| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Армирование фундаментной плиты
строительство
Регистрация: 16.11.2005
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 31862
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
на основании требований СП более 500мм Цитата:
Была такая тема на форуме, в поиск |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Здесь обсуждалось:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35403
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Если написано для балок - значит для балок (на то есть свои причины).
Offtop: Есть такое ВСН 37-96 (рис. 4) - нагляно показано армрование толстых плит, да и плотины не мешало бы вспомнить. Можно еще посмотреть фиксаторы одноразового использования, хотя хз зачем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Подскажите пожалуйста откуда взято утверждение, что фундаментную плиту нужно конструктивно армировать поперчніми стержнями пс шагом не мнее 400мм в шахматном порядке. Это обязатьльно, или рекомендовано? И если можно то в 2 словах для чего: против усадочных трещин, или еще чего. Я где то вроде читал и во многих проектах так делают но вот не помню зачем и обязательно ли. И то же самое с плитами перекрытия: надо, не надо?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
СП 52-101-2003 п. 8.3.9 - о поперечном армировании.
Необходимость поперечного армирования в плитах - вопрос расчета. В данной постановке вопроса отвечаю - рекомендовано. Хотя я о таком утверждении не слышал.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Понял, спасибо. Гляну СП. Глянул. Ну в принципе то же и в СНиПе есть. Тогда я по другому поставлю вопрос, поконкретнее. Есть фундаментная плита. Толщина 500, сетка ячейкой 350х350 диаметром 20АIII. Это фоновая, по всей площади (по минимальному проценту армирования 0.15%). Есть еще усиления но это сейчас не важно. Так вот: ставить, или не ставить поперечную арматуру? По расчету ее не нужно, только в зонах продавливания коллонами, где конечно ставлю. Но там все понятно: поперечные стержни з загибами зацепленные за продольные. А по прочей площади тоже ставить? Ну например от выпучивания сжатой арматуры (по расчету сжатой арматуры не надо, но по факту то будет сжатая). По моему все таки ставить не надо, по крайней мере так как я написал потому, что для предотврадщения выпучивания сжатой арматуры поперечные стержни ставятся очень часто, их надо так же загибать, как и для восприятия продавливания вобшем не для всей площади плиты это.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
"По прочей площади" - не надо.
Добавлю: в свете соблюдения вышеуказанного пункта можно поставить у торцов плиты скобы. Но делается это не всегда. И, пожалуй, для плоских плит это требование и не актуально.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 09.11.2010 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли какие-то рекомендации по армированию торцов фундаментной плиты? (Какие-то скобы или попер. стержни просто). Как кто делает у себя в организации?
Плита 700 мм, по расчету поперечная арматура не нужна.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
лучше уж так! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
там на столько все размыто (в СП63), возможно вам необходимо попробовать сделать упор на п.10.4.9:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
П-эшки, по осям основной арматуры, такого же диаметра, только опять бред в СП - скорей надо на длину перепуска, а не анкеровки, для связи нижней и верхней арматуры. Или я чего-то не догоняю...
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Посмотрите Рис.10.1-а СП63. там показано, что "усы"П-эшки принимают не менее двойной толщины плиты. Тогда они очень длинные получаются для фундаментных плит
----- добавлено через 58 сек. ----- это мы знаем, только вот в нормах о таких способах молчок! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
чтобы обеспечить анкеровку рабочей арматуры, необходимо добавить П-эшку. если анкеруется верхний стержень, то П-эшка, исходя из длины анкеровки стержня, делится условно на 2 части: 1 - горизонтальный верхний "ус", который стыкует П-эшку с анкеруемым стержнем (так как стык внахлестку, то длина верхнего "уса"=длине перепуска); 2 - Вертикальная часть П-эшки+нижний горизонтальный "ус" - эта длина должна равняться длине анкеровки стержня. Тогда получается что верхний и нижний "усы" разных длин, но так как мы одной П-эшкой анкеруем сразу и верхнюю и нижнюю арматуру, то, по сути онадолжна быть симметричной, т.е. ее длину берут большей из величин: длины анкеровки или перепуска.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- анкеруются стержни с ненулевым усилием, значит, на краю плиты расчётная площадь арматуры должна быть ненулевая, так?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
длина перепуска больше длины анкеровки, а в СП речь про анкеровку. Вот и вопрос - это очередной бред от СП или нет? ----- добавлено через ~3 мин. ----- eilukha , ну они как бы и не будут в этих местах нулевые. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
мне кажется, что это вы немного не допоняли! в СП говорится, что П-эшкой можно анкерить стержни, но как это делать - указано в других разделах. Это, по сути, аналог гнутым стержням Г-эшкам при стыке ригеля с колонной. только там Г-эшка заходит в тело колонны вниз, а П-эшка в плите заворачивается по нижней грани плиты. а сверху что Г-эшка, что П-эшка должны стыковаться с анкеруемым стержнем внахлестку
----- добавлено через ~2 мин. ----- в самом торце плиты равны нулю, а вот если сместиться на, скажем, 1 см - то нет. Там уже ничтожные усилия имеются, и для их восприятия должна быть арматура, которая в свою очередь должна акериться, чтобы воспринять это усилие! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
на 1 см от торца ничтожные усилия, а длины 1 см недостаточно для анкеровки ничтожного усилия? для этого двойную длину анкеровки используем? |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Смотрите на формулу определения длины анкеровки по СП63. Там есть отношение площади арматуры требуемой по расчету, к площади арматурыустановленной фактически! Обратите на это внимание. Получается, что если усилия ничтожны, то и арматура для их восприятия ничтожна по площади, а значит и анкеровка соответствующая
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Нужно смотреть в расчете! Но СП рекомендует устанавливать П-эшки на всехсвободных краях плиты! Наверное, чтобы в будущем если и возникнет ситуация, когда появится крутящий момент (хотя сложно представить), быть застрахованным
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- формально всё просто, да. Теперь такой пример: консольная балка с равномерно распределённой нагрузкой. Формально величина момента и анкеровка на конце равны нулю. С другой стороны, вряд ли при любых соотношениях размеров и усилий на конце балки не потребуется анкеровка. Или я где-то ошибаюсь?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - это такая редкость ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
посмотрите на рис. 10.1, стержни П-эшки что внизу, что вверху одинакового размера, значит они должны быть не по длине анкеровке, а по длине перепуска. Я так думаю. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Все верно! Но не стоит забывать и о конструктивном армировании!
ну только если не у краевой колонны, то больше на ум ничего не приходит) Смотря что больше. Прикрепил рисунок. Длина красной линии - длина нахлеста П-эшки и верхнего стержня плиты, длина зеленой - длина анкеровки верхней арматуры плиты! Суть вы поняли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2015
Сообщений: 2
|
Здравствуйте. Сделал, а потом подумал... И сейчас в мучениях: Правильно ли моё решение в армировании дороги для грузовичка до 10 тонн. 1). Один участок дороги на плотном грунте с песчаной подушкой в 150 мм плотно трамбованной и пролитой. Толщину сделал 130 мм. Армирование: нижняя сетка - поперечная арматура композитная d8 с шагом 250 мм, продольная пластиковая d6 с шагом 250 мм. Верхняя сетка аналогичная.... Ширина дороги 3.5 м....
2). Второй участок дороги в виде "П-образного" моста. Езжу по "П" вдоль. Боковины (толщ.200 мм, высота 1 м) заармировал кладочной сеткой 4*50*50 в 2 слоя; а дорожное полотно (толщ.150 мм, ширина 3.5 м): нижняя сетка - пластик d8 сеткой с квадратами 250 мм, верхняя сетка - кладочная сетка 4*50*50 в сплошную. Будет ли держать грузовичок в 10 тонн? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD Получилось небольшим.Где ошибки? Может кто поможет? | Natysik | SCAD | 10 | 01.06.2010 16:08 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |