| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad?
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 41694
|
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Так и сделаете. Создайте два файла. Один для МК с нулевой жесткостью перекрытия, другой для жб с реальной. Корректный совместный расчет жб и с МК возможен лишь в физически нелинейной постановке, т.е. не в скаде.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Если не в Скаде, тода в какой программе возможно это сделать?
А как же тогда учесть жесткость от жб перекрытия, если каркас в металле. А здание, например, в сейсмическом районе? Ведь, если не учесть жесткость, тогда расчет будет некорректен. Или есть какой-то иной способ учесть жесткость? Может, с помощью каких-либо связей? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
При задании жб перекрытия по стальным балкам без снижения жесткости жб, моменты в ригелях окажутся заниженными, т.к. часть уйдет в перекрытие. При этом в реальности перекрытие бутет в n раз менее жесткое(пластика бетона, раскрытие трещин и т.п.), следовательно реальные в моменты в ригелях будут больше расчетных.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
говорить так абстрактно ("...моменты в ригелях окажутся заниженными, т.к. часть уйдет в перекрытие...") - не правомочно. ибо неизвестно как фактически будет фактические сопрягаться монолит и стальная балка (а ежели будут применены стад-болты или еще чего).
Ну и следом проистекает следующее - это не проблема конкретно СКАДа и не вопрос физнелинейности, а вопросы моделирования именно сопряжения жб перекрытия и стальных балок (шарниры там или объединение перемещений, а может еще как). объясните, как в случае монолитного перекрытия без анкеровки к стальным балкам применение физнелийности поможет решить вопрос фиктивного участия монолита в работе балок? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Начнем с того что я считаю такие перекрытия не в физнеле, а в линейной постановке, разбивая на две модели, как указано в посте 2. Т.е. совместный расчет мк с жб в линейной постановке использую только для получения усилий в перекрытии. В МК схеме жесткость перекрытия зануляю, считая (в запас конечно), что весь момент в ригелях. Говоря о невозможности расчета такой модели в линейной постановке, я имел ввиду, что невозможно это сделать в рамках одной модели, поскольку неизвестно, как будет менятся жесткость плиты под нагрузкой и какой момент она на себя потянет. Строго говоря такая схема и для жб не приемлема, поскольку например в перекрытие, опертом по контуру, уменьшая жесткость перекрытия мы получаем меньшую арматуру (не перераспределение, а именно меньшую).
В физнеле же учитывается реальное снижение жесткости и реальное же распределение моментов между плитой и ригелем (хотя повторюсь, что мк я лично считаю с нулевой жесткостью перекрытия, а вот для жб весьма полезная вещь). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
как тут мне отвечал один товарищ - "правильной расчетной схемой". чтобы точнее ответить на Ваш вопрос - объясните, как сопрягается жб перекрытие со стальными балками. применяются сборные жб плиты или используется монолит по профлисту? используются ли стад-болты или инач анкеровка монолита к балкам. и т.д.и т.п. выкладывайте чертежы конструкций и тогда будет Вам ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
в зависимости от способа сопряжения моделирование будет разным. а заниматься всеобъемлющим ликбезом совсем нет желания.
будут стад-болты - моделируется автоматом, узлы оболочечных элементов совпадают с узлами балок; нет стад-болтов - лучше моделировать через объединение перемещений (причем только вертикальной поступательной степени свободы, не вращательных степеней). типа не учитываем наличия трения между перекрытием и балкой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Как понять - через объединение перемещений?что это значит? На словах, конечно, понять трудно! А у вас, случаем, нет примерчика? Обоих вариантов? Чобы наглядно посмотреть?
По вашему первому варианту у меня не получилось! Эпюры Q и M не совпадают с эпюрами, полученными вручную и в Кристалле, а меньше почти в три раза. А в узлах крепления второстепенных балок к главным - полная фигня. Что только не пробовал. завтра попробую выложить пример! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Вот об этом как раз я и пытался Вам сказать. Так что, обнуляйте жесткость перекрытия и ставьте между балками стальные кресты, чтобы жесткость компенсировать!Тогда и момент с ручным сойдется, и на горизонтальные усилия каркас сработает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Forrest_Gump
Расскажите, пожалуйста, как без угадывания приведенного модуля упругости ж/б плиты с трещинами, а также без использования физ.нелина совместно посчитать стальную балочную клетку и монолитную ж/б плиту по этой клетке (присутствуют спец. устройства против сдвига плиты по балкам) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Vasya constr - а Вы хотите за одну итерацию решить задачу?! 8-) с места - в дамки? это я к тому, что даже с применением пресловутой физнелинейностью (о, новый идол расчетчиков) Вы все равно не сможете выполнить методом КЭ полноценный расчет, если жаждете учесть перераспределение и определить реальные прогибы. Вообще не понял, а зачем считать приведенный модуль, когда за счет применения "спец.устройств" обеспечена взаимная передача усилий между стальной балкой и плитой. Чем Вам не угодили жесткие вставки?
P.S. все думал-пытался понять, как физнелинейность поможет в вопросе совместной работы монолитной плиты и стальной балки - так и не понял... %-) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
ОК! Извините, что не имел возможности (и времени) выложить сразу же! Завтра обязательно выложу, чтобы просто не бросаться словами. Там и поспорим и обсудим( и меня покритикуем)
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
Forrest_Gump Как вы предлагаете учитывать снижения модуля упругости ж/б плиты, вследствие появления трещин? Только не будем про СП 52-103)) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а это проблема не только и не столько СКАДа, но и прочих программ %-)
P.S. я имел в виду корректное моделирования совместной работы стальной балки и монолитного перекрытия. простите, если ввёл в заблуждение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Ну вот, выкладываю файл. Шаг второстепенных балок 2метра. При загружении балок нагрузкой от перерытия(толщиной 160мм) и временной в 200кг ((0.44+0,24)х2=1,36т) В Кристалле получаются усилия 4,08 и 6.12 (Q и M). В Скаде - и рядом не стояли!
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 15.12.2010 в 17:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Forrest_Gump, это я и имел ввиду (что без гадание на кофейной гуще о снижение модуля упругости проблему совместной работы не решить). А физ нелинейка эту проблему решает автоматически.
Семенов Сергей, увы чуда не произошло... Так что либо зануляйте жесткость, либо снижайте ее в n раз (все строго по СП ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to SergeyMetallist - не решает физнелинейность всего вопроса корректного решения с учетом трещинообразования. Ознакомьтесь с руководством по расчету статически неопределимых жб конструкций - там расписана вся методика расчета.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
P.S. С МПР знаком, однако жизнь на месте не стоит и в настоящее время имеются и другие более прогрессивные методы расчета ж/б конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
я спрашивал не про учет неким типом слоистого нелинейного КЭ, а про реальность - как в жизне образование трещины влияет на совместность работы бетона и арматуры?!
ладно, задам вопрос с другой стороны - Вы можете показать с помощью физнелинейности, где именно будут на плите образовываться трещины? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Forrest_Gump
Теоретически с помощью нелинейности можно предсказать характер развития трещин и величину их раскрытия. Прошу вас самого ответить на ваши вопросы. Вы ведь не зря их задаете. К тому же, зная Ansys, вы к нелинейности ближе нас. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Vasya constr - увы и ах, ansys'ом я не владею. я исхожу в своем ехидстве несколько с другой позиции. да, я не отрицаю, что при должном подходе к моделированию можно предсказать и место расположения трещин и ширину их раскрытия. только не возможно это выполнить с использованием оболочечных элементов.
to SergeyMetallist - ну раз Вы говорите, что "Физнелинейность дает вполне внятные ответы на подобные вопросы. Для этого она и существует", то будьте любезны, покажите схему расположения трещин на любом перекрытии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Forrest_Gump, раз уж Вы так уверены в невозможности выявления расположения трещин при физнеле прокоментируйте пожалуйста фразу одного из разработчиков microfe по поводу возможностей программы: "Можно задать для оболочек слоистый материал (бетон-арматура), провести нелинейный расчет (с включенной опцией нелинейный материал). Посмотреть в результатах Нелинейный материал-повреждения бетона разрушенные слои бетона. Если таковых нет - трещины тоже нет."
P.s. Пока владею вопросом на уровне начинающего теоретика ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to SergeyMetallist - суть моего сарказма просто. почему я просил показать картинку с распределение трещин в плите? потому что нет таких КЭ, которые позволят моделировать трещину в плите (оболочке) - трещина может иметь любую ориентацию в плане, количество трещин в пределах КЭ может быть более одной, глубина (высота) трещины также может быть любой (разумной и не противоречащей физическому смыслу).
сильно сомневаюсь, что господа из микрофе откроют гипотезы/предпосылки в основе вывода и матрицы жесткости для своих многослойных нелинейных КЭ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Forrest_Gump,
Не надо размазывать вопрос по тарелке. Я попросил прокоментировать конкретное высказывание, а Вы мне опять про невозможность моделирования... Для меня например реальное значение прогибов и усилий в конструкции гораздо важнее ориентации трещин в плане. Скажу больше данная ориентация для трещин будет различной и при испытаниях эдентичных по геометрии балок (в одном эксперименте раскроется 152 трещины, в другом 252, а в третьем 50, но одна из них сантиметра в 2, а уж про ориентацию я вообще молчу). А вот значения критической нагрузки я думаю будет в достаточно бликом диапазоне. P.S.А вот кстати цитата с сайта Лиры: Допускается использование биматериала, например, бетон с включением арматурных стержней. На основе этого процессора можно организовать компьютерное моделирование процесса нагружения. Например, для железобетонной плиты можно проследить постадийное развитие трещин, пластических деформаций в сжатом бетоне и растянутой арматуре, получить напряженно-деформируемое состояние, предшествующее разрушению конструкции. Тоже врут? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to SergeyMetallist - хамить не стоит ("Не надо размазывать вопрос по тарелке"). Если Вы не можете мне показать расположение трещин в перекрытии, то приведите картинки хотя бы из той же микрофе. А то Ваше утверждение "Физнелинейность дает вполне внятные ответы на подобные вопросы" - выглядит голосовно. потому что не вижу внятных ответов на мои вопросы. Я уже объяснил, для чего мне хочется увидеть схему расположения трещин - не смогут ни микрофе, ни лировцы ее показать. Иначе сразу возникнут неудобные вопросы.
Вы имеете представление о том, как создается КЭ, как создается его матрица жесткости?! Ваша жажда "реальных значений прогибов и усилий" не возможна без корректного определения расположения трещин и их параметров. А что уж там насчитали в микрофе для слоистого материала или в лире для биматериала - одному Богу известно. Что-то где-то около. На чем они верифицировали свои модели - не знаю. Может Вы просветите? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Таким образом в местах сильного уменьшения модуля упругости можно предположить наличие трещин, а возможно и образования пластических шарниров, а по числу выключенных из работы слоев можно судить о глубине проникновения трещины. В целом получаем адекватную реальной картину распределения прогибов (еще раз отсылаю на верификационный отчет, стр. 275 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
в любом случае обидно огромное отставание нашей страны в нелинейных расчетах железобетона, достаточно посмотреть зарубежные работы и отчеты по верификации, скажем китайских коллег: http://www.luxinzheng.net/ Да и американских здесь уже выкладывали... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
У Ansys все же побогаче верификационный отчет (русский имеется ввиду) - особенно по нелинейному жб... Я б сказал гораздо богаче.
з.ы. Хотя то, что техсофтовцы первыми в стране и единственные из представителей прикладного строительного софта прошли верификацию-внушает уважение. Остается надеяться, что такая маленькая фирма подготовит достойных приемников и будет успешной всегда. Последний раз редактировалось Ал-й, 26.03.2011 в 21:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() P.S. В Ansys есть расчет сейсмики и пульсации по СП, РСУ, да хотя бы подбор арматуры по СП для 3D стержня с учетом требований трещиностойкости по всем шести компонентам усилий? Есть ли несогласованные сетки, корректная реализация стыка элементов с различной размерностью?... А какую точность дают четырехугольные элементы, вырожденные в прямоугольные треугольники с острым углом 10 градусов? Не стоит начинать бссмысленный спор, что круче. Каждый софт хорош по своему. ИМХО, Ansys - для машиностроения, микрофе - для строителей. P.P.S. Когда недавно узнал от разработчиков, что в настоящее время микрофе решает в 1.5 раза быстрее чем Ansys, лично для меня споры на тему "какую программу для строительных расчетов выбрать" потеряли смысл... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Источники прямые, я хожу на курсы. Хотя в интернете находил все части отчета кроме последней...
Конструктивные расчеты у нас в организации мы все равно делаем в Экселе, так как не сходятся коммерческие программы с расчетами в ручную по СНиП. По поводу что лучше и впрямь бессмысленно спорить. Правильнее сказать - Ansys хорош для уникальных объектов, которые запрещено рассчитывать с помощью таких программ как Microfe, что часто отражается в СТУ на эти объекты. Последнее заявление не может соответствовать действительности, там где я курсы прохожу есть легально большинство известных программ (в том числе последний Microfe) и есть возможность сравнивать... Превосходство Ansys по скорости - в разы, для нелинейных задач - в десятки раз. Корректная реализация стыков вообще неинтересна - считается то все в солидах... Никаких пиков усилий... |
|||
|
||||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() И кстати что Вы делаете после получения НДС в поперечном сечении колонны (плиты, стены). Переход от напряжений к усилиям (M,N,Q) по произвольному сечению в Ansys осуществляестя автоматически? Или в ручную интегрируете? Так же интересно сравнить трудозатраты на создание и редактирование схемы. Например, изменить толщину плиты, высоту и ширину подбалок или размеры поперечного сечения колонн для всех этажей в пластинчато-стержневой модели мне представляется полегче (редактирование материала нажатием пары кнопок), чем в объемной (ручное изменение геометрии на каждом из этажей)... |
|||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
[quote=SergeyMetallist;724833]Где находили не подскажите? Может ссылочку кините (в личку, например)?
Поищу, выложу. Ну не говорите за все коммерческие программы. Я лично, микрофе много тестил, вопросов не было. Ручные расчеты - это конечно хорошо, но вот выбор наихудших усилий для монолитного многоэтажного здания по рсу из 20-ти нагружений мне как-то не очень улыбается. Да и эксельки на все случаи жизни писать времени не хватает... У нас к счастью их всегда писали и они есть на многие случаи жизни. И некоторые из них гораздо нагляднее чем например подпрограммы статики. Скажем расчеты колонн с графиками несущей способности - когда на одном графике видны результаты расчета всего здания. Мне например известен случай, когда в экспертизу приносили расчеты в Ansys, а там просили посчитать в микрофе. Сий Питерский объект кстати вполне можно отнести к уникальным... А дальше, когда результаты сравнивать стали веселые веселости были ![]() Я имею ввиду по настоящему уникальные объекты. Вроде ККЦ в Крылатском или Мегаспорт на Ходынке... Когда в СТУ прямо написано - "допускается выполнять расчет только с использованием программ с возможностью выполнения высоконелинейных расчетов - Ansys, Abaqus, Nastran. А то что кто-то не умеет пользоваться программой - так это вообще проблема другого рода - уж поверьте, на ужасные расчеты в Microfe я тоже насмотрелся =) Ну тут спорить бесполезно, у Вас одна информация, у меня другая... Пусть каждый останется при своем мнение. Тут все очень просто - я принесу несколько реальных задач в Microfe на курсы и мы сравним на одном компьютере. Результатами поделюсь. Как-то не вызывают они сомнений. Т.е. Вы все колонны, плиты и стены задаете объемниками? И при этом утверждаете, что задача будет считаться в десятки раз быстрее, чем в плитно-стержневой постановке в микрофе? ![]() И кстати что Вы делаете после получения НДС в поперечном сечении колонны (плиты, стены). Переход от напряжений к усилиям (M,N,Q) по произвольному сечению в Ansys осуществляестя автоматически? Или в ручную интегрируете? Быстрее считаются равнозначные задачи. К примеру здесь выкладывали статистику по расчету нового стадиона Зенита - и Ansys был в 3 раза быстрее, если память не изменяет (6 часов против 18). Что делаем после получения НДС - большой вопрос - мы пока только на полпути к этому результату - подбору армирования в объемниках - хотя теория давно разработана. Просто данными методиками никто не делится - это понятно. Но я знаю две организации которые пользуются именно объемниками для расчета ЖБ конструкций и подбирают арматуру для них. И еще две организации, которые делают это по слухам (первые две - это факт). Хотя я уверен, их больше. Этому надо учиться, но уровень расчетов получается другим. И арматура подбирается куда экономнее, и расчеты - куда нагляднее. Так же интересно сравнить трудозатраты на создание и редактирование схемы. Например, изменить толщину плиты, высоту и ширину подбалок или размеры поперечного сечения колонн для всех этажей в пластинчато-стержневой модели мне представляется полегче (редактирование материала нажатием пары кнопок), чем в объемной (ручное изменение геометрии на каждом из этажей)... Вот тут однозначный и бесповоротный проигрыш у Микрофе - из-за отсутствия макроязыка. В лог файле Ansys достаточно поменять скажем одну цифру, которая означает высоту этажа или, скажем, сечения всех колонн с такого-то по такой-то этаж - и все, а в Микрофе придется клацать по клавишам. Не один раз. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Давайте договоримся так, что если Вы не можете мне ответить на вопрос, то не будете вообще отвечать или отсылать к иным "источникам". Так как Ваши слова, что "...Арматурные слои делаются очень тонкими, чтобы учесть совместную работу с бетоном между дискретной арматурой..." - не соотвуетствуют действительности. Каким образом толщина "арматурного" слоя влияет на восместность работы с "бетонным" слоем многослойного элемента?!
Я нашел этот отчет, ознакомился с "7.12 Изгиб железобетонной плиты опертой в четырех точках". Вопросы по отчету также существуют (например, заявлено о 48 слоях для бетона и 2 слоя для арматуры. Толщина слоя составляет 0,001175 м (для бетона) и 0,0001 м (для арматуры). если вычислить общую толщину слоев составит 48*0,001175+2*0,0001 = 0,0566 м, хотя согласно условиям задачи толщина плиты составляет 0,065 м. вопрос - почему нестыковка?). А теперь зайдем с другой стороны - почему я так просто умоляю показать схему трещин при расчете подобными КЭ? Потому что линейный размер трещины (длина) будет определяется линейным размером КЭ. То есть если трещина образуется, то будет во весь КЭ - как это будет соотноситься с реальностью? Аналогично вопрос по ориентации трещины относительно местных осей КЭ? SergeyMetallist - ответы будут от Вас или отошлете к разработчикам микрофе (при всем моем уважении к Семёнову В.А.). |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
[quote=Ал-й;724849]
Цитата:
![]() ![]() [quote=Ал-й;724849] Цитата:
А по поводу зенита, так скорость счета от версии к версии существенно увеличивается. Еще раз повторюсь, я не с потолка данные заявления взял. И у меня нет оснований не доверять им. Могу предположить, что часть задач считается быстрее в микрофе, часть в ансисе. [quote=Ал-й;724849] Цитата:
![]() [quote=Ал-й;724849] Цитата:
Forrest_Gump, по поводу тонкого арматурного слоя - слова не мои, а вышеупомянутого разработчика микрофе. По его словам если толщина арматурного слоя мала, то это приближает нас к случаю, когда между дискретной арматурой находится бетон. Если хотите более подробные разъяснения - это к нему. Про несоответствие слоев завтра у Баглаева спрошу. В последней части - тут выход только один: если хотите точнее увидить процесс трещинообразования и разрушения слоев - надо мельчить сетку. С другой стороны для меня гораздо важнее прогибы и моменты, чем длина трещин и их ориентация. А примеры будут, немного терпения. Просто сейчас завалы на работе. Вот немного разгружусь и обязательно что-нибудь посчитаю. P.S. Если хотите, можете и у разработчиков поинтерисоваться, они люди отзывчивые))) |
||||
![]() |
|
||||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() С уважением, Алексей. |
|||||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Стадион Зенит
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() Ладно, предлагаю закончить сий бессмысленный диспут. Да, для науки, конечно Ансис вне конкуренции. Ну возможно для каких-то уж очень уникальных объектов микрофе не приемлема. Хотя высотки по 300-500 метров, в т.ч. в сейсмических районах, многотысячные современные стадионы, аэропорты, атвапарки, соборы и т.д. и т.п. лично для меня являются если не уникальными, то как минимум крайне не типовые, сложно рассчитываемые и непонятно как работающие))). И то эти объекты составляют гораздо менее 0,1% при реальном проектировании. Боюсь предположить какой процент составляют действительно УНИКАЛЬНЫЕ здания и сооружения... Это я к тому, что в строительсве микрофе хватает за глаза (именно при проектировании, не в науке конечно). С Уважением, Сергей. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ок, прекращаем, я все-таки больше приложениями к науке интересуюсь, поэтому выбор и пал на Ansys
![]() Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
puma, спасибо за ссылку. Жаль, что там только содержание, да отзывы. Хотелось бы все же сам отчет увидеть.
Forrest_Gump, нестыковка в суммарной толщине у Вас произошла потому, что Вы предположили равномерное разбитие плиты на слои. Программа же автоматически делает неравномерную разбивку, (толщина средних слоев больше толщины крайних). В отчете приведена толщина одного из крайних слоев. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
SergeyMetallist,
Кстати, гляньте содержание 4-го тома - там есть самые интересные задачи, решенные именно в России с использованием Ansys. В том числе и расчет здания "Дирижабль", которое изначально считалось в Microfe. Автор расчетов также утверждал, что Ansys гораздо быстрее... Расчетная схема здания в Microfe есть на сайте Техсофта, а статья про расчет в Ansys - вот тут есть: http://www.ansyssolutions.ru/index_print.php?id=17 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Чьи слова (авторство), что "программа автоматически делает неравномерную разбивку"? Сомневаюсь в существовании такой автоматической разбивке. Да и смысл такой разбивки непонятен, так как глубина трещины будет определяться не только усилиями, но и толщиной слоев. Ради чего такие изыски?! Ну знаете, когда не всю информацию выкладывают в отчете, то веры в него не становится больше... Не убедительно смотрится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Forrest_Gump, зря сомневаетесь, сегодня лично такую разбивку сделал
![]() А в отчете много чего не написано. Да и целей показать все возможности программы у него не стоит... А уж верить ему или нет - личное дело каждого. Лично я решал несколько примерчиков из этого отчета. И можете ,конечно, не поверить, но все сошлось. Ал-й, почитал содержание тома 4. Многое из того, что там есть, техсофтовцы показывают на своих семинарах. То, что этого нет в отчете, не значит, что программа не умеет так делать. Кстати лично для меня из всего отчета микрофе наиболее важной оказались тесты на чувствительность КЭ элементов к дисторсии вплоть до вырождения, эффектам запирания, обеспечения непрерывности функций перемещений в местах изломов геометрии... Просто, если раньше, увидев треугольный элемент с острым углом в 1 градус или не выпуклый четырехугольник, я бы тотчас кинулся перестраивать сетку. Теперь даже не обращаю на такие мелочи внимания. В отчете ансис подобного увы не нашел. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 28.03.2011 в 21:56. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Да я не к тому написал, что не умеет. Я уже по моему открыто признал, что возможностей у ансис гораздо больше. Просто в отчете мне лично было приятно убедится в качестве КЭ, реализованных в микрофе. И захотелось хотелось сравнить с элементами из других программ (скад и лира естественно не в счет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Интересно будет сравнить гибридные КЭ Microfe и, например, 8-узловые shell93 из Ansys - на нехороших сетках... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Во-во и я о том же))) Какую нибудь многопролетную балку стенку на изгиб посчитать в Микрофе и Ансисе. А элементы взять трегугольные с с острым углом 1 градус. Или еще лучше четырехугольные, вырожденные в треугольные с острым углом 1 градус)))
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
.....Год спустя
![]() Судя по тому, что спор о МКЭ-комплексах свел на нет все потуги автора темы выяснить правду, а так же по другим подобным темам, делаю вывод: однозначного решения в вопросе как учесть совмесную работу жб диска по профлисту в металлокаркасе нет. Поправте меня, если я ошибаюсь. К людям компетентным в данном вопросе обращаюсь с просьбой либо объяснить максимально доступно, либо послать ![]() Заранее спасибо, и сорри за навязчивость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Почему нет, все есть. Ж/б диск по профлисту - нагрузка и раскрепление для металл. каркаса. Металл. каркас - опора для ж/б диска. Как говорится мухи отдельно, котлеты отдельно))
Можно конечно и совместностью заморочится, но нужно ли? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Сергей Козовник, для сейсмики можно через объединение перемещений связать соседние балки, либо условно заменить в расчетной схеме перекрытия крестовыми стержневыми связями большой жесткости. А массу колеблющегося массу перекрытий учесть нагрузкой на балки. Это если в скаде
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Сергей, спасибо за ответ!
Про связи я знал и применял их в статике еще три года назад ![]() Думаю, не мне одному было бы интересно, в чем же Вы, Сергей, считаете сейсмику? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Все же, от основного вопроса не хочу отходить, т.к. однозначного ответа не увидел пока. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Цитата:
Плюс отличная техподдержка с огромным опытом расчета на сейсмику. Т.е. если есть какие-то вопросы по работе конструкции, просто высылаешь им расчетную схему, а они говорят, насколько адекватно все замоделировано и что надо подправить. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 17.12.2011 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Задал ж.б. плиту по металлопрофилю. Какой-то подозрительный скачок на эпюре моментов, во второстепенных балках появился (см.аттач). Причём строго на тех участках, которые к главным балкам, через шарнир - примыкают. Его там по логике - не должно быть! Потому-что соредоточенных моментов я не закладывал.
Подскажите пожалуйста, кому не лень, чего я сделал-то там не так? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 18.10.2013 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
снизь жёсткость для ж/б раз в 100 и не смотри на прогибы плит
если бы схему немного по другому собрать, то можно было бы вообще нулевую жёсткость задать пластинам |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD | Yulia88 | SCAD | 13 | 14.05.2015 18:32 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
Scad. Металический каркас. | PPK | SCAD | 3 | 13.10.2010 19:21 |
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим | ant210 | Архитектура | 4 | 03.02.2009 05:52 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |