| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Забивные ЖБ сваи. Ситуация.
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 8992
|
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Интересное сечение. И почему 5, а не 6?
Цитата:
Как поступить дальше? Имеет ли смысл делать статические испытания? Категория грунтов I или II? По вашему описанию I - тогда не надо. Если II , то две сваи надо статикой. А какое количество свай в поле? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
почему 5 не скажу. Всмысле нет причины. Просто 5 а не 6. Про пункт в СП знаю. Не проблема забить еще 10, но картина уже очевидна. Всего 75.
Имеете ввиду категорию по просадочности? В отчете по ИГ о просадочности ничего нет. УГВ 1,6м от планировки. Максимальный прогнозируемый уровень УГВ - у поверхности. Площадка постоянно подтопляемая по типу I-A-1 (СП 11-105-97) Свая исключительно "висячая". "По вашему описанию I - тогда не надо" А что делать с несоответствием стат зондирования, расчета н.с. и фактического отказа? Как дальше строить? Свай в куст добавлять? Сечение увеличивать? Геологов трясти? Я еще понимаю несоответствие в 30%, но не в 100% же...Еще понимаю что грунты не связные и отказ после отдыха увеличится, вследствие релаксации напряжений под основанием сваи... Хотелось бы совета от проектировщика уже "наступившего на эти грабли", как поступить? Сколько и на основании чего принять нес.сп-ть ? Даже если забить сваю под нулевой отказ, то после "отдыха" будет одна и та же картина...описанная выше... Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 08:54. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Журнал забивки тоже смотрел - все сваи забивали до отказа 1,2см. На основании чего и как я должен корректировать? А если через 4 дня отказ еще в 2 раза увеличится? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Скорее всего имелось Категория сложности грунтовых условий (при 1 испытания СП разрешается не делать)
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
"Свая 7 метров, до 8 изучено "и дальше видимо тоже самое... " Т.е. Снип не соблюдали про 5 м ниже острия?"
7м - испытательные, рядовые будут 6м. лидер-скважина была 2,5м, билось без проблем, всего 270-300 ударов на сваю. Да, заказчик сэкономил на геологах. Геологию прикрепил. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: усердно замазаны самые интересные места )))) но понимаю почему
Мне думается что связано с тем, что при забивке водичка отжалась, песок уплотнился - после отдыха водичка подошла, песок расслабился. И по новой. Принимать максимальный отказ и по нему считать. Внимание вопрос - а почему на песочках не поставить столбчатый? Просто спросил, можно не отвечать. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
столбчатый? как? бетонировать в воде? откачивать ее постоянно?
а если заводской готовности то как его ставить? в воду? До вода 1,5м, промерзание 1,8 а тут еще и зиму самую холодную за историю наблюдений обещают, да и пучинистые пески... А как его узнать то максимальный отказ? Если через 2 недели она вообще как на первых ударах будет садиться? т.е. по ~10 см за удар? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Наверно можно натянуть на I категорию, хотя если подтопление может и II. В выводах как обозначено.
Цитата:
ГОСТ 7.2.3. Пpодолжительность "отдыха" устанавливается пpогpаммой испытаний в зависимости от состава, свойств и состояния пpоpезаемых гpунтов и гpунтов под нижним концом сваи, но не менее: 3 сут - пpи песчаных гpунтах, кpоме водонасыщенных мелких и пылеватых; |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Прибор - теодолит + рулетка в 50метрах от копра. "на ф-ты на естественном основании". - а свайные не на естественном? ))) "Геология явно не достаточна" - почему? Если подумать то просадочного грунта ниже 8м быть не может - иначе бы площадка давно постоянно "садилась" - потому что постоянно подтоплена и водоупора до 8 м нет, там жилой мкрайон 9-этажки, уже лет 30 стоят без трещин...и прочих неприятностей... так что особого смысла буриться дальше я не вижу...теже пески...даже наверно тот же песок(всмысле ИГЭ 4 и дальше) Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 11:24. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А вы синего кита живьем видели? Это наверно тоже у вас еще впереди.
![]() Погрешность 5-10мм. Там визуально все видно было. НО смотрели теодолитом: риска на свае по перекрестью, затем удары, затем рулеткой по перекрестью...ничего сверхъестественного. Свая после 4-х дневного отдыха за десять ударов села на 23см. Какая нужна точность? И при производственной стоял прибор, и журнал заполнен верно, без халявы, ребята не первый день сваи бьют...тут косяк не в этом...или геологи эмпиризмом позанимались по приложениям ГОСТа, или я не знаю...))) У геологов стандартная отмаза - бейте до плотного грунта! А если он на 25 метрах начинается? Это пойма судоходной(ранее) реки, тут до водоупора может быть и 50метров... Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 11:44. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
По СНиПу, будь он трижды неладен! )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
И накой лидер если "билось без проблем, всего 270-300 ударов на сваю"? Какая несущая способность сваи принята в проекте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
SergeyAB
Цитата:
По ГОСТ испытания производятся залогами из 3 и 5 ударов молота. 10 ударов могли "сорвать сваю" по этому отказы получились больше. А вот еще Цитата:
Что можно сделать: 1. Провести еще раз динамические испытания из ГОСТ Цитата:
3. Переделать проект |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня мысль появилась.
По ГОСТ испытания производятся залогами из 3 и 5 ударов молота. 10 ударов могли "сорвать сваю" по этому отказы получились больше. - Дело в том что я сам смотрел на сваю. Первый удар добивки - не меньше 6см, дальше по убывающей, при производственной остановились на 1,2см в залоге из 10ударов. Т.е. журнал составлен не вами. т.е. в этом может быть тоже причина несоответствия. - Ну тут я на 100% уверен, эта организация имеет очень хорошую репутацию, да и мастеру то это зачем? Забили как обычно, все нормально, а вот на добивке были мы(проектанты). Вот здесь перед формулой 15 описывается почему это произошло http://prosvai.ru/ispitanie-svay/isp...skoy-nagruzkoy Но мне хотелось бы понять как в данном случае "искать концы" чтобы двигаться дальше. Вообще думаю что при такой геологии делать динамику не правильно, все слои водонасышены, грунт не связен, то есть после первого же удара, вода будет выполнять роль "смазки" чтоли, и соответственно о какой "висячести" может идти речь... Думаю нужна именно статика, хотя нигде этой диференциации в зависимости от ИГ условий я не нашел. 2MasterZim: Лидер нужен был для того, чтобы рядом стоящее здание со стеклами осталось. Проектная нагрузка 28тн, расчетная н.с. 45тн(по ИГЭ), ростверк высокий(пески сильно пучинят, будет керамз. подушка под ростверк), 2 сваи в кусте, соответстенно к-т 1,75 к н.с сваи. Расчетный отказ 12мм(по н.с.), фактический 23. Может конечно имеет смысл ждать 10 дней, но вот с учетом воды я сомневаюсь что результат добивки будет сильно отличаться...от полученного 2 Клименко Ярослав: А как вы понимаете смысл слова естественный?))) Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 12:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
SergeyAB
Цитата:
Sa заб = 1,2 см Sa исп = примерно 6 см К = 1,2/6 = 0,2 По памяти с коэф. К менее 0,6 не сталкивался. Ну что же в таком случае считаю надо проводить статические испытания. Последний раз редактировалось _Oleg_, 07.10.2010 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Согласен со статикой ![]() Только вот заказчик услышав $ за статику эээ "потух". |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Сергей можно поступить вот еще как:
поискать документацию по близрасположенным зданиям и посмотреть как там производилось погружение свай. И еще добавлю Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Согласен, нужно будет поискать и поспрашивать. "а сколько статика сейчас стоит?" - 1млн$; ![]() шутка. 100тр. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
SergeyAB - Вероятнее всего у Вас наблюдается проявление тиксотропных свойств водонасыщенных песков (кратковременное снижение несущ. способности при динамич. нагрузках) в сочетании с уплотнением ядра под острием и явлениями описанными в методичке.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Скрин того что у меня открылось!
![]() Спасибо, почитаю. ![]() Почитал. Это я и написал в посте #3.С этой стороной мне все ясно. Тут вот какая картина вырисовывается, вот дали мне геологи отчет, в нем в частности есть результаты статического зондирования, которые подтверждают расчетную н.с., и в принципе согласно СП 50-102-2003. п.7.3.1. являются основанием для проектирования свай с соотв. н.с., дальше проводятся дин. испытания, которые показывают что это не так. Вообще в проектировании всегда берут худший результат, наиболее неблагоприятный. Единственное что сделано не по нормам так это период отдыха 4 дня вместо 10. (10ударов в забое вместо 3-5,даже несколько снизило отказ). Изученность 5м под концом сваи не играет никакой роли при расчете н.с. висячей сваи.(вру,играет но не большую - входит в среднее значение сопротивления грунтов залегающих ниже, но это копейки). Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 13:51. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Я понимаю это так. Свайный фундамент - это не фундамент на естественном основании. Это классификация фундаментов. Этому учат в школе и написано в любой книге по фундаментам. Если вы не понимаете разницу, сочувствую. Или это опять из области "90% пректировщиков - стадо"?
Хотя понятно: Цитата:
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но к нам то с вами это не относится, да?(всмысле в стадо мы всегда успеем) СНиП 2.02.01-83* п.2.1 читаем вдумчиво.по слогам. (учат в самом начале школы). Зондирование? Ой, боюсь вы не правильно меня поймете. ![]() Совет. Не читайте любые книги по фундаментам, читайте СНиП. история строительства в нашей стране знает немало катастрофических ошибок при проектировании фундаментов. Равно как и счастливых толкателей "рацух"... Очень показателен в этом смысле пример завода АтомМаш, когда учился даже фамилию называли тетеньки которая предложила сэкономить на фундаментах... Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 13:52. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Этот СНиП к свайным фундаментам не имеет никакого отношения.
А еще вы не последовательны в своём бреде. В параллельной ветке вы призываете учиться понимать СНиП, а здесь вот тыкаете в него, да в молоко!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 07.10.2010 в 14:38. Причина: Поправил пост, внимательно и вдумчиво прочитав пост №70. Параллельной ветки)) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Вообщем-то длительность отдыха свай перед динам. испытаниями не маловажная вещь.
Делали в позапрошлом году свайные фундаменты (суглинки и вода почти на поверхности), так там 8-ми метровые сваи при забивке уходили за 5-6 ударов как в масло... Строители воют - Отказа нет!! Как бить!? Я им - До проектной отметки! Долго ругались, потом забили 12 шт. и через 2 недели начали контрольно добивать. Отказ 2-3см. По расчету свая держит 110т. Сейчас уже построили - осадка почти 0. Я бы дал сваям отдохнуть дней 10-12 и еще раз попробовать добить, а уж потом по результатам посчитать реальную несущую способность и при необходимости подправить проект. Ничего такого необычного тут нет. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() ![]() "Я бы дал сваям отдохнуть дней 10-12 и еще раз попробовать добить, а уж потом по результатам посчитать реальную несущую способность и при необходимости подправить проект. Ничего такого необычного тут нет." -Похоже так и будет. Отпишу что да как получится. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
И хорош троллить публику. Выражаясь вашим языком - сметана в СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну что...
Решилось все так: забили еще 6 штук, пробных, в этот раз подождали 10 дней. При добивке залог был из 5-6 ударов. В итоге отказ 5-10мм. Прям как в учебнике. Спасибо всем за участие в теме, прошу откликнуться всех кто сталкивался с проектированием заглубленных СУГ. Тема здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=641754#post641754 Последний раз редактировалось SergeyAB, 20.10.2010 в 10:59. |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Забивные или вдавливаемые сваи | Aniri | Основания и фундаменты | 8 | 13.05.2010 19:36 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. | X-DeViL | Основания и фундаменты | 7 | 11.03.2009 14:45 |