| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Монолитные сходы
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 7535
|
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Вам, скорее всего, нужно обращаться в этот раздел http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=24
Последний раз редактировалось beholder, 04.12.2010 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Еще не умею выкладывать на форум чертежи и рисунки без загрузки на файлообменник. Если кто подскажет как это сделать - выложу вариант чертежа монолитного марша и способ осряжения его с монолитной плитой.
Ура! Получилось! Последний раз редактировалось Valerius_78, 02.12.2010 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
"Miron_23" - будьте осторожнее. На чертеже 50 (#3) имеются ошибки - не стоит их повторять.
Для "Valerius_78". Если Вам не сложно, обратите внимание на требования к армированию конструкций в местах их перегиба. (Руководство по конструированию ж.бетонных конструкций). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Я думаю VVN59 имеет ввиду расположение поперечной распределительной арматуры в местах перегиба продольной рабочей арматуры. В "Пособию ... к СНиП 2.03.01-84 на стр 152 есть "чертеж 96. Примеры очертания гнутых сварных сеток". Там есть часть а) рекомендуемые и часть б) допускаемые. Так в части б) 1-ый контур во втором ряду именно такой как на нашем марше (с таким же расположением поперечной арматуры). Эти рекомендации разработаны для того, чтоб для сеток, изготовляемых в заводских условиях не требовалось специальное оборудование. А для таких сеток, изготовляемых непосредственно на стройплощадке, оборудование не требуется. Более того, после монтажа марша "на место" там появится долнительная распределителная арматура, так что это не ошибка. Если VVN59 имеет ввиду чтото другое, интересно будет узнать его мнение.
|
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Насколько я понимаю, здесь нужно было бы зетобразные рабочие стержни делать от нижней арматуры внизу до верхней вверху. Нижняя арматура вверху и верхняя внизу выполняется в виде отдельных г-образных. И еще желательно (или обязательно - не знаю) поставить хомуты в местах перегибов плиты.
Вопрос к автору - для чего армированы ступени? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
VVN59 если вы действительно заметили на чертеже какую-то ошибку, скажите какую. А так получается что ваши фразы голословны. Или вы боитесь получить аргументированное доказательство своей неправоты? Я в своей практике сделал уже немало проектов с такими лестницами (почти все объекты уже построены), и ни одна из них еще не разрушилась. Это решение я перенял у другой проектной организации при строительной корпорации.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4
|
Цитата:
Cогласен, есть ошибки. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для # 11.
Да не навсегда... "Слетел" "Стройконсультант" просто. Восстановлю, ещё раз (на всякий случай) всё проверю... И разъясню... P.S. Правильнее было-бы называть эти конструкции - "лестничный марш". (терминов "сходы", "всходы" - ранее не слышал). Последний раз редактировалось VVN59, 10.12.2010 в 05:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Цитата:
P.S.: Хотелось бы всетаки услышать аргументы VVN59 Последний раз редактировалось Valerius_78, 10.12.2010 в 17:56. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Я завсегда смогу дать ответы и их "аргументировать".
Но.. это не является Моей задачей (в данном случае). Смысл будет только тогда, когда ответы на все поставленные Вами-же вопросы, будет найден Вами-же самостоятельно. Я только пытаюсь направить Ваши мысли в нужном направлении, т.к. считаю, что это наиболее оптимально и полезно для ВСЕХ НАС. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
1. к "Valerius_78" [-] вертикальные раб.швы в месте максильной поперечной силы, хотя если в самом проекте так предусматривать - значит про это думал. в системе марш-площадка в узле площадка -стена - при средних пролетах делал выпуски из стен с добавлением отгибов на всякое.
2. оба этих угла "верхний и нижний "открыты" - т.е. сам марш представлен как продолжение плиты - как будто все в одном уровне) - делал также только с "лобовым упором по верху марша и плиты 100*100мм" _______ ________ \ (это марш) |_____ ________ опирание по типу сборных маршей на сборные площадки, и нижняя арматура подбиралась на M=ql*l/8 3. то что описал R-buz - углы опирания марша на плиту с анкеровкой нижней арматуры в вверхнюю зону, у марша и плиты - рабочий шов сдвинут в тело плиты, р.ш. не в месте примыкания, нет. 4. петли? с одной стороны т.е. подразумеваем что отлили на стенде и смонтировали? как сборняк - это интересно ) - так видел, только вместо выпусков было сделан - стальной уголок 100х100х10 и в плите к закладной на сварке. 5. вместо шпилек в теле марша - ставлю лягушки. высота марша не указана на чертеже. 6.при шарнирной схеме вашего марша - а она шарнирная. нижняя 12А400 шаг 200 чуть-чуть не проходит по несущей способности - этот пролет уже для 12А400 шаг 150, при B30, h=17см Последний раз редактировалось anton_sl79, 11.12.2010 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
И все же хотелось бы услышать VVN59, какую он нашел ошибку. А также хотелось бы добавить что в книге И.Н. Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию, 2008 г." на листе 164 приведен "мой" вариант армирования марша только с С-образными элементами между верхней и нижней арматурой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
В серри 1.050 как балочки работают только наборные ступени по металлическим косоурам. Ребристые марши с полуплощадками имеют продольные ребра и армированную плиту между ними. Армирование у граней ступени при работе такого марша будет в сжатой зоне и ступень сама как балка работать не будет. Это армирование нужно для того, чтоб ступени не разрушались в процессе эскплуатации (сколы, трещины и т.д.). Как балочка в таких маршах работает арматурная сетка в плите толщиной 25 мм между продольными ребрами под ступенями.
|
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Цитата:
Не совсем понял преложение, какой пролет может выдержать плита толщиной 25 мм? |
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Да нет, с этой серией хорошо знаком и знаю что там каждая ступень работает как отдельная балочка, а не как общая плита толщиной 25 мм.
Собственно, то что ступени армировать не надо, показано во всех наших и, как показывает пост #18 и зарубежных нормах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Тогда прокомментируйте пожалуйста вот это. Это лист из той же серрии 1.050. Здесь показано и армирование ступеньки, и плита 25 мм.
Кстати, в том же посте #18 показано вариант с армированием ступеньки. Посмотрите внимательно страницы 126 и 128 вложения. Последний раз редактировалось Valerius_78, 17.12.2010 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Цитата:
На страницах 126...128 ступень заармирована исходя из того, что она работает как балка, причем консольная, или вы не согласны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
На стр 128 пост #18 ступень имеет верхнюю рабочую арматуру как консоль, и нижнюю конструктивную (в сжатой зоне ступени). Для ступеней на двух продольных ребрах (серия 1.050) рабочей будет нижняя арматура, а верхняя тоже будет конструктивная (тоже в сжатой зоне). Но, тем не менее, и в том и другом случае присутствует и армирование марша и армирование самой ступени. Я согласен с тем, что ступень можно рассматривать как отдельную балку, но рабочей всеравно будет нижняя растянутая арматура, а не арматура самой проступи ) с. 1.050). И заармирован марш сплошной сеткой как ребристая плита с поперечными ребрами вверх (сжатая зона) на главных продольных ребрах, а не каждая ступень как отдельные балки. Так же я несогласен с вашим утверждением что во всех наших и зарубежных нормах показано, что армировать ступени ненадо. К стати, я ненашел ни одного нашего нормативного документа, в котором говорилось бы, что ступени армировать ненадо. Можно армировать, а можно и не армировать. Кстати, когда я говорил о плите толщиной 25 мм, я не имел ввиду что она будет работать самостоятельно. Просто в этой зоне находится поперечная рабочая (вместе с продольной распределительной) арматура марша. И на последок хочу напомнить что спор начался из-за утверждения о том, что ступени армировать ненужно, а не о том, как работает сама ступень в марше по серии 1.050. Ее работу можно рассматривать и как отдельную балочку, и как поперечное второстепенное ребро плиты. Более того, в вопросе автора шла речь о безбалочных маршах, а не о маршах по серии 1.050.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные сердечники в кирпичной кладке | картинка | Железобетонные конструкции | 12 | 28.10.2020 18:25 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
Монолитные перекрытия в кирпичном доме | Alexsander Kha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 07.11.2009 09:24 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Монолитные участки | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.09.2005 23:35 |