Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Проектирование
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607
|
||
Просмотров: 68391
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Либо я чего-то напутал, либо забыл, либо не прав кто-то другой.
Вообще шаг балок под просечку будет небольшой, либо будут второстепенные балки для опирания листа. Поэтому вряд ли там будет идти речь о потере устойчивости.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
ну почему шаг балок небольшой, совсем нет "полноценный" шаг и около метра в зависимости от нормативной нагрузки.
Я тоже считаю, что не является. Но подскажите норматив или рекомендацию где это написано.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Это вопрос из серии "а являются ли сенвич-панели раскреплением балок "от фи-балочного"?". Я вот считаю, что раскрепляет просечка - если приварена в каждой точке. Убедите меня в обратном. Я считаю, что ПВ вполне можно отнести к "и т.п." по СНиП.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Пока скажу так - а что, просечка - не жесткая (в своей плоскости)? Рифленка - раскрепляет, профлист - раскрепляет, сендвич - расрепляет (я так считаю), просто плоский лист - раскрепляет, а "дырявый" - нет?
Ну утро вечера мудреней. Может кто из гуру заглянет завтра в топик. Знаю, что IBZ на этот счет может иметь мнение. В любом случае это, пожалуй, рассчитывается.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Только как вы учтёте её влияние ?
Это ж получается плоская пружина... типа того... Правду не знаю ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
С чего бы?
С утра встал с мыслью - может я тупой? Посоветовался со своим главспецом. Учитывали, учитываем и будем учитывать просечку как раскрепление. Тем более, что есть рёбра. Волнистую сталь (толщиной от 1 до 1,8мм) нам СНиП разрешает учитывать как раскрепление. Чем просечка хуже?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Просечка является раскреплением если приварена каждая её нить....весь настил по периметру к балочной клетке - сия фраза даже где-то в литературе встречается по расчёту настилов (не помню где к сожалению). А на пружину она вовсе не похожа.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
я однажды был на конвейерной эстакаде с консольными фермами вылетом около 12ти метров, на которой вместо заложенной по проекту рифленной стали (что тоже неправильно, зимой скользко было бы), монтажники уложили просечку. консольный вылет вилял влево-право от небольшого ветра и двух человек идущих по нему.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
ДОБАВИЛ Таки нашел! См. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) п. 5.23 стр. 23, внизу.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.10.2010 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Начну с ответа на первоначальный вопрос: считаю, что да - является раскреплением. Теперь немного аргументации.
Мне кажется, что все вопросы типа раскрепляет - не раскрепляет являются следствием некой путаницы в понятиях жесткий диск и раскрепление. Это отнюдь не одно и то же. Жесткий диск служит для обеспечения пространственной работы конструкций и к нему предъявляются в связи с этим достаточно жесткие требования. И коль скоро они выполнены, такое покрытие/перекрытие автоматически является и закреплением на предмет расчета с учетом Фи-балочного. Но если конструкции не прошли тест "на диск" это еще не означает, что они не предотвращают потерю устойчивости при изгибе элементов. Тут требования намного мягче (п.5.16* СНиП). Так, например, для балки I30Б1 развязанной из плоскости через 500 мм крепление должно держать всего-навсего 420 кг. Для это достаточно ~1 см шва kf=5, да и с ромбиками просечки ничего не случиться. Для любознательных предлагаю посчитать на такую силу фрагмент "сот" и убедиться в этом. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Нет, не является "раскреплением". Это настил. И не более того. Но расстояние между поперечными ребрами и ширина настила должны либо рассчитываться, либо назначаться исходя из конструктивных соображениий (из опыта или серий), но видел где-то и когда-то таблицу минимальных габаритов ПВЛ, которые зависят и от толщины листа.
Но формально, некоторое "раскрепление" получится уже в качестве следствия его применения, но это не есть повод и средство для применения ПВЛ с этой целью. Это только конструктивное исполнение настила. Балки и прочие несущие элементы раскрепляют другими средствами. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
BM60, то есть два предыдущих поста и ссылка на пособие к СНиП - по фигу?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.10.2010 в 15:19. Причина: Добавил вложение |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Клименко Ярослав, просечку придумали не для раскрепления.
П. 5.23 говорит о другом. Вопрос изначально ставился "является ли ПВЛ раскреплением". Ответ - ПВЛ не средство для раскрепления в полной и единственной мере. Для №19: Я и говорил уже, как следствие, оно условно принимает на себя часть нагрузок; да, своего рода допфунция, которая не определяющая, не характерная, это не главная его функция. Тем более мы знаем, как его приваривают...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
2. О чём же нам говорит п. 5.23 ??? 3. Если выполнены требования п. 5.23 и касаемо просечно-вытяжных листов, то - является раскреплением "от фи-балочного" в полной мере. Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
а что это за требования по защемлению настила по ГОСТ 8706-78*?
Ведь, чтоб просечка стала раскреплением, она должна быть приварена в каждой нити, как уже было справедливо сказано. Но это же очень не жизнеспособно в практике.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
И почему же на практике не жизнеспособно? Речь же не идет о том, что пьяный сварщик ткнет один раз электродом, речь о нормальном сварном шве. Катет равен толщине листа. Это также можно и про рифленку сказать... Или ты думаешь, что "со временем отвалится"? Со временем и дырки в балках от коррозии могут появиться. А требования к закреплению настила следует прописывать в проекте. Тем более, что от этого зависит не только несущая способность балки, но и (в первую очередь!) самого настила.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
![]() Наиболее часто применяемый просечно-вытяжной лист - ПВ-506. Назовите мне прокатные профили у которых толщина металла будет меньше.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А вот назови мне толщину элемента прокатного профиля толщиной более 12 мм. Однако.
И для справки: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22
|
Катет равен наименьшей толщине свариваемого металла.
![]() А вот назови мне толщину элемента прокатного профиля толщиной более 12 мм. Однако. ![]() Катет не равен толщине металла, а принимается по табл. 38 СНиП в зависимости от толщины металла. Во-вторых просечка ПВ508 изготавливается из листа толщиной 5мм. Это что, вы ее приваривать будете катетом 12мм ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Larisa, вы просечку в "руках" держали?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Теория расчета пластин делит их на первом этапе на тонкие и "не очень". Критерием отнесения к тонким условно служит соотношение t/a <= 0.2. где за "t" обозначена толщина, а за "a" - наименьший размер контура опирания. Понятно, что по этому критерию металлические настилы попадают в категорию "тонких". "Едем дальше". Тонкие пластины в свою очередь подразделяются на 3 категории: 1. Жесткие - у которых отношение прогиба к толщине f/t <= 0.25 2. Гибкие - 0.25 < f/t <= 5 3 Абсолютно гибкие (мембраны) - f/t > 5 Понятно, что при таком классическом разделении нельзя отнести пластинку к той или иной категории, не просчитав ее. Поэтому в литературе по МК в большинстве случаев вводится немного иная классификация: 1. Жесткие - L/t <= 50 2. Гибкие - 50 < L/t <= 300 3 Абсолютно гибкие (мембраны) - L/t > 300 За L тут обозначен пролет пластинки. Теперь о разнице между ними. Жесткие пластинки работают только на изгибающие моменты, гибкие - на моменты и растяжение (цепные или мембранные усилия), а мембраны - соответственно только на растяжение. Листы настила, как правило, попадают в группу гибких пластинок и нуждаются в определенном (расчетном) закрепления от "соскакивания". Без такого закрепления основная функция настила не будет достигнута. А вот выполнение такого закрепления "автоматом" должно обеспечить и раскрепление балки от потери устойчивости. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Применительно к ПВЛ - ПВЛ еще гибче, чем исходный лист.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Обозн, Толщ заг, Толщ листа, Пред нагр (кгс/пм,) при шир листа
800 900 1000 1100 1250 ПВ2 406 4 12,7 290 260 230 206 185 ПВ2 408 4 16,4 465 410 355 314 273 ПВ2 506 5 13,0 500 440 400 360 320 ПВ2 508 5 16,8 880 760 680 620 550 ПВ2 510 5 21,9 1350 1200 1080 980 870 Это выкопировка из таблицы. Тип листа ПВ2 "Чешуя". ТУ 1120-004-77148144-2006. Сравнивать нагрузки на гладкий лист толщиной 4 и 5 вряд ли есть большой смысл. Есть также данные (где-то были) о минимальном пролете между перемычками в зависимости от ширины настила. Я не только хожу по ним (и многое вижу) каждый день. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Речь в топике о раскреплении балок (двутавры, швеллеры) от потери устойчивости. При чем тут арматура для штукатурки, крепи и ограждения? И нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Или вам сложно признать, что сморозили глупость? В начале темы вы утверждали, что просечка не является раскреплением для балок. Мнение не изменилось?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Эти нагрузки при каком опирании краев? И по какому критерию эти предельные нагрузки? А где прогибы? В-общем, комментариев к п. 34 пока нет. Комментарий может звучать так: А. Нет, гладкий лист гибче. Б. Да, гладкий лист жестче.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Для справки я привел области ПРИМЕНЕНИЯ, а это означает, что он не такой гибкий как кажется, и не такой жесткий, чтобы применять для раскрепления. Крепи и прочие сферы использования его при том, что не для раскрепления его придумали и используют.
Не изменилось. Но убеждать более смысла не вижу. Считаю достаточным предостеречь. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
1. Ясен пень, что придумали не для раскрепления. Плиты ж/б тоже не для раскрепления придумали. 2. Меня убеждать и предостерегать не надо. 3. Если пособие к действующему нормативному документу, в котором прописаны условия, при которых "сабж" можно считать раскреплением, для вас не аргумент, тогда я пас. 4. Видимо, вы плохо представляете себе механику процесса потери устойчивости при изгибе. 5. Думаете, тяжи лучше выполнят эту работу?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (из которого эта цитата для ПВ-306 и ПВ-308) не всем доступен в полном виде. Кому это важно для мотивации к раскреплению, поищет, полагаю, сам. Заодно неплохо бы найти и методику испытаний, чтобы увидеть нормативное опирание краев и прочую специфику. Но стоит заметить, что ТУ на ПВЛ не один единственный (на то он и ТУ). А также встречается "параллельные" термины типа "профилированный лист. А вообще, это я пишу в основном для автора. Специалисты и так всё это (и не только это) знают получше меня... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Тем не менее, считаю, что раскрепленность от несмещения всяко обеспечивает устойчивость, т.к. по СНиПу устойчивость обеспечена при сплошном раскреплении. При таком раскреплении трудно найти причины влияния поворота/неповорота сечеия (другое дело, если одно закрепление в середине). В итоге, если ПВЛ не дает поясу балки уходить влево-вправо от не очень большой по сути поперечной силы, то балка устойчива. Если например имеем площадку шириной 900 мм из двух двутавриков, то ПВ-508 не позволит им потерять устойчивость при изгибе (речь, собственно, в основном только о вываливании балки в сторону листа). Но концы двутавриков должны быть зкреплены от поворта (или замкнуты рамой, или прикреплены к опоре). Если бы эту функцию доверили гладкому листу 1 мм, то устойчивость бы терялась. Нагрузка, разумеется, при этом передавалась бы не через лист. А поперечные элементы в серийных площадках все же имеются ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2010 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вот была тема от Ивана80 год назад: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36494. О раскреплении связями.
Помогают правильные связи или иная конструктивная схема. Но если хочется "стаканом расколоть орех", дык почему не попробовать? А не лучше бы эту или иную (а какую у автора?) потерю устойчивости не допускать? А между прочим, каков статус Пособия к любому СНиПу? Это вспомогательный материал? Мнтодический материал? Справочный материал? Рекомендательный или все-таки нормативно обязательный. Если прямо что-то не указано в СНиПе, то почему и зачем это нечто указано в Пособии? Не сочтите за критику, но список мнений почитать интересно. На добавленное в №42: ПОПЕРЕЧНЫЕ элементы - ну как же без них! И с определенным шагом. А если концы двутавриков зкреплены правильно и замкнуты (а как же иначе?), то ПВЛ - просто настил. Последний раз редактировалось BM60, 14.10.2010 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Не нашел я Вашего поста (поиск на форуме работает - все хуже и хуже) по поводу фиктивной силы на 0,5м для балки 30Б1. Ну хоть убейте, не могу понять, как Вы определилиOfftop: ( по памяти) усилие в 420кг. Буду крайне Вам благодарен за методику расчета. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
На №44.
Не уверен. "Нормативный документ" - Цитата:
Может в ГОСТ Р 1.0 есть разъяснения? Однако в нем раздел 7, пункт 7.5, говорит о таком виде стандарта, как стандарты основополагающие (организационно-методические и общетехнические). Но разъяснение состава этого вида стандартов (п.7.3) не относит Пособия к СНиПам к числу стандартов. Стандарт - это, по большому счету, требование (норма, правило). И если в п. 5.23 Пособия Цитата:
Цитата:
... Да ладно, у каждого своя правда и своя практика... Мир вашему балочному "дому" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Поймите наконец - если вы делаете настил из просечки - вам ее всё равно приваривать (ну если вы его как настил собираетесь использовать). Приваренный настил дает вам автоматом раскрепление балок и фи-балочное = 1. "Пособие содержит разъяснения к СНиП". СНиП - действующий. Пособие составлено авторами самого СНиП и разжевывает нам его положения. Это то же самое, что и "Комментарии к Уголовному кодексу" или там, к ПДД. А в СНиП есть п. 5.16*. Поищите его в комплексдоксе. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Да только там и брал, и беру. И других только туда и "отправляю".
Не тупо профиль, а подумать, как лучче. Балочные клетки балочным клеткам рознь. В разных вариантах по-разному. ПВЛ не панацея, хоть и возмет на себя в каких то случаях часть не своей прямой функции (не хочу повторяться). Я ПВЛ не применяю на широких настилах. А концы моих балок и швеллеров ведь не просто лежат на опорах. Вообще, этот вопрос слишком комплексный и многофакторный и тут не стоит продолжать ломать копья. Мы, если оба категоричны, друг друга не сможем понять, что однозначности тут нет и быть не может (или не должно). В одном случае ПВЛ-раскрепление сработает в виде дополнительного (как следствие) средства, а в другом оно окажется просто бессмыссленным или теоретическим - про фактические методы его приварки помнить стоит. Это не совсем то же самое. Это ж как надо написать основной документ, чтобы его понимать и применять без "комментария" будет несколько сложновато. Это вряд ли тот случай (не утверждаю, так мне кажется). Озвученные комментарии несут разъяснения другого рода, потому что Закон не может объять все случаи жизни, но многие случаи жизни методом логики приводятся в той или иной мере к прописанному в первоисточнике. Пособие - документ методический, справочный, чтобы инженер не мучился в догадках, что, откуда и как "брать" и применять. Да и чтобы основной документ не был слишком огромным. В одном - требования, в другом методика (а она может быть простой/сложной, удобной/неудобной, точной/приближенной и т.д. Это своего рода учебник - в разных на одну тему разные способы решения задач. Но НОРМА должна быть прописана в СНиПе, а не в Пособии. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это точно.
Ну вот представьте себе такой случай (рисовать лень, поэтому на словах): Имеется технологическая некая площадка. В ней - квадратный проем под... ну течку, к примеру. По периметру проема, соответственно, балки. Ноги этой течки опираются на эти балки, по одной ноге на каждую, в середине пролета. И нагрузка от них - приличная. А вокруг проема - проход для обслуживания, шириной 800. Нагрузка на него - 200кг/м2. Настил подобрали (ну мы меньше ПВ-506 и не берем). Вот вам и настил узкий, и раскрепление вышеуказанных балок, ибо с фи-балочным сечение будет одно, а без него - меньше. Классно! Надо запомнить. Или записать. ![]() Помнить стоит о том, что если подобрал лист из условия его жесткого крепления на опорах, что и крепить его нужно соответствующе. СНиП - тоже. Для этого и выпускают пособия. Нет, было бы хорошо, если бы в одном СНиПе по металлу было всё. Это попытались сделать в СП. Коряво вышло. Она там и прописана.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Допускаю мысль, что я Вас не так понял, как Вы высказались. Так как я тут "плаваю" - то не могли бы Вы разъяснить ситуацию. Вопрос. Предположим балка 30Б1, пролет 6 м - сжимающая сила 1т , закрепление балки по сжатому верхнему поясу идет через 0.5м. Какая условная поперечная сила, действует на балку при данных параметрах. Буду Вам признателен за разъяснение. Offtop: Гуманитарий я, попавший в "инженерию" ![]() Все равно буду Вам признателен - за ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Итак, Ваш пример. Сразу скажу, что сжимающая сила здесь не при делах, по крайней мере впрямую. Так что про нее сразу забываем. Марка стали балки же, напротив, входит в расчетные формулы. Принимаем Ry=2450 кг/см2. Для определенности берем балку I30 по СТО АСЧМ. Поехали считать: Полная высота сечения: Р=298 (мм) Ширина полки: bw=149 (мм) Толщина полки: tw=8 (мм) Высота стенки: hf=298-2*8=282 (мм) Толщина стенки: tf=5.5 (мм) Площадь сжатой полки: Aw=14.9*0.8=11.92 (см2) Площадь сатенки: Af=28.2*0.55=15.51 (см2) Момент инерции полки относительно вертикальной оси: Jw=0.8*14.9^3/12=220.5 (см4) Радиус инерции полки из плоскости сечения: ry=SQRT 220.5/11.92=4.3 (см) Условная продольная сила по ф-ле 37а: N=(11.92+0.25*15.51)*2450=38704 (кг)=38,7 (т) Гибкость полки между точками раскрепления: Я=50/4,3=11,63 Коэффициент продольного изгиба: Фи=0,983 Условная (фиктиная) поперечная сила по ф-ле 23* Qfic=7.15E-6*(2330-2.1E6/2450)*38.7/0.983=0.415 (т) Именно на эту силу необходимо проверять раскрепление сжатого пояса балки на предмет определения раскреплят - не раскрепляет при расчете на устойчивость при изгибе. P.S. А вот как это описано в СНиПе: Закрепление сжатого пояса в горизонтальной плоскости должно быть рассчитано на фактическую или условную поперечную силу. При этом условную поперечную силу следует определять: при закреплении в отдельных точках по формуле (23)*, в которой φ следует определять при гиб-кости λ = lle / i (здесь i — радиус инерции сечения сжатого пояса в горизонтальной плоскости), а N следует вычислять по формуле 37, а) Последний раз редактировалось IBZ, 14.10.2010 в 20:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: quote=IBZ;639602]Эх, Опусу приводил как-то подробный расчет прогонов. Не помочь Вам было бы как-то несправедливо[/quote]
Да что с него взять с энтого Опуса то - чтоб ему ни дна ни покрышки. Он "скончался" у меня на руках. ![]() ![]() Можно написать программку в екселе на основе сниповского алгоритма. 20F=20х40=800кг=0.8т больше, конечно, чем в Вашем примере. Но - 1см шва на 0,415т или 2см шва на 0,8т при "вываливании" из плоскости - один черт, если ее есть, чем ловить. Спасибо, что нашли время ответить. Все прояснилось. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Ввел ПВ-510 в расчет СКАД в виде ортотропного листа 3,9 мм с обычными модулями и пуассонами в двух направлениях (одинаковыми) с модулем сдвига в плоскости листа в 1000 раз меньше, чем обычно.
Толщину листа взял из перерасчета прогиба по справочнику Мельникова 1976 г при наихудшей схеме (при этом, к слову, заметил неувязку в цифрах справочника). Жесткость при изгибе поперек направлению вытяжки не смог установить. Сдвиговую жесткость в плоскости - тоже. Результаты в данном случае от неустановленных параметров зависели мало. Но на будущее - может быть у кого-то есть результаты собственных исследований? Для любого ПВ...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
СП предусматривает раскрепление в случае плоского настила ( рифленка ромб или рифленка чечевица), профилированный ( Н 57...Н 114 и выше), волнистая сталь ( тот же профлист с волнистым очертанием гофр).... а про просечку тут ни слова. Это если вчитываться в каждое слово. Получается что ПВ не является раскреплением сжатого пояса балки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Предлагаю взять кусок ПВЛ.. ну, скажем, 800*800 мм, приварить двумя сторонами, затем приварить к середине "пролетной" стороны листик.. скажем, 100х100.. и начать за него тянуть.
При этом учесть область применения ПВЛ. Рабочие площадки с нагрузками 1-2-3-5т/м2 им не накрывают нормальные люди. ----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
"..и т.п." Вангуешь, что составители СП не имели ввиду просечку под этим? = )) Вопрос - считать ли его (ПВЛ) жестким и непрерывно опертым. Думается, что в случае площадок обслуживания и т.д. - вполне можно принять. Ты ж не тормозной настил для 100-тонного крана из ПВЛ делаешь? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.01.2016 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Бармаглотище, я, блин, в сомнении реально. Без юмора.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
без юмора - у пвл достаточно узкая область применения. Практически в любой точке этой области великих усилий этому ПВЛ ловить и перераспределять не придется. ИБЗ вон 420 кг выше привел - 420 кг "на сдвиг" ПВЛ выдержит, думается. передать эти 420 кг с балки на ПВЛ - это 1 см заводской 4-ки примерно. Т.е., передастся - все равно приваривать ПВЛ надо.
а если дать 10т поперечки - то не выдержит он. Но где в настилах ПВЛ по 10 тонн горизонтальных бродит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Бармаглотище, здесь вопрос скорее при расчете этих балок надо ли учитывать настил из ПВ?
Последний раз редактировалось wvovanw, 15.01.2016 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
500 кг/м2 ( расчетная) можно считать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
картинку покажи площадок твоих. "В плане"
----- добавлено через 40 сек. ----- Цитата:
Можно взять в интернете массу бронтозавра, размер его лапы и т.д., посчитать это все... Вопрос - где взять бронтозавра, чтоб выпустить его на асфальтовое покрытие для достижения расчетного случая? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
я бы дал балочку "поперек" в середине пролета (с полочкой мм так 50 - можно даже уголок), к ней тоже приварил бы ПВЛ и считал раскрепленным все это хозяйство. Или 2 нитки этих уголочков, с шагом 2 метра. Металлоемкость увеличится.. на 5 копеек с тонны.
С обоснованием по нормам не приставайте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Профлист и волнистый как бы тоже не совсем непрерывно на балку опираются. А крепление просечки (если правильно сделано) по мне так по-надежней самореза.
Главное чтобы строители еще и не перестарались. У меня как-то был случай - при приварке ПВЛ к швеллерам последние так выгнуло, что аж жутко было видеть. Зовут на стройку - мол, че за фигня? То ли они с режимами сварки чего намудрили, то ли последовательность приварки не учли. Швеллера правда гнутые были, 14е. По расчету вроде норм всё. В общем сошлись на том что их косяк ))) Offtop: ФАХВЕРК, ты не очкуй, я 100 раз так делал ))) Offtop: Бармаглотище, нарисуй уже тоже рисунок со своим карандашом ))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
ФАХВЕРК, чёт не нравится твоя схемка. Под такую нагрузку и пролёт 1м сплошной настил не менее 6мм.
ПВЛ вряд ли пройдёт. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Клименко Ярослав, профлист как раз лучше - он работает чисто на изгиб, без всяких "цепных усилий".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Брехня ))
А и не говорю, что он хуже.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Эта тема 5-и летней давности (см. п.54)
![]() Я же спрашиваю (п.55), нет ли у кого данных о сдвиговой жесткости ПВ-листа? Вопрос-то простой был, Фахверк... Вдруг кто в МКЭ смоделировал. За 5 лет-то...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
В качестве конструктивного исполнения можно взять за пример серийные площадки: |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
День добрый, Саша.
ПВ508 при пролете 1000 мм: -при жесткой схеме опирания(приваривается каждая полоска настила к балке) предельная нагрузка 1012 кг/м2 и прогиб 1/30 -при свободной схеме опирания несет в два раза меньше Это и в ГОСТе на ПВ и в ТУ прописано(таблицы есть). Я зная как это тяжело приваривать на монтажной площадке каждую полоску к балке стараюсь применять такой шаг балок, что бы можно было обойтись свободной схемой опирания(тут как правило вылетает не по несущей, а по прогибам), но учитываю возможность раскрепления балок из плоскости при расчете на устойчивость(варю каждую 4ю или 5ю полоску к балке(это через 40 или 50 мм примерно, хотя можно и реже достаточно посчитать по п. СП где идет расчет Qfic в зависимости от расстояния между точками раскрепления) и она раскреплена и вылетает при расчетах только на прогиб). Теперь по поводу ребер и уголков в настилах из ПВ. Я неоднократно сталкивался(подрабатываю разработкой кмд), что некоторые ухари не понимают, что эти элементы нужны исключительно для стыковки настилов по длине(а не по ширине листа) и считать их как ребра в настиле из рифленки мягко говоря глупо "ПВ имеет разную жесткость вдоль или поперек ширины листа"(у тебя на карандаше уловное обозначение ПВ повернуто на 90 градусов к тому, как должно быть ![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Блин. Совсем забыл, в справочнике 1976 г. под ред. Мельникова есть жесткости(EJ) ПВ листов. Так что я думаю тем кто хочет в расчетную схему вводить можно воспользоваться(т.к. жесткость ПВ "вдоль длинны" не указана(т.к. она заведомо меньше), да и не важна я бы задавал ее равной 0). ----- добавлено через ~1 ч. ----- Опять склероз. Т.к. ПВ настил работает как гибкая пластина(см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=639285&postcount=29) то по идее надо еще учитывать при расчете крепления наличие "цепных усилий". Но я помня, что "Настилы площадок без ребер при одно- и двухпролетной схемах настила должны рассчитываться на изгиб без учета цепных напряжений. При равномерно распределенной нагрузке от людей или материалов, которые, как правило, не располагаются равномерно по площади всей площадки, цепные усилия гасятся внутри площадки и ими можно пренебречь." из руководства по подбору сечений ... того же ЦНИИПСК им. Мельникова т.2 игнорирую и варю, как говорил выше каждую 4 или 5 полоску(порядок величин этих усилий можно примерно представить по таблицам того же руководства - они даны для рифл.). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.01.2016 в 04:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Насчет важности этих параметров я тоже писал только что - в пространственной модели диафрагму из ПВ нужно задать со всеми тремя параметрами. Обнуление параметров приведет к неверной форме потери устойчивости и т.д. и т.п. Так вот, меня бы устроила точность +/-20%. Может действительно скрученными стержнями исследовать? Не объемниками же. А как буржуины задают ПВ в КЭ-прогах? Они-то не могут игнорировать априори...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: Пропустил этот пост(недосып у меня неделю - в связи с чем легкое торможение в восприятии действительности). |
|||
![]() |
|
||||
Ребята, бросьте искать черных кошек по темным комнатам
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: >IBZ
Так от темы отошли - ![]() > Ильнур Хотите учесть настил из ПВ листа, как жесткий продольный диск в пространственном расчете? Если да, то я не совсем уверен, что это целесообразно(разные жесткости в направлениях "вдоль и поперек" я думаю не дадут тот эффект который стоит учитывать), но не говорю что не возможно. Во 2 томе справочника 1998 г. под. ред. Кузнецова есть табл. 2.6, в которой перечислены конструкции дисков учитываемые при расчете по пространственной схеме. Так вот ПВ листа там нет - вот именно это приводит меня к сомнениям по поводу целесообразности копания в этом направлении. IBZ еще в начале высказался http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=638210&postcount=16. И я согласен с ним, что ПВ как раз та конструкция и есть, которая не проходит как жесткий диск, но может служить для(выполнять функцию) раскрепления балок. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Еще раз: я есть оператор машинного доения расчетчик, пользующийся КЭ-программой. Очень удобно вводить через настил нагрузки, особенно если нагрузки именно на настил ![]() Да и настил превносит свою лепту в перераспределение усилий в систему - жескостные параметры ПВЛ-ки не совсем такие слабые, штоп их нагло игнорировать - есть такие конструкции, очень желательно ПВЛ учитывать. Поэтому нужны параметры жесткости, хотя бы ориентировочные. А их нет. У Мельникова даже изгибная не сходится в ДВА раза - можно это простым перерасчетом прогибов увидеть. На земле живет 8 млрд чел, на марс уже пару раз слетали, компы в шахматах переиграли хомосапиенса, андроид у кажного в ...опе, а мы не знаем сдвиговую жесткость ПВ. Стыд и срам. ![]() Будет время, замоделирую хотя бы стержнями ![]() А что, в оборонке из ПВ ничо не делают? Или там расчеты только на воздействие ядерного взрыва?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
>Ильнур
Я погууглил для ПВ(expanded metal sheets или "expanded metal sheet" fea calculation) смог только http://www.slideshare.net/spawar4/pe...alent-modeling и то там не вытяжной, а перфорированный лист. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
У меня тел за 680 руб, но с двумя симками. Отличный аппарат, и с психикой все в порядке
![]() Цитата:
![]() Например, балки как стержни в СКАД не входят в анализ общей устойчивости со своим потерями ПФИ, и в этом смысле все равно, как присоединить к стержню оболочку. Поэтому бьем стержень на допустим 5-10 частей и оболочку "привариваем" к каждому узлу. Если как-то нужно учесть кручение от того, что настил выше центра балки, имеются ЖВ или просто любые достаточно жесткие стержни на полвысоты двутавра. Со стержнями можно даже шарнирно присобачить. В первую очередь участие настила важно для анализа устойчивости например этажерки, настил работает как диафрагма (вот здесь не нужно начинать ор на тему "ПВЛ-не диск", я здесь не о надежности, а о корректности расчетов с точки зрения механики). Задав просто гладким листом с нулевой жесткостью, можно получить кучу нереальных форм потери устойчивости, мешающих анализу. Если для каких-то исследовательских целей, то балку задать оболочками, а каждый усик настила, как и задумано, жестко пришиваем к узлу полки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Offtop: Млин, у моих домашних андроиды, так я сто раз не понял, какова логика их архитектуры, и по жизни огорчен тем, что вместо того чтобы обычные виндоус-оболочки как-то прививать, какую-то фуйню протащили таки. Как всегда. Такую огромадную Свинью Человечеству подложили...Даже перекачать с компа файл - миллиард проблем, причем для каждой модели свой миллиард.
Дык значит виндоус не умер? Значит есть еще надежды на простое человеческое счастье? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Offtop: какой аппарат?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Что оно?
Если например у тебя в конструкции 25000 кв.м. ПВЛ, как ты сможешь игнорировать энергетику такой величины? Например, деревянные панельные здания как считать, не зная ортотропических характеристик панели? А стОит летать на Марс? Полеты на Марс в 10е100 раз абсурднее, чем часа 3 потратить на получение характеристик ПВЛ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Offtop:
Цитата:
на видео андроид, но хотел показать тоже про нокиу-люмию, погуглите, есть такое. У меня такая же проблема на люмии началась, аппарату где то 1,5-2 года. Ношу аккуратно, само началось ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
А вот и модель ПВ510 в СКАД. 1мх1м. Примерно час-полтора возни, причем время ушло на установление геометрии. Она в справочниках некорректно задана.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Жесткости ПВ510: изгибная поперек вытяжке - эквивалентна листу 5 мм, изгибная вдоль вытяжке - эквивалентна листу 2,1 мм, сдвиговая при закреплении только двух краев поперек вытяжке - эквивалентна листу 4 мм. Это все верно с достаточно грубой точностью. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Как это так?
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Вес оказался тяжелее (34,8 кг/кв.м). Это говорит о том, что вытяжка густовата. В-общем нужно узнать реальный вес - в справочниках 24, у продавцов 18 и т.д.- и откорректировать геометрию. Скорее вытянуть чуть. И чуть удлинить жесткие вставки, имитирующие наклон лепестков. Вот ПВ510 - для принципиальной базы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Это да. Но я о точности модели. Можно конечно в запас уменьшить модули.
Просто неудобно как-то ![]() ![]() А так, я прочувствовал сдвиг в плоскости - 1х1м ПВ510 усилием в 1тонну (по одной грани) сдвигается на 0,5 ммм вдоль усиков и на 3 мм поперек усиков. Полная ортотропия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Да, я к этому и клоню.
"Ортотропия", Модули Юнга в двух направлениях разные (толщину листа можно брать равной исходному), и Gxy какой-нить средний. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Это как фантазии хватит, к примеру при ограждении избавиться от растянутых распорок, или там расчетную длину стоек уменьшить.
Цитата:
Цитата:
Сложно по балкам - нулевую жескость, лира вон даже позволяет исключать элементы при проверке общей устойчивости Все из своих наблюдений и не очень большого опыта. Нужно раскрепление - ставь связи и распорки, тем более горизонтальная нагрузка на этажерке не такое редкое явление А это - чисто в исследовательских целях для себя. ИМХО |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Реальную это сколько? И что там анализировать? Есть варианты, где учет просечки может ухудшить работу конструкции? А вот положительный вклад этого, на мой взгляд, весьма сомнительный. Тут же можно задуматьмя о учете жесткости сендвича, трубопроводов, ограждений площадок, кабельных лотков, перегородок, армированных стяжек.
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Вот на это вопрос как раз и получишь ответ, использовав пару раз жесткости ПВ.
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Каких нарушений каких нормативов? В каком ФЗ за подписью президента запрещено (лично Ильнуру например) учитывать раскрепление сэндвичем? Или есть иные изложения? Секретные указы по минобороне там...В студию, почитаем.
![]() Я что-то не понял, народу не нравится КЭ-модель просечки или где?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.; при этом силы трения учитывать не следует; СП 16 или это не об этом? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
О, о колебаниях речь пошла. Так при учете настила мы уменьшаем собственную частоту, явно не в сторону запаса при ветре например. Или от первой крутильной уйти, чтоб потом эксперту доказывать, что ты не верблюд, и "все погрешности вычислений только в сторону запаса", а потом на АН проверять раскладку и крепление, про контроль сварки не забыть спросить.
В общем, при всем уважении, предлагаю в реальных сооружениях оставить просечку как нагрузку, а будущие результаты учета жесткости прибавить к ксс с долей вероятности 0,5)) Не буду больше сбивать с исследовательского пути. PS, но за темой понаблюдаю |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Нет, это не запрет учета ПВ. Это лишь некий ликбез об принципе СПЛОШНОГО раскрепления, т.е. обоснование нерасчетности случая. Остальные случаи - расчетом пожалуйста. И все. Николай Г. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
![]() Сэндвич есть весьма несущий элемент. И очень жесткий. Это можно ощутить при подъеме краном на монтаже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Формально Вы, конечно, правы. А по сути, я, например, знаю, что значение Фи-балочного для [8 при свободной длине 1,4 (м) расчитаного как балка, имеющая 2 и более закреплений, равно единице. Рифленка, как уже говорилось, из условия корректной работы как пластинки должнна крепиться много чаще ...
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: Все-все, закончил с холиваром "является ли сэндвич диском или нет" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Ах вы так?
![]() Значит крепление не нравится? Может его (крепление) тоже обнулить? И вообще все обнулить, жить в собственных КСС и в шоколаде? И что значит выражение: "крепится через утеплитель"? Крепится сэндвич насквозь! А не через ..опу. ![]() А конкретно сколько держит/не держит вот такой узел на сдвиг? А конкретно сколько надо таких точек для удержания прогона от потери ПФИ (рассчитанного на кстати косой изгиб)?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
вот только саморез крепится не к нижнему, да-да
----- добавлено через 51 сек. ----- сколько? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Интересно, да?
![]() А вот и не скажу. ![]() Я лет ..цать назад смоделировал (как мог) кусок кровли и получил некоторые результаты по усилиям в винтах. Так же порылся в разных каталогах и получил некоторые представление о несущей способности узла. И теперь сплю спокойно. Тут есть такой момент - прогон пытается терять устойчивость ТОЛЬКО тогда, когда панель ДАВИТ на него (на прогон). Это к размышлению. А несущую способность узла познавать самостоятельно, в факультативном порядке. Например, можно спросить у Николая.Г, он сообщит смело, что ровно 0.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а вот расскажи-ка мне, дядь, как "незакрепленный" саморезом нижний лист может начать движение в горизонтальной плоскости без смятия об этот самый саморез? = ))
Да, шляпкой саморез давит на верхний. И что? = )) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Да, Бармаглотище, замерь, а? Не для Ильнура, а для ради Державы
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Давайте целиковые кубики бетонные лить, армированные 40-ми двутаврами. А сэндвич... Как раскрепление прогонов в общем случае - учитываю, как диск - нет. Как ты говоришь - "имею право". ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.01.2016 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: потому что у сэндвича нижний слой является практически плоским листом тонюсеньким и жесткость его в собственной плоскости тоже близка к нулю. А верхний слой находится слишком далеко и я могу представить себе перемещения прогонов друг к другу без смятия верхнего слоя. Дальше нужно учитывать жесткость минваты)
КАКИЕ СЭНДВИЧИ, РЕБЯТА?! Тема о ПВЛ! |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
![]() В холивар однако тема свалилась просто штопором. Причем падали методом "рояль с балкона", подталкивали все, в том числе и я. Сейчас это все очень напоминает спор "тупоконечников" и "остроконечников" из "Приключений Гуливера" Свифта. Остыньте горячие финские парни. Все равно, это личное и интимное дело каждого учитывать или нет, а главное как и когда жесткий диск или раскрепление от ПВ, профлист, панелей. Это даже в некоторой степени интимное дело - "каждый ..., как он хочет". Причем все взрослые люди и прекрасно понимают случись, что отвечать придется по всем законам военного времени, ну это еще не все - совесть заест. >Ильнур, спасибо, что выложили свои выкладки и соображения по ПВ510. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Это просто каркасы рамные. Это проект ООО для ООО. Это просто частный проект. Мало ли чего там НЕ РАССМОТРЕЛИ.
Цитата:
![]() Цитата:
Во-вторых, подчинять жизнь страху обрушения и отсидки в тюрьме - это не инженером быть, а мелким воришкой. ![]() Arikaikai: Цитата:
Я задам такой вопрос: Если у вас (адептов) X=0 и трение=0, панель у вас за счет чего на скате держится? За коньковый нащельник небось? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2016 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Вот интересно. Столько лет этот спор длится. Неужели нет никаких испытаний. Или может диссертация? Я вот диссеры искал на эту тему, но увы. Или эта тема не тянет на диссертацию? Но хотя бы статейку какую. Хотя экономия и в материале и в работе же очевидна.
Я вот тоже склоняюсь к варианту что раскрепляет, но с другой стороны бывает же что в том месте где саморез начинает течь, т.е. отверстие разбалтывается соединение. А сколько он трением воспримет хрен его знает. Но все же по сово4упности трение плюс саморезы дает по ощущениям достаточно чтобы воспринять силу при потери устойчивости. Я на площадке пытался двигать ногой методом пинка панель прикрученную. Лежит, усилие конечно маленькое. Но и ей пофигу было. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ну дык можно и в ферме накосячить, и в колонне, и в балке. Беги из проектирования, на рынке чебуреками торговать - там прокурор страшной тенью не нависает. Хотя не, тоже нависает. Вдруг чебуреком отравится кто ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
стр. 124 серия 1.420.3-37.06
Вот так. А зачем нас пугать чужими работами? Как будто изготовление, транспортировку и установку тяжей в смету не закладывают и монтажники вообще бесплатно работают. Накосячить можно везде, только есть разработанные методики, а есть домыслы. Пока нет официальной методики по расчету для раскрепления с учетом податливости утеплителя и самореза или конструктивные требования, результаты испытаний в конце концов, можно что угодно через волшебные программы рисовать, и разница с реальностью +-километр может быть |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Возможно все от недостатка опыта и неполного понимания, но думаю каждый старается сделать конструкцию в плане работы понятной для себя. Сэндвич мне кажется достаточно сложной составной конструкцией, что затрудняет мое понимание его работы при горизонтальных нагрузках. А если кто-то способен это принять и законструировать это уверенно для себя, тем лучше и конкурентов меньше. Мое спокойствие в этой части мне дороже дивидентов
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет просечно вытяжной сетки | Катерина | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.02.2023 09:20 |
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.11.2013 23:47 |
Просечно вытяжной лист | DENBASS2004 | AutoCAD | 6 | 25.06.2009 00:43 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |