| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 30860
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. В идеале каждый элементик необходимо описать индивидуально, раз есть хоть какое-то различие.
Но если например раскосы имеют мю 0,7, 0,8, 0, 1 и 1,1 - то можно все сжатые объединить в одну с мю=1,1 для простоты анализа. А уже в процессе анализа и подбора-унификации сечений некоторые (сильно недогруженные или перегруженные) можно обратно выделить в отдельный элемент. Растянутые тем более можно в одну группу загнать. 3. В группе элементы могут быть разной длины - длина не входит в описание. Различия в жескостях автоматом в виде ошибки отсекаются.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Спасибо, Ильнур
А для грубого расчёта с запасом будет ли корректно просто задаться максимальным мю, взяв, к примеру его равным 1,14 (табл 15* СНиП). Будет ли такое действо корректным? Vasya constr, В данном случае большой разницы нет. Если посмотрите усилия, то моменты и в этой системе близки к нулю. А вот в распорках, которые очень короткие, моменты возникают и мне показалось лучшим их учесть.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 12
|
Цитата:
жесткое соединение. А шарнирно-стержневую систему применяли для упрощения ручного счета.
__________________
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30
|
Коллеги, прошу помощи разобраться в коэффициентах конструктивных элементов.
Рассчитываю мост в скаде. Фермы пролетом 18м по типу "молодечно" из гнутосварных профилей не проходят, а точнее верхние и нижние пояса. Думаю, что проблема именно в коэф. конструкт. элементов. Не понимаю как определить его и какое значение указывать в диалоговом окне "Конструктивный элемент". В СНиПе тоже все сложно.. Расчетную длину элемента (кусочек пояса от опоры до опоры - 1м, или весь пояс - 18м) нужно умножить на мю (в зависимости от закрепления - шарнир, жесткое)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
В плоскосте XOZ 1/18, из плоскости как там у вас с раскреплением, так и задавайте, даж если взять расстояние не между прогонами (не вникал чего там с ними), а между фермами поперечными взять раскрепление и мю тогда 7/18, уже проходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю принцип назначения расчетной длины в "назначении конструктивных элементов" и "назначение групп конструктивных элементов"??
в "назначении конструктивных элементов" скад принимает все выделенные элементы как целый стержень, то есть в плоскости рамы коэфф. расч. длины 8м/28м=0.285, а из плоскости соответственно = 1 ??? в "назначение групп конструктивных элементов" скад рассматривает каждый стержень отдельно, то есть в плоскости рамы коэфф. расч. длины 1, а из плоскости соответственно 28м/8м=4.6666 ??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
это физическая длина заданного конечного элемента. Если находитесь на этапе, когда сложности с этим, то лучше в программе вводить не коэффициент, а фактическую расчетную длину. Думаю сегодня это позволяют сделать большинство ПК |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Добрый день всем. Пишу сюда, так как это ближайшая по смыслу тема.
Решил все-таки разобраться с полным циклом расчета КМ в Scad. Для этого собрал пробную площадку. Собрал схему, установил шарниры (для упрощения проверки моментов и сил через ручной счет), задал комбинации и РСУ, в общем, добился что эпюры совпадают с ручным счетом. (рис. 1-5) Далее начал назначать конструктивные элементы и тут столкнулся с многими вопросами. По всей видимости, Scad считает стержни по всем формулам подряд, что для балок, что для колонн. Отсюда вопросы: 1. Назначение балок. (рис. 6-7) а. Какой коэффиц расчетной длины вводить если элемент (группа элементов) - балка? б. Тот же вопрос по предельным гибкостям. Что вводить, если эти параметры относятся к раст-сж элеменентам, а не к изгибаемым? Можно ли специально проставить по 1000, чтобы избежать превышения k.использования по этой позиции в факторах? в. Считается ли крепление профлиста как "раскрепление из плоскости" или во второстепенных балках в этом пункте все же лучше поставить "0"? (и насколько жесткое оно должно быть, чтобы его можно было засчитать? Это могут быть только жесткие связи, соединяющие сечения балок по всей его высоте? ) 2. Назначение колонн. (обратные вопросы) (рис. 8) а. Верно ли определен коэффиц расчетной длины колонны? б. Надо ли заполнять пункт "раскрепление из плоскости", если уже введен коэффиц расчетной длины? в. Ставить или не ставить прогибы? 3. Прогибы (рис. 9-11) а. При сравнении расчетов на прогиб 2х балок (одинаковой жесткости), с нагрузкой, отличающейся в 2 раза (средняя балка и крайняя), результат расчета так же, примерно должен отличаться в 2 раза. Цифры в факторах говорят о обратном... (рис. 9 и 10) Пошел дальше. Решил посмотреть эпюры прогибов. Так как на эпюрах показан общий прогиб элемента относительно всей конструкции, а не прогиб одного элемента, взял средний стержень (чтобы парабола была симметричная) и посмотрел разницу на концах и в середине балки. 4,09мм. (рис. 11) По ручному счету, по формуле 5/384.... получается порядка 18мм. В итоге вопрос: объясните пожалуйста что считает Scad и как правильно задавать прогибы? Все скрины прикрепляю. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Вопросы в общем случае некорректные, для вашего конкретно могу ответить:
1 а для балок, которые являются и распорками (по осям связей) вводить 1, для остальных можно поставить 0 б Для балок-распорок ставить по СП, остальным можно (лучше 400 не превышать все-же) в Тут есть несколько отделных тем по этому поводу, единого мнения нет, так что на Ваше усмотрение все остается 2 а Если нет жесткого диска по покрытию, то верно только для угловых, для 4х центральных колонн коэффициент будет 2 при жестком креплении к фундаменту в обоих плоскостях (при шарнирном получите ГИС), у остальны в разных плоскостях будет разный коэффициент - 0,33 и 2. б Да. См. СП 16, от этого зависит формула расчета фи балочного в не использую проверку по 2ГПС в SCAD, и вам пока не советую 3 см. п. 2в |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Должен все по СП. Но..во-первых, по СП и вручную иногда крышу сносит, не то чтобы (разработчики тоже не все могут гладко автоматизировать)..во-вторых, с 2015 по 2017 в скад21 устранено ~200 косяков. Так что наверно мало кто к началу 2018 тестировал сполна эфту опцию.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Исходя из ответов возник вопрос общего характера:
Почему Scad не может сам проставлять расчетные длины и коэффициенты? У него есть все данные для этого: длина конструктивных элементов, все закрепления... Зачем тогда в схеме все это вводить (шарниры, вставки, связи)? Только для построения эпюр? Кому они нужны, ведь основная задача - это понять из чего строить, т.е. подобрать профили... А если это все равно зависит от рук человека, смысл тогда программы? Может я конечно мыслю по-дилетантски ... это так... мысли вслух... З.Ы. Не могу понять почему у средних колонн м=2... С угловыми все ясно при 1 этаже м=1, у нас 3 одинаковых этажа м=1/3. А средние чем отличаются? Закрепления те же, этажей тоже 3шт. Только балки с 2х сторон. Почему из-за этого их расчетная схема превращается в вертикальную консоль? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Но полученному результату нужно будет отнестись творчески, так как коэффициенты расчетной длины могут оказаться много больше 3. Чтобы быть спокойным, желательно провести анализ общей устойчивости системы (коэффициент запаса должен быть больше 3х) и геометрически-нелинейных расчет на действующие нагрузки с уточнением внутренних усилий. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Правда СКАД не может с бимоментом и вообще тонко с кручением проверить, но это не связано с непониманием разработчиков, а сверхсложностью автоматизации сиих расчетов в силу многих причин. К этой же категории относится и определение расчетных длин. Как бы это сказать - расчетная длина - это сравнение с эквивалентом, т.е. критерии сравнения должны обеспечить эквивалентность, что крайне затруднительно при выделении для проверки элемента из системы. Но расчетная длина обычно легко определяется на глаз. Например консольных колонн, поясов ферм, стоек и т.д. и т.п. Редко когда (в несимметричных полных\полуполных рамах, элементов переменного сечения и т.д.) заходишь в тупик. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Сема раньше на 1 стр.
Что касается автоматизации, я конечно с Вами согласен, просто вопрос тогда в том, насколько значимы эти 99,8%? Определения усилий, перемещений это все отлично, но в итоге это ничто, если будет выбран неверный строительный материал. Пусть прогиб или перемещение узла превысит граничные условия, но конструкция будет стоять, а если не верно подобраны сечения, то ее крах неизбежен. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Определение усилий - основная задача калькулятора Цитата:
Вырежьте раму, определите точки раскрепления, у средних рам их нет (нет связей не в одной из плоскостей), т.е. мю=2, а вообще ГИС, т.к. сомневаюсь в устройстве жесткого узла в обоих плоскостях ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ваша схема проста и примитивна, в реальности они на порядок сложнее, с нагрузками тоже самое. Получите стат-неопределимую этажерку и год руками будете ее считать, программно у меня занимает 2-3 недели с составлением отчета (если нет осложнений и хитростей). Если Ваши схемы сводятся к шарнирным балкам с равномерным загружением и свободной стойкой, имхо - программы Вам ни к чему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
Тогда еще вопрос: почему в данном случае м=2 не надо делить на 3 этажа, как это делается для угловых колонн и на прикрепленной выше расчетной схеме? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен, но иногда требуют расчеты именно в программе... Вот и хочу понять, а не подгонять...)) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Что касается вопроса расчетных длин, то Ильнур кмк более склонен идти к физическому смыслу, а не скудным вариантам норм, что лично я не очень приветствую. На эту тему лучше дискутировать в другой ветке, вопрос там поднимается неоднократно с завидным постоянством. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Сообщений: 39
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
У средних колонн не 2 естесственно. А точно так же 1/3. К слову, я бы не проверял три ступени одновременно, а каждую отдельно, с мю=1. И видел бы, кто где слаб.
Цитата:
![]() Цитата:
Вам просто не хватает связей (дисков) для обеспечения геометрической неизменяемости. Если обеспечите - устойчивость обеспечат имеющиеся связи. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
По поводу таких групповых сексов - не проходит например "элемент" из 500 (образно) элементов, но это не значит, что он весь не проходит. Скорее не проходит один элемент, например длиной 10 см. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2018 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Откуда там 1/3 без связей и дисков? по представленной схеме там как раз почти 2, точнее чуть меньше будет, т.к. нагрузка не вся на верху стержня прикладывается |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
А то странно получается, м=2 у средних, а у угловых 1/3.. ![]() И вообще лучше избегать таких вот 0.33.. Это мы с вами все понимаем, а через год заглянет в тему новичек и такого напроектирует.. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Malishmalish, лучший вариант в Вашей схеме это сделать жесткие диски в уровне покрытия.
нельзя рассматривать Вашу схему таким образом. Еще раз - в пределах этажа можно смотреть если имеются связи с распорками/ ригели по всем осям или жесткие диски покрытия и вертикальные диафрагмы. У Вас ни того ни другого. Ваша системе геометрически-изменяемая на данный момент. В скаде у Вас все не падает только потому, что задали некорректное закрепления низа колонн ----- добавлено через ~1 мин. ----- Откуда Вы эти схемы выдумываете? Читайте классику. Есть сарай сараем, зачем так усложнять расчетные предпосылки и копаться в этом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
В колоннах у меня снизу заделка по всем направлениям, а в узлах балок шарнир только в одной плоскости по местным осям - Ux. (Верно или нет - не знаю.) Такие схемы получаются не специально). Ручной счет обычно проводится с шарнирными узлами балок, как наихудший. Вот и в Скаде приходится такие фантазии собирать, чтобы программно подтвердить или опровергнуть ручной счет...(( |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
У вас пирог перекрытия какой? Самое простое - связать усами ЖБ и балки если есть. Далее можно по типу горизонтальных ферм по контуру все обвязать (ПО ТИПУ СЕРИИ ПО ПОКРЫТИЯ ФЕРМ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ).
Узел то как выглядит? Обычно шарнир из плоскости делается Цитата:
Опять не верно. Для балок хуже, для колонн как раз наоборот (это при условии грамотной компоновки). Ручной счет производится на фактические закрепления, и узлы соответственно конструируются и считаются. А так Вы либо получите гигатнский перерасход, либо вообще ошибочная схема, не имеющая ничего общего с действительностью кроме внешнего вида. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Потому что 1/3 говорит об объединении в один элемент.
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Диск что ли организовать? Так не на схеме это надо делать, а в натуре - жесткий на сдвиг настил "пристегнуть" к балкам. Так же можно дать автономную систему горизонтальных связей, если перекрытие "фанерное".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Обычно это профлист по балкам + покрытие (фанера, ДСП...)
Узлы, к сожалению, каждый раз разные (бывает такое что и сказать толком ничего не могут). У основания это обычно анкерное крепление через опорную пластину. Остальные - это болтовое фланцевое крепление, а вот точно "как что куда" - часто бывает неизвестно))). Цитата:
Согласен, про колонны не стал дописывать просто)) В сущности, нужна схема (или две, с шарнирами и с заделками) под наихудший вариант для каждого элемента (пусть даже это не отображает реальность), так как по факту абсолютно жесткого нет НИЧЕГО. Бог с ним с запасом. Когда финансовые "качели" начнутся, можно будет уже зная конструктив узлов, поиграть схемой. Последний раз редактировалось Malishmalish, 29.01.2018 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- А заче что-то абсолютно-жесткое? Жесткость подразумевает восприятие и передачу необходимых усилий. Т.е. оно либо есть либо его нет. А если узел непойми-какой, то он может и поперечку не понесет, и сложатся все Ваши балочки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Николай Г., В целом я с Вами согласен, но в жизни не всегда все идеально. Приходится работать с тем материалом, который есть.
Есть схема, есть нагрузки. Да, узлы под вопросом, но это не значит, что надо отказываться от работы. Сарказм принят.. Напишите тогда, как лучше в этой ситуации поступить? Какую схему собирать и какие коэффиц назначать в конструктивных элементах (с чего в принципе эта тема и была развита)? Последний раз редактировалось Malishmalish, 29.01.2018 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Будет стоять жестко и вечно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
|
Вы имеете ввиду в заделке шарнир во всех трех плоскостях, а в узлах в 2х (Uy и Uz)?
И как верно было замечено выше Николаем, для колонны наихудший вариант для колонны - это заделка из-за возникающих моментов. Тогда по-хорошему надо собирать еще вторую схему без шарниров вообще и по ней проверять колонны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я имею ввиду вообще везде. Пантомимо.
Можно колонны не разрезать и оставить цельными на всю высоту здания. Но штоп не выносить моск себе и людям, принять все мю=1 и закончить проект.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде | Mila86 | SCAD | 20 | 21.10.2014 17:05 |
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 2 | 02.10.2008 22:23 |