Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.
Crotique
 
Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258

Требуется расчитать свайный фундамент под мачту освещения. 4 сваи, замоноличенные в высокий (1,3 м) ростверк.
Опыта, увы, пока не нажил.
Беру СНиП 2.02.03-85 - и спотыкаюсь на расчете на совместное действие сил и момента. Как определить горизонтальную силу и момент, действующие на отдельную сваю, если имеются только нагрузки на фланце мачты?
Просмотров: 22028
 
Непрочитано 27.12.2010, 11:29
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
замоноличенные в высокий (1,3 м)
высокий - это ростверк поднят на 1.3 м от земли?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 11:36
#3
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Нет, ростверк целиком в земле. Полагаю, что он тоже будет работать на восприятие нагрузок, так что не получится "все взять и поделить"

UPD: разобрался с терминологией. Да, ростверк "низкий". Просто я по наивности решил, что это характеристика его относительной высоты
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 11:43
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
UPD: разобрался с терминологией. Да, ростверк "низкий". Просто я по наивности решил, что это характеристика его относительной высоты
Есть версия, что высокий ростверк это тот, который передают нагрузку строго на сваи, а низкий - включает в работу еще и грунт под ростверком.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 11:50
#5
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Требуется расчитать свайный фундамент под мачту освещения
Мачта - для меня некий длиннющий штырь с растяжками, что логично.
По ощущениям, штырь действительно длиннющий, т.к. ростверк 1.3 м обычно ставят под нагрузку десятки тонн, следовательно растяжки полюбому нужны, т. к. заделка этой мачты как вертикальной консоли вызовет огромный момент.
Если есть растяжки - значит мачта на ростверк оприрается шарнирно и момента в ростверке нет.
Сам ростверк рекомендую армировать для внутренних усилий, показынных на приложенной картинке:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pilecap-forces.JPG
Просмотров: 796
Размер:	19.2 Кб
ID:	50713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Table.jpg
Просмотров: 829
Размер:	59.5 Кб
ID:	50714  
Master Yoda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 11:58
#6
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Мачта свободностоящая, без растяжек. Высота ростверка обусловлена анкерной конструкцией, которая поставляется вместе с мачтой.
В принципе, ростверк может быть и ступенчатым.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 12:04
#7
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Расчетную схему в студию.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 12:12
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


определить высокий-низкий просто. У низкого высота должна быть более
tg(45-фи/2)*корень(сдвигающая сила/(ширина ростверка*удельный вес грунта)).
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 12:18
#9
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Ох. Значит, так.
Нагрузки на фланце мачты: N=2,5 т, Н=4,35 т, М=60,5 тм. Горизонтальная сила и момент - только временные (ветровые).
Высота ростверка 1,3 м. Верх на уровне земли.
Размеры ростверка в плане - 3х3 м.
Сваи 300х300х8000, стоят квадратом с расстоянием между осями 2 м. Заделаны в ростверк на 0,7 м.
Грунт песчаный; скорее всего, намывной или насыпной.
От меня требуют заключение, годится это, или нет и можно ли укоротить сваи/уменьшить ростверк.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 14:02
#10
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Момент большой. Грубо: пара свай работает на выдергивание порядка 60,5 тм /3 м = 20,2 т (за минусом N и собственного веса ростверка). Надо смотреть геологию.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 16:51
#11
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Crotique, посчитай сваи на вдавливание и выдергивание. у тебя сваи объеденены в куст и момент М=60,5 перераспределится на вдавл. и выдерг. усилия. боковая Н здесь тоже роли не играет. по снипу внимательно учти все коэф-ты, в частности п.12.9.
Что собой представляет ствол мачты? хотя правильней будет ее назвать башней...
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 17:32
#12
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Беру СНиП 2.02.03-85 - и спотыкаюсь на расчете на совместное действие сил и момента. Как определить горизонтальную силу и момент, действующие на отдельную сваю, если имеются только нагрузки на фланце мачты?
Горизонтальную силу и момент - все по тому же СНиП 2.02.03-84:

Цитата:
3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями.
Цитата:
3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по формуле:....
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 17:46
#13
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Я с удовольствием отказался бы от совместного расчета , если так можно делать. Где-нибудь это прописано? В СНиПе - должен, и точка!
На вдавливание-выдергивание посчитал, коэффициенты, вроде, нигде не упустил.
Мачта высотой 30 м, основание - многогранник ок. 650 мм диаметром и круглый фланец с отверстиями. Закладная - шпильки М30х1400 в двух кондукторах. Такие ставят на авторазвязках, больших парковках, в аэропортах и т.д.

>3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями.

Да, это я упустил тогда

>3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по формуле:....

Т.е. расчетный момент в свае вызывается исключительно горизонтальной нагрузкой?
И еще касательно приложения 1 к СНиП: приведенная глубина сваи у меня получается около 7 м. В таблице - только до 4. Брать по четырем? Потом, z-штрих (я так понял, это положение защемленного сечения, для которого все и считается?) у меня около 2, а в таблице - только до 1,5.
Может, кто-нибудь поделится ссылкой на расчет, сделанный по этой методике?

А вообще, я никогда в жизни не встречал настолько тухлого, мутного и неудобочитаемого СНиП'а и тому подобного. С умилением вспоминаю институтские годы, когда мы проектировали суда по Регистру - насколько там все было понятнее и логичнее

Последний раз редактировалось Crotique, 27.12.2010 в 17:59.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 19:41
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Crotique, так вам нужно посчитать несущую способность сваи или рассчитат сам ростверк, или и то и другое ?
При передачи нагрузок на сваи через ростверк сваи получают прижим, отрыв и боковую силу, момента нет - он раскладывается на прижим и отрыв. Зачем вам заделка свай в ростверк 0.7 метра ?? Вы наверно описались ??

В случае с вашим ростверком нагрузки на сваю получаются следующие - смотрите вложенный файл
Вложения
Тип файла: pdf мачтаxxx.pdf (153.1 Кб, 439 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 17:55.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 09:58
#15
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


GIP, нужно еще приложить момент по диагонали ростверка, в этом случае две сваи будут находится на оси, а одна из оставшихся будет работать на выдергивание, а другая на вдавливание.
Crotique, в п.3.7 " lо - длина участка сваи от подошвы высокого ростверка до уровня планировки грунта, м;" - а у тебя низкий ростверк.
здесь есть примеры "методичка .Расчёт свайных фундаментов(КИСИ 1990)" http://dwg.ru/dnl/3445

Последний раз редактировалось Virtus, 28.12.2010 в 11:02.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 10:43
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
И еще касательно приложения 1 к СНиП: приведенная глубина сваи у меня получается около 7 м. В таблице - только до 4. Брать по четырем?
По четырем.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Потом, z-штрих (я так понял, это положение защемленного сечения, для которого все и считается?) у меня около 2, а в таблице - только до 1,5
Это какой номер таблицы СНиП?
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Может, кто-нибудь поделится ссылкой на расчет, сделанный по этой методике?
Что-то подобное есть (примеры) в РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 12:39
#17
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Спасибо всем за помощь и советы!
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вам нужно посчитать несущую способность сваи или рассчитат сам ростверк, или и то и другое?
Пока что нужно только проверить предлагаемую конструкцию. Далее, возможно, придется считать что-то похожее.
Цитата:
Зачем вам заделка свай в ростверк 0.7 метра ?? Вы наверно описались ???
Насколько я помню, считая по бетонному СНиПу, длина анкеровки получается примерно того порядка. В том проекте, во всяком случае, сделано вот так.
Цитата:
В случае с вашим ростверком нагрузки на сваю получаются следующие - смотрите вложенный файл
Спасибо. Примерно то же у меня и было сделано. Как правильно замечают, при моменте, приложенном по диагонали, нагрузка от момента будет больше в корень из 2 раз.

Еще раз простите чайника - правильно ли я понимаю последовательность действий?
Итак, СНиП требует:
3.1. Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен по предельным состояниям:
а) первой группы:
-по прочности материала свай и свайных ростверков (оставим пока ростверк в покое, а что делать со сваей? У нас уже есть ее размеры и известен тип и конструкция. Бывают ли ситуации, когда свая проходит по несущей способности, но не проходит по собственной прочности?);
-по несущей способности грунта основания свай (посчитал);
-по несущей способности оснований свайных фундаментов, если... (не мой случай).
б) второй группы:
-по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок (надо ли считать осадку отдельной сваи при низком ростверке, передающем давление на грунт, или сразу считать весь фундамент? Крен считать тоже для условного фундамента?);
-по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов (как я понял, здесь мы получаем момент в некоем опасном сечении, с которым далее идем подбирать конкретную сваю?);
-по образованию или раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов (с ранее полученными значениями М и N идем в графики серии свай и подбираем вариант армирования? Должны ли сваи, работающие на выдергивание, непременно быть из ПНЖБ?).
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:13
#18
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Должны ли сваи, работающие на выдергивание, непременно быть из ПНЖБ?
Ой, а ПНЖБ - это преднапряженный железобетон? Если да, то при чем здесь сваи?
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:18
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
(надо ли считать осадку отдельной сваи при низком ростверке, передающем давление на грунт, или сразу считать весь фундамент?
Считается весь куст. Только нужна ли она вам. Что, значение осадки как-то влияет на технологический процесс?
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Крен считать тоже для условного фундамента?
Крен считается не для условного фундамента. См. п. 7.4.15 СП 50-102-2003.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
-по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов
В соответствии с технологическим заданием вы должны иметь предельные значения горизонтального перемещения всей конструкции, а также мах возможный угол наклона (крен) конструкции.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
с ранее полученными значениями М и N идем в графики серии свай и подбираем вариант армирования
При этом не забывая увеличить значение момента в защемлении с ростверком. См. Пособие к СП 52-101-2003 п. 3.53 и далее.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:52
#20
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
что делать со сваей? У нас уже есть ее размеры и известен тип и конструкция.
-проверить арматуру сваи на растяжение
-проверить глубину заделки арматуры в ростверк
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Бывают ли ситуации, когда свая проходит по несущей способности, но не проходит по собственной прочности?);
-у меня был такой случай в полускальном грунте. вообщем это возможно в сцементированных грунтах или имеющих связную крист.решетку.

Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
(надо ли считать осадку отдельной сваи при низком ростверке, передающем давление на грунт, или сразу считать весь фундамент? Крен считать тоже для условного фундамента?)
-сразу весь, на осадку, и крен
Можно еще попробовать уменьшить высоту ростверка уменьшив глубину заделки анкеров в ростверк. см. Пособие по анкерам. Там при заделке с отгибом =25d, при заделке с акерной плитой =15d

Последний раз редактировалось Virtus, 28.12.2010 в 13:58.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 16:02
#21
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Ой, а ПНЖБ - это преднапряженный железобетон? Если да, то при чем здесь сваи?
Неужели господин Главный Конструктор никогда не слышал о существовании свай с напрягаемой арматурой?
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 17:30
#22
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Чем дальше в лес, тем больше дров...
В общем, осадку фундамента я посчитал ЗАПРОСом по СНиП, как осадку условного фундамента; и по 7.4.4 СП 50-102-2003. По СП получилось несколько больше. Надеюсь, я правильно сделал, что нагрузку на сваю брал без учета момента?

Далее, крен посчитал по 7.4.15 СП. Только вопрос: момент брать на обрез фундамента, или на основание ростверка?

Горизонтальные перемещения считал по 7.4.17 СП и далее. Вроде бы, считать по безумному приложению 1 СНиП (приложению Д СП) в этом случае не надо? В расчете из серии свай определялся момент в зависимости от вертикальной нагрузки. Опять же, нагрузку надо брать среднюю или максимальную с учетом момента, действующего на фундамент?
Значит ли это, что если в этом расчете свая проходит, то она автоматически пройдет и по прочности и раскрытию трещин?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 17:41
#23
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Неужели господин Главный Конструктор никогда не слышал о существовании свай с напрягаемой арматурой?

Видать гдето на форуме чтото написанное мной задело Вас не на шутку.
Не сердитесь, голубчик, это же мнения, ничего личного

Про напрягаемые сваи что то такое отдаленно гдето там проскакивало, но за 10 лет не сталкивался.
Мало ли чуши притащилось из советской школы проектирования...
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 17:53
#24
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение


Про напрягаемые сваи что то такое отдаленно гдето там проскакивало, но за 10 лет не сталкивался.
Мало ли чуши притащилось из советской школы проектирования...
ГОСТ 19804-91

Цитата:
Сообщение от Virtus;

GIP, нужно еще приложить момент по диагонали ростверка, в этом случае две сваи будут находится на оси, а одна из оставшихся будет работать на выдергивание, а другая на вдавливание..
Да, ветер дует со всех сторон. Пришлось повернуть куст на 45 грудусов и пренебречь выходом свай за ростверк, зато нагрузки на сваи верные )
Вложения
Тип файла: pdf мачта1xxx.pdf (151.7 Кб, 91 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 17:58.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 20:32
#25
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Сам ростверк рекомендую армировать для внутренних усилий, показынных на приложенной картинке:
названием книги или книгой не поделитесь?
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 23:02
1 | #26
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Далее, крен посчитал по 7.4.15 СП. Только вопрос: момент брать на обрез фундамента, или на основание ростверка?
Все нагрузки берутся по подошве ростверка.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Опять же, нагрузку надо брать среднюю или максимальную с учетом момента, действующего на фундамент?
Конечно максимальную.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Значит ли это, что если в этом расчете свая проходит, то она автоматически пройдет и по прочности и раскрытию трещин?
Если свая типовая, то прочность и трещиностойкость вас не должны беспокоить. Вы просто по графикам в серии подбираете нужную марку сваи в зависимости от своей вертикальной силы и момента.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 10:39
#27
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Спасибо!
Чуть погодя доделаю расчет. Надеюсь, больше вопросов быть не должно
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 18:31
#28
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
названием книги или книгой не поделитесь?
Книга: Reinforced Concrete Design, редакция 5-я, 1999 г, Бристоль, Англия
Авторы: W.H. Mosley, J.H. Bungey, R. Hulse
ISBN 0-333-73956-6
Приезжайте ко мне в КБ и ксерьте
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 21:38
#29
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Master Yoda, спасибо
Kostya_PC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 17:49
#30
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Благодаря вашей помощи,начал считать фундаменты для реальных условий. Получается правдоподобно Спасибо.
Теперь следующий вопрос (по хорошему, это уже другая тема, но так как конструкция все та же, задаю его здесь).
На картинке прототипа видно довольно могучее армирование оголовка ростверка (синии линии). Оно, действительно, необходимо?
Нас учили, что при армировании ступенчатого фундамента под колонну достаточно выпустить ее арматуру до подошвы. Здесь роль такой арматуры играет закладной элемент - анкерная группа опоры - 18 шпилек М30, объединенных кольцами-кондукторами. Собственно, высота ростверка в средней части и определяется размерами закладной.
Я пытаюсь представить механизм работы дополнительной арматуры - и не очень понимаю, зачем она здесь нужна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундаменты (прототипы).gif
Просмотров: 386
Размер:	29.3 Кб
ID:	51440  
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:40
#31
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Благодаря вашей помощи,начал считать фундаменты для реальных условий. Получается правдоподобно Спасибо.
Теперь следующий вопрос (по хорошему, это уже другая тема, но так как конструкция все та же, задаю его здесь).
На картинке прототипа видно довольно могучее армирование оголовка ростверка (синии линии). Оно, действительно, необходимо?
Нас учили, что при армировании ступенчатого фундамента под колонну достаточно выпустить ее арматуру до подошвы. Здесь роль такой арматуры играет закладной элемент - анкерная группа опоры - 18 шпилек М30, объединенных кольцами-кондукторами. Собственно, высота ростверка в средней части и определяется размерами закладной.
Я пытаюсь представить механизм работы дополнительной арматуры - и не очень понимаю, зачем она здесь нужна.
все зависит от нагрузок, например при большой боковой силе шпильки будут работать на срез, начнет работать оголовок и передавать боковую силу на плитную часть, а та на сваи, и в основании оголовка будет момент, следовательно по наружней грани его нужно ставить арматуру, какая она будет (по расчету или по конструктивным требованиям) зависит от нагрузки, геометрии и материала оголовка. Кроме того нужно соблюдать конструктивные требования армирования оголовков.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:16
#32
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
На картинке прототипа видно довольно могучее армирование оголовка ростверка (синии линии). Оно, действительно, необходимо?
В европе практически никогда этого пупырка не делают, а арматуру раскладываю четко на восприятие внутренних усилий.
Вот например ростверк на 3 сваи одного из наших проектов, рассчитанный по методике в посте #5:

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
например при большой боковой силе шпильки будут работать на срез
А еще при моменте от вашей мачты часть шпилек на выдергивание, поэтому надо помимо расчета самих шпилек рассчитывать длину их анкеровки в бетон.
Master Yoda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 21:34
#33
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Кроме того нужно соблюдать конструктивные требования армирования оголовков.
А где их можно посмотреть?
Цитата:
А еще при моменте от вашей мачты часть шпилек на выдергивание, поэтому надо помимо расчета самих шпилек рассчитывать длину их анкеровки в бетон.
Здесь, думаю, все заложено производителями опор. Закладные идут в комплекте и расчитаны на восприятие предельных для опор нагрузок.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 00:15
#34
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Можно под шумок вопрос задать не по теме: где найти определение, что называется высоким ростверком и откуда начинают его отсчитывать? Ростверк в насыпном грунте будет считаться высоким (на всю высоту насыпи), находясь в толще насыпного грунта до кровли несущего слоя?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 09:39
#35
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
все зависит от нагрузок, например при большой боковой силе шпильки будут работать на срез, начнет работать оголовок и передавать боковую силу на плитную часть, а та на сваи, и в основании оголовка будет момент
Может, действительно, считать армирование оголовка на момент от опоры, считая что ее закладная как бы ни при чем (не работает, как арматура и служит только для передачи момента)?

UPD:
Меня тут осенила еще одна мысль.
Может, это все из-за того, что шпильки анкерной группы не являются принятой, согласно СНиП, арматурой? И армирование ростверка служит для формального удовлетворения требований СНиП? Своего рода перестраховка.
Я сейчас пытаюсь выйти на автора вышеприведенного файла, но это может оказаться безуспешной затеей

Последний раз редактировалось Crotique, 13.01.2011 в 11:11. Причина: Дополнение
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:11
#36
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Может, действительно, считать армирование оголовка на момент от опоры, считая что ее закладная как бы ни при чем (не работает, как арматура и служит только для передачи момента)?

так и есть, и перестраховка лишней не бывает, тем более есть конструктивные требования

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)

раздел : АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ

несмотря на то, что у вас ростверк, оголовок что у ростверка, что у просто фундамента один и тот же по сути
GIP вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 01:30
#37
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


реанимирую частично тему...

В самом общем случае, имея нагрузки на подошве фундамента M, N, и Q, переходя к нагрузкам на голову сваи, будем иметь:
- расчетная вертикальная нагрузка на сваю определяется по формуле (3) СНиП 2.02.03-85 ''Свайные фундаменты'' (п.3.11) или по формуле (7.3) СП СП 50-102-2003 ''Проектирование и устройство свайных фундаментов'' (п.7.1.12)
- горизонтальная нагрузка принимается равномерно распределенной между всеми сваями (п.3.12 СНиП или то же п.7.1.13 СП)
- момент от внешних нагрузкок на подошве передается на голову сваю нулевой либо равен моменту заделки в случае жесткого сопряжения сваи с ростверком (момент заделки считаем по ''Приложение 1. Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента'' формула 23 либо по ''Приложение Д Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента'' п.Д8)
Эти нагрузки на голову сваи и используем:
- при расчете сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента
- при расчете сваи по прочности материала, следуем указаниям п.3.7 СНиП или п.7.1.8 СП, при этом нагрузки в сечении сваи считаем по п.8 Приложения 1 СниП или п. Д.7 СП; далее по образу и подобию примера 1 "Руководства по проектированию свайных фундаментов" (находится после табл.6 ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ СНиП) расчитываем сваю по прочности материала ствола и дополнительно сверяемся с графиками Серии 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные

Поправьте пожалуйста, если что не так сказал, и самое главное: с моментом, приходящим на голову сваи всё так, как написал выше или ошибаюсь?

и дополнительно - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=572715#post572715 - здесь эпюры в одиночной свае, построение графика в MathCAD, может кто до ума доведет?

...

спасибо всем, поправлять не надо, все так и есть, как написал выше...

Последний раз редактировалось rzinnurov, 06.09.2011 в 16:35.
rzinnurov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
расчет динамических нагрузок на фундамент от оборудования новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2010 07:19
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57