167&postcount=17 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Тогда переименуйте тему. Например: можно ли греть арматуру класса А-III? А то вводите людей в заблуждение.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Это по опыту или есть источник какой? Интересно все-таки. Никак к общему результату не получается прийти. Я почему-то всегда считал что АIII можно греть, а вот термоупрочненную (согласен) - нельзя.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно ![]() А в других случаях - гнем вхолодную. Так что ли?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Так говорил Заратустра Так учил мой самый первый ГИП. Так затвердил себе Я, потому что это соответствует логике.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Гибочные станки еще никто не отменял. Нет на стройке - другая песня совсем.
Ну вот, а в п.5 говорили - ничего не снизилось.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
SergeyKonstr, В основе А500С - Ст3. Нагревом вы лишь сняли термомеханическое упрочнение. Показатели должны были понизится до обычной горячекатанной А500С. Поправьте если ошибаюсь...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Данные из отчета ЦСЛ. Разрушающее усилие было Р=36500 кгс, стало Р=25400 кгс. Временное сопротивление было 74,3 кг/см2, стало 51,7 кг/см2. Вывод ЦСЛ "...Относится к классу А-II (А 300) по временному сопротивлению ГОСТ 5781-82..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34
|
СНИП "Несущие и ограждающие конструкции":
"8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их соосности допускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 °С." Только не сказано для какого класса арматуры это допускается и на какой угол. Мое мнение, что данный пункт больше касается классов А-!, А-!!!. А вот для арматуры А400, А500, Ат-4, Ат-5 это опасно поскольку они термомеханически и термически упрочненные. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Господа металлисты
Не забываем, что железобетон-это не только арматура, но и бетон. Нагревать арматуру в большинстве случаев ошибочно, поскольку загиб пойдет по радиусу, МЕНЬШЕ ДОПУСТИМОГО. А эти радиусы даны не ради того, чтоб гнуть "на холодную", а для обеспчения СОВМЕСТНОЙ работы арматуры и бетона. А нагрев повредить АIII не может - иначе сварные соединения арматуры были бы запрещены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
Во вложении таблица из инструкции по расчету несущих конструкций промзданий и сооружений на динамические нагрузки ЦНИИСК 1970 г. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Т.к. речь о арматуре A-III, то заглянув в ГОСТ 5781-82 таблица 5, там увидим марки стали из которых изготовляют арматуру A-III, (в основном это 25Г2С и 35ГС)...
По поводу марок стали различия этих марок стали: http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-30200.html По вопросам нагревания при гибке ничего не слышал думаю что если гнуть 25Г2С, то ничего страшного не должно быть, а вот на 35ГС не стоит вообще никак воздействовать температурой... Но однозначно лучше гнуть на холодную и с нормативными радиусами по пособию к 2.03.01-84. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
kaban_spb в твоем вложении (да и вдругой литературе то же) пишут, что применение арматуры A-III в конструкциях с динамическими нагрузками ограничено из-за наличия концентраторов напряжения в местах пересечения поперечных ребер с продольными (интересно, почему тех же конценртаторов нет у A-II?). другая причина указанная тобой и RrRR это стали из которых изготовляют A-III (25Г2С и 35ГС).
Следовательно в конструкциях с динамикой можно применять арматуру класса А400С из сталей Ст3, Ст5 т.к. у нее поперечные ребра не доходят до продольных? |
|||
![]() |
|
||||
ведущий специалист Регистрация: 16.10.2009
г.Сочи
Сообщений: 14
![]() |
Сказали нельзя, значит нельзя!!!
Покупаем станок и гнём на холодную!!! Не гнётся - ставим "шайбы" ! P.S. Рождённый строить проектировать не должен! Последний раз редактировалось Отар, 19.01.2011 в 10:54. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Цитата:
Также, в приложенном Вами документе написано об обеспечении значительных запасов по сечениям арм. А-III с маркой стали 35ГС из-за опасности дуговых прихваток сваркой. Однако, для большинства российских строек, данное требование касается и для стали 25Г2С, т.к. по той же таблице соединение типа К3-Рр с температурой эксплуатации ниже нуля недопустимо ни при каких марках стали. Кстати, не могу понять разницу между 3 и 4 баллом в оценке сварного соединения по этому ГОСТу. Кто знает, поясните! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Можно, если арматура горячекатаная (например, советская А-III). Термоупрочненную арматуру лучше вообще не нагревать, даже если она формально и свариваемая. Не буди лихо, пока оно тихо!
![]() Можно, конечно, очень долго и красноречиво рассуждать о том, что арматура на концах стержней все равно недонапряжена (при соединении стержней внахлест) и т.п. Но это все "гнилые отмазки"! ![]() Существуют гильотины и станки для резки арматуры. Смотрите, например, здесь http://www.elso-pkf.ru/component/vir...i-metalla.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154
|
Друзья, а может кто из людей, сталкивающихся с тем, как арматура гнется на стройплощадке, пояснить мне одну вещь.
В СП по ЖБК написано, что аматура должна гнуться до 20го диаметра с диаметром оправки 5 диаметров (по радиусу 2,5 диаметра) стержня, а свыше 20го диаметра влючительно - с диаметром оправки 8 диаметров (по радиусу 4 диаметра) стержня. Получается, что для арматуры 16 диаметра радиус загиба 40 мм, а для 25го диаметра - радиус 100 мм, для 36-го - радиус 144 мм... Мы всё это добро вычерчиваем с трепетом, даже учитываем, что это должно быть в свету... Как это происходит по факту?! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
http://youtu.be/hGo6WwAcHjo так например.....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154
|
Это понятно, спасибо.
Я именно про выдерживание радиусов загибов интересуюсь. Если на стройке установлен один такой "станок" дл гибки, то получается, что всё, что будет согнуто, будет согнуто условно одинаково, или я не понимаю чего и там есть возможность регулировки величины загиба?! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Любую работу можно выполнить хорошо или не выполнить вовсе (вариант - изготовить бракованные изделия). Если кто-то где-то что-то не умеет или не хочет делать, то это вовсе не значит, что эту работу вовсе никто сделать не сумеет.
Что касается гибки арматуры, то существуют гибочные станки (в том числе и отчественного производства! и не такие уж и дорогие!) в которых конструктивно предусмотрена смена оправок для гибки арматуры. Станки эти бывают разной мощности, производительности, массы и размеров. Для строительной фирмы, всерьез занимающейся монолитным домостроением, не иметь такой станок просто глупо. Даже в советских СМУ такие станки были и никого это не удивляло. Вообще то умный заказчик еще до начала проектирования знакомит проектировщика с генподрядчиком. И они заранее выясняют возможности строительной организации в свете выполнения строительства по проекту. Проектировщик должен заранее выяснить что строители могут сделать, а что не могут. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Здесь Я несоглошусь (хотя если генподрядчик выкладывает все на "Задание на проектирование") если мы будем идти всегда на поводу у строителей они много что захотят.. Последний раз редактировалось Rizo, 06.07.2012 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Я считаю, что надо заранее договариваться проектировщикам и строителям. Если строители берутся построить действительно серьезное сооружение, то они должны представить себе что их ждет. А проектировщики должны исходить из реальных возможностей строителей, которых нанял заказчик. И не скрывать от заказчика, если его организаторские способности и финансовые возможности не соответствуют его желаниям.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Leonid555 смотрите Вы же знаете как все происходит, заказчик дает указание на проектирование потом делается проект проходит экспертизу, потом тендер и объявляется Генподрядчик
Конечно то что Вы указываете было бы хорошо но согласитесь что 60-80% Генподрядчик выбирается по тендеру |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Rizo, вы же прекрасно знаете, что проведение тендера обязательно только если государство участвует в осуществлении проекта. Частник, строящий на свои деньги, никакие тендеры проводить не обязан.
Но и тендер можно организовать разумно, а можно - как попало. Никто не запрещает провести тендер до окончания проектирования и прохождения экспертизы. (Даже если некая фирма и выиграла тендер, то она всего лишь получает преимущественное право на заключение договора. Но никто эту фирму не заставляет заключать договор. Точно также - эта фирма может и его расторгнуть.) Вы правы в том, что очень часто заказчики, гоняясь за сиюминутной выгодой, не видят перспективы и загоняют ситуацию в тупик. Но это же не значит, что только так и надо работать. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Полностью с Вами соглашусь! Но добавлю даже если частник строит Он выбирает фирмы цены которых дешевле всех (Тоже типа тендер) Согласитесь!
И Вы на 100% правы что иногда этой выгодой заказчик заводит себя в тупик, потом расхлебывай вместе с ним эту кашу |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
![]() Еще как заставляют! Уклонение от заключение контракта, после проведения торгов, наказывается! Как заложенными деньгами, так и возможностью загреметь в черный список недобросовестных поставщиков, с лишением заключать госконтракты на 3 года. http://rnp.fas.gov.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
И все эти юридические тонкости не имеют прямого отношения к вопросу о котором я писал - необходимость контактов подрядчика и проектировщика еще на стадии проектирования объекта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Закон, о котором вы пишете, направлен в первую очередь в помощь крупным компаниям и холдингам, в которые входят и строительные и проектные фирмы. Далеко не все строительные фирмы содержат своих проектировщиков. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Цитата:
Из http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=942994#post942994 Цитата:
...Платить не хотят...так это их проблема))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? | ПроектантБС | Инженерные сети | 9 | 17.05.2010 13:46 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |