Расчет стяжки на грунте.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2010, 23:52 #1
Расчет стяжки на грунте.
Мерсостроитель
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42

Доброго всем дня!
Со стяжкой по профнастилу я вроде бы разобрался, большое всем спасибо.
Подошла очередь делать палубу.
Имеем ровную площадку 18х18м, засыпанную песком. Подскажите, как правильно ее заармировать (диаметр, направление, крепление арматуры, слои) и какой толщиной/маркой бетона залить. Это пол автосервиса, предполагается движение легковых а/м и микроавтобусов весом до 6т.
Про гидро/теплоизоляцию, ну и вообще, может какие рекомендации дадите, буду очень признателен.

За наивный вопрос и не правильные термины просьба не смеяться. )))
Просмотров: 13469
 
Непрочитано 20.11.2010, 01:09
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Учись студент
Рекомендации по расчету полов
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 10:08
#3
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Спасибо, очень научно! Буду вечером изучать!
А так на вскидку, в один слой посередине арматура 12 с шагом 300х300 и 200мм бетона марки 150, пойдет? Ну и пленку застелить предварительно на песок.
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 10:18
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я те че Кашпировский по телевизору лечить......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 22:03
#5
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Изучил, но все равно все не так ясно и очевидно. Понимаю, что вопрос дилитантский. И все-же.
Пол для автосервиса из бетона марки 150, толщиной 200мм и армированный посередине арматурой ф12 с шагом 300х300мм, пойдет?
Дайте хоть какую рекомендацию, навскидку, наверняка были ведь подобные прицеденты...
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 22:09
#6
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Вот, считал недавно... Ещё посоветовал бы вместо плёнки мембрану плантер(технониколь). Несочтите за рекламму))) вещь хорошая для полов
Вложения
Тип файла: doc Расчёт полов.doc (70.5 Кб, 1174 просмотров)
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 22:25
#7
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
Изучил, но все равно все не так ясно и очевидно. Понимаю, что вопрос дилитантский. И все-же.
Пол для автосервиса из бетона марки 150, толщиной 200мм и армированный посередине арматурой ф12 с шагом 300х300мм, пойдет?
Дайте хоть какую рекомендацию, навскидку, наверняка были ведь подобные прицеденты...
Конструктивно, арматуру кладут с шагом 200х200 и не по середине, а сверху и снизу, в вашем случае пройдет точно, если конечно Белазы груженые загонять не будете
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 22:37
#8
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Вот, считал недавно... Ещё посоветовал бы вместо плёнки мембрану плантер(технониколь). Несочтите за рекламму))) вещь хорошая для полов
Большое спасибо!!!
А что же про арматуру в расчете ни слова? Она там не нужна? И что положительного дает мембрана? Погуглив, ясности не нашел. Я планирую поверх этой стяжки, позже, обустроить теплый пол, закладываю на него 50мм, может ее под подогрев тоже? В чем ее тайный смысл?

Конструктивно, арматуру кладут с шагом 200х200 и не по середине, а сверху и снизу, в вашем случае пройдет точно, если конечно Белазы груженые загонять не будете

Понял, буду сверху и снизу!!! Какую арматуру брать?

Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 21.11.2010 в 22:59.
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 23:18
1 | #9
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
И что положительного дает мембрана?
если верить производителю, давление на грунт снижается на 25% (за счёт увеличения площади опирания) Т. е. площадь с шипами на 25% больше, чем просто ровная пов-сть плёнки. А вообсче "ровная площадка засыпанная песком" должна быть уплотнена трамбовочками...Насчёт арматуры, если будете класть и верхнюю и нижнюю, тогда порвёте мембрану поддерживающими каркасами. при соблюдении технологии арматура я думаю не нужна. По опыту трескаются даже армированные полы по грунту. 90% успеха - это качественно уплотнённое основание, непрервное бетонирование и дальнейший уход за бетоном. Непрерывное бетонирование и качественно уплотненное основание врядли получится, поэтому кидайте сетку сколько вам средства позволят, Я б кинул стеклопластикувую арматуру Ф10.

Последний раз редактировалось F0xik, 21.11.2010 в 23:40.
F0xik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 23:43
#10
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Я сам более склонен к арматуре, а чтобы не повредить мембрану, можно положить на кирпичики или придумать еще чего-нибудь.

Последнее уточнение, пруты верхнего и нижнего слоя арматуры стелить четко один над другим или сместить?

Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 22.11.2010 в 00:03.
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 09:39
1 | #11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Блин как вы задолбали ламеры.
Вот ВАМ смотрите и учитесь
По поводу мембраны вообще без коментов.
Вложения
Тип файла: rar Полы.rar (1.76 Мб, 871 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 09:54
#12
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


ну вооот))) а то сразу в институт, в институт...а по поводу мембраны всё таки хотелось услышать обоснованные коменты.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 09:57
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
если верить производителю, давление на грунт снижается на 25% (за счёт увеличения площади опирания) Т. е. площадь с шипами на 25% больше, чем просто ровная пов-сть плёнки. А вообсче "ровная площадка засыпанная песком" должна быть уплотнена трамбовочками...Насчёт арматуры, если будете класть и верхнюю и нижнюю, тогда порвёте мембрану поддерживающими каркасами. при соблюдении технологии арматура я думаю не нужна. По опыту трескаются даже армированные полы по грунту. 90% успеха - это качественно уплотнённое основание, непрервное бетонирование и дальнейший уход за бетоном. Непрерывное бетонирование и качественно уплотненное основание врядли получится, поэтому кидайте сетку сколько вам средства позволят, Я б кинул стеклопластикувую арматуру Ф10.
Как пленка снижает давление на грунт? Обладает отрицательной массой? Нобелевской премией пахнет)))
При такой толщине, нижнюю арматуру ставят на фиксатор, на нижнюю арматуру ставят гнутые стержни в виде буковки "Пэ" и на нее ставят верхнюю)))А пленка все равно рвется
ЗЫ Я бы в два слоя заармировал. Так бесят эти ямы в местном автосервисе. А еще бы надо бы так сделать, чтоб дрянь всякая стекала в приямок. А потом придумать, куда эту дрянь потом девать)
Теплоизоляция - фиг ней, не надо тут.
Гидроизоляция надо грунтовые воды смотреть где)

ЗЫЫ DEM, если что то универ я закончил
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 10:04
#14
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


давление под подошвой зависит не только от массы но и от площади опирания.... или не так?
F0xik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:11
#15
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
ЗЫ Я бы в два слоя заармировал. Так бесят эти ямы в местном автосервисе. А еще бы надо бы так сделать, чтоб дрянь всякая стекала в приямок. А потом придумать, куда эту дрянь потом девать)
Теплоизоляция - фиг ней, не надо тут.
Гидроизоляция надо грунтовые воды смотреть где)
По поводу арматуры, сколько отступить от низа и верха при Н плиты 200мм, и пруты пускать четко один над другим или сдвинуть?

Про сток воды уже предусмотрел, много лет прожил в Мурманске, где полгода зима и с машин ну всегда снег спадает, как ты ее на мойке не мой....

Теплоизоляцию планирую потом сверху и теплый пол. Кстати, как Вы думаете, сколько высоты он добавит к существующему уровню пола?

Копал фундамент 1.7м вод не обнаружил )))
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 10:22
#16
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


По нормам нашим снизу надо 40 мм в свету (при наличии стяжки). Сверху(тоже в свету) боюсь соврать. Делал пол для автомойки, но очень давно. Там вроде брал 30мм или как то так. Это СНиП по защите от коррозии.
На фига вам теплый пол в автосервисе? никогда не видел...Там дети босиком будут бегать? Земля она не простудится, ее греть не надо
Многие утеплители (пеноплекс к примеру) имеют низкую химическую стойкость к нефтепродуктам и к дизтопливу в частности. Вы хотите на микроавтобусах по утеплителю гонять? интересно...
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:40
#17
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Большое спасибо!
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
На фига вам теплый пол в автосервисе? никогда не видел...Там дети босиком будут бегать? Земля она не простудится, ее греть не надо
Отапливаться всеравно ведь нужно, а ходить целый день по холодному бетону не очень...
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вы хотите на микроавтобусах по утеплителю гонять? интересно...
Нет конечно же ))))), сейчас стяжка, а через годик, когда внутри все наметится (проездные пути и остальные дорожки) попробую воплотить.
Из личного опыта, хороший результат получается, когда делаешь без спешки и в комфортных условиях, а не когда мерзнешь и думаешь - быстрее бы все закончилось, закручивая мокрые гайки с песком...
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:19
#18
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
F0xik
Ты рисунок сделай и все поймешь....
А послать и я тебя могу, просто объяснять элементарные вещи не хочется...
держи рисунок
Вложения
Тип файла: doc Рисунок.doc (168.5 Кб, 515 просмотров)
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:31
#19
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
держи рисунок
Смешной рисунок, прям Кукрыниксы. Еще есть? Все-таки надо в БСК
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:43
#20
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Я бы класс бетона побольше взял точно...Нижнюю арматуру поболе тоже на всякий случай...Мембрана плантер имеет смысл, если возможно сделать пол без подбетонки...а так пленку, или типа того дешевле будет.
А вот толщиной можно сыграть в сторону уменьшения объема...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:09
#21
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Смешной рисунок, прям Кукрыниксы. Еще есть? Все-таки надо в БСК
нравится? я старался подстроиться под уровень вашего интеллекта)))
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:14
#22
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
я старался подстроиться под уровень вашего интеллекта)))
нипалучилася у тибя давай ище исчо прощи

Последний раз редактировалось Allaz, 22.11.2010 в 15:10. Причина: граматека храмаит
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:22
#23
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


F0xik, ты не хамил бы народу, а вежливо попросил бы объяснить, в чём твоя ошибка. здесь народ не злой, объяснили бы.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:25
#24
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
F0xik, ты не хамил бы народу, а вежливо попросил бы объяснить, в чём твоя ошибка. здесь народ не злой, объяснили бы.
в чём моя ошибка, объясните?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:36
#25
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Чувак, в горизонтальной проекции твоя мембрана превращается в плоскость пола )
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:42
#26
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну не знаю, не знаю..Теплый пол все равно как-то странно. Хотя если я так не далал, это не значит что нельзя. Пусть более опытные люди посоветуют
Просто пара мыслей:

Вот песок разравняли, сделали подготовку,потом гидроизоляцию(опционально), по ней еще стяжку(чтоб рабочие не порвали), налили плиту, армированную 12 арматурой шаг 200х200(вверху и внизу. Так ксати по нормам положено).Я бы в принципе тут и закончил, покрасив пол каким-нибудь модным разрекламированным лаком)
Если вы конечно так заботитесь о рабочих)), что конечно похвально, то зайдите на сайт того же пеноплекса там есть каталоги с узлами.
Ксати, Фоксик, Вы не правы. Вертикальная составляющая давления никуда не девается, хоть мембрана будет в форме кружевчиков и сердечек - давление если есть 200 кг/м2, оно таким и останется. Закон сохраниения энергии однако.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:45
#27
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


а боковая поверхность например у свай?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:47
#28
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


у тебя площадь соприкосновения с грунтом будет больше, а давление зависит от проекции фундамента.
у свай какая площадь боковой поверхности?
у тебя здесь выступ 8 мм всего, величиной в 4 песчинки. какое трение будет?
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:48
#29
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Что боковая поверхность у свай? Ну да у свай есть боковая поверхность
Если вы имеете ввиду, что давление под острием сваи будет меньше, чем N/A? ну да, свая трением боковой поверхности распределяет нагрузку по подошве условного фундамента, но она никуда не девается. Но при чем тут мембрана?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:51
#30
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


а она у свай
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:51
#31
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
у тебя площадь соприкосновения с грунтом будет больше, а давление зависит от проекции фундамента.
у свай какая площадь боковой поверхности?
у тебя здесь выступ 8 мм всего, величиной в 4 песчинки. какое трение будет?
понятно, зато я человеку ответил...и он теперь тоже будет знать...

Последний раз редактировалось F0xik, 22.11.2010 в 15:05.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 17:13
#32
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


F0xik, жжешь.
Если высоту выступов еще увеличить, то можно уменьшить давление на грунт в 10, 100... раз. Так глядишь и до невесомости доберемся. Вот какие фундаменты надо у небоскребов делать, оказывается.
Блин, Ньютон в горобу переворачивается.

Посмотри свой же рисунок, может дойдет. В указанном сечении какое давление будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 181
Размер:	38.9 Кб
ID:	48683  

Последний раз редактировалось vv_77, 22.11.2010 в 17:19.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 18:32
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
понятно, зато я человеку ответил...и он теперь тоже будет знать...
И так вы один из первых кандидатов на Шнобелевскую премию, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Ура товаризчи УРАААА!!!!!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 19:02
#34
karel


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43


А зачем в бетонном полу укладывать арматуру?
От усадочных трещин? Дыкть один буй рабочими швами резать, нет?
karel вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 20:11
#35
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
И так вы один из первых кандидатов на Шнобелевскую премию, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Ура товаризчи УРАААА!!!!!
Ну зачм же так зло, нужно объяснить товарищу о законе Ньютона, потом о зпконах стереометрии...короче, не могу уже... скатился под стол на работе, теперь еще дома...
Господа админы, таких смайликов в наборе нету
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 22:01
#36
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Тема почищена. Возвращайтесь в конструктивное русло. Неймется - развлекайтесь в других местах.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет стяжки на грунте.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте Alex_G Основания и фундаменты 25 02.12.2009 16:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44